Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. [gelöst] Danfoss LC-13 ZWave kein Setpoint in den Objekten

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    1.8k

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    724

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    1.2k

[gelöst] Danfoss LC-13 ZWave kein Setpoint in den Objekten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
5 Beiträge 2 Kommentatoren 523 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B Offline
    B Offline
    BlackJAck
    schrieb am zuletzt editiert von BlackJAck
    #1

    Hallo zusammen,

    bin gerade dabei meine Geräte von Domoticz auf Iobroker umzulegen.
    Heute habe ich ein Danfoss LC-13(Z-Wave) in den Iobroker im Adapter ZWave inkludiert.
    In den Objekten habe ich aber nirgends den Setpoint, habe jetzt schon mehrfach inkludiert und exkludiert, aber der Setpoint wird einfach nicht in den Objekten erzeugt.

    Woran kann das liegen?
    Danke

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B Offline
      B Offline
      BlackJAck
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      HI,

      fehlen Informationen oder ist das so ungewöhnlich das keiner eine Idee hat?

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B Offline
        B Offline
        BlackJAck
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        So habe heute mal den Zwave Adapter von Version 1.4 auf 1.4.1 gehoben.
        Jetzt taucht ein Setpoint beim includieren auf, ist aber der für Cooling und der hat so gut wie keine Bedeutung oder Wirkung.
        Hängt das jetzt an dem Adapter?

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          Developer Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          6a50b014-64c4-44ab-af72-7e10a667f04f-grafik.png

          da isser

          zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B Offline
            B Offline
            BlackJAck
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            HI,

            @arteck
            Danke da genau ist das Problem gewesen den Ordner "Thermostat Setpoint" gabe es gar nicht., habe wie beschrieben dann die Version auf 1.4.1 gehoben und dann Stand als Datenpunkt nicht Heating_1_1 sonder Cooling_1_1.
            Habe gestern nochmal die 1.4.1 drüber gebügelt und schwups war der Heating Datenpunkt da :-).
            Also gelöst:-)

            Gruß

            1 Antwort Letzte Antwort
            0

            Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

            Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

            Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

            Registrieren Anmelden
            Antworten
            • In einem neuen Thema antworten
            Anmelden zum Antworten
            • Älteste zuerst
            • Neuste zuerst
            • Meiste Stimmen


            Support us

            ioBroker
            Community Adapters
            Donate

            511

            Online

            32.9k

            Benutzer

            83.0k

            Themen

            1.3m

            Beiträge
            Community
            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
            ioBroker Community 2014-2025
            logo
            • Anmelden

            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
            • Erster Beitrag
              Letzter Beitrag
            0
            • Home
            • Aktuell
            • Tags
            • Ungelesen 0
            • Kategorien
            • Unreplied
            • Beliebt
            • GitHub
            • Docu
            • Hilfe