NEWS
Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
-
@tobiasp
Jetzt benötigst du die Schnittstellenadressen deines Zählers.
Ich finde auch nichts 100% passendes dazu.
Eventuell sind hier ein paar Adressdaten (OBIS Kennzahl) aufgeschlüsselt:Seite 34 schlüsselt die Adressen auf.
Also müsste 01 00 20 07 00 FF die Spannung an L1 sein. Entsprechend kannst du jetzt in dein Script die Zeile1,77070100200700ff@1,Spannung _L1,V,Voltage_L1,0
eintragen und ausprobieren ob die Spannung angezeigt wird. So musst du dich dann durch alle Werte arbeiten.
Ein Trennstrich sieht so aus:1,=h=================|
Du kannst ja von mir oben einen Teil der Abfragen verwenden und mal schauen was kommt. Vielleicht passen ja zufällig ein paar Adressen. Ansonsten musst du dich eben durch Recherche ranarbeiten.
Du kannst übrigens dein derzeitiges Script auch auf der Oberfläche eindeutschen wenn du das willst.
Probier mal dein Script durch das hier zu ersetzen:D B ->sensor53 r M 1 +1,3,s,0,9600,SML 1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,3 1,77070100020800ff@1000,Gesamt Einspeisung,KWh,Total_out,3 1,77070100100700ff@1,aktueller Verbrauch,W,Power_curr,2 1,77070100000009ff@#,Zählernummer,,Meter_number,0 1,=h=================| 1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1 1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1 1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1 1,=h=================| 1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1 1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1 1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1 1,=h=================| 1,770701000e0700ff@1,Netzfrequenz,Hz,Freq,1 1,=h=================| 1,7707010001080060@1000,1d,KWh,1d_in,3 1,7707010001080061@1000,7d,KWh,7d_in,3 1,7707010001080062@1000,30d,KWh,30d_in,3 1,7707010001080063@1000,365d,KWh,365d_in,3 1,7707010001080064@1000,seit Reset,KWh,365d_in,3 1,=h=================| #
Wenn da alle Werte kommen kannst du dir aus der PDF noch die restlichen Werte zusammensuchen die du haben willst.
-
-
@chaot
Hy, danke zeig nicht mehr an leider,
kann es sein das ich erst den PIN benötige um weitere Daten zu erhalten? -
@tobiasp Ja, PIN wird benötigt für die vollständige Anzeige.
Ist aber problemlos zu bekommen. Oft geht das sogar einfach online.Bei manchen Zählern musst du dann noch einstellen das die PIN Eingabe nach einem Stromausfall deaktiviert bleibt. Steht irgendwo in der Anleitung. Bei meinem Zähler war das der Punkt "PIN Abfrage off"
Stellst du das nicht ein musst du nach jedem Stromausfall die PIN neu eingeben. -
@chaot
Guten Morgen,
PIN ist da und Werte werden auf dem Zähler dargestellt nur nicht mit dem Script. Nur eben die ersten drei Werte. -
@tobiasp Musst du mal in deine Anleitung schauen. Bei mir war noch ein Unterpunkt zu aktivieren der hieß irgendwie "erweiterte Daten zeigen" oder so ähnlich.
Vielleicht ist das bei dir ja auch so. Ich kenne den Zähler leider nicht. -
@chaot
Hy, ic hhabe leider keine Anleitung voin diesem Zähler und die finde ich auch nicht im Netz.
Am Display werden die Daten angezeigt. Komisch ich schau mal was ich finde. -
@tobiasp Der weiter oben beim Script gepostete Link sollte eigentlich bei deinem Zähler auch passen. Seite 28 und 29 steht da was über "vollständigen Datensatz"
-
Leider nein,
diesen Menüpunkt gibt es leider nicht. Es gibt auf nicht PIN deaktivieren.
Schade ich denke man kan ndann bei diesem Typ einfach nicht alles auslesen. Sehr seltsam ist es das die WErte am Display erscheinben. -
@tobiasp Ja, bei meinem Zähler kommen auch alle möglichen Werte im Display, aber nicht über die Schnittstelle.
Ich sehe gerade in deiner Anleitung auf Seite 18 das scheinbar wirklich kaum etwas übertragen wird. -
Hallo,
habe mich auch endlich mal an dieses Projekt ran getraut.
Läuft soweit auch alles. Wie läuft das mit dem Script ?>D rssi=0 s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>" v2=0 hr=0 md=0 yr=0 ;Strom p:sm=0 sd=0 p:sma=0 smn=0 p:sya=0 syn=0 sspr=0.2516 yspr=0 ysgp=71.09 y€=0 >T v2=SML#DJ_TPWRIN rssi=Wifi#RSSI >B ->sensor53 r tper=10 >S ;Tagesverbrauch hr=hours if chg[hr]>0 and hr==0 and v2>0 then sm=v2 svars endif if upsecs%tper==0 then sd=v2-sm ;Monatsverbrauch md=day if chg[md]>0 and md==1 and v2>0 then sma=v2 svars endif if upsecs%tper==0 then smn=v2-sma endif ;Jahresverbrauch yr=year if chg[yr]>0 and hr==0 and md==1 and v2>0 then sya=v2 svars endif if upsecs%tper==0 then syn=v2-sya ;Kosten yspr=syn*sspr+ysgp endif >J ,"Verbrauch Tag":"%sd%" ,"Verbrauch Monat":"%smn%" ,"Verbrauch Jahr":"%syn%" ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%" ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%" ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%" ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%" >W ============== WLAN Empfang: {m}%rssi% ============== Tagesverbrauch: {m} %2sd% KWh Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh ============== Strom Preis/kWh: {m} %4sspr% € Strom Grundpreis: {m} %2ysgp% € -------------- Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% € ============== Strom Zählerstände: aktuell: {m} %2v2% KWh 0:00 Uhr: {m} %2sm% KWh Monatsanfang: {m} %2sma% KWh Jahresanfang: {m} %2sya% KWh ============== >M 1 +1,13,s,16,9600,SML 1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2 1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2 1,77070100100700ff@1,Akt.Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0 1,=h============== 1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0 #
wie, wo kann ich die aktuellen Werte eintragen, damit der Verbrauch stimmt ?
aktuell sieht es so aus
SML Verbrauch: 23405.49 KWh SML Einspeisung: 0.00 KWh SML Akt.Verbrauch: 228 W ============== ============== WLAN Empfang: 46.00 ============== Tagesverbrauch: 4.66 KWh Monatsverbrauch: 23405.49 KWh Jahresverbrauch: 23405.49 KWh ============== Strom Preis/kWh: 0.2516 € Strom Grundpreis: 71.09 € -------------- Strom kosten lfd. Jahr: 5959.91 € ============== Strom Zählerstände: aktuell: 23405.49 KWh 0:00 Uhr: 23400.83 KWh Monatsanfang: 0.00 KWh Jahresanfang: 0.00 KWh ==============
Gruß mattes1007
-
@mattes1007
Ich vermute mal bei Zeile 10, 12 und 14 werden die Basiswerte angegeben.
Bei mir läuft das Script leider gar nicht. Keine Ahnung warum. -
@mattes1007 Schau dir mal das Script zur Berechnung der Tages-, Monats- und Jahreswerte an. V2 ist immer der aktuelle Zählerstand zum Zeitpunkt der Berechnung. "sya" ist der Zählerstand zum Beginn der Abrechnungsperiode des Jahres. "sma" ist der Zählerstand zum Monatsbeginn, "sm" der Zählerstand direkt um 0:00 und "smn" der Monatsverbrauch. Wenn du dir das Script anschaust erkennst du die restliche Logik. Weitere wertvolle Hinweise bieten die Zeilen 98 bis 101 des Scriptes.
Ist am Anfang schwer zu lesen, besonders wenn man sich nicht so sehr auskennt.
Falls du noch Fragen hast helfe ich gerne weiter sofern ich es weiß.Gruß
-
@ralfth Kannst du mir vielleicht einen Tip geben warum das Script bei mir nicht läuft?
Nichtmal RSSI wird angezeigt>D rssi=0 s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>" v2=0 hr=0 md=0 yr=0 ;Strom p:sm=0 sd=0 p:sma=0 smn=0 p:sya=0 syn=0 sspr=0.2353 yspr=0 ysgp=100.08 y€=0 >T v2=SML#Total_in rssi=Wifi#RSSI >B ->sensor53 r >S ;Tagesverbrauch hr=hours if chg[hr]>0 and hr==0 and v2>0 then sm=v2 svars endif if upsecs%tper==0 then sd=v2-sm ;Monatsverbrauch md=day if chg[md]>0 and md==1 and v2>0 then sma=v2 svars endif if upsecs%tper==0 then smn=v2-sma endif ;Jahresverbrauch yr=year if chg[yr]>0 and hr==0 and md==1 and v2>0 then sya=v2 svars endif if upsecs%tper==0 then syn=v2-sya ;Kosten yspr=syn*sspr+ysgp endif >J ,"Verbrauch Tag":"%sd%" ,"Verbrauch Monat":"%smn%" ,"Verbrauch Jahr":"%syn%" ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%" ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%" ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%" ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%" >W WLAN Empfang: {m}%rssi% ============== Tagesverbrauch: {m} %2sd% KWh Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh ============== Strom Preis/kWh: {m} %4sspr% € Strom Grundpreis: {m} %2ysgp% € -------------- Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% € ============== Strom Zählerstände: aktuell: {m} %2v2% KWh 0:00 Uhr: {m} %2sm% KWh Monatsanfang: {m} %2sma% KWh Jahresanfang: {m} %2sya% KWh ============== >M 1 +1,12,s,1,9600,SML 1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,2 1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2 1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0 1,=h=================| 1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1 1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1 1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1 1,=h=================| 1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1 1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1 1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1 1,=h=================| 1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1 1,=h=================| #
Konsole
20:31:34.232 MQT: tele/tasmota_DAB8C4/STATE = {"Time":"2021-10-30T20:31:34","Uptime":"0T07:38:01","UptimeSec":27481,"Heap":13,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"*****","BSSId":"82:8A:20:D4:C7:3E","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 20:31:34.245 MQT: tele/tasmota_DAB8C4/SENSOR = {"Time":"2021-10-30T20:31:34","SML":{"Total_in":1358.54,"Total_out":0.00,"Power_curr":1010,"Volt_p1":234.0,"Volt_p2":234.6,"Volt_p3":233.6,"Ampere_p1":1.0,"Ampere_p2":2.9,"Ampere_p3":1.0,"Freq":49.9}}
Ich bekomme nur den unteren Teil (ab >M1) angezeigt
-
@chaot Das kann ich ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten, sieht allerdings nach einem Syntaxfehler aus. Ich persönlich habe die ganze Berechnung in ein Script gebaut und lass sie mir mit Jarvis anzeigen. D.h. bei mir existieren hierzu die Datenpunkte im ioBroker.
Das ist für mich logischer, da ich nicht immer die Seite vom ESP aufrufen muss und ich die Daten in der Visualisierung sehe..Falls du willst kann ich dir mein Script für den ESP mal posten. Dann kannst du vergleichen.
Gruß
Ralf -
@ralfth Danke das wäre nett.
Irgendwie bin ich scheinbar zu blöd solche Scripte zu verstehen oder ich sehe einfache Zusammenhänge nicht richtig. -
Hier mal mein nicht mehr genutztes Script
>D s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=" v2=0 hr=0 md=0 yr=0 ;Strom sm=0 sd=0 sma=196.63 smn=0 sya=-726 syn=0 sspr=0.2502 yspr=0 ysgp=104.16 y€=0 >T v2=SML#DJ_TPWRIN >B ->sensor53 r tper=10 >S ;Tagesverbrauch hr=hours if chg[hr]>0 and hr==0 and v2>0 then sm=v2 svars endif if upsecs%tper==0{ sd=v2-sm } ;Monatsverbrauch md=day if chg[md]>0 and md==1 and v2>0 then sma=v2 svars endif if upsecs%tper==0{ smn=v2-sma } ;Jahresverbrauch yr=year if chg[yr]>0 and hr==0 and md==1 and v2>0 then sya=v2 svars endif if upsecs%tper==0{ syn=v2-sya ;Kosten yspr=syn*sspr+ysgp } >J ,"Verbrauch Tag":"%sd%" ,"Verbrauch Monat":"%smn%" ,"Verbrauch Jahr":"%syn%" ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%3sm%" ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%" ,"Zählerstand Jahrsenanfang":"%2sya%" >W ============== Tagesverbrauch: {m} %2sd% KWh Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh ============== Preis/kWh: {m} %4sspr% € Grundpreis: {m} %2ysgp% € -------------- Kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% € ============== Zählerstände: aktuell: {m} %2v2% KWh 0:00 Uhr: {m} %2sm% KWh Monatsanfang: {m} %2sma% KWh Jahresanfang: {m} %2sya% KWh ============== >M +1,13,s,1,9600,SML 1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2 1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2 1,77070100100700FF@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0 1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0 1,770701000e0700ff@1,Netzfrequenz,Hz,Freq,1 #
im Bereich">D" sollte eigentlich bei der Wertezuweisung nicht all zu viel geschehen, da diese bei einem Neustart gezogen werden und ggf. andere Werte verfälschen. Ich habe z.B. bei sma einen Wert eingetragen und der führt zu einer verfälschten Berechnung des Monatsverbrauchs.
-
@ralfth Danke dir.
Scheinbar läuft das auch nicht. Da stimmt irgendwas grundsätzlich nicht mit dem Teil.
Wenn ich "SML_REPLACE_VARS" aktiviere sind meine Werte der Strom und Spanngsausgabe auf der Oberfläche weg obwohl sie im MQTT übertragen werden.Du hast mich aber auf einen anderen Gedanken gebracht.
Die Auswertung im ioBrkoer ist ja auch logischer.
Wie machst du das dort? Über Script? Könntest du mir das vielleicht mal zeigen? -
@chaot Mir ist aufgefallen, dass mit der neusten DEV das scripting beim SML nicht mehr funktioniert. Mit oder ohne "SML_REPLACE_VARS" bekomme ich auch nur noch die Zählerdaten angezeigt....
-
@mattes1007 Danke - dann kann ich mir ja das Suchen sparen.