NEWS
Yahka Sprinkler mit Zeitsteuerung
-
@cash Hi Cash, finde deine Idee mit dem Hoch und Runterzählen echt genial!
Ich würde das sehr gerne nachbauen aber ich habe im Javascript noch nicht so viel Erfahrungen. Könntest du mir kurz erläutern wo ich was ändern muss? -
@Marsel Zeile 24-37 nach belieben anpassen.
Zeile 40-45 dort musst Du Deine Datenpunkte eintragen. Die ersten 4 musst Du manuell selber anlegen (egal wo). Die anderen beiden sind das Gerät
-
@cash Soweit funktioniert es schon mal aber er zählt noch nicht hoch.
Ich schalte das Ventil über den GPIO des Raspberry Pi und da fehlt mir die Möglichkeit den On_Time aus Zeile 45 auszuwählen. Für was ist er da? Brauche ich den um die Zeit Hochzuzählen oder für die Stoppuhr um Ihn automatisch abzuschalten? -
Die Zeile 45 ist der Datenpunkt wo die Zeit reingeschrieben wird wann das Ventil schließen soll.
Bei Homematic gibt es da einen Datenpunkt. Das Script tickt so das die Zeit also z. B. wenn man per Homekit das Ventil für 10 Minuten schalten will wird vor dem einschalten die 10 Minuten in den Datenpunkt geschrieben. Somit schaltet das Ventil selbst dann aus wenn zwischendruch die Homematic Zentrale oder iobroker cracht. Sollte der Befehl nicht funktioniert haben prüft das Script ein paar Sekunden später ob das Ventil wirklich aus istund schaltet es dann.
Fürs hochzählen ist er nicht da. Was passiert denn wenn Du per Homekit das Ventil öffnest? Siehst Du unter den on eine Zeit? Also 00;00.
Was machen die Datenpunkte? Was sagt das Log. Im Log wird geschrieben das die Stoppuhr startet?
-
Wenn Du den on-time Datenpunkt nicht hast Zeile 26 auf false...
-
@cash Okay versteh. Schade aber das geht dann wohl bei mir nicht.
Wenn ich das Ventil öffne dann steht 00:00 in Homekit aber der läuft nicht an. Im Log wenn ich das Script starte steht das drin:
22:43:34.189 info javascript.0 Stop script script.js.common.Timer-Ventil-1
22:43:34.213 info javascript.0 Start javascript script.js.common.Timer-Ventil-1
22:43:34.213 info javascript.0 script.js.common.Timer-Ventil-1: registered 3 subscriptions and 0 scheduleswenn ich das Ventil dann einschalte ändert sich nichts. Von der Stoppuhr kommt nichts. Wenn ich jetzt den Timer in Homekit auf 5 min stelle dann kommt ein Eintrag im Log.
22:45:48.913 info javascript.0 script.js.common.Timer-Ventil-1: [countdown] Timer für Magnetventil wird gestartet für 300 Sekunden.
Datenpunkt IST: Zählt die Zeit runter
Datenpunkt SOLL: Stehen die 5 min drin vom Countdown
Datenpunkt STATUS: steht eine 1 drin
Datenpunkt ZIEL_STATUS: steht eine 1 drin -
Was steht denn im Datenpunkt ist und soll Timer wenn Du das Ventil nur öffnest (natürlich per Homekit). Zeig mal Deine Yahka Config.
Ich prüfe Morgen auch nochmal das Script. Ich denke aber das bei Dir irgend etwas anders eingestellt ist wie bei mir.
Beim Countdown funktioniert das automatische ausschalten?
-
@cash
Das steht in den Datenpunkte wenn ich keine Aktivzeit im Homekit einstelle.
So sieht die Yahka Config aus. Nicht wundern, ich habe zum Testen ein Relais von Sonoff genommen.
-
Ok da liegt das Problem. Active und inuse müssen die angelgten Systemvariablen rein.
Jetzt ist mir auch klar warum er so wenig logt. Denn normalerweise müsste im log ein Eintrag auftauchen sobald Du das Gerät über Homekit schaltest. Egal ob mit oder ohne Timer...
-
@cash Das hätte mir auch auffallen können SORRY!!!
Jetzt habe ich das Problem, wenn ich im Homekit die Aktivezeit einstelle und diese dann abgelaufen ist, das er dann nicht abschaltet. Die Zeit bleibt bei 00:00 stehen.
LOG:
Bei Yahka sieht es jetzt so aus:
Was mir noch aufgefallen ist, wenn er Runterzählt dann Zeigt er es in Homekit sauber an. Wenn er jetzt aber Hochzählt dann sieht es nicht ganz so sauber aus. Der Datenpunkt wenn ich den dabei beobachte der Zählst vernünftig.
-
@cash So sieht jetzt sein Script bei mir aus.
-
Das mit dem unsauberen hochzählen ist leider so. Anscheinend war das von Apple nicht so vorgesehen... Damit kann ich leben.
Beim countdown geht das Ventil nicht aus? Aber ausschalten per Homekit geht?
-
Das Script muss ich nochmal anpassen wegen den on-Datenpunkt damit die warnings verschwinden.
Vielleicht schaffe ich es heute Abend sonst Montag oder Dienstag. -
@cash Nein schlimm ist es nicht, hätte ja nur sein können das bei mir noch was falsch ist.
Wenn ich per Hand AN uns AUS mache geht es ohne Probleme. Soll jetzt die Stoppuhr oder Aktivzeit das Ventil Ausschalten passiert nichts.
-
@cash Okay schön. Mach dir bloß keinen Stress! Lass dir Zeit!
-
Hier eine kleine Änderung. Die ist aber nicht fürs ausschalten zuständig...
Wie schaltet man dein Magnetventil aus? mit true und false oder 0 und 1?
Gggf. auch mal Debug auf true stellen. Dann sollte im Log ein paar mehr Infos kommen damit man genauer sieht was ioBroker da so treibt...
-
@cash Das neue Script baue ich morgen ein und dann schau ich mal was im Debug Modus steht.
Wenn ich den direkt in den Sonoff Objekten schalten möchte muss ich true und false eingeben. Und für deine Ventile wird 0 und 1 verwendet wie ich sehe. Kann ich das im Script ändern oder ist es besser ein Brücke zu bauen die den Befehl umformt?
-
Nein bei mir wird auch mit true und false geschaltet. Nur die angelegten Homekit Stati werden mit 0 und 1 geschaltet weil Homekit das so nutzt...
Schade ich hatte gehofft das es daran liegt das er nicht schaltet. Dann warten wir mal was im log steht. Denn ich kann es mir erstmal nicht erklären warum es nicht geht. Vielleicht lag es auch an den on_time Befehl und den warnings im Log...
-
@cash Das wäre zu schön gewesen, wenn es das gewesen wäre.
Wenn ich per Hand in Homekit den Sprenger ein und ausschelte. Das
funktioniert auch Ordnungsgemäß.
2019-06-24 20:03:53.206 - info: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: Magnetventil soll per Homekit geöffnet werden.
2019-06-24 20:03:53.207 - warn: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: setForeignState(id=javascript.0.Bewässerung.STATUS, state=1) - was not executed, while debug mode is active
2019-06-24 20:03:53.207 - info: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: Es wurde kein Countdown gestartet. Starte Stopuhr.
2019-06-24 20:03:54.207 - warn: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: setForeignState(id=sonoff.0.Küchenzeile.POWER, state={"val":true,"ack":false}) - was not executed, while debug mode is active
2019-06-24 20:03:54.209 - warn: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: setForeignState(id=javascript.0.Bewässerung.IST, state=1) - was not executed, while debug mode is active
2019-06-24 20:03:55.210 - warn: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: setForeignState(id=javascript.0.Bewässerung.IST, state=2) - was not executed, while debug mode is active
2019-06-24 20:03:56.211 - warn: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: setForeignState(id=javascript.0.Bewässerung.IST, state=3) - was not executed, while debug mode is activeWenn ich per Hand ohne Aktivzeit einzuschalten starte und die Stoppuhr auf 5 sek stelle. Funktionier nur das einschalten aber er schaltet nicht ab. In Homekit versucht er abzuschalten aber das gerät macht es nicht.
2019-06-24 20:06:59.063 - info: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: Magnetventil soll per Homekit geöffnet werden.
2019-06-24 20:06:59.064 - warn: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: setForeignState(id=javascript.0.Bewässerung.STATUS, state=1) - was not executed, while debug mode is active
2019-06-24 20:06:59.064 - info: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: Es wurde kein Countdown gestartet. Starte Stopuhr.
2019-06-24 20:07:00.065 - warn: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: setForeignState(id=sonoff.0.Küchenzeile.POWER, state={"val":true,"ack":false}) - was not executed, while debug mode is active
2019-06-24 20:07:00.066 - warn: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: setForeignState(id=javascript.0.Bewässerung.IST, state=1) - was not executed, while debug mode is active
2019-06-24 20:07:01.067 - warn: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: setForeignState(id=javascript.0.Bewässerung.IST, state=2) - was not executed, while debug mode is active
2019-06-24 20:07:02.068 - warn: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: setForeignState(id=javascript.0.Bewässerung.IST, state=3) - was not executed, while debug mode is active
2019-06-24 20:07:03.069 - warn: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: setForeignState(id=javascript.0.Bewässerung.IST, state=4) - was not executed, while debug mode is active
2019-06-24 20:07:04.070 - warn: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: setForeignState(id=javascript.0.Bewässerung.IST, state=5) - was not executed, while debug mode is active
2019-06-24 20:07:04.071 - warn: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: setForeignState(id=javascript.0.Bewässerung.IST, state={"val":0,"ack":true}) - was not executed, while debug mode is activeWenn ich per Hand mit 1 min Aktivzeit starte. Geht auch wieder an aber nach 1 min nicht mehr aus.
undefined2019-06-24 20:10:19.656 - warn: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: setForeignState(id=javascript.0.Bewässerung.IST, state=60) - was not executed, while debug mode is active
2019-06-24 20:10:19.657 - info: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: [countdown] Timer für Magnetventil wird gestartet für 60 Sekunden.
2019-06-24 20:10:19.745 - info: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: Magnetventil soll per Homekit geöffnet werden.
2019-06-24 20:10:19.746 - warn: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: setForeignState(id=javascript.0.Bewässerung.STATUS, state=1) - was not executed, while debug mode is active
2019-06-24 20:10:20.158 - warn: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: setForeignState(id=javascript.0.Bewässerung.ZIEL_STATUS, state={"val":1,"ack":false}) - was not executed, while debug mode is active
2019-06-24 20:10:20.658 - warn: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: setForeignState(id=javascript.0.Bewässerung.IST, state=59) - was not executed, while debug mode is active
2019-06-24 20:10:20.746 - warn: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: setForeignState(id=sonoff.0.Küchenzeile.POWER, state={"val":true,"ack":false}) - was not executed, while debug mode is active
2019-06-24 20:10:21.658 - warn: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: setForeignState(id=javascript.0.Bewässerung.IST, state=58) - was not executed, while debug mode is active
2019-06-24 20:10:22.659 - warn: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: setForeignState(id=javascript.0.Bewässerung.IST, state=57) - was not executed, while debug mode is active
2019-06-24 20:10:23.659 - warn: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: setForeignState(id=javascript.0.Bewässerung.IST, state=56) - was not executed, while debug mode is active
2019-06-24 20:10:24.659 - warn: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: setForeignState(id=javascript.0.Bewässerung.IST, state=55) - was not executed, while debug mode is active
.
.
.
.
2019-06-24 20:11:14.684 - warn: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: setForeignState(id=javascript.0.Bewässerung.IST, state=5) - was not executed, while debug mode is active
2019-06-24 20:11:15.684 - warn: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: setForeignState(id=javascript.0.Bewässerung.IST, state=4) - was not executed, while debug mode is active
2019-06-24 20:11:16.686 - warn: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: setForeignState(id=javascript.0.Bewässerung.IST, state=3) - was not executed, while debug mode is active
2019-06-24 20:11:17.687 - warn: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: setForeignState(id=javascript.0.Bewässerung.IST, state=2) - was not executed, while debug mode is active
2019-06-24 20:11:18.688 - warn: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: setForeignState(id=javascript.0.Bewässerung.IST, state=1) - was not executed, while debug mode is active
2019-06-24 20:11:19.688 - warn: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: setForeignState(id=javascript.0.Bewässerung.IST, state=0) - was not executed, while debug mode is active
2019-06-24 20:11:19.689 - info: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: [Status_Sync] Timer für Magnetventil abgelaufen
2019-06-24 20:11:19.690 - warn: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: setForeignState(id=javascript.0.Bewässerung.SOLL, state={"val":0,"ack":true}) - was not executed, while debug mode is active
2019-06-24 20:11:19.690 - warn: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: setForeignState(id=javascript.0.Bewässerung.IST, state={"val":0,"ack":true}) - was not executed, while debug mode is active
2019-06-24 20:11:40.572 - warn: javascript.0 script.js.Wassersprenger-skript: setForeignState(id=javascript.0.Bewässerung.SOLL, state={"val":0,"ack":true}) - was not executed, while debug mode is activeWas mir aufgefallen ist, wenn ich einschalte steht im LOG:
setForeignState(id=sonoff.0.Küchenzeile.POWER, state={"val":true,"ack":false})
und wenn ich ausschalte:
setForeignState(id=javascript.0.Bewässerung.SOLL, state={"val":0,"ack":true})Bei "val" steht beim einschalten true und beim ausschalten 0. Das könnte das Problem sein oder?
-
Ähm. Was sind denn das für komische Fehler? Wo hast Du den Debug Mode aktiviert? Ich wollte nur das Du im Script oben bei debug = true machst :-))
Falls ich gleich noch am Rechner gehe gucke ich mir Dein Post nochmal genauer an. Ist am Smartphone etwas viel