Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. [GELÖST] Frage: Batteriestatus bzw. Ladezustand

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    5
    1
    123

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    163

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    868

[GELÖST] Frage: Batteriestatus bzw. Ladezustand

Scheduled Pinned Locked Moved Praktische Anwendungen (Showcase)
68 Posts 13 Posters 25.2k Views 4 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • T Offline
    T Offline
    tempestas
    wrote on last edited by
    #6
    
    createState('javascript.0.Tablet.Battery', 4);				// Bild Trigger wird zunächst mit 4, fast voll, angelegt. Wird automatisch angepassst, sobald eine Änderung am Akku erfolgt.
    createState('javascript.0.Tablet.BatteryCharge', 0);
    
    var idAktor = [hier bitte ID des Schalters einfügen, kann ich nicht vollständig sehen];
    var idLevel = 'paw.0.FlurTab.info.battery.level';
    
    var idPic = 'javascript.0.Tablet.Battery';
    var idCharge = 'javascript.0.Tablet.BatteryCharge';
    
    // Trigger und Functions
    
    on(idLevel, function (obj){
    
    	var level = obj.state.val;
    
    	switch(level) {
    
    	case(level <=10): 
    		setState(idPic, 0);		// Bild 0 % bzw leer
    		break;
    
    	case (level >10 && level <=20)
    		setState(idPic, 1);		// Bild 10 % 
    		break;		
    
    	case (level >20 && level <=40)
    		setState(idPic, 2);		// Bild 20 % 
    		break;
    
    	case (level >40 && level <=60)
    		setState(idPic, 3);		// Bild 40 % 
    		break;
    
    	case (level >60 && level <=80)
    		setState(idPic, 4);		// Bild 60 % 
    		break;
    
    	case(evel >80 && level <=90): 
    		setState(idPic, 5);		// Bild 80 %
    		break;
    
    	case(level >90): 
    		setState(idPic, 6);		// Bild 100 %
    		break;		
    
    	}
    });
    
    on(idAktor, function(obj){
    
    	if(obj.state.val) setState(idCharge, 1);
    
    	else setState(idCharge,0);
    });
    
    

    Damit werden zwei Datenpunkte erzeugt unter javascript.0.Tablet.

    Dann nimmst du ein image widget für das Ladesymbol; dort stellt du unter Sichtbarkeit ein, dass es nur sichtbar sein soll, wenn javascript.0.Tablet.BatteryCharge auf 1 steht.

    Dann nimmst du ein image8 widget. Dort hinterlegst du 6 Zustände (0 - 5). Bei Wert 0 gibst du das Bild für leer ein. Bei der 1 für 10 Prozent, bei der 2 für 20%, 3 für 40%, 4 für 60%, 5 für 80% und 6 für 100% Bild.

    Die Zuordnungen stimmen so natürlich nicht ganz exakt, dafür sind die Bilder halt nicht ideal in ihren Abstufungen.

    Bei Sichtbarkeit stellst du ein, dass das Widget nur sichtbar sein soll, wenn javascript.0.Tablet.BatteryCharge auf 0 steht

    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>

    1 Reply Last reply
    0
    • paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      wrote on last edited by
      #7

      @tomdeboom:

      Gibt es vielleicht schon ein ähnliches Script das lauscht und dann die Angaben ausrechnet und einen State in ein Var setzt? `
      Vorschlag:

      const idBatt = '...'; // Batterielevel in %
      const idPlug = '...'; // Ladegerät ein
      const idVis = 'Vis.Batterieanzeige';  // Für Vis
      
      createState(idVis, 0, {
         type: 'number',
         min: 0,
         max: 7,
         role: 'level',
         states: {
            0: 'leer',
            1: '10 %',
            2: '20 %',
            3: '40 %',
            4: '60 %',
            5: '80 %',
            6: 'voll',
            7: 'Ladegerät'
         }   
      });
      
      var level = getState(idBatt).val;
      var plug = getState(idPlug).val;
      
      function batt() {
         var state = 6;  // full
         if(level < 100) state = 5;  // 80 %
         if(level < 80) state = 4;
         if(level < 60) state = 3;
         if(level < 40) state = 2; // 20 %
         if(level < 20) state = 1; // 10 %
         if(level < 10) state = 0; // empty
         if(plug) state = 7;  // Ladegerät ein
         setState(idVis, state, true);
      }
      
      batt(); // Skriptstart
      
      on(idBatt, function(dp) {
         level = dp.state.val;
         batt();
      });
      
      on(idPlug, function(dp) {
         plug = dp.state.val;
         batt();
      });
      

