    • nik82
      nik82 Most Active last edited by nik82

      Anleitung Überschussladung direkt mit Go-E Adapter

      (ACHTUNG: Version 1.0.27 funktioniert bei mir nicht, alles mit der Version 1.0.25 getestet!)
      Bei der 1.0.27 ist vieles geändert worden und hier soll die Wallbox bei keinem Überschuss komplett abgeschaltet werden und auch automatisch wieder eingeschaltet werden, scheint aber noch buggy.

      Normale Überschussladen funktioniert direkt mit Adapter von 6A bis 16A.
      Wenn kein Überschuss da ist, regelt der Adapter auf 6A.
      Danach regelt er je nach Überschuss bis 16A hoch und natürlich wieder runter.

      1. Werte direkt im Adapter eintragen:

      8cf43092-0238-4ada-a85f-948ad6833392-image.png

      ObjektID für die aktuell verfügbare Solarleistung in Watt [W]: hier den Datenpunkt des kompletten momentanen PV Ertrags reinschreiben.

      Puffer zwischen Solarpanel-Ertrag und der Nutzung für den Ladevorgang in Watt [W]: Das ist der Wert der Änderung ab dem sich die Ampere nach oben oder unten regeln sollen, 200 klappt bei mir gut

      ObjektID für den aktuellen Stromverbrauch zu Hause in Watt [W]: hier den Datenpunkt des kompletten momentanen Hausverbrauch (inkl. Wallboxverbrauch, also wirklich komplett) eintragen

      ACHTUNG: Alle Werte müssen positiv sein, da ich einen Fronius WR habe, werden die Werte vom Hausverbrauch negativ angezeigt, da braucht man dann ein kurzes Blockly:

      968a1262-4329-467b-b752-c533ecbb638e-image.png

      Wenn die Option „Ack?“ aktiviert ist, dann wird bei Änderung dieses Wertes nichts umgeschaltet.
      In meinem Beispiel, wird die Amperezahl nur umgeschaltet wenn sich der Wert „Stom_PV_aktuell“ ändern.
      Da man nur alle 60 Sekunden die Werte schreiben sollte, ist es sinnvoll die Ampereänderung nur über einen Wert quasi zu steuern, ansonsten gibt es eine Fehlermeldung im Log, wenn zweimal innerhalb 60 Sekunden der Wert geändert wird.

      Die anderen Objekte sind für die Battery, hier könnte man quasi erst die Batterie zu einem bestimmten Stand aufladen lassen und dann erst die Steuerung aktivieren, brauche ich nicht, deswegen steht bei mir da nichts drin.

      So funktioniert schonmal die Überschauss Ladung einwandfrei.
      Jetzt kann man zusätzlich noch etwas machen:

      Ich will auch ab und zu mal die PV Steuerung ausschalten oder evtl. einfach mit 16A laden.
      Deswegen habe ich noch zusätzliche Variablen erstellt, die ich im Vis aktivieren kann:
      „Wallbox_16A“ und „Wallbox_PV_aus“.
      Da ich mit meinem Ack? Im Adapter nur bei einer Änderung von „Strom_PV_aktuell“ die Amperezahl vom Adapter ändern lasse, kann ich das in diesem Blockly ausnutzen:

      8dc34bb3-39af-47d2-9363-4f5d604a1d86-image.png

      Was macht das:
      Wenn vom Dach weniger als 150 Watt kommen, dann soll der Adapter auf 10A einstellen, weil da habe ich die wenigsten Verluste.
      Ist die Variable „Wallbox_16A“ auf true, dann werden 16A eingestellt.
      Ist die Variable „Wallbox_PV_aus“ auf true, dann wird kein „Strom_PV_aktuell“ geschrieben und somit auch nicht von der Amperezahl geändert.

      Und Wallbox ein und auschalten mache ich in einem extra Blockly mit mehren Timeouts, also wenn z.B. 15 Minuten kein Überschuss, dann Wallbox aus und wenn z.B. 15 Minuten mindestens 2000 Watt Überschuss dann Wallbox ein.
      Somit spart man sich einige Eprom einträge, weil nur „amperePV“ wird nicht ins Eprom geschrieben, alle anderen schon und ab 100.000 Einträge ist die Box ja durch, deswegen sollte man hier vorsichtig sein.
      (EDIT: Der Ersteller des Adapters hat mich drauf gebracht und ich habe das auch von Go-E bestätigt bekommen: Ein und Ausschalten wird NICHT ins Eprom geschrieben!!!)

      P.S. Die Überschussfunktion funktioniert nur beim Laden und man sieht auch nur die Änderung im „amperePV“ und „ampere“ Object, im adjustAmpLevelInWatts sieht man nichts und bleibt auch leer.
      Unabhängig vom Go-E Adapter hier noch ein gutes Blockly um Überschüsse überhaupt in eine Variable zu geben:

      46c1fa99-250a-46ac-8615-c6b36370ed63-image.png

      Hier wird z.B. der Netzbezug über 1000 Watt nur dann geändert wenn auch wirklich durchgehend 5 Minuten keine Änderung passiert. Das Ganze habe ich auch mit Überschuss gemacht, somit kann ich das für andere Geräte gut nutzen.

      Phasenumschaltung:
      Da der Ersteller des Adapters nur eine V2 Go-E hat und nur die V3 Go-E die Phasenumschaltung kann, muss man die Phasenumschaltung (leider noch) über ein Script machen.

      Den Befehl kann man per request machen:

      Auf 1. Phase schalten: http://192.168.xx.xx/api/set?psm=1
      Auf 3. Phasen schalten: http://192.168.xx.xx/api/set?psm=2

      Ich habe das bei mir z.B. wieder über Variablen gemacht, damit ich im VIS immer die aktuelle Phase sehe:

      4813d3ca-ad00-4f53-a4ef-e48247ba2279-image.png

      Somit schalte ich auch immer nur die Variable wenn ich die Phase umschalten lasse, bei meinem Beispiel lasse ich erst auf 3 Phasen schalten wenn Überschuss über 1000 Watt, und Ampere bei einer Phase auf 16A:
      Ampere lasse ich wie gewohnt den Adapter machen.

      ac6f6226-3109-4836-b530-8ef3b2ba2657-image.png

      f31a6f3d-d5d7-49f1-8dda-c47f976446cc-image.png

      Anleitung Überschussladung direkt mit Go-E Adapter.pdf

      R M 2 Replies Last reply Reply Quote 4
      • R
        realtnt @nik82 last edited by

        @nik82
        👍 👍 👍

        Prima Anleitung, toll dass du dir die Mühe gemacht hast! Wenn ich mehr Erkenntnisse zum Batterie Datenpunkt habe werde ich die hier teilen.

        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nik82
          nik82 Most Active @realtnt last edited by

          @realtnt
          So kann ich wenigstens jetzt jedesmal wenn Fragen kommen den Link angeben 🙂
          Ja gerne hab eh eine PDF erstellt, da kann ich dann auch alles was so an Erkenntnissen von den User kommt mit eintragen.

          R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • R
            realtnt @nik82 last edited by

            @nik82
            Phasenumschaltung von 1 auf 3 geht mit dem Adapter noch nicht oder? Ansonsten wäre das noch eine gute Ergänzung.

            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • nik82
              nik82 Most Active @realtnt last edited by

              @realtnt
              Gute Idee, hab ich vergessen, ist nun in der Anleitung erweitert 🙂

              1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • R
                realtnt @nik82 last edited by

                @nik82 said in Go e-charger:

                @realtnt
                Ohne Ladung passiert gar nichts und man sieht nichts, funktioniert erst beim laden und selbst da sieht man nichts bei adjustamplevelinwatts...
                Ich glaub ich schreib nachher mal kurz eine Anleitung zusammen 🙂

                So jetzt ist das Auto dran, die Datenpunkte zeigen auch die richtigen Werte (PV und Hausverbrauch) aber der Adapter nutzt diese nicht. Es passiert nichts, auch keine Fehler im Log. Hast du noch einen Tipp für mich?

                nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • nik82
                  nik82 Most Active @realtnt last edited by

                  @realtnt
                  Mach mal variablen und trag die variablen in den adapter ein.
                  Dann mach mal ein screenshot.
                  Und dann kannst nämlich erstmal manuell deinen pv wert ändern.
                  Also variable hausstrom mit 1000 machen, dann eine variable pv mit 1000 machen.
                  Dann 1min warten und dann mal die varible pv auf 10000 stellen, dann muss erstmal auf 16a springen. Und dann mal pv variable auf 1 dann muss wieder runtergehen.
                  So kannst erstmal manuell testen und dann weiter schauen.

                  R 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • R
                    realtnt @nik82 last edited by

                    @nik82
                    Ok, ich habe die Datenpunkte manuell auf 1000 PV und 1000 Verbrauch gestellt. Nach einer Minute PV auf 10000. Daraufhin ist die Wallbox in der app auf 32 A gesprungen. 32 A scheint ein Fehler in der App zu sein aber mal davon abgesehen hat der Adapter gearbeitet. Er funktioniert nur nicht wenn ich dort berechnete Werte (Summe der drei Phasen) aus dem Blockly übergebe.

                    nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • nik82
                      nik82 Most Active @realtnt last edited by

                      @realtnt
                      Das heißt wenn du 3 phasen aktiv hast, dann regelt der Adapter nicht mehr?
                      Das wäre sehr interessant, weil das kann ich leider nicht testen, weil ich momentan (noch) kein Auto mit 3 Phasen habe und deswegen nicht testen kann.

                      R 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • R
                        realtnt @nik82 last edited by

                        @nik82 said in Go e-charger:

                        das kann ich leider nicht testen, weil ich momentan (noch) kein Auto mit 3 P

                        Auch bei einer Phase regelt der Adapter nicht sobald ich aufsummierte Werte in die Variable schreibe die bei händisch eingetragenen Werten funktioniert.

                        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • nik82
                          nik82 Most Active @realtnt last edited by

                          @realtnt
                          Also wenn du manuell per hand änderst gehts und wenn du eine berechnete Summe per Blockly rein schreibst dann nicht?
                          Schreibst du per aktualisieren? Stell mal im auf "schreiben".

                          R 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • R
                            realtnt @nik82 last edited by

                            @nik82 said in Go e-charger:

                            @realtnt
                            Also wenn du manuell per hand änderst gehts und wenn du eine berechnete Summe per Blockly rein schreibst dann nicht?
                            Schreibst du per aktualisieren? Stell mal im auf "schreiben".

                            Genau, per Hand ging. Berechnete Werte nicht. Die Werte wurden mit aktualisieren geschrieben.

                            Wenn ich die Werte mit steuere (das meintest du oder?) schreibe dann geht es!
                            Vielen Dank für deine Hilfe! So funktioniert es!

                            Im nächsten Schritt baue ich entsprechend deiner Anleitung noch die 1 oder 3 Phasen Umschaltung ein. 🙂

                            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • nik82
                              nik82 Most Active @realtnt last edited by

                              @realtnt
                              Genau das meinte ich 🙂
                              Perfekt, freut mich und ja, die 32 Ampere ist ein Anzeigefehler, weil es die Box auch mit 22kw gibt.

                              R 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • R
                                realtnt @nik82 last edited by

                                @nik82
                                Leider kann ich die Zahlen nicht mehr weiter anstarren und mich über das Ergebnis freuen... Die Sonne liefert nicht mehr genug 😉

                                nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • nik82
                                  nik82 Most Active @realtnt last edited by

                                  @realtnt
                                  Ja bei uns in Bayern flutschen bei meiner 15kw Anlage jetzt auch nur noch 2kw, aber bissal laden geht noch 🙂

                                  R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • R
                                    realtnt @nik82 last edited by realtnt

                                    @nik82
                                    Eine interessante Beobachtung habe ich noch gemacht.
                                    Ich schreibe den Wert für PV und Hausnutzung im 60 Sekunden Intervall. Das funktioniert auch. Jedes Mal wenn aber der Wert in den Datenpunkt geschrieben wird bekomme ich 99+ warnmeldungen "MaxWatts ignored. You are sending to fast! Update interval in settings is currently set to: 30"
                                    Verstehe ich ehrlich gesagt nicht weil: 1) schreibe ich nur alle 60 Sekunden den Wert und 2) Holt sich der Adapter ja nur alle 60 Sekunden den Wert ab.

                                    nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • nik82
                                      nik82 Most Active @realtnt last edited by

                                      @realtnt
                                      Das ist genau die Fehlermeldung die ich in der Anleitung meinte.
                                      Was hast du für eine Zeit im Adapter gesetzt? Hast du da 30 sek drin?

                                      R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • R
                                        realtnt @nik82 last edited by

                                        @nik82
                                        max. Intervall zum Schreiben... : 30 Sek
                                        Aktualisierungsintervall: 60 Sekunden

                                        Ich aktualisiere auch nur über den Wert PV. Bei Hausverbrauch habe ich ack angeklickt.

                                        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • nik82
                                          nik82 Most Active @realtnt last edited by

                                          @realtnt
                                          So hab ich es eigentlich auch.
                                          Dann schreibe den Wert im Blockly einfach mal alle 90 sek. Dann sollte es keinen Fehler mehr geben 🙂

                                          R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • R
                                            realtnt @nik82 last edited by

                                            @nik82
                                            gleiches Problem nur weniger Fehlermeldungen. Nur noch 9.

                                            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            936
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            77
                                            990
                                            193847
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo