Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter "smartmeter"

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Adapter "smartmeter"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
3.6k Beiträge 280 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 161 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":

    Damit tippe ich Du hast ein "SM" Modell?

    Natürlich hat er das

    @fliegema sagte in Adapter "smartmeter":

    Zähler: eBZ DD3 BZ06 DTA - SMZ1

    F Offline
    F Offline
    fliegema
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3186

    @homoran

    @apollon77 said in Adapter "smartmeter":

    @fliegema Also senn da "1b 1b 1b 1b" (wichtig 4 mal!) kommt dann ist das SML und nicht D0 ... Das wäre damit schonmal falsches protokoll in der gezeigten Konfig. Auch generell sehen die Daten nicht nach D0 aus, also mal SML versuchen. Damit tippe ich Du hast ein "SM" Modell? Dann ggf auch die anderen Seriellen einstellungen nutzen 9600,8, none, 1

    Danke Euch! Das war der Fehler, an sich peinlich...

    Falls Jemand anders den Zähler eBZ DD3 BZ06 DTA - SMZ1 hat anbei die Smartmeter config:
    1.jpg

    Angeschlossen ist der USB IR Lesekopf EHZ Lese-Schreib-Kopf Volkszähler Hichi Smartmeter an der MSB Schnittstelle:
    2.jpg

    Danke Euch und Gruß

    Cheers

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @thomas-p-0 und du hast vorher wirklich den USB Port wieder freigegeben?

      T Offline
      T Offline
      Thomas P 0
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3187

      @homoran
      Hallo Homoran, Ähmm, Vielleicht. Allerdings empfängt er lt. Log die "Willkommensnachricht" /BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1 alle 5 Minuten, kann den Port öffnen, und zum schluss sagt er, das er nichts empfängt. Soweit ich das verstanden habe, erwartet er danach den Befehl <ACK>0Z0<CR><LF> um weiter zu machen.

      MfG
      Thomas Pfaffinger

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T Thomas P 0

        @homoran
        Hallo Homoran, Ähmm, Vielleicht. Allerdings empfängt er lt. Log die "Willkommensnachricht" /BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1 alle 5 Minuten, kann den Port öffnen, und zum schluss sagt er, das er nichts empfängt. Soweit ich das verstanden habe, erwartet er danach den Befehl <ACK>0Z0<CR><LF> um weiter zu machen.

        MfG
        Thomas Pfaffinger

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #3188

        @fliegema sagte in Adapter "smartmeter":

        Danke Euch! Das war der Fehler, an sich peinlich...
        Falls Jemand anders den Zähler eBZ DD3 BZ06 DTA - SMZ1 hat anbei die Smartmeter config:

        den Thread gab es schon
        https://forum.iobroker.net/post/923662

        Hab damals lange für @michael_4358 nach diesem Zähler gegoogelt.
        sonst hätte ich mich nicht so schnell daran erinnert

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T Thomas P 0

          @wendy2702
          Hallo Wendy,
          ja ausser die beiden Parameter, die Default nicht passen: Datenübertragung und Datenprotokoll
          1c974825-f807-4da4-aaaf-a069e0289e13-image.png

          MfG
          Thomas Pfaffinger

          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
          #3189

          @thomas-p-0

          Vielleicht unterstützt der Zähler den automatischen Wechsel nicht.

          Dann wàhle mal Mode A oder C, das soll er laut Anleitung ja können.

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @thomas-p-0 und du hast vorher wirklich den USB Port wieder freigegeben?

            T Offline
            T Offline
            Thomas P 0
            schrieb am zuletzt editiert von
            #3190

            @homoran
            Hallo Homoran,

            so sieht das Log alle 5 Minuten aus. Also würde ich sagen ja.

            2023-02-04 18:33:48.942  - debug: smartmeter.0 (2273) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
            2023-02-04 18:33:48.952  - debug: smartmeter.0 (2273) SERIALPORT OPEN
            2023-02-04 18:33:48.957  - debug: smartmeter.0 (2273) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
            2023-02-04 18:33:48.962  - debug: smartmeter.0 (2273) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
            2023-02-04 18:33:48.965  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
            2023-02-04 18:33:48.967  - debug: smartmeter.0 (2273) TO SEND 2:
            2023-02-04 18:33:48.968  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
            2023-02-04 18:33:48.970  - debug: smartmeter.0 (2273) TO SEND 1: /?!
            2023-02-04 18:33:49.128  - debug: smartmeter.0 (2273) DONE SEND 1
            2023-02-04 18:33:49.172  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
            2023-02-04 18:33:49.174  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2023-02-04 18:33:49.176  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
            2023-02-04 18:33:49.205  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
            2023-02-04 18:33:49.207  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2023-02-04 18:33:49.208  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/B" -> null
            2023-02-04 18:33:49.239  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
            2023-02-04 18:33:49.240  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2023-02-04 18:33:49.242  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BY" -> null
            2023-02-04 18:33:49.271  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
            2023-02-04 18:33:49.273  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2023-02-04 18:33:49.274  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL" -> null
            2023-02-04 18:33:49.305  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
            2023-02-04 18:33:49.307  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2023-02-04 18:33:49.308  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6" -> null
            2023-02-04 18:33:49.341  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
            2023-02-04 18:33:49.344  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2023-02-04 18:33:49.345  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<" -> null
            2023-02-04 18:33:49.372  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
            2023-02-04 18:33:49.375  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2023-02-04 18:33:49.377  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1" -> null
            2023-02-04 18:33:49.382  - debug: smartmeter.0 (2273) DONE SEND 0
            2023-02-04 18:33:49.384  - debug: smartmeter.0 (2273) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
            2023-02-04 18:33:49.406  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
            2023-02-04 18:33:49.408  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2023-02-04 18:33:49.409  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>" -> null
            2023-02-04 18:33:49.438  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
            2023-02-04 18:33:49.441  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2023-02-04 18:33:49.443  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>B" -> null
            2023-02-04 18:33:49.472  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
            2023-02-04 18:33:49.473  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2023-02-04 18:33:49.474  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BY" -> null
            2023-02-04 18:33:49.504  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
            2023-02-04 18:33:49.506  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2023-02-04 18:33:49.507  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL" -> null
            2023-02-04 18:33:49.538  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
            2023-02-04 18:33:49.540  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2023-02-04 18:33:49.541  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-" -> null
            2023-02-04 18:33:49.572  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
            2023-02-04 18:33:49.573  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2023-02-04 18:33:49.574  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-C" -> null
            2023-02-04 18:33:49.605  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
            2023-02-04 18:33:49.606  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2023-02-04 18:33:49.607  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CR" -> null
            2023-02-04 18:33:49.639  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
            2023-02-04 18:33:49.640  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2023-02-04 18:33:49.641  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH" -> null
            2023-02-04 18:33:49.671  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
            2023-02-04 18:33:49.678  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2023-02-04 18:33:49.679  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-" -> null
            2023-02-04 18:33:49.705  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
            2023-02-04 18:33:49.707  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2023-02-04 18:33:49.708  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-B" -> null
            2023-02-04 18:33:49.738  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
            2023-02-04 18:33:49.739  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2023-02-04 18:33:49.740  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BT" -> null
            2023-02-04 18:33:49.772  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
            2023-02-04 18:33:49.773  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2023-02-04 18:33:49.774  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK" -> null
            2023-02-04 18:33:49.804  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
            2023-02-04 18:33:49.805  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2023-02-04 18:33:49.806  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK3" -> null
            2023-02-04 18:33:49.838  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
            2023-02-04 18:33:49.839  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2023-02-04 18:33:49.840  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30" -> null
            2023-02-04 18:33:49.872  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
            2023-02-04 18:33:49.873  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2023-02-04 18:33:49.874  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-" -> null
            2023-02-04 18:33:49.905  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
            2023-02-04 18:33:49.906  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2023-02-04 18:33:49.907  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R" -> null
            2023-02-04 18:33:49.938  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
            2023-02-04 18:33:49.940  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2023-02-04 18:33:49.941  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1" -> null
            2023-02-04 18:33:49.971  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
            2023-02-04 18:33:49.972  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2023-02-04 18:33:49.973  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r" -> null
            2023-02-04 18:33:50.005  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
            2023-02-04 18:33:50.006  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2023-02-04 18:33:50.007  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r\n" -> null
            2023-02-04 18:35:49.386  - debug: smartmeter.0 (2273) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
            2023-02-04 18:35:49.390  - debug: smartmeter.0 (2273) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            2023-02-04 18:35:49.391  - warn: smartmeter.0 (2273) No or too long answer from Serial Device after last request.
            2023-02-04 18:35:49.393  - debug: smartmeter.0 (2273) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            2023-02-04 18:35:49.395  - debug: smartmeter.0 (2273) Transport Reset!! Restart = true
            2023-02-04 18:35:49.396  - debug: smartmeter.0 (2273) STOP
            2023-02-04 18:35:49.398  - debug: smartmeter.0 (2273) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
            2023-02-04 18:35:49.410  - debug: smartmeter.0 (2273) SERIALPORT CLOSE
            2023-02-04 18:35:49.413  - debug: smartmeter.0 (2273) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
            2023-02-04 18:35:49.416  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
            2023-02-04 18:35:49.417  - debug: smartmeter.0 (2273) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
            2023-02-04 18:35:49.419  - debug: smartmeter.0 (2273) SCHEDULE NEXT RUN IN 300000s
            
            
            HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • T Thomas P 0

              @homoran
              Hallo Homoran,

              so sieht das Log alle 5 Minuten aus. Also würde ich sagen ja.

              2023-02-04 18:33:48.942  - debug: smartmeter.0 (2273) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
              2023-02-04 18:33:48.952  - debug: smartmeter.0 (2273) SERIALPORT OPEN
              2023-02-04 18:33:48.957  - debug: smartmeter.0 (2273) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
              2023-02-04 18:33:48.962  - debug: smartmeter.0 (2273) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
              2023-02-04 18:33:48.965  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
              2023-02-04 18:33:48.967  - debug: smartmeter.0 (2273) TO SEND 2:
              2023-02-04 18:33:48.968  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
              2023-02-04 18:33:48.970  - debug: smartmeter.0 (2273) TO SEND 1: /?!
              2023-02-04 18:33:49.128  - debug: smartmeter.0 (2273) DONE SEND 1
              2023-02-04 18:33:49.172  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
              2023-02-04 18:33:49.174  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 18:33:49.176  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
              2023-02-04 18:33:49.205  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
              2023-02-04 18:33:49.207  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 18:33:49.208  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/B" -> null
              2023-02-04 18:33:49.239  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
              2023-02-04 18:33:49.240  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 18:33:49.242  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BY" -> null
              2023-02-04 18:33:49.271  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
              2023-02-04 18:33:49.273  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 18:33:49.274  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL" -> null
              2023-02-04 18:33:49.305  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
              2023-02-04 18:33:49.307  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 18:33:49.308  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6" -> null
              2023-02-04 18:33:49.341  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
              2023-02-04 18:33:49.344  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 18:33:49.345  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<" -> null
              2023-02-04 18:33:49.372  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
              2023-02-04 18:33:49.375  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 18:33:49.377  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1" -> null
              2023-02-04 18:33:49.382  - debug: smartmeter.0 (2273) DONE SEND 0
              2023-02-04 18:33:49.384  - debug: smartmeter.0 (2273) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
              2023-02-04 18:33:49.406  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
              2023-02-04 18:33:49.408  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 18:33:49.409  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>" -> null
              2023-02-04 18:33:49.438  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
              2023-02-04 18:33:49.441  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 18:33:49.443  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>B" -> null
              2023-02-04 18:33:49.472  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
              2023-02-04 18:33:49.473  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 18:33:49.474  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BY" -> null
              2023-02-04 18:33:49.504  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
              2023-02-04 18:33:49.506  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 18:33:49.507  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL" -> null
              2023-02-04 18:33:49.538  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
              2023-02-04 18:33:49.540  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 18:33:49.541  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-" -> null
              2023-02-04 18:33:49.572  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
              2023-02-04 18:33:49.573  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 18:33:49.574  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-C" -> null
              2023-02-04 18:33:49.605  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
              2023-02-04 18:33:49.606  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 18:33:49.607  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CR" -> null
              2023-02-04 18:33:49.639  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
              2023-02-04 18:33:49.640  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 18:33:49.641  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH" -> null
              2023-02-04 18:33:49.671  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
              2023-02-04 18:33:49.678  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 18:33:49.679  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-" -> null
              2023-02-04 18:33:49.705  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
              2023-02-04 18:33:49.707  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 18:33:49.708  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-B" -> null
              2023-02-04 18:33:49.738  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
              2023-02-04 18:33:49.739  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 18:33:49.740  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BT" -> null
              2023-02-04 18:33:49.772  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
              2023-02-04 18:33:49.773  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 18:33:49.774  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK" -> null
              2023-02-04 18:33:49.804  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
              2023-02-04 18:33:49.805  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 18:33:49.806  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK3" -> null
              2023-02-04 18:33:49.838  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
              2023-02-04 18:33:49.839  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 18:33:49.840  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30" -> null
              2023-02-04 18:33:49.872  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
              2023-02-04 18:33:49.873  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 18:33:49.874  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-" -> null
              2023-02-04 18:33:49.905  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
              2023-02-04 18:33:49.906  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 18:33:49.907  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R" -> null
              2023-02-04 18:33:49.938  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
              2023-02-04 18:33:49.940  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 18:33:49.941  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1" -> null
              2023-02-04 18:33:49.971  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
              2023-02-04 18:33:49.972  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 18:33:49.973  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r" -> null
              2023-02-04 18:33:50.005  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
              2023-02-04 18:33:50.006  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2023-02-04 18:33:50.007  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r\n" -> null
              2023-02-04 18:35:49.386  - debug: smartmeter.0 (2273) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
              2023-02-04 18:35:49.390  - debug: smartmeter.0 (2273) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              2023-02-04 18:35:49.391  - warn: smartmeter.0 (2273) No or too long answer from Serial Device after last request.
              2023-02-04 18:35:49.393  - debug: smartmeter.0 (2273) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              2023-02-04 18:35:49.395  - debug: smartmeter.0 (2273) Transport Reset!! Restart = true
              2023-02-04 18:35:49.396  - debug: smartmeter.0 (2273) STOP
              2023-02-04 18:35:49.398  - debug: smartmeter.0 (2273) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
              2023-02-04 18:35:49.410  - debug: smartmeter.0 (2273) SERIALPORT CLOSE
              2023-02-04 18:35:49.413  - debug: smartmeter.0 (2273) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
              2023-02-04 18:35:49.416  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
              2023-02-04 18:35:49.417  - debug: smartmeter.0 (2273) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
              2023-02-04 18:35:49.419  - debug: smartmeter.0 (2273) SCHEDULE NEXT RUN IN 300000s
              
              
              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #3191

              @thomas-p-0 sagte in Adapter "smartmeter":

              Also würde ich sagen ja.

              ich auch

              @thomas-p-0 sagte in Adapter "smartmeter":

              .0 (2273) SERIALPORT OPEN

              passt!

              Dann versucht der Adapter alle bekannten Signons.
              keine passt.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T Thomas P 0

                @homoran
                Hallo Homoran,

                so sieht das Log alle 5 Minuten aus. Also würde ich sagen ja.

                2023-02-04 18:33:48.942  - debug: smartmeter.0 (2273) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                2023-02-04 18:33:48.952  - debug: smartmeter.0 (2273) SERIALPORT OPEN
                2023-02-04 18:33:48.957  - debug: smartmeter.0 (2273) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                2023-02-04 18:33:48.962  - debug: smartmeter.0 (2273) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                2023-02-04 18:33:48.965  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                2023-02-04 18:33:48.967  - debug: smartmeter.0 (2273) TO SEND 2:
                2023-02-04 18:33:48.968  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                2023-02-04 18:33:48.970  - debug: smartmeter.0 (2273) TO SEND 1: /?!
                2023-02-04 18:33:49.128  - debug: smartmeter.0 (2273) DONE SEND 1
                2023-02-04 18:33:49.172  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                2023-02-04 18:33:49.174  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-02-04 18:33:49.176  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                2023-02-04 18:33:49.205  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                2023-02-04 18:33:49.207  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-02-04 18:33:49.208  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/B" -> null
                2023-02-04 18:33:49.239  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                2023-02-04 18:33:49.240  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-02-04 18:33:49.242  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BY" -> null
                2023-02-04 18:33:49.271  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                2023-02-04 18:33:49.273  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-02-04 18:33:49.274  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL" -> null
                2023-02-04 18:33:49.305  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                2023-02-04 18:33:49.307  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-02-04 18:33:49.308  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6" -> null
                2023-02-04 18:33:49.341  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                2023-02-04 18:33:49.344  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-02-04 18:33:49.345  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<" -> null
                2023-02-04 18:33:49.372  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                2023-02-04 18:33:49.375  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-02-04 18:33:49.377  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1" -> null
                2023-02-04 18:33:49.382  - debug: smartmeter.0 (2273) DONE SEND 0
                2023-02-04 18:33:49.384  - debug: smartmeter.0 (2273) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                2023-02-04 18:33:49.406  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                2023-02-04 18:33:49.408  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-02-04 18:33:49.409  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>" -> null
                2023-02-04 18:33:49.438  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                2023-02-04 18:33:49.441  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-02-04 18:33:49.443  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>B" -> null
                2023-02-04 18:33:49.472  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                2023-02-04 18:33:49.473  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-02-04 18:33:49.474  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BY" -> null
                2023-02-04 18:33:49.504  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                2023-02-04 18:33:49.506  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-02-04 18:33:49.507  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL" -> null
                2023-02-04 18:33:49.538  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                2023-02-04 18:33:49.540  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-02-04 18:33:49.541  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-" -> null
                2023-02-04 18:33:49.572  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                2023-02-04 18:33:49.573  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-02-04 18:33:49.574  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-C" -> null
                2023-02-04 18:33:49.605  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                2023-02-04 18:33:49.606  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-02-04 18:33:49.607  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CR" -> null
                2023-02-04 18:33:49.639  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                2023-02-04 18:33:49.640  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-02-04 18:33:49.641  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH" -> null
                2023-02-04 18:33:49.671  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                2023-02-04 18:33:49.678  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-02-04 18:33:49.679  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-" -> null
                2023-02-04 18:33:49.705  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                2023-02-04 18:33:49.707  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-02-04 18:33:49.708  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-B" -> null
                2023-02-04 18:33:49.738  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                2023-02-04 18:33:49.739  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-02-04 18:33:49.740  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BT" -> null
                2023-02-04 18:33:49.772  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                2023-02-04 18:33:49.773  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-02-04 18:33:49.774  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK" -> null
                2023-02-04 18:33:49.804  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                2023-02-04 18:33:49.805  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-02-04 18:33:49.806  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK3" -> null
                2023-02-04 18:33:49.838  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                2023-02-04 18:33:49.839  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-02-04 18:33:49.840  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30" -> null
                2023-02-04 18:33:49.872  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                2023-02-04 18:33:49.873  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-02-04 18:33:49.874  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-" -> null
                2023-02-04 18:33:49.905  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                2023-02-04 18:33:49.906  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-02-04 18:33:49.907  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R" -> null
                2023-02-04 18:33:49.938  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                2023-02-04 18:33:49.940  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-02-04 18:33:49.941  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1" -> null
                2023-02-04 18:33:49.971  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                2023-02-04 18:33:49.972  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-02-04 18:33:49.973  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r" -> null
                2023-02-04 18:33:50.005  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                2023-02-04 18:33:50.006  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                2023-02-04 18:33:50.007  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r\n" -> null
                2023-02-04 18:35:49.386  - debug: smartmeter.0 (2273) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                2023-02-04 18:35:49.390  - debug: smartmeter.0 (2273) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                2023-02-04 18:35:49.391  - warn: smartmeter.0 (2273) No or too long answer from Serial Device after last request.
                2023-02-04 18:35:49.393  - debug: smartmeter.0 (2273) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                2023-02-04 18:35:49.395  - debug: smartmeter.0 (2273) Transport Reset!! Restart = true
                2023-02-04 18:35:49.396  - debug: smartmeter.0 (2273) STOP
                2023-02-04 18:35:49.398  - debug: smartmeter.0 (2273) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                2023-02-04 18:35:49.410  - debug: smartmeter.0 (2273) SERIALPORT CLOSE
                2023-02-04 18:35:49.413  - debug: smartmeter.0 (2273) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                2023-02-04 18:35:49.416  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                2023-02-04 18:35:49.417  - debug: smartmeter.0 (2273) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                2023-02-04 18:35:49.419  - debug: smartmeter.0 (2273) SCHEDULE NEXT RUN IN 300000s
                
                
                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #3192

                @thomas-p-0 in deinem Parallelthread hattest du geschrieben

                Auf das senden von /?! kommt das Telegramm.

                hier sieht es ähnlich aus

                @thomas-p-0 sagte in Adapter "smartmeter":

                18:33:48.968 - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                2023-02-04 18:33:48.970 - debug: smartmeter.0 (2273) TO SEND 1: /?!
                2023-02-04 18:33:49.128 - debug: smartmeter.0 (2273) DONE SEND 1
                2023-02-04 18:33:49.172 - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA

                dann schreibst du

                @thomas-p-0 sagte in Adapter "smartmeter":

                erwartet er danach den Befehl <ACK>0Z0<CR><LF> um weiter zu machen.

                wo hast du diese Info her?
                hab ich auch im Parallelthread nicht gefunden

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @thomas-p-0 sagte in Adapter "smartmeter":

                  Also würde ich sagen ja.

                  ich auch

                  @thomas-p-0 sagte in Adapter "smartmeter":

                  .0 (2273) SERIALPORT OPEN

                  passt!

                  Dann versucht der Adapter alle bekannten Signons.
                  keine passt.

                  T Offline
                  T Offline
                  Thomas P 0
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #3193

                  @homoran
                  Die Request-Message passt. Allerdings erwartet der Zähler gemäß IEC62056-21 nach der Request-Message noch das ACK-Signal und das was er machen soll, in dem Fall den String 0Z0 CR+LF. Dann kommen die Daten. Aber so wie ich das Log lesen, sendet das smarmeter-Adapter nur den Anfang /?! CR+LF
                  1a9f2d5d-250d-4635-af05-cccfce5eee5c-image.png
                  Und da auf Github "Mode 😄 baudrate changeover and Ack-Message needed" habe ich auch damals das Überschreiben der Baudrate-Änderung auf 300 gesetzt, und Mode C ausgewäht. Baud-Rate stimmt, nur die "Acknowledgement/option select message" fehlt noch. Die sendet der smartmeter-Adapter nicht.

                  HomoranH wendy2702W apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @thomas-p-0 in deinem Parallelthread hattest du geschrieben

                    Auf das senden von /?! kommt das Telegramm.

                    hier sieht es ähnlich aus

                    @thomas-p-0 sagte in Adapter "smartmeter":

                    18:33:48.968 - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                    2023-02-04 18:33:48.970 - debug: smartmeter.0 (2273) TO SEND 1: /?!
                    2023-02-04 18:33:49.128 - debug: smartmeter.0 (2273) DONE SEND 1
                    2023-02-04 18:33:49.172 - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA

                    dann schreibst du

                    @thomas-p-0 sagte in Adapter "smartmeter":

                    erwartet er danach den Befehl <ACK>0Z0<CR><LF> um weiter zu machen.

                    wo hast du diese Info her?
                    hab ich auch im Parallelthread nicht gefunden

                    T Offline
                    T Offline
                    Thomas P 0
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #3194

                    @homoran
                    Aus https://www.counttec.de/WebRoot/Store26/Shops/17782539/57CE/96DE/FA76/51DB/2B0B/C0A8/2ABA/7B8B/Bedienungsanleitung_Drehstromzaehler_Counttec_Baylan.pdf

                    Aus dem Thread https://forum.iobroker.net/topic/62395/baylan-drehstromzähler-erfahrung/2

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T Thomas P 0

                      @homoran
                      Die Request-Message passt. Allerdings erwartet der Zähler gemäß IEC62056-21 nach der Request-Message noch das ACK-Signal und das was er machen soll, in dem Fall den String 0Z0 CR+LF. Dann kommen die Daten. Aber so wie ich das Log lesen, sendet das smarmeter-Adapter nur den Anfang /?! CR+LF
                      1a9f2d5d-250d-4635-af05-cccfce5eee5c-image.png
                      Und da auf Github "Mode 😄 baudrate changeover and Ack-Message needed" habe ich auch damals das Überschreiben der Baudrate-Änderung auf 300 gesetzt, und Mode C ausgewäht. Baud-Rate stimmt, nur die "Acknowledgement/option select message" fehlt noch. Die sendet der smartmeter-Adapter nicht.

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #3195

                      @thomas-p-0 da müsste jetzt @apollon77 was zu sagen. Das geht mir zu tief.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T Thomas P 0

                        @homoran
                        Die Request-Message passt. Allerdings erwartet der Zähler gemäß IEC62056-21 nach der Request-Message noch das ACK-Signal und das was er machen soll, in dem Fall den String 0Z0 CR+LF. Dann kommen die Daten. Aber so wie ich das Log lesen, sendet das smarmeter-Adapter nur den Anfang /?! CR+LF
                        1a9f2d5d-250d-4635-af05-cccfce5eee5c-image.png
                        Und da auf Github "Mode 😄 baudrate changeover and Ack-Message needed" habe ich auch damals das Überschreiben der Baudrate-Änderung auf 300 gesetzt, und Mode C ausgewäht. Baud-Rate stimmt, nur die "Acknowledgement/option select message" fehlt noch. Die sendet der smartmeter-Adapter nicht.

                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #3196

                        @thomas-p-0 Hatte es eben schon geschrieben aber hast du mal nur Mode A oder C ausgewählt ohne die Baudrate anzugeben?

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W wendy2702

                          @thomas-p-0 Hatte es eben schon geschrieben aber hast du mal nur Mode A oder C ausgewählt ohne die Baudrate anzugeben?

                          T Offline
                          T Offline
                          Thomas P 0
                          schrieb am zuletzt editiert von Thomas P 0
                          #3197

                          @wendy2702
                          Mode C ja, Mode A nein, teste gerade. Sieht aber genau so aus wie bei Mode C. Mode A sendet wenn ich es richtig gelesen habe ja kein ACK

                          P.S.: Mode A macht das selbe

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S SuperDa

                            Ok, hab es jetzt verstanden. Trotzdem vielen Dank.

                            apollon77A Offline
                            apollon77A Offline
                            apollon77
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #3198

                            @superda Versuch es doch mal mit mbus ... und ganz ehrlich ... Frag ggf echt beim Hersteller

                            Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                            • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                            • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T Thomas P 0

                              @homoran
                              Die Request-Message passt. Allerdings erwartet der Zähler gemäß IEC62056-21 nach der Request-Message noch das ACK-Signal und das was er machen soll, in dem Fall den String 0Z0 CR+LF. Dann kommen die Daten. Aber so wie ich das Log lesen, sendet das smarmeter-Adapter nur den Anfang /?! CR+LF
                              1a9f2d5d-250d-4635-af05-cccfce5eee5c-image.png
                              Und da auf Github "Mode 😄 baudrate changeover and Ack-Message needed" habe ich auch damals das Überschreiben der Baudrate-Änderung auf 300 gesetzt, und Mode C ausgewäht. Baud-Rate stimmt, nur die "Acknowledgement/option select message" fehlt noch. Die sendet der smartmeter-Adapter nicht.

                              apollon77A Offline
                              apollon77A Offline
                              apollon77
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #3199

                              @thomas-p-0 Muss ichmir später mal anschauen ... An sich sendet der Adapter alles automatisch ... Keine Ahnung was der Zähler wieder spezielles hat

                              Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                              • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                              • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                              T 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • apollon77A apollon77

                                @thomas-p-0 Muss ichmir später mal anschauen ... An sich sendet der Adapter alles automatisch ... Keine Ahnung was der Zähler wieder spezielles hat

                                T Offline
                                T Offline
                                Thomas P 0
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #3200

                                @apollon77
                                Naja, spezielles eigentlich nicht, es steht ja so in der Norm.

                                Falls du Zugang brauchst zum Livesystem sag bescheid, dann schalte ich ssh frei. Http braucht leider etwas zum Feischalten, das muss ich mir morgen mal anschauen.

                                apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T Thomas P 0

                                  @apollon77
                                  Naja, spezielles eigentlich nicht, es steht ja so in der Norm.

                                  Falls du Zugang brauchst zum Livesystem sag bescheid, dann schalte ich ssh frei. Http braucht leider etwas zum Feischalten, das muss ich mir morgen mal anschauen.

                                  apollon77A Offline
                                  apollon77A Offline
                                  apollon77
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #3201

                                  @thomas-p-0 bitte Screenshot der konfig und vollständiges debug log posten nichts weglassen wie oben (da hast du am Anfang was nicht dabei)

                                  Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                  • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                  • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • apollon77A apollon77

                                    @thomas-p-0 bitte Screenshot der konfig und vollständiges debug log posten nichts weglassen wie oben (da hast du am Anfang was nicht dabei)

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    Thomas P 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #3202

                                    @apollon77
                                    Hallo Apollon,
                                    2793b27c-0ff0-4b3f-a313-5eb9adfd4936-image.png

                                    2023-02-04 19:45:51.562  - info: host.zaehlerpi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                    2023-02-04 19:45:51.574  - info: smartmeter.0 (3434) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-02-04 19:45:51.578  - debug: smartmeter.0 (3434) STOP
                                    2023-02-04 19:45:51.580  - debug: smartmeter.0 (3434) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                    2023-02-04 19:45:51.582  - info: smartmeter.0 (3434) terminating
                                    2023-02-04 19:45:51.585  - debug: smartmeter.0 (3434) Plugin sentry destroyed
                                    2023-02-04 19:45:51.586  - info: smartmeter.0 (3434) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-02-04 19:45:51.613  - info: host.zaehlerpi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                    2023-02-04 19:45:52.177  - info: host.zaehlerpi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-02-04 19:45:54.674  - info: host.zaehlerpi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 5793
                                    2023-02-04 19:45:58.307  - debug: smartmeter.0 (5793) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2023-02-04 19:45:58.446  - debug: smartmeter.0 (5793) Objects client ready ... initialize now
                                    2023-02-04 19:45:58.454  - debug: smartmeter.0 (5793) Objects create System PubSub Client
                                    2023-02-04 19:45:58.459  - debug: smartmeter.0 (5793) Objects create User PubSub Client
                                    2023-02-04 19:45:58.550  - debug: smartmeter.0 (5793) Objects client initialize lua scripts
                                    2023-02-04 19:45:58.577  - debug: smartmeter.0 (5793) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2023-02-04 19:45:58.628  - debug: smartmeter.0 (5793) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2023-02-04 19:45:58.649  - debug: smartmeter.0 (5793) States create System PubSub Client
                                    2023-02-04 19:45:58.654  - debug: smartmeter.0 (5793) States create User PubSub Client
                                    2023-02-04 19:45:58.681  - debug: smartmeter.0 (5793) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2023-02-04 19:45:58.744  - debug: smartmeter.0 (5793) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2023-02-04 19:45:59.335  - info: smartmeter.0 (5793) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-02-04 19:45:59.403  - debug: smartmeter.0 (5793) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0041-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"protocolD0DeviceAddress":"66002067","obisFallbackMedium":1}
                                    2023-02-04 19:45:59.411  - debug: smartmeter.0 (5793) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                    2023-02-04 19:45:59.431  - debug: smartmeter.0 (5793) SERIALPORT OPEN
                                    2023-02-04 19:45:59.470  - debug: smartmeter.0 (5793) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                    2023-02-04 19:45:59.479  - debug: smartmeter.0 (5793) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                    2023-02-04 19:45:59.482  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                    2023-02-04 19:45:59.484  - debug: smartmeter.0 (5793) TO SEND 2:
                                    2023-02-04 19:45:59.485  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                    2023-02-04 19:45:59.487  - debug: smartmeter.0 (5793) TO SEND 1: /?66002067!
                                    
                                    2023-02-04 19:45:59.519  - debug: smartmeter.0 (5793) connected set to false
                                    2023-02-04 19:45:59.896  - debug: smartmeter.0 (5793) DONE SEND 1
                                    2023-02-04 19:45:59.958  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                    2023-02-04 19:45:59.963  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-02-04 19:45:59.964  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                                    2023-02-04 19:45:59.988  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                    2023-02-04 19:45:59.990  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-02-04 19:45:59.992  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/B" -> null
                                    2023-02-04 19:46:00.022  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                    2023-02-04 19:46:00.024  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-02-04 19:46:00.025  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BY" -> null
                                    2023-02-04 19:46:00.055  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                    2023-02-04 19:46:00.057  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-02-04 19:46:00.058  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL" -> null
                                    2023-02-04 19:46:00.089  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                    2023-02-04 19:46:00.091  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-02-04 19:46:00.093  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6" -> null
                                    2023-02-04 19:46:00.122  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                    2023-02-04 19:46:00.124  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-02-04 19:46:00.126  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<" -> null
                                    2023-02-04 19:46:00.150  - debug: smartmeter.0 (5793) DONE SEND 0
                                    2023-02-04 19:46:00.154  - debug: smartmeter.0 (5793) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                                    2023-02-04 19:46:00.177  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                    2023-02-04 19:46:00.179  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-02-04 19:46:00.181  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1" -> null
                                    2023-02-04 19:46:00.192  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                    2023-02-04 19:46:00.194  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-02-04 19:46:00.195  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>" -> null
                                    2023-02-04 19:46:00.222  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                    2023-02-04 19:46:00.224  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-02-04 19:46:00.225  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>B" -> null
                                    2023-02-04 19:46:00.256  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                    2023-02-04 19:46:00.257  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-02-04 19:46:00.258  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BY" -> null
                                    2023-02-04 19:46:00.288  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                    2023-02-04 19:46:00.289  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-02-04 19:46:00.290  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL" -> null
                                    2023-02-04 19:46:00.322  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                    2023-02-04 19:46:00.323  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-02-04 19:46:00.324  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-" -> null
                                    2023-02-04 19:46:00.355  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                    2023-02-04 19:46:00.356  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-02-04 19:46:00.357  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-C" -> null
                                    2023-02-04 19:46:00.388  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                    2023-02-04 19:46:00.390  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-02-04 19:46:00.391  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CR" -> null
                                    2023-02-04 19:46:00.423  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                    2023-02-04 19:46:00.424  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-02-04 19:46:00.425  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH" -> null
                                    2023-02-04 19:46:00.455  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                    2023-02-04 19:46:00.456  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-02-04 19:46:00.457  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-" -> null
                                    2023-02-04 19:46:00.489  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                    2023-02-04 19:46:00.490  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-02-04 19:46:00.491  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-B" -> null
                                    2023-02-04 19:46:00.521  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                    2023-02-04 19:46:00.523  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-02-04 19:46:00.524  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BT" -> null
                                    2023-02-04 19:46:00.556  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                    2023-02-04 19:46:00.558  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-02-04 19:46:00.559  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK" -> null
                                    2023-02-04 19:46:00.588  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                    2023-02-04 19:46:00.589  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-02-04 19:46:00.590  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK3" -> null
                                    2023-02-04 19:46:00.622  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                    2023-02-04 19:46:00.623  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-02-04 19:46:00.624  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30" -> null
                                    2023-02-04 19:46:00.654  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                    2023-02-04 19:46:00.657  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-02-04 19:46:00.658  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-" -> null
                                    2023-02-04 19:46:00.688  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                    2023-02-04 19:46:00.690  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-02-04 19:46:00.691  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R" -> null
                                    2023-02-04 19:46:00.722  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                    2023-02-04 19:46:00.723  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-02-04 19:46:00.725  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1" -> null
                                    2023-02-04 19:46:00.755  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                    2023-02-04 19:46:00.756  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-02-04 19:46:00.757  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r" -> null
                                    2023-02-04 19:46:00.789  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                    2023-02-04 19:46:00.790  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                    2023-02-04 19:46:00.791  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r\n" -> null
                                    2023-02-04 19:48:00.159  - debug: smartmeter.0 (5793) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                    2023-02-04 19:48:00.162  - debug: smartmeter.0 (5793) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    2023-02-04 19:48:00.167  - warn: smartmeter.0 (5793) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    2023-02-04 19:48:00.169  - debug: smartmeter.0 (5793) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    2023-02-04 19:48:00.170  - debug: smartmeter.0 (5793) Transport Reset!! Restart = true
                                    2023-02-04 19:48:00.173  - debug: smartmeter.0 (5793) STOP
                                    2023-02-04 19:48:00.174  - debug: smartmeter.0 (5793) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                    2023-02-04 19:48:00.190  - debug: smartmeter.0 (5793) SERIALPORT CLOSE
                                    2023-02-04 19:48:00.192  - debug: smartmeter.0 (5793) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                                    2023-02-04 19:48:00.198  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                                    2023-02-04 19:48:00.200  - debug: smartmeter.0 (5793) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                    2023-02-04 19:48:00.201  - debug: smartmeter.0 (5793) SCHEDULE NEXT RUN IN 300000s
                                    
                                    

                                    Das ist ein ganzer Abfragezyklus. Ich habe den Adapter eu gestartet, um die Abfrage auszulösen.

                                    MfG
                                    Thomas Pfaffinger

                                    apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T Thomas P 0

                                      @apollon77
                                      Hallo Apollon,
                                      2793b27c-0ff0-4b3f-a313-5eb9adfd4936-image.png

                                      2023-02-04 19:45:51.562  - info: host.zaehlerpi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                      2023-02-04 19:45:51.574  - info: smartmeter.0 (3434) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2023-02-04 19:45:51.578  - debug: smartmeter.0 (3434) STOP
                                      2023-02-04 19:45:51.580  - debug: smartmeter.0 (3434) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                      2023-02-04 19:45:51.582  - info: smartmeter.0 (3434) terminating
                                      2023-02-04 19:45:51.585  - debug: smartmeter.0 (3434) Plugin sentry destroyed
                                      2023-02-04 19:45:51.586  - info: smartmeter.0 (3434) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-02-04 19:45:51.613  - info: host.zaehlerpi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                      2023-02-04 19:45:52.177  - info: host.zaehlerpi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-02-04 19:45:54.674  - info: host.zaehlerpi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 5793
                                      2023-02-04 19:45:58.307  - debug: smartmeter.0 (5793) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2023-02-04 19:45:58.446  - debug: smartmeter.0 (5793) Objects client ready ... initialize now
                                      2023-02-04 19:45:58.454  - debug: smartmeter.0 (5793) Objects create System PubSub Client
                                      2023-02-04 19:45:58.459  - debug: smartmeter.0 (5793) Objects create User PubSub Client
                                      2023-02-04 19:45:58.550  - debug: smartmeter.0 (5793) Objects client initialize lua scripts
                                      2023-02-04 19:45:58.577  - debug: smartmeter.0 (5793) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2023-02-04 19:45:58.628  - debug: smartmeter.0 (5793) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2023-02-04 19:45:58.649  - debug: smartmeter.0 (5793) States create System PubSub Client
                                      2023-02-04 19:45:58.654  - debug: smartmeter.0 (5793) States create User PubSub Client
                                      2023-02-04 19:45:58.681  - debug: smartmeter.0 (5793) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2023-02-04 19:45:58.744  - debug: smartmeter.0 (5793) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      2023-02-04 19:45:59.335  - info: smartmeter.0 (5793) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-02-04 19:45:59.403  - debug: smartmeter.0 (5793) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0041-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"protocolD0DeviceAddress":"66002067","obisFallbackMedium":1}
                                      2023-02-04 19:45:59.411  - debug: smartmeter.0 (5793) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                      2023-02-04 19:45:59.431  - debug: smartmeter.0 (5793) SERIALPORT OPEN
                                      2023-02-04 19:45:59.470  - debug: smartmeter.0 (5793) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                      2023-02-04 19:45:59.479  - debug: smartmeter.0 (5793) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                      2023-02-04 19:45:59.482  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                      2023-02-04 19:45:59.484  - debug: smartmeter.0 (5793) TO SEND 2:
                                      2023-02-04 19:45:59.485  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                      2023-02-04 19:45:59.487  - debug: smartmeter.0 (5793) TO SEND 1: /?66002067!
                                      
                                      2023-02-04 19:45:59.519  - debug: smartmeter.0 (5793) connected set to false
                                      2023-02-04 19:45:59.896  - debug: smartmeter.0 (5793) DONE SEND 1
                                      2023-02-04 19:45:59.958  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                      2023-02-04 19:45:59.963  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-02-04 19:45:59.964  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                                      2023-02-04 19:45:59.988  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                      2023-02-04 19:45:59.990  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-02-04 19:45:59.992  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/B" -> null
                                      2023-02-04 19:46:00.022  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                      2023-02-04 19:46:00.024  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-02-04 19:46:00.025  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BY" -> null
                                      2023-02-04 19:46:00.055  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                      2023-02-04 19:46:00.057  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-02-04 19:46:00.058  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL" -> null
                                      2023-02-04 19:46:00.089  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                      2023-02-04 19:46:00.091  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-02-04 19:46:00.093  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6" -> null
                                      2023-02-04 19:46:00.122  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                      2023-02-04 19:46:00.124  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-02-04 19:46:00.126  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<" -> null
                                      2023-02-04 19:46:00.150  - debug: smartmeter.0 (5793) DONE SEND 0
                                      2023-02-04 19:46:00.154  - debug: smartmeter.0 (5793) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                                      2023-02-04 19:46:00.177  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                      2023-02-04 19:46:00.179  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-02-04 19:46:00.181  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1" -> null
                                      2023-02-04 19:46:00.192  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                      2023-02-04 19:46:00.194  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-02-04 19:46:00.195  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>" -> null
                                      2023-02-04 19:46:00.222  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                      2023-02-04 19:46:00.224  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-02-04 19:46:00.225  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>B" -> null
                                      2023-02-04 19:46:00.256  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                      2023-02-04 19:46:00.257  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-02-04 19:46:00.258  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BY" -> null
                                      2023-02-04 19:46:00.288  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                      2023-02-04 19:46:00.289  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-02-04 19:46:00.290  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL" -> null
                                      2023-02-04 19:46:00.322  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                      2023-02-04 19:46:00.323  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-02-04 19:46:00.324  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-" -> null
                                      2023-02-04 19:46:00.355  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                      2023-02-04 19:46:00.356  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-02-04 19:46:00.357  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-C" -> null
                                      2023-02-04 19:46:00.388  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                      2023-02-04 19:46:00.390  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-02-04 19:46:00.391  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CR" -> null
                                      2023-02-04 19:46:00.423  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                      2023-02-04 19:46:00.424  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-02-04 19:46:00.425  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH" -> null
                                      2023-02-04 19:46:00.455  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                      2023-02-04 19:46:00.456  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-02-04 19:46:00.457  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-" -> null
                                      2023-02-04 19:46:00.489  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                      2023-02-04 19:46:00.490  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-02-04 19:46:00.491  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-B" -> null
                                      2023-02-04 19:46:00.521  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                      2023-02-04 19:46:00.523  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-02-04 19:46:00.524  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BT" -> null
                                      2023-02-04 19:46:00.556  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                      2023-02-04 19:46:00.558  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-02-04 19:46:00.559  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK" -> null
                                      2023-02-04 19:46:00.588  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                      2023-02-04 19:46:00.589  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-02-04 19:46:00.590  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK3" -> null
                                      2023-02-04 19:46:00.622  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                      2023-02-04 19:46:00.623  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-02-04 19:46:00.624  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30" -> null
                                      2023-02-04 19:46:00.654  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                      2023-02-04 19:46:00.657  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-02-04 19:46:00.658  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-" -> null
                                      2023-02-04 19:46:00.688  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                      2023-02-04 19:46:00.690  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-02-04 19:46:00.691  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R" -> null
                                      2023-02-04 19:46:00.722  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                      2023-02-04 19:46:00.723  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-02-04 19:46:00.725  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1" -> null
                                      2023-02-04 19:46:00.755  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                      2023-02-04 19:46:00.756  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-02-04 19:46:00.757  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r" -> null
                                      2023-02-04 19:46:00.789  - debug: smartmeter.0 (5793) NEW DATA
                                      2023-02-04 19:46:00.790  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      2023-02-04 19:46:00.791  - debug: smartmeter.0 (5793) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r\n" -> null
                                      2023-02-04 19:48:00.159  - debug: smartmeter.0 (5793) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                      2023-02-04 19:48:00.162  - debug: smartmeter.0 (5793) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2023-02-04 19:48:00.167  - warn: smartmeter.0 (5793) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2023-02-04 19:48:00.169  - debug: smartmeter.0 (5793) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      2023-02-04 19:48:00.170  - debug: smartmeter.0 (5793) Transport Reset!! Restart = true
                                      2023-02-04 19:48:00.173  - debug: smartmeter.0 (5793) STOP
                                      2023-02-04 19:48:00.174  - debug: smartmeter.0 (5793) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                      2023-02-04 19:48:00.190  - debug: smartmeter.0 (5793) SERIALPORT CLOSE
                                      2023-02-04 19:48:00.192  - debug: smartmeter.0 (5793) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                                      2023-02-04 19:48:00.198  - debug: smartmeter.0 (5793) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                                      2023-02-04 19:48:00.200  - debug: smartmeter.0 (5793) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                      2023-02-04 19:48:00.201  - debug: smartmeter.0 (5793) SCHEDULE NEXT RUN IN 300000s
                                      
                                      

                                      Das ist ein ganzer Abfragezyklus. Ich habe den Adapter eu gestartet, um die Abfrage auszulösen.

                                      MfG
                                      Thomas Pfaffinger

                                      apollon77A Offline
                                      apollon77A Offline
                                      apollon77
                                      schrieb am zuletzt editiert von apollon77
                                      #3203

                                      @thomas-p-0 warum ist bei Modus override ein C drin? Der Grund ist aktuell das er die signon Nachricht nicht erkennt. Daher geht’s nicht weiter. Mein Tipp liegt an den < Bzw >. Muss schauen was die specs sagen aber solche Zeichen wären mir an sich neu. Dann müsste ich das einbauen. Wenn die Kinderbibel Bett sind schaue ich mal.

                                      Edit aaahhhhhhh tja die signon ist zu lang formal … um ein Zeichen zu lang.

                                      https://github.com/Apollon77/smartmeter-obis/blob/master/lib/protocols/D0Protocol.js Hier zeile 9 das 4,22 heißt „nach dem / kommen vor dem Zeilenende 4 bis 22 Zeichen“. Dein Zähler senden …. Trommelwirbel …. 23 (wenn ich mich nicht verzählt hab) kannst das file mal suchen und nen 23 reinschreiben anstelle der 22. wenn’s dann weitergeht ist’s das. Dann bitte github issue Anlegen. Muss ich wohl das Limit ändern. Hachja. Standards und die Hersteller …

                                      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • apollon77A apollon77

                                        @thomas-p-0 warum ist bei Modus override ein C drin? Der Grund ist aktuell das er die signon Nachricht nicht erkennt. Daher geht’s nicht weiter. Mein Tipp liegt an den < Bzw >. Muss schauen was die specs sagen aber solche Zeichen wären mir an sich neu. Dann müsste ich das einbauen. Wenn die Kinderbibel Bett sind schaue ich mal.

                                        Edit aaahhhhhhh tja die signon ist zu lang formal … um ein Zeichen zu lang.

                                        https://github.com/Apollon77/smartmeter-obis/blob/master/lib/protocols/D0Protocol.js Hier zeile 9 das 4,22 heißt „nach dem / kommen vor dem Zeilenende 4 bis 22 Zeichen“. Dein Zähler senden …. Trommelwirbel …. 23 (wenn ich mich nicht verzählt hab) kannst das file mal suchen und nen 23 reinschreiben anstelle der 22. wenn’s dann weitergeht ist’s das. Dann bitte github issue Anlegen. Muss ich wohl das Limit ändern. Hachja. Standards und die Hersteller …

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        Thomas P 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von Thomas P 0
                                        #3204

                                        @apollon77 said in Adapter "smartmeter":

                                        D0Protocol.js

                                        Guten Morgen Appollon,
                                        ja das war es. Jetzt funktioniert es. Vielen Dank. Kann man dir irgendwie ein Dankeschön zukommen lassen?
                                        In meinen Spec stehen übrigens 32 Zeichen. Welche ist denn nun richtig? 🙂
                                        iec62056-21_en

                                        Und ja, das ist der Grund, warum ich in der IT arbeite. Ein Zeichen und schon geht es

                                        MfG
                                        Thomas Pfaffinger

                                        P.S.: Issue ist angelegt. Ich hoffe, das ich das richtig gemacht habe. Ist mein erster

                                        apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • T Thomas P 0

                                          @apollon77 said in Adapter "smartmeter":

                                          D0Protocol.js

                                          Guten Morgen Appollon,
                                          ja das war es. Jetzt funktioniert es. Vielen Dank. Kann man dir irgendwie ein Dankeschön zukommen lassen?
                                          In meinen Spec stehen übrigens 32 Zeichen. Welche ist denn nun richtig? 🙂
                                          iec62056-21_en

                                          Und ja, das ist der Grund, warum ich in der IT arbeite. Ein Zeichen und schon geht es

                                          MfG
                                          Thomas Pfaffinger

                                          P.S.: Issue ist angelegt. Ich hoffe, das ich das richtig gemacht habe. Ist mein erster

                                          apollon77A Offline
                                          apollon77A Offline
                                          apollon77
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #3205

                                          @thomas-p-0 na dann lese ich mal deine specs ;-)) vllt gabs ein Update.

                                          Zum „zukommen lassen“ ist Link in meinem footer hier im Forum Oder auch im github bei den Adaptern Seite und oben unter „Sponsor“ als begriff. Danke.

                                          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          327

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe