NEWS
Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung
-
@sirwillfried Hallo sirwillfried. Auch mit dem Log bleib ich bei meinem letzten Tipp: gib dem ganzen etwas mehr Zeit. Das Ding ist nicht doppelt und dreifach abgesichert, dass es nicht zu gleichzeitigen Anfragen kommen kann (einfach abgesichert schon). Und genau die Gleichzeitigkeit macht das Problem, weil das bei Seriell nicht geht....
Also schraub das Polling - Interval etwas hoch (so schnell ändert sich ja an einer Heizung nichts ) und löse Aktionen (Änderung von 'control' - Werten) nicht im Schnellfeuermodus aus, sondern gibt denen jeweils ein paar Sekunden Zeit.
Wenn du das ganze Beobachten willst, kannst du mit z.B. Putty ein Terminalfenster zu deinem USR öffnen (hab ich glaub weiter oben auch schon beschrieben), dann kannst du zusehen, was genau zwischen dem Adapter und der Heizung hin und her geht.Grüsse Forelleblau
-
@forelleblau okay, ich habe eben mal nur den Wert Endpunkt gesetzt und dann gaaaaanz still gehalten
Allerdings kahm nach etlichen Minuten das hier. Der Wert wurde zwar gesetzt, aber gesund sieht das dennoch nicht aus... oder täuscht das?luxtronik1.0 2022-10-29 15:40:21.027 info [START] Starting luxtronik adapter luxtronik1.0 2022-10-29 15:40:20.990 info starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23 luxtronik1.0 2022-10-29 15:40:18.609 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 8191 vs own PID 32675 luxtronik1.0 2022-10-29 15:40:18.521 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason luxtronik1.0 2022-10-29 15:40:18.519 info terminating luxtronik1.0 2022-10-29 15:40:18.519 info [END] Stopping luxtronik adapter... luxtronik1.0 2022-10-29 15:40:18.517 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 32675 luxtronik1.0 2022-10-29 15:40:18.387 warn Verbindungsprobleme, starte Adapter neu luxtronik1.0 2022-10-29 15:36:44.264 info ack is not set!
Ich kann gerne nochmal den debug-mode einschalten, aber dann wird das bei 4min wahrscheinlich sehr lang... was meinst Du?
-
So, jetzt habe ich das ein paar mal mit 60s Intervall getestet. Der Adapter braucht immer exakt die gleiche Zeit von ca 10-11s um das Polling zu beenden. Danach habe ich den wert des Endpunktes gesetzt und es hat funktioniert. Er wurde fertig, bevor die nächste Polling-Abfrage startete.
Dann habe ich BWs gesetzt. Es gab einen Fehler und das Setzten wurde wiederholt. Leider bis in die nächste Polling-Abfrage hinein.... bumm.
Dann habe ich das Polling mal auf 5min gesetzt und wieder BWs gesetzt. Es gab nun etliche Wiederholungen des Versuchs, den korrekten Wert zu schreiben und plötzlich wurde der Adapter neu gestartet. Soll ich das noch ein paar mal machen, um zu schauen ob es reproduzierbar ist oder ist das Verhalten des Adapters so gewollt und der Fehler liegt wo anders?hier der Log:
luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:38.272 debug stateChange luxtronik1.0.control.SchaltzWoBW.Ende2 {"val":"22:00","ack":true,"ts":1667052038258,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666948186141} luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:38.271 debug stateChange luxtronik1.0.control.SchaltzWoBW.Start2 {"val":"20:00","ack":true,"ts":1667052038258,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666948186141} luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:38.262 debug stateChange luxtronik1.0.control.SchaltzWoBW.Ende1 {"val":"18:00","ack":true,"ts":1667052038257,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666948186141} luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:38.260 debug stateChange luxtronik1.0.control.SchaltzWoBW.Start1 {"val":"06:00","ack":true,"ts":1667052038257,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666948186141} luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:38.235 debug Daten 3200 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:38.235 debug Ende2: 22:00 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:38.234 debug Start2: 20:00 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:38.234 debug Ende1: 18:00 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:38.233 debug Start1: 06:00 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:38.233 debug Schaltzeiten BW Woche: luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:38.232 debug Datensatz 3200: 32003200,8,6,0,18,0,20,0,22,0 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:38.232 debug Anzahl Elemente data3200array SOLL: 10 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:38.231 debug Anzahl Elemente datacount3200array: 10 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:38.230 debug Anzahl Elemente Datenset: 33 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:38.230 debug Datenset: 3200 3200;8;6;0;18;0;20;0;22;0 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:38.229 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:38.227 debug Data complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:38.213 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:36.279 debug stateChange luxtronik1.0.control.NachtAbs {"val":-5,"ack":true,"ts":1667052036257,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666964024702} luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:36.276 debug stateChange luxtronik1.0.control.ParaVHK {"val":26.5,"ack":true,"ts":1667052036256,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666964024701} luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:36.273 debug stateChange luxtronik1.0.control.EndpunktHK {"val":32,"ack":true,"ts":1667052036256,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1667051697681} luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:36.268 debug stateChange luxtronik1.0.control.AbwRLs {"val":0,"ack":true,"ts":1667052036255,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1666964024701} luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:36.236 debug Daten 3400 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:36.235 debug Nachtabsenkung: -50 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:36.234 debug Parallelverschiebung: 265 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:36.234 debug Endpunkt: 320 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:36.233 debug Abweichung Rücklauf Soll: 0 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:36.232 debug Datensatz 3400: 3400 3400,9,0,320,265,-50,350,300,300,0,350 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:36.232 debug Anzahl Elemente data3400array SOLL: 11 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:36.231 debug Anzahl Elemente data3400array: 11 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:36.230 debug Anzahl Elemente Datenset: 46 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:36.229 debug Datenset: 3400 3400;9;0;320;265;-50;350;300;300;0;350 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:36.228 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:36.226 debug Data complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:36.212 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:34.263 debug stateChange luxtronik1.0.control.ModusWW {"val":0,"ack":true,"ts":1667052034253,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1667043624296} luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:34.237 debug Daten 3505 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:34.236 debug Modus Warmwasser: AUTO luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:34.226 debug Datensatz 3505: 0 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:34.226 debug Anzahl Elemente data3505array SOLL: 3 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:34.225 debug Anzahl Elemente data3505array: 3 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:34.223 debug Anzahl Elemente Datenset: 16 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:34.222 debug Datenset: 3505 3505;1;0 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:34.221 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:34.217 debug Data complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:34.209 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:32.275 debug stateChange luxtronik1.0.control.ModusHeizung {"val":0,"ack":true,"ts":1667052032261,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1667043622298} luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:32.236 debug Daten 3405 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:32.235 debug Modus Heizung: AUTO luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:32.234 debug Datensatz 3405: 0 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:32.234 debug Anzahl Elemente data3405array SOLL: 3 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:32.233 debug Anzahl Elemente data3405array: 3 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:32.232 debug Anzahl Elemente Datenset: 16 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:32.231 debug Datenset: 3405 3405;1;0 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:32.230 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:32.227 debug Data complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:32.212 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:30.303 debug stateChange luxtronik1.0.control.HystBWs {"val":2,"ack":true,"ts":1667052030283,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1667043620320} luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:30.295 debug stateChange luxtronik1.0.control.HystHKs {"val":2,"ack":true,"ts":1667052030267,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1667043620315} luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:30.243 debug Daten 2100 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:30.241 debug Datensatz 2100: 2100 2100,15,500,20,50,50,20,160,650,20,500,350,-200,-90,1150,20,-200 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:30.240 debug Anzahl Elemente data2100array: 17 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:30.239 debug Anzahl Elemente data2100array SOLL: 17 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:30.238 debug Anzahl Elemente data2100array: 17 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:30.237 debug Anzahl Elemente Datenset: 72 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:30.235 