  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. SMA Energy Meter in Echtzeit auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

SMA Energy Meter in Echtzeit auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
85 Beiträge 16 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    schrieb am zuletzt editiert von
    #13

    Hi Marcolotti,

    könntest du mir etwas helfen bei dem node red Thema.

    Ich möchte ebenfalls die Daten meines Energy Meter 2.0 in iobroker bekommen. Eine Übergabe an die CCU bräuchte ich nicht unbedingt,

    ich möchte nur die Werte in iobroker visualisieren.

    Ich hatte aber bisher noch keinerlei Berührungspunkte mit node red und daher auch keine Ahnung wie ich dein Script oben nun verwenden muss, damit es läuft.

    Ich habe den node red adapter in iobroker installiert und dann stehe ich auch schon an … :)

    Muss ich etwas konfigurieren ? Wo muss ich dein Script reinkopieren ?

    Was ist mit http Stammpfad gemeint ? Was mit zusätzliche NPM Module ?

    Wenn ich den Reiter node-red.0 öffne, dann erscheint nur der weinende Smiley (keine Seite verfügbar)

    Momentan siehts bei mir so aus:
    415_nodered1.png
    415_nodered2.png
    415_nodered3.png

    Vielen Dank für deine Hilfe.

    Beste Grüße

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Offline
      M Offline
      Marcolotti
      schrieb am zuletzt editiert von
      #14

      Hallo Qlink,

      ich gehe mal davon aus, dass du bereits über Adapter Node-Red installiert hast. Der weinende Smilie kommt bei mir auch immer, wenn die Node-Red Instanz noch nicht fertig gestartet ist oder man mal die Reiter wechselt. Konfigurieren musst du da eigentlich nichts mehr.

      Danach gehst du rechts auf das Menüsymbol -> Import -> Clipboard und kopierst das Script hinein.

      721_clipboardjpg.jpg

      Danach sollte sich alles aufbauen. Beim Doppelklick auf die blauen Felder z.B. Verbrauch kannst du festlegen, mit welchem Objekt du es verknüpfen willst. Kannst dir also auch selber welche anlegen unter Objekte und diese dann verknüpfen.

      Danach bitte auf Deploy gehen und losgehts schon.

      Gruß Marco

      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        schrieb am zuletzt editiert von
        #15

        Hi Marcolotti,

        vielen Dank für deine Hilfe.

        Ich bekomme jetzt Werte in iobroker rein.

        Seltsamerweise bleibt aber der Wert "aktuelle_Einspeisung" bei 0kW ? Woran kann das liegen ?
        415_sp.png
        415_netzbezug.png
        Ich hätte gerne auch noch den Wert Netzbezug von W in kW umgerechnet und idealerweise auf 2 Kommastellen gerundet.

        Ich hätte dafür ein Umrechnungsscript probiert zu schreiben, aber der Wert in iobroker bleibt bei 0.
        415_kwumrechnung.png
        Habe ich einen Fehler in meinem Script oder etwas vergessen ?

        Wie kann ich die Rundung auf 2 Kommastellen bewerkstelligen ?

        Beste Grüße

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Offline
          M Offline
          Marcolotti
          schrieb am zuletzt editiert von
          #16

          Versuch mal

          setState("idNetzbezugkW", ((Math.round(getState("idNetzbezug").val / 1000) * 100) / 100), true);
          

          Gruß Marco

          CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            schrieb am zuletzt editiert von
            #17

            Hi Marco,

            ich bekomme jetzt einen umgerechneten Wert in kW, aber die Rundung auf 2 Kommastellen funktioniert noch nicht.

            Bei 3340W Verbrauch zeigt er mir nun 3kW an bei dem berechneten Wert. d.h. er rundet auf ganze Zahlen…

            Hast du auch eine Idee warum ich bei deinem Script beim Wert aktuell Einspeisung keinen Wert vom Energy Meter erhalte ?

            Vielen Dank für deine Hilfe.

            Beste Grüße

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Offline
              M Offline
              Marcolotti
              schrieb am zuletzt editiert von
              #18

              Hi,

              mit welchem Widget zeigst du den an? Also bei mir funktioniert diese Vorgehensweise.

              Gruß Marco

              CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                schrieb am zuletzt editiert von
                #19

                Hi Marco,

                in vis kann ich die Werte ja beliebig mit einem Multiplikator anzeigen lassen. Dafür bräuchte ich die Umrechnung auch nicht. Da klappt alles gut.

                Das Umrechnungsskript bräuchte ich um in flot die Kurven vergleichbar mit einer einheitlichen y-Achse anzeigen zu können.

                Ich glaub dass das Umrechnungsskript auf ganze Zahlen rundet und nicht auf 2 Kommastellen.

                Kann es sein das hier noch etwas geändert werden muss ?

                Funktioniert bei dir das Umrechnungsskript, so dass beim Ergebnis ein Wert mit 2 Kommastellen angezeigt wird?

                var idNetzbezug = 'hm-rega.0.40900';  // Datenpunkt-ID vorhanden
                var idNetzbezugkW = 'javascript.0.Netzbezug.kW';   // Datenpunkt-ID für neuen DP Netzbezug in kW
                
                function calckW() {
                    var Netzbezug = parseFloat(getState(idNetzbezug).val);
                    setState(idNetzbezugkW, ((Math.round(getState(idNetzbezug).val / 1000) * 100) / 100), true);
                
                }
                
                on(idNetzbezug, calckW);  // bei jeder Änderung von Netzbezug
                
                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Offline
                  M Offline
                  Marcolotti
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #20

                  Hallo Qlink,

                  daher wird der Wert ja erst mit 100 Multipliziert -> gerundet (er rundet nur auf ganze Zahlen) und danach durch 100 subtrahiert.

                  Ich habe bei mir nochmal nachgesehen, wie es Blockly macht:
                  721_bericht.jpg

                  Vorher musst du noch deine Umrechnung auf kW machen.

                  Math.ceil(100 * getState("javascript.0.PV_Anlage.StromkostenanzeigeMonat").val/1000) / 100
                  

                  Für sowas ist Blockly wirklich wunderbar.

                  Gruß Marco

                  CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #21

                    Hi marcolotti,

                    so funktionierts perfekt!

                    Vielen Dank für deine Hilfe :)

                    Beste Grüße

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #22

                      Ich möchte gerne per Blockly die Werte addieren zu einem Gesamtverbrauchswert.

                      Irgendwie klappts aber nicht …

                      Wo liegt der Fehler ?

                      415_blockly.png

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Offline
                        M Offline
                        Marcolotti
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #23

                        Hallo,

                        Trigger: Falls WERT von Objekt Netzbezug.

                        mach mal aktualisiere "WERT" von Objekt Gesamtverbrauch.

                        Den Gesamtverbrauch (Hausverbrauch) ermittelst du aber anders. Anbei mal mein Blockly-Script.

                         <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="A_|oG95s;SJyu.E{x%7V" x="-637" y="-587"><mutation items="1"></mutation>
                            <field name="CONDITION">ne</field>
                        
                            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id=",XHVS?h[R1:AZAj~(]{I"><field name="oid">modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung</field></shadow></value> 
                            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="qHHO|g6/TAQ.).Yo{lH?"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="ReyL(zZ-IFCB!(,SQ7e."><field name="OP">GT</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="8d,ucU}B{Mu_/WoqL*wW"><field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30865_Bezug</field></block></value> 
                                    <value name="B"><block type="math_number" id="7gE)SC`pgjZ,OaJMKO@X"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value> 
                                <statement name="DO0"><block type="update" id="gKGH45oZ.F#AW?GZDqUx"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.AktHausverbrauch</field>
                                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="%%je1MKU.._nRf^9FUk7"><field name="OP">ADD</field>
                                        <value name="A"><shadow type="math_number" id="_y%]3cOycFhKAJnHhJi("><field name="NUM">1</field></shadow> 
                                          <block type="get_value" id="bdETUtBo:uyyeb]WQBO-"><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30865_Bezug</field></block></value> 
                                        <value name="B"><shadow type="math_number" id="-Z[8!/-igUXos;(vJUVw"><field name="NUM">1</field></shadow> 
                                          <block type="get_value" id="/.AZOS,oX]g-1|ppFf-q"><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung</field></block></value></block></value></block></statement></block></statement> 
                            <next><block type="on_ext" id="+hCBHdKPoJ07auWNVqF]"><mutation items="1"></mutation>
                                <field name="CONDITION">ne</field>
                        
                                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="*+mSamkO0_PDL=-{%cK7"><field name="oid">modbus.0.inputRegisters.30865_Bezug</field></shadow></value> 
                                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="0K4{*}3bY@,{E.kwU2iQ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="ed)^9`y`u5M({wRJ0QK-"><field name="OP">LT</field>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="q60LaHAnF9zFFy*t)8kv"><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung</field></block></value> 
                                        <value name="B"><block type="math_number" id="g`gA;;Igq%#{~XX:lVXG"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value> 
                                    <statement name="DO0"><block type="update" id="Zwm;%=MetHz@Z[rTU^k*"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.AktHausverbrauch</field>
                                        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                        <value name="VALUE"><block type="get_value" id="1K{jq}Q;uUh|#T1Fnml;"><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30865_Bezug</field></block></value></block></statement></block></statement> 
                                <next><block type="on_ext" id=").9fLJ-=]~P)cBvbL@N8"><mutation items="1"></mutation>
                                    <field name="CONDITION">ne</field>
                        
                                    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="K(p8q^h+TEg6`+Tz|zHd"><field name="oid">modbus.0.inputRegisters.30867_Einspeisung</field></shadow></value> 
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="aOwi+@J%Af2z`M]iUntU"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="HUpU+1WgogWAt~g::j1]"><field name="OP">GT</field>
                                            <value name="A"><block type="get_value" id="s!Ryj}gQ_Rbb2hT9FOqr"><field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30867_Einspeisung</field></block></value> 
                                            <value name="B"><block type="math_number" id="`c{;cIl!vvFwx3#M85m."><field name="NUM">1</field></block></value></block></value> 
                                        <statement name="DO0"><block type="update" id="8#B{9[vq+}.yjz4yt({;"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.AktHausverbrauch</field>
                                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="6_p4XZ+.80LPnLU26+Qy"><field name="OP">MINUS</field>
                                                <value name="A"><shadow type="math_number" id="_y%]3cOycFhKAJnHhJi("><field name="NUM">1</field></shadow> 
                                                  <block type="get_value" id="/V5kC~bpl~iB)okjV~Y-"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung</field></block></value> 
                                                <value name="B"><shadow type="math_number" id="-Z[8!/-igUXos;(vJUVw"><field name="NUM">1</field></shadow> 
                                                  <block type="get_value" id="R(!t|d+6)8LLtF,vqJrs"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30867_Einspeisung</field></block></value></block></value></block></statement></block></statement> 
                                    <next><block type="on_ext" id="?36x-AQU8nD[OmAgz[_]"><mutation items="1"></mutation>
                                        <field name="CONDITION">ne</field>
                        
                                        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="tUm]PB6uk2%jJAb}2te:"><field name="oid">javascript.0.PV_Anlage.AktHausverbrauch</field></shadow></value> 
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="PxZ/oA[33q#/d~xL=!M{"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="oUy-3/+PJeC:uIB9JTkl"><field name="OP">GT</field>
                                                <value name="A"><block type="get_value" id="-EfAF.m7|8F2NN7sTPm6"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.AktHausverbrauch</field></block></value> 
                                                <value name="B"><block type="get_value" id="6tvlPvH7#`/c6*0)z}_g"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.MaxVerbrauchHeute</field></block></value></block></value> 
                                            <statement name="DO0"><block type="update" id="7~kniq!7nBj?^0]Ibhk!"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.MaxVerbrauchHeute</field>
                                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="get_value" id="KqDq?2tl*2wVnB!lu;8Z"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.AktHausverbrauch</field></block></value></block></statement></block></statement> 
                                        <next><block type="schedule" id="5BUMKb@ibWS7o?x2HzV+"><field name="SCHEDULE">59 59 23 * * *</field>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="}%Q^Ta92/;nMH7!^ct|e"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.MaxVerbrauchHeute</field>
                                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="math_number" id="HnO;1qG,Ylaj*A@P=c(-"><field name="NUM">0</field></block></value> 
                                                <next><block type="update" id="|qy!pM2Uu~x:1Kreg)Oa"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.MaxPVHeute</field>
                                                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="math_number" id="fxF.%(]-Eo/Q|RkyMhKA"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></statement> 
                                            <next><block type="on_ext" id="n9_GDzS1NxQt2!RfN@Be"><mutation items="1"></mutation>
                                                <field name="CONDITION">ne</field>
                        
                                                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="4;_,hSYl5TxrGbMP,[l}"><field name="oid">modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung</field></shadow></value> 
                                                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="^Q.6FAXh!F7|qs6Nz/+#"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="y?-W.IqVC)OMg~rZ]t:8"><field name="OP">GT</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="NJFvsM[F-qi;W=o`m.ly"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung</field></block></value> 
                                                        <value name="B"><block type="get_value" id="Jd`/x7z!1L_[%FltwK[S"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.MaxPVHeute</field></block></value></block></value> 
                                                    <statement name="DO0"><block type="update" id="*HHkx8OmN=E)HkaCdqLz"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.MaxPVHeute</field>
                                                        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="get_value" id="l]/F%O}Yfn_nRj*I?@RD"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung</field></block></value></block></statement> 
                                                    <next><block type="controls_if" id="Of|KASl2L#md3Ja5=BtB"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="4CLR;Ws?UfX])eQ8^mw*"><field name="OP">GT</field>
                                                            <value name="A"><block type="get_value" id="LG!0Q+G[j(NJ~z:T]cO1"><field name="ATTR">val</field>
                                                                <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung</field></block></value> 
                                                            <value name="B"><block type="get_value" id="(7I?/+syvHG:S@XcH},C"><field name="ATTR">val</field>
                                                                <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.MAXPVever</field></block></value></block></value> 
                                                        <statement name="DO0"><block type="update" id="CL,.4(Wj5Sm].!4y@?pm"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                            <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.MAXPVever</field>
                                                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                            <value name="VALUE"><block type="get_value" id="._6z#.CayIYZT.7#c*VG"><field name="ATTR">val</field>
                                                                <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement> 
                                                <next><block type="on_ext" id="m2w.v~KBYw4MNQAZ%4e6"><mutation items="1"></mutation>
                                                    <field name="CONDITION">ne</field>
                        
                                                    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="2^/i*jy?5F[n9W?N|j}j"><field name="oid">javascript.0.PV_Anlage.AktHausverbrauch</field></shadow></value> 
                                                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="PSIuUZVF2K(,lk{P5b!N"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Kl(Kt;=?F(Imszqzzi1u"><field name="OP">GT</field>
                                                            <value name="A"><block type="get_value" id="aRM%{M?GRx0bPQAmdysW"><field name="ATTR">val</field>
                                                                <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.AktHausverbrauch</field></block></value> 
                                                            <value name="B"><block type="get_value" id="f!B5KEC)Kek]YHFH8RnY"><field name="ATTR">val</field>
                                                                <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.MAXVerbrauchever</field></block></value></block></value> 
                                                        <statement name="DO0"><block type="update" id="(uh]J)8E9BWJ8HjyC=Hp"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                            <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.MAXVerbrauchever</field>
                                                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                            <value name="VALUE"><block type="get_value" id=":AS43UBCU|d/)vy[`0F_"><field name="ATTR">val</field>
                                                                <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.AktHausverbrauch</field></block></value></block></statement> 
                                                        <next><block type="controls_if" id="%b8RpM92~YV2,QS5D?4~"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="NSjOvY#BB,KrdffsFBbU"><field name="OP">LT</field>
                                                                <value name="A"><block type="math_arithmetic" id=",J.XLc7i2y1|mMQbNy/f"><field name="OP">ADD</field>
                                                                    <value name="A"><shadow type="math_number" id="NH32l;.J+J)|Wm@Au~0e"><field name="NUM">1</field></shadow> 
                                                                      <block type="get_value" id="Eis/z}IaDz4qR/w?{GWl"><field name="ATTR">val</field>
                                                                        <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.AktHausverbrauch</field></block></value> 
                                                                    <value name="B"><shadow type="math_number" id="~URDq5C3v{k[VYcx7-I!"><field name="NUM">10</field></shadow></value></block></value> 
                                                                <value name="B"><block type="get_value" id="lW]UZDSjI7pOgV^?;GDA"><field name="ATTR">val</field>
                                                                    <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.MinVerbrauchever</field></block></value></block></value> 
                                                            <statement name="DO0"><block type="update" id="nNr6_]Wghq-]NAkpi:^Q"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                                <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.MinVerbrauchever</field>
                                                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                <value name="VALUE"><block type="get_value" id="rGwq^6qZiHx:!0T)5Jx("><field name="ATTR">val</field>
                                                                    <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.AktHausverbrauch</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></xml> 
                        

                        Gruß Marco

                        CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #24

                          Meinst du so:

                          415_blockly.png

                          Funktioniert leider trotzdem nicht :(

                          Wie kann ich dein Blockly in Textform importieren und wieder in Blocklys umwandeln ?

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Offline
                            M Offline
                            Marcolotti
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #25

                            Siehe Bild. ;)

                            721_import.jpg

                            CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • C Offline
                              C Offline
                              C1500
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #26

                              Hallo,

                              vielen Dank für die Anleitung, es funktioniert bei mir.

                              Laut ioBroker werden bei mir jetzt die Werte in Systemvariablen der CCU geschrieben.

                              Leider kann ich das auf der CCU nicht nachvollziehen da die CCU seit der Einstellung in ioBroker nicht mehr erreichbar ist.

                              Es kommt nur die Meldung "Zuviele gleichzeitige Verbindungen!!"

                              Baut ioBroker denn für jede Variable eine eigene Verbindung auf?

                              Ist das füllen von 2 Variablen in der CCU schon zu viel für die Verbindung?

                              Muss ich die Übertragungsrate irgendwie reduzieren?

                              Oder fehlen noch eine Einstellung oder Software in der CCU?

                              Sorry für die vielen Fragen aber ich bin absoluter Anfänger mit ioBroker.

                              Eines hätte ich dann auch noch:

                              Kann ich die Werte in ioBroker irgendwie loggen um mir den Verbrauchsverlauf grafisch anzeigen zu lassen?

                              Als Maximum würde ich gerne eine Woche zurück anschauen können

                              Könnte mir hier bitte jemand helfen?

                              Gruß Peer

                              Nachtrag:

                              Ich verwende einen RPi3 mit ioBroker und eine CCU2

                              Screenshots der ioBroker Einstellung kann ich heute Abend nachreichen.

                              Das Steuern z.B. der Lampen an der CCU über die VIS von ioBroker funktioniert.

                              Nachtrag 2:

                              Ich kam gerade doch wieder auf die CCU Weboberfläche

                              Die Systemvariablen werden nicht aktualisiert.

                              So sind sie in der CCU eingestellt:
                              3443_sysvarccu.jpg

                              Und das steht auf der Startseite:
                              3443_sysvar_anzeige.jpg

                              Nachtrag 3:

                              Ich hab nochmal den Namen geändert und alles aktualisiert.

                              Leider ohne Erfolg.

                              Die Einstellung des Objektes schaut so aus:
                              3443_sma_hm-rega.jpg

                              Und so schauts in node.red aus:
                              3443_sma_node-red.jpg

                              Hoffe ihr könnt mir helfen

                              Gruß Peer

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Offline
                                M Offline
                                Marcolotti
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #27

                                Hallo Peer,

                                eigentlich sollte das mit der CCU anstandslos klappen. Kontrolliere bitte nochmal, ob du bei NodeRed das richtige eingetragen hast. Unter Verbrauch dieses Value.

                                721_verbrauch.jpg <–--

                                Alternativ schick mir doch mal deinen Node-Red Flow (exportieren). Da kann ich mir das mal anschauen.

                                Laut deiner Bilder hast du ja den History-Adapter bereits in Verwendung. Wenn nicht, installiere ihn mal und tätige mal folgende Einstellungen.

                                Unter Objekte, rechts auf das Zahnrad drücken (Objekt deiner Wahl). In der nächsten Maske:

                                721_history.jpg

                                Gruß Marco

                                CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • C Offline
                                  C Offline
                                  C1500
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #28

                                  Servus Marco

                                  Der Flow ist der aus dem ersten Post.

                                  Ich hab nur nach dem anlegen die entsprechenden Systemvariablen zugewiesen.

                                  Unter Objekte tauchen bei hm-rega.0 auch die richtigen Werte auf.

                                  Die Einstellung in NodeRed schauen so aus:
                                  3443_sma_node-red2.jpg
                                  Sollten also auch passen.

                                  RPi und CCU2 sind auch schon mal neu gestartet werden

                                  Ich schick dir den Flow mal per PN (EDIT: Darf ich leider noch nicht)

                                  Hast du noch ne Idee?

                                  Die History schau ich mir nochmal genauer an

                                  Danke für den Tip

                                  Gruß Peer

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • C Offline
                                    C Offline
                                    C1500
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #29

                                    Servus Zusammen

                                    hat noch jemand eine Idee warum die Daten nicht an die CCU weiter gegeben werden?

                                    Oder soll ich lieber einen neuen Threat aufmachen wo es nur um das Thema geht?

                                    Gruß Peer

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Offline
                                      M Offline
                                      Marcolotti
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #30

                                      Was sagt denn deine HM-Rega Konfiguration?

                                      721_rega.jpg

                                      Gruß Marco

                                      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • C Offline
                                        C Offline
                                        C1500
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #31

                                        Hallo Marco

                                        Ja, Variablen sind Aktiv
                                        3443_hm-rega.0.png
                                        Hast du noch eine Idee?

                                        Gruß Peer

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M Offline
                                          M Offline
                                          Marcolotti
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #32

                                          Hallo Peer,

                                          wenn du unter Objekte -> HM-Rega eine deiner Variablen von Hand änderst, wird das synchronisiert?

                                          Gruß Marco

                                          CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          591

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe