  4. [gelöst] Logo 8 iobroker Neuling

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    972

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    656

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    1.2k

[gelöst] Logo 8 iobroker Neuling

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Heiko GlohrH Heiko Glohr

    @wendy2702

    Die Eigenschaften vom Widget
    1fd72450-96be-4aa8-9e75-b1d62e8fa261-image.png

    Ich habe da bisher nur einfach das Objekt

    6468e47c-9042-4ff1-beac-b9c9d69e7d0d-image.png

    ausgewählt.
    Sorry bin ganz frisch dabei mit iobroker und irgendwie fehlt mir noch das Grundwissen.
    Muss da mal richtig einsteigen.

    Die Steuerung Logo hat mein Elektriker gemacht.
    Ich schalte nun quasi den V180.5 der geht dann auf den Ausgang Q12.
    Vielleicht fehlt da auch in der Logo noch was.

    10d04daf-1c82-420b-a7b1-46fc94b34eb1-image.png

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #7

    @heiko-glohr sagte in Logo 8 iobroker Neuling:

    Die Steuerung Logo hat mein Elektriker gemacht.

    ich hab keine Ahnung von Logo!

    in ioBroker werden üblicherweise States geschaltet.
    Dazu haben solch States die Zustände true/false oder 1/0
    Das schalten sollte in den Objekten zu sehen sein.

    du hast für an und aus nichts im Widget unter min und max eingetragen.
    schreib da mal zum Testen 0 oder false bei min sowie 1 oder false bei max rein

    mach mal bitte für den nächsten Screenshot dein Fenster schmaler
    Diese Super-Cinemascope Streifen sind nicht zu entziffern!

    Screenshot_20230220-175508_Firefox.jpg

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Heiko GlohrH Heiko Glohr

      Hallo,
      ich bin ganz neu in der Thematik iobroker

      Im Einsatz bei mir sin 3 Siemens Logo 8 für Rollladensteuerung und einige Lichter.
      Die Verbindung zwischen Logo´s und dem S7 Adapter steht.

      Ich schaffe es auch eine Lampe in der VIS anzulegen und diese zu steuern.
      Allerdings hab ich dann irgenwie nicht ganz das verständnis

      Ich klicke im VIS auf die angelegte Lampe. Licht z.B. Büro geht an und die Visuelle Lampe ist auch an
      Ich klicke wieder auf die Lampe im VIS und erwarte jetzt dass ds Licht aus geht. Dem ist nicht so. Im VIS ist die Lampe aus aber Büro Licht brennt.
      Klicke ich jetzt nochmal ist das Licht im Büro aus aber im VIS an.

      Also keine Ahnung woran das liegt.

      Bisher habe ich die Visualisierung über Logocontrol von Frickelzeugs.de gemacht und da über xml.
      Würde das aber gerne auf iobroker umstellen.

      Vielleicht hat ja jemand eine Idee was da falsch läuft oder gibt es veilleicht auch ein Howto
      Hab gesucht und was zum Thema Logo angezeigt wurde auch gelesen aber ist nicht das was mir hilft.

      vorab vielan Dank
      Heiko

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #8

      @heiko-glohr sagte: Klicke ich jetzt nochmal ist das Licht im Büro aus aber im VIS an.

      Sind in der Logo Datenpunkte für Status und Kommando nicht getrennt?
      Verhält sich das Kommando nicht wie ein Taster, der das Licht umschaltet (toggle)?

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: Asus PN 42 / N100 / 8 GB / 500 GB

      Heiko GlohrH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @heiko-glohr sagte: Klicke ich jetzt nochmal ist das Licht im Büro aus aber im VIS an.

        Sind in der Logo Datenpunkte für Status und Kommando nicht getrennt?
        Verhält sich das Kommando nicht wie ein Taster, der das Licht umschaltet (toggle)?

        Heiko GlohrH Offline
        Heiko GlohrH Offline
        Heiko Glohr
        schrieb am zuletzt editiert von
        #9

        @paul53

        In der Logo wird nur Eingang (z.b. Taster) gedrückt und der schaltet dann einen Ausgang

        Im Adapter kann ich da nur den Netzwerkeingang schalten. Bisher hab ich leider nicht mehr rausgefunden
        Ich versuche morgen mal noch paar Dinge und schau mal ob Google noch was hergibt

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Heiko GlohrH Heiko Glohr

          @paul53

          In der Logo wird nur Eingang (z.b. Taster) gedrückt und der schaltet dann einen Ausgang

          Im Adapter kann ich da nur den Netzwerkeingang schalten. Bisher hab ich leider nicht mehr rausgefunden
          Ich versuche morgen mal noch paar Dinge und schau mal ob Google noch was hergibt

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #10

          @heiko-glohr
          Schau mal hier (Konverter beim Schreiben).

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: Asus PN 42 / N100 / 8 GB / 500 GB

          Heiko GlohrH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @heiko-glohr
            Schau mal hier (Konverter beim Schreiben).

            Heiko GlohrH Offline
            Heiko GlohrH Offline
            Heiko Glohr
            schrieb am zuletzt editiert von
            #11

            @paul53
            Danke das hab ich heute auch gelesen und mal probiert aber bin irgendwie nicht weitergekommen

            Hab in ner FB Gruppe grad was gelesen von Datenbaustein hinter den Ausgang der Logo machen und den kann man dann angreifen
            Das teste ich morgen oder Mittwoch mal
            Vielleicht bringt mich das weiter

            Will noch gar nicht an die Rollladen Visualisierung denken 😬

            Trotzdem bis hierher schon mal vielen Dank

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Heiko GlohrH Heiko Glohr

              Hallo,
              ich bin ganz neu in der Thematik iobroker

              Im Einsatz bei mir sin 3 Siemens Logo 8 für Rollladensteuerung und einige Lichter.
              Die Verbindung zwischen Logo´s und dem S7 Adapter steht.

              Ich schaffe es auch eine Lampe in der VIS anzulegen und diese zu steuern.
              Allerdings hab ich dann irgenwie nicht ganz das verständnis

              Ich klicke im VIS auf die angelegte Lampe. Licht z.B. Büro geht an und die Visuelle Lampe ist auch an
              Ich klicke wieder auf die Lampe im VIS und erwarte jetzt dass ds Licht aus geht. Dem ist nicht so. Im VIS ist die Lampe aus aber Büro Licht brennt.
              Klicke ich jetzt nochmal ist das Licht im Büro aus aber im VIS an.

              Also keine Ahnung woran das liegt.

              Bisher habe ich die Visualisierung über Logocontrol von Frickelzeugs.de gemacht und da über xml.
              Würde das aber gerne auf iobroker umstellen.

              Vielleicht hat ja jemand eine Idee was da falsch läuft oder gibt es veilleicht auch ein Howto
              Hab gesucht und was zum Thema Logo angezeigt wurde auch gelesen aber ist nicht das was mir hilft.

              vorab vielan Dank
              Heiko

              M Online
              M Online
              mane444
              schrieb am zuletzt editiert von mane444
              #12

              @heiko-glohr Hallo, das ließt sich so als wie wenn dein Elektriker in der Logo eine Stromstoßschaltung programmiert hat. d.h bei jedem Impuls ändert sich der Schaltzustand.

              Nachtrag: Ich hab grad mal nachgeschaut, wenn du vorher Logocontrol eingestzt hast ist das Logoprogramm so geschrieben das du mit Impulse steuern must. Logocontrol hat Befehle immer mit einem Impuls von 250ms gesendet

              Teste mal folgendes: Setzte im S7-Adapter beim DB1.Büro den Haken bei WP (write pulse). In der Vis kannst du zum Tasten folgendes Widget nehmen:
              efdec3ee-a313-4f4f-bea5-e6f8a3c1f818-image.png
              Für die Visualisierung des Zustandes müsstest du den zugehörigen Ausgang der Logo abfragen.
              z.B. so:
              915ffd85-d703-4f60-b4d9-314231849a57-image.png
              Q1 = DB2.1064.0

              Wunder dich nicht das ich für Ausgänge den DB2 genommen hab, aber anders hat es bei mir nicht geklappt.

              Bei mir ist das ähnlich aufgebaut, da ich an der Logo auch noch die Hardwaretaster an der Wand verwende.
              c0eb7c5e-5b03-4ea6-8366-555aa07c67b6-image.png

              Heiko GlohrH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M mane444

                @heiko-glohr Hallo, das ließt sich so als wie wenn dein Elektriker in der Logo eine Stromstoßschaltung programmiert hat. d.h bei jedem Impuls ändert sich der Schaltzustand.

                Nachtrag: Ich hab grad mal nachgeschaut, wenn du vorher Logocontrol eingestzt hast ist das Logoprogramm so geschrieben das du mit Impulse steuern must. Logocontrol hat Befehle immer mit einem Impuls von 250ms gesendet

                Teste mal folgendes: Setzte im S7-Adapter beim DB1.Büro den Haken bei WP (write pulse). In der Vis kannst du zum Tasten folgendes Widget nehmen:
                efdec3ee-a313-4f4f-bea5-e6f8a3c1f818-image.png
                Für die Visualisierung des Zustandes müsstest du den zugehörigen Ausgang der Logo abfragen.
                z.B. so:
                915ffd85-d703-4f60-b4d9-314231849a57-image.png
                Q1 = DB2.1064.0

                Wunder dich nicht das ich für Ausgänge den DB2 genommen hab, aber anders hat es bei mir nicht geklappt.

                Bei mir ist das ähnlich aufgebaut, da ich an der Logo auch noch die Hardwaretaster an der Wand verwende.
                c0eb7c5e-5b03-4ea6-8366-555aa07c67b6-image.png

                Heiko GlohrH Offline
                Heiko GlohrH Offline
                Heiko Glohr
                schrieb am zuletzt editiert von
                #13

                @mane444
                Hallo, ja ist eine Stromstoßschaltung.
                Wenn ich das so anlege, wie in deiner Beschreibung, geht gar nichts.

                Ich kann Eingänge und Ausgänge direk nicht ansteuern. Geht definitiv nur über den zusätzlich angelegten Netzwerkeingang!

                Bei mir ist das so.

                Eingang I12 (Taster an der Wand) geht dann über ein Wischrelais(Flankengetriggert) auf ein Stromstoßrelais und zuletzt auf Ausgang Q12 (Lampe)
                Netzwerkeingang NI27 (VB Adresse 180.5) geht dann über ein oder auch auf dass Stromstoßrelais und dann auf den Q12
                Ansteuern kann ich das im VIS absolut nur über das bulb on/off
                Nehme ich den Button State kommt an der Logo nix an.

                Setze ich DB1 180.5 Bool switch RW und WP kann ich Lampe richtig schalten. Also 1x drücken Lampe an nochmal drücken Lampe aus
                Das wäre jetzt topp aber Das Symbol der Lampe im VIS geht beim einschalten an und paar Sekunden später wieder aus.
                Ich sehe dann quasi nicht ob an oder aus

                Noch was prinzipielles.
                Ich trage nur unter DB was ein. Eingänge Ausgänge bleibt im S7 Adapter der Logos leer oder?

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Heiko GlohrH Heiko Glohr

                  @mane444
                  Hallo, ja ist eine Stromstoßschaltung.
                  Wenn ich das so anlege, wie in deiner Beschreibung, geht gar nichts.

                  Ich kann Eingänge und Ausgänge direk nicht ansteuern. Geht definitiv nur über den zusätzlich angelegten Netzwerkeingang!

                  Bei mir ist das so.

                  Eingang I12 (Taster an der Wand) geht dann über ein Wischrelais(Flankengetriggert) auf ein Stromstoßrelais und zuletzt auf Ausgang Q12 (Lampe)
                  Netzwerkeingang NI27 (VB Adresse 180.5) geht dann über ein oder auch auf dass Stromstoßrelais und dann auf den Q12
                  Ansteuern kann ich das im VIS absolut nur über das bulb on/off
                  Nehme ich den Button State kommt an der Logo nix an.

                  Setze ich DB1 180.5 Bool switch RW und WP kann ich Lampe richtig schalten. Also 1x drücken Lampe an nochmal drücken Lampe aus
                  Das wäre jetzt topp aber Das Symbol der Lampe im VIS geht beim einschalten an und paar Sekunden später wieder aus.
                  Ich sehe dann quasi nicht ob an oder aus

                  Noch was prinzipielles.
                  Ich trage nur unter DB was ein. Eingänge Ausgänge bleibt im S7 Adapter der Logos leer oder?

                  M Online
                  M Online
                  mane444
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #14

                  @heiko-glohr
                  Eingänge lassen sich nicht ansteuern sondern nur lesen.
                  Ausgänge kann man steuern, aber nur wenn sie nicht im Programm der Logo verwendet sind, ist aber im Normalfall nicht so. Es ist schon gut gelöst mit Netzwerkeingängen.
                  Für die VIS solltest du wie schon beschrieben den Zustand der Lampe über den Ausgang aktualisieren. z.B. Q1 = DB2.1064.0
                  Für das Tasten nimmts du ein eigenes Widget mit dem du den Netzwerkeingang beschreibst.
                  Hier die Bilder vielleicht hilfts:
                  aaa14317-2a77-42d2-a513-81e3122adf14-image.png

                  Witget 1 ist der Taster auf den Netzwerkeingang:
                  Widget 2 ist die Statusmeldung der Lampe , die kommt von der Abfrage des Ausgangs. (Hier kannst du nicht steuern, ist in der Vis auf nur lesend gesetzt).

                  Zu deiner letzten Frage: Ja du must nur bei DBs was eingeben Eingänge bleiben leer.
                  Eingänge beginnen bei 1024.0
                  Ausgänge beginnen bei 1064.0

                  Ich hab bei den Ausgängen bei mir DB2 verwendet da es mit DB1 immer Probleme gab.

                  Heiko GlohrH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M mane444

                    @heiko-glohr
                    Eingänge lassen sich nicht ansteuern sondern nur lesen.
                    Ausgänge kann man steuern, aber nur wenn sie nicht im Programm der Logo verwendet sind, ist aber im Normalfall nicht so. Es ist schon gut gelöst mit Netzwerkeingängen.
                    Für die VIS solltest du wie schon beschrieben den Zustand der Lampe über den Ausgang aktualisieren. z.B. Q1 = DB2.1064.0
                    Für das Tasten nimmts du ein eigenes Widget mit dem du den Netzwerkeingang beschreibst.
                    Hier die Bilder vielleicht hilfts:
                    aaa14317-2a77-42d2-a513-81e3122adf14-image.png

                    Witget 1 ist der Taster auf den Netzwerkeingang:
                    Widget 2 ist die Statusmeldung der Lampe , die kommt von der Abfrage des Ausgangs. (Hier kannst du nicht steuern, ist in der Vis auf nur lesend gesetzt).

                    Zu deiner letzten Frage: Ja du must nur bei DBs was eingeben Eingänge bleiben leer.
                    Eingänge beginnen bei 1024.0
                    Ausgänge beginnen bei 1064.0

                    Ich hab bei den Ausgängen bei mir DB2 verwendet da es mit DB1 immer Probleme gab.

                    Heiko GlohrH Offline
                    Heiko GlohrH Offline
                    Heiko Glohr
                    schrieb am zuletzt editiert von Heiko Glohr
                    #15

                    @mane444
                    super, vielen Dank!
                    Ich muss tatsächlich um den Ausgang auszulesen auch DB2 machen.

                    Dann werde ich mich nun mal dran setzen und das soweit ich kann umsetzen!

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Heiko GlohrH Heiko Glohr

                      @mane444
                      super, vielen Dank!
                      Ich muss tatsächlich um den Ausgang auszulesen auch DB2 machen.

                      Dann werde ich mich nun mal dran setzen und das soweit ich kann umsetzen!

                      M Online
                      M Online
                      mane444
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #16

                      @heiko-glohr Es gibt auch die Möglichkeit das it nur einem Widget zu machen, hab ich grad getestet.
                      1b800ac3-f7f7-4a60-92e6-d1ed4a0322db-image.png
                      Hier gibst du bei Extrasteuerung bei den ID's die ID des Tastsignales an und bei Wert für ID true.
                      Der Haken bei nur lesend muss dann natürlich raus.

                      Heiko GlohrH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M mane444

                        @heiko-glohr Es gibt auch die Möglichkeit das it nur einem Widget zu machen, hab ich grad getestet.
                        1b800ac3-f7f7-4a60-92e6-d1ed4a0322db-image.png
                        Hier gibst du bei Extrasteuerung bei den ID's die ID des Tastsignales an und bei Wert für ID true.
                        Der Haken bei nur lesend muss dann natürlich raus.

                        Heiko GlohrH Offline
                        Heiko GlohrH Offline
                        Heiko Glohr
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #17

                        @mane444
                        Genial.
                        So war der Plan.
                        Dann mach ich mir jetzt mal paar Gedanken wie ich das alles umsetze.
                        Vielen Dank für die Unterstützung.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0

                        Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                        Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                        Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                        Registrieren Anmelden
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        628

                        Online

                        32.8k

                        Benutzer

                        82.9k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe