Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
314 Beiträge 16 Kommentatoren 64.9k Aufrufe 14 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • fu_zhouF fu_zhou

    Boah, jetzt geht's ja ganz schön ab hier, sehr schön! Hier mal mein Input:

    @paul53 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

    @mcm57
    Du berechnest nach der theoretischen Methode (auf die Regelabweichung bezogen)

    this.y = this.data.off + this.k_p * this.err + this.k_i * this.sumErr + this.k_d * this.diffErr;
    

    Das wird in der Praxis selten angewendet. Man arbeitet mit Xp (Proportionalband), Tn (Nachstellzeit) und Tv (Vorhaltezeit).

    y = diff * (max - min) / Xp * (1 + Summe(dt / Tn) + Tv/dt) + offset
    

    Habe ich es nur nicht gefunden oder ist eine Umkehr der Regelrichtung (Stichwort: Heizen/Kühlen) nicht vorgesehen?

    Den selten gebrauchten D-Anteil sollte man nur auf den Istwert anwenden, da der Sollwert meist große Sprünge macht.

    Ich gebe paul53 da Recht, auch wenn ich nur Regler-Anwender, nicht Regler-Programmierer bin. Bei der Optimierung eines Regelkreises, z.B. nach Ziegler-Nichols, berechnet man über die Formel tatsächlich die Nachstellzeit Tn und (wo notwendig) die Vorhaltezeit Tv in Sekunden, was ich auch irgendwie greifbarer finde - weil ich das halt kenne.

    Zum Heizen/Kühlen: Das ist eine Split-Range-Regelung, lässt sich über MIN MAX out (LL, LH) realisieren, z.B. MIN = -100%, MAX = 100%. Der Regler startet bei 0% (=kein Energieverbrauch), bei positiver Regelabweichung (w-x > 0) schiebt der Regler den Ausgang Richtung 100%, also wird mit 0-100% ein Heizventil angesteuert und bei negativer Regelabweichung schiebt der Regler Richtung -100% und damit wird dann ein Kühlventil angesteuert. Habe ich nur ein Stellglied, in meinem Fall wieder die Wallbox, die 1,4 - 11 kW kann, ist MIN 0 und MAX 11, wobei ich MAX mit Blockly bestimme: Nachts, wenn die Hausbatterie leer ist, darf die Wallbox mit 11 kW laden, tagsüber max. mit dem PV-Überschuss. Das hilft, den Regler entsprechend schnell zu begrenzen, wenn eine Wolke drüber zieht, der Regler muss dann nicht mit den eingestellten Parametern zurückregeln.

    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    schrieb am zuletzt editiert von
    #31

    OK, das es n unmehr 3:0 steht treffe ich die Entscheidung

    Es wird auf Tn/Tv umgestellt

    (aber nicht mehr heute :-))

    Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
    Support Repositoryverwaltung.

    Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

    LESEN - gute Forenbeitrage

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @mcm57 sagte: Die Begrenzung des Ausgangswertes auf Max bzw. Min erspart das jedenfalls nicht.

      Das ist die Begrenzung des Ausgangswertes. Stellglieder haben einen begrenzten Stellbereich, meist 0 ... 100 %. Darauf bezieht sich das Proportionalband Xp.
      Beispiel für P-Anteil: Xp = 4; Offset = 50 = (Max + Min) / 2; e = -1 --> y = 25 %

      @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

      Und Invertierung wäre ja einfache Invertieren des Ausgangswerte ( y = -y).

      Invertierung von Kp oder e.

      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
      #32

      @paul53 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

      @mcm57 sagte: Die Begrenzung des Ausgangswertes auf Max bzw. Min erspart das jedenfalls nicht.

      Das ist die Begrenzung des Ausgangswertes. Stellglieder haben einen begrenzten Stellbereich, meist 0 ... 100 %. Darauf bezieht sich das Proportionalband Xp.
      Beispiel für P-Anteil: Xp = 4; Offset = 50 = (Max + Min) / 2; e = -1 --> y = 25 %

      @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

      Und Invertierung wäre ja einfache Invertieren des Ausgangswerte ( y = -y).

      Invertierung von Kp oder e.

      OK nur die Formal an sich begrenzt da noch nicht.
      act=0
      soll=500
      min=0
      max=100
      Xp=50

      Kp = (Max-Min)/Xp = (100-0)/50 = 2
      e=act-soll = 500-0 = 500
      u=Kp * e (bei I und D Anteil disabled) + offset = 500*2 + 50 = 1050.
      Ergo muss da der Code noch auf 100 limitieren.

      Oder versteh ich das falsch?

      Bei Xp 50 wäre eine maximale Differenz
      von 25 im Regelbereich
      u = Kp * e + offset = 25*2 +50 = 100

      Zusatzfrage(n):
      Eine explizite Invertierungsmöglichkeit braucht man dann ja doch nicht. ein negativer Xp würde das ja dann auch tun wie du schreibst.

      Braucht dann noch wer den expliziten Parameter Offset? Ich meine ja, da ansonsten bei Abweichung 0 fix (Max-Min)/2 am Ausgang anstünde. Aber ev. will man da ja auch Min (z.B. 0) anliegen haben. Beispiel: Temperaturregler - bei passender Temperatur soll nicht geheizt werden.)

      Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
      Support Repositoryverwaltung.

      Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

      LESEN - gute Forenbeitrage

      fu_zhouF paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
      0
      • mcm1957M mcm1957

        @paul53 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

        @mcm57 sagte: Die Begrenzung des Ausgangswertes auf Max bzw. Min erspart das jedenfalls nicht.

        Das ist die Begrenzung des Ausgangswertes. Stellglieder haben einen begrenzten Stellbereich, meist 0 ... 100 %. Darauf bezieht sich das Proportionalband Xp.
        Beispiel für P-Anteil: Xp = 4; Offset = 50 = (Max + Min) / 2; e = -1 --> y = 25 %

        @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

        Und Invertierung wäre ja einfache Invertieren des Ausgangswerte ( y = -y).

        Invertierung von Kp oder e.

        OK nur die Formal an sich begrenzt da noch nicht.
        act=0
        soll=500
        min=0
        max=100
        Xp=50

        Kp = (Max-Min)/Xp = (100-0)/50 = 2
        e=act-soll = 500-0 = 500
        u=Kp * e (bei I und D Anteil disabled) + offset = 500*2 + 50 = 1050.
        Ergo muss da der Code noch auf 100 limitieren.

        Oder versteh ich das falsch?

        Bei Xp 50 wäre eine maximale Differenz
        von 25 im Regelbereich
        u = Kp * e + offset = 25*2 +50 = 100

        Zusatzfrage(n):
        Eine explizite Invertierungsmöglichkeit braucht man dann ja doch nicht. ein negativer Xp würde das ja dann auch tun wie du schreibst.

        Braucht dann noch wer den expliziten Parameter Offset? Ich meine ja, da ansonsten bei Abweichung 0 fix (Max-Min)/2 am Ausgang anstünde. Aber ev. will man da ja auch Min (z.B. 0) anliegen haben. Beispiel: Temperaturregler - bei passender Temperatur soll nicht geheizt werden.)

        fu_zhouF Offline
        fu_zhouF Offline
        fu_zhou
        schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
        #33

        @mcm57 Ich bräuchte den Offset - wieder bei der Wallbox. Die legt erst ab 1.4 kW los (230V, 6A) und der Regler steuert direkt die Leistung der Wallbox über Stromstärke und Anzahl Phasen an. Bei mir ist also der Offset 1.3 kW, weil der Regler soll nicht erst mal von 0 hochlaufen bis 1.4 kW erreicht sind, das lässt sich über den Offset machen. Ich könnte natürlich den Regler auch 0-100% ausgeben lassen, ohne Offset, müsste dann aber an anderer Stelle (z.B. Blockly) über eine Kennlinie normieren; 0% =1.3 kW, 100%=11 kW.
        Und wenn man den Offset am Reglerausgang nicht braucht, lässt man den halt bei 0.

        Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • mcm1957M mcm1957

          @paul53 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

          @mcm57 sagte: Die Begrenzung des Ausgangswertes auf Max bzw. Min erspart das jedenfalls nicht.

          Das ist die Begrenzung des Ausgangswertes. Stellglieder haben einen begrenzten Stellbereich, meist 0 ... 100 %. Darauf bezieht sich das Proportionalband Xp.
          Beispiel für P-Anteil: Xp = 4; Offset = 50 = (Max + Min) / 2; e = -1 --> y = 25 %

          @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

          Und Invertierung wäre ja einfache Invertieren des Ausgangswerte ( y = -y).

          Invertierung von Kp oder e.

          OK nur die Formal an sich begrenzt da noch nicht.
          act=0
          soll=500
          min=0
          max=100
          Xp=50

          Kp = (Max-Min)/Xp = (100-0)/50 = 2
          e=act-soll = 500-0 = 500
          u=Kp * e (bei I und D Anteil disabled) + offset = 500*2 + 50 = 1050.
          Ergo muss da der Code noch auf 100 limitieren.

          Oder versteh ich das falsch?

          Bei Xp 50 wäre eine maximale Differenz
          von 25 im Regelbereich
          u = Kp * e + offset = 25*2 +50 = 100

          Zusatzfrage(n):
          Eine explizite Invertierungsmöglichkeit braucht man dann ja doch nicht. ein negativer Xp würde das ja dann auch tun wie du schreibst.

          Braucht dann noch wer den expliziten Parameter Offset? Ich meine ja, da ansonsten bei Abweichung 0 fix (Max-Min)/2 am Ausgang anstünde. Aber ev. will man da ja auch Min (z.B. 0) anliegen haben. Beispiel: Temperaturregler - bei passender Temperatur soll nicht geheizt werden.)

          fu_zhouF Offline
          fu_zhouF Offline
          fu_zhou
          schrieb am zuletzt editiert von
          #34

          Vielleicht an der Stelle nochmal der Hinweis auf den OSCAT-Regler (steht ja schon im Github):

          Es gibt eine freie SPS-Bibliothek "OSCAT". Hier ist auch ein PID-Regler dabei, der eigentlich alles kann, was man so braucht und ein bisschen mehr ;-)
          Hier der Link zu Dokumentation der gesamten Bibliothek (ist ein PDF), der PID Regler ist auf S. 395 - 397 beschrieben (23.8. CTRL_PID)
          http://www.oscat.de/de/component/jdownloads/summary/2-oscat-basic/7-oscat-basic333-de.html

          Wind-Up ist hier auf S. 387/388 gut beschrieben.

          Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • mcm1957M mcm1957

            @paul53 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

            @mcm57 sagte: Die Begrenzung des Ausgangswertes auf Max bzw. Min erspart das jedenfalls nicht.

            Das ist die Begrenzung des Ausgangswertes. Stellglieder haben einen begrenzten Stellbereich, meist 0 ... 100 %. Darauf bezieht sich das Proportionalband Xp.
            Beispiel für P-Anteil: Xp = 4; Offset = 50 = (Max + Min) / 2; e = -1 --> y = 25 %

            @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

            Und Invertierung wäre ja einfache Invertieren des Ausgangswerte ( y = -y).

            Invertierung von Kp oder e.

            OK nur die Formal an sich begrenzt da noch nicht.
            act=0
            soll=500
            min=0
            max=100
            Xp=50

            Kp = (Max-Min)/Xp = (100-0)/50 = 2
            e=act-soll = 500-0 = 500
            u=Kp * e (bei I und D Anteil disabled) + offset = 500*2 + 50 = 1050.
            Ergo muss da der Code noch auf 100 limitieren.

            Oder versteh ich das falsch?

            Bei Xp 50 wäre eine maximale Differenz
            von 25 im Regelbereich
            u = Kp * e + offset = 25*2 +50 = 100

            Zusatzfrage(n):
            Eine explizite Invertierungsmöglichkeit braucht man dann ja doch nicht. ein negativer Xp würde das ja dann auch tun wie du schreibst.

            Braucht dann noch wer den expliziten Parameter Offset? Ich meine ja, da ansonsten bei Abweichung 0 fix (Max-Min)/2 am Ausgang anstünde. Aber ev. will man da ja auch Min (z.B. 0) anliegen haben. Beispiel: Temperaturregler - bei passender Temperatur soll nicht geheizt werden.)

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #35

            @mcm57 sagte: ein negativer Xp würde das ja dann auch tun

            Richtig, ist aber unüblich. Ebenso kann man Ist- und Sollwert vertauschen (außer, wenn der D-Anteil nur auf den Istwert wirken soll). Aber das soll sicherlich für Leute handhabbar sein, die sich nicht oder kaum mit Regelungstechnik auskennen?

            @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

            Bei Xp 50 wäre eine maximale Differenz von 25 im Regelbereich

            Ja, +/- 25.

            @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

            Braucht dann noch wer den expliziten Parameter Offset?

            In praktischen Reglern gibt es ihn nicht.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @mcm57 sagte: ein negativer Xp würde das ja dann auch tun

              Richtig, ist aber unüblich. Ebenso kann man Ist- und Sollwert vertauschen (außer, wenn der D-Anteil nur auf den Istwert wirken soll). Aber das soll sicherlich für Leute handhabbar sein, die sich nicht oder kaum mit Regelungstechnik auskennen?

              @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

              Bei Xp 50 wäre eine maximale Differenz von 25 im Regelbereich

              Ja, +/- 25.

              @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

              Braucht dann noch wer den expliziten Parameter Offset?

              In praktischen Reglern gibt es ihn nicht.

              fu_zhouF Offline
              fu_zhouF Offline
              fu_zhou
              schrieb am zuletzt editiert von
              #36

              @paul53 ich würde eher zu einem negativen Xp greifen, als Ist- und Sollwert zu vertauschen, das macht man aus dem von dir angeführten Grund ja lieber nicht. Ich kenne die Möglichkeit des Offsets auf den Reglerausgang eigentlich durchgängig aus der SPS-Welt - s. z.B. auch die OSCAT-PID Beschreibung oben im Link.

              Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • fu_zhouF fu_zhou

                @paul53 ich würde eher zu einem negativen Xp greifen, als Ist- und Sollwert zu vertauschen, das macht man aus dem von dir angeführten Grund ja lieber nicht. Ich kenne die Möglichkeit des Offsets auf den Reglerausgang eigentlich durchgängig aus der SPS-Welt - s. z.B. auch die OSCAT-PID Beschreibung oben im Link.

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #37

                @fu_zhou sagte: aus der SPS-Welt

                Ich komme aus der DDC-Welt.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @fu_zhou sagte: aus der SPS-Welt

                  Ich komme aus der DDC-Welt.

                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #38

                  @paul53 @fu_zhou

                  OK, dann mach ich Folgendes:
                  -) expliziter Schalter "invert" (und Limit Xp > 0)
                  -) expliziter Offset (muss ja nicht benutzt werden)

                  P.S. Ich hab zwar Regelungstechnik studiert - aber einerseits ist das 40 Jahre her (wobei der PID Regler damals auch schon erfunden war) und andrerseits wisst ihr Eh dass Praxis ein Studium schlägt. Und die Praxis hatte ich von Anfang an im Programmieren (Assembler Intel 8080/8087 für Messgeräte über Pascal auf VMS (Digital Equipment, dann Compaq und HP) bis zuletzt C, Perl, Linux für online Transaktionssysteme)

                  DANKE euch allen für euren wertvollen Input.

                  Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                  Support Repositoryverwaltung.

                  Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                  LESEN - gute Forenbeitrage

                  fu_zhouF 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • mcm1957M mcm1957

                    @paul53 @fu_zhou

                    OK, dann mach ich Folgendes:
                    -) expliziter Schalter "invert" (und Limit Xp > 0)
                    -) expliziter Offset (muss ja nicht benutzt werden)

                    P.S. Ich hab zwar Regelungstechnik studiert - aber einerseits ist das 40 Jahre her (wobei der PID Regler damals auch schon erfunden war) und andrerseits wisst ihr Eh dass Praxis ein Studium schlägt. Und die Praxis hatte ich von Anfang an im Programmieren (Assembler Intel 8080/8087 für Messgeräte über Pascal auf VMS (Digital Equipment, dann Compaq und HP) bis zuletzt C, Perl, Linux für online Transaktionssysteme)

                    DANKE euch allen für euren wertvollen Input.

                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhou
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #39

                    @mcm57 eine Vorbelegung sämtlicher Werte wäre sinnvoll, so dass kein "Null" im Objekt steht, z.B.:
                    Kp= 1
                    Tn= 60 (Sekunden)
                    Tv= 0 (D-Anteil deaktiviert => zunächst nur PI-Regler)
                    LL: 0
                    LH: 100
                    ...

                    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • mcm1957M mcm1957

                      @paul53 @fu_zhou

                      OK, dann mach ich Folgendes:
                      -) expliziter Schalter "invert" (und Limit Xp > 0)
                      -) expliziter Offset (muss ja nicht benutzt werden)

                      P.S. Ich hab zwar Regelungstechnik studiert - aber einerseits ist das 40 Jahre her (wobei der PID Regler damals auch schon erfunden war) und andrerseits wisst ihr Eh dass Praxis ein Studium schlägt. Und die Praxis hatte ich von Anfang an im Programmieren (Assembler Intel 8080/8087 für Messgeräte über Pascal auf VMS (Digital Equipment, dann Compaq und HP) bis zuletzt C, Perl, Linux für online Transaktionssysteme)

                      DANKE euch allen für euren wertvollen Input.

                      fu_zhouF Offline
                      fu_zhouF Offline
                      fu_zhou
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #40

                      @mcm57

                      @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                      -) expliziter Schalter "invert" (und Limit Xp > 0)

                      Das ist eine gute Lösung finde ich, vielleicht auch als Bool Objekt? Dann könnte man z.B. ein Stellglied, das heizen und kühlen kann, in die entsprechende Betriebsart bringen (z.B. über Temperaturdifferenz innen - außen) - auch wenn das wahrscheinlich eher wenig genutzt werden wird, weil das die Geräte selbständig tun, z.B. Lüftung Sommer- vs. Winter-Betrieb: Im Winter möchte ich die Wärmerückgewinnung nutzen, um die kalte Außenluft mit der warmen Abluft vorzuwärmen und im Sommer möchte ich die warme Außenluft mit der kühleren Abluft vorkühlen.

                      Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                      fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • fu_zhouF fu_zhou

                        @mcm57

                        @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                        -) expliziter Schalter "invert" (und Limit Xp > 0)

                        Das ist eine gute Lösung finde ich, vielleicht auch als Bool Objekt? Dann könnte man z.B. ein Stellglied, das heizen und kühlen kann, in die entsprechende Betriebsart bringen (z.B. über Temperaturdifferenz innen - außen) - auch wenn das wahrscheinlich eher wenig genutzt werden wird, weil das die Geräte selbständig tun, z.B. Lüftung Sommer- vs. Winter-Betrieb: Im Winter möchte ich die Wärmerückgewinnung nutzen, um die kalte Außenluft mit der warmen Abluft vorzuwärmen und im Sommer möchte ich die warme Außenluft mit der kühleren Abluft vorkühlen.

                        fu_zhouF Offline
                        fu_zhouF Offline
                        fu_zhou
                        schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
                        #41

                        @paul53 @mcm57
                        Zum Thema Begrenzung nochmal ein Gedanke:

                        @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                        Kp = (Max-Min)/Xp = (100-0)/50 = 2
                        e=act-soll = 500-0 = 500
                        u=Kp * e (bei I und D Anteil disabled) + offset = 500*2 + 50 = 1050.

                        Heißt dass, dass sich der Reglerausgang (Stellwert) halbiert, wenn ich Max halbiere, z.B. durch ein Skript, auch ohne dass sich Soll oder Ist verändert? Wenn ich mir die Formeln anschaue, dann schon, weil der Regler ja zyklisch läuft. Das wäre aber kontraproduktiv, weil ich will ja nicht den Reglerausgang verändern, nur weil ich Max verändere. Daher sollte aus meiner Sicht neben Tn und Tv auch Kp angegeben werden und Kp nicht wie oben zyklisch berechnet werden. Habe das grade mal mit der S7 und dem CTRL_PID ausprobiert - da ist es so: Der Reglerausgang verändert sich nur bei Regelabweichung, nicht bei Veränderung von Min oder Max (LL und LH beim CTRL_PID). Außer Max < aktueller Reglerausgang, dann wird der Reglerausgang auf Max gesetzt.

                        Das ist aktuell auch mein Problem mit dem npm pi-controller: hier muss Xp angegeben werden und Kp wird wie oben berechnet. D.h. Wenn ich hier MaxOut verändere (mit pi.setOutputMax(m);) verändert sich der Reglerausgang y, selbst wenn aktuell ein stabiler Zustand erreicht ist und sich weder Soll noch Ist verändert.

                        Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                        mcm1957M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • fu_zhouF fu_zhou

                          @paul53 @mcm57
                          Zum Thema Begrenzung nochmal ein Gedanke:

                          @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                          Kp = (Max-Min)/Xp = (100-0)/50 = 2
                          e=act-soll = 500-0 = 500
                          u=Kp * e (bei I und D Anteil disabled) + offset = 500*2 + 50 = 1050.

                          Heißt dass, dass sich der Reglerausgang (Stellwert) halbiert, wenn ich Max halbiere, z.B. durch ein Skript, auch ohne dass sich Soll oder Ist verändert? Wenn ich mir die Formeln anschaue, dann schon, weil der Regler ja zyklisch läuft. Das wäre aber kontraproduktiv, weil ich will ja nicht den Reglerausgang verändern, nur weil ich Max verändere. Daher sollte aus meiner Sicht neben Tn und Tv auch Kp angegeben werden und Kp nicht wie oben zyklisch berechnet werden. Habe das grade mal mit der S7 und dem CTRL_PID ausprobiert - da ist es so: Der Reglerausgang verändert sich nur bei Regelabweichung, nicht bei Veränderung von Min oder Max (LL und LH beim CTRL_PID). Außer Max < aktueller Reglerausgang, dann wird der Reglerausgang auf Max gesetzt.

                          Das ist aktuell auch mein Problem mit dem npm pi-controller: hier muss Xp angegeben werden und Kp wird wie oben berechnet. D.h. Wenn ich hier MaxOut verändere (mit pi.setOutputMax(m);) verändert sich der Reglerausgang y, selbst wenn aktuell ein stabiler Zustand erreicht ist und sich weder Soll noch Ist verändert.

                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
                          #42

                          @fu_zhou
                          Ja damit stell ich die Frage an Runde was denn nun als Parameter "üblich(er)" ist?

                          Xp oder Kp ?

                          xp = (max - min) * xp

                          xp geht in die Regelfunktion ein. D.h. gibt man xp an, dann Ändert min/max nichts am Ausgangssignal. Gibt man xp an, dann hat max/min direkten Einfluß auf das Ausgangssignal.

                          Im Prinzip würde ich eigentlich auch kp als logioscher betrachten. Aber ich bin kein Praktiker in Regelungstechnik.

                          Und im Prinzip bin ich wertfrei - nur beides gleichzeitig wird schwer :-)
                          Bitte daher um eure Meinungen, insbesondere @paul53

                          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                          Support Repositoryverwaltung.

                          Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                          LESEN - gute Forenbeitrage

                          fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • fu_zhouF fu_zhou

                            @paul53 @mcm57
                            Zum Thema Begrenzung nochmal ein Gedanke:

                            @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                            Kp = (Max-Min)/Xp = (100-0)/50 = 2
                            e=act-soll = 500-0 = 500
                            u=Kp * e (bei I und D Anteil disabled) + offset = 500*2 + 50 = 1050.

                            Heißt dass, dass sich der Reglerausgang (Stellwert) halbiert, wenn ich Max halbiere, z.B. durch ein Skript, auch ohne dass sich Soll oder Ist verändert? Wenn ich mir die Formeln anschaue, dann schon, weil der Regler ja zyklisch läuft. Das wäre aber kontraproduktiv, weil ich will ja nicht den Reglerausgang verändern, nur weil ich Max verändere. Daher sollte aus meiner Sicht neben Tn und Tv auch Kp angegeben werden und Kp nicht wie oben zyklisch berechnet werden. Habe das grade mal mit der S7 und dem CTRL_PID ausprobiert - da ist es so: Der Reglerausgang verändert sich nur bei Regelabweichung, nicht bei Veränderung von Min oder Max (LL und LH beim CTRL_PID). Außer Max < aktueller Reglerausgang, dann wird der Reglerausgang auf Max gesetzt.

                            Das ist aktuell auch mein Problem mit dem npm pi-controller: hier muss Xp angegeben werden und Kp wird wie oben berechnet. D.h. Wenn ich hier MaxOut verändere (mit pi.setOutputMax(m);) verändert sich der Reglerausgang y, selbst wenn aktuell ein stabiler Zustand erreicht ist und sich weder Soll noch Ist verändert.

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #43

                            @fu_zhou sagte: Heißt dass, dass sich der Reglerausgang (Stellwert) halbiert, wenn ich Max halbiere, z.B. durch ein Skript

                            Ja, Min und Max sollten konstante Parameter sein wie auch Tn und Tv. Soll eine variable Max-Begrenzung erfolgen, sollte dies im Anschluss mit dem Stellsignal passieren.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            mcm1957M fu_zhouF 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • mcm1957M mcm1957

                              @fu_zhou
                              Ja damit stell ich die Frage an Runde was denn nun als Parameter "üblich(er)" ist?

                              Xp oder Kp ?

                              xp = (max - min) * xp

                              xp geht in die Regelfunktion ein. D.h. gibt man xp an, dann Ändert min/max nichts am Ausgangssignal. Gibt man xp an, dann hat max/min direkten Einfluß auf das Ausgangssignal.

                              Im Prinzip würde ich eigentlich auch kp als logioscher betrachten. Aber ich bin kein Praktiker in Regelungstechnik.

                              Und im Prinzip bin ich wertfrei - nur beides gleichzeitig wird schwer :-)
                              Bitte daher um eure Meinungen, insbesondere @paul53

                              fu_zhouF Offline
                              fu_zhouF Offline
                              fu_zhou
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #44

                              @mcm57 für mich ganz klar Kp - aus oben angeführtem Grund.

                              Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @fu_zhou sagte: Heißt dass, dass sich der Reglerausgang (Stellwert) halbiert, wenn ich Max halbiere, z.B. durch ein Skript

                                Ja, Min und Max sollten konstante Parameter sein wie auch Tn und Tv. Soll eine variable Max-Begrenzung erfolgen, sollte dies im Anschluss mit dem Stellsignal passieren.

                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #45

                                @paul53

                                Welchen Vorteil bringt es min / max hier zwingend als fixen Regelparameter zu sehen?
                                Wenn ich nachher nochmals begrenze hab ich doch nur zusätzlichen Aufwand. Und da xp in kp leicht umrechenbar ist und min / max sonst keinen Einfluß auf die Regelung haben, seh ich da wenig Vorteile.

                                Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                Support Repositoryverwaltung.

                                Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                LESEN - gute Forenbeitrage

                                mcm1957M paul53P Ben1983B 3 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • mcm1957M mcm1957

                                  @paul53

                                  Welchen Vorteil bringt es min / max hier zwingend als fixen Regelparameter zu sehen?
                                  Wenn ich nachher nochmals begrenze hab ich doch nur zusätzlichen Aufwand. Und da xp in kp leicht umrechenbar ist und min / max sonst keinen Einfluß auf die Regelung haben, seh ich da wenig Vorteile.

                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #46

                                  @mcm57

                                  https://de.wikipedia.org/wiki/Regler#PID-Regler

                                  und auch deine Formel hier (https://forum.iobroker.net/topic/64250/test-neuer-adapter-pid-pid-regler-v0-0-1-alpha-x/28) verwenden nur kp und sind damit unabhängig von min/max Werten.

                                  Wo kommt das xp her?
                                  Und welchen Vorteil bringt es via xp statt via kp einzustellen?

                                  Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                  Support Repositoryverwaltung.

                                  Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                  LESEN - gute Forenbeitrage

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • mcm1957M mcm1957

                                    @paul53

                                    Welchen Vorteil bringt es min / max hier zwingend als fixen Regelparameter zu sehen?
                                    Wenn ich nachher nochmals begrenze hab ich doch nur zusätzlichen Aufwand. Und da xp in kp leicht umrechenbar ist und min / max sonst keinen Einfluß auf die Regelung haben, seh ich da wenig Vorteile.

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #47

                                    @mcm57 sagte Wenn ich nachher nochmals begrenze hab ich doch nur zusätzlichen Aufwand.

                                    Eine variable Maximalbegrenzung ist keine typische Funktion eines PID-Reglers. Als Bestandteil des Reglers dürfte sie sehr selten verwendet werden. Bei Xp gibt es viele Erfahrungswerte zur Voreinstellung bevor man optimiert.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @fu_zhou sagte: Heißt dass, dass sich der Reglerausgang (Stellwert) halbiert, wenn ich Max halbiere, z.B. durch ein Skript

                                      Ja, Min und Max sollten konstante Parameter sein wie auch Tn und Tv. Soll eine variable Max-Begrenzung erfolgen, sollte dies im Anschluss mit dem Stellsignal passieren.

                                      fu_zhouF Offline
                                      fu_zhouF Offline
                                      fu_zhou
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #48

                                      @paul53 Mhm... das ist jetzt eine Frage der Philosophie... Selbst Tn und Tv sind in manchen Fällen dynamisch zu beschalten, weil sich die Regelstrecke im Heizfall anders verhält als im Kühlfall - gut, die Frage ist, wie relevant das im Smarthome-Umfeld ist, aber die Möglichkeit zu haben, schadet ja nicht.

                                      Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • fu_zhouF fu_zhou

                                        @paul53 Mhm... das ist jetzt eine Frage der Philosophie... Selbst Tn und Tv sind in manchen Fällen dynamisch zu beschalten, weil sich die Regelstrecke im Heizfall anders verhält als im Kühlfall - gut, die Frage ist, wie relevant das im Smarthome-Umfeld ist, aber die Möglichkeit zu haben, schadet ja nicht.

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #49

                                        @fu_zhou sagte: die Möglichkeit zu haben, schadet ja nicht.

                                        Viele Möglichkeiten führen zu vielen Fragen unerfahrener Anwender.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @fu_zhou sagte: die Möglichkeit zu haben, schadet ja nicht.

                                          Viele Möglichkeiten führen zu vielen Fragen unerfahrener Anwender.

                                          fu_zhouF Offline
                                          fu_zhouF Offline
                                          fu_zhou
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #50

                                          @paul53 Aber Kp scheint mir für den unerfahrenen wie erfahrenen Anwender nachvollziehbarer, weil das ändern von Min und Max keinen Sprung am Reglerausgang verursacht. Und selbst wenn Min und Max mit statischen Werten versehen wird, wird ja die Funktionalität des Reglers durch Kp anstatt Xp nicht beeinträchtigt.

                                          Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                                          fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          672

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe