  4. Modbus Lesen und Schreiben auf Wago 750-881 [Gelöst]

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    688

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Modbus Lesen und Schreiben auf Wago 750-881 [Gelöst]

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
15 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • DolomitiD Offline
    DolomitiD Offline
    Dolomiti
    schrieb am zuletzt editiert von
    #5

    Nimm mal den Haken bei CW beim Register 12304 raus.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Offline
      S Offline
      stromer66
      schrieb am zuletzt editiert von
      #6

      Hallo das hat leider nichts gebracht.

      Ich habe jetzt mal alle Adressen auf die ich lesend zugegriffen habe auch mal gelöscht. Auch dann klappt es nicht.

      Langsam bin ich am Ende :?

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • DolomitiD Offline
        DolomitiD Offline
        Dolomiti
        schrieb am zuletzt editiert von
        #7

        Kannst du mal dein Blockly exportieren und hier posten. Ich probier das mal an meinem Testsystem aus.

        Gruß

        Thomas

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Offline
          S Offline
          stromer66
          schrieb am zuletzt editiert von
          #8

          Also wenn ich den automatisch eingetragenen Wert in der Objektliste anklicke, so das ich ihn editieren könnte, wird er übertragen.

          Also sieht es so aus als wenn ich die Übertragung aktivieren müsste.aber wie?????????

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Offline
            S Offline
            stromer66
            schrieb am zuletzt editiert von
            #9

            Hallo

            ich habe den Blockly exportiert.

            <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">

            <block type="on_ext" id="W0As]a,[q5I,{{RNGICx" x="-312" y="13"><mutation items="1"></mutation>

            <field name="CONDITION">ne</field>

            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="K?bn+]ZoWWW]7WdJ,ITS"><field name="oid">mqtt.0.Bad_unten.Bad_unten.Luftfeuchtigkeit</field></shadow></value>

            <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="RNH(k;~btRWeOed(}lN}"><mutation delay_input="false"></mutation>

            <field name="OID">modbus.2.holdingRegisters.12306_test</field>

            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>

            <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="|XBX5G581KA.nBxSoIH4"><field name="OP">MULTIPLY</field>

            <value name="A"><shadow type="math_number" id="SRq./}*,tmVXrHBL?1CB"><field name="NUM">1</field></shadow>

            <block type="get_value" id="c9mFy}GzM7deCQX5T`~n"><field name="ATTR">val</field>

            <field name="OID">mqtt.0.Bad_unten.Bad_unten.Luftfeuchtigkeit</field></block></value>

            <value name="B"><shadow type="math_number" id="@JW}_lm|{yc-mk]=I%"><field name="NUM">100</field></shadow></value></block></value></block></statement></block>

            <block type="variables_get" id="a,:_/cb)XP]Xo#~c5RYs" x="-13" y="63"><field name="VAR">umrechnung</field></block></xml>

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Offline
              S Offline
              stromer66
              schrieb am zuletzt editiert von
              #10

              Und hier nochmal als Screenshot
              9326_blockly.jpg

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • DolomitiD Offline
                DolomitiD Offline
                Dolomiti
                schrieb am zuletzt editiert von
                #11

                So, es funktioniert. Habe mir mal den Code vom Blockly anzeigen lassen und den auf mein Testsystem angepasst.

                on({id: 'modbus.0.inputRegisters.0_T_WZ_AI', change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  var oldValue = obj.oldState.val;
                  setState("modbus.1.holdingRegisters.770_ID129", (getState("modbus.0.inputRegisters.0_T_WZ_AI").val * 1), true);
                });
                

                Mir ist aufgefallen, dass beim setState ein "true" dranhängt. Das ist lt. Doku der ack-Wert. Wenn ich das richtig verstehe denkt ioBroker, das der Wert geschrieben wurde. Habe den Code also als neues Skript angelegt und ",true" gelöscht. Damit funktioniert es.

                Du musst nicht den Blockly-System-Baustein "aktualisiere" nehmern sondern "steuere". Damit geht es. Ich weiß nicht genau den Unterschied, da kann vllt. einer der anderen Experten weiterhelfen.

                Gruß

                Thomas

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • DolomitiD Offline
                  DolomitiD Offline
                  Dolomiti
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #12

                  Habe die Erklärung für "steuere" und aktualisiere" gefunden

                  viewtopic.php?t=6902#p71565

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Offline
                    S Offline
                    stromer66
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #13

                    Vielen Dank für deine Bemühungen!!!!!!

                    Genau das war es. :D

                    viele Grüße aus dem Norden

                    Uwe

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • DolomitiD Offline
                      DolomitiD Offline
                      Dolomiti
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #14

                      Gern geschehen.

                      Kannst du den Titel noch um ein [Gelöst] vorne ergänzen.

                      Gruß aus dem Rheinland

                      Thomas

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S stromer66

                        Hallo

                        ich bin ganz neu auf IoBroker gestossen. Inzwischen habe ich bereits auch schon so einige Sachen ausprobiert und bin nach einigen Ausprobieren auch erfolgreich gewesen. So habe ich zum Beispiel ESP8266 mit ESPMega per MQTT Protokoll auslesen können. Außerdem kann ich einen Sentron Pac Meßgerät per Modbus ausgelesen.

                        Allerdings bin ich jetzt auf ein Problem gestoßen das ich bisher einfach nicht lösen kann.

                        Ich habe bei mir Zuhause mehrere Wago Steuerungen 750-881 in Betrieb. Die Steuerungen kommunizieren untereinander per Modbus.

                        Jetzt zu meinem Problem:

                        • Wie kann ich einen Temperaturwert, den ich per MQTT mit IoBroker auslese per Modbus auf eine WagoSteuerung in die Adresse %MD100 schreiben?

                        • Wie kann ich einen Binären Zustand aus der Wago auslesen, z.B. Die Adresse %MX0.4 ?

                        Ich betreibe den IoBroker auf einem Raspberry 3b+

                        Plattform: linux

                        Die Architektur: arm

                        CPUs: 4

                        Geschwindigkeit: 1400 MHz

                        Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)

                        RAM: 927.1 MB

                        System uptime: 1 T. 23:31:10

                        Node.js: v8.12.0

                        NPM: 4.6.1

                        Adapter zählen: 228

                        Uptime: 1 T. 23:31:06

                        Als Adapter benutze ich :

                        ModBus Version 2.09

                        MQTT Version 2.03

                        Es wäre schön wenn mir hier jemand helfen könnte.

                        Schon mal vielen Dank im Voraus.

                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zimbl
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #15

                        @stromer66 kannst du mir sagen, welche Konfiguration du genommen hast....bei der Wago und beim IOBroker ? Ich bekomme keine Verbindung zustande...von der Wago aus dem IOBroker kann ich lesen. Aber ich kann nichts auf die Wago schreiben...

                        Vielen Dank

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0

                        Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                        Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                        Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                        Registrieren Anmelden
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        507

                        Online

                        32.7k

                        Benutzer

                        82.6k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe