NEWS
Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr
-
-
@paul53
Auch da habe ich natürlich nachgesehen 0 und 1Sorry - schief geguggt:
{ "type": "state", "common": { "def": 0, "type": "number", "read": false, "write": true, "min": 0, "max": 100, "unit": "%", "role": "level", "name": "HM-RCV-50 BidCoS-RF:1.LEVEL" }, "native": { "CONTROL": "NONE", "DEFAULT": 0, "FLAGS": 1, "ID": "LEVEL", "MAX": 1, "MIN": 0, "OPERATIONS": 2, "TAB_ORDER": 2, "TYPE": "FLOAT", "UNIT": "100%" }, "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1576150976517, "_id": "hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.LEVEL", "acl": { "object": 1638, "state": 1638 } }
ich hatte bei native nachgesehen.
Aber so sieht es aus:
-
@Homoran sagte in Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr:
Auch da habe ich natürlich nachgesehen 0 und 1
Die Umrechnung erfolgt nur, wenn native.UNIT = 100% ist, was bei Rollo-Aktoren der Fall sein sollte.
-
@paul53
jetzt muss ich es näher spezifizieren:in meiner produktiven Umgebung ist es 0/100
in meiner neuesten Test-Installation auf dem pi4 mit Controller v2.1.1 ist es 0/1
-
@Homoran sagte in Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr:
Test-Installation auf dem pi4 mit Controller v2.1.1 ist es 0/1
Mit der js-controller-Version hat es nichts zu tun, denn die Umrechnung macht die HM-RPC-Instanz. Ist vielleicht beim Einlesen der Geräte in die Instanz etwas schief gelaufen ?
-
@paul53 sagte in Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr:
Ist vielleicht beim Einlesen der Geräte in die Instanz etwas schief gelaufen ?
ich mach mal ein "neu einlesen"
EDIT: Bleibt dabei
Ich teste mal was anderes -
@paul53
Echt strange!Habe noch die callback-Adresse eingetragen und neu eingelesen - nichts (immer schön STRG-F5!)
Anschließend den gesamten Baum von HM-rpc.0 eingelesen - nix- im Gegenteil! es fehlten einzelne Datenpunkte
Nochmal alles gelöscht und neu eingelesen - wieder das selbe.
Dann im HM-REGA die Instanz für den rfd kurz aus und wieder auf rpc.0 gestellt.
Dann war alles da und 0-100Muss ich jetzt nicht verstehen
- im Gegenteil! es fehlten einzelne Datenpunkte
-
an Alle ein dickes Dankeschon für die Unterstützung und Geduld.
Ich kann nun mitteilen, dass der Blockly funktioniert und ohne Fehler durchläuft.
dulles
-
@Homoran sagte:
Muss ich jetzt nicht verstehen
Ich auch nicht, da ich HM-REGA nicht verwende. Eine Abhängigkeit des HM-RPC-Adapters von HM-REGA sollte nicht sein !
@Homoran sagte in Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr:
im Gegenteil! es fehlten einzelne Datenpunkte
Welche ? Die _ALARM-Datenpunkte sind Rega-Datenpunkte, die dem Kanal 0 zugeordnet sind und deshalb dort angezeigt werden. Bei mir existieren sie nicht.
-
@paul53 sagte in Rolladen öffnen aber nicht vor x Uhr:
Welche ?
nein, nicht Alarm; gerade bei dem Leinwand-Aktor, den ich gerade zum Beispiel hatte fehlte der gesamte .1 Zweig.