Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
78 Posts 25 Posters 24.1k Views 8 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M Offline
    M Offline
    Marc_St
    wrote on last edited by
    #33

    Vielleicht in dem Kontext der Diskussion hier interessant, denn ich bin auch in diesem Thread gestartet: Hier meine Visualisierung dazu:

    ~~![](</s><URL url=)http://g.recordit.co/21t0dfcTAQ.gif" />

    Ein paar Infos hier:

    viewtopic.php?f=35&t=13917&p=189277#p189277~~

    1 Reply Last reply
    0
    • G Offline
      G Offline
      Guenni76
      wrote on last edited by
      #34

      Hallo Ck83,

      ich versuche Deine Frage möglichst genau zu beantworten und hoffe, dass ich nichts vergesse!

      Da das Auslesen der C.M.I. bei Dir ja klappt, beschreibe ich hier nur das Senden vom ioBroker an die C.M.I..

      1. Meine Modbus-Adapter Version ist ebenfalls 2.0.7
      8888_iobroker-modbus-adapter.jpg

      Unbedingt auf die Partner-IP 0.0.0.0 achten! (Ich habe ewig gebraucht, bis ich rausgefunden hatte, dass hier tatsächlich nichts anderes als 0.0.0.0 hingehört. Zumindest in der meiner Adapterversion)

      2. Eingangsregister Anlegen. Dabei die Adressen in der ersten Spalte der Reihe nach vergeben!
      8888_iobroker-instanzen.jpg

      3. In Objekte sollten jetzt die entsprechenden Input-Register erscheinen:
      8888_ioboker-objekte.jpg
      Die Objekte werden über Node-Red gefüttert. Achtung: Die Objekte kommen vom Node-Red als "Number" NICHT als "String" und das ganze ohne Komma.

      Hierbei bedeuten die Zahlen auf dem Bild bei meiner Konfiguration gerade folgendes:

      1_t-Aussen: 9,00°C

      2_HKM2-Pumpe: 1 (Dimensionslos um das ganze später, wie ich am 24.10.2018 beschrieben habe, in einen Booleschen Wert umzuwandeln.)

      3_t-Raum-soll: 20,5°C

      4. Eingänge an der C.M.I. Achtung: Die IP-Adresse ist die IP vom ioBroker, die Geräte ID ist ebenfalls die gleiche wie in den Verbindugseinstellungen vom ioBroker!

      t-Aussen:
      8888_cmi-modbus-eingang-1.jpg
      Hier lag die Temperatur noch bei 8,9°C :)

      HKM2-Pumpe:
      8888_cmi-modbus-eingang-2.jpg

      t-Raum-soll:
      8888_cmi-modbus-eingang-3.jpg

      Ich hoffe Du kannst damit was anfangen! Schreib doch mal, ob es geklappt hat.

      @ Marc_St Cooles Schema der Anlage!! 8-) Leider bin ich noch lange nicht soweit, dass ich mich ans "Ausschmücken" machen kann. :(

      Ach ja, da fällt mir gerade wieder meine ursprüngliche Frage ein: Kann jemand Logik-Werte zwischen ioBroker und C.M.I hin und her schieben? Wenn ja, wäre ich an einer ausführlichen Beschreibung immer noch brennend interessiert! :D

      Grüße Günni

      1 Reply Last reply
      0
      • M Offline
        M Offline
        Marc_St
        wrote on last edited by
        #35

        @Guenni76:

        @ Marc_St Cooles Schema der Anlage!! 8-) Leider bin ich noch lange nicht soweit, dass ich mich ans "Ausschmücken" machen kann. :(

        Ach ja, da fällt mir gerade wieder meine ursprüngliche Frage ein: Kann jemand Logik-Werte zwischen ioBroker und C.M.I hin und her schieben? Wenn ja, wäre ich an einer ausführlichen Beschreibung immer noch brennend interessiert! :D `

        Ja, sonst würde ja mein Schema nicht funktionieren. Wenn Du die Analogwerte auslesen kannst, funktioniert das Hin- und Herschieben von Digitalwerten im Grunde genauso. Anbei zwei Screenshots, wie ich Ausgänge oder Funktionen auslese.
        8624_bildschirmfoto_2018-11-01_um_17.47.14.png
        8624_bildschirmfoto_2018-11-01_um_17.46.17.png

        1 Reply Last reply
        0
        • G Offline
          G Offline
          Guenni76
          wrote on last edited by
          #36

          Ok,

          wie man digitale Ausgänge lesen kann sollte dann also geklärt sein. :D (Habe leider gerade keine digitalen Ausgänge definiert, werde ich bei gelegenhiet aber mal testen.)

          Aber wie kann man digitale Werte schreiben? :? Das habe ich immer noch nicht hinbekommen.

          Grüße Günni

          1 Reply Last reply
          0
          • M Offline
            M Offline
            Marc_St
            wrote on last edited by
            #37

            Im Grunde spiegelbildlich :D Ich nutze es aber nicht mehr. Denn ich habe gemerkt, dass es via CMI wesentlich einfacher ist, die UVR1611 zu steuern, indem man einfach per HTTP Werte oder Zustände zurückschreibt:````
            http://username:passwort@IP-adresse/menupage.cgi?page=0101581E&changeadr=01802036A0&changeto=1

            
            Wichtig ist der ModBus m.E. nur für's Pushen der Werte quasi in Echtzeit __zum__ iobroker; das ist wesentlich besser als eine Abfrage via JSON alle 60s oder so. Der Weg zurück in die UVR ist hingegen eher egal.
            1 Reply Last reply
            0
            • C Offline
              C Offline
              Ck83
              wrote on last edited by
              #38

              Hi Leute,

              Grüßen Guenni,

              Hatte die Werte, wie von dir schon Super beschrieben hinterlegt, nur wurden diese nie aktualisiert.

              Habe Gestern die aktuellen Updates der CMI und des Modbus Adapters durchgeführt, siehe da jetzt wird alles sauber übertragen.

              Auch die digitalen Werte zur CMI werden "sauber" übergeben.

              filename="nodered.PNG" index="3">~~

              filename="IO-Broker Ausgang.PNG" index="2">~~

              filename="Belegung.PNG" index="1">~~

              filename="Belegung1.PNG" index="0">~~

              Danke für euren Input

              gruß ck

              1 Reply Last reply
              0
              • C Offline
                C Offline
                Ck83
                wrote on last edited by
                #39

                8898_nodered.png
                8898_io-broker_ausgang.png
                8898_belegung.png
                8898_belegung1.png

                Jetzt aber

                1 Reply Last reply
                0
                • G Offline
                  G Offline
                  Guenni76
                  wrote on last edited by
                  #40

                  Moin nochmals alle zusammen,

                  ich habe bei mir jetzt nochmal die Einstellungen von Ck83 probiert (hatte ich beim experimentieren glaube auch schon) und es funzt nicht.

                  @Ck83:
                  @Ck83:

                  "… Habe Gestern die aktuellen Updates der CMI und des Modbus Adapters durchgeführt, siehe da jetzt wird alles sauber übertragen.

                  Auch die digitalen Werte zur CMI werden "sauber" übergeben. ..." `

                  Jetzt frage ich mich, ob es an den Updates bzw. Versionen liegt. Welche nutzt Du jetzt? (ioBroker, Adapter, TA, usw.)

                  Da es doch schon etwas kühler draussen wird, möchte ich "unsinnige" Updates und Störungen vermeiden. (Frau und Kind wären sicherlich nicht begeistert…..) :evil:

                  @ Marc_St : Auch Dir vielen Dank! Allerdings wollte ich gerade das "coding" umgehen, da ich eher der dumme Anwender bin und gerade ioBroker für mich eine tolle Plattform darstellt. :mrgreen:

                  Grüße Günni

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • T Offline
                    T Offline
                    Tobl
                    wrote on last edited by
                    #41

                    Hallo zusammen,

                    ich kämpfe auch schon tagelang mit der Übergabe von digitalen Werten von ioBroker zum C.M.I (analog funktioniert tadellos).

                    Ich bekomme jeweils einen Wert ohne Timeout), dieser ist aber unabhängig vom Wert ioBroker immer "AUS".

                    Hat noch irgendjemand einen Tipp? Aus Verzweiflung denke ich schon darüber nach, wie ich aus Analogwerten Digitale machen kann…)

                    Grüße,

                    Thomas

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • D Offline
                      D Offline
                      dexter
                      wrote on last edited by
                      #42

                      Hallo allerseits,

                      @Tobl:

                      Hallo zusammen,

                      ich kämpfe auch schon tagelang mit der Übergabe von digitalen Werten von ioBroker zum C.M.I (analog funktioniert tadellos).

                      Ich bekomme jeweils einen Wert ohne Timeout), dieser ist aber unabhängig vom Wert ioBroker immer "AUS".

                      Hat noch irgendjemand einen Tipp? Aus Verzweiflung denke ich schon darüber nach, wie ich aus Analogwerten Digitale machen kann…)

                      Grüße,

                      Thomas `

                      Ich kämpfe mit dem selben Problem. Habe die Kommunikation zum CMI mittels Modbus-Tool kontrolliert, dort klappt die Übergabe eines Digitalwertes (sowohl Coils als auch Inputs lesen)

                      Wenn ich nun die Kommunikation auf iobroker lege und in der CMI einen DI einlesen will, kriege ich bei einem Input AlwaysFalse (Ohne TimeOut) und bei einem Coil einen Zahlenwert?

                      Gibt es mittlerweile eine Lösung?
                      16721_unbenannt.png
                      16721_unbenannt2.png
                      16721_unbenannt3.png

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • S Offline
                        S Offline
                        sambaverde
                        wrote on last edited by
                        #43

                        @Klausi:

                        Hallo Sineos,

                        vielen Dank für den Tipp mit dem Tool Ananas.

                        An ihm konnte ich erkennen, dass es nicht am CMI liegt.

                        In Ananas wird der Modbus Wert des iobrokers auch nicht aktualisiert.

                        Dies bezieht sich aber nur auf das Input-Register.

                        Die Holdings und Coils werden aktualisiert!

                        Ich kann es mir nicht erklären.

                        Die Werte in den Objekten des Iobroker werden brav aktualisiert und angezeigt.

                        Ich weiss nicht weiter. `

                        Hallo,

                        Mich scheint das selbe Problem zu treffen. Händisch eingetragene Werte in Objects holding oder Input Register werden sofort in der CMI sichtbar.

                        Zur Idee, ich will Daten vom Kostal Plenticore via MODBUS auslesen (klappt super) und zur CMI übertragen, ebenfalls via MODBUS.

                        DIe Übertragung der Daten mache ich mit Blockly, und die Daten werden auch super in der Objects Übersicht upgedated. auch im VIS.

                        Woran könnte es aber liegen, dass ich diese Daten erste im CMI sehe, wenn ich die Instanz MODBUS neu starte.

                        Verwende Modbus 2.0.9, die CMI läuft mit 1.33.3

                        Idee?

                        S 1 Reply Last reply
                        0
                        • G Offline
                          G Offline
                          gunni69
                          wrote on last edited by
                          #44

                          bin neu hier und beschäftige mich mit dem thema seit 14 tagen erst und bekommen leider keine werte aus der cmi in den iobroker per modbus

                          habe mich an die anleitung gehalten wie weiter vorn beschrieben, habe auch ananas zwischengeschaltet, an der cmi liegts nicht. verwende cmi 1.33.3 und modbus 2.0.9.

                          kann mir jemand seine funktionierende konfig mal zukommen lassen ? da sich ja im laufe der zeit dieses forums auch einiges verändert hat.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • S sambaverde

                            @Klausi:

                            Hallo Sineos,

                            vielen Dank für den Tipp mit dem Tool Ananas.

                            An ihm konnte ich erkennen, dass es nicht am CMI liegt.

                            In Ananas wird der Modbus Wert des iobrokers auch nicht aktualisiert.

                            Dies bezieht sich aber nur auf das Input-Register.

                            Die Holdings und Coils werden aktualisiert!

                            Ich kann es mir nicht erklären.

                            Die Werte in den Objekten des Iobroker werden brav aktualisiert und angezeigt.

                            Ich weiss nicht weiter. `

                            Hallo,

                            Mich scheint das selbe Problem zu treffen. Händisch eingetragene Werte in Objects holding oder Input Register werden sofort in der CMI sichtbar.

                            Zur Idee, ich will Daten vom Kostal Plenticore via MODBUS auslesen (klappt super) und zur CMI übertragen, ebenfalls via MODBUS.

                            DIe Übertragung der Daten mache ich mit Blockly, und die Daten werden auch super in der Objects Übersicht upgedated. auch im VIS.

                            Woran könnte es aber liegen, dass ich diese Daten erste im CMI sehe, wenn ich die Instanz MODBUS neu starte.

                            Verwende Modbus 2.0.9, die CMI läuft mit 1.33.3

                            Idee?

                            S Offline
                            S Offline
                            Sineos
                            wrote on last edited by Sineos
                            #45

                            @sambaverde said in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:

                            Woran könnte es aber liegen, dass ich diese Daten erste im CMI sehe, wenn ich die Instanz MODBUS neu starte.
                            Verwende Modbus 2.0.9, die CMI läuft mit 1.33.3
                            Idee?

                            Mit dem gerade aktuellen ioBroker (Modbus 2.09 / js-controller 1.5.7 / Admin 3.6.0) bekomme ich auch keine Register mehr normal ausgelesen. Wird nach dem Neustart des Modbus-Adapters einmal übertragen und dann nie wieder. Es geht aber mit ein bisschen Pfuscherei:

                            • Meine Werte kommen aus Node Red
                            • Setzte ich in der ioBroker out Node im Type auf Value werden keine Werte über den Modbus übertragen. In den ioBroker Objekten werden die Werte als Bestätigt = true angezeigt
                            • Setzte ich in der ioBroker out Node im Type auf Command werden Werte über den Modbus übertragen. In den ioBroker Objekten werden die Werte als Bestätigt = false angezeigt
                            • Ich glaube es hängt weder an der CMI noch an den letzten Modbus Versionen. Ein Modbus Downgrade auf < 2.x hat nichts gebracht
                            • Meine Vermutung ist, dass es am js-controller und / oder Admin hängt

                            Edit:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/42

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • S Offline
                              S Offline
                              Sineos
                              wrote on last edited by Sineos
                              #46

                              ioBroker geht von folgendem Konzept aus:

                              • Ein Befehl oder Wert wird mit "ack (bestätigt) = false" in Richtung eines Gerätes gesendet, beispielsweise "Licht an"
                              • Das Gerät verarbeitet den Befehl / Wert und bestätigt diesen, beispielsweise, "Ok, Licht ist an"
                              • ioBroker setzt diesen Befehl / Wert auf bestätigt, "ack = true"
                              • "ack = true" bedeutet damit auch, dass alles getan ist und keine weiteren Aktionen folgen sollen

                              Der Node-Red Adapter realisiert dieses Konzept in der ioBroker out Node über die Type Einstellung:

                              • Value bedeutet "ack = true", d.h. es wird nur ein Status gesetzt, aber keine weiteren Aktionen ==> Der Modbus Adapter überträgt den Wert nicht
                              • Command bedeutet "ack = false", d.h. es wird erwartet, dass der Befehl / Wert weiter verarbeitet (und ggf. rückgemeldet) wird==> Der Modbus Adapter überträgt den Wert

                              Für die Übertragung von Messwerten o.ä. über Modbus finde ich persönlich den Ansatz etwas schräg, da der Modbus ja nicht zurückmeldet "oh cool ich hab einen neuen Wert", in Summe macht das aber schon Sinn.

                              Siehe auch: https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Adapter-Development-Documentation#commands-and-statuses

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • M Offline
                                M Offline
                                Magi
                                wrote on last edited by
                                #47

                                Hallo,
                                Ich habe eine UVR 1611 und will es mit meinem iobroker die Daten auslesen, Da ich keine CMI habe sondern nur einen bootloader(bl-net) weiß ich nicht wie ich die daten auslesen kann.

                                Für Hilfe und iden wäre ich sehr dankbar.

                                M W 2 Replies Last reply
                                0
                                • M Magi

                                  Hallo,
                                  Ich habe eine UVR 1611 und will es mit meinem iobroker die Daten auslesen, Da ich keine CMI habe sondern nur einen bootloader(bl-net) weiß ich nicht wie ich die daten auslesen kann.

                                  Für Hilfe und iden wäre ich sehr dankbar.

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  Mr. Moose
                                  wrote on last edited by
                                  #48

                                  Hallo,
                                  der Thread ist zwar schon was älter, aber vielleicht hilft es ja noch einem.
                                  Ich hatte auch das Problem, dass die Werte an das CMI nur übertragen wurden, wenn ich die modbus-Instanz neu gestartet habe.
                                  Dann habe ich rausgefunden, das der Fehler nur auftritt, wenn man die Variable mit "aktualisiere" beschreibt. Wenn man "steuere" nimmt werden die Werte sofort übertragen.

                                  So geht es nicht:
                                  aktualisiere.png

                                  So geht es:
                                  steuere.png

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • peterk34P Offline
                                    peterk34P Offline
                                    peterk34
                                    wrote on last edited by
                                    #49

                                    Ich kämpfe mit der Verbindung zum CMI ...

                                    Habs genau nach @Sineos gemacht ... bekomm aber keine Verbindung hin. Kann wer was mit den folgenden Log anfangen? bin leider zu wenig Profi das zu verstehen. Einmal mit IP 0.0.0.0 und einmal mit der IP des CMI ...

                                    c8603d58-e0a9-4fc2-9bb5-3d5c18a3facc-image.png

                                    L A A 3 Replies Last reply
                                    0
                                    • peterk34P peterk34

                                      Ich kämpfe mit der Verbindung zum CMI ...

                                      Habs genau nach @Sineos gemacht ... bekomm aber keine Verbindung hin. Kann wer was mit den folgenden Log anfangen? bin leider zu wenig Profi das zu verstehen. Einmal mit IP 0.0.0.0 und einmal mit der IP des CMI ...

                                      c8603d58-e0a9-4fc2-9bb5-3d5c18a3facc-image.png

                                      L Offline
                                      L Offline
                                      logdog
                                      wrote on last edited by
                                      #50

                                      @peterk34
                                      Hallo,
                                      Ich habe genau das selbe Problem. Gibt es dazu mittlerweile ein Lösung?

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • peterk34P peterk34

                                        Ich kämpfe mit der Verbindung zum CMI ...

                                        Habs genau nach @Sineos gemacht ... bekomm aber keine Verbindung hin. Kann wer was mit den folgenden Log anfangen? bin leider zu wenig Profi das zu verstehen. Einmal mit IP 0.0.0.0 und einmal mit der IP des CMI ...

                                        c8603d58-e0a9-4fc2-9bb5-3d5c18a3facc-image.png

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        Almi
                                        wrote on last edited by
                                        #51

                                        @peterk34

                                        Super genau das war mein Problem! Danke

                                        Gruß Andreas

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • peterk34P peterk34

                                          Ich kämpfe mit der Verbindung zum CMI ...

                                          Habs genau nach @Sineos gemacht ... bekomm aber keine Verbindung hin. Kann wer was mit den folgenden Log anfangen? bin leider zu wenig Profi das zu verstehen. Einmal mit IP 0.0.0.0 und einmal mit der IP des CMI ...

                                          c8603d58-e0a9-4fc2-9bb5-3d5c18a3facc-image.png

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          andibr
                                          wrote on last edited by andibr
                                          #52

                                          @peterk34
                                          Hallo peterk34

                                          Ich habe genau das gleiche Problem. Auf meinem CMI sehe ich zwischendurch, dass iob eine Verbindung aufbaut und diese auf dem TCP Socket 13 eingetragen wird. Aber eine wirkliche Verbindung habe ich bis jetzt nicht bekommen.

                                          Aus meiner Sicht muss die IP vom CMI sicher eingetragen sein, ansonsten weiss ja iob nicht wohin er die Anfrage machen soll.

                                          Ich frage mich ob jemand der es versteht, da nicht einfach einen Adpater zusammen stellen könnte, ich würde da auch etwas bezahlen dafür. Weil alle meine bisherigen Versuche haben nichts gebracht ausser Frust und viel Zeitverbrauch.

                                          Gruss Andi

                                          UVR16x2 V149
                                          CMI 138.1

                                          Edit PS: vielleicht müssen wir auch eine Lösung über den direkten CAN to USB gehen?

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          993

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe