    [gelöst] Logo 8 iobroker Neuling

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @Heiko Glohr last edited by

      @heiko-glohr sagte in Logo 8 iobroker Neuling:

      Wie gesagt klicke ich im VIS auf das Symbol der Lampe wird das Licht eingeschaltet und das Symbol zeigt den Status leuchtende Lampe

      richtig! das hast du bereits gesagt.
      Aber immer noch nicht ob und wie dieses klicken an den Objekten ankommt.

      ich sehe in dem schwarzen Balken, aka Screenshot, keinen Wert für den state.

      @heiko-glohr sagte in Logo 8 iobroker Neuling:

      Widget ist bulb on/off wenn es das ist was du meinst.

      das ist nur ein Teil der notwendigen Informationen, da ich das Bild kenne, aber nicht was du eingestellt hast.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Heiko Glohr
        Heiko Glohr @wendy2702 last edited by

        @wendy2702

        Die Eigenschaften vom Widget
        1fd72450-96be-4aa8-9e75-b1d62e8fa261-image.png

        Ich habe da bisher nur einfach das Objekt

        6468e47c-9042-4ff1-beac-b9c9d69e7d0d-image.png

        ausgewählt.
        Sorry bin ganz frisch dabei mit iobroker und irgendwie fehlt mir noch das Grundwissen.
        Muss da mal richtig einsteigen.

        Die Steuerung Logo hat mein Elektriker gemacht.
        Ich schalte nun quasi den V180.5 der geht dann auf den Ausgang Q12.
        Vielleicht fehlt da auch in der Logo noch was.

        10d04daf-1c82-420b-a7b1-46fc94b34eb1-image.png

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Heiko Glohr last edited by Homoran

          @heiko-glohr sagte in Logo 8 iobroker Neuling:

          Die Steuerung Logo hat mein Elektriker gemacht.

          ich hab keine Ahnung von Logo!

          in ioBroker werden üblicherweise States geschaltet.
          Dazu haben solch States die Zustände true/false oder 1/0
          Das schalten sollte in den Objekten zu sehen sein.

          du hast für an und aus nichts im Widget unter min und max eingetragen.
          schreib da mal zum Testen 0 oder false bei min sowie 1 oder false bei max rein

          mach mal bitte für den nächsten Screenshot dein Fenster schmaler
          Diese Super-Cinemascope Streifen sind nicht zu entziffern!

          Screenshot_20230220-175508_Firefox.jpg

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Heiko Glohr last edited by

            @heiko-glohr sagte: Klicke ich jetzt nochmal ist das Licht im Büro aus aber im VIS an.

            Sind in der Logo Datenpunkte für Status und Kommando nicht getrennt?
            Verhält sich das Kommando nicht wie ein Taster, der das Licht umschaltet (toggle)?

            Heiko Glohr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Heiko Glohr
              Heiko Glohr @paul53 last edited by

              @paul53

              In der Logo wird nur Eingang (z.b. Taster) gedrückt und der schaltet dann einen Ausgang

              Im Adapter kann ich da nur den Netzwerkeingang schalten. Bisher hab ich leider nicht mehr rausgefunden
              Ich versuche morgen mal noch paar Dinge und schau mal ob Google noch was hergibt

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Heiko Glohr last edited by paul53

                @heiko-glohr
                Schau mal hier (Konverter beim Schreiben).

                Heiko Glohr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Heiko Glohr
                  Heiko Glohr @paul53 last edited by

                  @paul53
                  Danke das hab ich heute auch gelesen und mal probiert aber bin irgendwie nicht weitergekommen

                  Hab in ner FB Gruppe grad was gelesen von Datenbaustein hinter den Ausgang der Logo machen und den kann man dann angreifen
                  Das teste ich morgen oder Mittwoch mal
                  Vielleicht bringt mich das weiter

                  Will noch gar nicht an die Rollladen Visualisierung denken 😬

                  Trotzdem bis hierher schon mal vielen Dank

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    mane444 @Heiko Glohr last edited by mane444

                    @heiko-glohr Hallo, das ließt sich so als wie wenn dein Elektriker in der Logo eine Stromstoßschaltung programmiert hat. d.h bei jedem Impuls ändert sich der Schaltzustand.

                    Nachtrag: Ich hab grad mal nachgeschaut, wenn du vorher Logocontrol eingestzt hast ist das Logoprogramm so geschrieben das du mit Impulse steuern must. Logocontrol hat Befehle immer mit einem Impuls von 250ms gesendet

                    Teste mal folgendes: Setzte im S7-Adapter beim DB1.Büro den Haken bei WP (write pulse). In der Vis kannst du zum Tasten folgendes Widget nehmen:
                    efdec3ee-a313-4f4f-bea5-e6f8a3c1f818-image.png
                    Für die Visualisierung des Zustandes müsstest du den zugehörigen Ausgang der Logo abfragen.
                    z.B. so:
                    915ffd85-d703-4f60-b4d9-314231849a57-image.png
                    Q1 = DB2.1064.0

                    Wunder dich nicht das ich für Ausgänge den DB2 genommen hab, aber anders hat es bei mir nicht geklappt.

                    Bei mir ist das ähnlich aufgebaut, da ich an der Logo auch noch die Hardwaretaster an der Wand verwende.
                    c0eb7c5e-5b03-4ea6-8366-555aa07c67b6-image.png

                    Heiko Glohr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Heiko Glohr
                      Heiko Glohr @mane444 last edited by

                      @mane444
                      Hallo, ja ist eine Stromstoßschaltung.
                      Wenn ich das so anlege, wie in deiner Beschreibung, geht gar nichts.

                      Ich kann Eingänge und Ausgänge direk nicht ansteuern. Geht definitiv nur über den zusätzlich angelegten Netzwerkeingang!

                      Bei mir ist das so.

                      Eingang I12 (Taster an der Wand) geht dann über ein Wischrelais(Flankengetriggert) auf ein Stromstoßrelais und zuletzt auf Ausgang Q12 (Lampe)
                      Netzwerkeingang NI27 (VB Adresse 180.5) geht dann über ein oder auch auf dass Stromstoßrelais und dann auf den Q12
                      Ansteuern kann ich das im VIS absolut nur über das bulb on/off
                      Nehme ich den Button State kommt an der Logo nix an.

                      Setze ich DB1 180.5 Bool switch RW und WP kann ich Lampe richtig schalten. Also 1x drücken Lampe an nochmal drücken Lampe aus
                      Das wäre jetzt topp aber Das Symbol der Lampe im VIS geht beim einschalten an und paar Sekunden später wieder aus.
                      Ich sehe dann quasi nicht ob an oder aus

                      Noch was prinzipielles.
                      Ich trage nur unter DB was ein. Eingänge Ausgänge bleibt im S7 Adapter der Logos leer oder?

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        mane444 @Heiko Glohr last edited by

                        @heiko-glohr
                        Eingänge lassen sich nicht ansteuern sondern nur lesen.
                        Ausgänge kann man steuern, aber nur wenn sie nicht im Programm der Logo verwendet sind, ist aber im Normalfall nicht so. Es ist schon gut gelöst mit Netzwerkeingängen.
                        Für die VIS solltest du wie schon beschrieben den Zustand der Lampe über den Ausgang aktualisieren. z.B. Q1 = DB2.1064.0
                        Für das Tasten nimmts du ein eigenes Widget mit dem du den Netzwerkeingang beschreibst.
                        Hier die Bilder vielleicht hilfts:
                        aaa14317-2a77-42d2-a513-81e3122adf14-image.png

                        Witget 1 ist der Taster auf den Netzwerkeingang:
                        Widget 2 ist die Statusmeldung der Lampe , die kommt von der Abfrage des Ausgangs. (Hier kannst du nicht steuern, ist in der Vis auf nur lesend gesetzt).

                        Zu deiner letzten Frage: Ja du must nur bei DBs was eingeben Eingänge bleiben leer.
                        Eingänge beginnen bei 1024.0
                        Ausgänge beginnen bei 1064.0

                        Ich hab bei den Ausgängen bei mir DB2 verwendet da es mit DB1 immer Probleme gab.

                        Heiko Glohr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Heiko Glohr
                          Heiko Glohr @mane444 last edited by Heiko Glohr

                          @mane444
                          super, vielen Dank!
                          Ich muss tatsächlich um den Ausgang auszulesen auch DB2 machen.

                          Dann werde ich mich nun mal dran setzen und das soweit ich kann umsetzen!

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            mane444 @Heiko Glohr last edited by

                            @heiko-glohr Es gibt auch die Möglichkeit das it nur einem Widget zu machen, hab ich grad getestet.
                            1b800ac3-f7f7-4a60-92e6-d1ed4a0322db-image.png
                            Hier gibst du bei Extrasteuerung bei den ID's die ID des Tastsignales an und bei Wert für ID true.
                            Der Haken bei nur lesend muss dann natürlich raus.

                            Heiko Glohr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Heiko Glohr
                              Heiko Glohr @mane444 last edited by

                              @mane444
                              Genial.
                              So war der Plan.
                              Dann mach ich mir jetzt mal paar Gedanken wie ich das alles umsetze.
                              Vielen Dank für die Unterstützung.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              649
                              Online

                              32.0k
                              Users

                              80.6k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              5
                              17
                              829
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo