  4. [gelöst] HM-ES-PMSw1-DR schaltet nicht im VIS

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    511

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

[gelöst] HM-ES-PMSw1-DR schaltet nicht im VIS

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • XBiTX XBiT

    Hallo,

    habe gerade einen HM-ES-PMSw1-DR (Homematic Schaltaktor mit Leistungsmessung) eingebaut.
    Leider lässt sich dieser nicht über Vis schalten, im Log kommt folgende Meldung:

    hm-rpc.0 2019-10-26 20:40:42.464 error (1716) xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.QEQXXXXXXX.1.STATE!

    Schalte ich lokal am Taster ändert sich der Status auch in der Vis aber von der Vis aus lässt sich nicht schalten.

    Gibt es da eine Lösung?

    System:

    Node.js v10.16.3
    NPM 6.12.0
    Vis 1.2.1

    Beste Grüße
    XBiT

    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2

    @XBiT

    Zeig mal bitte ein Screenshot vom Datenpunkt und die Einstellung vom Widget

    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • XBiTX Offline
      XBiTX Offline
      XBiT
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3

      Hoffe mal es klappt...

      Widget Ist Material "ListLight"

      Eig.Widget.png

      und hier der Datenpunkt

      Datenpunkt.png

      Grüße
      XBiT

      GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • XBiTX XBiT

        Hoffe mal es klappt...

        Widget Ist Material "ListLight"

        Eig.Widget.png

        und hier der Datenpunkt

        Datenpunkt.png

        Grüße
        XBiT

        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        schrieb am zuletzt editiert von
        #4

        @XBiT

        Fehlermeldung ist hm-rpc.0 , dein Widget ist hm-rpc.1 eingestellt .

        Wo ist jetzt der Datenpunkt !?

        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • XBiTX Offline
          XBiTX Offline
          XBiT
          schrieb am zuletzt editiert von
          #5

          Sorry

          Ja auf dem bild ist rcp.1 im Widget weil ich gerade daran rumgespielt hatte und vor dem Screenshot nicht wieder richtig eingestellt hatte hier der form halber nochmal der richtige Datenpunkt im Widget.

          Eig.Widget.png

          GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • XBiTX XBiT

            Sorry

            Ja auf dem bild ist rcp.1 im Widget weil ich gerade daran rumgespielt hatte und vor dem Screenshot nicht wieder richtig eingestellt hatte hier der form halber nochmal der richtige Datenpunkt im Widget.

            Eig.Widget.png

            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
            #6

            @XBiT

            Ok …. :face_with_rolling_eyes:

            Als bei mir kommt keine Fehlermeldung und es wird geschaltet .

            Importiere mal das Widget:

            [{"tpl":"tplMaListLight","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.QEQ0797727.1.STATE","title":"test"},"style":{"left":"297px","top":"201px","z-index":"99","width":"203px","height":"56px","background":"linear-gradient(to top, #2E2E2E 2px, #424242 60px )"},"widgetSet":"material"}]
            

            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • XBiTX Offline
              XBiTX Offline
              XBiT
              schrieb am zuletzt editiert von
              #7

              @Glasfaser

              Auch mit dem kommt die Fehlermeldung :-(

              [{"tpl":"tplMaListLight","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"title":"Ledband","subtitle":"","oid":"hm-rpc.0.QEQ0797727.1.STATE"},"style":{"left":"8px","top":"201px","width":"293px","height":"56px","z-index":"3"},"widgetSet":"material"}]
              

              das ist mein Widget mit dem gleichen Fehler

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • XBiTX XBiT

                Hoffe mal es klappt...

                Widget Ist Material "ListLight"

                Eig.Widget.png

                und hier der Datenpunkt

                Datenpunkt.png

                Grüße
                XBiT

                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                schrieb am zuletzt editiert von
                #8

                @XBiT sagte in HM-ES-PMSw1-DR schaltet nicht im VIS:

                Datenpunkt.png

                Grüße
                XBiT

                Was passiert , wenn du in den Datenpunkt true / false reinschreibst !?

                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • XBiTX Offline
                  XBiTX Offline
                  XBiT
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #9

                  @Glasfaser

                  Bei Änderung kommt Fehler im Log Licht bleibt aber an.

                  Bei schalten über Taster ändert sich aber der Datenpunkt richtig und es kommt kein Fehler im Log.

                  GlasfaserG paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • XBiTX XBiT

                    @Glasfaser

                    Bei Änderung kommt Fehler im Log Licht bleibt aber an.

                    Bei schalten über Taster ändert sich aber der Datenpunkt richtig und es kommt kein Fehler im Log.

                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #10

                    @XBiT

                    Dann ist der Datenpunkt nicht zum Schalten .
                    Klapp mal die anderen Datenpunkte auf 0 bis 6 und ein Screenshot

                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • GlasfaserG Glasfaser

                      @XBiT

                      Dann ist der Datenpunkt nicht zum Schalten .
                      Klapp mal die anderen Datenpunkte auf 0 bis 6 und ein Screenshot

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #11

                      @Glasfaser sagte:

                      Dann ist der Datenpunkt nicht zum Schalten .

                      Das sollte er laut HM-Doku aber sein.
                      HM-ES-PMSw1-DR_1.JPG

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • XBiTX Offline
                        XBiTX Offline
                        XBiT
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #12

                        @Glasfaser

                        3-6.png

                        0-3.png

                        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @Glasfaser sagte:

                          Dann ist der Datenpunkt nicht zum Schalten .

                          Das sollte er laut HM-Doku aber sein.
                          HM-ES-PMSw1-DR_1.JPG

                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #13

                          @paul53

                          Aber warum hat er dann eine Fehlermeldung !?

                          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • XBiTX XBiT

                            @Glasfaser

                            3-6.png

                            0-3.png

                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #14

                            @XBiT

                            lösche den Datenpunkt vom Aktor und lasse ihn neu erzeugen !

                            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • XBiTX XBiT

                              @Glasfaser

                              Bei Änderung kommt Fehler im Log Licht bleibt aber an.

                              Bei schalten über Taster ändert sich aber der Datenpunkt richtig und es kommt kein Fehler im Log.

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #15

                              @XBiT sagte:

                              Bei Änderung kommt Fehler im Log Licht bleibt aber an.

                              Lassen sich andere HM-Aktoren im Reiter "Objekte" schalten ?

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • XBiTX Offline
                                XBiTX Offline
                                XBiT
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #16

                                @paul53

                                Ja sonst ging alles ... ich habe heute nur 2 neue Geräte Angelernt...

                                @Glasfaser

                                Habe den Datenpunkt komplett gelöscht und Geräte neu Einlesen lassen hat 298 Geräte gefunden und was soll ich sagen ... der Aktor geht ohne Fehlermeldung ... Besten Dank euch beiden ..
                                Was auch immer da schiefgelaufen ist...

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                677

                                Online

                                32.7k

                                Benutzer

                                82.5k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe