Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Modbus adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbus adaptermodbus
978 Beiträge 140 Kommentatoren 382.1k Aufrufe 64 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D Offline
    D Offline
    darkbrain85
    schrieb am zuletzt editiert von
    #484

    Danke für die Screenshots!

    Läuft der Adapter bei Dir schmerzfrei durch, oder machst Du automatische Neustarts?

    Ich bekomme einfach keine Kommunikation hin, die länger als ein paar Minuten steht.

    Unter windows kann ich den Zähler abfragen wie ich will, das juckt den nicht. Der Adapter scheint irgendwo nicht ganz rund zu laufen. Ich habe nur keinen blassen Schimmer wo…

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von
      #485

      Läuft seit Monaten ohne Probleme.

      Versuche es erstmal mit nur einem Register und schaue ob das stabil läuft.

      Wenn es Probleme mit mehreren hat vermute ich ein timing Problem.

      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D Offline
        D Offline
        darkbrain85
        schrieb am zuletzt editiert von
        #486

        Ich habe jetzt mal einen RS485 Converter an meine Windows 10 VM durchgereicht und dort mit dem Tool QModMaster den Zähler permanent abgefragt.

        Das klappt genauso wie in IOBroker eine Weile ohne Probleme. Irgendwann (einer in mehreren Minuten) ist mal ein Poll dazwischen, der in ein Timeout läuft. Hier pollt QModMaster aber einfach weiter und der nächste Poll ist direkt wieder erfolgreich.

        An diesem Punkt scheint mit dem Modbus Adapter irgendwas falsch zu sein. Denn sobald hier ein Timeout erfolgt, gehen alle folgenden Abfragen schief und der Adapter muss erst neu gestartet werden.

        Vielleicht kann ja einer der Entwickler mal was dazu sagen. Ist es wirklich ein "Design Problem" in dem Adapter? Ich habe mal bei Guthub ein Issue aufgemacht… Vielleicht ist es keiner, aber ich kann es anders nicht mehr erklären...

        Lasse ich größere Abstände zwischen den Abfragen, läuft es tendenziell länger. Allerdings verringert das offensichtlich einfach nur die Wahrscheinlichkeit für ein Timeout.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • F Offline
          F Offline
          Frank_Reich
          schrieb am zuletzt editiert von
          #487

          @darkbrain85:

          @wendy2702:

          Ich habe PI's im Einsatz und immer den Stick von Digitus. Dazu Verbindung mit CAT6 Kabel und Anschlußwiderstände. `

          Ich habe mir jetzt zusätzlich auch den Digitus Stick bestellt. Vielleicht muss ich auch noch 120 Ohm Widerstände besorgen. Ich habe momentan je 2 Widerstände mit rechnerisch 121 Ohm… aber das sollte ja nicht weiter relevant sein.

          Ist es eigentlich egal welche Art Widerstand man verwendet? `

          Die Art der Widerstände ist egal. Modbus kann auch mit 130 Ohm abgeschlossen werden. Es muss nicht präzise 120 Ohm sein.

          Zur Verbindung benutze ich eine verdrillte Zweidrahtleitung ohne Schirm, verlegt im Verdrahtungskanal der Unterverteilung, teils gekreuzt mit div. Einzeladern, welche 230V führen.

          Als Stick benutze ich den von Digitus.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D Offline
            D Offline
            darkbrain85
            schrieb am zuletzt editiert von
            #488

            Ich starte jetzt automatisch alle 2 Minuten den Modbus Adapter neu. Das liefert zuverlässig Werte. Die Unterbrechung von 3-4 Sekunden für den Neustart kann man ja vernachlässigen…

            Natürlich wäre eine Optimierung des Adapter trotzdem schön...

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B Offline
              B Offline
              bkuerby
              schrieb am zuletzt editiert von
              #489

              Hallo zusammen,

              ich versuche gerade meine Wärmepumpe (Waterkotte Ai1+ mit WPCU-Regler) über Modbus RTU einzubinden.

              Grundsätzlich funktioniert die Verbindung sowohl über ioBroker als auch testweise über qmodbus.

              Zum Einen erhalte ich bei jeder Anfrage die timeout Meldung zum Anderen erhalte ich eine Meldung "unknown funktion code: 132".

              Bei der ersten Abfrage nach dem Einschalten der Instanz erscheint nur die timeout Meldung. Dabei werden die Variablenwerte auch aktualisiert. Ab der zweiten Abfrage erfolgt keine Aktualisierung mehr.

              modbus.0	2019-02-03 14:21:00.894	info	Disconnected from slave
              modbus.0	2019-02-03 14:20:59.884	warn	Poll error count: 12 code: {"err":"timeout"}
              modbus.0	2019-02-03 14:20:59.883	error	Request timed out.
              modbus.0	2019-02-03 14:20:59.883	warn	Error: undefined
              modbus.0	2019-02-03 14:20:54.984	error	unknown function code: 132
              modbus.0	2019-02-03 14:20:54.865	info	Connected to slave
              modbus.0	2019-02-03 14:19:57.610	info	Disconnected from slave
              modbus.0	2019-02-03 14:19:56.602	warn	Poll error count: 11 code: {"err":"timeout"}
              modbus.0	2019-02-03 14:19:56.602	error	Request timed out.
              modbus.0	2019-02-03 14:19:56.601	warn	Error: undefined
              modbus.0	2019-02-03 14:19:51.705	error	unknown function code: 132
              modbus.0	2019-02-03 14:19:51.595	info	Connected to slave
              
              

              18988_serial.jpg
              18988_input.jpg
              18988_holding.jpg

              Hat jemand eine Idee?

              Viele Grüße

              Bastian

              W 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • D Offline
                D Offline
                darkbrain85
                schrieb am zuletzt editiert von
                #490

                Hi!

                Das steht bei mir auch noch auf dem Zettel… Aber erst muss die Waterkotte geliefert werden. Irgendwann Ende September/Anfang Oktober...

                Zum Thema:

                Versuch doch erstmal die Eingangsregister zu lesen. Das schreiben per Holding Register ist dann die nächste Hürde...

                Funktioniert das dann sauber?

                Wie ich oben schon schrieb, ist es aber ein generelles Problem, dass der Adapter bei einem Fehler keine Daten mehr abfragen kann. Das dürfte aus meiner Sicht so nicht passieren. Unabhängig ob nun eine Adresse falsch konfiguriert ist oder nicht...

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #491

                  Mir fällt noch ein das ich noch mit der Version 2.07 vom Adapter unterwegs bin. Und das bisher ohne Probleme.

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B Offline
                    B Offline
                    bkuerby
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #492

                    Habe gerade auf ein Eingangsregister reduziert. Außerdem habe ich die max. Leseanforderung jeweils auf ein Register runtergesetzt. Irgendwo habe ich gelesen, dass es bei manchen Geräten Probleme gibt. Wobei ich aus meiner Erfahrung mit FHEM weiß, dass die Waterkotte damit klarkommen sollte.

                    Der Fehler im Log bleibt aber der gleiche. Ich verstehe den Funktion Code schon nicht.

                    Ich habe die aktuelle Version 2.0.9 installiert.

                    P.S.
                    > Aber erst muss die Waterkotte geliefert werden. Irgendwann Ende September/Anfang Oktober

                    Die arbeitet dann aber mit Modbus TCP, oder?

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D Offline
                      D Offline
                      darkbrain85
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #493

                      @bkuerby:

                      Die arbeitet dann aber mit Modbus TCP, oder? `

                      Ich hoffe es. Allerdings muss trotzdem noch ein Modbus Interface dabei gekauft werden. Waterkotte hat wohl kein Interesse daran die Modbus TCP Funktion einfach über das bereits bestehende Webinterface bereitzustellen.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B Offline
                        B Offline
                        bkuerby
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #494

                        Im TCP-Modus habe ich den Adapter auch im Einsatz. Ich habe damit zwei Stromzähler angebunden. Das funktioniert auch einwandfrei. Die Kommunikation mit der Heizung über die serielle Schnittstelle macht Probleme

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D Offline
                          D Offline
                          darkbrain85
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #495

                          @bkuerby:

                          Im TCP-Modus habe ich den Adapter auch im Einsatz. Ich habe damit zwei Stromzähler angebunden. Das funktioniert auch einwandfrei. Die Kommunikation mit der Heizung über die serielle Schnittstelle macht Probleme `

                          Irgendwas ist da nicht wie es soll beim Zugriff auf die Serielle Schnittstelle… Ich überlege schon ob ich ein Modbus TCP Gateway aufsetze und es damit nochmal probiere. Aber dann habe ich wieder ein System mehr zu "versorgen"...

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • E Offline
                            E Offline
                            eLichte
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #496

                            Hi,
                            ich habe jetzt auch den Modbus Adapter mit RS485 als Master im Einsatz.
                            Auch bei mir verabschiedet er sich regelmäßig mit timeout Fehlern.

                            Wenn er läuft sieht der log so aus:

                            modbus.0	2019-02-26 09:25:49.868	debug	Poll holdingRegs DevID(2) address 2051 - 12 bytes
                            modbus.0	2019-02-26 09:25:49.803	debug	Poll holdingRegs DevID(2) address 2003 - 27 bytes
                            modbus.0	2019-02-26 09:25:49.758	debug	Poll holdingRegs DevID(2) address 1000 - 1 bytes
                            modbus.0	2019-02-26 09:25:49.693	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2102 - 23 bytes
                            modbus.0	2019-02-26 09:25:49.601	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 53 bytes
                            modbus.0	2019-02-26 09:25:49.597	debug	Poll device 2
                            

                            Jetzt hätte ich dazu ein paar Fragen:

                            1. Kann man die Zeit zwischen den Requests irgendwo einstellen. Also z.b. die Zeit zwischen Poll Input-Adress 2006 und Input-Adress 2102. Mein Client will eine definierte Wartezeit zwischen seiner Antwort und einer neuen Anfrage. Evtl. ist das auch der Grund für die Timeouts, wenn der Master manchmal zu schnell ist.

                            2. Eigentlich will ich die Holding Register nur schreiben.
                              Dazu erschließt sich mir die Einstellungen Poll, WP und CW im Reiter "Holding Register" nicht. Ich dachte wenn ich Poll abwähle liest der Adapter die Register nicht mehr. Allerdings wird damit im iobroker das ganze Objekt gelöscht.
                              Was ist der Unterschied von WP (schreibe bei Änderung?) zu CW (schreibe zyklsich?)? Es wird irgendwie immer bei Änderung geschrieben. Auch hier könnte ein Timing Problem auftreten.

                            Vielen Dank schon mal im vorraus für die Antworten.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • E Offline
                              E Offline
                              eLichte
                              schrieb am zuletzt editiert von eLichte
                              #497

                              Der Verdacht zu Punkt 1 hat sich bestätigt. Der Master schickt zu schnell wieder eine Querry message an den Slave nach dessen Antwort. Wenn ich nur 5 zusammenhängende Register abfrage läuft die Kommunikation ohne Probleme.

                              modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
                              modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll device 2
                              modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
                              modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll device 2
                              

                              Auszug aus dem Handbuch einer Daikin Klimaanlage:

                              Daikin.JPG

                              (T1-T2-T3-T4) ist wie folgt definiert: 5ms bei 9600bps und 2,5ms bei 19200bps

                              Ich werde dazu einen Issue im Github erstellen. Evlt kann da jemand eine Verzögerungszeit einbauen. Meine Porgrammierkenntnisse reichen dafür leider nicht.

                              wendy2702W E 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • D Offline
                                D Offline
                                darkbrain85
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #498

                                Das kann tatsächlich ein Grund sein!
                                Bei meinem Modbus Stromzähler kann ich dazu nichts finden. Aber eine Danfoss Steuerung die mir die selben Probleme macht, hat im Handbuch etwas von "relaxed timing" stehen. Allerdings ohne weitere Angaben wie das timing sein muss.
                                Eventuell ist das aber ein Hinweis in die Richtige Richtung!
                                Wie ich sehe hat Bluefox das ganze auf Github ja schon mit einem Label versehen.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • E eLichte

                                  Der Verdacht zu Punkt 1 hat sich bestätigt. Der Master schickt zu schnell wieder eine Querry message an den Slave nach dessen Antwort. Wenn ich nur 5 zusammenhängende Register abfrage läuft die Kommunikation ohne Probleme.

                                  modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
                                  modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll device 2
                                  modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
                                  modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll device 2
                                  

                                  Auszug aus dem Handbuch einer Daikin Klimaanlage:

                                  Daikin.JPG

                                  (T1-T2-T3-T4) ist wie folgt definiert: 5ms bei 9600bps und 2,5ms bei 19200bps

                                  Ich werde dazu einen Issue im Github erstellen. Evlt kann da jemand eine Verzögerungszeit einbauen. Meine Porgrammierkenntnisse reichen dafür leider nicht.

                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #499

                                  @eLichte sagte in Modbus:

                                  Der Verdacht zu Punkt 1 hat sich bestätigt. Der Master schickt zu schnell wieder eine Querry message an den Slave nach dessen Antwort. Wenn ich nur 5 zusammenhängende Register abfrage läuft die Kommunikation ohne Probleme.

                                  modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
                                  modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll device 2
                                  modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
                                  modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll device 2
                                  

                                  Auszug aus dem Handbuch einer Daikin Klimaanlage:

                                  Daikin.JPG

                                  (T1-T2-T3-T4) ist wie folgt definiert: 5ms bei 9600bps und 2,5ms bei 19200bps

                                  Ich werde dazu einen Issue im Github erstellen. Evlt kann da jemand eine Verzögerungszeit einbauen. Meine Porgrammierkenntnisse reichen dafür leider nicht.

                                  Ich hatte ein ähnliches Problem mit einem Stromzähler.

                                  Habe dann mal zum testen „alle“ lesbaren Register im Adapter eingetragen und seitdem läuft er.

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D Offline
                                    D Offline
                                    darkbrain85
                                    schrieb am zuletzt editiert von darkbrain85
                                    #500

                                    Interessanter Ansatz... Ich teste das mal hier mit meinem Zähler.
                                    Da ist es noch überschaubar. Bei größeren Sachen wie meiner Danfoss Steuerung ist das aber quasi unmöglich. Die hat verdammt viele Register...

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K Offline
                                      K Offline
                                      KanteTaete
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #501

                                      Hallo zusammen,

                                      ich habe Probleme mit dem Modbus Adapter, wenn ich mehr als einen Slave per Serial RTU abfragen möchte. Solange ich nur einen Slave abfrage (egal welchen der 3 möglichen), funktioniert das Ganze problemlos.

                                      Meine Konfiguration:

                                      • Raspi2 mit laufendem ioBroker
                                      • USB-RS485-Adapter zum Zugriff auf den Bus
                                      • Stromzähler, Typ ABB B23 (baugleich, auf Modbus-Adressen 1-3).

                                      Bei der Konfiguration des Adapters habe ich folgendes eingestellt:
                                      Konfig_Modbus_Allgemein.JPG

                                      Bei den Holding Registern werden diverse (50-60) Register vom Slave 3 gepollt.
                                      Die Abfrage dieser Register funktioniert problemlos, der "connection" Status bleibt immer auf true.
                                      Die Polltime beträgt ca. 1,8s.

                                      Sobald ich aber die Abfrage eines einzelnen Registers für Slave 1 oder 2 hinzufüge (ein Register vom Slave 3 verdoppelt auf den anderen Slave - die Slaves sind ja baugleich), erhalte ich timeouts.
                                      Außerdem wechselt der "connection" Status häufig (vermutlich beim Timeout) auf "false", die Polltime wird mit ca. 120ms angegeben.

                                      Hier die Logmeldungen:

                                      modbus.0	2019-04-30 11:58:10.577	info	Disconnected from slave
                                      modbus.0	2019-04-30 11:58:09.580	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                      modbus.0	2019-04-30 11:58:09.579	error	Request timed out.
                                      modbus.0	2019-04-30 11:58:09.571	warn	Error: undefined
                                      modbus.0	2019-04-30 11:57:47.923	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                                      modbus.0	2019-04-30 11:57:47.426	info	Connected to slave
                                      modbus.0	2019-04-30 11:57:43.801	info	starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v8.16.0
                                      host.myhost	2019-04-30 11:57:40.981	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 16951
                                      

                                      Kann es sein, dass der Adapter mit mehreren Slaves nicht zurecht kommt?
                                      Müsste bei der Abfrage der beiden Slaves ggf. eine Wartezeit dazwischen eingebaut / diese vergrößert werden?

                                      Kennt jemand das Problem bzw. hat jemand die Abfrage mehrerer baugleicher Slaves fehlerfrei am Laufen?

                                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K KanteTaete

                                        Hallo zusammen,

                                        ich habe Probleme mit dem Modbus Adapter, wenn ich mehr als einen Slave per Serial RTU abfragen möchte. Solange ich nur einen Slave abfrage (egal welchen der 3 möglichen), funktioniert das Ganze problemlos.

                                        Meine Konfiguration:

                                        • Raspi2 mit laufendem ioBroker
                                        • USB-RS485-Adapter zum Zugriff auf den Bus
                                        • Stromzähler, Typ ABB B23 (baugleich, auf Modbus-Adressen 1-3).

                                        Bei der Konfiguration des Adapters habe ich folgendes eingestellt:
                                        Konfig_Modbus_Allgemein.JPG

                                        Bei den Holding Registern werden diverse (50-60) Register vom Slave 3 gepollt.
                                        Die Abfrage dieser Register funktioniert problemlos, der "connection" Status bleibt immer auf true.
                                        Die Polltime beträgt ca. 1,8s.

                                        Sobald ich aber die Abfrage eines einzelnen Registers für Slave 1 oder 2 hinzufüge (ein Register vom Slave 3 verdoppelt auf den anderen Slave - die Slaves sind ja baugleich), erhalte ich timeouts.
                                        Außerdem wechselt der "connection" Status häufig (vermutlich beim Timeout) auf "false", die Polltime wird mit ca. 120ms angegeben.

                                        Hier die Logmeldungen:

                                        modbus.0	2019-04-30 11:58:10.577	info	Disconnected from slave
                                        modbus.0	2019-04-30 11:58:09.580	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                        modbus.0	2019-04-30 11:58:09.579	error	Request timed out.
                                        modbus.0	2019-04-30 11:58:09.571	warn	Error: undefined
                                        modbus.0	2019-04-30 11:57:47.923	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                                        modbus.0	2019-04-30 11:57:47.426	info	Connected to slave
                                        modbus.0	2019-04-30 11:57:43.801	info	starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v8.16.0
                                        host.myhost	2019-04-30 11:57:40.981	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 16951
                                        

                                        Kann es sein, dass der Adapter mit mehreren Slaves nicht zurecht kommt?
                                        Müsste bei der Abfrage der beiden Slaves ggf. eine Wartezeit dazwischen eingebaut / diese vergrößert werden?

                                        Kennt jemand das Problem bzw. hat jemand die Abfrage mehrerer baugleicher Slaves fehlerfrei am Laufen?

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        Stefan_io
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #502

                                        @KanteTaete das gleiche Problem habe ich auch, einen Slave kann ich einlesen, füge ich einen weiteren hinzu gibt es Timeout.

