Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [gelöst] Logo 8 iobroker Neuling

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    1.6k

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    663

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    1.2k

[gelöst] Logo 8 iobroker Neuling

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Heiko GlohrH Heiko Glohr

    @homoran

    Widget ist bulb on/off wenn es das ist was du meinst.

    Ich habe bei Objekt ID von der s7.1 den Netzwerkeingang ausgewählt

    d7a3abdf-b665-41bd-9f4b-2f0a64afe6c9-image.png
    Bei Rolle ist jetzt state ausgewählt aber ich hatte vorher auf switch mit selbem Ergebnis

    Wie gesagt klicke ich im VIS auf das Symbol der Lampe wird das Licht eingeschaltet und das Symbol zeigt den Status leuchtende Lampe
    zum ausschalten des Lichts muss ich quasi noch 2 x klicken
    Dann ist das leuchtet das Symbol aber wieder und das sollte ja auch aus sein wenn Lampe aus

    cc9a51c8-29df-4b14-9007-71041434626e-image.png

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #5

    @heiko-glohr sagte in Logo 8 iobroker Neuling:

    Wie gesagt klicke ich im VIS auf das Symbol der Lampe wird das Licht eingeschaltet und das Symbol zeigt den Status leuchtende Lampe

    richtig! das hast du bereits gesagt.
    Aber immer noch nicht ob und wie dieses klicken an den Objekten ankommt.

    ich sehe in dem schwarzen Balken, aka Screenshot, keinen Wert für den state.

    @heiko-glohr sagte in Logo 8 iobroker Neuling:

    Widget ist bulb on/off wenn es das ist was du meinst.

    das ist nur ein Teil der notwendigen Informationen, da ich das Bild kenne, aber nicht was du eingestellt hast.

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W wendy2702

      @heiko-glohr Zeig mal das Object der Lampe und die Config des Widgets als Screenshot.

      Heiko GlohrH Offline
      Heiko GlohrH Offline
      Heiko Glohr
      schrieb am zuletzt editiert von
      #6

      @wendy2702

      Die Eigenschaften vom Widget
      1fd72450-96be-4aa8-9e75-b1d62e8fa261-image.png

      Ich habe da bisher nur einfach das Objekt

      6468e47c-9042-4ff1-beac-b9c9d69e7d0d-image.png

      ausgewählt.
      Sorry bin ganz frisch dabei mit iobroker und irgendwie fehlt mir noch das Grundwissen.
      Muss da mal richtig einsteigen.

      Die Steuerung Logo hat mein Elektriker gemacht.
      Ich schalte nun quasi den V180.5 der geht dann auf den Ausgang Q12.
      Vielleicht fehlt da auch in der Logo noch was.

      10d04daf-1c82-420b-a7b1-46fc94b34eb1-image.png

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Heiko GlohrH Heiko Glohr

        @wendy2702

        Die Eigenschaften vom Widget
        1fd72450-96be-4aa8-9e75-b1d62e8fa261-image.png

        Ich habe da bisher nur einfach das Objekt

        6468e47c-9042-4ff1-beac-b9c9d69e7d0d-image.png

        ausgewählt.
        Sorry bin ganz frisch dabei mit iobroker und irgendwie fehlt mir noch das Grundwissen.
        Muss da mal richtig einsteigen.

        Die Steuerung Logo hat mein Elektriker gemacht.
        Ich schalte nun quasi den V180.5 der geht dann auf den Ausgang Q12.
        Vielleicht fehlt da auch in der Logo noch was.

        10d04daf-1c82-420b-a7b1-46fc94b34eb1-image.png

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #7

        @heiko-glohr sagte in Logo 8 iobroker Neuling:

        Die Steuerung Logo hat mein Elektriker gemacht.

        ich hab keine Ahnung von Logo!

        in ioBroker werden üblicherweise States geschaltet.
        Dazu haben solch States die Zustände true/false oder 1/0
        Das schalten sollte in den Objekten zu sehen sein.

        du hast für an und aus nichts im Widget unter min und max eingetragen.
        schreib da mal zum Testen 0 oder false bei min sowie 1 oder false bei max rein

        mach mal bitte für den nächsten Screenshot dein Fenster schmaler
        Diese Super-Cinemascope Streifen sind nicht zu entziffern!

        Screenshot_20230220-175508_Firefox.jpg

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Heiko GlohrH Heiko Glohr

          Hallo,
          ich bin ganz neu in der Thematik iobroker

          Im Einsatz bei mir sin 3 Siemens Logo 8 für Rollladensteuerung und einige Lichter.
          Die Verbindung zwischen Logo´s und dem S7 Adapter steht.

          Ich schaffe es auch eine Lampe in der VIS anzulegen und diese zu steuern.
          Allerdings hab ich dann irgenwie nicht ganz das verständnis

          Ich klicke im VIS auf die angelegte Lampe. Licht z.B. Büro geht an und die Visuelle Lampe ist auch an
          Ich klicke wieder auf die Lampe im VIS und erwarte jetzt dass ds Licht aus geht. Dem ist nicht so. Im VIS ist die Lampe aus aber Büro Licht brennt.
          Klicke ich jetzt nochmal ist das Licht im Büro aus aber im VIS an.

          Also keine Ahnung woran das liegt.

          Bisher habe ich die Visualisierung über Logocontrol von Frickelzeugs.de gemacht und da über xml.
          Würde das aber gerne auf iobroker umstellen.

          Vielleicht hat ja jemand eine Idee was da falsch läuft oder gibt es veilleicht auch ein Howto
          Hab gesucht und was zum Thema Logo angezeigt wurde auch gelesen aber ist nicht das was mir hilft.

          vorab vielan Dank
          Heiko

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #8

          @heiko-glohr sagte: Klicke ich jetzt nochmal ist das Licht im Büro aus aber im VIS an.

          Sind in der Logo Datenpunkte für Status und Kommando nicht getrennt?
          Verhält sich das Kommando nicht wie ein Taster, der das Licht umschaltet (toggle)?

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: Asus PN 42 / N100 / 8 GB / 500 GB

          Heiko GlohrH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @heiko-glohr sagte: Klicke ich jetzt nochmal ist das Licht im Büro aus aber im VIS an.

            Sind in der Logo Datenpunkte für Status und Kommando nicht getrennt?
            Verhält sich das Kommando nicht wie ein Taster, der das Licht umschaltet (toggle)?

            Heiko GlohrH Offline
            Heiko GlohrH Offline
            Heiko Glohr
            schrieb am zuletzt editiert von
            #9

            @paul53

            In der Logo wird nur Eingang (z.b. Taster) gedrückt und der schaltet dann einen Ausgang

            Im Adapter kann ich da nur den Netzwerkeingang schalten. Bisher hab ich leider nicht mehr rausgefunden
            Ich versuche morgen mal noch paar Dinge und schau mal ob Google noch was hergibt

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Heiko GlohrH Heiko Glohr

              @paul53

              In der Logo wird nur Eingang (z.b. Taster) gedrückt und der schaltet dann einen Ausgang

              Im Adapter kann ich da nur den Netzwerkeingang schalten. Bisher hab ich leider nicht mehr rausgefunden
              Ich versuche morgen mal noch paar Dinge und schau mal ob Google noch was hergibt

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #10

              @heiko-glohr
              Schau mal hier (Konverter beim Schreiben).

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: Asus PN 42 / N100 / 8 GB / 500 GB

              Heiko GlohrH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @heiko-glohr
                Schau mal hier (Konverter beim Schreiben).

                Heiko GlohrH Offline
                Heiko GlohrH Offline
                Heiko Glohr
                schrieb am zuletzt editiert von
                #11

                @paul53
                Danke das hab ich heute auch gelesen und mal probiert aber bin irgendwie nicht weitergekommen

                Hab in ner FB Gruppe grad was gelesen von Datenbaustein hinter den Ausgang der Logo machen und den kann man dann angreifen
                Das teste ich morgen oder Mittwoch mal
                Vielleicht bringt mich das weiter

                Will noch gar nicht an die Rollladen Visualisierung denken 😬

                Trotzdem bis hierher schon mal vielen Dank

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Heiko GlohrH Heiko Glohr

                  Hallo,
                  ich bin ganz neu in der Thematik iobroker

                  Im Einsatz bei mir sin 3 Siemens Logo 8 für Rollladensteuerung und einige Lichter.
                  Die Verbindung zwischen Logo´s und dem S7 Adapter steht.

                  Ich schaffe es auch eine Lampe in der VIS anzulegen und diese zu steuern.
                  Allerdings hab ich dann irgenwie nicht ganz das verständnis

                  Ich klicke im VIS auf die angelegte Lampe. Licht z.B. Büro geht an und die Visuelle Lampe ist auch an
                  Ich klicke wieder auf die Lampe im VIS und erwarte jetzt dass ds Licht aus geht. Dem ist nicht so. Im VIS ist die Lampe aus aber Büro Licht brennt.
                  Klicke ich jetzt nochmal ist das Licht im Büro aus aber im VIS an.

                  Also keine Ahnung woran das liegt.

                  Bisher habe ich die Visualisierung über Logocontrol von Frickelzeugs.de gemacht und da über xml.
                  Würde das aber gerne auf iobroker umstellen.

                  Vielleicht hat ja jemand eine Idee was da falsch läuft oder gibt es veilleicht auch ein Howto
                  Hab gesucht und was zum Thema Logo angezeigt wurde auch gelesen aber ist nicht das was mir hilft.

                  vorab vielan Dank
                  Heiko

                  M Online
                  M Online
                  mane444
                  schrieb am zuletzt editiert von mane444
                  #12

                  @heiko-glohr Hallo, das ließt sich so als wie wenn dein Elektriker in der Logo eine Stromstoßschaltung programmiert hat. d.h bei jedem Impuls ändert sich der Schaltzustand.

                  Nachtrag: Ich hab grad mal nachgeschaut, wenn du vorher Logocontrol eingestzt hast ist das Logoprogramm so geschrieben das du mit Impulse steuern must. Logocontrol hat Befehle immer mit einem Impuls von 250ms gesendet

                  Teste mal folgendes: Setzte im S7-Adapter beim DB1.Büro den Haken bei WP (write pulse). In der Vis kannst du zum Tasten folgendes Widget nehmen:
                  efdec3ee-a313-4f4f-bea5-e6f8a3c1f818-image.png
                  Für die Visualisierung des Zustandes müsstest du den zugehörigen Ausgang der Logo abfragen.
                  z.B. so:
                  915ffd85-d703-4f60-b4d9-314231849a57-image.png
                  Q1 = DB2.1064.0

                  Wunder dich nicht das ich für Ausgänge den DB2 genommen hab, aber anders hat es bei mir nicht geklappt.

                  Bei mir ist das ähnlich aufgebaut, da ich an der Logo auch noch die Hardwaretaster an der Wand verwende.
                  c0eb7c5e-5b03-4ea6-8366-555aa07c67b6-image.png

                  Heiko GlohrH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M mane444

                    @heiko-glohr Hallo, das ließt sich so als wie wenn dein Elektriker in der Logo eine Stromstoßschaltung programmiert hat. d.h bei jedem Impuls ändert sich der Schaltzustand.

                    Nachtrag: Ich hab grad mal nachgeschaut, wenn du vorher Logocontrol eingestzt hast ist das Logoprogramm so geschrieben das du mit Impulse steuern must. Logocontrol hat Befehle immer mit einem Impuls von 250ms gesendet

                    Teste mal folgendes: Setzte im S7-Adapter beim DB1.Büro den Haken bei WP (write pulse). In der Vis kannst du zum Tasten folgendes Widget nehmen:
                    efdec3ee-a313-4f4f-bea5-e6f8a3c1f818-image.png
                    Für die Visualisierung des Zustandes müsstest du den zugehörigen Ausgang der Logo abfragen.
                    z.B. so:
                    915ffd85-d703-4f60-b4d9-314231849a57-image.png
                    Q1 = DB2.1064.0

                    Wunder dich nicht das ich für Ausgänge den DB2 genommen hab, aber anders hat es bei mir nicht geklappt.

                    Bei mir ist das ähnlich aufgebaut, da ich an der Logo auch noch die Hardwaretaster an der Wand verwende.
                    c0eb7c5e-5b03-4ea6-8366-555aa07c67b6-image.png

                    Heiko GlohrH Offline
                    Heiko GlohrH Offline
                    Heiko Glohr
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #13

                    @mane444
                    Hallo, ja ist eine Stromstoßschaltung.
                    Wenn ich das so anlege, wie in deiner Beschreibung, geht gar nichts.

                    Ich kann Eingänge und Ausgänge direk nicht ansteuern. Geht definitiv nur über den zusätzlich angelegten Netzwerkeingang!

                    Bei mir ist das so.

                    Eingang I12 (Taster an der Wand) geht dann über ein Wischrelais(Flankengetriggert) auf ein Stromstoßrelais und zuletzt auf Ausgang Q12 (Lampe)
                    Netzwerkeingang NI27 (VB Adresse 180.5) geht dann über ein oder auch auf dass Stromstoßrelais und dann auf den Q12
                    Ansteuern kann ich das im VIS absolut nur über das bulb on/off
                    Nehme ich den Button State kommt an der Logo nix an.

                    Setze ich DB1 180.5 Bool switch RW und WP kann ich Lampe richtig schalten. Also 1x drücken Lampe an nochmal drücken Lampe aus
                    Das wäre jetzt topp aber Das Symbol der Lampe im VIS geht beim einschalten an und paar Sekunden später wieder aus.
                    Ich sehe dann quasi nicht ob an oder aus

                    Noch was prinzipielles.
                    Ich trage nur unter DB was ein. Eingänge Ausgänge bleibt im S7 Adapter der Logos leer oder?

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Heiko GlohrH Heiko Glohr

                      @mane444
                      Hallo, ja ist eine Stromstoßschaltung.
                      Wenn ich das so anlege, wie in deiner Beschreibung, geht gar nichts.

                      Ich kann Eingänge und Ausgänge direk nicht ansteuern. Geht definitiv nur über den zusätzlich angelegten Netzwerkeingang!

                      Bei mir ist das so.

                      Eingang I12 (Taster an der Wand) geht dann über ein Wischrelais(Flankengetriggert) auf ein Stromstoßrelais und zuletzt auf Ausgang Q12 (Lampe)
                      Netzwerkeingang NI27 (VB Adresse 180.5) geht dann über ein oder auch auf dass Stromstoßrelais und dann auf den Q12
                      Ansteuern kann ich das im VIS absolut nur über das bulb on/off
                      Nehme ich den Button State kommt an der Logo nix an.

                      Setze ich DB1 180.5 Bool switch RW und WP kann ich Lampe richtig schalten. Also 1x drücken Lampe an nochmal drücken Lampe aus
                      Das wäre jetzt topp aber Das Symbol der Lampe im VIS geht beim einschalten an und paar Sekunden später wieder aus.
                      Ich sehe dann quasi nicht ob an oder aus

                      Noch was prinzipielles.
                      Ich trage nur unter DB was ein. Eingänge Ausgänge bleibt im S7 Adapter der Logos leer oder?

                      M Online
                      M Online
                      mane444
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #14

                      @heiko-glohr
                      Eingänge lassen sich nicht ansteuern sondern nur lesen.
                      Ausgänge kann man steuern, aber nur wenn sie nicht im Programm der Logo verwendet sind, ist aber im Normalfall nicht so. Es ist schon gut gelöst mit Netzwerkeingängen.
                      Für die VIS solltest du wie schon beschrieben den Zustand der Lampe über den Ausgang aktualisieren. z.B. Q1 = DB2.1064.0
                      Für das Tasten nimmts du ein eigenes Widget mit dem du den Netzwerkeingang beschreibst.
                      Hier die Bilder vielleicht hilfts:
                      aaa14317-2a77-42d2-a513-81e3122adf14-image.png

                      Witget 1 ist der Taster auf den Netzwerkeingang:
                      Widget 2 ist die Statusmeldung der Lampe , die kommt von der Abfrage des Ausgangs. (Hier kannst du nicht steuern, ist in der Vis auf nur lesend gesetzt).

                      Zu deiner letzten Frage: Ja du must nur bei DBs was eingeben Eingänge bleiben leer.
                      Eingänge beginnen bei 1024.0
                      Ausgänge beginnen bei 1064.0

                      Ich hab bei den Ausgängen bei mir DB2 verwendet da es mit DB1 immer Probleme gab.

                      Heiko GlohrH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M mane444

                        @heiko-glohr
                        Eingänge lassen sich nicht ansteuern sondern nur lesen.
                        Ausgänge kann man steuern, aber nur wenn sie nicht im Programm der Logo verwendet sind, ist aber im Normalfall nicht so. Es ist schon gut gelöst mit Netzwerkeingängen.
                        Für die VIS solltest du wie schon beschrieben den Zustand der Lampe über den Ausgang aktualisieren. z.B. Q1 = DB2.1064.0
                        Für das Tasten nimmts du ein eigenes Widget mit dem du den Netzwerkeingang beschreibst.
                        Hier die Bilder vielleicht hilfts:
                        aaa14317-2a77-42d2-a513-81e3122adf14-image.png

                        Witget 1 ist der Taster auf den Netzwerkeingang:
                        Widget 2 ist die Statusmeldung der Lampe , die kommt von der Abfrage des Ausgangs. (Hier kannst du nicht steuern, ist in der Vis auf nur lesend gesetzt).

                        Zu deiner letzten Frage: Ja du must nur bei DBs was eingeben Eingänge bleiben leer.
                        Eingänge beginnen bei 1024.0
                        Ausgänge beginnen bei 1064.0

                        Ich hab bei den Ausgängen bei mir DB2 verwendet da es mit DB1 immer Probleme gab.

                        Heiko GlohrH Offline
                        Heiko GlohrH Offline
                        Heiko Glohr
                        schrieb am zuletzt editiert von Heiko Glohr
                        #15

                        @mane444
                        super, vielen Dank!
                        Ich muss tatsächlich um den Ausgang auszulesen auch DB2 machen.

                        Dann werde ich mich nun mal dran setzen und das soweit ich kann umsetzen!

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Heiko GlohrH Heiko Glohr

                          @mane444
                          super, vielen Dank!
                          Ich muss tatsächlich um den Ausgang auszulesen auch DB2 machen.

                          Dann werde ich mich nun mal dran setzen und das soweit ich kann umsetzen!

                          M Online
                          M Online
                          mane444
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #16

                          @heiko-glohr Es gibt auch die Möglichkeit das it nur einem Widget zu machen, hab ich grad getestet.
                          1b800ac3-f7f7-4a60-92e6-d1ed4a0322db-image.png
                          Hier gibst du bei Extrasteuerung bei den ID's die ID des Tastsignales an und bei Wert für ID true.
                          Der Haken bei nur lesend muss dann natürlich raus.

                          Heiko GlohrH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M mane444

                            @heiko-glohr Es gibt auch die Möglichkeit das it nur einem Widget zu machen, hab ich grad getestet.
                            1b800ac3-f7f7-4a60-92e6-d1ed4a0322db-image.png
                            Hier gibst du bei Extrasteuerung bei den ID's die ID des Tastsignales an und bei Wert für ID true.
                            Der Haken bei nur lesend muss dann natürlich raus.

                            Heiko GlohrH Offline
                            Heiko GlohrH Offline
                            Heiko Glohr
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #17

                            @mane444
                            Genial.
                            So war der Plan.
                            Dann mach ich mir jetzt mal paar Gedanken wie ich das alles umsetze.
                            Vielen Dank für die Unterstützung.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0

                            Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                            Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                            Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                            Registrieren Anmelden
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            360

                            Online

                            32.9k

                            Benutzer

                            82.9k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe