      @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:

      Habe jetzt auf "debug" gestellt.

      dann atarte die Instanz mal neu und zeig das debug log

      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • L
        Laser @Homoran last edited by Laser

        @homoran das Protokoll ist voll mit pausenlos eintrudelnden Meldungen: (ein winziger Ausschnitt:)

        2
        54
        Log-Größe: 104.2 MB
        
        1
        Zeit
        debug
        Nachricht
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.208	debug	Line : HSDS 53
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.207	debug	No attribute changes for : H23, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.207	debug	[stateSetCreate]H23 with value : 443
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.207	debug	No case matched for H23
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.206	debug	Line : H23 443
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.205	info	State value to set for "vedirect.0.PPV" has to be type "number" but received type "string"
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.195	debug	No attribute changes for : H22, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.195	debug	[stateSetCreate]H22 with value : 0.54
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.194	debug	Line : H22 54
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.194	debug	No attribute changes for : H21, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.193	debug	[stateSetCreate]H21 with value : 413
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.193	debug	No case matched for H21
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.193	debug	Line : H21 413
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.192	debug	No attribute changes for : H20, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.192	debug	[stateSetCreate]H20 with value : 1.84
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.191	debug	Line : H20 184
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.191	debug	No attribute changes for : H19, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.190	debug	[stateSetCreate]H19 with value : 38.88
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.189	debug	Line : H19 3888
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.181	debug	No attribute changes for : OR, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.181	debug	[stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.180	debug	No attribute changes for : ERR, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.180	debug	[stateSetCreate]ERR with value : No Error
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.179	debug	No attribute changes for : IL, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.178	debug	[stateSetCreate]IL with value : 0
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.178	debug	Line : IL 0
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.178	debug	No attribute changes for : LOAD, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.178	debug	[stateSetCreate]LOAD with value : ON
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.178	debug	No case matched for LOAD
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.177	debug	Line : LOAD ON
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.177	debug	Line : ERR 0
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.173	debug	Line : OR 0x00000000
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.161	debug	No attribute changes for : MPPT, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.160	debug	[stateSetCreate]MPPT with value : Voltage or current limited
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.160	debug	No attribute changes for : CS, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.160	debug	[stateSetCreate]CS with value : Float
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.159	debug	Line : MPPT 1
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.159	debug	Line : CS 5
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.158	debug	No attribute changes for : PPV, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.158	debug	[stateSetCreate]PPV with value : 1
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.158	debug	No case matched for PPV
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.158	debug	Line : PPV 1
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.147	info	State value to set for "vedirect.0.FW" has to be type "number" but received type "string"
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.144	debug	No attribute changes for : VPV, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.144	debug	[stateSetCreate]VPV with value : 34.38
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.144	debug	Line : VPV 34380
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.143	debug	No attribute changes for : I, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.143	debug	[stateSetCreate]I with value : 0.04
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.143	debug	Line : I 40
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.142	debug	No attribute changes for : V, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.142	debug	[stateSetCreate]V with value : 27.31
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.142	debug	Line : V 27310
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.142	debug	No attribute changes for : SER#, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.141	debug	[stateSetCreate]SER# with value : HQ22407CMF6
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.141	debug	No case matched for SER#
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.141	debug	Line : SER# HQ22407CMF6
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.126	debug	No attribute changes for : PID, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.126	debug	[stateSetCreate]PID with value : BlueSolar MPPT 100|20 48V
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.126	debug	No attribute changes for : FW, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.126	debug	[stateSetCreate]FW with value : 161
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.125	debug	No case matched for FW
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.125	debug	Line : FW 161
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.125	debug	Line : PID 0xA067
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:31.109	debug	Line : Checksum .
        
        shelly.1
        2023-05-03 18:21:30.717	warn	[authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        
        shelly.1
        2023-05-03 18:21:30.354	warn	[authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.319	info	State value to set for "vedirect.0.HSDS" has to be type "number" but received type "string"
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.318	info	State value to set for "vedirect.0.H23" has to be type "number" but received type "string"
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.317	info	State value to set for "vedirect.0.H21" has to be type "number" but received type "string"
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.265	info	State value to set for "vedirect.0.LOAD" has to be type "boolean" but received type "string"
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.214	debug	No attribute changes for : HSDS, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.213	debug	[stateSetCreate]HSDS with value : 53
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.213	debug	No case matched for HSDS
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.212	debug	Line : HSDS 53
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.208	debug	No attribute changes for : H23, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.207	debug	[stateSetCreate]H23 with value : 443
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.207	debug	No case matched for H23
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.207	debug	Line : H23 443
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.206	debug	No attribute changes for : H22, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.206	debug	[stateSetCreate]H22 with value : 0.54
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.205	debug	Line : H22 54
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.204	debug	No attribute changes for : H21, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.204	debug	[stateSetCreate]H21 with value : 413
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.204	debug	No case matched for H21
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.203	debug	Line : H21 413
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.203	debug	No attribute changes for : H20, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.202	debug	[stateSetCreate]H20 with value : 1.84
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.202	debug	Line : H20 184
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.190	debug	No attribute changes for : ERR, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.189	debug	[stateSetCreate]ERR with value : No Error
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.187	debug	No attribute changes for : H19, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.187	debug	[stateSetCreate]H19 with value : 38.88
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.186	debug	Line : H19 3888
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.186	debug	No attribute changes for : IL, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.186	debug	[stateSetCreate]IL with value : 0
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.185	debug	Line : IL 0
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.184	debug	No attribute changes for : LOAD, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.184	debug	[stateSetCreate]LOAD with value : ON
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.184	debug	No case matched for LOAD
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.184	debug	Line : LOAD ON
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.183	debug	Line : ERR 0
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.181	info	State value to set for "vedirect.0.PPV" has to be type "number" but received type "string"
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.180	info	State value to set for "vedirect.0.FW" has to be type "number" but received type "string"
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.168	debug	No attribute changes for : OR, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.168	debug	[stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.167	debug	No attribute changes for : MPPT, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.166	debug	[stateSetCreate]MPPT with value : Voltage or current limited
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.166	debug	No attribute changes for : CS, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.165	debug	[stateSetCreate]CS with value : Float
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.165	debug	Line : OR 0x00000000
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.165	debug	Line : MPPT 1
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.164	debug	Line : CS 5
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.152	debug	No attribute changes for : PPV, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.151	debug	[stateSetCreate]PPV with value : 1
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.151	debug	No case matched for PPV
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.151	debug	Line : PPV 1
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.150	debug	No attribute changes for : VPV, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.150	debug	[stateSetCreate]VPV with value : 34.38
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.150	debug	Line : VPV 34380
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.149	debug	No attribute changes for : I, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.149	debug	[stateSetCreate]I with value : 0.06
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.149	debug	Line : I 60
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.149	debug	No attribute changes for : V, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.148	debug	[stateSetCreate]V with value : 27.31
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.148	debug	Line : V 27310
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.134	debug	No attribute changes for : SER#, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.133	debug	[stateSetCreate]SER# with value : HQ22407CMF6
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.133	debug	No case matched for SER#
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.133	debug	Line : SER# HQ22407CMF6
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.133	debug	No attribute changes for : FW, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.132	debug	[stateSetCreate]FW with value : 161
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.132	debug	No case matched for FW
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.132	debug	Line : FW 161
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.117	debug	No attribute changes for : PID, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.116	debug	[stateSetCreate]PID with value : BlueSolar MPPT 100|20 48V
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.116	debug	Line : PID 0xA067
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:30.116	debug	Line : Checksum .
        
        shelly.1
        2023-05-03 18:21:29.916	warn	[authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:29.311	info	State value to set for "vedirect.0.HSDS" has to be type "number" but received type "string"
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:29.311	info	State value to set for "vedirect.0.H23" has to be type "number" but received type "string"
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:29.310	info	State value to set for "vedirect.0.H21" has to be type "number" but received type "string"
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:29.268	info	State value to set for "vedirect.0.LOAD" has to be type "boolean" but received type "string"
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:29.208	debug	No attribute changes for : HSDS, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:29.208	debug	[stateSetCreate]HSDS with value : 53
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:29.208	debug	No case matched for HSDS
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:29.208	debug	Line : HSDS 53
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:29.207	debug	No attribute changes for : H23, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:29.207	debug	[stateSetCreate]H23 with value : 443
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:29.207	debug	No case matched for H23
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:29.207	debug	Line : H23 443
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:29.206	debug	No attribute changes for : H22, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:29.206	debug	[stateSetCreate]H22 with value : 0.54
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:29.206	debug	Line : H22 54
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:29.206	debug	No attribute changes for : H21, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:29.205	debug	[stateSetCreate]H21 with value : 413
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:29.205	debug	No case matched for H21
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:29.205	debug	Line : H21 413
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:29.203	debug	No attribute changes for : H20, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:29.203	debug	[stateSetCreate]H20 with value : 1.84
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:29.202	debug	Line : H20 184
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:29.191	debug	No attribute changes for : H19, processing normallly
        
        vedirect.0
        2023-05-03 18:21:29.190	debug	[stateSetCreate]H19 with value : 38.88
        

        oder das debug log in /var/log? Das ist leer! Auch wenn ich den USB Stecker ziehe!

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by

          @laser sieht soweit nicht kritisch aus, bis auf die Type Errors.

          Allerdings mehrere Daten pro Millisekunde ist schon arg heftig.

          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            Laser @Homoran last edited by

            @homoran Was sagt der Erfinder des Adapters dazu?

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by

              @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:

              Was sagt der Erfinder des Adapters dazu?

              woher soll ich das wissen?

              L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • L
                Laser @Homoran last edited by

                @homoran Ist der deutsch oder Ausländer? Liest der hier mit?

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by

                  @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:

                  Ist der deutsch oder Ausländer

                  was ist das denn für eine Frage?

                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    Laser @Homoran last edited by Laser

                    @homoran Was ist das wohl für eine Frage? Es geht mir nur darum, ob der Adapterentwickler in einem deutschen Forum mit liest oder eher nicht. Weniger darum, ob der ein Kopftuch trägt.
                    EDIT: habe den Adapter zum 5. Mal entfernt und neu installiert. Mal sehen, was passiert.

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by

                      @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:

                      Es geht mir nur darum, ob der Adapterentwickler in einem deutschen Forum mit liest oder eher nicht. Weniger darum, ob der ein Kopftuch trägt.

                      das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. In beide Richtungen!
                      Auf eine solche Ebene werde ich mich nicht begeben!

                      mach ein Issue auf Github im Repository des Entwicklers auf, da lesen es Entwickler.
                      Dann solltest du aber auch mehr Informationen liefern.

                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • L
                        Laser @Homoran last edited by Laser

                        @homoran Vermutlich bin ich der Einzige, bei dem der Adapter nicht funktioniert. Wenn ich nur die geringste Ahnung hätte, was für Informationen von mir erwartet werden! In den Adapter kann ich nur die ID des USB Anschlusses eintragen. Sonst ist da nichts drin. Zumindest sehe ich es nicht.

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by

                          @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:

                          Vermutlich bin ich der Einzige, bei dem der Adapter nicht funktioniert.

                          naja, bei einer Beta-Version mit bisher 172 Installationen
                          Screenshot_20230504-121403_Firefox.jpg
                          wird der Entwickler wahrscheinlich noch nicht genug Feedback bekommen haben

                          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • L
                            Laser @Homoran last edited by Laser

                            @homoran OK. Das wird es wohl sein. Werde mal auf Github gehen. Bin dort nicht angemeldet.
                            Das Teil ist ja uralt! Das Problem auch. Wird vermutlich nicht mehr dran gearbeitet.

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by

                              @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:

                              Das Teil ist ja uralt! Das Problem auch

                              welches Problem?
                              hab davon noch nie gehört!

                              Vielleicht liefert dein

                              @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:

                              BlueSolar MPPT 100|20 48V

                              einfach nur zu viele, zu schnell die Werte, dass dein Raspi damit nicht klar kommt.
                              BTW ist es wirklich ein BlueSolar? kein SmartSolar?

                              L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • L
                                Laser @Homoran last edited by Laser

                                @homoran Problem habe ich hier gesehen:
                                0.1.2 (2020-10-06)
                                (DutchmanNL) Fix sentry issue, error in opening USB-Port
                                Obwohl ich ja eine Verbindung aufbauen kann. Eine Zeit lang.
                                Ich habe den Lader , der nur mit dem Kabel funktioniert. Ich habe auch das originale Kabel.
                                Nach der Neuinstallation blieben die Meldungen im Protokoll aus. Jetzt kommen sie wieder. Unmengen. Teilweise so wie " Datentyp xy erwartet, yx ist konfiguriert". Habe ich versucht, umzustellen. Ohne Erfolg. Sollte ja auch automatisch richtig erstellt werden.

                                habe nochmal neu installiert. Verbindung OK. "debug" eingestellt. Vorerst Keine Meldungen. Und schon wieder der Abbruch. Keine Meldung im log. Kurz darauf wieder eine Flut von Meldungen im mSek. Takt.
                                Ist das nun was Gutes, wenn seit 2020 nicht mehr daran gearbeitet wird? Weil Alles fehlerfrei ist? Soll es ja auch geben...

                                
                                vedirect.0
                                2023-05-04 12:58:37.673	info	State value to set for "vedirect.0.LOAD" has to be type "boolean" but received type "string"
                                
                                vedirect.0
                                2023-05-04 12:58:37.669	debug	Line : HSDS 54
                                
                                vedirect.0
                                2023-05-04 12:58:37.669	debug	Line : H23 413
                                
                                vedirect.0
                                2023-05-04 12:58:37.669	debug	Line : H22 184
                                
                                vedirect.0
                                2023-05-04 12:58:37.668	debug	Line : H21 327
                                
                                vedirect.0
                                2023-05-04 12:58:37.657	debug	No case matched for LOAD
                                
                                vedirect.0
                                2023-05-04 12:58:37.653	debug	Line : H20 80
                                
                                vedirect.0
                                2023-05-04 12:58:37.653	debug	Line : H19 3968
                                
                                vedirect.0
                                2023-05-04 12:58:37.652	debug	Line : IL 0
                                
                                vedirect.0
                                2023-05-04 12:58:37.639	info	State value to set for "vedirect.0.PPV" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                vedirect.0
                                2023-05-04 12:58:37.637	debug	Line : LOAD ON
                                
                                vedirect.0
                                2023-05-04 12:58:37.637	debug	Line : ERR 0
                                
                                vedirect.0
                                2023-05-04 12:58:37.636	debug	Line : OR 0x00000000
                                
                                vedirect.0
                                2023-05-04 12:58:37.627	debug	No case matched for PPV
                                
                                vedirect.0
                                2023-05-04 12:58:37.622	debug	Line : MPPT 2
                                
                                vedirect.0
                                2023-05-04 12:58:37.622	debug	Line : CS 3
                                
                                vedirect.0
                                2023-05-04 12:58:37.621	debug	Line : PPV 316
                                
                                vedirect.0
                                2023-05-04 12:58:37.621	debug	Line : VPV 30080
                                
                                vedirect.0
                                2023-05-04 12:58:37.609	debug	No case matched for SER#
                                
                                vedirect.0
                                2023-05-04 12:58:37.606	info	State value to set for "vedirect.0.FW" has to be type "number" but received type "string"
                                
                                vedirect.0
                                2023-05-04 12:58:37.605	debug	Line : I 11500
                                
                                vedirect.0
                                2023-05-04 12:58:37.605	debug	Line : V 27280
                                
                                vedirect.0
                                2023-05-04 12:58:37.604	debug	Line : SER# HQ22407CMF6
                                
                                vedirect.0
                                2023-05-04 12:58:37.593	debug	No case matched for FW
                                
                                vedirect.0
                                2023-05-04 12:58:37.589	debug	Line : FW 161
                                
                                vedirect.0
                                2023-05-04 12:58:37.588	debug	Line : PID 0xA067
                                
                                vedirect.0
                                2023-05-04 12:58:37.588	debug	Line : Checksum :
                                
                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by

                                  @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:

                                  Ich habe den Lader , der nur mit dem Kabel funktioniert.

                                  Tolle Typenbezeichnung, hab ich bei victronenergy.de nicht gefunden.

                                  Sollte das die Antwort auf diese Frage gewesen sein?

                                  @homoran sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:

                                  ist es wirklich ein BlueSolar? kein SmartSolar?

                                  @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:

                                  Jetzt kommen sie wieder. Unmengen. Teilweise so wie " Datentyp xy erwartet, yx ist konfiguriert

                                  erst mal nur Kosmetik!

                                  @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:

                                  Habe ich versucht, umzustellen

                                  wo?, wie?

                                  @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:

                                  Sollte ja auch automatisch richtig erstellt werden.

                                  Ja!

                                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • L
                                    Laser @Homoran last edited by Laser

                                    @homoran Der Lader heißt Victron Energy BlueSolar MPPT 100/20 Solarladeregler.
                                    Das Kabel: VE dierekt to USB
                                    Die Datentypen, die "angemeckert" wurden: Geändert in "Objekte" auf den Datentyp, der erwartet wurde. Kein Erfolg- Adapter wieder neu installiert. Objekte neu. Problem ist geblieben. Immer wieder Adapter auf "gelb".

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by

                                      @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:

                                      Die Datentypen, die "angemeckert" wurden: Geändert in "Objekte" auf den Datentyp, der erwartet wurde. Kein Erfolg- Adapter wieder neu installiert. Objekte neu.

                                      das löst dein "Problem" nicht aus!

                                      Das ist

                                      @homoran sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:

                                      erst mal nur Kosmetik!

                                      müsste man mal untersuchen warum das so läuft.
                                      Dazu bedarf es der Rohdaten.

                                      @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:

                                      Der Lader heißt Victron Energy BlueSolar MPPT 100/20 Solarladeregler.

                                      also wird das korrekt ausgelesen.
                                      Wunderte mich nur, weil fast nur noch die SmartSolar verkauft werden.

                                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • L
                                        Laser @Homoran last edited by Laser

                                        @homoran ist mit den Smart Solar Geräten eine fehlerfreie Anbindung an den Raspberry Pi möglich? Das Kabel hatte ich für besser gehalten. Direkte Verbindung eben. Sind die 3m USB Verlängerung ein Problem? Raspi 400 zur Zeit. Aber auch mit dem Raspi4 Abbrüche.

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by

                                          @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:

                                          Sind die 3m USB Verlängerung ein Problem?

                                          möglich.

                                          ich halte aber die Datenrate für extrem hoch. (ggf. in Verbindung mit der (falschen) Verlängerung.
                                          lieber auf der Seite mit dem JST verlängern.
                                          Ich hatte nur einen Batteriecomputer dran, ohne Probleme.
                                          und ich meine damals wurden auch die falschen Typen korrigiert.

                                          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • L
                                            Laser @Homoran last edited by Laser

                                            @homoran Dann werde ich das mal umsetzen und die andere Seite verlängern. Werden ja auch nur 2 Adern gebraucht.
                                            Muß nochmal genau nachsehen. Stecker und Buchse suchen. Und Kabel.

                                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            539
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            7
                                            140
                                            7056
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo