    Smartmeter mit Landis+Gyr E650

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Michael Uray
      Michael Uray @Michael Uray last edited by

      @robert-ke
      Was liefert dein Zähler denn eigentlich an Daten zurück, wenn du dich mit einem seriellen Terminal (Baudrate 300, 7 Daten-Bits, 1 Stop-Bit, Parität: gerade/even) auf ihn verbindest und "/?!" an ihn schickst?

      robert.ke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • robert.ke
        robert.ke @Michael Uray last edited by

        @michael-uray

        Da bin ich jetzt nicht so fit - aber ich habs auf die schnelle probiert:
        bf6a02fd-c84f-4b8a-9e0f-590e4605e5ab-image.png
        ca6991ae-2aba-46b1-aae8-3fc816ab0f0d-image.png

        Der Lesekopf steckt aktuell noch an einem Raspberry PI dran - um zu prüfen ob wir mit dem Zähler überhaupt zum Ziel kommen.

        Die Verbindung müsste schon stimmen, aber er zeigt nach dem Connected nichts weiter an und eingaben sind auch keine Möglich.

        Michael Uray 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Michael Uray
          Michael Uray @robert.ke last edited by Michael Uray

          @robert-ke

          Gib dann einmal "/?!" (ohne ") ein und drücke die Eingabetaste. Es wird dir nicht angezeigt was du eingibst, das ist normal, aber es sollte danach eine Antwort vom Zähler kommen.

          (der SmartMeter Adapter muss gestoppt sein, da sonst die serielle Schnittstelle blockiert wird)

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Michael Uray
            Michael Uray @robert.ke last edited by Michael Uray

            @robert-ke sagte in Smartmeter mit Landis+Gyr E650:

            um zu prüfen ob wir mit dem Zähler überhaupt zum Ziel kommen

            Was ist denn eigentlich das Ziel? Was willst du denn mit dem aktuellen Leistungswert machen?
            Benötigst du diesen nur für eine Aufzeichnung und kann er auch langsamer übermittelt werden, oder benötigst du ihn für eine Netzleistungsregelung und er muss recht schnell aktualisiert werden?

            robert.ke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • robert.ke
              robert.ke @Michael Uray last edited by

              @michael-uray

              Die Eingaben hab ich schon versucht - kommt leider nichts. Der Smartmeter Adapter ist natürlich aus, sonst krieg ich keinen Connect. Alternativ kann ich den Adapter laufen lassen und via Screen zuschauen - aber das ist auch nicht zielführend.

              Das Ziel: Ja, Netzleistungsregelung. Somit wäre schon gut, wenn die Daten halbwegs rasch ankommen würden - wobei ich mit 1-3 Minuten leben kann. Wir schalten Final BHKW's ein oder aus und div. Verbraucher (E-Heizstäbe und div. andere Verbraucher)

              Die S0 Ausgänge würde der Energieversorger per Optokoppler rauslegen. Einen für Bezug und einen für Einspeisung. Aber Impulse zählen ist irgendwie oldschool.... daher der bis dato vergebliche Versuch direkt vom Zähler Werte zu bekommen mit denen man arbeiten kann.

              Michael Uray 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Michael Uray
                Michael Uray @robert.ke last edited by

                @robert-ke

                Ist dein Keyboard im Terminal eventuell auf EN eingestellt?
                Kannst du /?! ohne Probleme im Terminal auf der Kommandozeile eingeben, oder kommen da andere Zeichen?

                robert.ke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • robert.ke
                  robert.ke @Michael Uray last edited by

                  @michael-uray

                  ja klar, alles ganz normal auf Deutsch:

                  9c83914c-ed6e-4cf1-8a79-34e629d7dac7-image.png

                  Michael Uray 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Michael Uray
                    Michael Uray @robert.ke last edited by

                    @robert-ke
                    Hier fehlen jetzt aber die tio Angaben zu Daten- und Stopbits sowie zur Parität.

                    robert.ke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • robert.ke
                      robert.ke @Michael Uray last edited by

                      @michael-uray

                      ja klar, ich habe nur schon alles Mögliche durchprobiert - jetzt wieder mit den Angaben, ist aber immer das gleiche:

                      faa1be02-9be1-4d83-ad96-5cdf64944c48-image.png

                      Ich kann hinschicken was ich will, es tut sich nichts! - Wobei die Schnittstelle sicher passt, lasse ich den Smartmeter Adapter laufen kommt:

                      a017918b-fcbc-4e14-8c97-b72953226e00-image.png

                      Michael Uray 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Michael Uray
                        Michael Uray @robert.ke last edited by

                        @robert-ke
                        Seltsam, was sagt denn der Log welche Schnittstellen-Daten verwendet werden, wenn man den Adapter im Debug Mode betreibt?

                        Michael Uray 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Michael Uray
                          Michael Uray @Michael Uray last edited by

                          Das Ziel: Ja, Netzleistungsregelung. Somit wäre schon gut, wenn die Daten halbwegs rasch ankommen würden - wobei ich mit 1-3 Minuten leben kann. Wir schalten Final BHKW's ein oder aus und div. Verbraucher (E-Heizstäbe und div. andere Verbraucher)

                          Regelst du die Leistung dann eigentlich direkt mit dem ioBroker, oder wird der Wert an eine andere Steuerung weitergereicht welche die Regelung macht?

                          robert.ke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • robert.ke
                            robert.ke @Michael Uray last edited by

                            @michael-uray

                            sieht schon so aus wie es sollte:

                            588c625d-f62d-4022-a908-e9548d589732-image.png

                            und nach etwas Zeit füllen sich die ganzen Werte:
                            78072b66-fe89-439e-bea8-586bcd50a248-image.png

                            Die Regelung übernimmt dann eine SPS - das ganze ist etwas komplexer mit mehreren Hallen/Gebäuden - zig PV Anlagen - im letzten Jahr wurde dann alles vom Energieversorger auf einen neuen Zählerschrank verlegt - gebaggert, wie auch immer - und jetzt haben wir einen Hauptmesspunkt - der natürlich notwendig ist, um zu entscheiden wie es weitergeht im Prozess! Ich habe gute Lust und lasse einen anderen Zähler nachträglich einbauen - weil mich der Landis+Gyr so ärgert 😞

                            Michael Uray 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Michael Uray
                              Michael Uray @robert.ke last edited by Michael Uray

                              @robert-ke

                              Warum der Zähler über deine Eingaben am Terminal nicht antwortet verstehe ich eigentlich nicht, hier könntest du evtl. noch ein anderes Terminal ausprobieren, es sieht für mich aber auch in Log Daten so aus, als ob die Werte für Strom und Spannung usw. vom Zähler einfach nicht übertragen werden.
                              Solche Logs hier am besten als Text und nicht als Screenshot posten, dann wird nichts abgeschnitten und man kann auch im Text suchen bzw. diesen ggf. weiterverarbeiten.

                              Ein anderer Ansatz wäre es auch noch, wenn man aus zwei Auslesungen der kWh Werte eine Differenz bildet und über die Zeitmessung zwischen den Auslesungen dann auf die Leistung zurück rechnet. Wenn dir 2-3 Minuten Aktualisierungen reichen, dann solltest du damit auf brauchbare Werte kommen.

                              Ich hatte das damals auch gemacht und habe hier noch ein Code-Schnipsel dafür gefunden mit welchem ich getestet hatte.

                              on({ id: 'smartmeter.0.1-0:1_8_0.value', change: 'any' }, function (data) {
                                  DrwPower = (((data.state.val - data.oldState.val) * (3600000 / ((data.state.ts - data.oldState.ts)))) * 50);
                                  console.log(((data.state.val - data.oldState.val) * (3600000 / ((data.state.ts - data.oldState.ts)))) * 50 + '  Zeit: ' + ((data.state.ts - data.oldState.ts) / 1000));
                              }
                              

                              Hier gilt es noch zu beachten, dass der Zähler eventuell die kWh Register nicht so oft aktualisiert und auch, dass bei der Übertragung Verzögerungen/Unregelmäßigkeiten für die Zeitmessung entstehen. Je unregelmäßiger die Daten daherkommen, desto ungenauer wird dann der berechnete kWh Wert, man kann dem aber entgegenwirken, indem die Berechnung über etwas längere Zeiträume durchgeführt wird (z.B. nur jede 4. Auslesung, also Differenzbildung zwischen erster und vierter Auslesung).
                              Man müsste auch noch etwas implementieren, dass der Leistungswert auf 0 gesetzt wird, wenn sich der kWh Wert für eine gewisse Zeit (z.B. 1 Minute) nicht mehr ändert, oder der gegengesetze kWh (Bezug/Lieferung) Wert sich ändert.

                              @robert-ke sagte in Smartmeter mit Landis+Gyr E650:

                              Die S0 Ausgänge würde der Energieversorger per Optokoppler rauslegen. Einen für Bezug und einen für Einspeisung. Aber Impulse zählen ist irgendwie oldschool.... daher der bis dato vergebliche Versuch direkt vom Zähler Werte zu bekommen mit denen man arbeiten kann.

                              Bei der S0 Messung müsstest du auch über eine Zeitmessung zwischen zwei (oder mehr) Impulsen die aktuelle Leistung berechnen, das wäre eigentlich nichts anderes.
                              Damit bekommt man übrigens auch sehr genaue und je nach Impulsverhältnis auch schnelle Werte übermittelt, vorausgesetzt die Eingänge bzw. der Task in der SPS sind schnell genug um eine ensprechende Zeitmessung durchzuführen. Mit solchen S0 Werten habe ich auch schon öfter Netzleistungsregelungen über eine SPS gemacht und auch die 15 Minuten Impulse dazu ausgewertet, damit landet man dann auch ganz genau bei den Werten welche das EVU bei der Abrechnung ausgibt.
                              Eine direkt Daten-Auslesung des Zählers wäre aber wirklich schöner, da man damit nicht das Problem hat ausgelassene Impulse (SPS Neustart / andere Unterbechungen) nicht zu zählen.

                              robert.ke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • robert.ke
                                robert.ke @Michael Uray last edited by

                                @michael-uray

                                Korrekt, es läuft ja an sich - aber die Werte fehlen. Schade.

                                Danke für deinen Ansatz das über die Zeit rauszurechnen. Da die 1.8.0 und die 2.8.0 Werte kommen ist das noch ein akzeptabler Weg den ich teste, ggfs. auch noch mitteln kann wie du schon gesagt hast. Die * 50 in deinen Code-Schnipsel sind schon wegen dem Wandlerverhältnis 1:50 oder?

                                Ich werde das noch testen - für S0 Messung hab ich in der SPS schon was beliebig oft im Einsatz - das geht richtig gut, im schlimmsten Fall müssten wir die Optokoppler (auch sau teuer) noch rausführen lassen, wenn ich mit der obigen Berechnung zu nichts komme was passt!

                                Danke fürs Brainstorming & einen schönen Tag!

                                Michael Uray 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Michael Uray
                                  Michael Uray @robert.ke last edited by

                                  @robert-ke
                                  Ja das ist korrekt, die 50 hatte ich schon auf dein Wandlerverhältnis adaptiert.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • First post
                                    Last post

                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate
                                  FAQ Cloud / IOT
                                  HowTo: Node.js-Update
                                  HowTo: Backup/Restore
                                  Downloads
                                  BLOG

                                  741
                                  Online

                                  31.8k
                                  Users

                                  79.9k
                                  Topics

                                  1.3m
                                  Posts

                                  8
                                  56
                                  6008
                                  Loading More Posts
                                  • Oldest to Newest
                                  • Newest to Oldest
                                  • Most Votes
                                  Reply
                                  • Reply as topic
                                  Log in to reply
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                  The ioBroker Community 2014-2023
                                  logo