NEWS
Test Adapter Luxtronik1 v0.3.x Latest/Github
-
@forelleblau
Hi forelleblau, erste Tests laufen ohne Probleme, Adapter läuft jetzt stabil und ohne Abbrüche sowohl beim Auslesen und Schreiben. Geänderte Werte werden jetzt auch einwandfrei übernommen. Spitzenmäßig, vielen Dank
Da du auch nach Wünsche und Anregungungen gefragt hattest, schreib ich diese mal frei raus, grins.- Wäre es im Adapter noch möglich unter Betriebsstunden den Wert aus der WP "Service-Informationen-Ablaufzeiten - WP seit" mit aufzunehmen? Dann könnte man diesen Wert direkt zur Berechnung der Kwh her nehmen und müßte dies nicht auf umwegen ausrechnen.
- Könnte man auch diese Werte integrieren und dann auch die Hysteresen ändern? (Service-Einstellungen-Temparaturen)
- Wenn dies möglich wäre, dann wäre es vielleicht auch übersichtler, wenn im Adapter unter "control" die Verstellmöglichkeiten für WW und Heizung gegliedert werden.
Weiß nicht wieviel Arbeit dahinter steckt und wieviel Zeit du investieren willst, daher sehe es bitte nur als Wunsch an. Bin schon happy das es jetzt stabil läuft.
Gruß Willi
Nachtrag:
Naja, vielleicht war es jetzt zuviel des guten, Adapter hat die Werte nicht mehr aktualisiert. Jetzt hängt er sich wieder öfters auf, hier mal der log
iolog27092020.zip
-
Adapter brauchte ein bisschen bis er sich wieder gefangen hatte, obwohl dieser neu gestartet wurde. Kann ich das das nächste prüfen, ob es am Datenfluss der WP liegt?
Anscheinend sehe ich außerdem gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht..... Wo wird der Wert "Soll-Abweichung Rücklauf" (AbwRLs) in der WP eingestellt? Wenn ich diesen Wert im Adapter ändere, wird in der Heizkurze der berechnete Wert angepaßt. Wollte gerade die Werte vergleichen, finde aber die Einstellung nicht in der WP. Dachte zuerst es wäre die Hysterese....stimmt aber nicht.Mir ist hier nämlich aufgefallen, dass wenn der Wert "Soll-Abweichung Rücklauf" geändert wird, erstmal die alte Einstellung trotzdem bleibt und erst beim nächsten aktualisieren der neue Wert erscheint. Beim ändern von Warmwasser soll wird der neue Wert gleich übernommen.
-
@Willi-Wunder Hallo Willi. Die Soll-Abweichung Rüchlauf ist das, was du auf der ‚Startseite‘ bei deiner Heizung mit der vertikalen Skala programmieren kannst. Und ja, es verschiebt einfach den RL Wert aus der Heizkurve entlsprechend.
Danke für die Wünsche, ich schaus mir mal an, wird aber einen Moment dauern.
Lieber Gruss forelleblau
-
@forelleblau
OMG, vielen Dank, hatte alle Menüs durchgesehen und nichts gefunden. Danke.
Kannst du mir evtl. noch sagen, warum ich nicht den ganzen Log im iobroker durchscrollen kann? Sehe nur die letzten Minuten.......Hab jetzt am Vormittag getestet, außer dass der neue Wert nicht gleich beim "Soll-Abweichung Rücklauf" angezeigt wird ist mir nichts aufgefallen. Ist aber nur ein optischer Mangel, Befehl wird ausgeführt und nur etwas später angezeigt. Tip Top. Hat es einen bestimmten Grund, warum die neue Version manuell über Github installiert werden muss? So wird das Update nicht im iobroker bei Info - Aktualisierungen angezeigt, wird vermutlich nicht jeder explizit nachsehen ob es etwas neues gibt.
-
@forelleblau, super dass du so viel Zeit in den Adapter investierst und außer Fehlerkorrekturen auch noch neue Funktionen integrierst
Seit dem Update auf v0.2.5 bekomme ich im Log folgenden Fehler als Warning: "callluxtronik1800 - Feher: ReferenceError: ausgaenge is not defined"
Beeinträchtigen tut es die Funktionen die ich nutze nicht. Aber vielleicht hilft es den Adapter zu debuggen. Log anbei Lux.log
-
@todde Hallo
Bei der Github-version ist der Fehler bereits behoben. Kommt also mit der nächsten Version auch richtig, wohl nächste woche. Sonst einfach von github installieren.
Forelleblau -
@Willi-Wunder hallo willi. Kannst du mir das programm, aus dem die screenshots oben sind (hysterese etc) mal mailen? Könnte dann etwas zielgerichteter hinter deine wünsche.
Lieber Gruss Forelleblau -
@forelleblau
Das ist das Original AI Programm LuxController. Kann ich dir eine PN schicken?Gruß Willi
-
@forelleblau
Hi, die Werte bei control werden alle ordnungsgemäß ausgeführt. Bei der Änderung vom Wert bei BW's wird dieser sofort als neuer Wert gesetzt angezeigt, bei den anderen Werten wie (AbwRLs, EndpunktHK etc) wird zunächst erst der alte bestehende Wert angezeigt, nach der nächsten Aktualisierung kommt dann erst der neue Wert.
Wäre es außerdem noch möglich hier den Wert "Auslegung" mit bei Control ändern/anzeigen mit aufzunehmen? Auch dann den "Berechnet" Wert anzeigen zu lassen wäre super. (WP-Einstellungen-Heizkurven-Heizkreis)Ergänzung:
Bei Temperaturen steht "Waermequellen Austtstemperatur", sollte wohl Austrittstemparatur heißen.Wünsche dir noch einen schönen Sonntag.
Gruß Willi
-
@forelleblau
Hi, so hab jetzt mal fleißig getestet, hab noch ein Problem gefunden. Hab mir ein Skript mit Blocky erstellt, dass wenn eine Störung auftritt, ich eine Nachricht über Telegram erhalte. Allerdings kommen ab und zu veraltete Störungsmeldungen an.
Skript sieht so aus:
Warum sich der Zeitstempel der alten Fehlermeldung manchmal ändert ist jetzt fraglich. Sollten ja nur neue Meldungen kommen, nachvollziehbar das Telegram dies nicht unterscheiden kann. Kann das jemand bestätigen? Hat das jemand ggf. anders gelöst?Gruß Willi
-
Liebe Luxtronik-Adapter-Nutzer
Um die weitere Entwicklung des Adapters etwas gezielter angehen zu können, habe ich auf Github ein Issue zur Planung erstellt. Falls jemand Anliegen für Abbildung bestimmter Werte oder Funktionen im Adapter hat, ist er herzlich eingeladen, diese dort zu deponieren:
Panung Weiterentwicklung ioBroker.luxtronik1
Und allen ein frohes neues Jahr!
Forelleblau
-
Hi,
kann jemand diesen Fehler bestätigen? Wärmepumpe steht laut Info auf Bereitschaft, WP läuft aber tatsächlich. Habe den Adapter auch schon mal neu gestartet, bleibt gleich. Zeitstempel in Anlage Status wird auch aktualisiert. Ist mir noch nie aufgefallen, wobei ich jetzt erst im VIS die aktuelle Laufzeit eingebunden habe, daher habe ich das auch gesehen. Habe seit gestern auf JS 3.2.10 upgedatet, weiß aber nicht ob das auch schon vorher so war und ob es evtl damit zu tun habe könnte?
Gruß Willi
Edit:
Heute ist die Anzeige wieder richtig, hmmm. -
Habe eben Version 0.3.1 publiziert (latest/github). Diese funktioniert mit dem neuen js-controller (v3.3.x) - oder sollte es zumindest.
Für Rückmeludungen bin ich euch dankbar.Grüsse
forelleblau -
@forelleblau , Installation lief sauber durch. Der Adapter liefert Werte und ich kann Parameter setzen. Das Log ist auch wieder sauber
Gruß Thorsten
-
Danke für das Feedback! Schönes Wochenende.
-
@forelleblau
Vielen Dank für das update, bei mir läuft es auch sauber.Gruß Willi
-
@forelleblau
Mir ist gerade aufgefallen, dass er doch einen Fehler bringt:
(23559) State value to set for "luxtronik1.0.control.HystBWs" has value "6" greater than max "3"
Glaube nicht, dass es hier beim BW eine Beschränkung mit max 3 Grad gibt. Kannst du das mal bitte prüfen?Vielen Dank.
-
@willi-wunder Hallo Willi
Danke für den Hinweis. Es ist tatsächlich so, dass ich das aktuell so vorgegeben habe, max 3 Grad. Ich hab aber jetzt nochmals ins Reglerhandbuch geschaut und dort steht beim Wertebereich nicht 1 - 3 sondern 1 - 30. Sorry, mein Fehler, nicht bis hinten gelesen. Dafür kann man jetzt nur noch ganze Grad einstellen - so ists im Handbuch. Ist auf Github verfügbar, aber (noch) nicht als neue Version.Grüsse
-
@forelleblau
Will gerade die Anzahl der Starts der WP loggen. Hier ist mir aufgefallen, dass im Adapter Starts mit 83340 ausgegeben werden. In der WP stehen aber 17804. Verstehe ich hier etwas falsch?
Gruß Willi
Edit:
Gerade mal gerechnet, die Anzahl der Starts im Adpater können schon passen, aber was zeigt dann die WP eigentlich an? -
@willi-wunder Hallo Willi
Hab eben mal bei mir geschaut, da stimmen die Werte zwischen Adapter und Heizung überein. Vor der Grössenordnung her stimmen wohl eher deine Werte auf der Heizung.
Schau doch mal, ob sich der relativ hohe Wert im Adapter über die Zeit hält, ev. mit dem einen oder andern Neustart des Adapters. Wenn ja, wäre ich froh um ein debug-log, dann seh ich vielleicht was.Gruss forelleblau