@thorsten-jochem
wäre auch daran Interessiert, DPM ist da, hast du ein Programm für Windows Modbus Rtu / Usb RS485 -> PC ?
Dann würde ich mittesten.Ralla
-
Ich habe keine Software für Windows, ich teste direkt im iobroker.
-
@thorsten-jochem
ok habs mit hterm hin bekommen, kann jetzt testen.
wurde mal das Beispiel write gesendet, also
--> 01 10 00 00 00 02 04 09 60 05 DC F2 E4 <--
sollte der Host die CRC berechnen und anfügen sende nur
--> 01 10 00 00 00 02 04 09 60 05 DC <--Eingabe CRC-16/Modbus Rechner : 01 10 00 00 00 02 04 09 60 05 DC Ausgabe: E4 F2
Drehen: aus E4 F2 wird F2 E401 Adresse
10 Write
00 00 Startregister
00 02 Registeradresse
04 zu schreibende Byte 4 Stück
09 60 Volt hex, dec 2400 --> 24.00 Volt
05 DC Ampere hex, dec 1500 --> 1.5 Ampere
F2 E4 CRC -
@ralla66
Die Frage ist jetzt für mich, wie werden die HoldingRegister im modbus Adapter angelegt?
Welche Einstellungen sind nötig? -
@thorsten-jochem
Servus sorry das ich mich jetzt erst melde mein Netzteil (E-Aton Server) hat den geist aufgegeben und heute is endlich das neue gekommen und das Projekt kann weiter gehen. Also die HoldinRegister habe ich gans einfach so angelegt siehe Foto bin da kein Profi aber es funkioniertHoff du kannst mir sagen wie du es geschafft hast die Werte aus dem netzteil zu lesen wo hast du die eingetragen und was genau
hab jetzt mal 4096-4105 ausprobiert da kommt leider nicht bei mir raus nur unschlüssige Zahlen -
@michael2142
Ich habe das Ganze so in den HoldingRegister gelöst:Unter Allgemein so:
und so:
Heimtückisch sind die Settings im DPM8624, hier muss folgendes eingestellt werden:
5-CS _1
6-bd 009.6
7-Ad 01
8-CH 01
4110 (46.40 (dieser Wert ändert sich ständig)) keine Ahnung für was das ist oder ob man das braucht???... und dann musst du das Ding ausschalten und wieder einschalten, erst dann greifen die Settings. Dafür habe ich Tage gebraucht.
Unter den Objekten sieht das dann so bei mir aus:
Hier kann man die Werte der Register 0,1 und 2 direkt ändern.Ich bin kein Programmierer, das fällt mir echt schwer aber das, was ich jetzt brauche ist ein blocklySkript das die Werte U und I entsprechend dem aktuellen Leistungsverbrauch aus dem Stromnetz (gemessen über ein Smartmeter) anpasst. Kann hier jemand unterstützen ? Ich hab kein Plan wie ich hier starte oder wo ich mit welcher Logik beginne.
Vielen Dank schon mal vorab für Lösungsansätze.
-
@thorsten-jochem
Super danke dir das Probiere ich gleich mal ausWegen dem Blocky bin ich gerade am arbeiten. Wie bekommst du die Werte vom Aktuellen PV-überschuss?
Gruß
Michael -
@michael2142
Hallo Michael,
ein frohes neues Jahr wünsche ich. Ich versuche mal meinen Aufbau zu beschreiben, so fern das schon klappt.
Ich habe drei 400W Panels, die sind in Reihe mit einem Laderegler verbunden. Der LR lädt einen 4,5kWh Akku (36V, 12x3V/125Ah, LiFePO4). Daran angeschlossen ist der DMP8624 und weiter ein 700 W Wechselrichter.
Mein Vorhaben ist den DMP8624 so zu steuern, dass er soviel einspeist wie ich gerade aus dem Netz ziehe bis zu max. 700 W. Diesen Wert (oder etwas darunter) soll er nicht überschreiten. Den aktuellen Leistungsverbrauch bekomme ich über ein Smartmeter, der Wert ist ebenfalls im iob.
Ich stelle mir ein Skript vor, dass diese Steuerung übernimmt und auf 0W regelt, oder besser noch auf einen einstellbaren Wert, den ich über einen weiteren Datenpunkt angebe. Die Obergrenze von 700W sollte auch über einen Datenpunkt einstellbar sein um hier mit den Einstellungen noch etwas testen zu können.Die Leistung, die ich aus der PV-Anlage einspeise, messe ich mit einer Fritz!DECT210, die ich über den FritzDECT-Adapter auslese.
Ich hoffe mein Vorhaben habe ich verständlich ausgedrückt. Danke schon mal für die Mühen.
Gruß
-
Hallo zusammen,
ich bin gerade an der selben Aufgabenstellung dran. Seit ihr inzwischen weiter gekommen?
-
Servus bin aktuell noch am testen bin da nicht so ein Profi in Blockly und ist bei mir jetzt doch ein wenig aufweniger geworden als gedacht. Wie betreibt ihr das Dmp also mit welcher Spannungsquelle.
-
@michael2142
Hallo, ich betreibe 3 Balkonkraftwerke, 2*1,5kW und eins mit 2kW.
Um die effektiver zu nutzen bin ich im Dezember auf den IO-Broker gekommen.
Z.Zt. speisen die noch direkt ins Netz ein, sobald mehr als 400Watt ins Netz gehen schalten sich Heizungen zu 400Watt ein.
Insgesammt 4 Stück, die über ein Blockly laufen.Ziel soll sein:
Ein Stromspeicher von 10-15kW, der über 3 PowMr geladen wird.
Die Regelung soll über 3 DPM8624 erfolgen, die in vorhandenen 3 Wechselrichter einspeisen.
Die dafür benötigten Teile sind da, bis auf den/die Akkus.
Jetzt bin ich halt auch am gucken wie man das Ganze umsetzt.
Es wäre schön wenn wir uns da austauschen könnten. -
@michael2142
Der DMP8624 wird direkt vom Akku versorgt und kann auch nur max. bis zur Spannung vom Akku regeln. In meinem Fall 36V, also kann der DMP8624 nur bis max. 36 V regeln (tatsächlich knapp darunter, etwas Leistung benötigt er auch für den Betrieb). -
@thorsten-jochem
Hallo,hast du den DPM8624 direkt per usb am Rasperry pi angeschlossen?
Falls ja, was für einen usb - modbus Stecker verwendest du da?
Ich hatte bei beiden DPM8624 jeweils andere Stecker dabeiliegen aber keiner hat eine Verbindung mit der Joy-IT Sofware aufgebaut.
Von daher hab ich auch noch den nächsten Schritt mit dem iobroker gemacht. -
Hab einfach einen günstigen Rs485 zu usb genkommen und den dirket angesteckt am pi4. hat eigendlich auf anhieb funktioniert. Nur mit den Werten hatte ich anfangs Probleme darum dieser Forumgsbeitrag.
Converter habe ich diesen hier : https://www.amazon.de/DSD-TECH-SH-U10-Konverter-Kompatibel/dp/B078X5H8H7/ref=sxin_15_pa_sp_search_thematic_sspa?content-id=amzn1.sym.433505b2-cb41-4afd-b8ac-996325a82a2b%3Aamzn1.sym.433505b2-cb41-4afd-b8ac-996325a82a2b&crid=1CGB7P29JZT9X&cv_ct_cx=usb+zu+rs485&keywords=usb+zu+rs485&pd_rd_i=B078X5H8H7&pd_rd_r=ec9c9788-6ac1-4b44-a296-e77dae4ab09c&pd_rd_w=rpz5P&pd_rd_wg=5vPOn&pf_rd_p=433505b2-cb41-4afd-b8ac-996325a82a2b&pf_rd_r=CEJRD6T4ABRRWC43YJYQ&qid=1673977467&sprefix=usb+zu+rs%2Caps%2C411&sr=1-2-6e6ea531-5af4-4866-af75-1ef299d1c279-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9zZWFyY2hfdGhlbWF0aWM&psc=1 -
@io-taster
Ich hab den genommen, der dabei war. Der hat auch auf einem WindowsPC mit der Software vom Hersteller funktioniert.
https://www.ebay.de/itm/255283310832?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=kSLcqpXwSAK&sssrc=2349624&ssuid=x3j_1EfySsS&var=&widget_ver=artemis&media=WHATS_APP -
Hat denn jemand eine Idee oder einen Lösungsansatz für ein Script?
Ich brauche kein fertiges Script, die Feinheiten bekomme ich schon irgendwie hin. Wichtig wäre mir ein Grundgerüst.
Ich habe einen Leistungswert vom Stromzähler den ich an den DC/DC-Wandler weiterleite. Vor der Weiterleitung muss er in Spannung und Strom geteilt werden. Ich dachte, um es einfach zu halten, nimmt man die Spannung vom Akku, also 36V. Dann muss nur der Wert des Stromes durchgerechnet werden. Danke schon mal vorab für eine Idee!!! -
@thorsten-jochem
Hallo,
gucke dir mal den link an:
https://forum.iobroker.net/topic/46948/leistungssteuerung-pv-wechselrichter-0-einspeisung/9 -
Hallo Zusammen,
das Thema klingt sehr interessant....,
aber ganz blick ich da noch nicht durch.Welcher Adapter wird den da jetzt gebraucht ?
@michael2142 sagte in Modbus Problem Labornetzteil:
Hab einfach einen günstigen Rs485 zu usb genkommen und den dirket angesteckt am pi4. hat eigendlich auf anhieb funktioniert. Nur mit den Werten hatte ich anfangs Probleme darum dieser Forumgsbeitrag.
Converter habe ich diesen hier : shorturl.at/hlGR0Der hat 4 Klemmern
@thorsten-jochem sagte in Modbus Problem Labornetzteil:
@io-taster
Ich hab den genommen, der dabei war. Der hat auch auf einem WindowsPC mit der Software vom Hersteller funktioniert.
shorturl.at/fqyEJDer hat nur 2 Klemmen.
Ich möchte mir den DPM8620 holen und laut Beschreibung ist da kein Adapter dabei.
Welchen Adapter habt ihr im ioBroker verwendet ?
War das der:
Gibt es beim konfigurieren irgendetwas zu beachten oder kann ich mich da and die Bilder
von @thorsten-jochem halten.Sorry für die fragen, aber mit "Modbus" hab ich hier zum ersten mal zu tun... da blick ich überhaut noch nicht durch.
Zum Thema Skript hätte ich mir folgendes gedacht.
Konnte es aber nur theoretisch mit selbst erstellten Datenpunkten testen; da ich noch keinen DPM habe.
Gedanke ist das die Spannung im Bereich vom MPP liegt und die Ampere dann angepasst werden .
Vielleicht hilft es ja trotzdem jemandenGruß
Flo -
Hallo aikonflo,
ja es ist der ModBus-Adapter, orientiere dich an meinen Bildern, dann wird es funktionieren. Als USB zu RS485-Konverter habe ich folgenden verwendet.
https://www.ebay.de/itm/255283310832?hash=item3b701230f0:g:k~oAAOSw-HRb4LD7&amdata=enc%3AAQAHAAAA4CgLe%2BCVwna%2BWJnCPFUbIGQYhDWnaqQFAmazP97Poa1iUQc%2FGKo6t1kYTcN0XJZk9TJ647qmmZa6kQSX5ZenZgHTZ8rs2NgFxYLN314LFgILLT6A5r5jl7Qebq6XV1AAAgOMOKY7zOmQ15JgUio%2Fl2RDZ420wWrqaXY8x40%2BpJyuOfJQkER1%2FmJ4wIPOw6EO5lmyfRTAPNk5GV%2BGm7q1Fx8Nz56xaNdNt04o%2FXgZL44I4Wr%2BDNL7%2FpuoLMcqiA35JbtktH0QeFeA2KiPY9d18wyG6x15XTwoiRaE30EEaYLm|tkp%3ABFBMgOmV7MthDer gleiche lag auch in der Verpackung von meinem "DPM8624".
Danke für dein Skript, das ist für mich eine große Hilfe. Vielleicht kann du mir deine Datenpunkte noch etwas beschreiben. Ich weiß nicht genau welche Datenpunkte im Skript ich zu meinen DPM-Datenpunkten bzw. Smartmeter-Datenpunkt zuweisen soll.
-
Hi,
Ja stimmt die Datenpunkte wären auch hilfreich ....Sorry.
Zur Strommessung verwende ich einen Shelly 3EM.
Dieser zeigt positive und negative Wert an.Datenpunkte:
"Shelly 3EM gesamt (Watt)"
- ist größer 0 (positiv) -> Strom wird vom Netz bezogen
- ist kleiner 0 (negativ) -> Strom wird in das Netz eingespeist (Überschuss)
Das wäre quasi der Stromzahler (Smartmeter)
"Netzeinspeisung" (wird nicht benötigt)
- ist der negative Wert von "Shelly 3EM gesamt (Watt)" x (-1)
Wobei ich grade selber nicht versteh warum das da drinnen steht, das ist eine Altlast vom debugen und kann gelöscht werden
"DC DC Wandler Ampere"
- ist die Ampere Zahl auf die der DPM eingestellt werden soll
Variablen:
"Spannung Wechselrichtet"
- ist die Spannung mit der du den Wechselrichter betreiben willst.
Sollte meiner Meinung nach im Bereich des MPP des Wechselrichter liegen. (Ausgangsspannung DPM)
Achtung: Laut Betriebsanleitung des DPM´s muss diese um 0,5 V niedriger sein als die Eingangsspannung"max Einspeisung (Watt)"
- max Watt Zahl des Wechselrichters Eingangs
"max Ampere"
- Ergibt sich durch die anderen 2 Variablen.
Sollte aber kontrolliert werden ob das mit den "max Amper" des Wechselrichter Einganges zusammen passt.
"Bedarf"
- max Einspeisung damit nichts ins Netz geht.
"DC/DC Ampere"
- sind die Ampere auf die der DPM eingestellt werden soll.
Ich hoffe ich konnte das einigermaßen verständlich zusammen fassen.
Wie schon gesagt ist das bis jetzt nur Theorie, ich bekommen meinen DPM erst Mitte nächster Woche
Dann kann ich erst selber testen.Grüße
Flo