Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung
-
@sirwillfried Hallo SirWillfried.
Einmal zum EndpunktHK - Fehler: lässt sich das reprodzuieren? Dann wäre ich froh für ein debug-log.Wenn nicht hatte der Fehler eher mit einer unvollständigen (gleichzeitigen) Datenabfrage zu tun.
Grüsse Forelleblau
-
@forelleblau Moin moin, es ist jetzt kurz nach 10:30. Ich denke so gegen 12:00 bin ich wieder zu Hause. Dann mache ich mich da gleich ran. Wenn ich das richtig verstehe, benötigst Du den Protoll-Log im debug-Modus. Genügt dabei auf den Luxtronik Adapter zu selektieren? Bis nachher.
-
@sirwillfried Ja, richtig und ja genügt. Einfach im Instanzen - Tab bei der luxtronik1 - Instanz (da sollte auch nur eine sein, ausser du hast mehrere Heizungen) die Log-Stufe auf debug setzen.
-
@forelleblau Hier mal der Verlauf, vom Setzen der BWs Temp von 44 auf 45°C bis dort fälschlicher Weise eine 0°C drinne landet bzw. zurückgegeben wird.
luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:06.781 debug stateChange luxtronik1.0.control.ModusWW {"val":0,"ack":true,"ts":1667038086775,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666985520718} luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:06.762 debug Daten 3505 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:06.761 debug Modus Warmwasser: AUTO luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:06.760 debug Datensatz 3505: 0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:06.759 debug Anzahl Elemente data3505array SOLL: 3 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:06.759 debug Anzahl Elemente data3505array: 3 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:06.758 debug Anzahl Elemente Datenset: 16 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:06.758 debug Datenset: 3505 3505;1;0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:06.757 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:06.755 debug Data complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:06.748 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:04.790 debug stateChange luxtronik1.0.control.ModusHeizung {"val":0,"ack":true,"ts":1667038084781,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666991447745} luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:04.766 debug Daten 3405 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:04.766 debug Modus Heizung: AUTO luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:04.765 debug Datensatz 3405: 0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:04.764 debug Anzahl Elemente data3405array SOLL: 3 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:04.762 debug Anzahl Elemente data3405array: 3 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:04.761 debug Anzahl Elemente Datenset: 16 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:04.760 debug Datenset: 3405 3405;1;0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:04.759 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:04.757 debug Data complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:04.750 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:02.818 debug stateChange luxtronik1.0.control.HystBWs {"val":2,"ack":true,"ts":1667038082800,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1667036004861} luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:02.806 debug stateChange luxtronik1.0.control.HystHKs {"val":2,"ack":true,"ts":1667038082796,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1667036004855} luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:02.778 debug Daten 2100 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:02.777 debug Datensatz 2100: 2100 2100,15,500,20,50,50,20,160,650,20,500,350,-200,-90,1150,20,-200 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:02.777 debug Anzahl Elemente data2100array: 17 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:02.776 debug Anzahl Elemente data2100array SOLL: 17 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:02.775 debug Anzahl Elemente data2100array: 17 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:02.774 debug Anzahl Elemente Datenset: 72 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:02.773 debug Datenset: 2100 2100;15;500;20;50;50;20;160;650;20;500;350;-200;-90;1150;20;-200 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:02.772 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:02.770 debug Data complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:02.769 debug Datastring: 2100 2100;15;500;20;50;50;20;160;650;20;500;350;-200;-90;1150;20;-200 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:02.754 debug Datastring: 2100 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:02.749 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:00.936 debug stateChange luxtronik1.0.control.BWs {"val":0,"ack":true,"ts":1667038080922,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1667038080922} luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:00.911 warn State value to set for "luxtronik1.0.control.BWs" has value "0" less than min "30" luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:00.906 debug keine Änderung luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:00.906 debug Laufzeit:0 Vorwert: 0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:00.901 debug Daten 1800 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:00.900 debug BWP21041h 43min 52shhhh luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:00.898 debug Anzahl Elemente data1800array: 24 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:00.898 debug Datensatz 1800: 1800,1800;8,1100;12;264;264;250;302;188;433;0;244;261;750;0;0,1200;6;0;1;0;1;1;1,1300;13;0;0;1;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0,1400;29;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;4;12;6;0;0;0;0;11;7;0;0;0;0;0;0,1450;9;75750232;219197;345;0;0;0;4326124;0;75750232,1500;5,1500;1500;6;715;21;10;22;23;6,1500;1501;6;716;22;10;22;22;56,1500;1502;6;715;27;10;22;22;27,1500;1503;6;716;27;10;22;23;21,1500;1504;6;716;28;10;22;13;17,1500;5 ,1600;5,1600;1600;6;010;29;10;22;6;30,1600;1601;6;010;29;10;22;6;51,1600;1602;6;010;29;10;22;7;12,1600;1603;6;010;29;10;22;7;33,1600;1604;6;010;29;10;22;7;54,1600;5 ,1700;12;14; V2.20;1;5;30;9;22;18;46;37,0,0,1800;8 , luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:00.898 debug Anzahl Elemente Datenset: 643 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:00.897 debug Datenset: 1800 1800;8 1100;12;264;264;250;302;188;433;0;244;261;750;0;0 1200;6;0;1;0;1;1;1 1300;13;0;0;1;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0 1400;29;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;4;12;6;0;0;0;0;11;7;0;0;0;0;0;0 1450;9;75750232;219197;345;0;0;0;4326124;0;75750232 1500;5 1500;1500;6;715;21;10;22;23;6 1500;1501;6;716;22;10;22;22;56 1500;1502;6;715;27;10;22;22;27 1500;1503;6;716;27;10;22;23;21 1500;1504;6;716;28;10;22;13;17 1500;5 1600;5 1600;1600;6;010;29;10;22;6;30 1600;1601;6;010;29;10;22;6;51 1600;1602;6;010;29;10;22;7;12 1600;1603;6;010;29;10;22;7;33 1600;1604;6;010;29;10;22;7;54 1600;5 1700;12;14; V2.20;1;5;30;9;22;18;46;37,0,0 1800;8 luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:00.897 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:08:00.746 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:50.816 debug stateChange luxtronik1.0.control.SchaltzWoBW.Ende2 {"val":"22:00","ack":true,"ts":1667038070800,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666948186141} luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:50.815 debug stateChange luxtronik1.0.control.SchaltzWoBW.Start2 {"val":"20:00","ack":true,"ts":1667038070800,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666948186141} luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:50.809 debug stateChange luxtronik1.0.control.SchaltzWoBW.Ende1 {"val":"18:00","ack":true,"ts":1667038070799,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666948186141} luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:50.805 debug stateChange luxtronik1.0.control.SchaltzWoBW.Start1 {"val":"06:00","ack":true,"ts":1667038070799,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666948186141} luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:50.769 debug Daten 3200 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:50.768 debug Ende2: 22:00 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:50.768 debug Start2: 20:00 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:50.767 debug Ende1: 18:00 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:50.763 debug Start1: 06:00 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:50.763 debug Schaltzeiten BW Woche: luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:50.762 debug Datensatz 3200: 32003200,8,6,0,18,0,20,0,22,0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:50.762 debug Anzahl Elemente data3200array SOLL: 10 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:50.761 debug Anzahl Elemente datacount3200array: 10 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:50.761 debug Anzahl Elemente Datenset: 33 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:50.760 debug Datenset: 3200 3200;8;6;0;18;0;20;0;22;0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:50.760 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:50.758 debug Data complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:50.747 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:48.770 debug Daten 3400 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:48.769 debug Nachtabsenkung: -50 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:48.769 debug Parallelverschiebung: 265 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:48.767 debug Endpunkt: 310 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:48.766 debug Abweichung Rücklauf Soll: 0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:48.766 debug Datensatz 3400: 3400 3400,9,0,310,265,-50,350,300,300,0,350 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:48.765 debug Anzahl Elemente data3400array SOLL: 11 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:48.765 debug Anzahl Elemente data3400array: 11 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:48.764 debug Anzahl Elemente Datenset: 46 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:48.763 debug Datenset: 3400 3400;9;0;310;265;-50;350;300;300;0;350 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:48.762 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:48.761 debug Data complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:48.747 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:46.760 debug Daten 3505 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:46.760 debug Modus Warmwasser: AUTO luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:46.759 debug Datensatz 3505: 0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:46.759 debug Anzahl Elemente data3505array SOLL: 3 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:46.758 debug Anzahl Elemente data3505array: 3 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:46.757 debug Anzahl Elemente Datenset: 16 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:46.757 debug Datenset: 3505 3505;1;0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:46.756 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:46.755 debug Data complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:46.747 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:44.766 debug Daten 3405 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:44.765 debug Modus Heizung: AUTO luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:44.765 debug Datensatz 3405: 0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:44.764 debug Anzahl Elemente data3405array SOLL: 3 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:44.763 debug Anzahl Elemente data3405array: 3 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:44.763 debug Anzahl Elemente Datenset: 16 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:44.762 debug Datenset: 3405 3405;1;0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:44.761 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:44.759 debug Data complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:44.748 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:42.770 debug Daten 2100 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:42.770 debug Datensatz 2100: 2100 2100,15,500,20,50,50,20,160,650,20,500,350,-200,-90,1150,20,-200 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:42.769 debug Anzahl Elemente data2100array: 17 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:42.769 debug Anzahl Elemente data2100array SOLL: 17 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:42.768 debug Anzahl Elemente data2100array: 17 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:42.768 debug Anzahl Elemente Datenset: 72 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:42.768 debug Datenset: 2100 2100;15;500;20;50;50;20;160;650;20;500;350;-200;-90;1150;20;-200 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:42.767 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:42.767 debug Data complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:42.766 debug Datastring: 2100 2100;15;500;20;50;50;20;160;650;20;500;350;-200;-90;1150;20;-200 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:42.751 debug Datastring: 2100 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:42.749 debug Datastring: 2100 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:42.747 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.790 debug Daten 3200 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.789 debug Datenarray3200 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.789 debug Anzahl Elemente data3200array SOLL: 818001802 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.789 debug Anzahl Elemente datacount3200array: 38 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.788 debug Anzahl Elemente Datenset: 148 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.787 debug Datenset: 1800 1800;8 1800 1800;8 1800 1800;8 1100;12;264;264;250;302;188;433;0;244;261;750;0;0 1200;6;0;1;0;1;1;1 1300;13;0;0;1;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.787 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.785 debug Data3200 NOT complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.772 debug Daten 3505 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.771 debug Datenarray3505 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.771 debug Anzahl Elemente data3505array SOLL: 10 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.770 debug Anzahl Elemente data3505array: 4 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.769 debug Anzahl Elemente Datenset: 42 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.769 debug Datenset: 1800 1800;8 1800 1800;8 1800 1800;8 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.768 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.765 debug Data3505 NOT complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.764 debug Daten 1800 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.764 debug Datensatz1800 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.763 debug Anzahl Elemente Datenset: 28 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.762 debug Datenset: 1800 1800;8 1800 1800;8 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.761 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:40.750 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:30.757 debug Daten 3405 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:30.757 debug Datenarray3405 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:30.757 debug Anzahl Elemente data3405array SOLL: NaN luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:30.757 debug Anzahl Elemente data3405array: 1 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:30.756 debug Anzahl Elemente Datenset: 12 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:30.756 debug Datenset: 3200 3200 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:30.756 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:30.755 debug Data3405 NOT complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:30.746 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.772 debug Daten 3400 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.772 debug Datenarray3400 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.771 debug Anzahl Elemente data3400array SOLL: 11 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.770 debug Anzahl Elemente data3400array: 31 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.769 debug Anzahl Elemente Datenset: 144 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.768 debug Datenset: 3400 3400 3400 3400 3400;9;0;310;265;-50;350;300;300;0;350 3400;9;0;310;265;-50;350;300;300;0;350 3400;9;0;310;265;-50;350;300;300;0;350 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.767 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.763 debug Data complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.762 debug Daten 2100 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.761 debug Datenarray2100 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.760 debug Anzahl Elemente data2100array SOLL: NaN luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.759 debug Anzahl Elemente data2100array: 1 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.758 debug Anzahl Elemente Datenset: 24 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.757 debug Datenset: 3400 3400 3400 3400 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.756 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.752 debug Data2100 NOT complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.752 debug Datastring: 3400 3400 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.750 debug Daten 1800 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.750 debug Datensatz1800 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.749 debug Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.748 debug Datenset: luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.747 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:28.745 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:26.754 debug Datastring: 3505 3505;1;0 3505 3505;1;0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:26.753 debug Daten 3501 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:26.753 debug Anzahl Elemente Datenset: 0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:26.752 debug Datenset: luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:26.750 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:26.745 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:24.753 debug Datastring: 3405 7793405 7793405 7793405 779;3501;1 780 ;3501;1 780 ;3501;1 780 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:24.749 debug Datastring: 3405 7793405 7793405 779 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:24.744 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:24.277 debug Datastring: 2100 3501 2100 3501 2100 3501 999 779;3501;1 999 779;3501;1 999 779;3501;1 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:22.751 debug Datastring: 2100 3501 2100 3501 2100 3501 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:22.745 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:20.744 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:20.270 debug statebws = 450 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:20.269 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:20.266 debug Daten 3501 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:20.266 debug BW-Solltemperatur setzen nicht erfolgreich, wird wiederholt luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:20.265 debug data3501array = 3501,3501;1;0,3501,3501;1;0,3501;1;450,3501;1;450,999,993,999, luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:20.265 debug Anzahl Elemente Datenset: 71 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:20.264 debug Datenset: 3501 3501;1;0 3501 3501;1;0 3501;1;450 3501;1;450 999 993 999 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:20.263 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:15.287 debug Daten 3200 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:15.286 debug Datenarray3200 unvollständig, keine Werte gesetzt luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:15.285 debug Anzahl Elemente data3200array SOLL: 3 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:15.284 debug Anzahl Elemente datacount3200array: 5 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:15.283 debug Anzahl Elemente Datenset: 32 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:15.283 debug Datenset: 3501 3501;1;0 3501 3501;1;0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:15.282 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:15.280 debug Data3200 NOT complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:15.273 debug statebws = 450 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:15.272 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:14.270 debug Daten 3501 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:14.269 debug warte auf callluxtronik3200 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:14.269 debug BW-Solltemperatur setzen nicht erfolgreich, wird wiederholt luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:14.268 debug data3501array = 3200,779;33200,779;3501;1,501;1,3501;1;450,3501;1;450,3501;1;450,3501;1;450,999,993,999,993,993,999, luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:14.267 debug Anzahl Elemente Datenset: 114 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:14.266 debug Datenset: 3200 779;33200 779;3501;1 501;1 3501;1;450 3501;1;450 3501;1;450 3501;1;450 999 993 999 993 993 999 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:14.265 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:10.746 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:09.610 debug statebws = 450 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:09.609 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:08.821 debug stateChange luxtronik1.0.control.NachtAbs {"val":-5,"ack":true,"ts":1667038028798,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666964024702} luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:08.816 debug stateChange luxtronik1.0.control.ParaVHK {"val":26.5,"ack":true,"ts":1667038028798,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666964024701} luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:08.812 debug stateChange luxtronik1.0.control.EndpunktHK {"val":31,"ack":true,"ts":1667038028797,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666964024701} luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:08.807 debug stateChange luxtronik1.0.control.AbwRLs {"val":0,"ack":true,"ts":1667038028797,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666964024701} luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:08.772 debug Daten 3400 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:08.771 debug Nachtabsenkung: -50 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:08.771 debug Parallelverschiebung: 265 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:08.770 debug Endpunkt: 310 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:08.770 debug Abweichung Rücklauf Soll: 0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:08.769 debug Datensatz 3400: 3400 3400,9,0,310,265,-50,350,300,300,0,350 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:08.769 debug Anzahl Elemente data3400array SOLL: 11 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:08.768 debug Anzahl Elemente data3400array: 11 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:08.767 debug Anzahl Elemente Datenset: 46 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:08.767 debug Datenset: 3400 3400;9;0;310;265;-50;350;300;300;0;350 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:08.766 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:08.764 debug Data complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:08.750 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:08.601 debug warte auf callluxtronik3505 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:07.599 debug warte auf callluxtronik3505 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:06.781 debug stateChange luxtronik1.0.control.ModusWW {"val":0,"ack":true,"ts":1667038026774,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666985520718} luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:06.756 debug Daten 3505 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:06.755 debug Modus Warmwasser: AUTO luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:06.755 debug Datensatz 3505: 0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:06.754 debug Anzahl Elemente data3505array SOLL: 3 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:06.754 debug Anzahl Elemente data3505array: 3 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:06.753 debug Anzahl Elemente Datenset: 16 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:06.752 debug Datenset: 3505 3505;1;0 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:06.751 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:06.750 debug Data complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:06.743 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:06.597 debug warte auf callluxtronik3405 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:05.596 info ack is not set! luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:05.596 debug warte auf callluxtronik3405 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:05.594 debug Setze Warmwasser-Soll auf: 45 luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:05.593 debug id=control.BWs luxtronik1.0 2022-10-29 12:07:05.592 debug Instanz: luxtronik1.0
Wenn das mit der Code-Darstellung so zu lang ist, gib mir mal nen Tip, wie ich es kompakter übermitteln kann. Danke. Jetzt probiere ich das mit dem EndpunktHK, der ja gestern anscheinend die Hysterese verändern wollte.
-
Also heute klappt das mit dem EndpunktHK anscheinend. Ich weiß zwar noch nicht genau warum, aber im Moment bekomme ich nach dem Setzen eines neuen Endpunktes keinen Fehler und der Wert wird übernommen. Ich habe zu gestern lediglich das Pollingintervall von 5s auf 60s erhöht, damit das Logging nicht so los rattert.
Aber auch hier wird die BWs auf null gesetzt, wenn ich was reinschreiben möchhte. -
@sirwillfried Hallo. Dann würde ich das Abfrageintervall unbedingt bei 1 Min lassen. Ich habe bei mir 5 Minuten eingestellt. Mit 5 Sekunden dauert die einzelne Abfrage länger als das Intervall, das gibt Probleme. Werde das mal gegen unten Begrenzen in der Eingabe....[EDIT: Eingabe unter 10s sollte eigentlich nicht möglich sein.]
Grüsse Forelleblau.
-
@sirwillfried Hallo sirwillfried. Auch mit dem Log bleib ich bei meinem letzten Tipp: gib dem ganzen etwas mehr Zeit. Das Ding ist nicht doppelt und dreifach abgesichert, dass es nicht zu gleichzeitigen Anfragen kommen kann (einfach abgesichert schon). Und genau die Gleichzeitigkeit macht das Problem, weil das bei Seriell nicht geht....
Also schraub das Polling - Interval etwas hoch (so schnell ändert sich ja an einer Heizung nichts ) und löse Aktionen (Änderung von 'control' - Werten) nicht im Schnellfeuermodus aus, sondern gibt denen jeweils ein paar Sekunden Zeit.
Wenn du das ganze Beobachten willst, kannst du mit z.B. Putty ein Terminalfenster zu deinem USR öffnen (hab ich glaub weiter oben auch schon beschrieben), dann kannst du zusehen, was genau zwischen dem Adapter und der Heizung hin und her geht.Grüsse Forelleblau
-
@forelleblau okay, ich habe eben mal nur den Wert Endpunkt gesetzt und dann gaaaaanz still gehalten
Allerdings kahm nach etlichen Minuten das hier. Der Wert wurde zwar gesetzt, aber gesund sieht das dennoch nicht aus... oder täuscht das?luxtronik1.0 2022-10-29 15:40:21.027 info [START] Starting luxtronik adapter luxtronik1.0 2022-10-29 15:40:20.990 info starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23 luxtronik1.0 2022-10-29 15:40:18.609 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 8191 vs own PID 32675 luxtronik1.0 2022-10-29 15:40:18.521 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason luxtronik1.0 2022-10-29 15:40:18.519 info terminating luxtronik1.0 2022-10-29 15:40:18.519 info [END] Stopping luxtronik adapter... luxtronik1.0 2022-10-29 15:40:18.517 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 32675 luxtronik1.0 2022-10-29 15:40:18.387 warn Verbindungsprobleme, starte Adapter neu luxtronik1.0 2022-10-29 15:36:44.264 info ack is not set!
Ich kann gerne nochmal den debug-mode einschalten, aber dann wird das bei 4min wahrscheinlich sehr lang... was meinst Du?
-
So, jetzt habe ich das ein paar mal mit 60s Intervall getestet. Der Adapter braucht immer exakt die gleiche Zeit von ca 10-11s um das Polling zu beenden. Danach habe ich den wert des Endpunktes gesetzt und es hat funktioniert. Er wurde fertig, bevor die nächste Polling-Abfrage startete.
Dann habe ich BWs gesetzt. Es gab einen Fehler und das Setzten wurde wiederholt. Leider bis in die nächste Polling-Abfrage hinein.... bumm.
Dann habe ich das Polling mal auf 5min gesetzt und wieder BWs gesetzt. Es gab nun etliche Wiederholungen des Versuchs, den korrekten Wert zu schreiben und plötzlich wurde der Adapter neu gestartet. Soll ich das noch ein paar mal machen, um zu schauen ob es reproduzierbar ist oder ist das Verhalten des Adapters so gewollt und der Fehler liegt wo anders?hier der Log:
luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:38.272 debug stateChange luxtronik1.0.control.SchaltzWoBW.Ende2 {"val":"22:00","ack":true,"ts":1667052038258,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666948186141} luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:38.271 debug stateChange luxtronik1.0.control.SchaltzWoBW.Start2 {"val":"20:00","ack":true,"ts":1667052038258,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666948186141} luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:38.262 debug stateChange luxtronik1.0.control.SchaltzWoBW.Ende1 {"val":"18:00","ack":true,"ts":1667052038257,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666948186141} luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:38.260 debug stateChange luxtronik1.0.control.SchaltzWoBW.Start1 {"val":"06:00","ack":true,"ts":1667052038257,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666948186141} luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:38.235 debug Daten 3200 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:38.235 debug Ende2: 22:00 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:38.234 debug Start2: 20:00 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:38.234 debug Ende1: 18:00 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:38.233 debug Start1: 06:00 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:38.233 debug Schaltzeiten BW Woche: luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:38.232 debug Datensatz 3200: 32003200,8,6,0,18,0,20,0,22,0 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:38.232 debug Anzahl Elemente data3200array SOLL: 10 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:38.231 debug Anzahl Elemente datacount3200array: 10 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:38.230 debug Anzahl Elemente Datenset: 33 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:38.230 debug Datenset: 3200 3200;8;6;0;18;0;20;0;22;0 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:38.229 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:38.227 debug Data complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:38.213 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:36.279 debug stateChange luxtronik1.0.control.NachtAbs {"val":-5,"ack":true,"ts":1667052036257,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666964024702} luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:36.276 debug stateChange luxtronik1.0.control.ParaVHK {"val":26.5,"ack":true,"ts":1667052036256,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666964024701} luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:36.273 debug stateChange luxtronik1.0.control.EndpunktHK {"val":32,"ack":true,"ts":1667052036256,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1667051697681} luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:36.268 debug stateChange luxtronik1.0.control.AbwRLs {"val":0,"ack":true,"ts":1667052036255,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666964024701} luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:36.236 debug Daten 3400 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:36.235 debug Nachtabsenkung: -50 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:36.234 debug Parallelverschiebung: 265 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:36.234 debug Endpunkt: 320 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:36.233 debug Abweichung Rücklauf Soll: 0 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:36.232 debug Datensatz 3400: 3400 3400,9,0,320,265,-50,350,300,300,0,350 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:36.232 debug Anzahl Elemente data3400array SOLL: 11 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:36.231 debug Anzahl Elemente data3400array: 11 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:36.230 debug Anzahl Elemente Datenset: 46 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:36.229 debug Datenset: 3400 3400;9;0;320;265;-50;350;300;300;0;350 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:36.228 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:36.226 debug Data complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:36.212 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:34.263 debug stateChange luxtronik1.0.control.ModusWW {"val":0,"ack":true,"ts":1667052034253,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1667043624296} luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:34.237 debug Daten 3505 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:34.236 debug Modus Warmwasser: AUTO luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:34.226 debug Datensatz 3505: 0 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:34.226 debug Anzahl Elemente data3505array SOLL: 3 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:34.225 debug Anzahl Elemente data3505array: 3 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:34.223 debug Anzahl Elemente Datenset: 16 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:34.222 debug Datenset: 3505 3505;1;0 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:34.221 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:34.217 debug Data complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:34.209 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:32.275 debug stateChange luxtronik1.0.control.ModusHeizung {"val":0,"ack":true,"ts":1667052032261,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1667043622298} luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:32.236 debug Daten 3405 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:32.235 debug Modus Heizung: AUTO luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:32.234 debug Datensatz 3405: 0 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:32.234 debug Anzahl Elemente data3405array SOLL: 3 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:32.233 debug Anzahl Elemente data3405array: 3 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:32.232 debug Anzahl Elemente Datenset: 16 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:32.231 debug Datenset: 3405 3405;1;0 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:32.230 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:32.227 debug Data complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:32.212 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:30.303 debug stateChange luxtronik1.0.control.HystBWs {"val":2,"ack":true,"ts":1667052030283,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1667043620320} luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:30.295 debug stateChange luxtronik1.0.control.HystHKs {"val":2,"ack":true,"ts":1667052030267,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1667043620315} luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:30.243 debug Daten 2100 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:30.241 debug Datensatz 2100: 2100 2100,15,500,20,50,50,20,160,650,20,500,350,-200,-90,1150,20,-200 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:30.240 debug Anzahl Elemente data2100array: 17 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:30.239 debug Anzahl Elemente data2100array SOLL: 17 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:30.238 debug Anzahl Elemente data2100array: 17 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:30.237 debug Anzahl Elemente Datenset: 72 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:30.235 debug Datenset: 2100 2100;15;500;20;50;50;20;160;650;20;500;350;-200;-90;1150;20;-200 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:30.234 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:30.230 debug Data complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:30.228 debug Datastring: 2100 2100;15;500;20;50;50;20;160;650;20;500;350;-200;-90;1150;20;-200 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:30.213 debug Datastring: 2100 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:30.207 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:28.493 debug stateChange luxtronik1.0.control.BWs {"val":0,"ack":true,"ts":1667052028470,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1667052028470} luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:28.456 warn State value to set for "luxtronik1.0.control.BWs" has value "0" less than min "30" luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:28.450 debug WP läuft, WPseitlast wird ersetzt, wenn WP wieder steht luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:28.449 debug Laufzeit:51 Vorwert: 0 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:28.433 debug Daten 1800 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:28.431 debug BWP21042h 00min 00shhhh luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:28.429 debug Anzahl Elemente data1800array: 24 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:28.429 debug Datensatz 1800: 1800,1800;8,1100;12;371;318;299;491;198;474;0;108;78;750;0;0,1200;6;0;1;0;1;1;1,1300;13;0;0;1;1;0;1;0;1;1;0;1;0;0,1400;29;0;0;51;0;0;0;0;0;0;0;0;0;19;9;0;0;0;0;1;3;0;0;0;0;0;0;0;0;0,1450;9;75751200;219206;345;0;0;0;4326124;0;75751200,1500;5,1500;1500;6;715;21;10;22;23;6,1500;1501;6;716;22;10;22;22;56,1500;1502;6;715;27;10;22;22;27,1500;1503;6;716;27;10;22;23;21,1500;1504;6;716;28;10;22;13;17,1500;5 ,1600;5,1600;1600;6;010;29;10;22;14;5,1600;1601;6;010;29;10;22;14;27,1600;1602;6;010;29;10;22;14;48,1600;1603;6;010;29;10;22;15;11,1600;1604;6;010;29;10;22;15;36,1600;5 ,1700;12;14; V2.20;1;5;30;9;22;18;46;37,0,0,1800;8 , luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:28.428 debug Anzahl Elemente Datenset: 646 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:28.428 debug Datenset: 1800 1800;8 1100;12;371;318;299;491;198;474;0;108;78;750;0;0 1200;6;0;1;0;1;1;1 1300;13;0;0;1;1;0;1;0;1;1;0;1;0;0 1400;29;0;0;51;0;0;0;0;0;0;0;0;0;19;9;0;0;0;0;1;3;0;0;0;0;0;0;0;0;0 1450;9;75751200;219206;345;0;0;0;4326124;0;75751200 1500;5 1500;1500;6;715;21;10;22;23;6 1500;1501;6;716;22;10;22;22;56 1500;1502;6;715;27;10;22;22;27 1500;1503;6;716;27;10;22;23;21 1500;1504;6;716;28;10;22;13;17 1500;5 1600;5 1600;1600;6;010;29;10;22;14;5 1600;1601;6;010;29;10;22;14;27 1600;1602;6;010;29;10;22;14;48 1600;1603;6;010;29;10;22;15;11 1600;1604;6;010;29;10;22;15;36 1600;5 1700;12;14; V2.20;1;5;30;9;22;18;46;37,0,0 1800;8 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:28.427 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:28.231 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:28.203 debug [START] Started Adapter with: 192.168.178.67 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:28.203 debug [INFO] Configured polling interval: 300000 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:28.200 debug Instanz luxtronik1.0 gestartet luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:28.199 info [START] Starting luxtronik adapter luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:28.161 info starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:25.473 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 9331 vs own PID 9248 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:25.424 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:25.422 info terminating luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:25.421 info [END] Stopping luxtronik adapter... luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:25.420 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 9248 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:25.333 debug Daten 1100 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:25.332 warn Adapter wird neu gestartet luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:25.332 warn Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 1100 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:25.332 debug warte auf callluxtronik1100 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:25.331 info BW-Solltemperatur nicht korrekt gesetzt, Vorgang wird wiederholt luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:25.331 debug Datensatz 1100: 1100 1100,12,367,314,299,488,198,474,0,108,80,750,0,0 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:25.331 debug Anzahl Elemente data1100array SOLL: 14 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:25.331 debug Anzahl Elemente data1100array: 14 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:25.330 debug Anzahl Elemente Datenset: 56 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:25.330 debug Datenset: 1100 1100;12;367;314;299;488;198;474;0;108;80;750;0;0 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:25.329 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:25.328 debug Data1100 complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:25.312 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:22.311 debug Daten 3501 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:22.310 debug Warmwasser soll neu: 44 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:22.309 debug data3501array = 3501,3501;1;0,3501;1;440,3501;1;440,999,993,999, luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:22.308 debug Anzahl Elemente Datenset: 55 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:22.307 debug Datenset: 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:22.306 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:17.344 debug statebws = 440 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:17.343 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:16.340 debug Daten 1100 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:16.340 debug warte auf callluxtronik1100 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:16.339 info BW-Solltemperatur nicht korrekt gesetzt, Vorgang wird wiederholt luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:16.339 debug Datensatz 1100: 1100 1100,12,346,298,299,474,198,474,0,110,93,750,0,0 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:16.338 debug Anzahl Elemente data1100array SOLL: 14 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:16.338 debug Anzahl Elemente data1100array: 14 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:16.338 debug Anzahl Elemente Datenset: 56 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:16.337 debug Datenset: 1100 1100;12;346;298;299;474;198;474;0;110;93;750;0;0 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:16.337 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:16.336 debug Data1100 complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:16.316 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:13.309 debug Daten 3501 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:13.308 debug Warmwasser soll neu: 44 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:13.307 debug data3501array = 3501,3501;1;0,3501;1;440,3501;1;440,999,993,993,999, luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:13.306 debug Anzahl Elemente Datenset: 60 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:13.305 debug Datenset: 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 993 999 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:13.304 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:08.347 debug statebws = 440 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:08.346 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:07.344 debug Daten 1100 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:07.343 debug warte auf callluxtronik1100 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:07.343 info BW-Solltemperatur nicht korrekt gesetzt, Vorgang wird wiederholt luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:07.342 debug Datensatz 1100: 1100 1100,12,323,284,299,458,198,474,0,110,113,750,0,0 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:07.341 debug Anzahl Elemente data1100array SOLL: 14 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:07.340 debug Anzahl Elemente data1100array: 14 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:07.339 debug Anzahl Elemente Datenset: 57 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:07.338 debug Datenset: 1100 1100;12;323;284;299;458;198;474;0;110;113;750;0;0 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:07.337 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:07.335 debug Data1100 complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:07.313 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:04.310 debug Daten 3501 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:04.309 debug Warmwasser soll neu: 44 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:04.308 debug data3501array = 3501,3501;1;0,3501;1;440,3501;1;440,999,993,993,999, luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:04.307 debug Anzahl Elemente Datenset: 60 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:04.306 debug Datenset: 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 993 999 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:04.304 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:59.331 debug statebws = 440 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:59.330 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:58.327 debug Daten 1100 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:58.327 debug warte auf callluxtronik1100 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:58.327 info BW-Solltemperatur nicht korrekt gesetzt, Vorgang wird wiederholt luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:58.327 debug Datensatz 1100: 1100 1100,12,296,278,299,438,198,474,0,110,141,750,0,0 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:58.326 debug Anzahl Elemente data1100array SOLL: 14 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:58.326 debug Anzahl Elemente data1100array: 14 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:58.325 debug Anzahl Elemente Datenset: 57 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:58.325 debug Datenset: 1100 1100;12;296;278;299;438;198;474;0;110;141;750;0;0 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:58.324 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:58.323 debug Data1100 complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:58.307 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:55.304 debug Daten 3501 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:55.304 debug Warmwasser soll neu: 44 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:55.304 debug data3501array = 3501,3501;1;0,3501;1;440,3501;1;440,999,993,999, luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:55.303 debug Anzahl Elemente Datenset: 55 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:55.303 debug Datenset: 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:55.302 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:50.335 debug statebws = 440 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:50.335 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:49.332 debug Daten 1100 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:49.332 debug warte auf callluxtronik1100 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:49.331 info BW-Solltemperatur nicht korrekt gesetzt, Vorgang wird wiederholt luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:49.331 debug Datensatz 1100: 1100 1100,12,280,278,298,413,200,474,0,110,184,750,0,0 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:49.331 debug Anzahl Elemente data1100array SOLL: 14 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:49.331 debug Anzahl Elemente data1100array: 14 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:49.330 debug Anzahl Elemente Datenset: 57 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:49.330 debug Datenset: 1100 1100;12;280;278;298;413;200;474;0;110;184;750;0;0 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:49.329 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:49.328 debug Data1100 complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:49.311 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:46.305 debug Daten 3501 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:46.305 debug Warmwasser soll neu: 44 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:46.304 debug data3501array = 3501,3501;1;450,3501;1;440,3501;1;440,999,993,999, luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:46.304 debug Anzahl Elemente Datenset: 57 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:46.304 debug Datenset: 3501 3501;1;450 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:46.303 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:41.359 debug statebws = 440 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:41.358 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:41.352 info ack is not set! luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:41.349 debug Setze Warmwasser-Soll auf: 44 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:41.347 debug id=control.BWs luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:41.346 debug Instanz: luxtronik1.0 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:41.344 debug stateChange luxtronik1.0.control.BWs {"val":44,"ack":false,"ts":1667051981335,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1667051981335}
-
Das habe ich bei dem Vorgang mal aus Putty gefischt:
3501 3501;1;450 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 1100 1100;12;280;280;300;383;195;474;0;184;245;750;0;0 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 1100 1100;12;280;280;300;383;195;474;0;184;245;750;0;0 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 1100 1100;12;280;280;300;383;196;474;0;185;245;750;0;0 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 1100 1100;12;280;280;300;382;195;474;0;184;245;750;0;0 3501;1;440 3501;1;0 999 779;3501;1 3501 3501;1;450 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 1100 1100;12;280;280;300;383;195;474;0;184;245;750;0;0 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 1100 1100;12;280;280;300;383;195;474;0;184;245;750;0;0 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 1100 1100;12;280;280;300;383;196;474;0;185;245;750;0;0 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 1100 1100;12;280;280;300;382;195;474;0;184;245;750;0;0 3501;1;440 3501;1;0 999 779;3501;1 // hier blieb die Kommunikation hängen und machte erst nach etlichen Sekunden weiter 3501 779;3501;1 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 993 999 1100 1100;12;280;280;300;382;195;474;0;185;245;750;0;0 1800 1800;8 1100;12;280;280;300;382;195;474;0;185;245;750;0;0 1200;6;0;1;0;1;1;1 1300;13;0;0;1;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0 1400;29;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;22;31;0;0;0;0;2;49;0;0;0;0;0;0 1450;9;75751200;219206;345;0;0;0;4326124;0;75751200 1500;5 1500;1500;6;715;21;10;22;23;6 1500;1501;6;716;22;10;22;22;56 1500;1502;6;715;27;10;22;22;27 1500;1503;6;716;27;10;22;23;21 1500;1504;6;716;28;10;22;13;17 1500;5 1600;5 1600;1600;6;010;29;10;22;14;27 1600;1601;6;010;29;10;22;14;48 1600;1602;6;010;29;10;22;15;11 1600;1603;6;010;29;10;22;15;36 1600;1604;6;010;29;10;22;15;58 1600;5 1700;12;14; V2.20;1;5;30;9;22;18;46;37,0,0 1800;8 2100 2100;15;500;20;50;50;20;160;650;20;500;350;-200;-90;1150;20;-200 3405 3405;1;0 3505 3505;1;0 3400 3400;9;0;320;265;-50;350;300;300;0;350 3200 3200;8;6;0;18;0;20;0;22;0 3501 3501;1;450 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 1100 1100;12;280;280;300;383;195;474;0;184;245;750;0;0 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 1100 1100;12;280;280;300;383;195;474;0;184;245;750;0;0 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 1100 1100;12;280;280;300;383;196;474;0;185;245;750;0;0 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 1100 1100;12;280;280;300;382;195;474;0;184;245;750;0;0 3501;1;440 3501;1;0 999 779;3501;1 3501 3501;1;450 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 1100 1100;12;280;280;300;383;195;474;0;184;245;750;0;0 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 1100 1100;12;280;280;300;383;195;474;0;184;245;750;0;0 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 1100 1100;12;280;280;300;383;196;474;0;185;245;750;0;0 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 1100 1100;12;280;280;300;382;195;474;0;184;245;750;0;0 3501;1;440 3501;1;0 999 779;3501;1 /// hier 3501 779;3501;1 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 993 999 1100 1100;12;280;280;300;382;195;474;0;185;245;750;0;0 1800 1800;8 1100;12;280;280;300;382;195;474;0;185;245;750;0;0 1200;6;0;1;0;1;1;1 1300;13;0;0;1;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0 1400;29;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;22;31;0;0;0;0;2;49;0;0;0;0;0;0 1450;9;75751200;219206;345;0;0;0;4326124;0;75751200 1500;5 1500;1500;6;715;21;10;22;23;6 1500;1501;6;716;22;10;22;22;56 1500;1502;6;715;27;10;22;22;27 1500;1503;6;716;27;10;22;23;21 1500;1504;6;716;28;10;22;13;17 1500;5 1600;5 1600;1600;6;010;29;10;22;14;27 1600;1601;6;010;29;10;22;14;48 1600;1602;6;010;29;10;22;15;11 1600;1603;6;010;29;10;22;15;36 1600;1604;6;010;29;10;22;15;58 1600;5 1700;12;14; V2.20;1;5;30;9;22;18;46;37,0,0 1800;8 2100 2100;15;500;20;50;50;20;160;650;20;500;350;-200;-90;1150;20;-200 3405 3405;1;0 3505 3505;1;0 3400 3400;9;0;320;265;-50;350;300;300;0;350 3200 3200;8;6;0;18;0;20;0;22;0 ;1;440 777 9 779;3501;1 00;12;280;280;300;83;195;474;0;184;245;750;0;0 779;3501;3 780 3501;1;440 3501;1;0 0 779;3501;1 3 779;3501;1 0 779;3501;1 280;300;383;195;474;0;184;245;750;0;0 779;3501;3 780 3501;1;440 3501;1;0 0 779;3501;1 3 779;3501;1 0 779;3501;1 280;300;383;196;474;0;185;245;7500;0 779;3501;3 780 3501;1;440 3501;1;0 0 779;3501;1 3 779;3501;1 0 779;3501;1 280;300;382;195;474;0;184;245;750;0;0 779;3501;3 780 1;0 778;1;1 779;3501;1 778;1;779 501;1;450 778;1;501 777 1;1;440 778;1;1 993 778;1;993 00 778;1;0 280;280;300;383;195;474;0;184;245;750;0;0 778;1;280 1;1;0 778;1;1 40 778;1;40 0 778;1;0 993 778;1;993 00 778;1;0 280;280;300;383;195;474;0;184;245;750;0;0 778;1;280 1;1;0 778;1;1 40 778;1;40 0 778;1;0 993 778;1;993 00 778;1;0 280;280;300;383;196;474;0;185;245;750;0;0 778;1;280 1;1;0 778;1;1 40 778;1;40 0 778;1;0 993 778;1;993 00 778;1;0 280;280;300;382;195;474;0;184;245;750;0;0 778;1;280 3501;1;0 3501;1;0 79;3501;1 779;3501;3 ;3501;1 779;3501;2 3501;1;440 3501;1;440 777 9 779;3501;1 780 0 778;1;0 0 778;1;0 40 778;1;40 993 778;1;993 9 778;1;9 1100;12;280;280;300;382;195;474;0;185;245;750;0;0 1100;12;280;280;300;384;195;474;0;120;245;750;0;0 0;0;0 778;1;0 ;1;0;1;1;1 777 0;13;0;0;1;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0 778;1;0 ;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;22;31;0;0;0;0;2;49;0;0;0;0;0;0 777 9;75751200;219206;345;0;0;0;4326124;0;75751200 778;1;9 1500;1500;6;715;21;10;22;23;6 1500;5 1500;1500;6;715;21;10;22;23;6 1500;1501;6;716;22;10;22;22;56 1500;1502;6;715;27;10;22;22;27 1500;1503;6;716;27;10;22;23;21 1500;1504;6;716;28;10;22;13;17 1500;5 22;14;48 778;1;22 6;010;29;10;22;15;11 778;1;6 ;6;010;29;10;22;15;36 777 0;1604;6;010;29;10;22;15;58 778;1;0 1700;12;14; V2.20;1;5;30;9;22;18;46;37,0,0 1700;12;14; V2.20;1;0;30;9;22;18;46;37,0,0 ;500;350;-200;-90;1150;20;-200 777 5 778;1;5 777 5 778;1;5 0 778;1;0 3400;9;0;320;265;-50;350;300;300;0;350 3400;9;0;320;265;-50;350;300;300;0;350
-
@forelleblau
Wollte heute das Update auf V.0.3.6 installieren. Bekomme es aber nicht hin.$ iobroker upgrade luxtronik1@0.3.6 --debug Update luxtronik1 from @0.3.5 to @0.3.6 NPM version: 8.19.3 Installing iobroker.luxtronik1@0.3.6... (System call) npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.luxtronik1@0.3.6. npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-15T11_42_36_875Z-debug-0.log upload [2] luxtronik1.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [0] luxtronik1.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1/admin/words.js words.js application/javascript Process exited with code 0
Was könnte ich hier tun? Liegtr es an der neuen NPM Version?
Vielen Dank.
Gruß Willi
-
@willi-wunder Hallo Willi. Ja, sorry, hab eine Version 'zu hoch' ins stable-repo aufnehmen lassen, die noch gar nicht verfügbar ist. Hab die Korrektur eingegeben. Version 0.3.5 ist die richtige im Moment.
-
@willi-wunder Fehler ist behoben....
-
@forelleblau
Hi, mir zeigt er aber immer noch die V0.3.6 an. Seite bereits mit F5 aktualisiert......Edit:
Cache gelöscht, sollte jetzt passen -
Mahlzeit und gesundes neues Jahr,
ich hab ne Weile nicht mehr reingeschaut und mich heute tierisch gefreut, dass hier was Neues passiert. Leider musste ich feststellen, dass auch mit der 0.3.5 das Problem bestehen bleibt. Sobald ich den BWs Wert im iobroker verändere, setzt ihn die Heizung auf 0°C. Dann spuckt sie die Fehlermeldung aus, dass der Wert die 30°C unterschreitet. Es ist irgendwie frustrierend. Gib es irgend etwas, was ich tun könnte, um der Ursache dafür nachzugehen? Danke Euch.
VG
-
@sirwillfried Tut mir leid, da wird wohl nichts zu machen sein, hab das schon früher mal mit @Sombornus durchgeturnt. Das ist wohl was, womit man bei einer SW V2.20 leben muss. Sehe nichts, wo ich noch ansetzen könnte.
Grüsse forelleblau -
@sirwillfried
Leider konnte ich bisher niemanden finden der eine neue Firmware für die Luxtronik 1 hat. Habe selbst die V2.30 drauf, Einstellungen funktionieren bei mir zwar soweit, aber die Steuerung und die Sperrzeiten haben wohl einen Bug. Laut AIT gibt es keine neuere Software, ist aber quatsch, Forelleblau hat auch die V2.40 drauf. Falls hier jemand ist der ein Update für die Lux1 stellen kann, bitte mal melden -
Hallo zusammen
Als erstes möchte ich mich bedanken für die Software und die Beschreibungen hier. Ich kann meine WP nun ansprechen kriege im Adapter aber nur Fehler. Wenn ich mit Putty verbinde sehe ich, dass die Befehle z.Bsp. 1800 keine Antwort liefern. Inzwischen habe ich festgestellt, dass die Firmware-Version 2.10 dies anscheinend noch nicht kann.
Weiss jemand, wie ich eine aktueller Version für meine WP SWC 110-I kriegen kann?
Tausend Dank und Grüsse
Kellermaennchen -
@forelleblau
Hi, mein Adpater zeigt im Log unplausible Werte an. Hat sich der Adapter hier beim Auslesen verschluckt? Er stürzt anscheinend wohl auch öfters ab. Kann man hier noch etwas machen?
Vielen Dank für deine Hilfe.
Gruß Willi
-
@willi-wunder Hallo Willi. Ich hoffe, dein Adapter und vor allem deine Steuerung laufen wieder/immer noch zuverlässig. Sorry, ich habe die Adapter-Welt etwas hinter mir gelassen. Möchtest du gerne Adapter-Admin werden? Grüsse forelleblau