      marcuskl @Malaus last edited by marcuskl

      @Malaus sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

      @marcuskl
      Wenn ich die Dioden drehe, dann geht die rechte Diode im Gerät an.
      Bei dem 10kOhm Widerstand kommt als Vcc die 5V dran oder?

      Ja parallel dazu.

      Und beim Ground, ist alles miteinander verbunden. Also Wemo, die Geräte und das Netzteil. Oder benötige ich da nochmal einen zusätzlichen Ground?

      Alle einen Ground.
      Leuchtet die Diode auf der 230V Seite?
      Module Adressiert?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • marcuskl
        marcuskl @Malaus last edited by

        @Malaus Ah man sieht auf dem Schaltplan die 5V Versorgungsspannung, für die PZEM Module nicht, die Geräte müssen alle mit 5V versorgt werden.
        Das habe ich nicht gesehen

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Malaus @marcuskl last edited by

          @marcuskl

          Ja die Diode auf der 230V Seite leuchtet.
          Adressiert sind sie auch, aber ich bin mir nicht sicher ob das geklappt hat. Wenn sie adressiert sind, funktionieren es nur noch, wenn alle drei angeschlossen sind oder?

          Die 5V für die Module hab ich auch schon mal weg gemacht und wieder angeschlossen. Wenn sie keine Spannungsversorgung haben, funktioniert gar nichts.

          marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • marcuskl
            marcuskl @Malaus last edited by

            @Malaus sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

            @marcuskl

            Ja die Diode auf der 230V Seite leuchtet.
            Adressiert sind sie auch, aber ich bin mir nicht sicher ob das geklappt hat. Wenn sie adressiert sind, funktionieren es nur noch, wenn alle drei angeschlossen sind oder?

            Net unbedingt, es zeigt halt immer nur die angeschlossenen Geräte an.
            Wie hast du diese Adressiert ?

            Die 5V für die Module hab ich auch schon mal weg gemacht und wieder angeschlossen. Wenn sie keine Spannungsversorgung haben, funktioniert gar nichts.

            Ok ja stimmt, hast du es mal mit nur 1 Modul versucht?

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Malaus @marcuskl last edited by Malaus

              @marcuskl
              Adressiert habe ich sie, wie du es beschrieben hast.
              Nur ein Gerät angeschlossen und in der Konsole ModuleAddress und die jeweilige Nummer angegeben. Nur weiß ich ja nicht, ob die Geräte auch wirklich richtig angeschlossen sind und kommunizieren.

              Egal welches Modul ich anschließe ich bekomme mit keinem eine Verbindung. Gestern hat das noch vor dem einstellen der Adressen funktioniert. Die Änderung heute war ja nur die Diode und der Widerstand.

              Wie speichert sich das im Wemo? Wird das überschrieben, wenn ich den Update? Meine Idee ist, dass ich den mal komplett resette und alles von vorne mach.

              Edit: An den Rechner direkt kann ich sie nicht mehr hängen, weil ich das Usb Kabel zerschnitten hab, um es an den Wemo anzuschließen. Ich hätte aber einen USB TTL Adapter. Mit dem könnte ich doch eine direkte Verbindung aufbauen oder?

              marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • marcuskl
                marcuskl @Malaus last edited by

                @Malaus
                Ich habe die Variante mit den Tasmota Befehl selber noch nicht getestet, weil mit dem Herstellertool kann man super auch kontrollieren, ob die Adressierung stimmt.
                Probiere es mal mit dem Tool, du kannst ein normalen TTL zu Usb Adapter nutzen, wie zum flashen für die ESP8266.

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Malaus @marcuskl last edited by

                  @marcuskl
                  habe gerade eben die Variante mit dem PC ausgeführt. Das funktioniert auf anhieb! Es war bei allen drei die Adresse 1 vergeben.
                  Leider gibts es noch einen weiteren Fehler.
                  Ich hab inzwischen nur noch einen angeschlossen und die Diode + Widerstand entfernt. Leider auch ohne Erfolg. Einzigster Unterschied ist, wenn ich Rx und Tx beim Wemo ändere, dann geht die andere Diode im Modul an. Aber trotzdem keine Kommunikation.

                  Das Netzteil hat 2,4A. Das sollte doch genug sein oder?

                  marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • marcuskl
                    marcuskl @Malaus last edited by

                    @Malaus Ja 2,4A reichen locker, habe mal gemessen, die ganzen PZEM verbrauchen gesamt grad 1A.

                    Versuche es mal so (PZEM Rx und Tx habe ich getauscht) und wenn es auch nicht geht drehe hier mal die Dioden.
                    Ich hatte da auch ganz schön lange rum probiert bis es geklappt hat.
                    79132034_2550036588367340_8309787657831972864_n.jpg

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Malaus @marcuskl last edited by

                      @marcuskl
                      hab inzwischen alle mögliche Variationen ausprobiert. Sogar einen anderen Wemo eingesetzt, falls der andere einen Schuss hat.
                      Leider kein Ergebnis.
                      Was mich so stutzig macht, dass ich nicht mal mit einem Modul eine Verbindung aufbauen kann.
                      Die direkte USB Verbindung mit dem Laptop hat ja funktioniert aber mit dem Wemo, klappt es komischer weiße nicht.

                      marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • marcuskl
                        marcuskl @Malaus last edited by

                        @Malaus Hm, ich weiß jetzt auch nicht weiter.

                        Probiere es vielleicht doch nochmal so wie ich es grad abgebildet habe.

                        79132034_2550036588367340_8309787657831972864_n.jpg

                        Ansonsten schauen ob alle Spannungen ankommen, dass es keine Kontakt Probleme gibt, Durchgang messen... rum probieren

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Malaus @marcuskl last edited by

                          @marcuskl
                          ich habe es hinbekommen! Endlich! 😄
                          Die 5V Spannungsversorgung der PZEM Module muss über den Wemo kommen. Nur dann erhalte ich eine Kommunikation. Ich vermute mal, dass liegt am Potenzial für Tx und Rx.
                          Die Dioden habe ich im Tx Strang verbaut. Nur die zusätzliche Versorgung hab ich nicht drin. Es funktioniert auch ohne. Ist die einfach nur zur Unterstützung des Bus da?

                          Lange Rede kurzer Sinn, hier ist eine Skizze (Hoffe man erkennt es):
                          Scan 05.01.2020, 10.01.jpeg

                          marcuskl H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • marcuskl
                            marcuskl @Malaus last edited by

                            @Malaus Super freut mich. 👍
                            Ich habe ein Netzgerät verbaut und versorge den Wemos direkt am 5V Pin und nicht über den micro USB Anschluss.
                            Den Widerstand solltest du aber noch hinzufügen, ist ein Pull-Up Widerstand .

                            M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              Malaus @marcuskl last edited by

                              @marcuskl
                              ich hab ein MeanWell Netzgerät und anfangs auch alles über das Netzgerät versorgt. Allerdings hat das ja komischerweise nicht funktioniert. Deshalb bin ich auf die Idee mit dem USB Anschluss gekommen.
                              Ich probier es später nochmal.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Malaus @marcuskl last edited by Malaus

                                @marcuskl ist bei dir die Anzeige genau? Oder hast du manchmal auch Abweichungen, die man nicht zuordnen kann?
                                Rot = aktuller Verbrauch, Grün = Tagesverbrauch, Blau = Gesamtverbrauch
                                Bildschirmfoto 2020-01-09 um 17.44.18.png

                                Hast du noch was unternommen das alles abgeschirmt ist?

                                marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • marcuskl
                                  marcuskl @Malaus last edited by marcuskl

                                  @Malaus Nein, bei mir habe ich keinerlei solche Probleme bemerkt
                                  Bei mir so dargestellt:
                                  lovelace7.png

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Malaus @marcuskl last edited by

                                    @marcuskl ok, dann werde ich das mal weiter beobachten.

                                    Das sieht übrigens mega aus.
                                    Dafür brauch ich erstmal einen neuen Raspi oder was besseres 😄
                                    Mein Raspi 3 hat schon mit der Grafik oben zu kämpfen.

                                    marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • marcuskl
                                      marcuskl @Malaus last edited by

                                      @Malaus Danke 🙂
                                      Habe das über Grafana gemacht.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • OpenSourceNomad
                                        OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad

                                        @Malaus Ich mach das auch mittels Grafana:

                                        alt text

                                        Bei mir laufen die pzem-004t's mit esphome und reportieren jetzt im 5 Sekunden Takt (hatte es vorher auch schon erfolgreich mit 0,5 Sekunden am laufen, jedoch vor der Menge an zu speichernden bits vorerst kapituliert 😉 )

                                        H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • HomeZecke
                                          HomeZecke last edited by

                                          Ist es eigentlich möglich die Kabel an den Stromwandlern zu verlängern? Ich möchte das ganze in einem Extra Kasten installieren. Und wie wird aus den drei Messgeräten der Gesamtwert berechnet, (Leistung und Stromstärke) Einfach addiert?

                                          Grüße...

                                          marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • marcuskl
                                            marcuskl @HomeZecke last edited by

                                            @HomeZecke sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                                            Ist es eigentlich möglich die Kabel an den Stromwandlern zu verlängern? Ich möchte das ganze in einem Extra Kasten installieren. Und wie wird aus den drei Messgeräten der Gesamtwert berechnet, (Leistung und Stromstärke) Einfach addiert?

                                            Grüße...

                                            Ja kannste verlängern, hab ich auch, halt net übertreiben mit dem verlängern.
                                            Ich habe die vielleicht um 10 cm verlängert.

                                            Kannste einfach addieren.

                                            HomeZecke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            949
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            how-to messung monitoring pzem-004t-v30 tutorial überwachung
                                            37
                                            283
                                            58935
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo