  4. Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
107 Beiträge 21 Kommentatoren 19.1k Aufrufe 19 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • F firebowl

    @noidea Na klar darfst fragen. ;)
    Ich kann allerdings nur etwas zu den Geräten der ersten Generation sagen, zu Problemen mit der zweiten Generation findest aber schon viel bei Bosch im Forum.
    Meine Hauptprobleme sind:

    • Fast bei jedem Heizkörper muss ich eine Münze in das Thermostatventil legen, weil es sonst behauptet der Ventilweg sei zu lang. Die Ventilstifte sind aber nicht wirklich lang

    • Manchmal "vergessen" die Thermostate scheinbar wie weit sie öffnen müssen damit es warm wird. Bei mit im Büro beispielsweise meinte das Thermostat seit letzter Woche das Ventil immer nur noch zu 5% oder 10% zu öffnen, was bei dem Heizkörper aber bedeutet er bleibt kalt. Neu kalibrieren half nicht.

    • In einem großen Raum mit 2 Heizkörpern an gegenüberliegenden Wänden und einem Raumthermostat in der Mitte, heizt bei mir prinzipiell nur ein Heizkörper. Beim zweiten tritt das zuerst beschriebene Problem auf und deshalb bleibt er kalt.

    Nach dem das beim manuellen Betrieb und Steuerung über z.B. heating control nicht so auftritt, ist das für mich ein Softwareproblem und Bosch will nichts machen. Ich bin auch nicht der einzige mit dem Problem, wenn man sich im Bosch Forum so umsieht.

    Beim TRV bin ich aber noch am Testen und soweit ich weiß gibt's noch keine saubere Variante um einen Raum mit zwei Heizkörpern zu heizen.
    Allerdings hatte ich beim TRV noch nicht ansatzweise das Problem mit dem angeblich zu langem Ventilweg. Außerdem öffnet der TRV bei mir auch zum aufheizen mal auf 40% oder mehr % und schließt dann zum halten der Temperatur auf 5% oder so.
    Ich finde auch die Idee des integrierten Akkus toll. Glaub jetzt nicht das der sooo schnell kaputt geht und bis dahin kann ich einfach ein USB-C Kabel zum laden dranhängen und muss nicht immer wieder Batterien tauschen oder Akkus rausnehmen zum laden.

    Hier noch ein Link zu meinem aktuellen Post im Boschforum.

    N Offline
    N Offline
    noidea
    schrieb am zuletzt editiert von noidea
    #59

    @firebowl Vielen Dank für deine ausführliche Rückmeldung.

    Das ist zwar OT, aber ich finde es wirklich schwierig sich für ein smartes Thermostat zu entscheiden. Es gibt unterschiedliche Ansätze, die alle für sich Vor und Nachteile haben. Shelly z.B. scheinen recht gut zu funktionieren, ich selber nutze Shelly 1 und Shelly 2.5 und bin bisher zufrieden damit, aber haben den für mich persönlichen Nachteil, das jedes Weitere Gerät eine eigene WLAN Adresse nutzt und irgendwann wird es dann doch recht viel in Summe, wenn man die ganzen anderen Geräte noch dazu nimmt. Das ist wiederum ein Vorteil von Homematic IP, die eine Bridge nutzen und dann per Funk weiterleiten.

    Ich selber regel bei mir zu Hause die Raumtemperatur, zumindest bisher, über die Heizkurve und lasse fast alle Thermostate voll aufgedreht. Bisher hatte ich somit in fast jedem Raum die selbe, für uns angenehme, Temperatur. Allerings sieht es dieses Jahr mit den Kosten ganz anders aus, und ich möchte das Bad, Kinderzimmer und das Arbeitszimmer anders regeln.

    Ich war allerdings auch recht erstaunt, wie teuer die ganzen smarten Thermoste sind. Klar gibt es auch einfache, programmierbare für 15€, aber man will ja ein bißchen was zum Spielen haben :grimacing:

    Ich werde mich acuf jeden Fall auch mal im Bosch Forum umschauen und mal lesen,was es so alles zum Thermostat 2 gibt. Danke für den Hinweis

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #60

      weiter [OT]!
      Bosch ist ja auch EQ3, wie Homematic.
      Das was @firebowl beschreibt klingt nach falschen Adaptern.
      Es gibt diverse unterschiedliche Heizungsventile mut teils deutlich unterschiedlichem Hub.
      Da muss der Adapter dies ausgleichen.

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      F 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        weiter [OT]!
        Bosch ist ja auch EQ3, wie Homematic.
        Das was @firebowl beschreibt klingt nach falschen Adaptern.
        Es gibt diverse unterschiedliche Heizungsventile mut teils deutlich unterschiedlichem Hub.
        Da muss der Adapter dies ausgleichen.

        F Offline
        F Offline
        firebowl
        schrieb am zuletzt editiert von
        #61

        @homoran Nope es liegt nicht am falschen Adapter weil keiner benötigt wird. Funktioniert auch mit allen Thermostaten die ich getestet habe, nur Bosch macht zicken. Sogar in ihren FAQs steht die Lösung mit dem 2cent Stück. Haben also genügend das Problem, dass es seinen weg in die FAQ gefunden hat. Zweite Lösung ist, Du sollst dir nen Adapter den sie verlinken kaufen, ist aber quatsch weil der nichts am Hub verändert und auch der funktioniert nur mit Münze.

        Das mit Bosch und EQ3 ist so nicht ganz richtig. Alle Geräte mit einer II in der Bezeichnung sind ZigBee, nur leider wieder ihr eigenes, geschlossenes System in das sie "Partner" lassen wollen.

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • F firebowl

          @homoran Nope es liegt nicht am falschen Adapter weil keiner benötigt wird. Funktioniert auch mit allen Thermostaten die ich getestet habe, nur Bosch macht zicken. Sogar in ihren FAQs steht die Lösung mit dem 2cent Stück. Haben also genügend das Problem, dass es seinen weg in die FAQ gefunden hat. Zweite Lösung ist, Du sollst dir nen Adapter den sie verlinken kaufen, ist aber quatsch weil der nichts am Hub verändert und auch der funktioniert nur mit Münze.

          Das mit Bosch und EQ3 ist so nicht ganz richtig. Alle Geräte mit einer II in der Bezeichnung sind ZigBee, nur leider wieder ihr eigenes, geschlossenes System in das sie "Partner" lassen wollen.

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #62

          @firebowl sagte in Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden:

          liegt nicht am falschen Adapter weil keiner benötigt wird.

          aber

          @firebowl sagte in Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden:

          Du sollst dir nen Adapter den sie verlinken kaufen,

          wie passt das?

          BTW diese Diskussionen gab es zu Hauf im HM Forum

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          F 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @firebowl sagte in Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden:

            liegt nicht am falschen Adapter weil keiner benötigt wird.

            aber

            @firebowl sagte in Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden:

            Du sollst dir nen Adapter den sie verlinken kaufen,

            wie passt das?

            BTW diese Diskussionen gab es zu Hauf im HM Forum

            F Offline
            F Offline
            firebowl
            schrieb am zuletzt editiert von firebowl
            #63

            @homoran Weil dieser "Adapter" eine Spindelverlängerung ist, die am Problem vorbei geht.

            Bosch ist für mich sowieso gestorben seit der Info, dass die neue Zentrale die Generation I Geräte nur noch über eine zusätzlich zu kaufenden Adapter steuern kann. Heißt wenn die alte Zentrale mal kaputt geht oder es irgendwas neues gibt was nur mit der neuen geht, bist der doofe. Ich behalte meine Boschteile solange sie laufen (vermutlich abgesehen von den Heizkörperthermostaten) und tausche sie dann gehen was anderes aus.
            Bin mit Shelly im großen und ganzen bis jetzt zufrieden. Müsste nur irgendwann überlegen was ich mache wenn ich zu viele IP basierten Geräte hab.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • H hansmeier

              @haus-automatisierung Vielen Dank soweit. Ich könnte aber noch etwas Hilfe gebrauchen. Mein Shelly TRV ist nun per MQTT im Shelly Adapter (v6.2.4) mit eigener Instanz eingebunden und mir stehen alle Datenpunkte zur Verfügung.
              MQTT-User und HTTP-User sind eingerichtet.

              Per Shelly-Cloud und über die Shelly GUI kann ich den Thermostat steuern.

              Jedoch nicht aus dem Shelly Adapter heraus. Ändere ich hier Temp oder ValvePosition beeinflusst das nicht den TRV, wie man eigentlich erwartet.
              Ändere ich andersherum z.B. die Temperatur im TRV, der Cloud, dann übernimmt das der IoBroker Adapter auch nur sehr spät oder bei einem Adapter-Restart.

              Mein Ziel ist es, durch den vorhandenen Fensterkontakt (Aquara) bei Fenster-Öffnen das Heizkörper Ventil per Script zu schliessen.

              Kann mir jemand Tips bzw. Hilfestellung geben ? Danke.

              S Offline
              S Offline
              shipper
              schrieb am zuletzt editiert von
              #64

              Ich brauche auch Hilfe:
              ich habe nun endlich den Shellyadapter auf 6.0.0 upgraden können. Hatte 217 Fehler.
              Nun habe ich den Objektbaum im shellyadapter .
              Es wird zwar IP-Adresse, Version usw. angezeigt, aber die Datenpunkte sind alle leer.
              Im Protokoll wird auch kein Fehler angezeigt, so dass ich nicht weiterkomme. Help!!

              H 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S shipper

                Ich brauche auch Hilfe:
                ich habe nun endlich den Shellyadapter auf 6.0.0 upgraden können. Hatte 217 Fehler.
                Nun habe ich den Objektbaum im shellyadapter .
                Es wird zwar IP-Adresse, Version usw. angezeigt, aber die Datenpunkte sind alle leer.
                Im Protokoll wird auch kein Fehler angezeigt, so dass ich nicht weiterkomme. Help!!

                H Offline
                H Offline
                hansmeier
                schrieb am zuletzt editiert von
                #65

                @shipper Es funktioniert mit dem TRV erst mit der Beta 6.2.4
                Bei mir hat es zumindest damit funktioniert.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • JLegJ JLeg

                  @haus-automatisierung sagte in Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden:

                  Warum sollte man die Valve-Position manuell steuern? Du gibst eine Temperatur vor, welche erreicht werden soll. Mehr nicht.

                  ...was z.B. bei einer Registerheizung ("Graben") z.B. relativ ungünstig wäre (bzw. nicht funktioniert). Da benutzt man dann lieber einen externen Sensor (oder Thermostaten), der das Ventil im Graben steuert. Und da gibt's imo überraschend wenig Auswahl, Homematik z.B. - oder eben den Shelly TRV...
                  Geht natürlich weniger um "Valve manuell steuern" - sondern darum, dies automatisiert, aber von extern machen zu können.

                  B Offline
                  B Offline
                  Bhenyamin
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #66

                  @jleg said in Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden:

                  @haus-automatisierung sagte in Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden:

                  Warum sollte man die Valve-Position manuell steuern? Du gibst eine Temperatur vor, welche erreicht werden soll. Mehr nicht.

                  Wenn ich mich da gerade noch mal dran hängen darf:
                  Ich habe zur Steuerung meines Fußbodenheizungsventils im Bad (RTL Box) ein Shelly TRV angeschlossen.
                  Hier nützt mir die Zieltemperatur weniger, da ich zusätzlich einen Heizkörper im Bad habe, welcher die Raumtemp. Auf die Zielwerte von 23 Grad am Nachmittag bringt, damit die Familie es dort abends ein paar Stunden gut warm hat. Die Fussbodenheizung selbst schafft diese Temperatur nur sehr langsam und auch nicht vollständig. Die Zieltemperatur erhält also das TRV am Heizkörper und das TRV der Fußbodenheizung soll via valve_pos
                  Einfach für 2 Stunden auf 100 % damit der Fußboden schön warm ist. Wenn der Raum erstmal 22 ° hat, regelt mir dieses sonst wieder runter, bevor der Fußboden warm ist. In der Doku ist die Möglichkeit, diesen Wert per MQTT zu steuern auch beschrieben, ich bekomme ihn aber nicht geändert.
                  Ich finde dieses Problem weiter nirgends im Netz beschrieben oder gelöst.
                  Ist es möglich den Wert zu setzen oder nicht?

                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B Bhenyamin

                    @jleg said in Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden:

                    @haus-automatisierung sagte in Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden:

                    Warum sollte man die Valve-Position manuell steuern? Du gibst eine Temperatur vor, welche erreicht werden soll. Mehr nicht.

                    Wenn ich mich da gerade noch mal dran hängen darf:
                    Ich habe zur Steuerung meines Fußbodenheizungsventils im Bad (RTL Box) ein Shelly TRV angeschlossen.
                    Hier nützt mir die Zieltemperatur weniger, da ich zusätzlich einen Heizkörper im Bad habe, welcher die Raumtemp. Auf die Zielwerte von 23 Grad am Nachmittag bringt, damit die Familie es dort abends ein paar Stunden gut warm hat. Die Fussbodenheizung selbst schafft diese Temperatur nur sehr langsam und auch nicht vollständig. Die Zieltemperatur erhält also das TRV am Heizkörper und das TRV der Fußbodenheizung soll via valve_pos
                    Einfach für 2 Stunden auf 100 % damit der Fußboden schön warm ist. Wenn der Raum erstmal 22 ° hat, regelt mir dieses sonst wieder runter, bevor der Fußboden warm ist. In der Doku ist die Möglichkeit, diesen Wert per MQTT zu steuern auch beschrieben, ich bekomme ihn aber nicht geändert.
                    Ich finde dieses Problem weiter nirgends im Netz beschrieben oder gelöst.
                    Ist es möglich den Wert zu setzen oder nicht?

                    ? Offline
                    ? Offline
                    Ein ehemaliger Benutzer
                    schrieb am zuletzt editiert von Ein ehemaliger Benutzer
                    #67

                    @bhenyamin

                    Ich nix verstehn.

                    RTL misst die Wassertemperatur im Rücklaufwasser und schätzt damit die Raumtemperatur.
                    RTL = Fußbodenerwärmung (<> Fussbodenheizung) .

                    Bei 2 Wärmequellen mit Regelung muss es eine Führungsgröße geben. Den Bad Heizlorper ?
                    Diese Regelt dann die 2te Wärmequelle.

                    Nun zum MQTT ;
                    mqtt.0.shellies.shellytrv-8CF68108C7B5.thermostat.0.command.ext_t
                    mqtt.0.shellies.shellytrv-8CF68108C7B5.thermostat.0.command.target_t

                    Es darf bei der Steuernung keine "Schedule" aktiv sein.
                    mqtt.0.shellies.shellytrv-8CF68108C7B5.thermostat.0.command.schedule muss 0 sein.

                    Empfehlung ;
                    RTL einstellen und Finger weg. Der Boden ist viel zu Träge.
                    Heizlast über Heizkörper (Boost)

                    Weitere infos über MQTT in der Shelly API Doku.

                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #68

                      @bhenyamin

                      Ist es möglich den Wert zu setzen oder nicht?

                      Bislang: nicht.

                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • ? Ein ehemaliger Benutzer

                        @bhenyamin

                        Ich nix verstehn.

                        RTL misst die Wassertemperatur im Rücklaufwasser und schätzt damit die Raumtemperatur.
                        RTL = Fußbodenerwärmung (<> Fussbodenheizung) .

                        Bei 2 Wärmequellen mit Regelung muss es eine Führungsgröße geben. Den Bad Heizlorper ?
                        Diese Regelt dann die 2te Wärmequelle.

                        Nun zum MQTT ;
                        mqtt.0.shellies.shellytrv-8CF68108C7B5.thermostat.0.command.ext_t
                        mqtt.0.shellies.shellytrv-8CF68108C7B5.thermostat.0.command.target_t

                        Es darf bei der Steuernung keine "Schedule" aktiv sein.
                        mqtt.0.shellies.shellytrv-8CF68108C7B5.thermostat.0.command.schedule muss 0 sein.

                        Empfehlung ;
                        RTL einstellen und Finger weg. Der Boden ist viel zu Träge.
                        Heizlast über Heizkörper (Boost)

                        Weitere infos über MQTT in der Shelly API Doku.

                        B Offline
                        B Offline
                        Bhenyamin
                        schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
                        #69

                        @dreistein said in Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden:

                        @bhenyamin

                        Ich nix verstehn.

                        RTL misst die Wassertemperatur im Rücklaufwasser und schätzt damit die Raumtemperatur.
                        RTL = Fußbodenerwärmung (<> Fussbodenheizung) .

                        Bei 2 Wärmequellen mit Regelung muss es eine Führungsgröße geben. Den Bad Heizlorper ?
                        Diese Regelt dann die 2te Wärmequelle.

                        Wir haben unser Haus mit Gasheizung und Standard Radiatoren mit 55 ° Vorlauf saniert und im Zuge dessen NUR im Bad bei der Sanierung eine FBH einbauen lassen.
                        Also nach allem was ich anschließend über das RTL Ventil lernte verhält es sich hier so:
                        Beide Heizungen (Fußboden sowie Wandradiator sind parallel am Vorlauf angeschlossen.
                        Der Return Temperatur Limiter (RTL) limitiert dabei den Durchlauf des Rücklaufwassers (und damit den Zufluss des Vorlaufs, welches die Heizschleifen direkt primär durchfließt, sodass damit der Fußboden und der Estrich und meine Füße nicht 55 ° abkriegen :)
                        Dabei kann ich am RTL eine Rücklauftemperatur einstellen (aktuell 35°C). Ob und wie viel Wasser unterhalb dieser Limitierung überhaupt durch die Heizschleifen läuft regele ich mit einem normalen Thermostat was außen an der RTL-Box sitzt und die Raumtemperatur wahrnimmt (normaler Fernversteller mit kurzer Leitung zum Ventil). An dessen Stelle habe ich einen Winkeladapter aufgeschraubt und das Shelly TRV montiert, was nun Raumtemperatur - unabhängig den Durchlauf regeln soll, damit der Fußboden auch dann noch schön warm wird, wenn der Raum schon 23° hat (nur als Beispiel) und das Thermostat auf Stufe 5 bereits schließen würde. War das verständlich?

                        Nun zum MQTT ;
                        mqtt.0.shellies.shellytrv-8CF68108C7B5.thermostat.0.command.ext_t
                        mqtt.0.shellies.shellytrv-8CF68108C7B5.thermostat.0.command.target_t

                        Genau, an diese Topics habe ich auch gepublished.
                        (Da bin ich allerdings auch blutiger Anfänger und habe gerade meine ersten MQTT Schritte gemacht.)
                        Habe MQTT auf dem TRV aktiviert, MQTT Broker läuft als Instanz im Iobroker, ich habe die Topics als Datenpunkte in den Objekten und Nutze den MQTT Explorer um zu publishen. Die Syntax für z.B. die Target Temperatur wäre doch:
                        {"target_t": 20}
                        Wenn ich im Topic schon alles stehen habe bis target_t bzw. valve_pos, muss ich nur noch den Wert publishen oder?

                        Es darf bei der Steuernung keine "Schedule" aktiv sein.
                        mqtt.0.shellies.shellytrv-8CF68108C7B5.thermostat.0.command.schedule muss 0 sein.

                        Hier habe ich über das Web-Interface des TRV zwar das Schedule auf Disable gestellt, MQTT sagt aber:
                        "schedule": false,
                        "schedule_profile": 1,
                        "boost_minutes": 0,
                        "window_open": false

                        Empfehlung ;
                        RTL einstellen und Finger weg. Der Boden ist viel zu Träge.
                        Heizlast über Heizkörper (Boost)

                        Weitere infos über MQTT in der Shelly API Doku.

                        Daher habe ich mir ja die MQTT Topics geholt... Schlauer werde ich jedoch auch nicht daraus.

                        Also letzlich bekomme ich per MQTT Nachricht keinen einzigen Wert geändert. Ändere ich hingegen Werte im Web-Interface, wird mir die Änderung über MQTT direkt angezeigt. Vielleicht mahce ich grundlegend was falsch?!

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • JLegJ JLeg

                          @bhenyamin

                          Ist es möglich den Wert zu setzen oder nicht?

                          Bislang: nicht.

                          B Offline
                          B Offline
                          Bhenyamin
                          schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
                          #70

                          @jleg

                          Bislang: nicht.

                          Nur die Vale Position nicht oder gar keine Parameter...? Warum ist es in der Shelly API Doku denn dann beschrieben?

                          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B Bhenyamin

                            @jleg

                            Bislang: nicht.

                            Nur die Vale Position nicht oder gar keine Parameter...? Warum ist es in der Shelly API Doku denn dann beschrieben?

                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #71

                            @bhenyamin sagte in Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden:

                            @jleg

                            Bislang: nicht.

                            Nur die Vale Position nicht oder gar keine Parameter...? Warum ist es in der Shelly API Doku denn dann beschrieben?

                            Sorry, hatte übersehen, dass du nicht den shelly-, sondern dem mqtt-Adapter benutzt. Shelly-Adapter kann aktuell valve_pos nicht setzen, per mqtt sollte das aber tun! Dabei muss dann afaik floor_heating auf true sein.
                            Falls es mit dem mqtt-Handling Probleme gibt - die Parameter kann man auch ganz einfach per HTTP-Request an den shelly-trv setzen, finde ich zum ersten Testen ganz praktisch…

                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • JLegJ JLeg

                              @bhenyamin sagte in Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden:

                              @jleg

                              Bislang: nicht.

                              Nur die Vale Position nicht oder gar keine Parameter...? Warum ist es in der Shelly API Doku denn dann beschrieben?

                              Sorry, hatte übersehen, dass du nicht den shelly-, sondern dem mqtt-Adapter benutzt. Shelly-Adapter kann aktuell valve_pos nicht setzen, per mqtt sollte das aber tun! Dabei muss dann afaik floor_heating auf true sein.
                              Falls es mit dem mqtt-Handling Probleme gibt - die Parameter kann man auch ganz einfach per HTTP-Request an den shelly-trv setzen, finde ich zum ersten Testen ganz praktisch…

                              B Offline
                              B Offline
                              Bhenyamin
                              schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
                              #72

                              @jleg said in Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden:

                              @bhenyamin sagte in Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden:

                              @jleg

                              Bislang: nicht.

                              Nur die Vale Position nicht oder gar keine Parameter...? Warum ist es in der Shelly API Doku denn dann beschrieben?

                              Sorry, hatte übersehen, dass du nicht den shelly-, sondern dem mqtt-Adapter benutzt. Shelly-Adapter kann aktuell valve_pos nicht setzen, per mqtt sollte das aber tun! Dabei muss dann afaik floor_heating auf true sein.
                              Falls es mit dem mqtt-Handling Probleme gibt - die Parameter kann man auch ganz einfach per HTTP-Request an den shelly-trv setzen, finde ich zum ersten Testen ganz praktisch…

                              Das stimmt... Versuche ich auch grad über die HTTP Requests...
                              BTW bin ich auch jetzt erst über das ganze GitHub Topic gestolpert, in dem die Integration des TRV in die Shelly Instanz von Matthias übernommen wurde. Keine Ahnung, wie ich das übersehen konnte. Ich dachte auf dem Pfad wäre noch gar nix absehbar. So würde ich natürlich viel lieber damit arbeiten. Angeblich ist auch die Valve Pos. mit aufgenommen inzwischen.
                              Floor heating habe ich auch aktiviert. Ich bin wohl einfach noch zu blöd um mit MQTT zu arbeiten.
                              Merci

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B Offline
                                B Offline
                                Bhenyamin
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #73

                                Nachdem ich meinen Shelly Adapter jetzt auf MQTT umgestellt habe, habe ich die TRV Parameter als Datenpunkte, kann aber tatsächlich leider die Valve-Position nicht ändern, nur auslesen. Schade.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B Offline
                                  B Offline
                                  Bhenyamin
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #74

                                  Also über
                                  http://192.xxx.xxx.xxx/thermostats/0?pos=XX
                                  lässt sich das Ventil per HTTP verstellen.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • ? Offline
                                    ? Offline
                                    Ein ehemaliger Benutzer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #75

                                    'target_t' und 'ext_t' sind unterschiedliche Regelarten.

                                    Target_t regelt mit der Temperatur am Kopf des TRV.
                                    Ext_t muss in der Webui aktiviert werden und nimmt dann diesen Wert.(Under floor heating mode)
                                    Gedacht ist das für Fussbodenheizungregelung wenn der TRV in einem Verteiler-Kasten montiert ist.

                                    Ansonnten richtig beschrieben. Vorlauf an beide. Heizkörper und RTL jeweils eigener Rücklauf.
                                    (Im Boden natürlich verbunden)

                                    Zu dem MQTT Problemen. Kannst du andere Geräte ansprechen ?
                                    Klingt so, als ab der ioBroker MQTT nicht sendet.

                                    Ich rate immer noch dazu, das RTL (bei Danfoss 1-4) auf 2,5 (ca. 35°C Medientemperatur) einzustellen
                                    und dann in Ruhe zu lassen. Bei mit steht das ca. auf 2,2 und vor dem Duschen/Baden den Heizkörper auf 5
                                    und gut ist.

                                    Noch ein Wort an die Nachtabsenker; Ab 3°K wirds teuer. Mehr Energie zum Aufheizen als Vorher eingespart.

                                    Von valve_pos würde ich die Finger lassen. Dann bis du für die Temperatur im Raum verantwortlich.
                                    Der TRV macht dann nichts mehr.

                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • ? Ein ehemaliger Benutzer

                                      'target_t' und 'ext_t' sind unterschiedliche Regelarten.

                                      Target_t regelt mit der Temperatur am Kopf des TRV.
                                      Ext_t muss in der Webui aktiviert werden und nimmt dann diesen Wert.(Under floor heating mode)
                                      Gedacht ist das für Fussbodenheizungregelung wenn der TRV in einem Verteiler-Kasten montiert ist.

                                      Ansonnten richtig beschrieben. Vorlauf an beide. Heizkörper und RTL jeweils eigener Rücklauf.
                                      (Im Boden natürlich verbunden)

                                      Zu dem MQTT Problemen. Kannst du andere Geräte ansprechen ?
                                      Klingt so, als ab der ioBroker MQTT nicht sendet.

                                      Ich rate immer noch dazu, das RTL (bei Danfoss 1-4) auf 2,5 (ca. 35°C Medientemperatur) einzustellen
                                      und dann in Ruhe zu lassen. Bei mit steht das ca. auf 2,2 und vor dem Duschen/Baden den Heizkörper auf 5
                                      und gut ist.

                                      Noch ein Wort an die Nachtabsenker; Ab 3°K wirds teuer. Mehr Energie zum Aufheizen als Vorher eingespart.

                                      Von valve_pos würde ich die Finger lassen. Dann bis du für die Temperatur im Raum verantwortlich.
                                      Der TRV macht dann nichts mehr.

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      Bhenyamin
                                      schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
                                      #76

                                      Danke für Deine Infos, Du scheinst ja quasi vom Fach zu sein, wie es klingt.

                                      @dreistein said in Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden:

                                      'target_t' und 'ext_t' sind unterschiedliche Regelarten.

                                      Target_t regelt mit der Temperatur am Kopf des TRV.
                                      Ext_t muss in der Webui aktiviert werden und nimmt dann diesen Wert.(Under floor heating mode)
                                      Gedacht ist das für Fussbodenheizungregelung wenn der TRV in einem Verteiler-Kasten montiert ist.

                                      Jo, so habe ich es auch verstanden.

                                      Ansonnten richtig beschrieben. Vorlauf an beide. Heizkörper und RTL jeweils eigener Rücklauf.
                                      (Im Boden natürlich verbunden)

                                      Zu dem MQTT Problemen. Kannst du andere Geräte ansprechen ?
                                      Klingt so, als ab der ioBroker MQTT nicht sendet.

                                      Muss ich noch testen, wird sich rausstellen, wenn ich Anfange ein UI für mein Sonoff NS Panel zu bauen.
                                      Danke fürs Mitdenken.

                                      Ich rate immer noch dazu, das RTL (bei Danfoss 1-4) auf 2,5 (ca. 35°C Medientemperatur) einzustellen
                                      und dann in Ruhe zu lassen. Bei mit steht das ca. auf 2,2 und vor dem Duschen/Baden den Heizkörper auf 5
                                      und gut ist.

                                      Genau, habe mein RTL auch auf 35 ° C.
                                      Das TRV regelt jetzt via Skript die Valve Position zeitgesteuert über HTTP (und morgens nur in unserer Anwesenheit) auf 100% ca. eine Stunde vor Benutzung des Bades und anschließend wieder auf 0%. Gleiches Spiel am Nachmittag. Das reicht für einen warmen Boden. Das TRV am Heizkörper bekommt Zieltemperaturen für die entsprechenden Zeitintervalle.

                                      Achtung OT:
                                      Nach heutigem Test komme ich mit voll offenem Fußboden-Ventil nicht über 20,5° C Raumtemperatur bei den eingestellten 35 °C am RTL. Bin nur noch nicht ganz sicher, ob das TRV auch den gesamte Ventilspiel bedient. Der Boden bleibt auffallend lange warm und wird gefühlt erst spät und weniger warm. Da steht der Vergleich mit dem Thermostatventil noch aus...

                                      Noch ein Wort an die Nachtabsenker; Ab 3°K wirds teuer. Mehr Energie zum Aufheizen als Vorher eingespart.

                                      Von valve_pos würde ich die Finger lassen. Dann bis du für die Temperatur im Raum verantwortlich.
                                      Der TRV macht dann nichts mehr.

                                      Genau so wollte ich das ja. Dafür gibts ja Skripte. :)

                                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B Bhenyamin

                                        Danke für Deine Infos, Du scheinst ja quasi vom Fach zu sein, wie es klingt.

                                        @dreistein said in Shelly TRV in ioBroker.shelly einbinden:

                                        'target_t' und 'ext_t' sind unterschiedliche Regelarten.

                                        Target_t regelt mit der Temperatur am Kopf des TRV.
                                        Ext_t muss in der Webui aktiviert werden und nimmt dann diesen Wert.(Under floor heating mode)
                                        Gedacht ist das für Fussbodenheizungregelung wenn der TRV in einem Verteiler-Kasten montiert ist.

                                        Jo, so habe ich es auch verstanden.

                                        Ansonnten richtig beschrieben. Vorlauf an beide. Heizkörper und RTL jeweils eigener Rücklauf.
                                        (Im Boden natürlich verbunden)

                                        Zu dem MQTT Problemen. Kannst du andere Geräte ansprechen ?
                                        Klingt so, als ab der ioBroker MQTT nicht sendet.

                                        Muss ich noch testen, wird sich rausstellen, wenn ich Anfange ein UI für mein Sonoff NS Panel zu bauen.
                                        Danke fürs Mitdenken.

                                        Ich rate immer noch dazu, das RTL (bei Danfoss 1-4) auf 2,5 (ca. 35°C Medientemperatur) einzustellen
                                        und dann in Ruhe zu lassen. Bei mit steht das ca. auf 2,2 und vor dem Duschen/Baden den Heizkörper auf 5
                                        und gut ist.

                                        Genau, habe mein RTL auch auf 35 ° C.
                                        Das TRV regelt jetzt via Skript die Valve Position zeitgesteuert über HTTP (und morgens nur in unserer Anwesenheit) auf 100% ca. eine Stunde vor Benutzung des Bades und anschließend wieder auf 0%. Gleiches Spiel am Nachmittag. Das reicht für einen warmen Boden. Das TRV am Heizkörper bekommt Zieltemperaturen für die entsprechenden Zeitintervalle.

                                        Achtung OT:
                                        Nach heutigem Test komme ich mit voll offenem Fußboden-Ventil nicht über 20,5° C Raumtemperatur bei den eingestellten 35 °C am RTL. Bin nur noch nicht ganz sicher, ob das TRV auch den gesamte Ventilspiel bedient. Der Boden bleibt auffallend lange warm und wird gefühlt erst spät und weniger warm. Da steht der Vergleich mit dem Thermostatventil noch aus...

                                        Noch ein Wort an die Nachtabsenker; Ab 3°K wirds teuer. Mehr Energie zum Aufheizen als Vorher eingespart.

                                        Von valve_pos würde ich die Finger lassen. Dann bis du für die Temperatur im Raum verantwortlich.
                                        Der TRV macht dann nichts mehr.

                                        Genau so wollte ich das ja. Dafür gibts ja Skripte. :)

                                        ? Offline
                                        ? Offline
                                        Ein ehemaliger Benutzer
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ein ehemaliger Benutzer
                                        #77

                                        @bhenyamin

                                        WIe schon geschrieben, Fussboden Erwärmung oder Heizung sind Extrem Träge.
                                        In unserem Aktuellen Projekt benötigen die Wohungen bis zu 48h bis zur Zieltempeartur.
                                        Beim ersten Anheizen nach Totaler Auskühlung .
                                        Heutzutage nähert man sich den Temperaturen von "unten". Früher von "oben".
                                        Man beginnt also mit möglichst wenig Leistung.
                                        Das sich dein Boden so Träge verhällt ist halt Normal.
                                        Darum kann man Fussbodenheizungen den Boden auch als Wärmespeicher bei Solar Überschuss verwenden.

                                        Viel Erfolg.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          zimbo
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #78

                                          Moin zusammen,

                                          ich bin neu hier und hänge mich mal an dieses interessante Thema.

                                          Ich bin seit einiger Zeit in der Shelly-Welt unterwegs und nutze auch seit längerem den ioBroker. Kürzlich habe ich mir einge TRVs zugelegt. Mein Plan: Ich möchte meine Heizung über einen Google-Kalender steuern. Im Prinzip enthält der Kalender jeden Tag einen Eintrag/Termin "Büro", "Homeoffice", "Zuhause" oder "Abwesend". Den Kalender integriere ich über den iCal-Adapter und möchte nun die TRVs via MQTT und den Shelly-Adapter entsprechend steuern.

                                          Jetzt komme ich nicht weiter, da ich das Profil (z. B. Profil 2) der TRVs nicht wie gewünscht über den ioBroker steuern bzw. setzen kann:

                                          • Der Blockly-Befehl steuere "steuere Schedule Profile mit 2" funktioniert nicht
                                          • Hingegen funktioniert z. B. das Setzen der Zieltemperatur "steuere Target temperature mit 15" mit diesem Befehl
                                          • Der Blockly-Befehl request "request URL http://admin:passwort@192.168.178.xyz/settings/thermostat/0?schedule=1&schedule_profile=2" funktioniert nicht
                                          • Hingegen funktioniert das Setzen aus des Adresszeile des Broswers heraus mit diesem Befehl
                                          • Der Blockly-Befehl exec "exec Befehl curl -u admin:passwort http://192.168.178.xyz/settings/thermostat/0?schedule=1&schedule_profile=2" funktioniert nicht (Kommando "exec" erlauben im Javascript Adpater ist aktiviert)

                                          Sieht jemand einen Fehler oder hat einen Tipp für mich?

                                          Herzlichen Dank und einen schönen Sonntag

                                          Carsten

                                          Admin 6.3.5, Javascript 6.1.4, Shelly 6.3.1, TRV-Firmware 20220811-152343/v2.1.8

                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          629

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe