Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Problem bei Blockly und Shelly

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Problem bei Blockly und Shelly

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
55 Beiträge 8 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • R Ronnyempire

    @fa-bio Danke für die schnelle Antwort. Ich finde jedoch einige von den Blöcken nicht die du verwendest. Unter anderem das "Und" Feld mit den zwei Ausgängen als auch das "falls mache, sonst mache". Wo verstecken die sich?

    CodierknechtC Offline
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Developer Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #8

    @ronnyempire
    Und wenn der Trigger bereits auf Änderungen an "currentFeedIn" horcht, brauchst Du nicht mit "Wert von" arbeiten.

    Nimm stattdessen aus dem Bereich "Trigger" den Block "Objekt ID". Den kannst Du dann auf "Wert" ändern.
    822028f9-7010-4b3a-85e6-792b50e59051-image.png

    "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

    Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • R Ronnyempire

      @maximal1981 ich möchte bei pv-überschuss meine Wärmepumpe beim Pool steuern

      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      schrieb am zuletzt editiert von
      #9

      @ronnyempire Vorschlag:

      Screenshot 2023-05-11 091306.png

      Lehrling seit 1975 !!!
      Beitrag geholfen ? dann gerne ein upvote rechts unten im Beitrag klicken ;)
      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • R Ronnyempire

        Moin, ich bin neu in dem Thema, ich habe nun meinen ersten Skript mit Blockly angelegt. Leider schaltet der Shelly aber nicht zu den gewünschten Bedingungen. Was mache ich falsch?blockly3.jpg blockly2.jpg

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #10

        @ronnyempire sagte: Was mache ich falsch?

        Vermutlich sind die Verzögerungen von 5 Minuten dafür gedacht, dass nicht bei jeder kleinen Wolkenlücke eingeschaltet bzw. bei jeder kleinen Wolke ausgeschaltet wird? Das funktioniert so nicht. Vorschlag:

        Blockly_temp.JPG

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        SchmakusS R 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @ronnyempire sagte: Was mache ich falsch?

          Vermutlich sind die Verzögerungen von 5 Minuten dafür gedacht, dass nicht bei jeder kleinen Wolkenlücke eingeschaltet bzw. bei jeder kleinen Wolke ausgeschaltet wird? Das funktioniert so nicht. Vorschlag:

          Blockly_temp.JPG

          SchmakusS Offline
          SchmakusS Offline
          Schmakus
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
          #11

          @paul53 Welchen Sinn hat die Abfrage, ob die Steckdose ein ist, bevor sie ausgeschaltet wird und andersrum? Dem js-controller ist es wurst, wenn der state mehrfach auf false oder true gesetzt wird. Mehr als AUS oder EIN gibt es nicht. ;-)

          Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • SchmakusS Schmakus

            @paul53 Welchen Sinn hat die Abfrage, ob die Steckdose ein ist, bevor sie ausgeschaltet wird und andersrum? Dem js-controller ist es wurst, wenn der state mehrfach auf false oder true gesetzt wird. Mehr als AUS oder EIN gibt es nicht. ;-)

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #12

            @schmakus sagte: Dem js-controller ist es wurst, wenn der state mehrfach auf false gesetzt wird.

            Dem js-controller schon, aber es wird unnötig gesendet, was andere zur gleichen Zeit gesendeten Telegramme stören kann.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @schmakus sagte: Dem js-controller ist es wurst, wenn der state mehrfach auf false gesetzt wird.

              Dem js-controller schon, aber es wird unnötig gesendet, was andere zur gleichen Zeit gesendeten Telegramme stören kann.

              SchmakusS Offline
              SchmakusS Offline
              Schmakus
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #13

              @paul53 Kommt auf den jweiligen Adapter an. Die meisten Adapter verarbeiten oft nur ne Änderung eines Werts. Somit wird nix zusätzlich "gesendet".

              Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • SchmakusS Schmakus

                @paul53 Kommt auf den jweiligen Adapter an. Die meisten Adapter verarbeiten oft nur ne Änderung eines Werts. Somit wird nix zusätzlich "gesendet".

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #14

                @schmakus sagte: Die meisten Adapter verarbeiten oft nur ne Änderung eines Werts.

                Sicher die meisten Adapter?

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @schmakus sagte: Die meisten Adapter verarbeiten oft nur ne Änderung eines Werts.

                  Sicher die meisten Adapter?

                  SchmakusS Offline
                  SchmakusS Offline
                  Schmakus
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #15

                  @paul53 dazu kann ich keine Aussage machen. Deckel drauf.

                  Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • maximal1981M maximal1981

                    @ronnyempire nimm beim Trigger wurde geändert
                    warum machst du eine Verzögerung von 5 Minuten? absicht?

                    Edit: hat aber @fa-bio schon gepostet^^

                    R Offline
                    R Offline
                    Ronnyempire
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #16

                    @maximal1981 Ich will damit verhindern, dass wenn sich mal eine Wolke vorbei schleicht und der Ertrag kurzfristig runter geht die Anlage nicht immer Aus/An springt, was ja nicht gut für die Lebensdauer der Pumpe ist.

                    maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • R Ronnyempire

                      @maximal1981 Ich will damit verhindern, dass wenn sich mal eine Wolke vorbei schleicht und der Ertrag kurzfristig runter geht die Anlage nicht immer Aus/An springt, was ja nicht gut für die Lebensdauer der Pumpe ist.

                      maximal1981M Offline
                      maximal1981M Offline
                      maximal1981
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #17

                      @ronnyempire dachte ich mir, wollte nur nachfragen. Da bist du eh bei @paul53 gut aufgehoben.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @ronnyempire sagte: Was mache ich falsch?

                        Vermutlich sind die Verzögerungen von 5 Minuten dafür gedacht, dass nicht bei jeder kleinen Wolkenlücke eingeschaltet bzw. bei jeder kleinen Wolke ausgeschaltet wird? Das funktioniert so nicht. Vorschlag:

                        Blockly_temp.JPG

                        R Offline
                        R Offline
                        Ronnyempire
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #18

                        @paul53 Vielen Dank für den Vorschlag. Kurze Rückfrage dazu. Die Limitierung auf vor 16:00Uhr gilt dem Einschalten. Ausschalten soll aber nach 16:00Uhr weiterhin möglich sein. Dies soll dazu dienen einen harten Cut zu machen, weil die Anlage bei den Schwankungen ab 16:00Uhr sonst wie bei den Wolken ständig ein und aus gehen würde. Wenn also nach 16:00Uhr die Anlage einmal aus geht, soll sie es bleiben. Ist das mit deinem Vorschlag so gemacht, ich lese das so (aber ich bin auch Anfänger), dass die Zeit 16:00Uhr für beide gilt.???

                        CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • R Ronnyempire

                          @paul53 Vielen Dank für den Vorschlag. Kurze Rückfrage dazu. Die Limitierung auf vor 16:00Uhr gilt dem Einschalten. Ausschalten soll aber nach 16:00Uhr weiterhin möglich sein. Dies soll dazu dienen einen harten Cut zu machen, weil die Anlage bei den Schwankungen ab 16:00Uhr sonst wie bei den Wolken ständig ein und aus gehen würde. Wenn also nach 16:00Uhr die Anlage einmal aus geht, soll sie es bleiben. Ist das mit deinem Vorschlag so gemacht, ich lese das so (aber ich bin auch Anfänger), dass die Zeit 16:00Uhr für beide gilt.???

                          CodierknechtC Offline
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          Developer Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von Codierknecht
                          #19

                          @ronnyempire sagte in Problem bei Blockly und Shelly:

                          bei den Schwankungen ab 16:00Uhr

                          Die sind aber Jahrezeitabhängig.
                          Im Hochsommer kann das auch deutlich später noch sinnvoll sein. Und im Winter eben nicht.
                          Da wäre es möglicherweise besser, die "Elevation" zu bestimmen und damit zu arbeiten.
                          Oder aber über die Astrofunktion einen Zeitraum zwischen Sonnenauf und -untergang bestimmen.

                          Code dazu:

                          const  suncalc = require('suncalc');
                          
                          createState('0_userdata.0.Astro.Elevation', 0, {type: 'number', unit: '°'})
                          createState('0_userdata.0.Astro.Azimut', 0, {type: 'number', unit: '°'})
                          
                          schedule("0 0 * * *", async function () {
                              setState('0_userdata.0.Astro.Sonnenaufgang', getAstroDate("sunrise").toLocaleTimeString('de-DE',{ hour12: false, hour:'2-digit', minute:'2-digit' }), true);
                              setState('0_userdata.0.Astro.Sonnenuntergang', getAstroDate("sunset").toLocaleTimeString('de-DE',{ hour12: false, hour:'2-digit', minute:'2-digit' }), true);
                          });
                           
                          schedule("* * * * *", function () {
                              var now = new Date();
                              var sunpos = suncalc.getPosition(now, 51, 6);
                              var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI; 
                              var a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                           
                              setState("0_userdata.0.Astro.Elevation", Math.round(10 * h) / 10, true);
                              setState("0_userdata.0.Astro.Azimut", Math.round(a), true);
                           
                          });
                          

                          "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                          Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • CodierknechtC Codierknecht

                            @ronnyempire sagte in Problem bei Blockly und Shelly:

                            bei den Schwankungen ab 16:00Uhr

                            Die sind aber Jahrezeitabhängig.
                            Im Hochsommer kann das auch deutlich später noch sinnvoll sein. Und im Winter eben nicht.
                            Da wäre es möglicherweise besser, die "Elevation" zu bestimmen und damit zu arbeiten.
                            Oder aber über die Astrofunktion einen Zeitraum zwischen Sonnenauf und -untergang bestimmen.

                            Code dazu:

                            const  suncalc = require('suncalc');
                            
                            createState('0_userdata.0.Astro.Elevation', 0, {type: 'number', unit: '°'})
                            createState('0_userdata.0.Astro.Azimut', 0, {type: 'number', unit: '°'})
                            
                            schedule("0 0 * * *", async function () {
                                setState('0_userdata.0.Astro.Sonnenaufgang', getAstroDate("sunrise").toLocaleTimeString('de-DE',{ hour12: false, hour:'2-digit', minute:'2-digit' }), true);
                                setState('0_userdata.0.Astro.Sonnenuntergang', getAstroDate("sunset").toLocaleTimeString('de-DE',{ hour12: false, hour:'2-digit', minute:'2-digit' }), true);
                            });
                             
                            schedule("* * * * *", function () {
                                var now = new Date();
                                var sunpos = suncalc.getPosition(now, 51, 6);
                                var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI; 
                                var a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                             
                                setState("0_userdata.0.Astro.Elevation", Math.round(10 * h) / 10, true);
                                setState("0_userdata.0.Astro.Azimut", Math.round(a), true);
                             
                            });
                            
                            R Offline
                            R Offline
                            Ronnyempire
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #20

                            @codierknecht Das ist nicht das Problem, der Pool steht nur von Mai bis September. Und was die Uhrzeit angeht, die ist noch nicht fix, ich muss beobachten bis wann das sinnvoll ist und würde das dann anpassen.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • R Ronnyempire

                              @paul53 Vielen Dank für den Vorschlag. Kurze Rückfrage dazu. Die Limitierung auf vor 16:00Uhr gilt dem Einschalten. Ausschalten soll aber nach 16:00Uhr weiterhin möglich sein. Dies soll dazu dienen einen harten Cut zu machen, weil die Anlage bei den Schwankungen ab 16:00Uhr sonst wie bei den Wolken ständig ein und aus gehen würde. Wenn also nach 16:00Uhr die Anlage einmal aus geht, soll sie es bleiben. Ist das mit deinem Vorschlag so gemacht, ich lese das so (aber ich bin auch Anfänger), dass die Zeit 16:00Uhr für beide gilt.???

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #21

                              @ronnyempire sagte: Ausschalten soll aber nach 16:00Uhr weiterhin möglich sein.

                              Bei meinem Vorschlag oben wird kurz nach 16:00 Uhr ausgeschaltet.
                              Soll nach 16:00 Uhr nur ein Wiedereinschalten verhindert werden, dann kann es so aussehen:

                              Blockly_temp.JPG

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              CodierknechtC R 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @ronnyempire sagte: Ausschalten soll aber nach 16:00Uhr weiterhin möglich sein.

                                Bei meinem Vorschlag oben wird kurz nach 16:00 Uhr ausgeschaltet.
                                Soll nach 16:00 Uhr nur ein Wiedereinschalten verhindert werden, dann kann es so aussehen:

                                Blockly_temp.JPG

                                CodierknechtC Offline
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                Developer Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #22

                                @Ronnyempire @paul53
                                Nur so als Idee, um die Sonnenscheindauer besser auszunutzen:
                                55a29376-96b0-4af9-a63a-0c908cd720e2-image.png

                                "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                                Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • CodierknechtC Codierknecht

                                  @Ronnyempire @paul53
                                  Nur so als Idee, um die Sonnenscheindauer besser auszunutzen:
                                  55a29376-96b0-4af9-a63a-0c908cd720e2-image.png

                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #23

                                  @codierknecht isDayTime gibt es als Systemdatenpunkt.
                                  muss ur irgendwo konfiguriert werden

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  CodierknechtC SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • CodierknechtC Codierknecht

                                    @Ronnyempire @paul53
                                    Nur so als Idee, um die Sonnenscheindauer besser auszunutzen:
                                    55a29376-96b0-4af9-a63a-0c908cd720e2-image.png

                                    R Offline
                                    R Offline
                                    Ronnyempire
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #24

                                    @codierknecht Leider kann ich mich nicht so von der Sonnenuntergangszeit orientieren, da wir ganz am Ende des Tages sehr viele Bäume im Weg haben.

                                    CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @codierknecht isDayTime gibt es als Systemdatenpunkt.
                                      muss ur irgendwo konfiguriert werden

                                      CodierknechtC Offline
                                      CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      Developer Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #25

                                      @homoran
                                      OK, ungünstig gewählter Name für die Variable.
                                      Sollte ggf. anders benannt werden, da die Sytemvariable ja nur angibt ob gerade Tag oder Nacht ist. Das muss ja nicht mit der idealen Zeit bzgl. Sonnenschein korrelieren.
                                      Also isSunshine o.ä. ... kann auch Kurt oder Horst heißen - Namen sind Schall und Rauch :grin:

                                      "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                                      Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                      Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • R Ronnyempire

                                        @codierknecht Leider kann ich mich nicht so von der Sonnenuntergangszeit orientieren, da wir ganz am Ende des Tages sehr viele Bäume im Weg haben.

                                        CodierknechtC Offline
                                        CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        Developer Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #26

                                        @ronnyempire sagte in Problem bei Blockly und Shelly:

                                        da wir ganz am Ende des Tages sehr viele Bäume im Weg haben

                                        Ließe sich über den Offset regeln.
                                        Oder eben die "große Lösung" über die Elevation.

                                        "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                                        Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                        Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @codierknecht isDayTime gibt es als Systemdatenpunkt.
                                          muss ur irgendwo konfiguriert werden

                                          SchmakusS Offline
                                          SchmakusS Offline
                                          Schmakus
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #27

                                          @homoran sagte in Problem bei Blockly und Shelly:

                                          @codierknecht isDayTime gibt es als Systemdatenpunkt.
                                          muss ur irgendwo konfiguriert werden

                                          In den Instanzeinstellungen des Javascript Adapters kann es konfiguriert werden. Der Datenpunkt ist dann unter javascript.x verfügbar.

                                          Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          421

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe