NEWS
[Aufruf] Tests history/sql/influxdb neue Versionen!! Alias-Logging
-
Issue: aufräumen der Daten ignoriert alias. fix das mal.
Kannst gern netter formulieren
Gesendet vom Handy …
-
Hier habe ich noch einen kniffligen Sonderfall:
Bei Alias-Aktivierung wird ja das Logging des Ursprungs-Objekts deaktiviert.
Wenn man nun aber auf den "Abonniere alles" Knopf drückt, dann wird dieser auch wieder aktiviert und das aliasing schlägt fehl. Blöder Fall, mußte ich aber dieser Tage durch. Eine Hinweis und Liste der Kollisionspartner wäre da schon hilfreich, dann könnte man das in einem solchen Fall manuell nacharbeiten.
-
Bei Alias-Aktivierung wird ja das Logging des Ursprungs-Objekts deaktiviert. `
EIgentlich passiert das nicht. Rein Technisch kanst Du bei mehreren Objekten (auch dem mit dem Aliasnamen bei anderen) Logging an haben. Dann landet halt auch alles in diesem einen Datenpunkt …
Wenn man nun aber auf den "Abonniere alles" Knopf drückt, dann wird dieser auch wieder aktiviert und das aliasing schlägt fehl. Blöder Fall, mußte ich aber dieser Tage durch. Eine Hinweis und Liste der Kollisionspartner wäre da schon hilfreich, dann könnte man das in einem solchen Fall manuell nacharbeiten. `
Du meinst das Ativieren der History bei allen Datenpunkten? Hm … Da müsste man sich genau anschauen was dann passiert. Da wäre ein ebug-Log interessant -
Ja, genau diesen Button meine ich.
Wenn ich meinen Kampf mit der nicht mehr antwortenden Keymatic gewonnen habe (hat hiermt nichts zu tun, kann ich es mal nachstellen und das Log anschauen)
Und ja, automatsch passiert das deaktivieren de alten Datenpunkts nicht. Das macht man manuell, weil man auf Ingo hört:
@apollon77:Aber das ist jetzt simpel. Einfach beim alten Objekt das logging deaktivieren, beim neuen aktivieren mit den gleichen Einstellungen UND die alte State-ID einfach als "Alias-ID" bei der Konfiguration des Datenpunkts angeben. Dann landen alle Daten in der "alten" ID was das Logging angeht. `
-
Aber an sich sollte das dennoch klappen … also auch da an lassen ... Ist halt der Fall wo ich keinen Anwendungsfall kenne (ausser ich spinne rum) das man Daten von mehreren Dingen in einem History-Punkt haben will
-
Habe jetzt nochmals getestet und bin nun der Meinung, daß das Aktivieren der History bei allen Datenpunkten (slang "Alles abonnieren button") die alias-Einträge (Einträge im Feld Alias-ID) löscht. Das wäre meiner Ansicht nach ein bug.
Kann man auch nachvollziehen, wenn man nur die fraglichen Objekte aufklappt und dann den button drückt. Geht schneller und zeigt den Effekt auch.
-
Kannst du mal ein debug log davon schicken ? Und issue auf GitHub? Log würde mir helfen … Zeit ist gerade extrem knapp.
Gesendet vom Handy ...
-
!
2018-10-02 03:27:45.283 - debug: history.0 value not changed hm-rpc.0.JEQ0195286.1.HUMIDITY, last-value=61, new-value=61, ts=1538443665269 2018-10-02 03:27:46.680 - debug: history.0 value not changed hm-rpc.1.CUX9002002.1.TEMPERATURE, last-value=18.4, new-value=18.4, ts=1538443666674 2018-10-02 03:27:46.705 - debug: history.0 value not changed hm-rpc.1.CUX9002002.1.HUMIDITY, last-value=61, new-value=61, ts=1538443666699 2018-10-02 03:27:46.718 - debug: history.0 value not changed hm-rpc.1.CUX9002002.1.DEW_POINT, last-value=10.75, new-value=10.75, ts=1538443666710 2018-10-02 03:27:46.721 - debug: history.0 value not changed hm-rpc.1.CUX9002002.1.ABS_HUMIDITY, last-value=9.6, new-value=9.6, ts=1538443666712 2018-10-02 03:27:47.576 - debug: history.0 Min-Delta reached hm-rpc.0.JEQ0128927.1.BRIGHTNESS, last-value=136, new-value=15, ts=1538443667568 2018-10-02 03:27:48.327 - debug: history.0 Removed Alias: rflink.0.channels.Prologue_6.TEMP !-> rflink.0.channels.Prologue_4.TEMP 2018-10-02 03:27:48.339 - info: history.0 enabled logging of rflink.0.channels.Prologue_6.TEMP, Alias=false 2018-10-02 03:27:48.368 - debug: history.0 Min-Delta reached rflink.0.channels.Prologue_6.TEMP, last-value=null, new-value=14.3, ts=1538443668336 2018-10-02 03:27:48.419 - debug: history.0 Removed Alias: rflink.0.channels.Prologue_6.HUM !-> rflink.0.channels.Prologue_4.HUM 2018-10-02 03:27:48.423 - info: history.0 enabled logging of rflink.0.channels.Prologue_6.HUM, Alias=false 2018-10-02 03:27:48.427 - debug: history.0 Min-Delta reached rflink.0.channels.Prologue_6.HUM, last-value=null, new-value=52, ts=1538443668421 2018-10-02 03:27:48.501 - info: history.0 enabled logging of rflink.0.channels.Prologue_4.TEMP, Alias=false 2018-10-02 03:27:48.594 - info: history.0 enabled logging of rflink.0.channels.Prologue_4.HUM, Alias=false 2018-10-02 03:27:48.693 - info: history.0 enabled logging of rflink.0.channels.Eurodomest_2.SWITCH_02, Alias=false !
Mehrere debug logs durchgeführt. Ergebnis ist reproduzierbar. Das Anstossen von "Aktivieren der History bei allen Datenpunkten" selbst wird im Log nicht aufgeführt. Das Löschen der Alias Ids ist hier vermerkt:2018-10-02 03:27:48.327 - debug: history.0 Removed Alias: rflink.0.channels.Prologue_6.TEMP !-> rflink.0.channels.Prologue_4.TEMP 2018-10-02 03:27:48.419 - debug: history.0 Removed Alias: rflink.0.channels.Prologue_6.HUM !-> rflink.0.channels.Prologue_4.HUM
-> issue #32
-
Aahhh jetzt verstehe ich … puhh... da muss ich mal schauen wie das Admin das macht bei leeren Feldern und so ... denke da brauche ich Bluefox ...
-
In diesem speziellen Fall wäre die einfachste Lösung das alias-Id Feld beim “abonniere alles“ button gar nicht anzubieten. Es macht ja keinen Sinn, alle Datenpunkte auf einem alias zu mappen. Das Feld schadet hier allen, die alias verwenden, hilft aber höchstwahrscheinlich niemanden.
Alternativ Dropdown Menü (unverändert / Id Eingabe) oder Checkbox ob das geändert werden soll.
Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk