      stromer66 last edited by

      Vielen Dank für deine Tipps.

      Das mit dem Lesen klappt auch soweit jetzt, nur mit dem Schreiben hapert es noch.

      Das Skript mit dem der wert von MQTT in das Modbus Register geschrieben wird funktioniert, das habe ich mit Blockly erstellt.

      IoBroker scheint auch auf das richtige Register in Codesys zuzugreifen, nur überträgt er einfach nicht den Wert obwohl der Wert in der Objektliste auftaucht der geschrieben werden soll.

      Vielleicht kann mir ja jemand helfen.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        stromer66 last edited by

        Hallo

        mal wieder ein Update.

        Lesen klappt eigentlich wunderbar, nur Schreiben bereitet mir immer mehr Probleme.

        Wenn ich die Adresse 12306 einfach händisch beschreibe wird der Wert sauber übertragen. Lasse ich mein Skript laufen wird mir zwar in der Objektansicht der Wert angezeigt und auch entsprechend aktualisiert (Ansicht Objekte) aber nicht zur Wago übertragen. Es passiert einfach nichts.Der zuletzt händisch übertragene Wert bleibt einfach stehen.

        Habe ich einen Denkfehler in meinem Skript (die Multiplikation mit 100 mache ich um die Kommastellen in eine ganze Zahl umzuwandeln, damit ich mit dem Datenformat klarkomme) oder liegt hier ein genereller Fehler vor.

        Außerdem kommt bei mir immer mehr die Frage auf was die ganzen Werte die ich in der Spalte "Rolle" einstellen kann für einen Sinn haben?

        Also Fragen über Fragen, ich hoffe mir kann jemand helfen.
        9326_codesys.jpg
        9326_iobroker_instanz.jpg
        9326_iobroker.jpg
        9326_iobroker_skript.jpg

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dolomiti
          Dolomiti last edited by

          Nimm mal den Haken bei CW beim Register 12304 raus.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            stromer66 last edited by

            Hallo das hat leider nichts gebracht.

            Ich habe jetzt mal alle Adressen auf die ich lesend zugegriffen habe auch mal gelöscht. Auch dann klappt es nicht.

            Langsam bin ich am Ende :?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dolomiti
              Dolomiti last edited by

              Kannst du mal dein Blockly exportieren und hier posten. Ich probier das mal an meinem Testsystem aus.

              Gruß

              Thomas

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                stromer66 last edited by

                Also wenn ich den automatisch eingetragenen Wert in der Objektliste anklicke, so das ich ihn editieren könnte, wird er übertragen.

                Also sieht es so aus als wenn ich die Übertragung aktivieren müsste.aber wie?????????

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  stromer66 last edited by

                  Hallo

                  ich habe den Blockly exportiert.

                  <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">

                  <block type="on_ext" id="W0As]a,[q5I,{{RNGICx" x="-312" y="13"><mutation items="1"></mutation>

                  <field name="CONDITION">ne</field>

                  <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="K?bn+]ZoWWW]7WdJ,ITS"><field name="oid">mqtt.0.Bad_unten.Bad_unten.Luftfeuchtigkeit</field></shadow></value>

                  <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="RNH(k;~btRWeOed(}lN}"><mutation delay_input="false"></mutation>

                  <field name="OID">modbus.2.holdingRegisters.12306_test</field>

                  <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>

                  <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="|XBX5G581KA.nBxSoIH4"><field name="OP">MULTIPLY</field>

                  <value name="A"><shadow type="math_number" id="SRq./}*,tmVXrHBL?1CB"><field name="NUM">1</field></shadow>

                  <block type="get_value" id="c9mFy}GzM7deCQX5T`~n"><field name="ATTR">val</field>

                  <field name="OID">mqtt.0.Bad_unten.Bad_unten.Luftfeuchtigkeit</field></block></value>

                  <value name="B"><shadow type="math_number" id="@JW}_lm|{yc-mk]=I%"><field name="NUM">100</field></shadow></value></block></value></block></statement></block>

                  <block type="variables_get" id="a,:_/cb)XP]Xo#~c5RYs" x="-13" y="63"><field name="VAR">umrechnung</field></block></xml>

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    stromer66 last edited by

                    Und hier nochmal als Screenshot
                    9326_blockly.jpg

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dolomiti
                      Dolomiti last edited by

                      So, es funktioniert. Habe mir mal den Code vom Blockly anzeigen lassen und den auf mein Testsystem angepasst.

                      on({id: 'modbus.0.inputRegisters.0_T_WZ_AI', change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        var oldValue = obj.oldState.val;
                        setState("modbus.1.holdingRegisters.770_ID129", (getState("modbus.0.inputRegisters.0_T_WZ_AI").val * 1), true);
                      });
                      

                      Mir ist aufgefallen, dass beim setState ein "true" dranhängt. Das ist lt. Doku der ack-Wert. Wenn ich das richtig verstehe denkt ioBroker, das der Wert geschrieben wurde. Habe den Code also als neues Skript angelegt und ",true" gelöscht. Damit funktioniert es.

                      Du musst nicht den Blockly-System-Baustein "aktualisiere" nehmern sondern "steuere". Damit geht es. Ich weiß nicht genau den Unterschied, da kann vllt. einer der anderen Experten weiterhelfen.

                      Gruß

                      Thomas

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dolomiti
                        Dolomiti last edited by

                        Habe die Erklärung für "steuere" und aktualisiere" gefunden

                        viewtopic.php?t=6902#p71565

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          stromer66 last edited by

                          Vielen Dank für deine Bemühungen!!!!!!

                          Genau das war es. 😄

                          viele Grüße aus dem Norden

                          Uwe

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Dolomiti
                            Dolomiti last edited by

                            Gern geschehen.

                            Kannst du den Titel noch um ein [Gelöst] vorne ergänzen.

                            Gruß aus dem Rheinland

                            Thomas

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Z
                              Zimbl @stromer66 last edited by

                              @stromer66 kannst du mir sagen, welche Konfiguration du genommen hast....bei der Wago und beim IOBroker ? Ich bekomme keine Verbindung zustande...von der Wago aus dem IOBroker kann ich lesen. Aber ich kann nichts auf die Wago schreiben...

                              Vielen Dank

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              887
                              Online

                              32.0k
                              Users

                              80.4k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              3
                              15
                              3468
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo