Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

Modbus adapter

Modbus adapter

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
modbus adaptermodbus
978 Posts 140 Posters 381.6k Views 64 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • E Offline
    E Offline
    eLichte
    wrote on last edited by
    #496

    Hi,
    ich habe jetzt auch den Modbus Adapter mit RS485 als Master im Einsatz.
    Auch bei mir verabschiedet er sich regelmäßig mit timeout Fehlern.

    Wenn er läuft sieht der log so aus:

    modbus.0	2019-02-26 09:25:49.868	debug	Poll holdingRegs DevID(2) address 2051 - 12 bytes
    modbus.0	2019-02-26 09:25:49.803	debug	Poll holdingRegs DevID(2) address 2003 - 27 bytes
    modbus.0	2019-02-26 09:25:49.758	debug	Poll holdingRegs DevID(2) address 1000 - 1 bytes
    modbus.0	2019-02-26 09:25:49.693	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2102 - 23 bytes
    modbus.0	2019-02-26 09:25:49.601	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 53 bytes
    modbus.0	2019-02-26 09:25:49.597	debug	Poll device 2
    

    Jetzt hätte ich dazu ein paar Fragen:

    1. Kann man die Zeit zwischen den Requests irgendwo einstellen. Also z.b. die Zeit zwischen Poll Input-Adress 2006 und Input-Adress 2102. Mein Client will eine definierte Wartezeit zwischen seiner Antwort und einer neuen Anfrage. Evtl. ist das auch der Grund für die Timeouts, wenn der Master manchmal zu schnell ist.

    2. Eigentlich will ich die Holding Register nur schreiben.
      Dazu erschließt sich mir die Einstellungen Poll, WP und CW im Reiter "Holding Register" nicht. Ich dachte wenn ich Poll abwähle liest der Adapter die Register nicht mehr. Allerdings wird damit im iobroker das ganze Objekt gelöscht.
      Was ist der Unterschied von WP (schreibe bei Änderung?) zu CW (schreibe zyklsich?)? Es wird irgendwie immer bei Änderung geschrieben. Auch hier könnte ein Timing Problem auftreten.

    Vielen Dank schon mal im vorraus für die Antworten.

    1 Reply Last reply
    0
    • E Offline
      E Offline
      eLichte
      wrote on last edited by eLichte
      #497

      Der Verdacht zu Punkt 1 hat sich bestätigt. Der Master schickt zu schnell wieder eine Querry message an den Slave nach dessen Antwort. Wenn ich nur 5 zusammenhängende Register abfrage läuft die Kommunikation ohne Probleme.

      modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
      modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll device 2
      modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
      modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll device 2
      

      Auszug aus dem Handbuch einer Daikin Klimaanlage:

      Daikin.JPG

      (T1-T2-T3-T4) ist wie folgt definiert: 5ms bei 9600bps und 2,5ms bei 19200bps

      Ich werde dazu einen Issue im Github erstellen. Evlt kann da jemand eine Verzögerungszeit einbauen. Meine Porgrammierkenntnisse reichen dafür leider nicht.

      wendy2702W E 2 Replies Last reply
      0
      • D Offline
        D Offline
        darkbrain85
        wrote on last edited by
        #498

        Das kann tatsächlich ein Grund sein!
        Bei meinem Modbus Stromzähler kann ich dazu nichts finden. Aber eine Danfoss Steuerung die mir die selben Probleme macht, hat im Handbuch etwas von "relaxed timing" stehen. Allerdings ohne weitere Angaben wie das timing sein muss.
        Eventuell ist das aber ein Hinweis in die Richtige Richtung!
        Wie ich sehe hat Bluefox das ganze auf Github ja schon mit einem Label versehen.

        1 Reply Last reply
        0
        • E eLichte

          Der Verdacht zu Punkt 1 hat sich bestätigt. Der Master schickt zu schnell wieder eine Querry message an den Slave nach dessen Antwort. Wenn ich nur 5 zusammenhängende Register abfrage läuft die Kommunikation ohne Probleme.

          modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
          modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll device 2
          modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
          modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll device 2
          

          Auszug aus dem Handbuch einer Daikin Klimaanlage:

          Daikin.JPG

          (T1-T2-T3-T4) ist wie folgt definiert: 5ms bei 9600bps und 2,5ms bei 19200bps

          Ich werde dazu einen Issue im Github erstellen. Evlt kann da jemand eine Verzögerungszeit einbauen. Meine Porgrammierkenntnisse reichen dafür leider nicht.

          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          wrote on last edited by
          #499

          @eLichte sagte in Modbus:

          Der Verdacht zu Punkt 1 hat sich bestätigt. Der Master schickt zu schnell wieder eine Querry message an den Slave nach dessen Antwort. Wenn ich nur 5 zusammenhängende Register abfrage läuft die Kommunikation ohne Probleme.

          modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
          modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll device 2
          modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
          modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll device 2
          

          Auszug aus dem Handbuch einer Daikin Klimaanlage:

          Daikin.JPG

          (T1-T2-T3-T4) ist wie folgt definiert: 5ms bei 9600bps und 2,5ms bei 19200bps

          Ich werde dazu einen Issue im Github erstellen. Evlt kann da jemand eine Verzögerungszeit einbauen. Meine Porgrammierkenntnisse reichen dafür leider nicht.

          Ich hatte ein ähnliches Problem mit einem Stromzähler.

          Habe dann mal zum testen „alle“ lesbaren Register im Adapter eingetragen und seitdem läuft er.

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          1 Reply Last reply
          0
          • D Offline
            D Offline
            darkbrain85
            wrote on last edited by darkbrain85
            #500

            Interessanter Ansatz... Ich teste das mal hier mit meinem Zähler.
            Da ist es noch überschaubar. Bei größeren Sachen wie meiner Danfoss Steuerung ist das aber quasi unmöglich. Die hat verdammt viele Register...

            1 Reply Last reply
            0
            • K Offline
              K Offline
              KanteTaete
              wrote on last edited by
              #501

              Hallo zusammen,

              ich habe Probleme mit dem Modbus Adapter, wenn ich mehr als einen Slave per Serial RTU abfragen möchte. Solange ich nur einen Slave abfrage (egal welchen der 3 möglichen), funktioniert das Ganze problemlos.

              Meine Konfiguration:

              • Raspi2 mit laufendem ioBroker
              • USB-RS485-Adapter zum Zugriff auf den Bus
              • Stromzähler, Typ ABB B23 (baugleich, auf Modbus-Adressen 1-3).

              Bei der Konfiguration des Adapters habe ich folgendes eingestellt:
              Konfig_Modbus_Allgemein.JPG

              Bei den Holding Registern werden diverse (50-60) Register vom Slave 3 gepollt.
              Die Abfrage dieser Register funktioniert problemlos, der "connection" Status bleibt immer auf true.
              Die Polltime beträgt ca. 1,8s.

              Sobald ich aber die Abfrage eines einzelnen Registers für Slave 1 oder 2 hinzufüge (ein Register vom Slave 3 verdoppelt auf den anderen Slave - die Slaves sind ja baugleich), erhalte ich timeouts.
              Außerdem wechselt der "connection" Status häufig (vermutlich beim Timeout) auf "false", die Polltime wird mit ca. 120ms angegeben.

              Hier die Logmeldungen:

              modbus.0	2019-04-30 11:58:10.577	info	Disconnected from slave
              modbus.0	2019-04-30 11:58:09.580	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
              modbus.0	2019-04-30 11:58:09.579	error	Request timed out.
              modbus.0	2019-04-30 11:58:09.571	warn	Error: undefined
              modbus.0	2019-04-30 11:57:47.923	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
              modbus.0	2019-04-30 11:57:47.426	info	Connected to slave
              modbus.0	2019-04-30 11:57:43.801	info	starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v8.16.0
              host.myhost	2019-04-30 11:57:40.981	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 16951
              

              Kann es sein, dass der Adapter mit mehreren Slaves nicht zurecht kommt?
              Müsste bei der Abfrage der beiden Slaves ggf. eine Wartezeit dazwischen eingebaut / diese vergrößert werden?

              Kennt jemand das Problem bzw. hat jemand die Abfrage mehrerer baugleicher Slaves fehlerfrei am Laufen?

              S 1 Reply Last reply
              0
              • K KanteTaete

                Hallo zusammen,

                ich habe Probleme mit dem Modbus Adapter, wenn ich mehr als einen Slave per Serial RTU abfragen möchte. Solange ich nur einen Slave abfrage (egal welchen der 3 möglichen), funktioniert das Ganze problemlos.

                Meine Konfiguration:

                • Raspi2 mit laufendem ioBroker
                • USB-RS485-Adapter zum Zugriff auf den Bus
                • Stromzähler, Typ ABB B23 (baugleich, auf Modbus-Adressen 1-3).

                Bei der Konfiguration des Adapters habe ich folgendes eingestellt:
                Konfig_Modbus_Allgemein.JPG

                Bei den Holding Registern werden diverse (50-60) Register vom Slave 3 gepollt.
                Die Abfrage dieser Register funktioniert problemlos, der "connection" Status bleibt immer auf true.
                Die Polltime beträgt ca. 1,8s.

                Sobald ich aber die Abfrage eines einzelnen Registers für Slave 1 oder 2 hinzufüge (ein Register vom Slave 3 verdoppelt auf den anderen Slave - die Slaves sind ja baugleich), erhalte ich timeouts.
                Außerdem wechselt der "connection" Status häufig (vermutlich beim Timeout) auf "false", die Polltime wird mit ca. 120ms angegeben.

                Hier die Logmeldungen:

                modbus.0	2019-04-30 11:58:10.577	info	Disconnected from slave
                modbus.0	2019-04-30 11:58:09.580	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                modbus.0	2019-04-30 11:58:09.579	error	Request timed out.
                modbus.0	2019-04-30 11:58:09.571	warn	Error: undefined
                modbus.0	2019-04-30 11:57:47.923	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                modbus.0	2019-04-30 11:57:47.426	info	Connected to slave
                modbus.0	2019-04-30 11:57:43.801	info	starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v8.16.0
                host.myhost	2019-04-30 11:57:40.981	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 16951
                

                Kann es sein, dass der Adapter mit mehreren Slaves nicht zurecht kommt?
                Müsste bei der Abfrage der beiden Slaves ggf. eine Wartezeit dazwischen eingebaut / diese vergrößert werden?

                Kennt jemand das Problem bzw. hat jemand die Abfrage mehrerer baugleicher Slaves fehlerfrei am Laufen?

                S Offline
                S Offline
                Stefan_io
                wrote on last edited by
                #502

                @KanteTaete das gleiche Problem habe ich auch, einen Slave kann ich einlesen, füge ich einen weiteren hinzu gibt es Timeout.

                hier meine Forumeintrag https://forum.iobroker.net/topic/22126/adapter-modbus-mehrere-geräte-ids-timeout-beim-auslesen-von-mehr-als-einen-teilnehmern

                1 Reply Last reply
                0
                • E eLichte

                  Der Verdacht zu Punkt 1 hat sich bestätigt. Der Master schickt zu schnell wieder eine Querry message an den Slave nach dessen Antwort. Wenn ich nur 5 zusammenhängende Register abfrage läuft die Kommunikation ohne Probleme.

                  modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
                  modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll device 2
                  modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
                  modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll device 2
                  

                  Auszug aus dem Handbuch einer Daikin Klimaanlage:

                  Daikin.JPG

                  (T1-T2-T3-T4) ist wie folgt definiert: 5ms bei 9600bps und 2,5ms bei 19200bps

                  Ich werde dazu einen Issue im Github erstellen. Evlt kann da jemand eine Verzögerungszeit einbauen. Meine Porgrammierkenntnisse reichen dafür leider nicht.

                  E Offline
                  E Offline
                  eLichte
                  wrote on last edited by
                  #503

                  @eLichte said in Modbus:

                  Der Verdacht zu Punkt 1 hat sich bestätigt. Der Master schickt zu schnell wieder eine Querry message an den Slave nach dessen Antwort. Wenn ich nur 5 zusammenhängende Register abfrage läuft die Kommunikation ohne Probleme.

                  modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
                  modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll device 2
                  modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
                  modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll device 2
                  

                  Auszug aus dem Handbuch einer Daikin Klimaanlage:

                  Daikin.JPG

                  (T1-T2-T3-T4) ist wie folgt definiert: 5ms bei 9600bps und 2,5ms bei 19200bps

                  Ich werde dazu einen Issue im Github erstellen. Evlt kann da jemand eine Verzögerungszeit einbauen. Meine Porgrammierkenntnisse reichen dafür leider nicht.

                  Ich habe im Github einen Fork gezogen und quick&dirty mit meinen bescheidenen Programmierkenntnissen eine sleep-Funktion eingebaut. Wollte nur mal testen ob das tatsächlich was bringt. Das log sieht jetzt so aus:

                  modbus.0	2019-05-10 10:26:07.043	debug	Poll holdingRegs DevID(2) address 2051 - 12 bytes
                  modbus.0	2019-05-10 10:26:06.836	debug	Wait: 100ms
                  modbus.0	2019-05-10 10:26:06.835	debug	Poll holdingRegs DevID(2) address 2003 - 27 bytes
                  modbus.0	2019-05-10 10:26:06.692	debug	Wait: 100ms
                  modbus.0	2019-05-10 10:26:06.692	debug	Poll holdingRegs DevID(2) address 1000 - 1 bytes
                  modbus.0	2019-05-10 10:26:06.517	debug	Wait: 100ms
                  modbus.0	2019-05-10 10:26:06.516	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 3634 - 8 bytes
                  modbus.0	2019-05-10 10:26:06.324	debug	Wait: 100ms
                  modbus.0	2019-05-10 10:26:06.324	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 3602 - 18 bytes
                  modbus.0	2019-05-10 10:26:06.119	debug	Wait: 100ms
                  modbus.0	2019-05-10 10:26:06.118	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2102 - 23 bytes
                  modbus.0	2019-05-10 10:26:05.844	debug	Wait: 100ms
                  modbus.0	2019-05-10 10:26:05.844	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 53 bytes
                  modbus.0	2019-05-10 10:26:05.700	debug	Wait: 100ms
                  modbus.0	2019-05-10 10:26:05.700	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 0 - 1 bytes
                  modbus.0	2019-05-10 10:26:05.699	debug	Poll device 2
                  

                  So läuft die Kommunikation seid ein paar Wochen ohne Fehler. Es ist also tatsächlich so, dass der Server für manche Clients zu schnell ist.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • D Offline
                    D Offline
                    darkbrain85
                    wrote on last edited by darkbrain85
                    #504

                    Das scheint tatsächlich die Lösung zu sein!
                    Mein Stromzähler lässt sich nun auch auslesen. Ich hatte zwischenzeitlich ein Gateway (mbusd) dazwischen um diesen "bug" in iobroker zu umgehen. Dort kann man exakt diese Zeit auch konfigurieren. Das hilft natürlich nicht bei TCP Verbindungen.

                    Möglicherweise ist eine Konfiguration aber auch nicht notwendig. Ich glaube das die Wartezeit von 100ms grundsätzlich funktionieren wird.

                    Irgendwie will nur ein Host in meiner Multihost Umgebung die neue Version nicht nutzen. Dort wird noch wie vor nicht gewartet. Keine Ahnung warum. Upload habe ich bereits gemacht...

                    Willst Du das auf Github auch mal für Bluefox als PR bereitstellen? Dann kann er es ja leicht hinzufügen oder es notfalls noch verbessern.

                    Edit: Zu früh gefreut... Ich habe jetzt doch nach einiger Zeit wieder Verbindungsabbrüche. Schade. Mit dem Gateway hat es völlig schmerzfrei funktioniert.

                    Edit: Ich habe nun selbst auch einen Fork gemacht und Deine Änderungen gemerged. Ich habe nun allerdings 500ms eingestellt, da dies beim Gateway auch so war. Test läuft, ich bin gespannt...

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • D Offline
                      D Offline
                      darkbrain85
                      wrote on last edited by darkbrain85
                      #505

                      Nachdem 500ms auch keine Veränderung gebracht haben, bin ich nun wieder zu meiner Gateway Lösung gewechselt. Das bringt mir jedenfalls bei den seriellen Schnittstellen eine störungsfreie Kommunikation. Für Modbus TCP habe ich noch keine Lösung.

                      Fakt ist aber, dass der Adapter nicht sauber funktioniert. Jedenfalls nicht mit jedem Gerät!

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • H Offline
                        H Offline
                        hacki11
                        wrote on last edited by
                        #506

                        https://github.com/hacki11/ioBroker.valloxmv

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • T Offline
                          T Offline
                          Telefisch
                          wrote on last edited by
                          #507

                          Hallo...
                          nach langer Zeit habe ich heute mal den Modbus-Adapter upgedatet.
                          Von 1.1.1 auf 3.0.0
                          Seitdem läuft Modbus TCP nicht mehr.
                          Adapter ist zwar grün, schmeiß aber die Meldung list of port undefined und meine SPS reagiert nicht mehr.
                          Ist das Problem lösbar oder muss ich auf den alten Adapter zurück?

                          Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • P Offline
                            P Offline
                            peterfido
                            wrote on last edited by
                            #508

                            Hallo,
                            ich "kämpfe" auch schon ein paar Tage mit dem Modbus. Hier soll ein DHV 4013 Stromzähler abgefragt werden. Der erste USB-Adapter ging wegen ständiger Fehler zurück an Amazon. Der zweite lief so halbwegs. Der dritte läuft "zu Fuß" per Terminal und seriell per Node-Red. Mit dem Modbus- Adapter vom iobroker leider ständig Timeouts. 5 Register klappen, ab dem 6. hagelt es Fehler.

                            Danach fängt sich der Port nicht mehr. Ich musste dann erst per USB-reset den USB - Seriell Adapter zurücksetzen. Das geht per Script, ist aber wohl nicht die feine englische Art.

                            Unter Node-Red bekomme ich jetzt die gewünschten Werte übertragen. Dem Modbus-Adapter vom iobroker könnte eine Option, welche die Pause zwischen den Abfragen einstellbar macht, nicht schaden.

                            Gruß

                            Peterfido


                            Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
                            ioBroker: Debian (VM)
                            CCU: Debmatic (VM)
                            Influx: Debian (VM)
                            Grafana: Debian (VM)
                            eBus: Debian (VM)
                            Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • F Offline
                              F Offline
                              Farmer-cb
                              wrote on last edited by Farmer-cb
                              #509

                              Hallo
                              kämpfe gerade mit den Diskreten Eingängen
                              möchte meine Ladestation (PhönixContact EM-CP-PP-ETH) per modbus-TCP abfragen
                              Diskrete-Ausgänge Holding-Registers / Eingangsregister Abfragen funktionieren einwandfrei.
                              Sobald ich bei Diskrete Eingänge etwas einstelle, bleibt der Adapter bei Gelb stehen
                              Fehlermeldung:

                              modbus.0	2019-08-04 16:36:10.914	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                              modbus.0	2019-08-04 16:36:09.910	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                              modbus.0	2019-08-04 16:36:08.905	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                              modbus.0	2019-08-04 16:36:07.901	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                              modbus.0	2019-08-04 16:36:06.897	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                              

                              muss ich das noch irgendwo etwas einstellen????
                              modbus1.jpg
                              modbus2.jpg
                              per qModMaster funktioniert die Abfrage

                              smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Motioneye, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox

                              5 x Echo Show, 2 x Echo Dot

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • DolomitiD Offline
                                DolomitiD Offline
                                Dolomiti
                                wrote on last edited by Dolomiti
                                #510

                                Das deutet auf ein Adressproblem hin. Unter www.simplymodbus.ca findet sich folgender Hinweis:

                                The data address received in the query is not an allowable address for the slave. More specifically, the combination of reference number and transfer length is invalid. For a controller with 100 registers, a request with offset 96 and length 4 would succeed, a request with offset 96 and length 5 will generate exception 02.
                                

                                Du versuchst anscheinend auf eine "verbotene" Adresse zuzugreifen.
                                Hast du schon mal einen Mitschnitt mit Wireshark gemacht. Damit kann man recht gut sehen was ioBroker fragt und der Slave antwortet. Du kannst den Mitschnitt auch gerne hier posten und ich versuche zu helfen.

                                Gruß
                                Dolomiti

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

                                F 1 Reply Last reply
                                0
                                • DolomitiD Dolomiti

                                  Das deutet auf ein Adressproblem hin. Unter www.simplymodbus.ca findet sich folgender Hinweis:

                                  The data address received in the query is not an allowable address for the slave. More specifically, the combination of reference number and transfer length is invalid. For a controller with 100 registers, a request with offset 96 and length 4 would succeed, a request with offset 96 and length 5 will generate exception 02.
                                  

                                  Du versuchst anscheinend auf eine "verbotene" Adresse zuzugreifen.
                                  Hast du schon mal einen Mitschnitt mit Wireshark gemacht. Damit kann man recht gut sehen was ioBroker fragt und der Slave antwortet. Du kannst den Mitschnitt auch gerne hier posten und ich versuche zu helfen.

                                  Gruß
                                  Dolomiti

                                  F Offline
                                  F Offline
                                  Farmer-cb
                                  wrote on last edited by
                                  #511

                                  @Dolomiti
                                  wie kann es sein, wenn im qModMaster genau diese Adressen funktionieren.
                                  der Wireshark muss dann auf dem iobroker laufen oder

                                  smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Motioneye, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox

                                  5 x Echo Show, 2 x Echo Dot

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • DolomitiD Offline
                                    DolomitiD Offline
                                    Dolomiti
                                    wrote on last edited by
                                    #512

                                    Ich hatte an anderer Stelle auch schon mal das Problem, dass ich die Adresse +1 oder -1 eingeben musste. Manche Geräte/Programme fangen bei Null andere bei Eins an zu zählen.
                                    Es wäre zum mitschneidern am einfachsten, wenn Wireshark auf dem ioBroker laufen würde, ansonsten musst du einen Switch haben, der an einem Port alles mitsniffen kann. So habe ich es bisher gemacht.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • F Offline
                                      F Offline
                                      Farmer-cb
                                      wrote on last edited by
                                      #513

                                      so wie es aussieht, habe ich den Fehler gefunden.
                                      hier muss der Haken gesetzt sein:
                                      6ae019b3-9ef3-4eb4-bc70-4374c1c2ba10-image.png

                                      seitdem läuft es

                                      Dank trotzdem

                                      smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Motioneye, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox

                                      5 x Echo Show, 2 x Echo Dot

                                      FlexerF 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • F Farmer-cb

                                        so wie es aussieht, habe ich den Fehler gefunden.
                                        hier muss der Haken gesetzt sein:
                                        6ae019b3-9ef3-4eb4-bc70-4374c1c2ba10-image.png

                                        seitdem läuft es

                                        Dank trotzdem

                                        FlexerF Offline
                                        FlexerF Offline
                                        Flexer
                                        wrote on last edited by Flexer
                                        #514

                                        @Bluefox Mal eine Frage. Kann man diesen Wasserzähler damit auslesen? Habe diesen von den Stadtwerken bekommen.

                                        Habe mal gelesen, dass man nur einen kompatiblen USB Stick zum empfangen der Daten benötigt. Ich frage mich nur wie ich das Hardwareseitig umsetze.

                                        https://www.kamstrup.com/de-de/wasserzaehlerloesungen/intelligente-wasserzaehler/multical-21

                                        Unterm Strich ist alles besser.


                                        Ja, voll geil hier!

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • M Offline
                                          M Offline
                                          martin111
                                          wrote on last edited by
                                          #515

                                          Ich brauche wieder einmal eure Hilfe.

                                          Will von ein CMI von TA die Analog Werte auslesen.
                                          Da müsste ja im Iobroker Master als Typ im Adapter eingestellt werden, oder?

                                          Nur bekomme ich keine Verbindung, wenn ich es so einstelle
                                          Master.PNG

                                          CMI.PNG

                                          Stelle ich den Typ auf Slave, kann ich eine Verbindung herstellen, wenn ich die IP auf 0.0.0.0 ändere
                                          Slave.PNG

                                          Nur kommen keine Werte von der CMI an. Habe einen Punkt unter Eingangsregister, sowie Holding Registers angelegt.
                                          Eingang.PNG
                                          Holding.PNG

                                          Übersehe ich was?

                                          Unter Fhem kann ich per Modbus einwandfrei auf die CMI zugreifen.

                                          wendy2702W 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          466

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe