      mo277 last edited by

      Hardware

      • CCU3, FW 3.65.11
      • Homematic Rolladenaktoren HmIP-BROLL und HmIP-FROLL mit jeweils aktuellster FW

      Software

      • auf Smartphone/Tablet: Mediola AIO Creator NEO
      • au PC mit WIN 11: VIS

      Hallo,

      ich bin relativ neu, grundsätzlich wohl nicht unbegabt, und komme ganz gut klar.

      Mein Problem ist die Steuerung meiner Rolläden über VIS

      Ich kann die Rolläden über Slider über den DP LEVEL steuern. Das funktioniert.
      Für die direkte auf/ab-Steuerung habe ich in VIS Taster gewählt, die je nach Taste die nachfolgenden Werte in die Datenpunkte des Rolladenaktors schreiben:

      • Taste 'ab' → Kanal 4 'Activity_State' → Wert '2'
      • Taste 'auf' → Kanal 4 'Activity_State' → Wert '1'
      • Taste 'stop' → Kanal 4 'Stop' → Wert 'true'

      Diese Änderungen kommen auch im betreffenden Objekt im ioBroker an, allerdings passiert nix und die Werte sind rot.

      Ich denke, das kann was mit "Bestätigung" und dem Durchreichen an die CCU3 zu tun habe, finde aber bei der Suche im Netz keine Lösungen.

      Was mache/denke ich falsch?

      Besten Dank vorab!

      Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Röstkartoffel
        Röstkartoffel @mo277 last edited by Röstkartoffel

        @mo277
        Ich bin der Meinung, den Kanal 4 'activity state' kann man nur lesen, aber nicht beschreiben und steuere daher den Datenpunkt Kanal 4 'Level' mit 100% bzw. mit 0% an. Das funktioniert.
        VIS Markise.jpg

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • M
          mo277 @Röstkartoffel last edited by mo277

          @röstkartoffel

          Okay, verstanden. Und das funktioniert: Level 0 bei ab und Level 100 bei auf, und unterbrechen mit Stop = true. So kann ich den Rolladen steuern. Prima, besten Dank 🙂

          Es ergibt sich nun aber ein anderes Problem:

          • Der Slider hängt bisher auch auf Kanal4:Level.
          • So konnte ich mit dem Slider den Rolladen prima bewegen.
          • Mit der von Röstkartoffel beschriebenen Lösung zeigt der Slider nun aber nicht mehr den aktuellen Level an, sondern 0 bzw. 100, je nach gedrücktem Button

          Und weiter:

          • Kanal3:Level zeigt den richtigen Level, allerdings kann ich meinen Rolladen darüber nicht steuern
          • Ich verwende den Materialdesign-Slider W00095
          • Ich habe jetzt spontan mit den Einstellungen gearbeitet, komme hier aber nicht weiter. Ich verstehe den Eintrag "Objekt ID in Arbeit" noch nicht:

          Slider2.jpg

          Kann ich mein neues Problem darüber lösen?

          Slider1.jpg

          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @mo277 last edited by

            @mo277 sagte in Rolladensteuerung VIS, Homematic-IP-Aktoren, CCU3:

            Kanal3:Level zeigt den richtigen Level, allerdings kann ich meinen Rolladen darüber nicht steuern

            Ich mache das mit einem Alias:
            6cd1d694-afa0-4175-baf8-bb6ccbdca423-image.png
            Darüber lässt sich der Level sowohl steuern, als auch der aktuelle Wert auslesen, falls mal auf andere Weise gesteuert wurde.

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • M
              mo277 @Codierknecht last edited by

              @codierknecht

              Besten Dank! Ich habe das jetzt mit dem "Alias-Manager" testen können.

              Dein Adapter gefällt mir besser. Ich habe danach gesucht, finde aber nix. Verrätst Du mir den Adapter?

              Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @mo277 last edited by

                @mo277 sagte in Rolladensteuerung VIS, Homematic-IP-Aktoren, CCU3:

                Dein Adapter gefällt mir besser. Ich habe danach gesucht, finde aber nix. Verrätst Du mir den Adapter?

                Das ist kein "Adapter". Das sind Datenpunkte unterhalb von alias.0 im Objektbaum.

                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • First post
                  Last post

                Support us

                ioBroker
                Community Adapters
                Donate

                807
                Online

                31.9k
                Users

                80.1k
                Topics

                1.3m
                Posts

                3
                6
                611
                Loading More Posts
                • Oldest to Newest
                • Newest to Oldest
                • Most Votes
                Reply
                • Reply as topic
                Log in to reply
                Community
                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                The ioBroker Community 2014-2023
                logo