debug Datenset: 2100 2100;15;500;20;50;50;20;160;650;20;500;350;-200;-90;1150;20;-200 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:30.234 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:30.230 debug Data complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:30.228 debug Datastring: 2100 2100;15;500;20;50;50;20;160;650;20;500;350;-200;-90;1150;20;-200 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:30.213 debug Datastring: 2100 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:30.207 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:28.493 debug stateChange luxtronik1.0.control.BWs {"val":0,"ack":true,"ts":1667052028470,"q":0,"from":"system.adapter.luxtronik1.0","user":"system.user.admin","lc":1667052028470} luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:28.456 warn State value to set for "luxtronik1.0.control.BWs" has value "0" less than min "30" luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:28.450 debug WP läuft, WPseitlast wird ersetzt, wenn WP wieder steht luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:28.449 debug Laufzeit:51 Vorwert: 0 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:28.433 debug Daten 1800 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:28.431 debug BWP21042h 00min 00shhhh luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:28.429 debug Anzahl Elemente data1800array: 24 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:28.429 debug Datensatz 1800: 1800,1800;8,1100;12;371;318;299;491;198;474;0;108;78;750;0;0,1200;6;0;1;0;1;1;1,1300;13;0;0;1;1;0;1;0;1;1;0;1;0;0,1400;29;0;0;51;0;0;0;0;0;0;0;0;0;19;9;0;0;0;0;1;3;0;0;0;0;0;0;0;0;0,1450;9;75751200;219206;345;0;0;0;4326124;0;75751200,1500;5,1500;1500;6;715;21;10;22;23;6,1500;1501;6;716;22;10;22;22;56,1500;1502;6;715;27;10;22;22;27,1500;1503;6;716;27;10;22;23;21,1500;1504;6;716;28;10;22;13;17,1500;5 ,1600;5,1600;1600;6;010;29;10;22;14;5,1600;1601;6;010;29;10;22;14;27,1600;1602;6;010;29;10;22;14;48,1600;1603;6;010;29;10;22;15;11,1600;1604;6;010;29;10;22;15;36,1600;5 ,1700;12;14; V2.20;1;5;30;9;22;18;46;37,0,0,1800;8 , luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:28.428 debug Anzahl Elemente Datenset: 646 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:28.428 debug Datenset: 1800 1800;8 1100;12;371;318;299;491;198;474;0;108;78;750;0;0 1200;6;0;1;0;1;1;1 1300;13;0;0;1;1;0;1;0;1;1;0;1;0;0 1400;29;0;0;51;0;0;0;0;0;0;0;0;0;19;9;0;0;0;0;1;3;0;0;0;0;0;0;0;0;0 1450;9;75751200;219206;345;0;0;0;4326124;0;75751200 1500;5 1500;1500;6;715;21;10;22;23;6 1500;1501;6;716;22;10;22;22;56 1500;1502;6;715;27;10;22;22;27 1500;1503;6;716;27;10;22;23;21 1500;1504;6;716;28;10;22;13;17 1500;5 1600;5 1600;1600;6;010;29;10;22;14;5 1600;1601;6;010;29;10;22;14;27 1600;1602;6;010;29;10;22;14;48 1600;1603;6;010;29;10;22;15;11 1600;1604;6;010;29;10;22;15;36 1600;5 1700;12;14; V2.20;1;5;30;9;22;18;46;37,0,0 1800;8 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:28.427 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:28.231 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:28.203 debug [START] Started Adapter with: 192.168.178.67 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:28.203 debug [INFO] Configured polling interval: 300000 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:28.200 debug Instanz luxtronik1.0 gestartet luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:28.199 info [START] Starting luxtronik adapter luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:28.161 info starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:25.473 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 9331 vs own PID 9248 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:25.424 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:25.422 info terminating luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:25.421 info [END] Stopping luxtronik adapter... luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:25.420 warn Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 9248 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:25.333 debug Daten 1100 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:25.332 warn Adapter wird neu gestartet luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:25.332 warn Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 1100 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:25.332 debug warte auf callluxtronik1100 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:25.331 info BW-Solltemperatur nicht korrekt gesetzt, Vorgang wird wiederholt luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:25.331 debug Datensatz 1100: 1100 1100,12,367,314,299,488,198,474,0,108,80,750,0,0 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:25.331 debug Anzahl Elemente data1100array SOLL: 14 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:25.331 debug Anzahl Elemente data1100array: 14 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:25.330 debug Anzahl Elemente Datenset: 56 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:25.330 debug Datenset: 1100 1100;12;367;314;299;488;198;474;0;108;80;750;0;0 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:25.329 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:25.328 debug Data1100 complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:25.312 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:22.311 debug Daten 3501 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:22.310 debug Warmwasser soll neu: 44 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:22.309 debug data3501array = 3501,3501;1;0,3501;1;440,3501;1;440,999,993,999, luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:22.308 debug Anzahl Elemente Datenset: 55 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:22.307 debug Datenset: 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:22.306 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:17.344 debug statebws = 440 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:17.343 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:16.340 debug Daten 1100 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:16.340 debug warte auf callluxtronik1100 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:16.339 info BW-Solltemperatur nicht korrekt gesetzt, Vorgang wird wiederholt luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:16.339 debug Datensatz 1100: 1100 1100,12,346,298,299,474,198,474,0,110,93,750,0,0 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:16.338 debug Anzahl Elemente data1100array SOLL: 14 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:16.338 debug Anzahl Elemente data1100array: 14 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:16.338 debug Anzahl Elemente Datenset: 56 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:16.337 debug Datenset: 1100 1100;12;346;298;299;474;198;474;0;110;93;750;0;0 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:16.337 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:16.336 debug Data1100 complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:16.316 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:13.309 debug Daten 3501 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:13.308 debug Warmwasser soll neu: 44 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:13.307 debug data3501array = 3501,3501;1;0,3501;1;440,3501;1;440,999,993,993,999, luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:13.306 debug Anzahl Elemente Datenset: 60 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:13.305 debug Datenset: 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 993 999 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:13.304 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:08.347 debug statebws = 440 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:08.346 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:07.344 debug Daten 1100 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:07.343 debug warte auf callluxtronik1100 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:07.343 info BW-Solltemperatur nicht korrekt gesetzt, Vorgang wird wiederholt luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:07.342 debug Datensatz 1100: 1100 1100,12,323,284,299,458,198,474,0,110,113,750,0,0 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:07.341 debug Anzahl Elemente data1100array SOLL: 14 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:07.340 debug Anzahl Elemente data1100array: 14 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:07.339 debug Anzahl Elemente Datenset: 57 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:07.338 debug Datenset: 1100 1100;12;323;284;299;458;198;474;0;110;113;750;0;0 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:07.337 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:07.335 debug Data1100 complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:07.313 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:04.310 debug Daten 3501 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:04.309 debug Warmwasser soll neu: 44 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:04.308 debug data3501array = 3501,3501;1;0,3501;1;440,3501;1;440,999,993,993,999, luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:04.307 debug Anzahl Elemente Datenset: 60 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:04.306 debug Datenset: 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 993 999 luxtronik1.0 2022-10-29 16:00:04.304 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:59.331 debug statebws = 440 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:59.330 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:58.327 debug Daten 1100 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:58.327 debug warte auf callluxtronik1100 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:58.327 info BW-Solltemperatur nicht korrekt gesetzt, Vorgang wird wiederholt luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:58.327 debug Datensatz 1100: 1100 1100,12,296,278,299,438,198,474,0,110,141,750,0,0 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:58.326 debug Anzahl Elemente data1100array SOLL: 14 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:58.326 debug Anzahl Elemente data1100array: 14 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:58.325 debug Anzahl Elemente Datenset: 57 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:58.325 debug Datenset: 1100 1100;12;296;278;299;438;198;474;0;110;141;750;0;0 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:58.324 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:58.323 debug Data1100 complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:58.307 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:55.304 debug Daten 3501 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:55.304 debug Warmwasser soll neu: 44 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:55.304 debug data3501array = 3501,3501;1;0,3501;1;440,3501;1;440,999,993,999, luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:55.303 debug Anzahl Elemente Datenset: 55 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:55.303 debug Datenset: 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:55.302 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:50.335 debug statebws = 440 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:50.335 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:49.332 debug Daten 1100 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:49.332 debug warte auf callluxtronik1100 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:49.331 info BW-Solltemperatur nicht korrekt gesetzt, Vorgang wird wiederholt luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:49.331 debug Datensatz 1100: 1100 1100,12,280,278,298,413,200,474,0,110,184,750,0,0 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:49.331 debug Anzahl Elemente data1100array SOLL: 14 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:49.331 debug Anzahl Elemente data1100array: 14 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:49.330 debug Anzahl Elemente Datenset: 57 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:49.330 debug Datenset: 1100 1100;12;280;278;298;413;200;474;0;110;184;750;0;0 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:49.329 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:49.328 debug Data1100 complete, destroy connection luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:49.311 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:46.305 debug Daten 3501 fertig verarbeitet. luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:46.305 debug Warmwasser soll neu: 44 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:46.304 debug data3501array = 3501,3501;1;450,3501;1;440,3501;1;440,999,993,999, luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:46.304 debug Anzahl Elemente Datenset: 57 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:46.304 debug Datenset: 3501 3501;1;450 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:46.303 debug Connection closed luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:41.359 debug statebws = 440 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:41.358 debug Connected to Luxtronik luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:41.352 info ack is not set! luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:41.349 debug Setze Warmwasser-Soll auf: 44 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:41.347 debug id=control.BWs luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:41.346 debug Instanz: luxtronik1.0 luxtronik1.0 2022-10-29 15:59:41.344 debug stateChange luxtronik1.0.control.BWs {"val":44,"ack":false,"ts":1667051981335,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1667051981335}
-
Das habe ich bei dem Vorgang mal aus Putty gefischt:
3501 3501;1;450 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 1100 1100;12;280;280;300;383;195;474;0;184;245;750;0;0 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 1100 1100;12;280;280;300;383;195;474;0;184;245;750;0;0 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 1100 1100;12;280;280;300;383;196;474;0;185;245;750;0;0 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 1100 1100;12;280;280;300;382;195;474;0;184;245;750;0;0 3501;1;440 3501;1;0 999 779;3501;1 3501 3501;1;450 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 1100 1100;12;280;280;300;383;195;474;0;184;245;750;0;0 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 1100 1100;12;280;280;300;383;195;474;0;184;245;750;0;0 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 1100 1100;12;280;280;300;383;196;474;0;185;245;750;0;0 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 1100 1100;12;280;280;300;382;195;474;0;184;245;750;0;0 3501;1;440 3501;1;0 999 779;3501;1 // hier blieb die Kommunikation hängen und machte erst nach etlichen Sekunden weiter 3501 779;3501;1 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 993 999 1100 1100;12;280;280;300;382;195;474;0;185;245;750;0;0 1800 1800;8 1100;12;280;280;300;382;195;474;0;185;245;750;0;0 1200;6;0;1;0;1;1;1 1300;13;0;0;1;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0 1400;29;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;22;31;0;0;0;0;2;49;0;0;0;0;0;0 1450;9;75751200;219206;345;0;0;0;4326124;0;75751200 1500;5 1500;1500;6;715;21;10;22;23;6 1500;1501;6;716;22;10;22;22;56 1500;1502;6;715;27;10;22;22;27 1500;1503;6;716;27;10;22;23;21 1500;1504;6;716;28;10;22;13;17 1500;5 1600;5 1600;1600;6;010;29;10;22;14;27 1600;1601;6;010;29;10;22;14;48 1600;1602;6;010;29;10;22;15;11 1600;1603;6;010;29;10;22;15;36 1600;1604;6;010;29;10;22;15;58 1600;5 1700;12;14; V2.20;1;5;30;9;22;18;46;37,0,0 1800;8 2100 2100;15;500;20;50;50;20;160;650;20;500;350;-200;-90;1150;20;-200 3405 3405;1;0 3505 3505;1;0 3400 3400;9;0;320;265;-50;350;300;300;0;350 3200 3200;8;6;0;18;0;20;0;22;0 3501 3501;1;450 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 1100 1100;12;280;280;300;383;195;474;0;184;245;750;0;0 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 1100 1100;12;280;280;300;383;195;474;0;184;245;750;0;0 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 1100 1100;12;280;280;300;383;196;474;0;185;245;750;0;0 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 1100 1100;12;280;280;300;382;195;474;0;184;245;750;0;0 3501;1;440 3501;1;0 999 779;3501;1 3501 3501;1;450 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 1100 1100;12;280;280;300;383;195;474;0;184;245;750;0;0 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 1100 1100;12;280;280;300;383;195;474;0;184;245;750;0;0 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 1100 1100;12;280;280;300;383;196;474;0;185;245;750;0;0 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 1100 1100;12;280;280;300;382;195;474;0;184;245;750;0;0 3501;1;440 3501;1;0 999 779;3501;1 /// hier 3501 779;3501;1 3501;1;440 3501;1;440 999 993 999 3501 3501;1;0 3501;1;440 3501;1;440 999 993 993 999 1100 1100;12;280;280;300;382;195;474;0;185;245;750;0;0 1800 1800;8 1100;12;280;280;300;382;195;474;0;185;245;750;0;0 1200;6;0;1;0;1;1;1 1300;13;0;0;1;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0 1400;29;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;22;31;0;0;0;0;2;49;0;0;0;0;0;0 1450;9;75751200;219206;345;0;0;0;4326124;0;75751200 1500;5 1500;1500;6;715;21;10;22;23;6 1500;1501;6;716;22;10;22;22;56 1500;1502;6;715;27;10;22;22;27 1500;1503;6;716;27;10;22;23;21 1500;1504;6;716;28;10;22;13;17 1500;5 1600;5 1600;1600;6;010;29;10;22;14;27 1600;1601;6;010;29;10;22;14;48 1600;1602;6;010;29;10;22;15;11 1600;1603;6;010;29;10;22;15;36 1600;1604;6;010;29;10;22;15;58 1600;5 1700;12;14; V2.20;1;5;30;9;22;18;46;37,0,0 1800;8 2100 2100;15;500;20;50;50;20;160;650;20;500;350;-200;-90;1150;20;-200 3405 3405;1;0 3505 3505;1;0 3400 3400;9;0;320;265;-50;350;300;300;0;350 3200 3200;8;6;0;18;0;20;0;22;0 ;1;440 777 9 779;3501;1 00;12;280;280;300;83;195;474;0;184;245;750;0;0 779;3501;3 780 3501;1;440 3501;1;0 0 779;3501;1 3 779;3501;1 0 779;3501;1 280;300;383;195;474;0;184;245;750;0;0 779;3501;3 780 3501;1;440 3501;1;0 0 779;3501;1 3 779;3501;1 0 779;3501;1 280;300;383;196;474;0;185;245;7500;0 779;3501;3 780 3501;1;440 3501;1;0 0 779;3501;1 3 779;3501;1 0 779;3501;1 280;300;382;195;474;0;184;245;750;0;0 779;3501;3 780 1;0 778;1;1 779;3501;1 778;1;779 501;1;450 778;1;501 777 1;1;440 778;1;1 993 778;1;993 00 778;1;0 280;280;300;383;195;474;0;184;245;750;0;0 778;1;280 1;1;0 778;1;1 40 778;1;40 0 778;1;0 993 778;1;993 00 778;1;0 280;280;300;383;195;474;0;184;245;750;0;0 778;1;280 1;1;0 778;1;1 40 778;1;40 0 778;1;0 993 778;1;993 00 778;1;0 280;280;300;383;196;474;0;185;245;750;0;0 778;1;280 1;1;0 778;1;1 40 778;1;40 0 778;1;0 993 778;1;993 00 778;1;0 280;280;300;382;195;474;0;184;245;750;0;0 778;1;280 3501;1;0 3501;1;0 79;3501;1 779;3501;3 ;3501;1 779;3501;2 3501;1;440 3501;1;440 777 9 779;3501;1 780 0 778;1;0 0 778;1;0 40 778;1;40 993 778;1;993 9 778;1;9 1100;12;280;280;300;382;195;474;0;185;245;750;0;0 1100;12;280;280;300;384;195;474;0;120;245;750;0;0 0;0;0 778;1;0 ;1;0;1;1;1 777 0;13;0;0;1;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0 778;1;0 ;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;22;31;0;0;0;0;2;49;0;0;0;0;0;0 777 9;75751200;219206;345;0;0;0;4326124;0;75751200 778;1;9 1500;1500;6;715;21;10;22;23;6 1500;5 1500;1500;6;715;21;10;22;23;6 1500;1501;6;716;22;10;22;22;56 1500;1502;6;715;27;10;22;22;27 1500;1503;6;716;27;10;22;23;21 1500;1504;6;716;28;10;22;13;17 1500;5 22;14;48 778;1;22 6;010;29;10;22;15;11 778;1;6 ;6;010;29;10;22;15;36 777 0;1604;6;010;29;10;22;15;58 778;1;0 1700;12;14; V2.20;1;5;30;9;22;18;46;37,0,0 1700;12;14; V2.20;1;0;30;9;22;18;46;37,0,0 ;500;350;-200;-90;1150;20;-200 777 5 778;1;5 777 5 778;1;5 0 778;1;0 3400;9;0;320;265;-50;350;300;300;0;350 3400;9;0;320;265;-50;350;300;300;0;350
-
@forelleblau
Wollte heute das Update auf V.0.3.6 installieren. Bekomme es aber nicht hin.$ iobroker upgrade luxtronik1@0.3.6 --debug Update luxtronik1 from @0.3.5 to @0.3.6 NPM version: 8.19.3 Installing iobroker.luxtronik1@0.3.6... (System call) npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.luxtronik1@0.3.6. npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-15T11_42_36_875Z-debug-0.log upload [2] luxtronik1.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [0] luxtronik1.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1/admin/words.js words.js application/javascript Process exited with code 0
Was könnte ich hier tun? Liegtr es an der neuen NPM Version?
Vielen Dank.
Gruß Willi
-
@willi-wunder Hallo Willi. Ja, sorry, hab eine Version 'zu hoch' ins stable-repo aufnehmen lassen, die noch gar nicht verfügbar ist. Hab die Korrektur eingegeben. Version 0.3.5 ist die richtige im Moment.
-
@willi-wunder Fehler ist behoben....
-
@forelleblau
Hi, mir zeigt er aber immer noch die V0.3.6 an. Seite bereits mit F5 aktualisiert......Edit:
Cache gelöscht, sollte jetzt passen -
Mahlzeit und gesundes neues Jahr,
ich hab ne Weile nicht mehr reingeschaut und mich heute tierisch gefreut, dass hier was Neues passiert. Leider musste ich feststellen, dass auch mit der 0.3.5 das Problem bestehen bleibt. Sobald ich den BWs Wert im iobroker verändere, setzt ihn die Heizung auf 0°C. Dann spuckt sie die Fehlermeldung aus, dass der Wert die 30°C unterschreitet. Es ist irgendwie frustrierend. Gib es irgend etwas, was ich tun könnte, um der Ursache dafür nachzugehen? Danke Euch.
VG
-
@sirwillfried Tut mir leid, da wird wohl nichts zu machen sein, hab das schon früher mal mit @Sombornus durchgeturnt. Das ist wohl was, womit man bei einer SW V2.20 leben muss. Sehe nichts, wo ich noch ansetzen könnte.
Grüsse forelleblau -
@sirwillfried
Leider konnte ich bisher niemanden finden der eine neue Firmware für die Luxtronik 1 hat. Habe selbst die V2.30 drauf, Einstellungen funktionieren bei mir zwar soweit, aber die Steuerung und die Sperrzeiten haben wohl einen Bug. Laut AIT gibt es keine neuere Software, ist aber quatsch, Forelleblau hat auch die V2.40 drauf. Falls hier jemand ist der ein Update für die Lux1 stellen kann, bitte mal melden -
Hallo zusammen
Als erstes möchte ich mich bedanken für die Software und die Beschreibungen hier. Ich kann meine WP nun ansprechen kriege im Adapter aber nur Fehler. Wenn ich mit Putty verbinde sehe ich, dass die Befehle z.Bsp. 1800 keine Antwort liefern. Inzwischen habe ich festgestellt, dass die Firmware-Version 2.10 dies anscheinend noch nicht kann.
Weiss jemand, wie ich eine aktueller Version für meine WP SWC 110-I kriegen kann?
Tausend Dank und Grüsse
Kellermaennchen -
@forelleblau
Hi, mein Adpater zeigt im Log unplausible Werte an. Hat sich der Adapter hier beim Auslesen verschluckt? Er stürzt anscheinend wohl auch öfters ab. Kann man hier noch etwas machen?
Vielen Dank für deine Hilfe.
Gruß Willi
-
@willi-wunder Hallo Willi. Ich hoffe, dein Adapter und vor allem deine Steuerung laufen wieder/immer noch zuverlässig. Sorry, ich habe die Adapter-Welt etwas hinter mir gelassen. Möchtest du gerne Adapter-Admin werden? Grüsse forelleblau
-
Neuer Admin gesucht. Hallo liebe luxtronik1 - Adapter - Nutzer. Ich würde die Verantwortung fürs periodische Aktualisieren gerne jemandem anders übergeben, möchte meine bildschirmlastige Hobbyzeit etwas reduzieren. Jemand bereit dazu? Grüsse forelleblau
-
@forelleblau
Hi, hab wieder mal die abstürze, liegt aber vermutlich am trägen RS232 Anschluss.Hab leider vom programmieren wenig Plan, daher bin leider der falsche Admin.
Nochmals vielen Dank für den Adapter und deine bisherige Unterstüzung