Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.4k Posts 332 Posters 10.6m Views 254 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M mameier1234

    Jetzt muss ich doch auch mal wegen der Beschattung nachfragen...

    ich verstehe es nicht...

    ich habe bei einem Rolladen es erstmal nur mit dem Thema Himmelsrichtung versuchen wollen:

    aa0440e8-fe7d-47d4-a2f9-d1ba8a911c3b-image.png

    d4f7e533-fbba-4885-beea-8e60f476f0cd-image.png

    Der Azimuth ist jetzt gerade 199 und im Log kam :

    shuttercontrol.0	2020-07-25 14:00:52.439	debug	(24492) Esszimmer klein: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
    shuttercontrol.0	2020-07-25 14:00:42.042	debug	(24492) Esszimmer groß: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
    shuttercontrol.0	2020-07-25 14:00:00.001	debug	(24492) Sun Elevation: 55.8°
    shuttercontrol.0	2020-07-25 14:00:00.001	debug	(24492) Sun Azimut: 199.8°
    shuttercontrol.0	2020-07-25 14:00:00.001	debug	(24492) calculate astrodata ...
    shuttercontrol.0	2020-07-25 13:59:48.303	debug	(24492) Esszimmer klein: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
    shuttercontrol.0	2020-07-25 13:59:38.302	debug	(24492) Esszimmer groß: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
    shuttercontrol.0	2020-07-25 13:58:56.301	debug	(24492) insidetemperature changed: hm-rpc.0.OEQ0240964.4.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 24.8
    shuttercontrol.0	2020-07-25 13:58:06.009	debug	(24492) system.adapter.admin.1: logging true
    shuttercontrol.0	2020-07-25 13:55:52.024	debug	(24492) Esszimmer klein: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
    shuttercontrol.0	2020-07-25 13:55:42.024	debug	(24492) Esszimmer groß: Check basis for sunprotect. Height:51 > HeightDownSun: 50 AND Height:51 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
    shuttercontrol.0	2020-07-25 13:55:00.000	debug	(24492) Sun Elevation: 56.1°
    
    

    Warum fährt das Ding nicht auf 50 % ??

    A Offline
    A Offline
    andi2055
    wrote on last edited by
    #2244

    @mameier1234 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

    Warum fährt das Ding nicht auf 50 % ??

    Weil diese Bedingung FALSCH ist: Height:51 == currentHeight:100
    Manuell gesteuert?
    Am besten die Config nicht mehr ändern und mal 24h laufen lassen

    M 1 Reply Last reply
    0
    • TottoT Totto

      Hab' mal alles wieder runter geschmissen, und neu installiert... Jetzt funktioniert es soweit ganz gut, konnte allerdings aus Zeitgründen noch nicht so exzessiv testen, wie ich gerne würde. Werde wohl erst in drei Wochen (nach dem Urlaub und dem ersten Stress im Büro zu kommen).

      Was mir auffiel, der Aussperrschutz funktioniert bei der "Schließenfunktion", bei der "Spät-Schließenfunktion" jedoch nicht mehr. Da fährt der Rollo - trotz geöffneter Terrassentür - zu.

      Wo ich noch überhaupt nicht durchgeblickt habe, ist die Nummer, dass wenn die Rollläden am morgen manuell bewegt werden, nicht mehr automatisch in den Sonnenschutz fahren. Meine bessere Hälfte meint immer, ich würde manchmal nachts extrem schnarchen (hab' ich noch nie gehört), und wandert dann in's Wohnzimmer aus. Wenn dann recht früh die Rollos hoch gehen, fährt sie sie nochmal runter, um noch was schlafen zu können. Aber dann ist der Sonnenschutz für den Tag gelaufen, die Rollos fahren nicht automatisch in den Sonnenschutz.

      Hier wäre es schön, wenn man mehr über die Hintergründe erfahren könnte, wie genau diese Funktionalität abläuft, und auch vielleicht was sie bringen soll. Vor allem aber wäre es schön, wenn man den Sonnenschutz in den Vordergrund stellen könnte, mit Variablen kann man sie ja jetzt schon deaktivieren. Der Sonnenschutz hat bei uns (temperaturtechnisch) absolute Priorität...

      A Offline
      A Offline
      andi2055
      wrote on last edited by
      #2245

      @Totto sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

      Hier wäre es schön, wenn man mehr über die Hintergründe erfahren könnte, wie genau diese Funktionalität abläuft, und auch vielleicht was sie bringen soll. Vor allem aber wäre es schön, wenn man den Sonnenschutz in den Vordergrund stellen könnte, mit Variablen kann man sie ja jetzt schon deaktivieren. Der Sonnenschutz hat bei uns (temperaturtechnisch) absolute Priorität...

      Der Sonnenschutz fährt nur automatisch, wenn der Rollladen nicht manuell gesteuert wurde.
      Sonst würde die Automatik ja immer das manuelle Fahren übersteuern und das wäre auch oft unpassend.
      Ausnahme: Rollladen ist geschlossen. Man fährt manuell komplett hoch. Kommt dem Automatik-Hoch als zuvor. Danach funktioniert auch der Sonnenschutz. Ich würde an deiner Stelle die Rollladen einfach später öffnen lassen und ggfs. manuell früher öffnen.

      1 Reply Last reply
      1
      • W Offline
        W Offline
        watcherkb
        wrote on last edited by
        #2246

        Version 0.8.4
        Sonnenschutz fährt nicht wenn ich einen Helligkeitswert angebe. Lösche ich die ID raus dann fährt der Sonnenschutz wieder. ObjektID: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI
        Wo liegt der Fehler?

        system.adapter.shuttercontrol.0.json

        log.txt

        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul

        simatecS 1 Reply Last reply
        0
        • A andi2055

          @mameier1234 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

          Warum fährt das Ding nicht auf 50 % ??

          Weil diese Bedingung FALSCH ist: Height:51 == currentHeight:100
          Manuell gesteuert?
          Am besten die Config nicht mehr ändern und mal 24h laufen lassen

          M Offline
          M Offline
          mameier1234
          wrote on last edited by
          #2247

          @andi2055

          Tja ... Geduld 🙂

          Heute lief es...

          Grüße,

          Martin

          1 Reply Last reply
          0
          • W watcherkb

            Version 0.8.4
            Sonnenschutz fährt nicht wenn ich einen Helligkeitswert angebe. Lösche ich die ID raus dann fährt der Sonnenschutz wieder. ObjektID: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI
            Wo liegt der Fehler?

            system.adapter.shuttercontrol.0.json

            log.txt

            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            Developer Most Active
            wrote on last edited by
            #2248

            @watcherkb
            Weil laut Log der Wert von "0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI" nie größer als 5 war ...

            • Besuche meine Github Seite
            • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
            • HowTo Restore ioBroker
            W 1 Reply Last reply
            0
            • simatecS simatec

              @watcherkb
              Weil laut Log der Wert von "0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI" nie größer als 5 war ...

              W Offline
              W Offline
              watcherkb
              wrote on last edited by
              #2249

              @simatec als Wert habe ich aber 5 und Hysterese 20%. Das sollte doch passen?!

              CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul

              simatecS 1 Reply Last reply
              0
              • W watcherkb

                @simatec als Wert habe ich aber 5 und Hysterese 20%. Das sollte doch passen?!

                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                Developer Most Active
                wrote on last edited by
                #2250

                @watcherkb
                Die Hysterese greif nur beim beenden des Sonnenschutzes. Der Wert muss zum aktivieren erst größer 5 sein

                • Besuche meine Github Seite
                • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                • HowTo Restore ioBroker
                W 1 Reply Last reply
                0
                • simatecS simatec

                  @watcherkb
                  Die Hysterese greif nur beim beenden des Sonnenschutzes. Der Wert muss zum aktivieren erst größer 5 sein

                  W Offline
                  W Offline
                  watcherkb
                  wrote on last edited by
                  #2251

                  @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

                  @watcherkb
                  Der Wert muss zum aktivieren erst größer 5 sein

                  Das verstehe ich nicht. Logischer wäre doch >= 5, warum sollte ich dort eine 4 eintragen wenn ich erst ab 5 schalten möchte? Ist für mich als Anwender unlogisch. Da steht ja auch als Hilfstext "SOLLwert...." Aber wenn man es weiß kann man da auch ne 4 eintragen.

                  CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul

                  simatecS 1 Reply Last reply
                  0
                  • W watcherkb

                    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:

                    @watcherkb
                    Der Wert muss zum aktivieren erst größer 5 sein

                    Das verstehe ich nicht. Logischer wäre doch >= 5, warum sollte ich dort eine 4 eintragen wenn ich erst ab 5 schalten möchte? Ist für mich als Anwender unlogisch. Da steht ja auch als Hilfstext "SOLLwert...." Aber wenn man es weiß kann man da auch ne 4 eintragen.

                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    Developer Most Active
                    wrote on last edited by
                    #2252

                    @watcherkb
                    Ja genau Sollwert ... und wenn der Sollwert überschritten wird, geht der Rollladen in Sonnenschutz

                    • Besuche meine Github Seite
                    • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                    • HowTo Restore ioBroker
                    W V 3 Replies Last reply
                    0
                    • simatecS simatec

                      @watcherkb
                      Ja genau Sollwert ... und wenn der Sollwert überschritten wird, geht der Rollladen in Sonnenschutz

                      W Offline
                      W Offline
                      watcherkb
                      wrote on last edited by
                      #2253

                      @simatec ach so, wenn man es so rum liest macht es Sinn.

                      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • simatecS simatec

                        @watcherkb
                        Ja genau Sollwert ... und wenn der Sollwert überschritten wird, geht der Rollladen in Sonnenschutz

                        W Offline
                        W Offline
                        watcherkb
                        wrote on last edited by watcherkb
                        #2254

                        @simatec noch was ungewöhnliches seit gestern. Einer der Rollläden fährt um Punkt 21.10Uhr komplett hoch.

                        Problem konnte ich nachstellen: stelle ich "Art der Steuerung für öffnen des Rollladens" auf "Aus", dann bleibt der Rolladen unten. Stelle ich ihn wieder auf "Wohnbereich", fährt er um 21.10Uhr wieder hoch. Alle anderen Rollläden aber nicht. Config siehe vorheriger Post.

                        shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:22.511	debug	(6673) EG-WZ-Terrasse drived manually to 100%. Old value = 30. New value = 33. Possibility to activate sunprotect enabled.
                        shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:22.511	debug	(6673) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 30 new value = 33
                        shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:12.611	debug	(6673) EG-WZ-Terrasse drived manually to 100%. Old value = 30. New value = 67. Possibility to activate sunprotect enabled.
                        shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:12.611	debug	(6673) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 30 new value = 67
                        shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:11.990	debug	(6673) EG-WZ-Terrasse drived manually to 100%. Old value = 30. New value = 65. Possibility to activate sunprotect enabled.
                        shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:11.990	debug	(6673) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 30 new value = 65
                        shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.110	debug	(6673) EG-WZ-Terrasse drived manually to 100%. Old value = 30. New value = 30. Possibility to activate sunprotect enabled.
                        shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.110	debug	(6673) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 30 new value = 30
                        shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.010	debug	(6673) EG-WZ-Terrasse Old value = 30. New value = 100. automatic is active
                        shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.010	debug	(6673) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 30 new value = 100
                        shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.007	debug	(6673) Sunprotect EG-WZ-Terrasse old height: 30% new height: 100%
                        shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.007	info	(6673) Set ID: EG-WZ-Terrasse value: 100%
                        shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.007	debug	(6673) Temperature outside: NaN < 19.00 OR Light: undefined < 4.00
                        shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.007	debug	(6673) Sunprotect for EG-WZ-Terrasse is not active
                        shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:00.002	debug	(6673) Sun Elevation: 1°
                        shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:00.001	debug	(6673) Sun Azimut: 300.6°
                        shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:00.001	debug	(6673) calculate astrodata ...
                        shuttercontrol.0	2020-07-27 21:08:57.870	debug	(6673) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.83
                        shuttercontrol.0	2020-07-27 21:08:54.413	debug	(6673) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.45
                        shuttercontrol.0	2020-07-27 21:05:46.881	debug	(6673) system.adapter.admin.0: logging false
                        shuttercontrol.0	2020-07-27 21:05:07.645	debug	(6673) system.adapter.admin.0: logging true
                        shuttercontrol.0	2020-07-27 21:05:00.002	debug	(6673) Sun Elevation: 1.7°
                        shuttercontrol.0	2020-07-27 21:05:00.002	debug	(6673) Sun Azimut: 299.6°
                        shuttercontrol.0	2020-07-27 21:05:00.001	debug	(6673) calculate astrodata ...
                        

                        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • simatecS simatec

                          @watcherkb
                          Ja genau Sollwert ... und wenn der Sollwert überschritten wird, geht der Rollladen in Sonnenschutz

                          V Offline
                          V Offline
                          vain
                          wrote on last edited by vain
                          #2255

                          @simatec

                          *Klugscheißmodus an*
                          Der vermeintliche Sollwert ist damit eher ein Schwellenwert. Damit könnte es verständlicher sein. Wenn man dann noch schreibt das beim überschreiten des Schwellenwertes der Sonnenschutz ausgelöst wird, dann würde das Verwirrungen sicherlich vorbeugen. Ich selber haben den Sollwert ebenfalls so wie @watcherkb interpretiert.
                          *Klugscheißmodus aus*

                          Jetzt hätte ich noch eine kurze Frage. Ich würde den Sonnenschutz bei mir gerne anhand vom Azimut und eines "Hitze/Sonnensensors" schalten. Ich möchte aber in jedem Fall vermeiden das die Rollenden ständig fahren. Super wäre wenn ein einmal ausgelöster Sonnenschutz erst wieder aufgelöst wird, wenn der Azimut nicht mehr im angegebenen Bereich ist. Muss ich dazu einfach eine Hysterese von 100% angeben?

                          NewanN 1 Reply Last reply
                          0
                          • V vain

                            @simatec

                            *Klugscheißmodus an*
                            Der vermeintliche Sollwert ist damit eher ein Schwellenwert. Damit könnte es verständlicher sein. Wenn man dann noch schreibt das beim überschreiten des Schwellenwertes der Sonnenschutz ausgelöst wird, dann würde das Verwirrungen sicherlich vorbeugen. Ich selber haben den Sollwert ebenfalls so wie @watcherkb interpretiert.
                            *Klugscheißmodus aus*

                            Jetzt hätte ich noch eine kurze Frage. Ich würde den Sonnenschutz bei mir gerne anhand vom Azimut und eines "Hitze/Sonnensensors" schalten. Ich möchte aber in jedem Fall vermeiden das die Rollenden ständig fahren. Super wäre wenn ein einmal ausgelöster Sonnenschutz erst wieder aufgelöst wird, wenn der Azimut nicht mehr im angegebenen Bereich ist. Muss ich dazu einfach eine Hysterese von 100% angeben?

                            NewanN Offline
                            NewanN Offline
                            Newan
                            wrote on last edited by Newan
                            #2256

                            Hallo zusammen,

                            erstmal danke für den Adapter. Habe den soweit nun eingerichtet aber mit Zwave + Zigbee anstatt Homematic.

                            Die automatische Fahrt per Uhrzeit abends klappt. Aber der Türsensor leider nicht. Dieser müsste doch wenn das Rollo runtergefahren ist um 21:45 das Rollo wieder aufahren wenn der Status sich ändert oder? Hat sich erledigt, war zu ungeduldig!

                            shuttercontrol.0	2020-08-01 22:02:00.046	debug	(23493) save trigger height: 0%
                            shuttercontrol.0	2020-08-01 22:01:59.047	debug	(23493) save trigger height: 99%
                            shuttercontrol.0	2020-08-01 22:01:59.044	debug	(23493) TriggerID changed: 0_userdata.0.example_state Value: true
                            

                            c5d3daca-78a6-403a-9670-db38562cd1b8-image.png

                            simatecS 1 Reply Last reply
                            0
                            • NewanN Newan

                              Hallo zusammen,

                              erstmal danke für den Adapter. Habe den soweit nun eingerichtet aber mit Zwave + Zigbee anstatt Homematic.

                              Die automatische Fahrt per Uhrzeit abends klappt. Aber der Türsensor leider nicht. Dieser müsste doch wenn das Rollo runtergefahren ist um 21:45 das Rollo wieder aufahren wenn der Status sich ändert oder? Hat sich erledigt, war zu ungeduldig!

                              shuttercontrol.0	2020-08-01 22:02:00.046	debug	(23493) save trigger height: 0%
                              shuttercontrol.0	2020-08-01 22:01:59.047	debug	(23493) save trigger height: 99%
                              shuttercontrol.0	2020-08-01 22:01:59.044	debug	(23493) TriggerID changed: 0_userdata.0.example_state Value: true
                              

                              c5d3daca-78a6-403a-9670-db38562cd1b8-image.png

                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              Developer Most Active
                              wrote on last edited by
                              #2257

                              @Newan
                              Welche Version hast du installiert? Aktuell unterstützt die stable Version dies noch nicht.
                              Die Version 0.8.4 im latest wäre hier die richtige Wahl

                              • Besuche meine Github Seite
                              • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                              • HowTo Restore ioBroker
                              NewanN 1 Reply Last reply
                              0
                              • simatecS simatec

                                @Newan
                                Welche Version hast du installiert? Aktuell unterstützt die stable Version dies noch nicht.
                                Die Version 0.8.4 im latest wäre hier die richtige Wahl

                                NewanN Offline
                                NewanN Offline
                                Newan
                                wrote on last edited by
                                #2258

                                @simatec ja noch stable. Dann mach ich ein Update ggf komm ich dann besser klar! Danke

                                D3ltoroxpD 1 Reply Last reply
                                0
                                • NewanN Newan

                                  @simatec ja noch stable. Dann mach ich ein Update ggf komm ich dann besser klar! Danke

                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  wrote on last edited by
                                  #2259

                                  @simatec

                                  Also hab noch mal zwei Rollos konfiguriert, aber wenn die Rollos oben sind und ich das Fenster öffne, fahren sie runter, schließe ich es dann wieder fahren sie wieder hoch. Sollte doch nur fahren, wenn sie geschlossen sind.

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    Developer Most Active
                                    wrote on last edited by
                                    #2260

                                    Ab sofort ist die Version 0.8.5 auf Github und in kürze auch im latest verfügbar.

                                    Changelog

                                    0.8.5 (2020-08-03)

                                    • (simatec) small Bugfixes
                                    • (5G7K) bugfixes trigger
                                    • (FredF63) new german doku

                                    Hier geht es zur neuen ausführlichen deutschen Doku

                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                    W D3ltoroxpD 2 Replies Last reply
                                    2
                                    • simatecS simatec

                                      Ab sofort ist die Version 0.8.5 auf Github und in kürze auch im latest verfügbar.

                                      Changelog

                                      0.8.5 (2020-08-03)

                                      • (simatec) small Bugfixes
                                      • (5G7K) bugfixes trigger
                                      • (FredF63) new german doku

                                      Hier geht es zur neuen ausführlichen deutschen Doku

                                      W Offline
                                      W Offline
                                      watcherkb
                                      wrote on last edited by
                                      #2261

                                      @simatec Die Doku ist richtig gut geworden! Aber hier ist die Logik des Sonnenschutzlichtsensors falsch beschrieben. In einem früheren Beitrag habe ich mein Problem geschildert. Dieser Wert muss erst überschritten werden, damit die Logik greift. In dem Beispiel der Doku sollte es also heißen "ab 30.001 ist Sonnenschutz aktiv). Bei diesen großen Werten ist das vernachlässigbar, nicht aber wenn man mit Zahlen einstelliger Zahl arbeitet.

                                      71737f4b-f0b2-4b30-9caf-ae578a0d7801-image.png

                                      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul

                                      NewanN 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • W watcherkb

                                        @simatec Die Doku ist richtig gut geworden! Aber hier ist die Logik des Sonnenschutzlichtsensors falsch beschrieben. In einem früheren Beitrag habe ich mein Problem geschildert. Dieser Wert muss erst überschritten werden, damit die Logik greift. In dem Beispiel der Doku sollte es also heißen "ab 30.001 ist Sonnenschutz aktiv). Bei diesen großen Werten ist das vernachlässigbar, nicht aber wenn man mit Zahlen einstelliger Zahl arbeitet.

                                        71737f4b-f0b2-4b30-9caf-ae578a0d7801-image.png

                                        NewanN Offline
                                        NewanN Offline
                                        Newan
                                        wrote on last edited by Newan
                                        #2262

                                        Hallo ich habe noch ein Phänomen.

                                        Habe zwei Rollos im Wohnzimmer. Wohnzimmer links und Wohnzimmer rechts.
                                        Als Sonnenschutz habe ich derzeit nur die Himmelsrichtung eingetragen um die Richtigen Winkel zu finden. Beide Rollos habe ich komplett gleich konfiguriert.
                                        Es fährt aber immer nur ein Rollo. Heute fährt links richtig. Rechts bleibt bei 5% stehen (Türkontakt höhe, aber der ist zu!)...

                                        2020-08-04 20:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (4472) calculate astrodata ...
                                        2020-08-04 20:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Sun Azimut: 288.4°
                                        2020-08-04 20:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Sun Elevation: 7.1°
                                        2020-08-04 20:15:02.021 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Wohnzimmer links: Check basis for sunprotect. Height:70 > HeightDownSun: 70 AND Height:70 == currentHeight:70 AND currentHeight:70 == heightUp:0
                                        2020-08-04 20:15:02.021 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Wohnzimmer links: Shutter is in position sunProtect. Reset mode sunProtect to cancel sunProtect automatically. Height:70 HeightDownSun:70
                                        2020-08-04 20:15:03.020 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Wohnzimmer rechts: Check basis for sunprotect. Height:5 > HeightDownSun: 70 AND Height:5 == currentHeight:5 AND currentHeight:5 == heightUp:0
                                        

                                        Jetzt ist gerade passiert das der Winkel überschritten wurde und die Rollos hochfahren können. Es fährt aber nur rechts hoch und links verbleibt auf 5% und im SunProtec-Status:

                                        d101efc9-c135-4175-a805-77d5e3c531d0-image.png

                                        2020-08-04 20:25:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (4472) calculate astrodata ...
                                        2020-08-04 20:25:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Sun Azimut: 290.3°
                                        2020-08-04 20:25:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Sun Elevation: 5.6°
                                        2020-08-04 20:25:02.020 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Sunprotect for Wohnzimmer links is not active
                                        2020-08-04 20:25:02.020 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Range: 290 < 290.3
                                        2020-08-04 20:25:02.020 - info: shuttercontrol.0 (4472) Set ID: Wohnzimmer links value: 0%
                                        2020-08-04 20:25:02.021 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Sunprotect Wohnzimmer links old height: 70% new height: 0%
                                        2020-08-04 20:25:02.028 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Shutter state changed: Wohnzimmer links old value = 70 new value = 0
                                        

                                        Links hat sich aufgehangen? Was kann ich testen, tun um beide gleich zu bekommen?

                                        A 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • NewanN Newan

                                          Hallo ich habe noch ein Phänomen.

                                          Habe zwei Rollos im Wohnzimmer. Wohnzimmer links und Wohnzimmer rechts.
                                          Als Sonnenschutz habe ich derzeit nur die Himmelsrichtung eingetragen um die Richtigen Winkel zu finden. Beide Rollos habe ich komplett gleich konfiguriert.
                                          Es fährt aber immer nur ein Rollo. Heute fährt links richtig. Rechts bleibt bei 5% stehen (Türkontakt höhe, aber der ist zu!)...

                                          2020-08-04 20:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (4472) calculate astrodata ...
                                          2020-08-04 20:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Sun Azimut: 288.4°
                                          2020-08-04 20:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Sun Elevation: 7.1°
                                          2020-08-04 20:15:02.021 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Wohnzimmer links: Check basis for sunprotect. Height:70 > HeightDownSun: 70 AND Height:70 == currentHeight:70 AND currentHeight:70 == heightUp:0
                                          2020-08-04 20:15:02.021 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Wohnzimmer links: Shutter is in position sunProtect. Reset mode sunProtect to cancel sunProtect automatically. Height:70 HeightDownSun:70
                                          2020-08-04 20:15:03.020 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Wohnzimmer rechts: Check basis for sunprotect. Height:5 > HeightDownSun: 70 AND Height:5 == currentHeight:5 AND currentHeight:5 == heightUp:0
                                          

                                          Jetzt ist gerade passiert das der Winkel überschritten wurde und die Rollos hochfahren können. Es fährt aber nur rechts hoch und links verbleibt auf 5% und im SunProtec-Status:

                                          d101efc9-c135-4175-a805-77d5e3c531d0-image.png

                                          2020-08-04 20:25:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (4472) calculate astrodata ...
                                          2020-08-04 20:25:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Sun Azimut: 290.3°
                                          2020-08-04 20:25:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Sun Elevation: 5.6°
                                          2020-08-04 20:25:02.020 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Sunprotect for Wohnzimmer links is not active
                                          2020-08-04 20:25:02.020 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Range: 290 < 290.3
                                          2020-08-04 20:25:02.020 - info: shuttercontrol.0 (4472) Set ID: Wohnzimmer links value: 0%
                                          2020-08-04 20:25:02.021 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Sunprotect Wohnzimmer links old height: 70% new height: 0%
                                          2020-08-04 20:25:02.028 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Shutter state changed: Wohnzimmer links old value = 70 new value = 0
                                          

                                          Links hat sich aufgehangen? Was kann ich testen, tun um beide gleich zu bekommen?

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          andi2055
                                          wrote on last edited by
                                          #2263

                                          @Newan
                                          Die Meldung im Log "Reset mode sunProtect to cancel sunProtect automatically." zeigt, dass du Zwischendurch die Config geändert hast / Shuttercontrol neu gestartet hast.
                                          Wohn links hat er in den Sonnenschutzmodus automatisch zurückgesetzt nach Neustart, rechts wohl nicht (weil die Werte nicht passten). Daher hat er auch nur links hochgefahren.

                                          Den ganzen Tag die Config nicht ändern und beobachten. Dann sollte es auch funktionieren

                                          NewanN 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          233

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe