Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

[Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung

[Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung

Scheduled Pinned Locked Moved Praktische Anwendungen (Showcase)
pzem-004t-v30monitoringüberwachungmessunghow-totutorial
283 Posts 37 Posters 78.9k Views 41 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Christian KvasnyC Offline
    Christian KvasnyC Offline
    Christian Kvasny
    wrote on last edited by
    #217

    Hallo
    Foto vom Schaltkasten habe ich jetzt keines hier, bin nicht vor Ort.
    Vielleicht hilft auch eine schnelle Zeichnung.

    6d152266-3c0f-4c3d-8d81-432b1fedb3f3-grafik.png

    Lg Chris
    PS. Ich frage mich aber auch was manche Elektriker gelernt haben. Da habe ich schon mehr erlebt als mir selber passieren könnte.
    Nullleiter nicht angeschraubt. Steckdose mit zwei Phasen angeschlossen, im Altbau das Rote Kabel (früher erde) als Phase gesehen usw....

    1 Reply Last reply
    0
    • Christian KvasnyC Offline
      Christian KvasnyC Offline
      Christian Kvasny
      wrote on last edited by
      #218

      Hallo
      An L1 sind selbstverständlich noch weitere LS vorhanden. Eine Phase vom E-Herd, Microwelle.
      Wie gesagt, es wird ja was angezeigt doch nicht richtig.

      ~ 230 Volt sind mal Plausiebel

      Bei 94 Watt (diverse standby Geräte) zeigt es mir 0,54A an. Sollten eher 0,4 sein

      Bei 1188 Watt wenn die Microwelle an ist sind es 5,61A Sollten 5,17 sein

      Bei 4314 Watt zeigt es mir 19,66A an. Sollten 18,76 sein.

      Lg Chris

      tugsiT 1 Reply Last reply
      0
      • Christian KvasnyC Christian Kvasny

        Hallo
        An L1 sind selbstverständlich noch weitere LS vorhanden. Eine Phase vom E-Herd, Microwelle.
        Wie gesagt, es wird ja was angezeigt doch nicht richtig.

        ~ 230 Volt sind mal Plausiebel

        Bei 94 Watt (diverse standby Geräte) zeigt es mir 0,54A an. Sollten eher 0,4 sein

        Bei 1188 Watt wenn die Microwelle an ist sind es 5,61A Sollten 5,17 sein

        Bei 4314 Watt zeigt es mir 19,66A an. Sollten 18,76 sein.

        Lg Chris

        tugsiT Offline
        tugsiT Offline
        tugsi
        wrote on last edited by
        #219

        @christian-kvasny
        Ich tippe echt schon auf ein defekt.
        Denn Laut Anschlussplan sieht es gut aus, wobei man als Spannungsmessende Phase direkt da dran geht, wo auch der Wandler ist. In Deinem Fall nimmst die Spannung nach dem FI weg.
        Dies sollte eigentlich kein Unterschied machen, ist nur der Richtigkeit.

        Hast Du ein Multimeter griffbereit und kannst die Spannung messen zwischen L1-N?
        Dann messe mal vor dem FI wieviel Volt Du hast und nach dem FI.

        Die Leistung berechnet sich ja nach der Formel P=UI (Watt= Volt Ampere).
        In Deinen 3 Messungen würde dies ja heißen, dass die Spannung stark schwankt:
        (U=P/I)
        94W/0,54A = 174V
        1188W/5,61A= 211V
        4314W/19,66A= 219V

        Da stimmt was nicht, es kann schon mal passieren, dass bei starker Leistung, die Spannung runter geht, aber nicht umgekehrt und erst Recht nicht in so einem Ausmass.
        {Belehrunsgmodus=AN}
        Ansonsten bin ich ganz bei @Beowolf , wir sind hier bei 230V und als gelernter Elektriker werde ich jedes Jahr erneut unterwiesen, dass Spannungen ab >60V AC tödlich sein können!
        Also immer eine gewisse Vorsicht und lieber einmal mehr die Spannung wegschlagen und dann rumbasteln.
        Es ist alles kein Hexenwerk, aber Respekt und Vorsicht können Dir das Leben retten und/oder einen Brand ersparen.
        {Belehrungsmodus=AUS}
        Eventuell hast Du die Möglichkeit das nochmal woanders einzubauen, um dies zu verifizieren. Denn wie ich anfänglich schon schrieb, klingt mir dies stark nach einen Defekt des PZEM.
        Gruß Thomas

        Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...

        1 Reply Last reply
        0
        • Christian KvasnyC Offline
          Christian KvasnyC Offline
          Christian Kvasny
          wrote on last edited by
          #220

          @tugsi

          Danke für Deine Antwort. Ich dachte auch an einen defekt, nur dann wären alle drei die ich probiert habe kaputt.
          Das machte mich dann stutzig.
          Nein die sind nicht defekt, Ich bin drauf gekommen, durch einen Tipp nach den Leistungsfaktor zu sehen, das dieser natürlich eine Rolle spielt. Wenn ich diesen mit einberechne dann stimmen die Werte die dabei rauskommen.

          Diese Werte müssten also die Scheinleistung zu sein, unter Berücksichtigung vom PF kann ich die Wirkleistung ermitteln.
          Da stimmt dann auch wieder I = P / U und dann bei I * PF kommen die richtigen Ampere raus.

          Ich frage mich eigentlich nur warum Ihr anscheinen nicht solche Werte angezeigt bekommt. Auf vielen Beispiel Fotos kann ich das aber sehen, doch es stört anscheinend Niemanden. 😉

          Zur Belehrung, ich sehe das ja genau so. Bin zwar keine Elektriker dafür aber Meister für Maschinenbau und KFZ Technik und habe des öfteren mit Spannungen > 60V zu tun. Heutzutage bis 800V

          lg Chris

          tugsiT 1 Reply Last reply
          0
          • Christian KvasnyC Christian Kvasny

            @tugsi

            Danke für Deine Antwort. Ich dachte auch an einen defekt, nur dann wären alle drei die ich probiert habe kaputt.
            Das machte mich dann stutzig.
            Nein die sind nicht defekt, Ich bin drauf gekommen, durch einen Tipp nach den Leistungsfaktor zu sehen, das dieser natürlich eine Rolle spielt. Wenn ich diesen mit einberechne dann stimmen die Werte die dabei rauskommen.

            Diese Werte müssten also die Scheinleistung zu sein, unter Berücksichtigung vom PF kann ich die Wirkleistung ermitteln.
            Da stimmt dann auch wieder I = P / U und dann bei I * PF kommen die richtigen Ampere raus.

            Ich frage mich eigentlich nur warum Ihr anscheinen nicht solche Werte angezeigt bekommt. Auf vielen Beispiel Fotos kann ich das aber sehen, doch es stört anscheinend Niemanden. 😉

            Zur Belehrung, ich sehe das ja genau so. Bin zwar keine Elektriker dafür aber Meister für Maschinenbau und KFZ Technik und habe des öfteren mit Spannungen > 60V zu tun. Heutzutage bis 800V

            lg Chris

            tugsiT Offline
            tugsiT Offline
            tugsi
            wrote on last edited by
            #221

            @christian-kvasny
            Freut mich das ich Dich in die richtige Richtung schubsen konnte 😉
            Stimmt, an die Scheinleistung habe ich gar nicht gedacht.
            Die meisten haben leider wenig Ahnung und glauben stur den Zahlen, die man dann bekommt.
            Denn wer kennt schon die Formel oder macht sich die Mühen. ausser man hat beruflich damit zu tun oder privates Interesse.
            Na dann viel Spaß damit, ich habe hier auch noch 3 liegen, aber aufgrund zu vieler Arbeiten und Projekten, nehme ich momentan die Shelly 3EM, war einfacher, aber die PZEM werde ich auch noch verbauen demnächst.
            Da die Stromkosten sich bei mir verdoppeln werden ab den 1.1., schau ich mal, wo ich Einsparpotential finde 😉

            Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...

            B 1 Reply Last reply
            0
            • tugsiT tugsi

              @christian-kvasny
              Freut mich das ich Dich in die richtige Richtung schubsen konnte 😉
              Stimmt, an die Scheinleistung habe ich gar nicht gedacht.
              Die meisten haben leider wenig Ahnung und glauben stur den Zahlen, die man dann bekommt.
              Denn wer kennt schon die Formel oder macht sich die Mühen. ausser man hat beruflich damit zu tun oder privates Interesse.
              Na dann viel Spaß damit, ich habe hier auch noch 3 liegen, aber aufgrund zu vieler Arbeiten und Projekten, nehme ich momentan die Shelly 3EM, war einfacher, aber die PZEM werde ich auch noch verbauen demnächst.
              Da die Stromkosten sich bei mir verdoppeln werden ab den 1.1., schau ich mal, wo ich Einsparpotential finde 😉

              B Offline
              B Offline
              Beowolf
              wrote on last edited by
              #222

              Um einen Defekt auszuschließen, ist es oft ratsam, erst einmal das alles auf einem "Brett" zu montieren. Sprich - eine Seite "Eingang" einen Stecker anschließen - dann den PZEM dazwischen - am "Ausgang" eine Kupplung montieren.

              So kann man einen Föhn, Kochplatte oder einen Staubsauger direkt anschließen ohne das es zu Problemen kommt.

              Grüße
              Manfred

              Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

              1 Reply Last reply
              0
              • Christian KvasnyC Offline
                Christian KvasnyC Offline
                Christian Kvasny
                wrote on last edited by
                #223

                @tugsi said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                Shelly 3EM

                Ja an die Shelly habe ich auch schon gedacht. Nur ich hab lieber meine eigene Software die dann so aussieht wie ich will oder macht was ich will oder ... 😉
                Mir ist es eher gleich aufgefallen das die Amp nicht zu den Watt bei 230 Volt passen. Ich finde es trotzdem winzig das ich das auch auf den diversen Visualisierungs Bildern sehe, aber wahrscheinlich auch nur weil ich dieses Problem hatte.

                @Beowolf Ja das habe ich ja eigentlich gemacht, nur wenn dann ein Wasserkocher dran hängt der relativ konstant seine 2000 Watt verbraucht und der PF dann bei 100% ist stimmen auch die Amp 😉

                Aber trotzdem Danke, hat mir ja doch weiter geholfen
                Chris

                1 Reply Last reply
                0
                • H Online
                  H Online
                  hm_krause
                  wrote on last edited by hm_krause
                  #224

                  Hallo,
                  ich bitte an dieser Stelle mal um Hilfe.
                  Meine Verdrahtung ist diese (von Malaus):
                  https://forum.iobroker.net/topic/28453/tutorial-pzem-004t-3-phasen-überwachung/15
                  Wenn ich jede Phase einzeln messe
                  erhalte ich ein Ergebniss. Verbinde ich nun mit der 2. und (oder) 3. Phase ist alles Null.
                  Module sind mit dem Konsolenbefehl : ModuleAddress 2 und 3 adressiert.
                  Wo ist der Fehler?

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • B Offline
                    B Offline
                    Beowolf
                    wrote on last edited by Beowolf
                    #225

                    Verstehe ich das jetzt richtig. Jedes Modul für sich arbeitet einwandfrei?

                    Egal welche Module du zusammen betreibst, so ist das Ergebnis Null? Also kein Messwert?

                    Für mich kann es da eigentlich nur an der Adressierung der Module liegen.

                    Bin jetzt nicht mehr so auf dem Laufendem - kann man die Adresse auslesen bzw. sich anzeigen lassen? In der Console?

                    PS:
                    Ich habe alles ohne Diode usw. zusammen getackert - läuft.

                    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                    H 1 Reply Last reply
                    0
                    • B Beowolf

                      Verstehe ich das jetzt richtig. Jedes Modul für sich arbeitet einwandfrei?

                      Egal welche Module du zusammen betreibst, so ist das Ergebnis Null? Also kein Messwert?

                      Für mich kann es da eigentlich nur an der Adressierung der Module liegen.

                      Bin jetzt nicht mehr so auf dem Laufendem - kann man die Adresse auslesen bzw. sich anzeigen lassen? In der Console?

                      PS:
                      Ich habe alles ohne Diode usw. zusammen getackert - läuft.

                      H Online
                      H Online
                      hm_krause
                      wrote on last edited by
                      #226

                      @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                      Verstehe ich das jetzt richtig. Jedes Modul für sich arbeitet einwandfrei?

                      Egal welche Module du zusammen betreibst, so ist das Ergebnis Null? Also kein Messwert?

                      ....ja, genau so.
                      In der Konsole sehe ich leider keine Adresse.
                      Die Variante mit dem TTL-USB Adapter kann ich nicht nehmen da hier die Hardware fehlt.

                      B 1 Reply Last reply
                      0
                      • H hm_krause

                        @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                        Verstehe ich das jetzt richtig. Jedes Modul für sich arbeitet einwandfrei?

                        Egal welche Module du zusammen betreibst, so ist das Ergebnis Null? Also kein Messwert?

                        ....ja, genau so.
                        In der Konsole sehe ich leider keine Adresse.
                        Die Variante mit dem TTL-USB Adapter kann ich nicht nehmen da hier die Hardware fehlt.

                        B Offline
                        B Offline
                        Beowolf
                        wrote on last edited by
                        #227

                        @hm_krause

                        Bevor ich jetzt etwas falsches schreibe. Ich habe alles unter ESP-EASY MEGA laufen. Du auch?

                        Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                        H 1 Reply Last reply
                        0
                        • B Beowolf

                          @hm_krause

                          Bevor ich jetzt etwas falsches schreibe. Ich habe alles unter ESP-EASY MEGA laufen. Du auch?

                          H Online
                          H Online
                          hm_krause
                          wrote on last edited by
                          #228

                          @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                          @hm_krause

                          Bevor ich jetzt etwas falsches schreibe. Ich habe alles unter ESP-EASY MEGA laufen. Du auch?

                          Ich habe den D1 Mini NodeMcu mit ESP8266-12F und die PZEM Module der V3

                          B 1 Reply Last reply
                          0
                          • H hm_krause

                            @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                            @hm_krause

                            Bevor ich jetzt etwas falsches schreibe. Ich habe alles unter ESP-EASY MEGA laufen. Du auch?

                            Ich habe den D1 Mini NodeMcu mit ESP8266-12F und die PZEM Module der V3

                            B Offline
                            B Offline
                            Beowolf
                            wrote on last edited by
                            #229

                            @hm_krause

                            Das ist die Hardware - welche Software hast du auf dem D1 Mini?

                            Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                            H 1 Reply Last reply
                            0
                            • B Beowolf

                              @hm_krause

                              Das ist die Hardware - welche Software hast du auf dem D1 Mini?

                              H Online
                              H Online
                              hm_krause
                              wrote on last edited by
                              #230

                              @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                              @hm_krause

                              Das ist die Hardware - welche Software hast du auf dem D1 Mini?

                              sorry...
                              Tasmota-de.bin vom 16.12.2022

                              B 1 Reply Last reply
                              0
                              • H hm_krause

                                @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                                @hm_krause

                                Das ist die Hardware - welche Software hast du auf dem D1 Mini?

                                sorry...
                                Tasmota-de.bin vom 16.12.2022

                                B Offline
                                B Offline
                                Beowolf
                                wrote on last edited by
                                #231

                                @hm_krause

                                OK, dann bin ich raus. Ist mir alles zu umständlich. Das ist mir mit ESP-EASY MEGA alles einfacher.

                                Grüße

                                Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                                H 1 Reply Last reply
                                0
                                • B Beowolf

                                  @hm_krause

                                  OK, dann bin ich raus. Ist mir alles zu umständlich. Das ist mir mit ESP-EASY MEGA alles einfacher.

                                  Grüße

                                  H Online
                                  H Online
                                  hm_krause
                                  wrote on last edited by
                                  #232

                                  @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                                  @hm_krause

                                  OK, dann bin ich raus. Ist mir alles zu umständlich. Das ist mir mit ESP-EASY MEGA alles einfacher.

                                  Grüße

                                  Gibt es da was zu beachten(Reihenfolge), oder ist das änlich wie Tasmota

                                  B 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • H hm_krause

                                    @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                                    @hm_krause

                                    OK, dann bin ich raus. Ist mir alles zu umständlich. Das ist mir mit ESP-EASY MEGA alles einfacher.

                                    Grüße

                                    Gibt es da was zu beachten(Reihenfolge), oder ist das änlich wie Tasmota

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    Beowolf
                                    wrote on last edited by
                                    #233

                                    @hm_krause

                                    Nein, es gibt keine Reihenfolge. Es ist meiner Meinung nach einfacher die PZEMs zu "programmieren" und zu verwalten. Ich bin nicht so der Freund von "kryptischen" Consolenbefehlen.

                                    pzem.jpg

                                    Ich stelle dort die Adresse des angeschlossenen PZEMs ein - speichern - fertig.

                                    Den nächsten anschließen - Adresse - speichern fertig.

                                    Wenn alle eingestellt sind - alle anklemmen - fertig.

                                    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                                    H 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • B Beowolf

                                      @hm_krause

                                      Nein, es gibt keine Reihenfolge. Es ist meiner Meinung nach einfacher die PZEMs zu "programmieren" und zu verwalten. Ich bin nicht so der Freund von "kryptischen" Consolenbefehlen.

                                      pzem.jpg

                                      Ich stelle dort die Adresse des angeschlossenen PZEMs ein - speichern - fertig.

                                      Den nächsten anschließen - Adresse - speichern fertig.

                                      Wenn alle eingestellt sind - alle anklemmen - fertig.

                                      H Online
                                      H Online
                                      hm_krause
                                      wrote on last edited by
                                      #234

                                      @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                                      @hm_krause

                                      Nein, es gibt keine Reihenfolge. Es ist meiner Meinung nach einfacher die PZEMs zu "programmieren" und zu verwalten. Ich bin nicht so der Freund von "kryptischen" Consolenbefehlen.

                                      pzem.jpg

                                      Ich stelle dort die Adresse des angeschlossenen PZEMs ein - speichern - fertig.

                                      Den nächsten anschließen - Adresse - speichern fertig.

                                      Wenn alle eingestellt sind - alle anklemmen - fertig.

                                      Wollte über die Weboberfläche flashen, Fehler:Screenshot 2023-01-28 103943.jpg

                                      Habe ich die falsche .bin?
                                      Welche sollte ich nehmen?

                                      B 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • H hm_krause

                                        @beowolf said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                                        @hm_krause

                                        Nein, es gibt keine Reihenfolge. Es ist meiner Meinung nach einfacher die PZEMs zu "programmieren" und zu verwalten. Ich bin nicht so der Freund von "kryptischen" Consolenbefehlen.

                                        pzem.jpg

                                        Ich stelle dort die Adresse des angeschlossenen PZEMs ein - speichern - fertig.

                                        Den nächsten anschließen - Adresse - speichern fertig.

                                        Wenn alle eingestellt sind - alle anklemmen - fertig.

                                        Wollte über die Weboberfläche flashen, Fehler:Screenshot 2023-01-28 103943.jpg

                                        Habe ich die falsche .bin?
                                        Welche sollte ich nehmen?

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        Beowolf
                                        wrote on last edited by Beowolf
                                        #235

                                        @hm_krause

                                        Ich lade die bin immer mit diesem auf die kleinen Scheisser.

                                        https://github.com/marcelstoer/nodemcu-pyflasher

                                        Als bin habe ich diese hier genommen. Frag mich jetzt nicht wo ich die her habe - habe ich wieder vergessen.😞

                                        Event. Google zur Hilfe nehmen.

                                        Hatte das auch schon mal hier beschrieben:

                                        https://forum.iobroker.net/topic/42261/pzem-004t-3-phasen-überwachung-mit-espeasy-v2-0

                                        ESP_Easy_mega-20191003_PZEM_core_ESP8266_4M1M.bin

                                        Grüße

                                        Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.

                                        H 3 Replies Last reply
                                        0
                                        • B Beowolf

                                          @hm_krause

                                          Ich lade die bin immer mit diesem auf die kleinen Scheisser.

                                          https://github.com/marcelstoer/nodemcu-pyflasher

                                          Als bin habe ich diese hier genommen. Frag mich jetzt nicht wo ich die her habe - habe ich wieder vergessen.😞

                                          Event. Google zur Hilfe nehmen.

                                          Hatte das auch schon mal hier beschrieben:

                                          https://forum.iobroker.net/topic/42261/pzem-004t-3-phasen-überwachung-mit-espeasy-v2-0

                                          ESP_Easy_mega-20191003_PZEM_core_ESP8266_4M1M.bin

                                          Grüße

                                          H Online
                                          H Online
                                          hm_krause
                                          wrote on last edited by hm_krause
                                          #236

                                          @beowolf

                                          ESP geflasht, werden alle 3 Module in einem Device adressiert?

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          633

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe