    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran

      @codierknecht sagte in Neuer Stromzähler: Worauf muss ich achten?:

      Mein Versorger setzt nur noch Zweiwegezähler ein.

      wahrscheinlich prophylaktisch für die ganzen Balkonkraftwerke
      kosten wahrscheinlich dasxselbe.
      Auch die ganzen SDM gibtves nur noch als Zweiwegezähler

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Codierknecht last edited by

        @codierknecht

        Haben Dez.22 auch den Zweirichtungszähler bekommen.
        Benutze den Weidmann USB Lesekopf. Seit Jahren perfekt ohne auszufallen.
        Der ist an einem Raspi 3B, der als Slave am Stromkasten befestigt ist.
        Und mit dem Smartmeter Adapter und der PIN bekommste alle Werte, die du brauchst.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Codierknecht last edited by

          @codierknecht
          Nimm im Zweifel nen fertigen Lesekopf per Wifi. Kabel nur zur USB Stromversorgung nötig. Tasmota ist schon drauf.

          https://www.ebay.de/itm/314152997777?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=_zsyyv2er9e&sssrc=2349624&ssuid=mE23rZfjRiC&var=&widget_ver=artemis&media=COPY

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            bommel_030 @Homoran last edited by

            @homoran sagte in Neuer Stromzähler: Worauf muss ich achten?:

            für den Fall, dass bei der Umstellung auf Smartmeter die OPTISCHE Schnittstelle nicht mehr verfügbar sein wird, habe ich im neuen Zählerschrank direkt den SDM630 in Reihe zum EVU Zähler einbauen lsssen.

            Hast du da irgendwelche Informationen warum die optische Schnittstelle (vorne) dann nicht mehr verfügbar sein könnte?
            Ich hab (nach Definition der Bundesnetzagentur) eine moderne Messeinrichtung und lese über die vordere Schnittstelle meinen Stromzähler aus. Das Upgrade zum intelligenten Messsystem ist ja "nur" ein Smart-Meter-Gateway. Das greift die Daten doch von der rückseitigen Schnittstelle (bei mir ist das hier schon vorbereitet) ab.
            Mich interessiert ob die vordere Schnittstelle deaktiviert wird wenn die hintere genutzt wird oder ob die parallel weiterlaufen. Konnte dazu leider nichts belastbares finden.

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @bommel_030 last edited by

              @bommel_030 sagte in Neuer Stromzähler: Worauf muss ich achten?:

              Das Upgrade zum intelligenten Messsystem ist ja "nur" ein Smart-Meter-Gateway. Das greift die Daten doch von der rückseitigen Schnittstelle (bei mir ist das hier schon vorbereitet) ab.

              wird es wohl auch. Ist aber nicht eindeutig definiert.

              Allerdings sind bisherige Smartmeter von BSI nicht akzeptiert worden, weil sie nicht sicher waren.
              Ob ein Lesekopf an der optischen Schnittstelle ohne Manipulationsschutz das BSI überzeugen würde ist sehr fraglich.
              Allerdings war diese Variante im Gespräch.

              Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by

                @homoran sagte in Neuer Stromzähler: Worauf muss ich achten?:

                ohne Manipulationsschutz

                "Blackout" von Andreas Eschbach gelesen? 😵

                Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by

                  Nur um das Thema hiermit dann auch abzuschließen:
                  Zähler wurde heute montiert.
                  Den Hichi-Sensor hatte ich mir vorab bereits besorgt und einen meiner ESP8266 schon mal mit Tasmota+SML geflasht.
                  Die PIN hatte der Monteur natürlich nicht parat. War aber telefonisch beim Versorger zu erfragen. Perfekter Service!

                  Was soll ich sagen: Die Kiste läuft 1a und liefert Wirkleistung und Zählerstand.

                  2516f63e-0823-48f6-9436-93d96a4721d9-grafik.png

                  haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Codierknecht last edited by

                    @codierknecht

                    Wo ist die Anzeige für die Abgabe? 🤔

                    Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @haselchen last edited by

                      @haselchen sagte in [gelöst] - Neuer Stromzähler: Worauf muss ich achten?:

                      Wo ist die Anzeige für die Abgabe? 🤔

                      Ich hab' aktuell nix abzugeben 😉

                      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Codierknecht last edited by

                        @codierknecht

                        Bei uns sind es seit November 18 Kilowattstunden.
                        Ärgert mich trotzdem.
                        Man könnte es vermutlich mit der hier viel genannten 0 Einspeisung regeln.
                        Aber da hab ich kein Nerv drauf mit der Programmierung.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        745
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.2k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        7
                        28
                        1303
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo