Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    6
    1
    227

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    222

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    894

[gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
112 Posts 26 Posters 20.4k Views 16 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    wrote on last edited by
    #33

    @lobomau:

    Das andere hab ich ausprobiert mit lowbat2(id), lowbat(id2), lowbat2(id2), `
    Wenn unterschiedliche Funtionen gebraucht werden (weshalb eigentlich ?), dann nur in der Variante lowbat2(id). Lösche besser die vorherige Variante der Funktion.

    EDIT: Ich zitiere mal mich selbst:
    @paul53:

    Versuche es mal mit einer erweiterten Funktion lowbat(id). `
    erweiterte Funktion != zusätzliche Funktion

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    1 Reply Last reply
    0
    • T Offline
      T Offline
      tomac01
      wrote on last edited by Negalein
      #34
      function lowbat(id) {
         var name = getObject(id).common.name;
         if(name.IndexOf('.0.LOWBAT') != -1) name = name.substring(0, name.indexOf('.0.LOWBAT'));
         arrLOWBAT.push(name);  // Zu Array hinzufügen
         if(loggen) log("Gerät: " + name);
      }
      

      Hallo zusammen,

      mir ist aufgefallen, dass die Abfrage "indexof …" nicht ganz passt.

      Richtig müsste es lauten:

      function lowbat(id) {
         var name = getObject(id).common.name;
         if(name.IndexOf(':0.LOWBAT') != -1) name = name.substring(0, name.indexOf(':0.LOWBAT'));
         arrLOWBAT.push(name);  // Zu Array hinzufügen
         if(loggen) log("Gerät: " + name);
      }
      

      … also anstatt dem "." ein ":" vor der 0. Dann funktioniert es ganz prima!

      Danke dafür!

      Grüße,

      Tomac

      edit:

      Falls es noch jemand als blockly haben will...

       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_defcustomnoreturn" id="!8.=o_`0hK*=Je@UWuD:" x="-88" y="-12"><mutation statements="false"></mutation>
          <field name="NAME">variablen setzen</field>
          <field name="SCRIPT">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</field>
          <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment></block> 
        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="N}2~*:XJtK-#u#NM#H3t" x="-87" y="37"><mutation statements="false"><arg name="id"></arg></mutation> 
          <field name="NAME">lowbat</field>
          <field name="SCRIPT">dmFyIG5hbWUxID0gZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24ubmFtZTsKaWYobmFtZTEuaW5kZXhPZignOjAuTE9XQkFUJykgIT0gLTEpIG5hbWUxID0gbmFtZTEuc3Vic3RyaW5nKDAsIG5hbWUxLmluZGV4T2YoJzowLkxPV0JBVCcpKTsKYXJyTE9XQkFULnB1c2gobmFtZTEpOyAgLy8gWnUgQXJyYXkgaGluenVm/GdlbgppZihsb2dnZW4pIGxvZygiR2Vy5HQ6ICIgKyBuYW1lMSk7Cg==</field>
          <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment></block> 
        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="AxXr5%L8buYy,wGWxjBA" x="-88" y="87"><mutation statements="false"></mutation>
          <field name="NAME">countLowbat</field>
          <field name="SCRIPT">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</field>
          <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment></block> 
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="{ugr]Gm:.BNQL4*oQwGD" x="-88" y="137"><mutation name="variablen setzen"></mutation>
          <next><block type="procedures_callcustomnoreturn" id="^bQ-l~xsiOQ47_kufpU}"><mutation name="countLowbat"></mutation></block></next></block></xml> 
      
      1 Reply Last reply
      0
      • AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        wrote on last edited by
        #35

        Cool, danke. Funktioniert bei mir einwandfrei. Danke für die gute Idee

        ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board

        1 Reply Last reply
        0
        • S Offline
          S Offline
          smarti2015
          wrote on last edited by
          #36

          Sry war die Tage nicht groß online, daher erst jetzt meine Antwort. Was genau muss ich jetzt in mein Script eintragen? Das hier?

          ` > function lowbat(id) {

          var name = getObject(id).common.name;

          if(name.IndexOf(':0.LOWBAT') != -1) name = name.substring(0, name.indexOf(':0.LOWBAT'));

          arrLOWBAT.push(name); // Zu Array hinzufügen

          if(loggen) log("Gerät: " + name);

          } `

          Diesen Text ersetze ich dann mit dem im Script?

          ` > function lowbat(id) {

          var obj = getObject(id);

          arrLOWBAT.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen

          if(loggen) log("Geräte Nr. " + i + ": " + obj.common.name);

          } `

          GEEKOM AS 6

          1 Reply Last reply
          0
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            wrote on last edited by
            #37

            @smarti2015:

            Diesen Text ersetze ich dann mit dem im Script? `
            Richtig.

            Bei mir brachte auch das Tauschen ":" gegen "." das erhoffte Ergebnis :-)

            Host: NUC8i3 mit Proxmox:

            • ioBroker CT Debian 13, npm 10.9.4, nodejs 22.21.0
            • Slave: Pi4
            1 Reply Last reply
            0
            • B Offline
              B Offline
              Brati
              wrote on last edited by
              #38

              Könnte bitte noch mal jemand das ganze Script posten :). Das würde etwas Arbeit ersparen.

              Grüße

              Brati

              CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM

              1 Reply Last reply
              0
              • M Offline
                M Offline
                Mitch
                wrote on last edited by
                #39

                @tugsi:

                @Mitch

                Ich bräuchte auch das Script für Zigbee, aber Deines klappt nicht.

                Ich habe im enum.functions keine Sensors, hast Du da explizit welche eingerichtet und wenn ja wie? `

                Es gibt da ein Symbol oben links da kann man mit Drag and Drop do Sensoren rüber ziehen.

                Leider funktioniert bei mir das Skript seit ein paar Tagen auch nicht mehr. Ich habe ein Javascript Update installiert.

                1 Reply Last reply
                0
                • tugsiT Offline
                  tugsiT Offline
                  tugsi
                  wrote on last edited by
                  #40

                  @Mitch:

                  Leider funktioniert bei mir das Skript seit ein paar Tagen auch nicht mehr. Ich habe ein Javascript Update installiert. `

                  Genau dasselbe Phänomen habe ich auch.

                  Er erkennt von meinen 13 Geräten nur noch 3. Habe schon mit einigem rumgespielt, aber ich bekomme keine vernünftige Anzahl mehr.

                  Merkwürdig ist, dass ich nach "batterie" suche in den Objekten und die drei Geräte dier er findet, sehen von der Auflistung innerhalb des Objektes genauso aus, wie die anderen aus.

                  Ist für mich nicht nachvollziehbar.

                  Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • L Offline
                    L Offline
                    Lanzalot
                    wrote on last edited by
                    #41

                    Danke für das Blockly Script!!!

                    @tomac01:

                    ` > ````

                    function lowbat(id) {
                    var name = getObject(id).common.name;
                    if(name.IndexOf('.0.LOWBAT') != -1) name = name.substring(0, name.indexOf('.0.LOWBAT'));
                    arrLOWBAT.push(name); // Zu Array hinzufügen
                    if(loggen) log("Gerät: " + name);
                    }

                    ```` `

                    Hallo zusammen,

                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="AxXr5%L8buYy,wGWxjBA" x="-88" y="87"><mutation statements="false"></mutation>

                    <field name="NAME">countLowbat</field></block> `

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • M Offline
                      M Offline
                      MagicSven
                      wrote on last edited by
                      #42

                      Geh mal in den Datenpunkt "battery" deines Gerätes und schau,

                      ob es dort die Zeile "Beschreibung" gibt.

                      Wenn nicht, einmal anlegen und den Wert "Battery" reinschreiben.

                      Frag mich bitte nicht warum, aber dann geht wieder alles.

                      Mich hat es auch gewundert warum die Batteriestände meiner Fritzbox DECT Geräte angezeigt wird,

                      aber die meiner Zigbee Geräte nicht.

                      Das war der Fehler….

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • tugsiT Offline
                        tugsiT Offline
                        tugsi
                        wrote on last edited by
                        #43

                        @MagicSven:

                        Geh mal in den Datenpunkt "battery" deines Gerätes und schau,

                        ob es dort die Zeile "Beschreibung" gibt.

                        Wenn nicht, einmal anlegen und den Wert "Battery" reinschreiben.

                        Frag mich bitte nicht warum, aber dann geht wieder alles.

                        Mich hat es auch gewundert warum die Batteriestände meiner Fritzbox DECT Geräte angezeigt wird,

                        aber die meiner Zigbee Geräte nicht.

                        Das war der Fehler…. `

                        Was meinst Du damit, dass sieht bei mir so aus:

                        7280_zigbee.jpg

                        Wobei die mein Gerät Temp_Wohn einwandfrei durch das Skript erkannt wird, aber Temperatur_Bad nicht.

                        Obwohl beide identisch aufgebaut sind….

                        Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • paul53P paul53

                          Versuche es mal so:

                          createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                          createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
                          createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
                          
                          const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*:0.LOWBAT');
                          const mipercent = $('mihome.*.percent');
                          const loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                          
                          var arrLOWBAT;
                          
                          function lowbat(id) {
                             var obj = getObject(id);
                             arrLOWBAT.push(obj.common.name);  // Zu Array hinzufügen
                             if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
                          }
                          
                          function countLowbat() {
                             // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                             var moeglicheLOWBAT = 0;
                             arrLOWBAT      = [];
                             hmLOWBAT.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                if(getState(id).val) lowbat(id);
                                ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                             }); 
                             mipercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                                if(getState(id).val < 20) lowbat(id);
                                ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                             }); 
                          
                             // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                             if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
                             if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
                          
                             // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                             setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(',
                          ')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                             setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                             setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte 
                          }
                          
                          countLowbat(); // Skriptstart
                          
                          schedule("*/60 * * * *", countLowbat);
                          
                          

                          Damit Du mit der Anzeige etwas anfangen kannst, solltest Du die Namen ändern: Battery percent –> Battery Gerätename.

                          EDIT: Log in der Funktion lowbat(id) korrigiert.

                          M Offline
                          M Offline
                          martinschm
                          wrote on last edited by martinschm
                          #44

                          Hi @paul53
                          danke für das Skript. Funktioniert bei mir gut, bis auf ein Xiaomi Gerät. Aus irgendeinem Grund hat der Zwischenstecker von Xiaomi auch ein Batterie percent Status, der dann aber leer bzw null ist.

                          Da bekomme ich immer die Meldung:
                          getState "mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2.percent" not found (3) states[id]=null

                          Bei den Objekten sieht es so aus:
                          70a25ed7-f147-4684-a76f-84bfacab1cbd-image.png

                          Kann man das irgendwie umgehen?

                          Das zweite was mir aufgefallen ist, das beim Namen der Geräte immer "batterie percent" und nicht der Name des Objekts ausgegeben wird. Vermutlich weil in der Selektion für die Schleife nur der Batteriestatus selektiert wurde. Kommt man da an den richtigen Namen des Objekts, quasi an den Parent von batterie percent?

                          M 1 Reply Last reply
                          0
                          • J Offline
                            J Offline
                            jhuebner1
                            wrote on last edited by
                            #45

                            @paul53
                            Erstmal: SUper vielen Dank für deine ganze Hilfe hier.

                            Ich hab genau das gleiche Problem wie meine Vorredner, was vermutlich ganz einfach zu lösen ist.

                            Das Script:

                            createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                            createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
                            createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
                             
                            const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*:0.LOWBAT');
                            const mipercent = $('mihome.*.percent');
                            const loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                             
                            var arrLOWBAT;
                             
                            function lowbat(id) {
                               var obj = getObject(id);
                               var name = getObject(id).common.name;
                               arrLOWBAT.push(obj.common.name);  // Zu Array hinzufügen
                               if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
                            }
                             
                            
                            
                             
                            function countLowbat() {
                               // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                               var moeglicheLOWBAT = 0;
                               arrLOWBAT      = [];
                               hmLOWBAT.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                  if(getState(id).val) lowbat(id);
                                        ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                               }); 
                               mipercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                                  if(getState(id).val < 80) lowbat(id);
                                  ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                               }); 
                             
                               // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                               if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
                               if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
                             
                               // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                               setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(',')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                               setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                               setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte 
                            }
                             
                            countLowbat(); // Skriptstart
                             
                            schedule("* * 2 * *", countLowbat);
                            

                            liefert als Ergebnis genau das hier:
                            "Battery percentage, Battery percentage,...".

                            das liegt vermutlich daran, weil ich was anderes in den array schreiben muss.
                            Aber wie heißt denn das Feld? Der technische Name vom Device würde mir ja erstmal reichen, schöner wäre halt ein Klarname (den ich aber irgendwo eingeben muss vermutlich...)

                            dbcd7303-a776-4474-bcb3-70cb3f3b454b-image.png

                            Und ja, ich hab 80% eingetragen, zum Testen ob was ankommt...

                            Vielen Dank im Voraus.

                            Gruß

                            paul53P 1 Reply Last reply
                            0
                            • J jhuebner1

                              @paul53
                              Erstmal: SUper vielen Dank für deine ganze Hilfe hier.

                              Ich hab genau das gleiche Problem wie meine Vorredner, was vermutlich ganz einfach zu lösen ist.

                              Das Script:

                              createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                              createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
                              createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
                               
                              const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*:0.LOWBAT');
                              const mipercent = $('mihome.*.percent');
                              const loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                               
                              var arrLOWBAT;
                               
                              function lowbat(id) {
                                 var obj = getObject(id);
                                 var name = getObject(id).common.name;
                                 arrLOWBAT.push(obj.common.name);  // Zu Array hinzufügen
                                 if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
                              }
                               
                              
                              
                               
                              function countLowbat() {
                                 // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                                 var moeglicheLOWBAT = 0;
                                 arrLOWBAT      = [];
                                 hmLOWBAT.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                    if(getState(id).val) lowbat(id);
                                          ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                 }); 
                                 mipercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                                    if(getState(id).val < 80) lowbat(id);
                                    ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                 }); 
                               
                                 // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                                 if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
                                 if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
                               
                                 // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                 setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(',')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                                 setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                                 setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte 
                              }
                               
                              countLowbat(); // Skriptstart
                               
                              schedule("* * 2 * *", countLowbat);
                              

                              liefert als Ergebnis genau das hier:
                              "Battery percentage, Battery percentage,...".

                              das liegt vermutlich daran, weil ich was anderes in den array schreiben muss.
                              Aber wie heißt denn das Feld? Der technische Name vom Device würde mir ja erstmal reichen, schöner wäre halt ein Klarname (den ich aber irgendwo eingeben muss vermutlich...)

                              dbcd7303-a776-4474-bcb3-70cb3f3b454b-image.png

                              Und ja, ich hab 80% eingetragen, zum Testen ob was ankommt...

                              Vielen Dank im Voraus.

                              Gruß

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              wrote on last edited by paul53
                              #46

                              @jhuebner1
                              Funktion lowbat(id) ersetzen durch:

                              function lowbat(id) {
                                id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                                var name = getObject(id).common.name;
                                arrLOWBAT.push(name);  // Zu Array hinzufügen
                                if(loggen) log("Gerät: " + name);
                              }
                              

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              J 1 Reply Last reply
                              0
                              • paul53P paul53

                                @jhuebner1
                                Funktion lowbat(id) ersetzen durch:

                                function lowbat(id) {
                                  id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                                  var name = getObject(id).common.name;
                                  arrLOWBAT.push(name);  // Zu Array hinzufügen
                                  if(loggen) log("Gerät: " + name);
                                }
                                
                                J Offline
                                J Offline
                                jhuebner1
                                wrote on last edited by
                                #47

                                @paul53
                                DANKE, setz ich doch gleich mal um :-)

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • J Offline
                                  J Offline
                                  jhuebner1
                                  wrote on last edited by jhuebner1
                                  #48

                                  @paul53
                                  Problem:
                                  Jetzt steht da: weather.v1, weather.v1,....

                                  Hat sich erledigt, habs kapiert!
                                  Ich muss manuell den Namen reinschreiben im Reiter Objekte bei der Spalte Namen (wo jetzt wheather steht, dann listet er es auf).

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • M martinschm

                                    Hi @paul53
                                    danke für das Skript. Funktioniert bei mir gut, bis auf ein Xiaomi Gerät. Aus irgendeinem Grund hat der Zwischenstecker von Xiaomi auch ein Batterie percent Status, der dann aber leer bzw null ist.

                                    Da bekomme ich immer die Meldung:
                                    getState "mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2.percent" not found (3) states[id]=null

                                    Bei den Objekten sieht es so aus:
                                    70a25ed7-f147-4684-a76f-84bfacab1cbd-image.png

                                    Kann man das irgendwie umgehen?

                                    Das zweite was mir aufgefallen ist, das beim Namen der Geräte immer "batterie percent" und nicht der Name des Objekts ausgegeben wird. Vermutlich weil in der Selektion für die Schleife nur der Batteriestatus selektiert wurde. Kommt man da an den richtigen Namen des Objekts, quasi an den Parent von batterie percent?

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    martinschm
                                    wrote on last edited by
                                    #49

                                    @martinschm said in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:

                                    danke für das Skript. Funktioniert bei mir gut, bis auf ein Xiaomi Gerät. Aus irgendeinem Grund hat der Zwischenstecker von Xiaomi auch ein Batterie percent Status, der dann aber leer bzw null ist.
                                    Da bekomme ich immer die Meldung:
                                    getState "mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2.percent" not found (3) states[id]=null
                                    Bei den Objekten sieht es so aus:

                                    Kann man das irgendwie umgehen?

                                    Hi @paul53 : danke für die geänderte lowbat(id) Funktion, die du jhuebner1 gepostet hast. Funktioniert auch bei mir. Das andere Problem mit dem Xiaomi Power Plug geht leider nicht weg. Lässt sich das irgendwie umgehen ? Kann man evtl eine Prüfung einbauen ob der State existiert ?

                                    paul53P 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • M martinschm

                                      @martinschm said in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:

                                      danke für das Skript. Funktioniert bei mir gut, bis auf ein Xiaomi Gerät. Aus irgendeinem Grund hat der Zwischenstecker von Xiaomi auch ein Batterie percent Status, der dann aber leer bzw null ist.
                                      Da bekomme ich immer die Meldung:
                                      getState "mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2.percent" not found (3) states[id]=null
                                      Bei den Objekten sieht es so aus:

                                      Kann man das irgendwie umgehen?

                                      Hi @paul53 : danke für die geänderte lowbat(id) Funktion, die du jhuebner1 gepostet hast. Funktioniert auch bei mir. Das andere Problem mit dem Xiaomi Power Plug geht leider nicht weg. Lässt sich das irgendwie umgehen ? Kann man evtl eine Prüfung einbauen ob der State existiert ?

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      wrote on last edited by
                                      #50

                                      @martinschm sagte:

                                      Lässt sich das irgendwie umgehen ?

                                      Hast Du mal vesucht, manuell (Reiter "Objekte") einen Wert (z.B. 100) einzugeben ?

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      M 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @martinschm sagte:

                                        Lässt sich das irgendwie umgehen ?

                                        Hast Du mal vesucht, manuell (Reiter "Objekte") einen Wert (z.B. 100) einzugeben ?

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        martinschm
                                        wrote on last edited by martinschm
                                        #51

                                        @paul53 said in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:

                                        @martinschm sagte:

                                        Lässt sich das irgendwie umgehen ?

                                        Hast Du mal vesucht, manuell (Reiter "Objekte") einen Wert (z.B. 100) einzugeben ?

                                        Hab ich grade mal gemacht.

                                        Jetzt kommt die Meldung im Log

                                        "Unknown attribute percent"

                                        paul53P 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • M martinschm

                                          @paul53 said in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:

                                          @martinschm sagte:

                                          Lässt sich das irgendwie umgehen ?

                                          Hast Du mal vesucht, manuell (Reiter "Objekte") einen Wert (z.B. 100) einzugeben ?

                                          Hab ich grade mal gemacht.

                                          Jetzt kommt die Meldung im Log

                                          "Unknown attribute percent"

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          wrote on last edited by
                                          #52

                                          @martinschm sagte:

                                          "Unknown attribute percent"

                                          Poste mal die RAW-Ansicht des Objektes in Code-Tags.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          M 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          588

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.8k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe