Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. SMA Energy Meter in Echtzeit auslesen

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    SMA Energy Meter in Echtzeit auslesen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      Marcolotti last edited by

      Hallo,

      das freut mich zu hören. 🙂

      In der Konfiguration des Adapters kannst du auswählen welche Phasen alle gelesen werden sollen.

      Gruß Marco

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        Steffi81 last edited by

        L1/L2/L3 ist aktiviert.

        Da ist auch noch " erweiterter Modus " was genau ist das bzw. was seh ich da?

        Hatte keine Unterschiede feststellen können. Bin ich jedenfalls der Meining :lol:

        Mfg

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Marcolotti last edited by

          Der erweiterte Modus ist Blindleistung, Scheinleistung. Also komplettes Paket. Das nimmt natürlich viele Ressourcen in Anspruch!

          Gruß Marco

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Steffi81 last edited by

            Ja das hab ich schon gemerkt, dass wenn das aktiv ist, die Leistung nach lässt und der Pi ganz schön arbeiten muss.

            Aber das sind eigentlich Daten, die ich nicht brauche, denke ich.

            Mfg

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              Steffi81 last edited by

              So, hier der Bericht 😄

              Es geht alles, Diagramme lassen sich schreiben, Daten werden alle ausgelesen.

              War also nen Fehler von mir vorhin, wie gesagt auf die schnelle.

              Ob mir noch was auffällt oder so, wird der Langzeittest zeigen 8-)

              Vielen Dank an Marcolotti für seine super Arbeit 😉

              Mfg

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Steffi81 last edited by

                Hallo

                So wie es aussieht hab ich doch noch was gefunden, leider.

                Habe ja 2 SMA, die werden auch getrennt von einander angezeigt und so, aber bei dem einen sind die Variablen alle in Typ " Zahl ", bei dem anderen in Typ " Logikwert ". Ist das so gewollt?

                Anscheinend lassen sich mit Typ " Logikwert " keine Diagramme füllen, genauso wenig stehen Bezeichnungen und so in den Variablen drinnen. Bei dem SMA, wo der Typ " Zahl " ist, lassen sich Diagramme füllen, genauso stehen dort auch die ganzen Bezeichnungen in den Variablen.

                Die alten Objekte, vor dem Umschreiben des Adapters, sind ja auch noch alle zu sehen, die sind auch alle Typ " Zahl " und mit Bezeichnung, und Werte stehen da auch drinnen, sind das noch die alten?

                Kann man die alten Objekte entfernen, ist etwas verwirrend und man verliert leicht den Überblickt, welches Objekt man auswählen möchte.

                Hatte schon versucht, dass selber umzustellen, geht aber nicht. Denke du must da noch mal ran, an den SMA Adapter. Sorry.

                MFG

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Marcolotti last edited by

                  Hallo,

                  also die alten kannst du beruhigt entfernen. Danke für den Hinweis auf den Fehler. Ich werde es mir gleich mal anschauen. Habe leider keine Energy Meter zum testen. Schauen wir mal. 😉

                  Gruß Marco

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Steffi81 last edited by

                    Hallo

                    Habe jetzt noch mal geschaut, beide SMA werden in den Variablen als Logikwert geführt. Aber warum auch immer gehen einige Diagramme damit, einige nicht. Die, die nicht gehen sind auch nur von dem einem SMA. Bei dem anderen gehen alle Diagramme damit.

                    Nur die alten Okjekte sind in den Variablen als Zahl geführt mit Beschreibung.

                    Desweiteren muss ich den Adapter anhalten, sonst übernimmt bzw. speichert er meine Einstellungen unter Objekte nicht für die Diagramme. Danach kann ich ihn wieder aktivieren und die Einstellungen bleiben auch erhalten.

                    War mein letzter Post ne kleine Fehlinfo, sorry. Garnicht so einfach den Durchblick zu behalten bei den vielen Anzeigen 🙂

                    Kann ja nicht jeder sowas zu Hause haben, darum habe ich auch gleich 2 🙂

                    Mfg

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Q
                      Qlink last edited by

                      Hi Leute,

                      mich irritiert die SMA Visualisierung im Sunny Webportal etwas:

                      Bei mir ist der Gesamtverbrauch immer der Wert von PV-Erzeugung + dem Wert von Netzbezug.

                      415_sunny.png

                      Somit zeigt er mir auch einen höheren Gesamtverbrauch an, obwohl ich gar nicht mehr Netzbezug habe sondern eine höhere PV Erzeugung …

                      Also wenn ich z.B. wie in der Grafik einen Netzbezug von 4.81kW habe und zur gleichen Zeit eine PV Erzeugung von 7kW, dann zeigt er mir einen Gesamtverbrauch von 11.81kW an...

                      Das kann doch aber so nicht stimmen oder habe ich hier einen Denkfehler ?

                      Oder kann es sein, dass der Energy Meter falsch angeschlossen ist ?

                      Wird das bei euch auch so angezeigt ?

                      Beste Grüße

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Marcolotti last edited by

                        Hallo Qlink,

                        Wenn du Netzbezug hast, dann bedeutet das ja, dass deine PV-Anlage nicht genug produziert um den Verbrauch gerade zu decken. Also werden deine 7kW gebraucht + 4kW aus dem Netz und das macht 11kW.

                        Oder hab ich das falsch verstanden?

                        Gruß Marco

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Q
                          Qlink last edited by

                          Hi Marco,

                          theoretisch schon, aber meiner Meinung nach stimmt eben die Netzbezugsanzeige nicht, oder zumindest müsste der Netzbezug Gesamtverbrauch heißen.

                          Ich verbrauche nämlich keine 11kW…

                          Um bei der Rechnung zu bleiben müsste er eigentlich anzeigen, dass ich 4kW Gesamtverbrauch habe und 7 kW Erzeugung = 3kW Netzeinspeisung.

                          Mein Netzbezug ist immer relativ konstant bei ~4kW, egal ob Tag oder Nacht, Sommer oder Winter...

                          Nach der Anzeige vom Sunny Home Portal wäre mein Gesamtverbrauch immer dann höher, umso mehr Sonne scheint:

                          PV Erzeugung = 2kW -> Gesamtverbrauch wird mit 6kW angezeigt

                          PV Erzeugung = 3kW -> Gesamtverbrauch wird mit 7kW angezeigt

                          PV Erzeugung = 4kW -> Gesamtverbrauch wird mit 8kW angezeigt

                          PV Erzeugung = 5kW -> Gesamtverbrauch wird mit 9kW angezeigt

                          PV Erzeugung = 6kW -> Gesamtverbrauch wird mit 10kW angezeigt

                          .

                          .

                          .

                          Hier in der Bilanzgrafik sieht mans auch sehr gut, dass die Werte einfach immer addiert werden:(der rote Bereich wächst mit dem grünen Bereich mit, sollte aber eigentlich nahezu konstant bleiben)

                          415_sunnybilanz.png

                          Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein oder ?

                          Wie wird das bei dir angezeigt Marco ?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Marcolotti last edited by

                            Ja, also das ist definitiv falsch.

                            721_sp.jpg

                            Kannst du mir fix nochmal deine Komponenten aufzählen? WR? Energy Meter etc.

                            Gruß Marco

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Q
                              Qlink last edited by

                              Ich habe folgende Komponenten:

                              STP-7000TL-20

                              Sunny Home Manager 2.0 (=Energy Meter und Sunny Home Manager kombiniert in einem Gerät)

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Marcolotti last edited by

                                So soll es gemacht werden:

                                721_schaltplan2.jpg

                                Lass das mal kontrollieren. Die PV-Anlage soll auf die Verbraucherseite.

                                Gruß Marco

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  Marcolotti last edited by

                                  Im übrigen kannst du mit dem SMA-EM Adapter auch den Sunny Home Manager 2.0 auslesen. 😉

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Q
                                    Qlink last edited by

                                    Er hatte dieses Anschlussbild als Anleitung beim Verkabeln/Einbau:

                                    415_shm2.png

                                    Das sollte doch somit eigentlich passen oder ?

                                    So wie mir der Energy Meter die Werte falsch(Erzeugung und Netzeinspeisung werden addiert) anzeigt: Wie/Wo denkst du hat der Elektriker das Ding reingehängt ? Kannst du mir das eventuell einzeichnen, damit ich ihm das schicken kann ?

                                    Deinen SMA-EM Adapter hab ich vor ein paar Tagen schon installiert und läuft soweit, hatte aber noch keine Zeit mich mit den Werten näher zu befassen, bzw. hab ich noch nirgends gefunden was p/q/s- surplus, surpluscounter, regard, regardcounter bedeutet …

                                    Vielen Dank für deine Unterstützung. 🙂

                                    Beste Grüße

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      Marcolotti last edited by

                                      Hallo,

                                      es gibt viele die solche Probleme haben, weil der Elektriker den Wechselrichter auf der Ausgangsseite verklemmt hat.

                                      https://www.photovoltaikforum.com/sma-a … 6-s90.html

                                      Eine Doku gibts hier: https://github.com/CTJaeger/ioBroker.sm … /sma-em.md Da sind die Begriffe erklärt.

                                      Gruß Marco

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        Steffi81 last edited by

                                        Hallo zusammen

                                        Bräuchte mal wieder nen Bissen Hilfe.

                                        Würde mir gerne meinen PV-Ertrag vom Tag/Woche/Monat/Jahr anzeigen/berechnen lassen.

                                        Desweitern möchte ich den Jahres Betrag am Jahres Ende wieder auf 0 setzten, entweder manuell oder von alleine, per zeitsteuerung zb. 31.12. um 23.59 Uhr.

                                        Bevor der Jahres Betrag auf 0 gesetzt wird, möchte ich gerne den aktuellen Jahres Betrag in eine Variable geschrieben haben, zB.

                                        Ertrag 2017 = Summe,

                                        Ertrag 2018 = Summe

                                        .

                                        .

                                        .

                                        Werte werden mit dem SMA Adapter ausgelesen.

                                        Hatte schon mal nen bissel gegoogelt, aber so wie ich das haben möchte, habe ich das nichts gefunden. Denke mal, dass würde mit Blockly bestimmt gehen, nur wie 🙂

                                        Mfg

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • C
                                          C1500 last edited by

                                          Servus Marco

                                          ich wollte dich bitten bei deinem sma-em Adapter ein Update auf Admin v3 zu machen. 😄 😄 😄

                                          Bekomme folgende Debug-Meldung: "Make adapter ready for Admin v3"

                                          Gruß und vielen Danke im Voraus

                                          Peer

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            Sneak-L8 last edited by

                                            Hallo zusammen,
                                            beim SMA-EM ist mir aufgefallen, dass manchmal die Einspiese- bzw. Netzbezugswerte "hängen bleiben". Mir schient, dass vom EnergyMeter immer nur Netzbezug oder einspeisung gemeldet wird. Dann wird der jeweils andere Wert im Adapter nicht mehr aktualisiert.
                                            So kommt es bei mir, dass Netzbezug und Einspeisung gleichzeitig gefüllt sind.
                                            Hab mir jetzt ein Skript geschrieben, dass die "toten" Werte ausnullt.
                                            Aber vielleicht kann man das auch gleich im Adapter korrigieren?
                                            Viele Grüße
                                            Sneak-L8

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            866
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            16
                                            85
                                            25817
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo