NEWS
[GELÖST] TRADFRI remote control Up /down button pressed / Dimmen mit Ikea Fernbedienung
-
Hallo zusammen,
ich würde gerne die Ikea Fernbedienung zum Dimmen nutzen.
der Datenpunkt Up button pressed, scheint ein permanentes Signal zu senden.
Ich kann nicht erkennen das der DP von true auf false und zurück wechselt.
Der DP geht erst auf false, wenn ich den knopf los lasse.Als Anfänger stehe ich natürlich auf dem Schlauch, wie ich nun dieses Signal an den Dimmer weitergeben kann.
das hier funktioniert, solange ich wiederholt drücke:
Aber natürlich hätte ich gern, das es mit einmal drücken gedimmt wird.
Hat das irgendwer mal umgesetzt? -
Versuch es mal so:
Da du nicht geschrieben hast an welchem Adapter das ganze hängt musst du ggf. die Werte für "low" und "high" im "constrain" so anpassen das du den gesamten Helligkeitsbereich nutzt. Zusätzlich musst du ggf. noch die widerholfrequenz in den Intervallen von 500 ms hochsetzen, wenn das sonst dein Zigbee Netz stört.
Screenshot:
Text zum importieren:
-
na rate mal
Es ist der Zigbee Adapter.Klasse, ich habe die Anpasungen vorgenommen und es Funktioniert 1A.
Ich habe die Zeit mal Testweise auf 250 ms reduziert und noch ein Toggle eingefügt.
Für den Fall das jemand die gleiche Aufgabenstellung hat, hier die fertige Version: -
Kurze Frage zum Verständnis:
Wofür ist die Abfrage 'größer als letztes' bzw. 'kleiner als letztes'?
Der Status des Buttons kann doch nur 'wahr' oder 'falsch' sein... -
@gosund sagte:
Wofür ist die Abfrage 'größer als letztes' bzw. 'kleiner als letztes'?
'größer als letztes' = Änderung von falsch auf wahr (positive Flanke)
'kleiner als letztes' = Änderung von wahr auf falsch (negative Flanke) -
@gosund sagte in [GELÖST] TRADFRI remote control Up /down button pressed / Dimmen mit Ikea Fernbedienung:
Wofür ist die Abfrage 'größer als letztes' bzw. 'kleiner als letztes'?
Der Status des Buttons kann doch nur 'wahr' oder 'falsch' sein...Das ist eine Vereinfachung. Der abgefragte Event wird erst wahr, dann falsch, wenn der Knopf wieder losgelassen wird. Wir haben also folgende Optionen:
- Trigger auf "aktualisiert" - der kommt wann immer der Zigbee Adapter den Status anasst.
- Trigger auf "geändert" - der kommt wenn sich der Wert ändert.
In beiden Fällen wissen wir aber nicht auf welchem Wert der Datenpunkt jetzt steht. Den müssen wir jetzt also zusätzlich abfragen => mehr Aufwand.
Für "grösser als" und "kleiner als" gilt das was @paul53 geschrieben hat.
A.
p.s. Ich bin zumindest zum Teil Programmierer, und damit faul. Weniger Code = weniger schreiben = gut -
Hallo,
bin neu hier und muss mich erstmal für den Thread bedanken. Ich konnte aus den gesammelten Informationen mein eigenes Blockly Script zur Steuerung einer TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm per TRADFRI remote control erstellen.
Alle Tasten sind wie im Original belegt, sowohl Drücken als auch halten. Außer Halten beim Power Toggle. -
Hallo,
mir hat der Hinweis mit dem Script hier gerade sehr weitergeholfen. Auch ich setze seit kurzem einen Zigbee-Stick mit den IKEA Tradfri Geräten ein.Ich habe das o.a. Script jetzt etwas angepasst, es funktioniert bei mir super:
-
Ich weiß, das ist relativ Off Topic, aber gibt es eigentlich mittlerweile eine Lösung dafür, dass man mit der Fernbedienung (wenn sie nur mit dem Leuchtmittel verbunden ist) die Farbtemperatur von Leuchtmitteln nicht mehr steuern kann, die mit dem Zigbee-Adapter verbunden sind? Helligkeit und Ein/aus geht weiterhin...