      EDIT: Skriptstart ergänzt

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      1 Reply Last reply
      0
      • T Offline
        T Offline
        tempestas
        wrote on last edited by
        #8

        Der Paul machts wieder eleganter und denkt wie immer eine Ecke weiter.

        durch seine Reihenfolge brauchst du meine Version mit den zwei Sichtbarkeiten nicht machen. Ergo: nimm seine Version

        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>

        1 Reply Last reply
        0
        • T Offline
          T Offline
          tomdeboom
          wrote on last edited by
          #9

          Recht Herzlichen Dank an euch beide!!!! Genau das war es :-)

          Ergebnis:
          5104_akkustand.jpg

          Ich habe das Script noch ein wenig angepasst, da meine Steuerung bei 20 % Akku Ladet und bei 80 % den Ladevorgang wieder beendet:
          ` > const idBatt = 'paw.0.FlurTab.info.battery.level'; // Batterielevel in %

          const idPlug = 'hm-rpc.1.OEQ0171991.1.STATE'; // Ladegerät ein

          const idVis = 'Vis.Batterieanzeige'; // Für Vis

          createState(idVis, 0, {

          type: 'number',

          min: 0,

          max: 7,

          role: 'level',

          states: {

          0: 'leer',

          1: '20 %',

          2: '40 %',

          3: '60 %',

          4: '80 %',

          5: 'voll',

          6: 'Ladegerät'

          }

          });

          var level = getState(idBatt).val;

          var plug = getState(idPlug).val;

          function batt() {

          var state = 5; // full 80 %

          if(level <= 79) state = 4; // 79 %

          if(level <= 60) state = 3; // 60 %

          if(level <= 40) state = 2; // 40 %

          if(level <= 30) state = 1; // 20 %

          if(level <= 22) state = 0; // empty 20 %

          if(plug) state = 6; // Ladegerät ein

          setState(idVis, state, true);

          }

          batt(); // Skriptstart

          on(idBatt, function(dp) {

          level = dp.state.val;

          batt();

          });

          on(idPlug, function(dp) {

          plug = dp.state.val;

          batt();

          }); `

          Also nochmal super vielen Dank und ich stelle die Frage als gelöst! ;-)

          Schönes Wochenende

          <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2\. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>

          1 Reply Last reply
          0
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            wrote on last edited by
            #10

            @tomdeboom

            Woher hast du die Grafiken für die Batterie?

            Irgendwie finde ich nichts das so aussieht.

            Wie sieht dann dein Script in VIS aus?

            Kannst du da eventuell mal das script zeigen wie du das umgesetzt hast?

            ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

            1 Reply Last reply
            0
            • T Offline
              T Offline
              tempestas
              wrote on last edited by
              #11

              das Skript steht doch direkt über deinem Posting. Mit dem Skript setzt du einen Wert in den Objekten, der dann ein image8 widget steuert

              <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>

              1 Reply Last reply
              0
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                wrote on last edited by
                #12

                :!: Ah, jetzt verstehe ich das.

                Sorry, aber mir war die Funktion von einem Image8 Widget nicht klar und deshalb meine vielleicht blöd klingende Frage.

                Da ich mich erst in VIS einarbeite werden von mir sicher noch ein paar so blöde Fragen kommen :oops:

                ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                1 Reply Last reply
                0
                • T Offline
                  T Offline
                  tempestas
                  wrote on last edited by
                  #13

                  Dafür ist das Forum ja da :)

                  Ich war nur verwirrt wegen der Frage nach dem Skript, das ja direkt oben steht ;)

                  <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • T Offline
                    T Offline
                    tomdeboom
                    wrote on last edited by
                    #14

                    Hi,

                    sorry eben erst gesehen, also hier erstmal das Widget:

                    Zitat:

                    [{"tpl":"tplStatefulImage8","data":{"oid":"javascript.0.Batterieanzeige","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","count":"6","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_0":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_10percent.png","src_1":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_20percent.png","src_2":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_40percent.png","src_3":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_60percent.png","src_4":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_80percent.png","src_5":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_full.png","src_6":"/vis.0/main/Icon/Batterie/battery_horizontal_charging.png","src_7":"/icons-addictive-flavour-png/battery/battery_horizontal_charging.png"},"style":{"left":"1090px","top":"-8px","width":"40px","height":"40px","z-index":"2","font-family":"RobotoCondensed-Regular","font-variant":"small-caps","font-style":"normal","font-weight":"normal"},"widgetSet":"basic"}]
                    

                    Hier das Script:

                    // Batterieanzeige
                    "*/20 * * * *"
                    const idBatt = 'paw.0.FlurTab.info.battery.level'; // Batterielevel in %
                    const idPlug = 'hm-rpc.1.OEQ0171991.1.STATE'; // Ladegerät ein
                    const idVis = 'Batterieanzeige'; // Für Vis
                    
                    createState(idVis, 0, {
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    max: 7,
                    role: 'level',
                    states: {
                    0: 'leer',
                    1: '20 %',
                    2: '40 %',
                    3: '60 %',
                    4: '50 %',
                    5: 'voll',
                    6: 'Ladegerät'
                    }
                    });
                    
                    var level = getState(idBatt).val;
                    var plug = getState(idPlug).val;
                    
                    function batt() {
                    var state = 5; // full
                    if(level <= 80) state = 4; // 80 %
                    if(level <= 60) state = 3; // 60 %
                    if(level <= 40) state = 2; // 40 %
                    if(level <= 30) state = 1; // 20 %
                    if(level <= 22) state = 0; // empty
                    if(plug) state = 6; // Ladegerät ein
                    setState(idVis, state, true);
                    }
                    
                    batt(); // Skriptstart
                    
                    on(idBatt, function(dp) {
                    level = dp.state.val;
                    batt();
                    });
                    
                    on(idPlug, function(dp) {
                    plug = dp.state.val;
                    batt();
                    });
                    

                    Das Script habe ich folgendermaße abgespeichert:

                    5104_akku.png.png

                    Die icons findest du unter: /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-addictive-flavour-png/bbattery

                    die Abfrage des Akkustand läuft über PAW. "paw.0.FlurTab.info.battery.level"

                    siehe hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=6274

                    Über mein Scirpt wird dann ein Schaltaktor "hm-rpc.1.OEQ0171991", Ein bzw. Aus geschaltet, der wiederum versorgt mein USB Netzteil.

                    Gruß Tom

                    <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2\. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • B Offline
                      B Offline
                      bimbes112
                      wrote on last edited by
                      #15

                      Hallo,

                      erstmal Danke für die Erklärungen.

                      Habe versucht dieses auch bei mir einzurichten.

                      Leider mag es noch nicht ganz. :o

                      Unter Objekte, PAW.0 ist der Level auf dem aktuell ausgelesenen Stand des Tablets.

                      Die Funktion der verschiedenen Batterieanzeigen auf der VIS Oberfläche funktioniert aus.

                      Was noch nicht geht ist das die HM-Steckdose eingeschaltet wird.

                      Habt Ihr eine Idee woran es liegen könnte?

                      // Batterieanzeige
                      "*/20 * * * *"
                      const idBatt = 'paw.0.Tablet.info.battery.level'; // Batterielevel in %
                      const idPlug = 'hm-rpc.2.MEQ0257599.1.STATE'; // Ladegerät ein
                      const idVis = 'Batterieanzeige'; // Für Vis
                      
                      createState(idVis, 0, {
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      max: 7,
                      role: 'level',
                      states: {
                      0: 'leer',
                      1: '20 %',
                      2: '40 %',
                      3: '60 %',
                      4: '50 %',
                      5: 'voll',
                      6: 'Ladegerät'
                      }
                      });
                      
                      var level = getState(idBatt).val;
                      var plug = getState(idPlug).val;
                      
                      function batt() {
                      var state = 5; // full
                      if(level <= 80) state = 4; // 80 %
                      if(level <= 60) state = 3; // 60 %
                      if(level <= 40) state = 2; // 40 %
                      if(level <= 30) state = 1; // 20 %
                      if(level <= 22) state = 0; // empty
                      if(plug) state = 6; // Ladegerät ein
                      setState(idVis, state, true);
                      }
                      
                      batt(); // Skriptstart
                      
                      on(idBatt, function(dp) {
                      level = dp.state.val;
                      batt();
                      });
                      
                      on(idPlug, function(dp) {
                      plug = dp.state.val;
                      batt();
                      });
                      

                      Vielen Dank

                      Gruß

                      Jürgen

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • T Offline
                        T Offline
                        tomdeboom
                        wrote on last edited by
                        #16

                        Hallo Jürgen,

                        "MEQ0257599" ist doch ein Fenstersensor??? Oder was ist das für ein Gerät?

                        Gruß Tom

                        <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2\. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • B Offline
                          B Offline
                          bimbes112
                          wrote on last edited by
                          #17

                          Hallo Tom,

                          nein das ist eine HM-ES-PMSw1-Pl. Das ist die schaltbare Homematic Steckdose.

                          Gruß

                          Jürgen

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • T Offline
                            T Offline
                            tomdeboom
                            wrote on last edited by
                            #18

                            Hi Jürgen,

                            ok, dann sollte es gehen.

                            Kannst du mal ein Bildschirmfoto von dem Objekt in iobroker für die Steckdose hier posten?

                            Gruß,

                            Tom

                            <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2\. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • B Offline
                              B Offline
                              bimbes112
                              wrote on last edited by
                              #19

                              Hallo,

                              ist zwar kein Screenshot hoffe aber das es auch geht:

                              INHIBIT HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.INHIBIT state state.inhibit Treppenhaus Strom false

                              INSTALL_TEST HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.INSTALL_TEST state indicator Treppenhaus Strom

                              ON_TIME HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.ON_TIME state timer.off Treppenhaus Strom 0 s

                              STATE HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.STATE state state Treppenhaus Strom false

                              WORKING HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.WORKING state indicator.working Treppenhaus Strom false

                              Danke

                              Gruß

                              Jürgen

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • T Offline
                                T Offline
                                tomdeboom
                                wrote on last edited by
                                #20

                                Hi Jürgen,

                                und das steht bei dir alles unter "hm-rpc.2" ?

                                Gruß,

                                Tom

                                <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2\. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • B Offline
                                  B Offline
                                  bimbes112
                                  wrote on last edited by
                                  #21

                                  Hallo,

                                  wenn ich die Steckdose von Hand einschalte zeigt die VIS Oberfläche an das der Akku geladen wird.

                                  Es geht somit nur das Einsachalten und vermutlich das Ausschalten der HM Steckdose nicht.

                                  Muss ich in der HM noch was einstellen?

                                  Danke

                                  Gruß

                                  Jürgen

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • T Offline
                                    T Offline
                                    tomdeboom
                                    wrote on last edited by
                                    #22

                                    Hi,

                                    wenn du die Stechkdose per Hand einschaltest, welcher State zeigt "true" an?

                                    Gruß,

                                    Tom

                                    <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2\. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • B Offline
                                      B Offline
                                      bimbes112
                                      wrote on last edited by
                                      #23

                                      welchen State meinst Du ?

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • T Offline
                                        T Offline
                                        tomdeboom
                                        wrote on last edited by
                                        #24

                                        Hi Jürgen,

                                        das meinte ich mit State, dort wo jetzt "false" steht müsste bei einschalten der Steckdose nach einer gewissen Zeit "true" stehen.

                                        @bimbes112:

                                        Hallo,

                                        ist zwar kein Screenshot hoffe aber das es auch geht:

                                        INHIBIT HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.INHIBIT state state.inhibit Treppenhaus Strom false

                                        INSTALL_TEST HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.INSTALL_TEST state indicator Treppenhaus Strom

                                        ON_TIME HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.ON_TIME state timer.off Treppenhaus Strom 0 s

                                        STATE HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.STATE state state Treppenhaus Strom false

                                        WORKING HM-ES-PMSw1-Pl MEQ0257599:1.WORKING state indicator.working Treppenhaus Strom false

                                        Danke

                                        Gruß

                                        Jürgen `

                                        oder so:

                                        5104_steckdose.png

                                        Gruß,

                                        Tom

                                        <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2\. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • B Offline
                                          B Offline
                                          bimbes112
                                          wrote on last edited by
                                          #25

                                          Hallo,

                                          wie bei Dir. State geht auf true die beiden anderen bleiben auf false.

                                          Danke

                                          Gruß

                                          Jürgen

                                          1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          435

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe