MegaD 328
-
Проблему с драйвером лечить будем?
Почему то глюк только с PIR датчиками, в режиме нормально закрытые.
Датчик дыма не моргает статусом "true".
Перезагрузка сервера и самой меги не помогает.
Лог при частоте опроса 30 сек:
А мне кажется, что проблема в скетче. Тебе так не кажется?
Что есть скетч в iobroker? `
В ioBroker нет скетча. Скетчем называется программа для arduino. В твоём случае это мега. -
А мне кажется, что проблема в скетче. Тебе так не кажется?
Что есть скетч в iobroker?
В ioBroker нет скетча. Скетчем называется программа для arduino. В твоём случае это мега. `Хорошо, чтобы проверить эту версию я запишу сетевой трафик с содержимым между iobroker и мегой.
Так как там общение по http думаю всё будет понятно.
Сейчас этот глюк прошёл после сохранения настроек через интерфейс админки в iobroker.
Глюк плавающий, не могу определить на 100% из-за чего возникает и пропадает.
-
Что есть скетч в iobroker?
В ioBroker нет скетча. Скетчем называется программа для arduino. В твоём случае это мега.
Хорошо, чтобы проверить эту версию я запишу сетевой трафик с содержимым между iobroker и мегой.
Так как там общение по http думаю всё будет понятно.
Сейчас этот глюк прошёл после сохранения настроек через интерфейс админки в iobroker.
Глюк плавающий, не могу определить на 100% из-за чего возникает и пропадает. `
Я с таким сталкивался, там вроде проблема в режиме порта была. ПИР у тебя нормально замкнут? тогда режим R попробуй поставить.
-
Я с таким сталкивался, там вроде проблема в режиме порта была. ПИР у тебя нормально замкнут? тогда режим R попробуй поставить. `
Конечно в "R" - всегда так стояло.Непонятно логика драйвера в iobroker. Если на меге порт в состоянии ON, почему значение объекта этого порта - false?
1444_megad.png -
Я с таким сталкивался, там вроде проблема в режиме порта была. ПИР у тебя нормально замкнут? тогда режим R попробуй поставить. `
Конечно в "R" - всегда так стояло.Непонятно логика драйвера в iobroker. Если на меге порт в состоянии ON, почему значение объекта этого порта - false? `
Если включить debug, то там видно какие значения приходят с меги. -
Если включить debug, то там видно какие значения приходят с меги. `
Debug на драйвер? Как включить? Я нашёл только как в Скриптах debug включать.
-
Если включить debug, то там видно какие значения приходят с меги. `
Debug на драйвер? Как включить? Я нашёл только как в Скриптах debug включать. `
Настройки драйверов_режим эксперта_уровень_debug -
Настройки драйверов_режим эксперта_уровень_debug `
Отлично! Каждый день узнаю что-то новое в iobrokermegad.0 2016-10-11 15:59:45.850 debug megad.0 Response for 192.168.2.14[all]: ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;1023;637 megad.0 2016-10-11 15:59:45.844 debug megad.0 getPortState http://192.168.2.14/sec/?cmd=all
Порт №0 в состоянии ON. Значение объекта порта №0 = false. Так и должно быть? Это потому-что включен режим "при размыкании" - он же "R" на меге?
-
Настройки драйверов_режим эксперта_уровень_debug `
Отлично! Каждый день узнаю что-то новое в iobrokermegad.0 2016-10-11 15:59:45.850 debug megad.0 Response for 192.168.2.14[all]: ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;1023;637 megad.0 2016-10-11 15:59:45.844 debug megad.0 getPortState http://192.168.2.14/sec/?cmd=all
Порт №0 в состоянии ON. Значение объекта порта №0 = false. Так и должно быть? Это потому-что включен режим "при размыкании" - он же "R" на меге? `
Если можешь попробуй другой порт "Р1" -
Перегружаю мегу, и понеслась, каждые 30 сек - точно после опроса:
megad.0 2016-10-11 16:12:16.048 debug megad.0 reported new state for port 6 - true megad.0 2016-10-11 16:12:16.048 debug megad.0 detected new state on port [6]: 1 megad.0 2016-10-11 16:12:16.048 debug megad.0 reported new state for port 3 - true megad.0 2016-10-11 16:12:16.048 debug megad.0 detected new state on port [3]: 1 megad.0 2016-10-11 16:12:16.048 debug megad.0 reported new state for port 0 - true megad.0 2016-10-11 16:12:16.048 debug megad.0 detected new state on port [0]: 1 megad.0 2016-10-11 16:12:16.047 debug megad.0 Response for 192.168.2.14[all]: ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;485;292 megad.0 2016-10-11 16:12:16.039 debug megad.0 getPortState http://192.168.2.14/sec/?cmd=all
Есть дамп сетевого трафика. От меги - никаких сигналов о новом состоянии порта нет.
-
Перегружаю мегу, и понеслась, каждые 30 сек - точно после опроса:
megad.0 2016-10-11 16:12:16.048 debug megad.0 reported new state for port 6 - true megad.0 2016-10-11 16:12:16.048 debug megad.0 detected new state on port [6]: 1 megad.0 2016-10-11 16:12:16.048 debug megad.0 reported new state for port 3 - true megad.0 2016-10-11 16:12:16.048 debug megad.0 detected new state on port [3]: 1 megad.0 2016-10-11 16:12:16.048 debug megad.0 reported new state for port 0 - true megad.0 2016-10-11 16:12:16.048 debug megad.0 detected new state on port [0]: 1 megad.0 2016-10-11 16:12:16.047 debug megad.0 Response for 192.168.2.14[all]: ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;485;292 megad.0 2016-10-11 16:12:16.039 debug megad.0 getPortState http://192.168.2.14/sec/?cmd=all ```` `
У тебя исполнительный подключен?
-
У тебя исполнительный подключен? `
Исполнительный модуль меги? Конечно. 2 года уже управляю им удалёно. -
Флуд ложного изменения статуса останавливается если нажать "Сохранить и выйти" в настройках драйвера меги. (чтобы активировать кнопку написать и стереть любой символ в любом поле).
До следующей перезагрузки меги
-
В новой прошивке MegaD-328 3.47 убрана поддержка DHT11 и добавлен термостат с поддержкой гистерезиса 1wire, ADC. При считывании с контроллера DHT22 не определяется, также наверно нужны поля для гистерезиса и Net сценария.
[Back](/sec) P5 t:18.50 <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3" selected="">DSen</option><option value="2">ADC</option></select> Mode <select name="m"><option value="0" selected="">N</option><option value="1">></option><option value="2"><</option><option value="3"><></option></select> Val Hst Act Net Sen <select name="d"><option value="2">DHT</option><option value="3" selected="">1W</option><option value="4">iB</option></select> </form>
-
У кого PIR датчик в режиме R - при перезагрузки меги флуд есть?
Мне ждать исправления или всё переинсталлировать, в надежде что проблема исчезнет?
В сетевом трафике - сигналов от меги нет (есть записанный дамп), поэтому сам iobroker генерит флуд (кратковременое изменение статуса). Флуд пропадает при сохранении настроек драйвера меги из админки.
-
Не пойму как можно если у меня P0 сконфигурирован как - http://192.168.11.206/sec/?pn=0&pty=3&m … 4ð=&d=3
P0 temp:33.00 Type - Dsen Mode - <> Val - 34.00 Act - 13:4 Sen - 1W
выполняет роль термостата если температура ниже 33 то на вызоде P13 включено, если меньше - то выключено.
Есть такой красивый элемент в HQwidgets - inner temperarure
Как привязать "ID актуальной температуры:" со значением Val из конфигурации порта?
PS: Как оказалось, ответил разработчик Megad328 - Значение "Val" записывается в энергонезависимую память. После этого происходит перезагрузка устройства, а состояние выходов при этом сбрасывается.
Поэтому ищу другой способ реализации термостата в Iobroker с этим виджетом. `
http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 620#p24050 -
У кого PIR датчик в режиме R - при перезагрузки меги флуд есть?
В сетевом трафике - сигналов от меги нет (есть записанный дамп), поэтому сам iobroker генерит флуд (кратковременое изменение статуса). Флуд пропадает при сохранении настроек драйвера меги из админки. `
У меня подобная ситуация, но с датчиком на счетчике.http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 320#p19758
В этом сообщении и далее я попытался проанализировать ложные срабатывания. Вероятно это и ваша проблема.
Мой рецепт следующий: На меге настраиваем порт, так чтобы он срабатывал на изменение или ставим галочку на
(Флажок (чекбокс) справа от поля Mode )
В драйвере так же настраиваем порт (при изменении)
А у же в скрипте отсекаем ненужные выключения
if (obj.state.val === true ) { ваш код }
Почему флуд пропадает при сохранении настроек не знаю
-
@kID:Почему флуд пропадает при сохранении настроек не знаю `
Не понял - у тебя флуд тоже пропадает при сохранении настроек?
-
@kID:Почему флуд пропадает при сохранении настроек не знаю `
Не понял - у тебя флуд тоже пропадает при сохранении настроек? `
Я так понимаю у тебя периодично с считыванием мегад драйвер сигнализирует об изменении статуса? -
@kID:Почему флуд пропадает при сохранении настроек не знаю
Не понял - у тебя флуд тоже пропадает при сохранении настроек?
Нет я не пробовал таким образом лечитьЯ так понимаю у тебя периодично с считыванием мегад драйвер сигнализирует об изменении статуса? `
Режим PВ большинстве случаев происходят нормальные считывания, но если в момент пока датчик остается замкнутым происходит запрос статуса то происходит изменение статуса порта на falase и сразу опять true. Тем самым происходит ложный вызов скрипта.