      Hallo,

      habe gerade einen HM-ES-PMSw1-DR (Homematic Schaltaktor mit Leistungsmessung) eingebaut.
      Leider lässt sich dieser nicht über Vis schalten, im Log kommt folgende Meldung:

      hm-rpc.0 2019-10-26 20:40:42.464 error (1716) xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.QEQXXXXXXX.1.STATE!

      Schalte ich lokal am Taster ändert sich der Status auch in der Vis aber von der Vis aus lässt sich nicht schalten.

      Gibt es da eine Lösung?

      System:

      Node.js v10.16.3
      NPM 6.12.0
      Vis 1.2.1

      Beste Grüße
      XBiT

      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Glasfaser
        Glasfaser @XBiT last edited by

        @XBiT

        Zeig mal bitte ein Screenshot vom Datenpunkt und die Einstellung vom Widget

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • XBiT
          XBiT last edited by

          Hoffe mal es klappt...

          Widget Ist Material "ListLight"

          Eig.Widget.png

          und hier der Datenpunkt

          Datenpunkt.png

          Grüße
          XBiT

          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @XBiT last edited by

            @XBiT

            Fehlermeldung ist hm-rpc.0 , dein Widget ist hm-rpc.1 eingestellt .

            Wo ist jetzt der Datenpunkt !?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • XBiT
              XBiT last edited by

              Sorry

              Ja auf dem bild ist rcp.1 im Widget weil ich gerade daran rumgespielt hatte und vor dem Screenshot nicht wieder richtig eingestellt hatte hier der form halber nochmal der richtige Datenpunkt im Widget.

              Eig.Widget.png

              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @XBiT last edited by Glasfaser

                @XBiT

                Ok …. 🙄

                Als bei mir kommt keine Fehlermeldung und es wird geschaltet .

                Importiere mal das Widget:

                [{"tpl":"tplMaListLight","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.QEQ0797727.1.STATE","title":"test"},"style":{"left":"297px","top":"201px","z-index":"99","width":"203px","height":"56px","background":"linear-gradient(to top, #2E2E2E 2px, #424242 60px )"},"widgetSet":"material"}]
                

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • XBiT
                  XBiT last edited by

                  @Glasfaser

                  Auch mit dem kommt die Fehlermeldung 😞

                  [{"tpl":"tplMaListLight","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"title":"Ledband","subtitle":"","oid":"hm-rpc.0.QEQ0797727.1.STATE"},"style":{"left":"8px","top":"201px","width":"293px","height":"56px","z-index":"3"},"widgetSet":"material"}]
                  

                  das ist mein Widget mit dem gleichen Fehler

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @XBiT last edited by

                    @XBiT sagte in HM-ES-PMSw1-DR schaltet nicht im VIS:

                    Datenpunkt.png

                    Grüße
                    XBiT

                    Was passiert , wenn du in den Datenpunkt true / false reinschreibst !?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • XBiT
                      XBiT last edited by

                      @Glasfaser

                      Bei Änderung kommt Fehler im Log Licht bleibt aber an.

                      Bei schalten über Taster ändert sich aber der Datenpunkt richtig und es kommt kein Fehler im Log.

                      Glasfaser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @XBiT last edited by

                        @XBiT

                        Dann ist der Datenpunkt nicht zum Schalten .
                        Klapp mal die anderen Datenpunkte auf 0 bis 6 und ein Screenshot

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Glasfaser last edited by

                          @Glasfaser sagte:

                          Dann ist der Datenpunkt nicht zum Schalten .

                          Das sollte er laut HM-Doku aber sein.
                          HM-ES-PMSw1-DR_1.JPG

                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • XBiT
                            XBiT last edited by

                            @Glasfaser

                            3-6.png

                            0-3.png

                            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @paul53 last edited by

                              @paul53

                              Aber warum hat er dann eine Fehlermeldung !?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @XBiT last edited by

                                @XBiT

                                lösche den Datenpunkt vom Aktor und lasse ihn neu erzeugen !

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @XBiT last edited by

                                  @XBiT sagte:

                                  Bei Änderung kommt Fehler im Log Licht bleibt aber an.

                                  Lassen sich andere HM-Aktoren im Reiter "Objekte" schalten ?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • XBiT
                                    XBiT last edited by

                                    @paul53

                                    Ja sonst ging alles ... ich habe heute nur 2 neue Geräte Angelernt...

                                    @Glasfaser

                                    Habe den Datenpunkt komplett gelöscht und Geräte neu Einlesen lassen hat 298 Geräte gefunden und was soll ich sagen ... der Aktor geht ohne Fehlermeldung ... Besten Dank euch beiden ..
                                    Was auch immer da schiefgelaufen ist...

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • First post
                                      Last post

                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    812
                                    Online

                                    31.9k
                                    Users

                                    80.2k
                                    Topics

                                    1.3m
                                    Posts

                                    vis
                                    3
                                    16
                                    763
                                    Loading More Posts
                                    • Oldest to Newest
                                    • Newest to Oldest
                                    • Most Votes
                                    Reply
                                    • Reply as topic
                                    Log in to reply
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                    The ioBroker Community 2014-2023
                                    logo