                                        hier meine Forumeintrag https://forum.iobroker.net/topic/22126/adapter-modbus-mehrere-geräte-ids-timeout-beim-auslesen-von-mehr-als-einen-teilnehmern

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • E eLichte

                                          Der Verdacht zu Punkt 1 hat sich bestätigt. Der Master schickt zu schnell wieder eine Querry message an den Slave nach dessen Antwort. Wenn ich nur 5 zusammenhängende Register abfrage läuft die Kommunikation ohne Probleme.

                                          modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
                                          modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll device 2
                                          modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
                                          modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll device 2
                                          

                                          Auszug aus dem Handbuch einer Daikin Klimaanlage:

                                          Daikin.JPG

                                          (T1-T2-T3-T4) ist wie folgt definiert: 5ms bei 9600bps und 2,5ms bei 19200bps

                                          Ich werde dazu einen Issue im Github erstellen. Evlt kann da jemand eine Verzögerungszeit einbauen. Meine Porgrammierkenntnisse reichen dafür leider nicht.

                                          E Offline
                                          E Offline
                                          eLichte
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #503

                                          @eLichte said in Modbus:

                                          Der Verdacht zu Punkt 1 hat sich bestätigt. Der Master schickt zu schnell wieder eine Querry message an den Slave nach dessen Antwort. Wenn ich nur 5 zusammenhängende Register abfrage läuft die Kommunikation ohne Probleme.

                                          modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
                                          modbus.0	2019-02-28 11:32:51.341	debug	Poll device 2
                                          modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 5 bytes
                                          modbus.0	2019-02-28 11:32:41.290	debug	Poll device 2
                                          

                                          Auszug aus dem Handbuch einer Daikin Klimaanlage:

                                          Daikin.JPG

                                          (T1-T2-T3-T4) ist wie folgt definiert: 5ms bei 9600bps und 2,5ms bei 19200bps

                                          Ich werde dazu einen Issue im Github erstellen. Evlt kann da jemand eine Verzögerungszeit einbauen. Meine Porgrammierkenntnisse reichen dafür leider nicht.

                                          Ich habe im Github einen Fork gezogen und quick&dirty mit meinen bescheidenen Programmierkenntnissen eine sleep-Funktion eingebaut. Wollte nur mal testen ob das tatsächlich was bringt. Das log sieht jetzt so aus:

                                          modbus.0	2019-05-10 10:26:07.043	debug	Poll holdingRegs DevID(2) address 2051 - 12 bytes
                                          modbus.0	2019-05-10 10:26:06.836	debug	Wait: 100ms
                                          modbus.0	2019-05-10 10:26:06.835	debug	Poll holdingRegs DevID(2) address 2003 - 27 bytes
                                          modbus.0	2019-05-10 10:26:06.692	debug	Wait: 100ms
                                          modbus.0	2019-05-10 10:26:06.692	debug	Poll holdingRegs DevID(2) address 1000 - 1 bytes
                                          modbus.0	2019-05-10 10:26:06.517	debug	Wait: 100ms
                                          modbus.0	2019-05-10 10:26:06.516	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 3634 - 8 bytes
                                          modbus.0	2019-05-10 10:26:06.324	debug	Wait: 100ms
                                          modbus.0	2019-05-10 10:26:06.324	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 3602 - 18 bytes
                                          modbus.0	2019-05-10 10:26:06.119	debug	Wait: 100ms
                                          modbus.0	2019-05-10 10:26:06.118	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2102 - 23 bytes
                                          modbus.0	2019-05-10 10:26:05.844	debug	Wait: 100ms
                                          modbus.0	2019-05-10 10:26:05.844	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 2006 - 53 bytes
                                          modbus.0	2019-05-10 10:26:05.700	debug	Wait: 100ms
                                          modbus.0	2019-05-10 10:26:05.700	debug	Poll inputRegs DevID(2) address 0 - 1 bytes
                                          modbus.0	2019-05-10 10:26:05.699	debug	Poll device 2
                                          

                                          So läuft die Kommunikation seid ein paar Wochen ohne Fehler. Es ist also tatsächlich so, dass der Server für manche Clients zu schnell ist.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          711

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe