Hallo zusammen,
bin gerade dabei meine Geräte von Domoticz auf Iobroker umzulegen.
Heute habe ich ein Danfoss LC-13(Z-Wave) in den Iobroker im Adapter ZWave inkludiert.
In den Objekten habe ich aber nirgends den Setpoint, habe jetzt schon mehrfach inkludiert und exkludiert, aber der Setpoint wird einfach nicht in den Objekten erzeugt.Woran kann das liegen?
Danke -
HI,
@arteck
Danke da genau ist das Problem gewesen den Ordner "Thermostat Setpoint" gabe es gar nicht., habe wie beschrieben dann die Version auf 1.4.1 gehoben und dann Stand als Datenpunkt nicht Heating_1_1 sonder Cooling_1_1.
Habe gestern nochmal die 1.4.1 drüber gebügelt und schwups war der Heating Datenpunkt da :-).