Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
178 Beiträge 14 Kommentatoren 29.5k Aufrufe 15 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • E Elluminatus

    @gargano sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:

    Da der NSPanel keine Heizprogramme kann, werde ich es so machen :
    Heatingcontrol für die Sollwerte verwenden, damit kann ich dann auch Heizprogramme fahren.
    Sollwerte werden über Heatingcontrol auf den NSPanel geschrieben.
    Bei Änderung der Soll / Ist Werte vom NSPanel werden diese über MQTT dem VDMot mitgeteilt. der Rest macht der PI-Regler vom VDMot.

    Hi Gargano,

    hast du Deine NSPanel inzwischen und kannst Du vielleicht mal darlegen, wie Du dies genau umsetzen wirst? Sprich ich habe irgendwie einen Knoten im Kopf wie "Änderungen über MQTT dem VDMot mitteilen" geschehen sollen.

    Bei der Heatingcontrol APP muss ja der Aktor mit dem Stellglied und der Objekt Identifikation eingetragen werden.
    84bd7c13-7ca9-4264-998a-18b9b1c76280-grafik.png
    Was trägst Du dort ein?

    Mein VDmot Boards sind da und auch schon zusammen gebaut und geflasht. Jetzt fehlt nur noch der Einbau und die Inbetriebnahme, dann wird es endlich wärmer als 13 Grad im Keller.

    Ich habe auch mit Andreas gesschrieben und er sagte ich könne mal per MQTT Explorer die Angaben für Heatingcontrol senden, dann würde er schauen, wie er einen Sub Eintrag erstellen kann, der true/false auswirft. Aber da bin ich überfordert...

    Kannst Du bei dem einen oder dem anderen helfen?

    Gruß Elluminatus

    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
    #24

    @elluminatus
    Hast Du das jetzt umsetzen können mit dem Script ?

    const idWohn_Temp="alias.0.NSPanels.Wohn.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL";
    const idWohn_SetPoint="heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTarget";
    const idWohn_FB_Value="mqtt.1.VdMotFBH.valves.Wohn.tValue";
    const idWohn_FB_Target="mqtt.1.VdMotFBH.valves.Wohn.tTarget";
    
    on({id: idWohn_Temp, change: 'ne'}, function (obj) {
    setState(idWohn_FB_Value,obj.state.val);
    });
    
    on({id: idWohn_SetPoint, change: 'ne'}, function (obj) {
    setState(idWohn_FB_Target,obj.state.val);
    });
    
    

    Falls ich sonst noch helfen kann, immer her mit den Fragen...

    VG

    MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT

    E 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • GarganoG Gargano

      @elluminatus
      Hast Du das jetzt umsetzen können mit dem Script ?

      const idWohn_Temp="alias.0.NSPanels.Wohn.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL";
      const idWohn_SetPoint="heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTarget";
      const idWohn_FB_Value="mqtt.1.VdMotFBH.valves.Wohn.tValue";
      const idWohn_FB_Target="mqtt.1.VdMotFBH.valves.Wohn.tTarget";
      
      on({id: idWohn_Temp, change: 'ne'}, function (obj) {
      setState(idWohn_FB_Value,obj.state.val);
      });
      
      on({id: idWohn_SetPoint, change: 'ne'}, function (obj) {
      setState(idWohn_FB_Target,obj.state.val);
      });
      
      

      Falls ich sonst noch helfen kann, immer her mit den Fragen...

      VG

      MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT

      E Offline
      E Offline
      Elluminatus
      schrieb am zuletzt editiert von
      #25

      @gargano Hi danke der Nachfrage. Ich habe den Heizungscontroller da und er läuft. Am Wochenende werde ich dazu kommen ihn einzubauen. Dann melde ich mich an dieser Stelle wieder.

      Beste Grüße
      Elluminatus

      E 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • E Elluminatus

        @gargano Hi danke der Nachfrage. Ich habe den Heizungscontroller da und er läuft. Am Wochenende werde ich dazu kommen ihn einzubauen. Dann melde ich mich an dieser Stelle wieder.

        Beste Grüße
        Elluminatus

        E Offline
        E Offline
        Elluminatus
        schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
        #26

        So, kurzer Zwischenbericht: angeschlossen ist der Controller, erreichbar ist er und die Ventile erkennt er auch:

        photo_5440779625165866073_y.jpg
        photo_5440779625165866110_y.jpg
        photo_5440779625165866225_y.jpg

        Anbindung an MQTT klappt auch.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          schrieb am zuletzt editiert von
          #27

          @elluminatus
          Nimm bitte die V1.0.8 Beta.
          Andreas hat noch nicht released, kannst aber von meinem Github runterladen
          VdMot 1.0.8 Beta
          Du hast wahrscheinlich die C2 Platine.

          Ich habe inzwischen auch den NSPanel in der U-Putz Dose versenkt.
          Im unteren Teil ist der DHT20, Temperatur und Luftfeuchte Sensor über I²C Bus am NSPanel angeschlossen.
          Da war vorher der Lichtschalter, Deckel fehlt noch.

          20230219_084525[1].jpg

          E 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • GarganoG Gargano

            @elluminatus
            Nimm bitte die V1.0.8 Beta.
            Andreas hat noch nicht released, kannst aber von meinem Github runterladen
            VdMot 1.0.8 Beta
            Du hast wahrscheinlich die C2 Platine.

            Ich habe inzwischen auch den NSPanel in der U-Putz Dose versenkt.
            Im unteren Teil ist der DHT20, Temperatur und Luftfeuchte Sensor über I²C Bus am NSPanel angeschlossen.
            Da war vorher der Lichtschalter, Deckel fehlt noch.

            20230219_084525[1].jpg

            E Offline
            E Offline
            Elluminatus
            schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
            #28

            @gargano Das sieht perfekt aus. Die 0.8 Beta hole ich mir. Welche Dateien brauche ich für das Update?

            Für WT32 die ESP32_firmware.bin und
            für STM32 die STM32_C2_firmware.bin?
            Mit der Partitions.bin muss ich nichts machen, richtig?

            Ich bekomme mit Deinem Skript auch derzeit folgende Warnmeldung:

            "You are assigning a number to the state "mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tValue" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. "

            Beste Grüße
            Elluminatus

            GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • E Elluminatus

              @gargano Das sieht perfekt aus. Die 0.8 Beta hole ich mir. Welche Dateien brauche ich für das Update?

              Für WT32 die ESP32_firmware.bin und
              für STM32 die STM32_C2_firmware.bin?
              Mit der Partitions.bin muss ich nichts machen, richtig?

              Ich bekomme mit Deinem Skript auch derzeit folgende Warnmeldung:

              "You are assigning a number to the state "mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tValue" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. "

              Beste Grüße
              Elluminatus

              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              schrieb am zuletzt editiert von
              #29

              @elluminatus Dann ändere bitte den Typ von tValue in den Objekten:

              {
              "_id": "mqtt.2.VdMotFBH.valves.Bad.tValue",
              "common": {
              "name": "/VdMotFBH/valves/Bad/tValue",
              "write": true,
              "read": true,
              "role": "variable",
              "desc": "mqtt server variable",
              "type": "number"
              },

              E 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • GarganoG Gargano

                @elluminatus Dann ändere bitte den Typ von tValue in den Objekten:

                {
                "_id": "mqtt.2.VdMotFBH.valves.Bad.tValue",
                "common": {
                "name": "/VdMotFBH/valves/Bad/tValue",
                "write": true,
                "read": true,
                "role": "variable",
                "desc": "mqtt server variable",
                "type": "number"
                },

                E Offline
                E Offline
                Elluminatus
                schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                #30

                @gargano Danke sehr, mache ich.

                Und sagst Du mir noch welche Dateien ich für das 1.0.8 Update brauche?

                Für WT32 die ESP32_firmware.bin und
                für STM32 die STM32_C2_firmware.bin?
                Mit der Partitions.bin muss ich nichts machen, richtig?

                So also der number Fehler ist weg.

                GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • E Elluminatus

                  @gargano Danke sehr, mache ich.

                  Und sagst Du mir noch welche Dateien ich für das 1.0.8 Update brauche?

                  Für WT32 die ESP32_firmware.bin und
                  für STM32 die STM32_C2_firmware.bin?
                  Mit der Partitions.bin muss ich nichts machen, richtig?

                  So also der number Fehler ist weg.

                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                  #31

                  @elluminatus
                  Partitions hast Du ja schon, da also nichts machen.

                  Für den WT32 die ESP32_firmware.bin
                  und für den STM32 die STM32_C2_firmware.bin. Du hast ja sicherlich die C2 Hardware..

                  sollte dann so auschauen :

                  073423c9-c026-4873-8573-e9845aef7169-image.png

                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • GarganoG Gargano

                    @elluminatus
                    Partitions hast Du ja schon, da also nichts machen.

                    Für den WT32 die ESP32_firmware.bin
                    und für den STM32 die STM32_C2_firmware.bin. Du hast ja sicherlich die C2 Hardware..

                    sollte dann so auschauen :

                    073423c9-c026-4873-8573-e9845aef7169-image.png

                    E Offline
                    E Offline
                    Elluminatus
                    schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                    #32

                    @gargano Okay versuche ich.

                    c682d6bc-13a9-4264-a225-f9bfeb2a5682-image.png

                    162fc7b5-febf-40eb-b246-9dfb2a22edf7-image.png

                    Ich bekomme beim Update Versuch ein Error... Muss ich das Filesystem vorher formatieren und dann erst hochladen?

                    Habe noch eine Sache gesehen:

                    e79c7fed-d426-4c55-bf06-af7435f795d7-image.png

                    Die Anzeige bei tValue ist rot und bleibt immer bei 17.54. Ist das zunächst so in Ordnung?

                    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • E Elluminatus

                      @gargano Okay versuche ich.

                      c682d6bc-13a9-4264-a225-f9bfeb2a5682-image.png

                      162fc7b5-febf-40eb-b246-9dfb2a22edf7-image.png

                      Ich bekomme beim Update Versuch ein Error... Muss ich das Filesystem vorher formatieren und dann erst hochladen?

                      Habe noch eine Sache gesehen:

                      e79c7fed-d426-4c55-bf06-af7435f795d7-image.png

                      Die Anzeige bei tValue ist rot und bleibt immer bei 17.54. Ist das zunächst so in Ordnung?

                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                      #33

                      @elluminatus
                      Da gibt es auf der Platine einen Steckjumper zwischen WTH32 und dem Motorstecker :
                      X 20 STM Reset

                      18a61bac-0fbd-434d-84ae-0cb11f932a2d-image.png

                      sollte immer gesteckt sein.
                      Wenn nicht gesteckt, kann er auch nicht updaten ,
                      Wenn Du keinen Jumper hast, kannst auch eine Drahtbrücke drauflöten.

                      Sollte so aussehen :

                      d14fd71c-eacc-48b1-a12c-1900e20e3879-image.png

                      IoBroker :
                      tTarget (=Soll Temperatur) sollte aber auch nicht (null) sein und tValue sollte sich mit der Temperatur vom Raum ändern.

                      Zeig mal Dein Script bitte.

                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • GarganoG Gargano

                        @elluminatus
                        Da gibt es auf der Platine einen Steckjumper zwischen WTH32 und dem Motorstecker :
                        X 20 STM Reset

                        18a61bac-0fbd-434d-84ae-0cb11f932a2d-image.png

                        sollte immer gesteckt sein.
                        Wenn nicht gesteckt, kann er auch nicht updaten ,
                        Wenn Du keinen Jumper hast, kannst auch eine Drahtbrücke drauflöten.

                        Sollte so aussehen :

                        d14fd71c-eacc-48b1-a12c-1900e20e3879-image.png

                        IoBroker :
                        tTarget (=Soll Temperatur) sollte aber auch nicht (null) sein und tValue sollte sich mit der Temperatur vom Raum ändern.

                        Zeig mal Dein Script bitte.

                        E Offline
                        E Offline
                        Elluminatus
                        schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                        #34

                        @gargano Das war der Hinweis zum Update, danke sehr:

                        2b6d8100-7f68-4db6-99f4-549252637634-image.png

                        Hier das Skript:

                        const idWohn_Temp="alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.ACTUAL";
                        
                        const idWohn_SetPoint="heatingcontrol.0.Rooms.Keller_Werkstatt.CurrentTarget";
                        
                        const idWohn_FB_Value="mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tValue";
                        
                        const idWohn_FB_Target="mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tTarget";
                        
                         
                        
                        on({id: idWohn_Temp, change: 'ne'}, function (obj) {
                        
                        setState(idWohn_FB_Value,obj.state.val);
                        
                        });
                        
                         
                        
                        on({id: idWohn_SetPoint, change: 'ne'}, function (obj) {
                        
                        setState(idWohn_FB_Target,obj.state.val);
                        
                        });
                        
                         
                        
                        
                        
                        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • E Elluminatus

                          @gargano Das war der Hinweis zum Update, danke sehr:

                          2b6d8100-7f68-4db6-99f4-549252637634-image.png

                          Hier das Skript:

                          const idWohn_Temp="alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.ACTUAL";
                          
                          const idWohn_SetPoint="heatingcontrol.0.Rooms.Keller_Werkstatt.CurrentTarget";
                          
                          const idWohn_FB_Value="mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tValue";
                          
                          const idWohn_FB_Target="mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tTarget";
                          
                           
                          
                          on({id: idWohn_Temp, change: 'ne'}, function (obj) {
                          
                          setState(idWohn_FB_Value,obj.state.val);
                          
                          });
                          
                           
                          
                          on({id: idWohn_SetPoint, change: 'ne'}, function (obj) {
                          
                          setState(idWohn_FB_Target,obj.state.val);
                          
                          });
                          
                           
                          
                          
                          
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                          #35

                          @elluminatus
                          Sieht eigentlich ok aus.
                          Was steht denn beim Objekt

                          heatingcontrol.0.Rooms.Keller_Werkstatt.CurrentTarget
                          

                          Oder hast Du noch kein Profil erstellt ?

                          Ich habe mir unter Geräte ein Thermostat angelegt
                          6ea37bf0-5963-44ec-a449-1ccb26bd2265-image.png

                          und unter Heating Control dann dies eingetragen

                          b8c8a617-0f01-4c85-b916-577bd33e68f2-image.png

                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • GarganoG Gargano

                            @elluminatus
                            Sieht eigentlich ok aus.
                            Was steht denn beim Objekt

                            heatingcontrol.0.Rooms.Keller_Werkstatt.CurrentTarget
                            

                            Oder hast Du noch kein Profil erstellt ?

                            Ich habe mir unter Geräte ein Thermostat angelegt
                            6ea37bf0-5963-44ec-a449-1ccb26bd2265-image.png

                            und unter Heating Control dann dies eingetragen

                            b8c8a617-0f01-4c85-b916-577bd33e68f2-image.png

                            E Offline
                            E Offline
                            Elluminatus
                            schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                            #36

                            @gargano Oh je, ja klar, das Profil scheint es zu sein. Es ist nicht aktiviert gewesen.
                            Ich ändere das mal...

                            2803ac6a-01e8-490e-938b-9df71efb86a9-image.png Moment

                            d537cc77-7110-408f-b260-35581668fc50-image.png

                            GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • E Elluminatus

                              @gargano Oh je, ja klar, das Profil scheint es zu sein. Es ist nicht aktiviert gewesen.
                              Ich ändere das mal...

                              2803ac6a-01e8-490e-938b-9df71efb86a9-image.png Moment

                              d537cc77-7110-408f-b260-35581668fc50-image.png

                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                              #37

                              @elluminatus Und dann halt im Heating Control Editor eintragen

                              c4e80dbb-fdbc-4c7c-8113-af50889c5f9b-image.png

                              cd461144-71ca-488b-9e28-b02e01fa495b-image.png

                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • GarganoG Gargano

                                @elluminatus Und dann halt im Heating Control Editor eintragen

                                c4e80dbb-fdbc-4c7c-8113-af50889c5f9b-image.png

                                cd461144-71ca-488b-9e28-b02e01fa495b-image.png

                                E Offline
                                E Offline
                                Elluminatus
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #38

                                @gargano Also diese Visualisierung ist mir neu, wo finde ich die? Muss da etwas installiert werden?

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #39

                                  @elluminatus Such mal unter
                                  iobroker Heating Control Visualisierung

                                  Das ist eine VIS Vorlage im Github:
                                  iobroker heating control

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • E Offline
                                    E Offline
                                    Elluminatus
                                    schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                                    #40

                                    @gargano Okay, also eine Vis nutze ich derzeit gar nicht. Aber dafür habe ich ja eigentlich das NSPanel um die Temperatur im Raum auszuwählen. Ich dachte dies wird dann im Heatingcontrol eingetragen?

                                    Habe ja jetzt

                                    1. Einen separaten Temp Sensor pro Raum
                                    2. NS Panel um Wunschtemp auszuwählen
                                    3. Den VDmot um die Motorventile zu steuern

                                    Es ist auch nboch rot:

                                    d74930d3-634f-4142-9324-5a9d86c84c5b-image.png

                                    GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • E Elluminatus

                                      @gargano Okay, also eine Vis nutze ich derzeit gar nicht. Aber dafür habe ich ja eigentlich das NSPanel um die Temperatur im Raum auszuwählen. Ich dachte dies wird dann im Heatingcontrol eingetragen?

                                      Habe ja jetzt

                                      1. Einen separaten Temp Sensor pro Raum
                                      2. NS Panel um Wunschtemp auszuwählen
                                      3. Den VDmot um die Motorventile zu steuern

                                      Es ist auch nboch rot:

                                      d74930d3-634f-4142-9324-5a9d86c84c5b-image.png

                                      GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                      #41

                                      @elluminatus Heating control ist eigentlich dafür gedacht Profile zu erstellen. Also Nachtabsenkung, Urlaub etc.
                                      Wenn Du das alles nicht brauchst, dann brauchst Du auch kein Heating Control.

                                      Dann musst Du im Panel Script ein Thermostat anlegen :

                                      let Wohn_Themostat = <PageThermo>
                                      {
                                      'type': 'cardThermo',
                                      'heading': 'Wohn Thermostat',
                                      'useColor': true,
                                      'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Thermostate.Keller_Werkstatt', minValue: 10, maxValue: 30 }]
                                      };

                                      Und Dein copy script anpassen auf die neuen Objekte

                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • GarganoG Gargano

                                        @elluminatus Heating control ist eigentlich dafür gedacht Profile zu erstellen. Also Nachtabsenkung, Urlaub etc.
                                        Wenn Du das alles nicht brauchst, dann brauchst Du auch kein Heating Control.

                                        Dann musst Du im Panel Script ein Thermostat anlegen :

                                        let Wohn_Themostat = <PageThermo>
                                        {
                                        'type': 'cardThermo',
                                        'heading': 'Wohn Thermostat',
                                        'useColor': true,
                                        'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Thermostate.Keller_Werkstatt', minValue: 10, maxValue: 30 }]
                                        };

                                        Und Dein copy script anpassen auf die neuen Objekte

                                        E Offline
                                        E Offline
                                        Elluminatus
                                        schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                                        #42

                                        @gargano Ja ich wollte beides nutzen können. Jetzt habe ich zumindest beide Einträge beim VDmot. Schau mal:

                                        71fe50ba-e4e2-4fbb-804c-d260e21edc5f-image.png

                                        Habe im NSPanel jetzt extra mal einen hohen Wert eingestellt von 23 Grad. Der wird jetzt übernommen, so scheint es...

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • E Elluminatus

                                          @gargano Okay, also eine Vis nutze ich derzeit gar nicht. Aber dafür habe ich ja eigentlich das NSPanel um die Temperatur im Raum auszuwählen. Ich dachte dies wird dann im Heatingcontrol eingetragen?

                                          Habe ja jetzt

                                          1. Einen separaten Temp Sensor pro Raum
                                          2. NS Panel um Wunschtemp auszuwählen
                                          3. Den VDmot um die Motorventile zu steuern

                                          Es ist auch nboch rot:

                                          d74930d3-634f-4142-9324-5a9d86c84c5b-image.png

                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #43

                                          @elluminatus sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:

                                          Habe ja jetzt

                                          Einen separaten Temp Sensor pro Raum
                                          NS Panel um Wunschtemp auszuwählen
                                          Den VDmot um die Motorventile zu steuern

                                          Sehe ich das richtig : Ein Temp Sensor pro Raum, aber nur ein NSPanel ?

                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          689

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe