  4. Wolf Therme CGB-2k-24, ioBroker, Außentemperatur-Fühler

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.3k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.6k

Wolf Therme CGB-2k-24, ioBroker, Außentemperatur-Fühler

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
16 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D DerDom

    Hallo zusammen,

    ich würde meine Wolf Therme (CGB-2k-24 mit BM-2) gerne vollständig über ioBroker bzw. ISM8i steuern, da ioBroker Infos zu Anwesenheit, Außentemperatur, Wettervorhersage, Temperatur in verschiedenen Zimmern, etc. hat. Die Therme hängt schon und läuft, ioBroker kommt dann sobald die Wohnung vollständig renoviert ist.

    Aktuell zeigt mir die Therme noch die Störung 15 an (Außentemperatur nicht erkannt). Denn einen Außentemperatur-Fühler habe ich nicht installiert - den brauche ich ja nicht und müsste auch erst ein OK der Eigentümergemeinschaft einholen.

    Meine Frage: Kann ich irgendwo einstellen, dass die Therme ohne Außentemperatur-Fühler laufen soll (über ioBroker oder direkt am Gerät)?

    Ansonsten müsste ich nämlich noch schnell den Fühler anbringen. Aktuell geht das vergleichsweise einfach. Wenn die Renovierung einmal durch ist, dann würde es ziemlich aufwändig und teuer.

    D Offline
    D Offline
    DerDom
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2

    Und da wir gerade dabei sind: Wie habt ihr das ISM8i-Schnittstellenmodul ins WLAN eingebunden? Ich hatte geplant den Raspberry Pi direkt neben die Therme zu hängen und als Wifi-Dongle zu nutzen. Hat da jemand Erfahrung mit? Oder eine bessere Idee?

    https://medium.com/@jgarijogarde/use-a-raspberry-pi-as-a-wireless-bridge-adapter-bc65ea21cffd

    ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D DerDom

      Und da wir gerade dabei sind: Wie habt ihr das ISM8i-Schnittstellenmodul ins WLAN eingebunden? Ich hatte geplant den Raspberry Pi direkt neben die Therme zu hängen und als Wifi-Dongle zu nutzen. Hat da jemand Erfahrung mit? Oder eine bessere Idee?

      https://medium.com/@jgarijogarde/use-a-raspberry-pi-as-a-wireless-bridge-adapter-bc65ea21cffd

      ofri2607O Online
      ofri2607O Online
      ofri2607
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3

      @DerDom
      Servus,
      ich habe eine CGB-20 mit BM1 und WolfLinkPro am Laufen, daher nicht ganz das was du hast.
      Habe mich in den letzten Monaten aber etwas mehr mit den div. Parametern in den Einstellungen der Therme beschäftigt. Mir ist hier keine Möglichkeit untergekommen, den Außentemperaturfühler zu deaktivieren. Ich denke auch nicht, dass das beim BM2 mit der ISM8 geht; würde dir aber empfehlen eine Mail mit der Frage an den Wolf-Kundendienst zu senden; ev. geht es wenn du den entsprechenden Eingang brückst, das würde ich aber nicht ohne Info von Wolf machen. Insofern du die Möglichkeit hast den Außentemperaturfühler noch zu Installieren, würde ich dir das in jedem Falle empfehlen, da du dann mehr Möglichkeiten zum Einstellen / Optimieren der Therme hast, wie z.B. Einstellen der Heizkurve.
      Wenn überhaupt, musst du, aus meiner Sicht, aber solche Einstellung im BM2 machen, im ioBroker geht nur das, was dir der entsprechende Adapter dann zur Verfügung stellt.

      Betreffend WLAN Anbindung hatte ich beim WolfLinkPro ziemliche Probleme mit laufenden Aussetzern, obwohl ich im Haus ein sehr gut ausgebautes und stabiles WLAN habe. Im Endeffekt habe ich dann einen WLAN-Repeater neben der Therme gesetzt und mit LAN-Kabel den WolfLinkPro angebunden. Seit dem läuft es absolut stabil. Raspi mit ioBroker hängt bei mir mit Kabel direkt an der Fritzbox.

      Falls es dich interessiert, aktuell sieht die Einbindung der Therme, inkl. Steuerung der FBH, in den ioBroker dann so bei mir aus:
      33EC4CEB-1960-407B-B41C-7DF48466C8DF.png

      D 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • ofri2607O ofri2607

        @DerDom
        Servus,
        ich habe eine CGB-20 mit BM1 und WolfLinkPro am Laufen, daher nicht ganz das was du hast.
        Habe mich in den letzten Monaten aber etwas mehr mit den div. Parametern in den Einstellungen der Therme beschäftigt. Mir ist hier keine Möglichkeit untergekommen, den Außentemperaturfühler zu deaktivieren. Ich denke auch nicht, dass das beim BM2 mit der ISM8 geht; würde dir aber empfehlen eine Mail mit der Frage an den Wolf-Kundendienst zu senden; ev. geht es wenn du den entsprechenden Eingang brückst, das würde ich aber nicht ohne Info von Wolf machen. Insofern du die Möglichkeit hast den Außentemperaturfühler noch zu Installieren, würde ich dir das in jedem Falle empfehlen, da du dann mehr Möglichkeiten zum Einstellen / Optimieren der Therme hast, wie z.B. Einstellen der Heizkurve.
        Wenn überhaupt, musst du, aus meiner Sicht, aber solche Einstellung im BM2 machen, im ioBroker geht nur das, was dir der entsprechende Adapter dann zur Verfügung stellt.

        Betreffend WLAN Anbindung hatte ich beim WolfLinkPro ziemliche Probleme mit laufenden Aussetzern, obwohl ich im Haus ein sehr gut ausgebautes und stabiles WLAN habe. Im Endeffekt habe ich dann einen WLAN-Repeater neben der Therme gesetzt und mit LAN-Kabel den WolfLinkPro angebunden. Seit dem läuft es absolut stabil. Raspi mit ioBroker hängt bei mir mit Kabel direkt an der Fritzbox.

        Falls es dich interessiert, aktuell sieht die Einbindung der Therme, inkl. Steuerung der FBH, in den ioBroker dann so bei mir aus:
        33EC4CEB-1960-407B-B41C-7DF48466C8DF.png

        D Offline
        D Offline
        DerDom
        schrieb am zuletzt editiert von
        #4

        Besten Dank @ofri2607

        Mail an Wolf-Kundendienst ist raus, gute Idee! Warum hattest Du dich für WolfLinkPro (und gegen die ISM Schnittstellenmodule) entschieden?

        Ich werde den Außenfühler wohl noch installieren. Dann bin ich auf der sicheren Seite. Vielleicht im ungedämmten Keller? Das wäre das einfachste, auch wenn der natürlich nicht die exakte Außentemperatur hat.

        Welche Parameter steuerst Du an der Therme via ioBroker? Da bleibt ja nur An-/Abwesenheit, wenn der Rest sowieso über den Fühler läuft, oder?

        ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D DerDom

          Besten Dank @ofri2607

          Mail an Wolf-Kundendienst ist raus, gute Idee! Warum hattest Du dich für WolfLinkPro (und gegen die ISM Schnittstellenmodule) entschieden?

          Ich werde den Außenfühler wohl noch installieren. Dann bin ich auf der sicheren Seite. Vielleicht im ungedämmten Keller? Das wäre das einfachste, auch wenn der natürlich nicht die exakte Außentemperatur hat.

          Welche Parameter steuerst Du an der Therme via ioBroker? Da bleibt ja nur An-/Abwesenheit, wenn der Rest sowieso über den Fühler läuft, oder?

          ofri2607O Online
          ofri2607O Online
          ofri2607
          schrieb am zuletzt editiert von
          #5

          @DerDom
          Gerne. Vor ein paar Jahren, als ich mir das installiert hatte, hab ich für unsere Therme keine andere Möglichkeit gefunden; die Therme ist schon gut 10 Jahre alt. Damals hatte ich es nur über die Wolf-App, ioBroker läuft bei mir auch erst seit letztem Jahreswechsel.
          Bei liegt mir der Fokus auf Bedienen und Beobachten, sprich Betriebsartwechsel und Sollwert-Temperaturkorrektur. Anwesenheitssteuerung in Verbindung mit der Trägheit der FBH macht bei mir keinen Sinn. Nur die Sollwert-Temperaturkorrektur möchte ich demnächst noch zusätzlich über die Außentemperatur automatisieren. ioBroker war für mich wichtig, um die Daten (Temperaturverläufe, Gasmenge und Brennertakt) über Zeiträume aufzuzeichnen und darzustellen. Mit den Infos kann ich ganz gut die Grundeinstellung der Therme optimieren. Hat mir aber mittlerweile auch gezeigt, dass unsere Therme mit 20 kW deutlich zu groß für unser Haus ist, die 14 kW Therme würde gut ausreichen, damit kommt möglicherweise auch bald ein ISM8 ins Haus.

          Außenfühler im Innenraum, auch wenn ungedämmter Keller, würde ich dir abraten, da bekommst die für die Regelung der Therme notwendigen Veränderungen nicht vernünftig mit. Ev. hast du eine Möglichkeit den Fühler an einem Fenster zu montieren (auch nicht ganz optimal, aber aus meiner Sicht besser als im Keller) um dann mit einem Flachkabel über die Fensterdichtung in den Innenraum zu kommen?

          D Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • ofri2607O ofri2607

            @DerDom
            Gerne. Vor ein paar Jahren, als ich mir das installiert hatte, hab ich für unsere Therme keine andere Möglichkeit gefunden; die Therme ist schon gut 10 Jahre alt. Damals hatte ich es nur über die Wolf-App, ioBroker läuft bei mir auch erst seit letztem Jahreswechsel.
            Bei liegt mir der Fokus auf Bedienen und Beobachten, sprich Betriebsartwechsel und Sollwert-Temperaturkorrektur. Anwesenheitssteuerung in Verbindung mit der Trägheit der FBH macht bei mir keinen Sinn. Nur die Sollwert-Temperaturkorrektur möchte ich demnächst noch zusätzlich über die Außentemperatur automatisieren. ioBroker war für mich wichtig, um die Daten (Temperaturverläufe, Gasmenge und Brennertakt) über Zeiträume aufzuzeichnen und darzustellen. Mit den Infos kann ich ganz gut die Grundeinstellung der Therme optimieren. Hat mir aber mittlerweile auch gezeigt, dass unsere Therme mit 20 kW deutlich zu groß für unser Haus ist, die 14 kW Therme würde gut ausreichen, damit kommt möglicherweise auch bald ein ISM8 ins Haus.

            Außenfühler im Innenraum, auch wenn ungedämmter Keller, würde ich dir abraten, da bekommst die für die Regelung der Therme notwendigen Veränderungen nicht vernünftig mit. Ev. hast du eine Möglichkeit den Fühler an einem Fenster zu montieren (auch nicht ganz optimal, aber aus meiner Sicht besser als im Keller) um dann mit einem Flachkabel über die Fensterdichtung in den Innenraum zu kommen?

            D Offline
            D Offline
            DerDom
            schrieb am zuletzt editiert von
            #6

            Ich habe gesehen, dass eine andere Wohnung auch einen Außenfühler installiert hat. Dann kommt bei mir jetzt auch einer durch die Wand. Die Wand hat leider eine Südwest-Ausrichtung. Für die Nordost-Ausrichtung müsste ich leider einmal durch die ganze Wohnung...

            Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • ofri2607O ofri2607

              @DerDom
              Gerne. Vor ein paar Jahren, als ich mir das installiert hatte, hab ich für unsere Therme keine andere Möglichkeit gefunden; die Therme ist schon gut 10 Jahre alt. Damals hatte ich es nur über die Wolf-App, ioBroker läuft bei mir auch erst seit letztem Jahreswechsel.
              Bei liegt mir der Fokus auf Bedienen und Beobachten, sprich Betriebsartwechsel und Sollwert-Temperaturkorrektur. Anwesenheitssteuerung in Verbindung mit der Trägheit der FBH macht bei mir keinen Sinn. Nur die Sollwert-Temperaturkorrektur möchte ich demnächst noch zusätzlich über die Außentemperatur automatisieren. ioBroker war für mich wichtig, um die Daten (Temperaturverläufe, Gasmenge und Brennertakt) über Zeiträume aufzuzeichnen und darzustellen. Mit den Infos kann ich ganz gut die Grundeinstellung der Therme optimieren. Hat mir aber mittlerweile auch gezeigt, dass unsere Therme mit 20 kW deutlich zu groß für unser Haus ist, die 14 kW Therme würde gut ausreichen, damit kommt möglicherweise auch bald ein ISM8 ins Haus.

              Außenfühler im Innenraum, auch wenn ungedämmter Keller, würde ich dir abraten, da bekommst die für die Regelung der Therme notwendigen Veränderungen nicht vernünftig mit. Ev. hast du eine Möglichkeit den Fühler an einem Fenster zu montieren (auch nicht ganz optimal, aber aus meiner Sicht besser als im Keller) um dann mit einem Flachkabel über die Fensterdichtung in den Innenraum zu kommen?

              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Global Moderator
              schrieb am zuletzt editiert von Samson71
              #7

              @ofri2607 sagte in Wolf Therme CGB-2k-24, ioBroker, Außentemperatur-Fühler:

              Hat mir aber mittlerweile auch gezeigt, dass unsere Therme mit 20 kW deutlich zu groß für unser Haus ist, die 14 kW Therme würde gut ausreichen, damit kommt möglicherweise auch bald ein ISM8 ins Haus.

              Ist hier nicht anders. 2011 kamen nach kapitalem Wasserschaden im Keller 2 neue Anlagen ins Haus. CGB-K-20 fürs OG und CGS-20/160 fürs EG. Beide mit BM1 und beide völlig oversized. Auch hier hätten es 2x 12-14 kW getan.

              Die Anlagen lassen sich über die Fachmann Parameter auf eine Leistung von max 14 kW drosseln. Ist zwar eigentlich schade, aber schont die Anlagen weil mit der Drosselung u.a. die Taktung des Brenners deutlich zurückgegangen ist. In der Folge sanken Verschleiß und Wartungskosten damit erheblich.

              Datenabgriff erfolgt hier jeweils über einen Arduino Leonardo mit ebus-Platine die per USB an der Homematic CCU hängen und mittels CUxD die Daten liefern. Aber tatsächlich nur lesend, da FBH sehr träge ist und - gut eingestellt - praktisch keine Steuerung braucht.

              Markus

              Bitte beachten:
              Hinweise für gute Forenbeiträge
              Maßnahmen zum Schutz des Forums

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D DerDom

                Ich habe gesehen, dass eine andere Wohnung auch einen Außenfühler installiert hat. Dann kommt bei mir jetzt auch einer durch die Wand. Die Wand hat leider eine Südwest-Ausrichtung. Für die Nordost-Ausrichtung müsste ich leider einmal durch die ganze Wohnung...

                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Global Moderator
                schrieb am zuletzt editiert von
                #8

                @derdom
                Wenn irgendwie möglich setz das Teil auf Nord. Auch wenn es jetzt erstmal umständlich erscheint, aber die Dinger sind Außentemperatur geführt und ein "falsch" platzierten Fühler ist genauso sinnvoll wie die schon angesprochene Installation im Keller.

                Markus

                Bitte beachten:
                Hinweise für gute Forenbeiträge
                Maßnahmen zum Schutz des Forums

                haselchenH D 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • Samson71S Samson71

                  @derdom
                  Wenn irgendwie möglich setz das Teil auf Nord. Auch wenn es jetzt erstmal umständlich erscheint, aber die Dinger sind Außentemperatur geführt und ein "falsch" platzierten Fühler ist genauso sinnvoll wie die schon angesprochene Installation im Keller.

                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #9

                  @samson71

                  Puh, hätte nicht gedacht, dass ich jemals jemanden mit der gleichen Therme mal treffe.
                  Auch hier ist sie völlig übertrieben mit der Leistung.
                  Hab mich auch mal mit den Fachmann Einstellungen beschäftigt.
                  Dazu fehlt mir das Wissen, ob es etwas gebracht hat.
                  Man könnte es am Verbrauch vielleicht sehen, aber da ich auch die Thermostate steuere und das unterschiedlich, weiss ich nicht, wie ich nun sehen kann, ob die neuen Einstellungen was bringen.

                  Ich wollte auch irgendwann mal das Teil steuern, aber die Therme unterstützt keine ism Module.
                  Ich meine das man das WolfLink Pro wohl jetzt nutzen könnte, aber preislich völlig vom anderen Planeten.
                  Kann Dein Aufbau auch steuern oder nur lesen?

                  Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                  Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • haselchenH haselchen

                    @samson71

                    Puh, hätte nicht gedacht, dass ich jemals jemanden mit der gleichen Therme mal treffe.
                    Auch hier ist sie völlig übertrieben mit der Leistung.
                    Hab mich auch mal mit den Fachmann Einstellungen beschäftigt.
                    Dazu fehlt mir das Wissen, ob es etwas gebracht hat.
                    Man könnte es am Verbrauch vielleicht sehen, aber da ich auch die Thermostate steuere und das unterschiedlich, weiss ich nicht, wie ich nun sehen kann, ob die neuen Einstellungen was bringen.

                    Ich wollte auch irgendwann mal das Teil steuern, aber die Therme unterstützt keine ism Module.
                    Ich meine das man das WolfLink Pro wohl jetzt nutzen könnte, aber preislich völlig vom anderen Planeten.
                    Kann Dein Aufbau auch steuern oder nur lesen?

                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Global Moderator
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #10

                    @haselchen sagte in Wolf Therme CGB-2k-24, ioBroker, Außentemperatur-Fühler:

                    Hab mich auch mal mit den Fachmann Einstellungen beschäftigt.
                    Dazu fehlt mir das Wissen, ob es etwas gebracht hat.

                    Die Parameter HG02(untere Gebläse Drehzahl HZ) und HG04 (obere Gebläse Drehzahl HZ) sind hier wohl die entscheidenden Player
                    Mir hat damals diese Seite gut geholfen als Einstieg in das Thema. Und sonst zahlt sich intensives Googeln durchaus aus. Auch wenn manche Fundstellen schon etwas älter sind.

                    @haselchen sagte in Wolf Therme CGB-2k-24, ioBroker, Außentemperatur-Fühler:

                    Ich meine das man das WolfLink Pro wohl jetzt nutzen könnte, aber preislich völlig vom anderen Planeten.

                    Wobei ich hier viel zwiespältiges gelesen habe. Was alles geht (oder auch nicht) hängt wohl auch nicht zuletzt von der aktuellen Firmware (des BM) ab. Insgesamt ist das Teil aber für das was es kann völlig überteuert. Aber das ist leider mit vielen Wolf-Zubehörteilen so.

                    @haselchen sagte in Wolf Therme CGB-2k-24, ioBroker, Außentemperatur-Fühler:

                    Kann Dein Aufbau auch steuern oder nur lesen?

                    Aktuell ist nur lesend vorgesehen und auch nur nötig. Alle was ich brauche ist ab und an mal die Parallelverschiebung rechts im Regler des BM um einen oder 2 Punkte. Auch nur selten. Da das BM im Wohnzimmer in einer Halterung an der Wand sitzt, muss ich dazu auch nicht mal in den Keller. Man könnte aber auch auf den eBus schreibend zugreifen, sollte dann aber auch wissen was man da tut. Das hat dann nichts mehr mit einer "Klickibunti-Welt-App" für Dummies zu tun, die heutzutage gerne alles irgendwie für jedermann steuerbar machen.

                    Das was ich damals allerdings unbedingt "steuern" wollte, war die Warmwasserbereitung, bzw. den Knopf zur Warmwasserbereitung im BM außerhalb der definierten Zeiträume und möglichst auch Event getriggert. Das mache ich aber nicht über den eBus. Dazu habe ich das BM vorsichtig geöffnet und 2 dünne Käbelchen auf der Platine angelötet. Da ganz in der Nähe eine Steckdose vorhanden war, wird dieser Taster jetzt durch einen HM-LC-Sw1-Pl-CT bei Bedarf betätigt.

                    Markus

                    Bitte beachten:
                    Hinweise für gute Forenbeiträge
                    Maßnahmen zum Schutz des Forums

                    ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • Samson71S Samson71

                      @haselchen sagte in Wolf Therme CGB-2k-24, ioBroker, Außentemperatur-Fühler:

                      Hab mich auch mal mit den Fachmann Einstellungen beschäftigt.
                      Dazu fehlt mir das Wissen, ob es etwas gebracht hat.

                      Die Parameter HG02(untere Gebläse Drehzahl HZ) und HG04 (obere Gebläse Drehzahl HZ) sind hier wohl die entscheidenden Player
                      Mir hat damals diese Seite gut geholfen als Einstieg in das Thema. Und sonst zahlt sich intensives Googeln durchaus aus. Auch wenn manche Fundstellen schon etwas älter sind.

                      @haselchen sagte in Wolf Therme CGB-2k-24, ioBroker, Außentemperatur-Fühler:

                      Ich meine das man das WolfLink Pro wohl jetzt nutzen könnte, aber preislich völlig vom anderen Planeten.

                      Wobei ich hier viel zwiespältiges gelesen habe. Was alles geht (oder auch nicht) hängt wohl auch nicht zuletzt von der aktuellen Firmware (des BM) ab. Insgesamt ist das Teil aber für das was es kann völlig überteuert. Aber das ist leider mit vielen Wolf-Zubehörteilen so.

                      @haselchen sagte in Wolf Therme CGB-2k-24, ioBroker, Außentemperatur-Fühler:

                      Kann Dein Aufbau auch steuern oder nur lesen?

                      Aktuell ist nur lesend vorgesehen und auch nur nötig. Alle was ich brauche ist ab und an mal die Parallelverschiebung rechts im Regler des BM um einen oder 2 Punkte. Auch nur selten. Da das BM im Wohnzimmer in einer Halterung an der Wand sitzt, muss ich dazu auch nicht mal in den Keller. Man könnte aber auch auf den eBus schreibend zugreifen, sollte dann aber auch wissen was man da tut. Das hat dann nichts mehr mit einer "Klickibunti-Welt-App" für Dummies zu tun, die heutzutage gerne alles irgendwie für jedermann steuerbar machen.

                      Das was ich damals allerdings unbedingt "steuern" wollte, war die Warmwasserbereitung, bzw. den Knopf zur Warmwasserbereitung im BM außerhalb der definierten Zeiträume und möglichst auch Event getriggert. Das mache ich aber nicht über den eBus. Dazu habe ich das BM vorsichtig geöffnet und 2 dünne Käbelchen auf der Platine angelötet. Da ganz in der Nähe eine Steckdose vorhanden war, wird dieser Taster jetzt durch einen HM-LC-Sw1-Pl-CT bei Bedarf betätigt.

                      ofri2607O Online
                      ofri2607O Online
                      ofri2607
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #11

                      @samson71

                      Die Parameter HG02(untere Gebläse Drehzahl HZ) und HG04 (obere Gebläse Drehzahl HZ) sind hier wohl die entscheidenden Player
                      Mir hat damals diese Seite gut geholfen als Einstieg in das Thema.

                      Die Seite war bei mir auch die erste Lektüre zu dem Thema, die liefert wirklich eine gute Basis.

                      Wie weit kannst du denn den Parameter HG02 runter stellen? Bei mir ist leider bei 26 Schluss; ich kann zwar 20 eingeben, aber der Wert springt nach kurzer Zeit leider auf 26, scheinbar ist das bei meinem BM1 der Mindestwert in der Firmware.

                      Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Samson71S Samson71

                        @derdom
                        Wenn irgendwie möglich setz das Teil auf Nord. Auch wenn es jetzt erstmal umständlich erscheint, aber die Dinger sind Außentemperatur geführt und ein "falsch" platzierten Fühler ist genauso sinnvoll wie die schon angesprochene Installation im Keller.

                        D Offline
                        D Offline
                        DerDom
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #12

                        @samson71
                        Ich schaue morgen nochmal ob und wo man den Fühler auf die Nordost-Wand setzen kann.

                        Auf der Südwest-Seite könnte ich den Fühler recht einfach in die Fenstelaibung eines Fensters setzen. Dann wäre der Fühler nordwestlich orientiert und würde keine direkte Sonneneinstrahlung abbekommen. Die Wand ist gedämmt worden, die Laibung außen deshalb ziemlich stark, sodass der Fühler etwa 5cm vom Fenster entfernt wäre. Der obere Teil des Fensters lässt sich auch nicht öffnen. Dort konnte der Fühler hin.

                        Oder ich bringe ihn etwas tiefer an, etwa einen Meter über dem Boden. Dann würde der Fühler durch die Hecke beschattet, die vor der Südwest-Wand steht.

                        Was denkt ihr dazu?

                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • ofri2607O ofri2607

                          @samson71

                          Die Parameter HG02(untere Gebläse Drehzahl HZ) und HG04 (obere Gebläse Drehzahl HZ) sind hier wohl die entscheidenden Player
                          Mir hat damals diese Seite gut geholfen als Einstieg in das Thema.

                          Die Seite war bei mir auch die erste Lektüre zu dem Thema, die liefert wirklich eine gute Basis.

                          Wie weit kannst du denn den Parameter HG02 runter stellen? Bei mir ist leider bei 26 Schluss; ich kann zwar 20 eingeben, aber der Wert springt nach kurzer Zeit leider auf 26, scheinbar ist das bei meinem BM1 der Mindestwert in der Firmware.

                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Global Moderator
                          schrieb am zuletzt editiert von Samson71
                          #13

                          @ofri2607
                          Ich kann es Dir nicht aus dem Kopf sagen. Müsste ich schauen und ausprobieren. Ich weiß nur noch aus dem Kopf, dass der HG04 die Begrenzung für die Wirkleistung war. Ist jetzt auch wieder 10 Jahre her.

                          Bei der Anlage sind es im Standard meine ich 82 was 19kW Wirkleistung entspricht. Ein Wert von 45 entspricht 10kW. Ich meine mich daran zu erinnern, dass wir uns darüber rangetastet hatten. Ich glaube bei 57 o. 62 war da Schluss. Das wären dann 13 o. 14kW. Was im Detail geht ist wohl auch abhängig vom Softwarestand des jeweiligen BM.

                          Hab die Tabelle für den HG04 wiedergefunden

                          1680636070017.png

                          Markus

                          Bitte beachten:
                          Hinweise für gute Forenbeiträge
                          Maßnahmen zum Schutz des Forums

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D DerDom

                            @samson71
                            Ich schaue morgen nochmal ob und wo man den Fühler auf die Nordost-Wand setzen kann.

                            Auf der Südwest-Seite könnte ich den Fühler recht einfach in die Fenstelaibung eines Fensters setzen. Dann wäre der Fühler nordwestlich orientiert und würde keine direkte Sonneneinstrahlung abbekommen. Die Wand ist gedämmt worden, die Laibung außen deshalb ziemlich stark, sodass der Fühler etwa 5cm vom Fenster entfernt wäre. Der obere Teil des Fensters lässt sich auch nicht öffnen. Dort konnte der Fühler hin.

                            Oder ich bringe ihn etwas tiefer an, etwa einen Meter über dem Boden. Dann würde der Fühler durch die Hecke beschattet, die vor der Südwest-Wand steht.

                            Was denkt ihr dazu?

                            ? Offline
                            ? Offline
                            Ein ehemaliger Benutzer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #14

                            @derdom sagte in Wolf Therme CGB-2k-24, ioBroker, Außentemperatur-Fühler:

                            @samson71
                            Ich schaue morgen nochmal ob und wo man den Fühler auf die Nordost-Wand setzen kann.

                            Was denkt ihr dazu?

                            Moin,

                            nur mal kurz gegoogelt, da gibt es sicherlich auch wieder n+1 Meinungen zu :)

                            Wo ist die optimale Position?
                            
                            Optimal ist dabei ein schattiger Platz an der Nordseite des Gebäudes. 
                            Ist dieser zum Beispiel bei einem Reihenhaus nicht frei, funktioniert die Regelung auch, 
                            wenn sich das Messgerät an der Ost- oder Westseite befindet. 
                            Hier sorgen kleine Platten zur Verschattung dafür, dass der Einfluss der Sonne gering bleibt. 
                            Liefert der Fühler falsche Werte, weil sich die Fassade im Winter oder im Frühjahr zu stark aufheizt, sollte er an einem Abstandswinkel montiert werden.
                            
                            Tipp 1: Weit entfernt von störenden Wärmequellen
                            
                            Unabhängig von der Himmelsrichtung sollte der Außenfühler der Heizung an 
                            folgenden Orten nicht montiert werden:
                            
                                - an Schornsteinen, unter Dächern, Vordächern oder Balkonen
                                - in unmittelbarer Nähe zu einer Abluftöffnung
                                - über, unter oder neben Fenstern sowie Türen
                            
                            Tipp 2: Auf halber Höhe des Gebäudes oder der Nutzeinheit
                            
                            Neben der Himmelsrichtung und der Nähe zu Wärmequellen kommt es auch 
                            auf die richtige Montagehöhe an. Diese ist generell so zu wählen, dass sie die 
                            Situation in allen Etagen des Gebäudes möglichst gut abbilden kann. 
                            Experten empfehlen dabei die halbe Gebäudehöhe. 
                            Versorgt die witterungsgeführte Heizungsanlage nicht das gesamte Gebäude, 
                            sondern nur einzelne Etagen davon mit Wärme, bietet sich die halbe Höhe der 
                            betreffenden Nutzeinheiten zur Montage an.
                            

                            Meiner ist auf der Nordseite in 2,5 m über dem Boden.

                            VG
                            Bernd

                            D 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • ? Ein ehemaliger Benutzer

                              @derdom sagte in Wolf Therme CGB-2k-24, ioBroker, Außentemperatur-Fühler:

                              @samson71
                              Ich schaue morgen nochmal ob und wo man den Fühler auf die Nordost-Wand setzen kann.

                              Was denkt ihr dazu?

                              Moin,

                              nur mal kurz gegoogelt, da gibt es sicherlich auch wieder n+1 Meinungen zu :)

                              Wo ist die optimale Position?
                              
                              Optimal ist dabei ein schattiger Platz an der Nordseite des Gebäudes. 
                              Ist dieser zum Beispiel bei einem Reihenhaus nicht frei, funktioniert die Regelung auch, 
                              wenn sich das Messgerät an der Ost- oder Westseite befindet. 
                              Hier sorgen kleine Platten zur Verschattung dafür, dass der Einfluss der Sonne gering bleibt. 
                              Liefert der Fühler falsche Werte, weil sich die Fassade im Winter oder im Frühjahr zu stark aufheizt, sollte er an einem Abstandswinkel montiert werden.
                              
                              Tipp 1: Weit entfernt von störenden Wärmequellen
                              
                              Unabhängig von der Himmelsrichtung sollte der Außenfühler der Heizung an 
                              folgenden Orten nicht montiert werden:
                              
                                  - an Schornsteinen, unter Dächern, Vordächern oder Balkonen
                                  - in unmittelbarer Nähe zu einer Abluftöffnung
                                  - über, unter oder neben Fenstern sowie Türen
                              
                              Tipp 2: Auf halber Höhe des Gebäudes oder der Nutzeinheit
                              
                              Neben der Himmelsrichtung und der Nähe zu Wärmequellen kommt es auch 
                              auf die richtige Montagehöhe an. Diese ist generell so zu wählen, dass sie die 
                              Situation in allen Etagen des Gebäudes möglichst gut abbilden kann. 
                              Experten empfehlen dabei die halbe Gebäudehöhe. 
                              Versorgt die witterungsgeführte Heizungsanlage nicht das gesamte Gebäude, 
                              sondern nur einzelne Etagen davon mit Wärme, bietet sich die halbe Höhe der 
                              betreffenden Nutzeinheiten zur Montage an.
                              

                              Meiner ist auf der Nordseite in 2,5 m über dem Boden.

                              VG
                              Bernd

                              D Offline
                              D Offline
                              DerDom
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #15

                              Besten Dank @dp20eic

                              Der Außenfühler hängt jetzt zwar 5cm, also recht nah, vom Fenster entfernt aber in nordwestlicher Ausrichtung. So wird die Temperatur recht konstant etwa 1,5°C bis 2°C wärmer angezeigt als in meiner Wetter App (auch bei geöffnetem Fenster). Die Abweichung könnte ggf. auch am verwendeten Kabel liegen. Wenn die Abweichung konstant bleibt, dann wäre ja alles in Ordnung. Ich werde weiterhin drauf schauen.

                              Frohe Ostern!

                              ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D DerDom

                                Besten Dank @dp20eic

                                Der Außenfühler hängt jetzt zwar 5cm, also recht nah, vom Fenster entfernt aber in nordwestlicher Ausrichtung. So wird die Temperatur recht konstant etwa 1,5°C bis 2°C wärmer angezeigt als in meiner Wetter App (auch bei geöffnetem Fenster). Die Abweichung könnte ggf. auch am verwendeten Kabel liegen. Wenn die Abweichung konstant bleibt, dann wäre ja alles in Ordnung. Ich werde weiterhin drauf schauen.

                                Frohe Ostern!

                                ofri2607O Online
                                ofri2607O Online
                                ofri2607
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #16

                                @derdom
                                Servus, das klingt gut 👍
                                Nur zur Info, falls du es noch nicht kennst, so eine konstante Abweichung kannst du, wenn gewünscht, in den Einstellungen des BM kompensieren - bei mir im BM1 ist es der Parameter A15, den ich von -5 bis +5 Grad einstellen kann.
                                Sieh’ dir dazu nur auch die Montageanleitung zu deinem BM an, da sollte es genau beschrieben sein.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                758

                                Online

                                32.5k

                                Benutzer

                                81.7k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe