Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Problem mit ioBroker Sma-em Adapter nach node update

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Problem mit ioBroker Sma-em Adapter nach node update

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
problem mit node 10.16
23 Beiträge 8 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • apollon77A Offline
    apollon77A Offline
    apollon77
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2

    Dann bitte einen GitHub issue öffnen das es de entwickle auch mitbekommt.

    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • WinniW Winni

      Hallo, ich habe einen update auf Node 10.16 gemacht, leider funktioniert jetzt der ioBroker Sma-em Adapter 0.5.3 nicht mehr. Mein System läuft auf Ubuntu 18.04.2 LTS. Der Log schaut so aus:

      host.winni-A68I-350-DELUXE	2019-06-11 17:59:22.964	error	instance system.adapter.sma-em.0 terminated with code 0 (OK)
      host.winni-A68I-350-DELUXE	2019-06-11 17:59:22.964	error	Caught by controller[0]: at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:628:8)
      host.winni-A68I-350-DELUXE	2019-06-11 17:59:22.964	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
      host.winni-A68I-350-DELUXE	2019-06-11 17:59:22.964	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/main.js:69:35)
      host.winni-A68I-350-DELUXE	2019-06-11 17:59:22.963	error	Caught by controller[0]: at Uint8Array.readUIntBE (internal/buffer.js:156:3)
      host.winni-A68I-350-DELUXE	2019-06-11 17:59:22.963	error	Caught by controller[0]: at boundsError (internal/buffer.js:49:9)
      host.winni-A68I-350-DELUXE	2019-06-11 17:59:22.963	error	Caught by controller[0]: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "byteLength" is out of range. It must be >= 1 and <= 6. Received 8
      host.winni-A68I-350-DELUXE	2019-06-11 17:59:20.998	info	instance system.adapter.sma-em.0 started with pid 28875
      

      Die Fehlermeldung "RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "byteLength" is out of range. It must be >= 1 and <= 6. Received 8" hilft mir nicht weiter, weil in der Adapterkonfiguration nur die Multicast-IP und Multicast-Port eingestellt werden kann.

      Edit: Bin jetzt zurück auf node 8.16 und es geht wieder. Ich setzt den Thread nicht auf "Gelöst", ich denke der Adapter sollte schon auch mit 10.16 laufen.

      StabilostickS Offline
      StabilostickS Offline
      Stabilostick
      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
      #3

      @Winni

      Die buffer-checks sind mit Node 10 wohl etwas penibler geworden:

      buf.readUIntBE(offset, byteLength)#

      offset <integer> Number of bytes to skip before starting to read. Must satisfy 0 <= offset <= buf.length - byteLength.
      byteLength <integer> Number of bytes to read. Must satisfy 0 < byteLength <= 6.
      Returns: <integer>

      Reads byteLength number of bytes from buf at the specified offset and interprets the result as an unsigned integer. Supports up to 48 bits of accuracy.

      IMHO nichts mit 8 Bytes lesen, wie im Source Code vorgesehen.

      Aber mit Node 12.0.0+: buf.readBigUInt64BE
      Da gibts was. :))

      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • apollon77A apollon77

        Dann bitte einen GitHub issue öffnen das es de entwickle auch mitbekommt.

        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        schrieb am zuletzt editiert von
        #4

        @apollon77 ich hätte es ja glatt probiert, trotz meines eher mässigen englisch:smirk: , aber ich habe gesehen, dass das Problem bereits gemeldet wurde:
        https://github.com/CTJaeger/ioBroker.sma-em/issues/17

        Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

        apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • StabilostickS Stabilostick

          @Winni

          Die buffer-checks sind mit Node 10 wohl etwas penibler geworden:

          buf.readUIntBE(offset, byteLength)#

          offset <integer> Number of bytes to skip before starting to read. Must satisfy 0 <= offset <= buf.length - byteLength.
          byteLength <integer> Number of bytes to read. Must satisfy 0 < byteLength <= 6.
          Returns: <integer>

          Reads byteLength number of bytes from buf at the specified offset and interprets the result as an unsigned integer. Supports up to 48 bits of accuracy.

          IMHO nichts mit 8 Bytes lesen, wie im Source Code vorgesehen.

          Aber mit Node 12.0.0+: buf.readBigUInt64BE
          Da gibts was. :))

          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          schrieb am zuletzt editiert von
          #5

          @Stabilostick danke für dein posting, aber das was du schreibst ist für mich etwas :wink: zu hoch.

          Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • WinniW Winni

            @apollon77 ich hätte es ja glatt probiert, trotz meines eher mässigen englisch:smirk: , aber ich habe gesehen, dass das Problem bereits gemeldet wurde:
            https://github.com/CTJaeger/ioBroker.sma-em/issues/17

            apollon77A Offline
            apollon77A Offline
            apollon77
            schrieb am zuletzt editiert von
            #6

            @Winni muss auch nicht englisch. Deutsch geht meistens auch. Hauptsache issue anlegen!

            Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

            • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
            • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
            WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • apollon77A apollon77

              @Winni muss auch nicht englisch. Deutsch geht meistens auch. Hauptsache issue anlegen!

              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              schrieb am zuletzt editiert von
              #7

              @apollon77 ok, habs hier dazu geschrieben.
              https://github.com/CTJaeger/ioBroker.sma-em/issues/17#issuecomment-503830658

              Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                schrieb am zuletzt editiert von
                #8

                Der Entwickler hat sich auf GitHub gemeldet, er will sich um die Sache kümmern.:+1:

                Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • apollon77A Offline
                  apollon77A Offline
                  apollon77
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #9

                  Super, daher: Solche bestätigten Bugs und Probleme immer auf GitHub als Issue einstellen. Deutsch oder englisch ist egal und Links ins Forum helfen ggf mehr Kontext zu bekommen

                  Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                  • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                  • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • C Offline
                    C Offline
                    C1500
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #10

                    Servus
                    Bei mir das gleiche Problem nach dem node Update.
                    Hoffentlich findet er bald das Problem.
                    Gruß Peer

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A Offline
                      A Offline
                      aftershowman
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #11

                      Hatte das selbe Problem.

                      Das Problem wurde ja schon "Gefunden/beschrieben".
                      Die verwendete Methode "buf.readUIntBE(offset, byteLength)" kann in node10 nur noch 6 Bytes lesen.
                      Ich hab auch keine andere Methode gefunden, die 8 Bit direkt in ein "int" einliest.
                      Ich hab keine Ahnung von Github.
                      Bin auch kein Java-Skript Guro.
                      Hab deshalb den Code direkt in der main.js angepasst.
                      Bei einer IObroker Linux Installation liegt die main.js hier:
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em

                      Funktioniert bei mir.
                      Bekomme jetzt den Momentanverbrauch und den Bezugzähler alle 30s
                      Objekte.PNG
                      Hier die original und die geänderte Datei:
                      main.js main - org.js

                      Ich hab den Code jetzt so angepasst; dass wenn 8 Bytes gelesen werden sollen, werden diese als "string" gelesen und anschließend zu "int" konvertiert.
                      Weiterhin habe ich einen Timer eingebaut, der "nur" alle 30s das Multicast Paket abgreift.

                      Alle Änderungen wurden in der Funktion"read Data" gemacht.
                      Eingefügter Code ist "fett" markiert.

                      function readData() {
                      var client = dgram.createSocket('udp4');
                      var timer;

                      client.on('listening', function () {
                          client.setBroadcast(true);
                      });
                      
                      client.on('message', function (message, rinfo) {
                      	**if (!timer) {
                          timer = setTimeout(function () {
                              timer = null;
                          }, 30000);**
                      
                      	var ser = message.readUIntBE(points['SMASerial'].offset, points['SMASerial'].length) * points['SMASerial'].factor;
                      	 adapter.setObjectNotExists(ser, {
                         		 type: 'channel',
                       		 common: {
                           	 name: ser,
                          	 type: 'channel'
                         		 },
                          native: {}
                      });
                          
                      if (!connected) {
                              connected = true;
                              adapter.setState('info.connection', true, true);
                          }
                      
                          for (var point in points) {
                              if (points.hasOwnProperty(point)) {
                                  //adapter.log.info('Name: ' + point + 'offset: ' + points[point].offset + 'length: ' + points[point].length + 'factor: ' + points[point].factor);
                      			**if (points[point].length == 8) {
                      				var val1 = message.toString('hex', points[point].offset, points[point].offset + 8);
                      				//adapter.log.info('val1 : ' + val1);
                      				var val = parseInt(val1, 16);
                      				//adapter.log.info('val nach toInt : ' + val);
                      				val = val * points[point].factor;
                      				//adapter.log.info('val nach Multi: ' + val);
                      			} else {**
                      				var val = message.readUIntBE(points[point].offset, points[point].length) * points[point].factor;
                      			**}**
                                  if (points[point].val === undefined || points[point].val !== val) {
                                      points[point].val = val;
                                      adapter.setObjectNotExists (adapter.namespace + '.' + ser + '.' + point, {
                      				type: 'state',
                      				role: 'value',
                      				common: {
                      					name: point,
                      					type: 'state',
                      					role: 'value'
                      					},
                      				native: {}
                      		});
                      		adapter.setState (ser + '.' + point, val,true);
                                  }
                              }
                          }
                      	**}**
                      });
                      

                      Homematic: CCU2 (2.17.15) ; 56 RF Geräte, 4 wired Geräte

                      ioBroker PC: Intel celeron 1007U 1.5GHz, 4GB RAM, 128 GB SSD

                      apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HeimerdingerH Offline
                        HeimerdingerH Offline
                        Heimerdinger
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #12

                        Wie überschreibe ich eigentlich die main.js?
                        Stoppen des Adapters und/oder des iobrokers reicht wohl nicht.

                        Danke

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A aftershowman

                          Hatte das selbe Problem.

                          Das Problem wurde ja schon "Gefunden/beschrieben".
                          Die verwendete Methode "buf.readUIntBE(offset, byteLength)" kann in node10 nur noch 6 Bytes lesen.
                          Ich hab auch keine andere Methode gefunden, die 8 Bit direkt in ein "int" einliest.
                          Ich hab keine Ahnung von Github.
                          Bin auch kein Java-Skript Guro.
                          Hab deshalb den Code direkt in der main.js angepasst.
                          Bei einer IObroker Linux Installation liegt die main.js hier:
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em

                          Funktioniert bei mir.
                          Bekomme jetzt den Momentanverbrauch und den Bezugzähler alle 30s
                          Objekte.PNG
                          Hier die original und die geänderte Datei:
                          main.js main - org.js

                          Ich hab den Code jetzt so angepasst; dass wenn 8 Bytes gelesen werden sollen, werden diese als "string" gelesen und anschließend zu "int" konvertiert.
                          Weiterhin habe ich einen Timer eingebaut, der "nur" alle 30s das Multicast Paket abgreift.

                          Alle Änderungen wurden in der Funktion"read Data" gemacht.
                          Eingefügter Code ist "fett" markiert.

                          function readData() {
                          var client = dgram.createSocket('udp4');
                          var timer;

                          client.on('listening', function () {
                              client.setBroadcast(true);
                          });
                          
                          client.on('message', function (message, rinfo) {
                          	**if (!timer) {
                              timer = setTimeout(function () {
                                  timer = null;
                              }, 30000);**
                          
                          	var ser = message.readUIntBE(points['SMASerial'].offset, points['SMASerial'].length) * points['SMASerial'].factor;
                          	 adapter.setObjectNotExists(ser, {
                             		 type: 'channel',
                           		 common: {
                               	 name: ser,
                              	 type: 'channel'
                             		 },
                              native: {}
                          });
                              
                          if (!connected) {
                                  connected = true;
                                  adapter.setState('info.connection', true, true);
                              }
                          
                              for (var point in points) {
                                  if (points.hasOwnProperty(point)) {
                                      //adapter.log.info('Name: ' + point + 'offset: ' + points[point].offset + 'length: ' + points[point].length + 'factor: ' + points[point].factor);
                          			**if (points[point].length == 8) {
                          				var val1 = message.toString('hex', points[point].offset, points[point].offset + 8);
                          				//adapter.log.info('val1 : ' + val1);
                          				var val = parseInt(val1, 16);
                          				//adapter.log.info('val nach toInt : ' + val);
                          				val = val * points[point].factor;
                          				//adapter.log.info('val nach Multi: ' + val);
                          			} else {**
                          				var val = message.readUIntBE(points[point].offset, points[point].length) * points[point].factor;
                          			**}**
                                      if (points[point].val === undefined || points[point].val !== val) {
                                          points[point].val = val;
                                          adapter.setObjectNotExists (adapter.namespace + '.' + ser + '.' + point, {
                          				type: 'state',
                          				role: 'value',
                          				common: {
                          					name: point,
                          					type: 'state',
                          					role: 'value'
                          					},
                          				native: {}
                          		});
                          		adapter.setState (ser + '.' + point, val,true);
                                      }
                                  }
                              }
                          	**}**
                          });
                          
                          apollon77A Offline
                          apollon77A Offline
                          apollon77
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #13

                          @aftershowman mach doch mal einen pull request auf GitHub beim Adapter.

                          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #14

                            Hallo in die Runde, der Entwickler hat angekündigt, dass er den Adapter an die Community Adapter Crew übergeben möchte. Ich denke das dies bedeutet, dass es mit dem Adapter weiter geht, was mich natürlich sehr freut. :+1:

                            Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A Offline
                              A Offline
                              andiling
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #15

                              Hallo, bin zwar nicht der Entwickler des Adapters aber ich habe eine Lösung für Node 8 - einschliesslich 12 erarbeitet. Ich muss die Daten noch verifizieren aber der Adapter scheint jetzt für Node 10 auch zu laufen. Warten wir mal noch paar Tage ab auf den Transfer zu Community Adapter dann werde ich relativ zeitnah den Adapter updaten!

                              Wer Lust hat kann ja mal für Node 10 testen! Hier die Datei einfach ersetzen und Adapter neu starten!
                              Feedback wäre super!
                              Gruß

                              Andi

                              main.js

                              WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                              2
                              • A andiling

                                Hallo, bin zwar nicht der Entwickler des Adapters aber ich habe eine Lösung für Node 8 - einschliesslich 12 erarbeitet. Ich muss die Daten noch verifizieren aber der Adapter scheint jetzt für Node 10 auch zu laufen. Warten wir mal noch paar Tage ab auf den Transfer zu Community Adapter dann werde ich relativ zeitnah den Adapter updaten!

                                Wer Lust hat kann ja mal für Node 10 testen! Hier die Datei einfach ersetzen und Adapter neu starten!
                                Feedback wäre super!
                                Gruß

                                Andi

                                main.js

                                WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #16

                                @andiling Super, vielen Dank dafür :slightly_smiling_face:

                                Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Offline
                                  S Offline
                                  stephane
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #17

                                  Ist e denn schon absehbar wann der Bug im normalen Updateprozess behoben sind?
                                  Ich hab das mit dem Manuellen Fix mal versucht, der Adapter startet aber leider immer noch nicht :(

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A andiling

                                    Hallo, bin zwar nicht der Entwickler des Adapters aber ich habe eine Lösung für Node 8 - einschliesslich 12 erarbeitet. Ich muss die Daten noch verifizieren aber der Adapter scheint jetzt für Node 10 auch zu laufen. Warten wir mal noch paar Tage ab auf den Transfer zu Community Adapter dann werde ich relativ zeitnah den Adapter updaten!

                                    Wer Lust hat kann ja mal für Node 10 testen! Hier die Datei einfach ersetzen und Adapter neu starten!
                                    Feedback wäre super!
                                    Gruß

                                    Andi

                                    main.js

                                    WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #18

                                    @andiling sagte in Problem mit ioBroker Sma-em Adapter nach node update:

                                    Hallo, bin zwar nicht der Entwickler des Adapters aber ich habe eine Lösung für Node 8 - einschliesslich 12 erarbeitet. Ich muss die Daten noch verifizieren aber der Adapter scheint jetzt für Node 10 auch zu laufen. Warten wir mal noch paar Tage ab auf den Transfer zu Community Adapter dann werde ich relativ zeitnah den Adapter updaten!

                                    Wer Lust hat kann ja mal für Node 10 testen! Hier die Datei einfach ersetzen und Adapter neu starten!
                                    Feedback wäre super!
                                    Gruß

                                    Andi

                                    main.js

                                    Hallo, ich wollte mal nachfragen, wie hier der Stand der Dinge ist.
                                    Wenn ichdie main.js mit der der Version aus deinem post ersetze bleibt der Adapter rot und im Log sind diese Fehler:

                                    host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.844	error	instance system.adapter.sma-em.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.844	error	Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                                    host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.844	error	Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                    host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.844	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                    host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.844	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                    host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.843	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                    host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.843	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                    host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.843	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                    host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.843	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:617:28)
                                    host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.842	error	Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
                                    host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.842	error	Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:80:10)
                                    host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.842	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
                                    host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.841	error	Caught by controller[0]: ^^
                                    host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.841	error	Caught by controller[0]: var val = Number(((highbyte << 32n) + lowbyte));
                                    host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.840	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/main.js:76
                                    

                                    Zurück auf die orginal main.js läufts wieder, aber klar, nicht auf der 10.x. ;)
                                    Bin für jede Hilfestellung dankbar :)

                                    Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                                    apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • WinniW Winni

                                      @andiling sagte in Problem mit ioBroker Sma-em Adapter nach node update:

                                      Hallo, bin zwar nicht der Entwickler des Adapters aber ich habe eine Lösung für Node 8 - einschliesslich 12 erarbeitet. Ich muss die Daten noch verifizieren aber der Adapter scheint jetzt für Node 10 auch zu laufen. Warten wir mal noch paar Tage ab auf den Transfer zu Community Adapter dann werde ich relativ zeitnah den Adapter updaten!

                                      Wer Lust hat kann ja mal für Node 10 testen! Hier die Datei einfach ersetzen und Adapter neu starten!
                                      Feedback wäre super!
                                      Gruß

                                      Andi

                                      main.js

                                      Hallo, ich wollte mal nachfragen, wie hier der Stand der Dinge ist.
                                      Wenn ichdie main.js mit der der Version aus deinem post ersetze bleibt der Adapter rot und im Log sind diese Fehler:

                                      host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.844	error	instance system.adapter.sma-em.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.844	error	Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                                      host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.844	error	Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                      host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.844	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                      host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.844	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                      host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.843	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                      host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.843	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                      host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.843	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                      host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.843	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:617:28)
                                      host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.842	error	Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
                                      host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.842	error	Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:80:10)
                                      host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.842	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
                                      host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.841	error	Caught by controller[0]: ^^
                                      host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.841	error	Caught by controller[0]: var val = Number(((highbyte << 32n) + lowbyte));
                                      host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.840	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/main.js:76
                                      

                                      Zurück auf die orginal main.js läufts wieder, aber klar, nicht auf der 10.x. ;)
                                      Bin für jede Hilfestellung dankbar :)

                                      apollon77A Offline
                                      apollon77A Offline
                                      apollon77
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #19

                                      @Winni da ist ein „n“ Zuviel nach der 32

                                      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • apollon77A apollon77

                                        @Winni da ist ein „n“ Zuviel nach der 32

                                        WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #20

                                        @apollon77 vielen Dank für die schnelle Hilfe, nach der Korrektur läuft es unter 8.17 aber leider nicht unter 10.18 :(
                                        da bleibt der Adapter rot und der Log schaut es so aus:

                                        host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:42:03.970	error	Caught by controller[0]: at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:628:8)
                                        host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:42:03.970	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                        host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:42:03.969	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/main.js:76:53)
                                        host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:42:03.969	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot mix BigInt and other types, use explicit conversions
                                        sma-em.0	2020-01-05 13:42:03.444	info	(4206) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        sma-em.0	2020-01-05 13:42:03.443	info	(4206) terminating
                                        sma-em.0	2020-01-05 13:42:03.395	info	(4206) cleaned everything up...
                                        sma-em.0	2020-01-05 13:42:03.394	error	(4206) TypeError: Cannot mix BigInt and other types, use explicit conversions at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/main.js:76:53) at Socket.emit (events.js:198:13)
                                        sma-em.0	2020-01-05 13:42:03.394	error	(4206) uncaught exception: Cannot mix BigInt and other types, use explicit conversions
                                        sma-em.0	2020-01-05 13:42:02.553	info	(4206) Details L1 false Details L2 false Details L3 false
                                        sma-em.0	2020-01-05 13:42:02.553	info	(4206) Listen via UDP on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                                        sma-em.0	2020-01-05 13:42:02.510	info	(4206) starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v10.18.0
                                        host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:42:02.555	info	instance system.adapter.sma-speedwire.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        sma-speedwire.1	2020-01-05 13:42:01.474	info	(4193) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v10.18.0
                                        host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:42:00.956	info	instance system.adapter.sma-em.0 started with pid 4206
                                        host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:42:00.022	info	instance system.adapter.sma-speedwire.1 started with pid 4193
                                        host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:41:36.554	info	instance system.adapter.sma-speedwire.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        sma-speedwire.1	2020-01-05 13:41:35.487	info	(4177) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v10.18.0
                                        host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:41:34.040	info	instance system.adapter.sma-speedwire.1 started with pid 4177
                                        host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:41:32.557	info	instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        sma-speedwire.0	2020-01-05 13:41:31.469	info	(4162) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v10.18.0
                                        host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:41:30.941	info	Restart adapter system.adapter.sma-em.0 because enabled
                                        host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:41:30.941	info	instance system.adapter.sma-em.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:41:30.941	error	Caught by controller[0]: at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:628:8)
                                        host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:41:30.941	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                        host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:41:30.941	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/main.js:76:53)
                                        host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:41:30.940	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot mix BigInt and other types, use explicit conversions
                                        sma-em.0	2020-01-05 13:41:30.411	info	(4147) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        sma-em.0	2020-01-05 13:41:30.410	info	(4147) terminating
                                        sma-em.0	2020-01-05 13:41:30.400	info	(4147) cleaned everything up...
                                        sma-em.0	2020-01-05 13:41:30.399	error	(4147) TypeError: Cannot mix BigInt and other types, use explicit conversions at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/main.js:76:53) at Socket.emit (events.js:198:13)
                                        sma-em.0	2020-01-05 13:41:30.398	error	(4147) uncaught exception: Cannot mix BigInt and other types, use explicit conversions
                                        

                                        zurück auf die 8.17 und es läuft wieder, ohne die main.js nochmal mit der orginalen ersetzt zu haben, also mit der Version von @andiling

                                        Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner

                                        apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • WinniW Winni

                                          @apollon77 vielen Dank für die schnelle Hilfe, nach der Korrektur läuft es unter 8.17 aber leider nicht unter 10.18 :(
                                          da bleibt der Adapter rot und der Log schaut es so aus:

                                          host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:42:03.970	error	Caught by controller[0]: at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:628:8)
                                          host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:42:03.970	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                          host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:42:03.969	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/main.js:76:53)
                                          host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:42:03.969	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot mix BigInt and other types, use explicit conversions
                                          sma-em.0	2020-01-05 13:42:03.444	info	(4206) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          sma-em.0	2020-01-05 13:42:03.443	info	(4206) terminating
                                          sma-em.0	2020-01-05 13:42:03.395	info	(4206) cleaned everything up...
                                          sma-em.0	2020-01-05 13:42:03.394	error	(4206) TypeError: Cannot mix BigInt and other types, use explicit conversions at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/main.js:76:53) at Socket.emit (events.js:198:13)
                                          sma-em.0	2020-01-05 13:42:03.394	error	(4206) uncaught exception: Cannot mix BigInt and other types, use explicit conversions
                                          sma-em.0	2020-01-05 13:42:02.553	info	(4206) Details L1 false Details L2 false Details L3 false
                                          sma-em.0	2020-01-05 13:42:02.553	info	(4206) Listen via UDP on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                                          sma-em.0	2020-01-05 13:42:02.510	info	(4206) starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v10.18.0
                                          host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:42:02.555	info	instance system.adapter.sma-speedwire.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          sma-speedwire.1	2020-01-05 13:42:01.474	info	(4193) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v10.18.0
                                          host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:42:00.956	info	instance system.adapter.sma-em.0 started with pid 4206
                                          host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:42:00.022	info	instance system.adapter.sma-speedwire.1 started with pid 4193
                                          host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:41:36.554	info	instance system.adapter.sma-speedwire.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          sma-speedwire.1	2020-01-05 13:41:35.487	info	(4177) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v10.18.0
                                          host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:41:34.040	info	instance system.adapter.sma-speedwire.1 started with pid 4177
                                          host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:41:32.557	info	instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          sma-speedwire.0	2020-01-05 13:41:31.469	info	(4162) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v10.18.0
                                          host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:41:30.941	info	Restart adapter system.adapter.sma-em.0 because enabled
                                          host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:41:30.941	info	instance system.adapter.sma-em.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:41:30.941	error	Caught by controller[0]: at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:628:8)
                                          host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:41:30.941	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                          host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:41:30.941	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/main.js:76:53)
                                          host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:41:30.940	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot mix BigInt and other types, use explicit conversions
                                          sma-em.0	2020-01-05 13:41:30.411	info	(4147) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          sma-em.0	2020-01-05 13:41:30.410	info	(4147) terminating
                                          sma-em.0	2020-01-05 13:41:30.400	info	(4147) cleaned everything up...
                                          sma-em.0	2020-01-05 13:41:30.399	error	(4147) TypeError: Cannot mix BigInt and other types, use explicit conversions at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/main.js:76:53) at Socket.emit (events.js:198:13)
                                          sma-em.0	2020-01-05 13:41:30.398	error	(4147) uncaught exception: Cannot mix BigInt and other types, use explicit conversions
                                          

                                          zurück auf die 8.17 und es läuft wieder, ohne die main.js nochmal mit der orginalen ersetzt zu haben, also mit der Version von @andiling

                                          apollon77A Offline
                                          apollon77A Offline
                                          apollon77
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #21

                                          @Winni Also ist das "n" wohl doch nötig gewesen ...

                                          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          867

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe