@ kevinaus
Kannst du zu deiner Konfiguration etwas genaueres sagen?
Ich stehe auch kurz davor und es würde mir sicherlich alles erleichtern
Danke
-
Hallo liebes Forum,
ich habe genau die gleichen Wechselrichter wie Kevinaus (Sunny Boy 3 und SB 5) und auch den Sunny Home Manager.
Leider bekomme ich bei dem MODBUS Adapter nur 4294967295 als Wert zurück.
welche Konfig hast Du denn bei Dir eingestellt?
Die Verbindung läuft einwandfrei, nur die Werte stimmen nicht.
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 4f512b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181222/319c5d350c71378b5a4e69237d4f512b.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 3c4bba.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181222/bbae3190d2aca9856882e6aa7e3c4bba.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 293597.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181222/c44a2930756891934fabeaecb0293597.jpg</link_text>" />~~~~ -
Ich habe auch den SB5, aber keinen SMA Homemanager und lese den SB5 ebenfalls mit Modbus aus.
Meine Parameter für das Inputregister heißen so und funktionieren einwandfrei:
Wie Kevinaus im September zuletzt schrieb, liest er den SHM2 mit dem SMA Adapter aus und nicht per Modbus.
-
Haken bei Aliases benutzen mal entfernen!
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
-
Da der SMA SB5 aber bei fehlender PV-Voltage den Wert "-2147483648" im Register 30777 liefert, habe ich folgendes Skript am laufen:
on({id: "modbus.0.inputRegisters.30777_Power_L1", change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; setState("javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung", (getState("modbus.0.inputRegisters.30777_Power_L1").val), true); });
Damit habe ich dann den Wert "0" in dem Javascript Datenpunkt bei fehlender PV-Spannung.
Und den Haken bei Aliases habe ich auch nicht gesetzt.
-
Vielen Dank. Jetzt läuft es. Danke!
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
-
Guten Abend zusammen,
erster Post hier in dem schönen Form und gleich mit einem Problem auf die neue Anlage die in diesem Jahr noch installiert wird
Zur Anlage Gesamtleistung ca. 29KWp in 2 Anlagen aufgeteilt mit BatteriespeicherMich würde auch das Auslesen des SHM2 (per SMA Adapter - SMA-EM) und der Wechselrichter (Modus) interessieren um daraus dann eine schöne Visa im ioBroker zu erzeugen.
@kevinaus said in SMA Wechselrichter:
ich habe seit 4 monaten zwei sunny boys von sma
einmal den 3kw und den 5kw
meine anlage hat knapp 8kwp.
zusätzlich habe ich noch den sunny home manager 2.0.
kostet zwar was aber damit kann ich alle daten im iobroker abziehen die es gibt.
die wechselrichter laufen per modbus und der shm2 per sma adapter im iobroker
bei fragen melden
Da ich mich leider nicht so mit programmieren auskenne scheitere ich im Moment an den Vorgaben wie was gemacht werden soll.
Ich versuche gerade schon mal vorab folgende Adapter zum laufen zu bringen...
https://github.com/datenschuft/SMA-EMEs wäre schön wenn hier jemand eine Anleitung geben könnte wie man das genau zum Laufen bekommt.
Iggerl
-
Das ist kein ioBroker Adapter.
Den findest du hier:
https://github.com/CTJaeger/ioBroker.sma-em
Am besten aber einfach per ioBroker Admin aus der Graphischen Oberfläche installieren.
-
Hi wendy2702,
vielen Dank für den Hinweis
Das macht die ganze Sache natürlich einfacherDie Frage ist nur, da ich im Moment ja noch keine PV / Wechselrichter / SHM2 / Batterie im Netzwerk habe ob der Adapter auch alle notwendigen Daten über Modbus oder Multicast dann ausliest? Vielleicht kannst du mir hier noch weiterhelfen? Batterieladung / Einspeiseleistung / Ertrag / Wechselrichterdaten etc.
Iggerl
-
Also was der Adapter an Werten liefert steht auf der Github Seite. Mehr kann ich nicht sagen da ich den Adapter mangels auszulesender HW nicht nutze.
Die WR kannst du z.B. Per Modbus auslesen... wenn Sie es denn unterstützen.
-
Ja die Wechselrichter werden alle 3 Modbus unterstützen. Da bekomme ich schon einiges an Werten her.
Wenn ich das jetzt aber richtig gelesen habe fehlt da leider ein Batteriespeicher...
Vielleicht kann auch noch jemand hier eine Aussage machen der auch die HW hat?Iggerl
-
@Iggerl sagte in SMA Wechselrichter:
Vielleicht kann auch noch jemand hier eine Aussage machen der auch die HW hat?
Und welche HW ist das?
-
Hallo,
ich möchte gerne meinen Sunny Boy Storage 2.5 per Modus auslesen,
was mir fehlt sind die entsprechenden Register zum eintragen in den Modus Adapter.
Gibt es Registereinträge für:
PV-Einspeisung
Netzbezug
Gesamtbezug
Batterieladezustand
Baterieentladung
BatterieladungDiese Werte und noch einige mehr kann ich im Sunny Boy Storage 2.5 direkt sehen, und hätte diese gerne im Iobroker.
Modus ist an inclusive TCP und UDP.
Würde mich freuen, wenn mir jemand dabei helfen könnte. -
Da ich mir auch überlege so ein Teil anzuschaffen habe ich mir mal die Mühe gemacht bei SMA zu schauen.
Da gibt es ein Excel welches die funktionierenden Adressen beinhaltet, siehst du diese Werte wirklich -->Einspeisung/Netzbezug/Gesamtbezug ?
Batterie z.B:
Für die anderen Daten kannst du wenn keine lokale HW zum auslesen vorhanden ist mal diesen Adapter testen:
https://forum.iobroker.net/topic/18745/neuer-adapter-iobroker-sunnyportal
-
Das kann ich alles sehen:
-
Das sieht aus wie das Sunny Portal oder eine SW die auf diese Daten zugreift.
-
Direkt über interne IP Adresse verbunden mit dem Sunny Boy
-
OK.
Stimmt, der hat ja ein eingebautes WEB-IF.
Ist nur die Frage woher er die Daten für Einspeisung etc. bekommt. Hoffentlich nicht rückwärts aus dem Sunny Portal.
Versuche dich doch erstmal an den Modbus Adressen für die Batterie.
-
Habe ich gemacht, Ladezustand passt, Temperatur leider. nicht!
-
Das sieht für mich so aus als wenn der Wert nicht geliefert wird.
Kannst du die Temp denn irgendwo im WEB-IF sehen?Mal das loggen für die Instanz auf debug stellen ob er vielleicht einen Fehler für das Register bringt.
Register Einstellungen mal bitte als Screenshot posten.
Hast du beachtet das die TEMP als "S32" Signed 32 bit ausgelesen wird.