Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
aliasjs-controller
621 Beiträge 88 Kommentatoren 173.6k Aufrufe 73 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L Linos

    @paul53 Danke dir.

    Hätte dann gleich noch eine Frage :astonished:
    Kann man einen "Text" vor dem Wert stellen?

    Sinnbildlich:

        "alias": {
              "id": 
              "read": "(text) val"
            },
    

    ...wenn wieder mal der Platz in der VIS ausgeht :blush:

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #457

    @linos sagte: Kann man einen "Text" vor dem Wert stellen?

    Ja.

              "read": "'text' + val"
    

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    L 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • paul53P paul53

      @linos sagte: Kann man einen "Text" vor dem Wert stellen?

      Ja.

                "read": "'text' + val"
      
      L Offline
      L Offline
      Linos
      schrieb am zuletzt editiert von
      #458

      @paul53 erneut Danke:+1:

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L Linos

        Hi Zusammen,
        ist es möglich mit einem Wert aus einem anderen Datenpunkt zu rechnen?

        In meinem Beispiel möchte ich das Delta von zwei Temperaturen (Spreizung) als Alias-Datenpunkt erzeugen.

        X = Alias Wert - anderer Objekt ID
        (Spreizung = Vorlauftemperatur - Rücklauftemperatur)

        Mein "read" ist 100%ig nicht richtig :blush:

            "alias": {
                  "id": "luxtronik2.0.Informationen.Temperaturen.Vorlauf",
                  "read": "val - (id:luxtronik2.0.Informationen.Temperaturen.Rücklauf)"
                },
        

        Ist hauptsächlich nur aus Interesse und nice to have...

        apollon77A Offline
        apollon77A Offline
        apollon77
        schrieb am zuletzt editiert von
        #459

        @linos Das geht nicht. Grund: Mn müsste sich ja merken das der Wert jetzt noch von (in deinem Fall einem) weiteren Werten abhängig ist und die auch alle auf Änderungen überwachen. AM Ende ist es dann ein "Multi-Alias". Also Egal welcher dieser Werte sich ändert, ändert sich ja auch der Alias Wert ... Das ist logisch nicht ganz ohne und wir haben das in der gesamtkomplexität noch nicht geknackt.

        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
        L M 2 Antworten Letzte Antwort
        1
        • apollon77A apollon77

          @linos Das geht nicht. Grund: Mn müsste sich ja merken das der Wert jetzt noch von (in deinem Fall einem) weiteren Werten abhängig ist und die auch alle auf Änderungen überwachen. AM Ende ist es dann ein "Multi-Alias". Also Egal welcher dieser Werte sich ändert, ändert sich ja auch der Alias Wert ... Das ist logisch nicht ganz ohne und wir haben das in der gesamtkomplexität noch nicht geknackt.

          L Offline
          L Offline
          Linos
          schrieb am zuletzt editiert von
          #460

          @apollon77 Vielen Dank, für deine ausführliche Darstellung. Im Grunde besteht dafür auch keine Notwendigkeit und ist, denke ich, keine Aufgabe von alias.

          Im Zuge vom aufräumen, sortieren und optimieren meiner Struktur kam mir einfach der Gedanke :grin:

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • apollon77A apollon77

            @linos Das geht nicht. Grund: Mn müsste sich ja merken das der Wert jetzt noch von (in deinem Fall einem) weiteren Werten abhängig ist und die auch alle auf Änderungen überwachen. AM Ende ist es dann ein "Multi-Alias". Also Egal welcher dieser Werte sich ändert, ändert sich ja auch der Alias Wert ... Das ist logisch nicht ganz ohne und wir haben das in der gesamtkomplexität noch nicht geknackt.

            M Offline
            M Offline
            Mike Hellracer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #461

            @apollon77
            Hi,.
            beim Anlegen von Ventil = valve kommt die Meldung unknown type.
            Kann ich das selber beheben, oder muss ich auf eine neue Version warten?
            Und wenn ja, wann kommt die? ;)

            apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Mike Hellracer

              @apollon77
              Hi,.
              beim Anlegen von Ventil = valve kommt die Meldung unknown type.
              Kann ich das selber beheben, oder muss ich auf eine neue Version warten?
              Und wenn ja, wann kommt die? ;)

              apollon77A Offline
              apollon77A Offline
              apollon77
              schrieb am zuletzt editiert von
              #462

              @mike-hellracer GitHub issues schauen ... wenn schon da bitte "thumbs up"

              Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

              • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
              • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • UweRLPU Offline
                UweRLPU Offline
                UweRLP
                schrieb am zuletzt editiert von
                #463

                Hallo

                Ist es möglich in einem Alias mehrere Ziel ID zu benutzen?
                Ich habe einen Strip der von einer Farbe zu einer anderen Farbe um blenden kann.
                Dazu muss ich im Ziel-Adapter 3 Objecte beschreiben. Dies würde ich gerne per Alias mittels einem boolean Object einschalten.
                Meine Idee dazu 3 mal die "id" aufgeführt und entsprechend mit "write" beschreiben, leider geht es so einfach nicht.
                Hier wie ich es versucht habe:

                {
                  "common": {
                    "name": "SunSet",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "state",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false,
                    "alias": {
                      "id": "tuya.0.bf85c016747f7b7b14jv41.21",
                      "write": "2",
                	  "id": "tuya.0.bf85c016747f7b7b14jv41.25",
                      "write": "c93d3d02000d01e003e8000000003d3d02002401f803e800000000",
                	  "id": "tuya.0.bf85c016747f7b7b14jv41.20",
                	  "write": "true"
                  },
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.admin.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1671964199583,
                  "_id": "alias.0.Küche.LED_Licht_Küche.SunSet",
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "state": 1638,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                  }
                }
                

                Ist das was ich versuche mit einem Alias möglich, wenn ja wie?

                paul53P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • UweRLPU UweRLP

                  Hallo

                  Ist es möglich in einem Alias mehrere Ziel ID zu benutzen?
                  Ich habe einen Strip der von einer Farbe zu einer anderen Farbe um blenden kann.
                  Dazu muss ich im Ziel-Adapter 3 Objecte beschreiben. Dies würde ich gerne per Alias mittels einem boolean Object einschalten.
                  Meine Idee dazu 3 mal die "id" aufgeführt und entsprechend mit "write" beschreiben, leider geht es so einfach nicht.
                  Hier wie ich es versucht habe:

                  {
                    "common": {
                      "name": "SunSet",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false,
                      "alias": {
                        "id": "tuya.0.bf85c016747f7b7b14jv41.21",
                        "write": "2",
                  	  "id": "tuya.0.bf85c016747f7b7b14jv41.25",
                        "write": "c93d3d02000d01e003e8000000003d3d02002401f803e800000000",
                  	  "id": "tuya.0.bf85c016747f7b7b14jv41.20",
                  	  "write": "true"
                    },
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.admin.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1671964199583,
                    "_id": "alias.0.Küche.LED_Licht_Küche.SunSet",
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                    }
                  }
                  

                  Ist das was ich versuche mit einem Alias möglich, wenn ja wie?

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #464

                  @uwerlp sagte: Ist das was ich versuche mit einem Alias möglich, wenn ja wie?

                  Nein.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • UweRLPU UweRLP

                    Hallo

                    Ist es möglich in einem Alias mehrere Ziel ID zu benutzen?
                    Ich habe einen Strip der von einer Farbe zu einer anderen Farbe um blenden kann.
                    Dazu muss ich im Ziel-Adapter 3 Objecte beschreiben. Dies würde ich gerne per Alias mittels einem boolean Object einschalten.
                    Meine Idee dazu 3 mal die "id" aufgeführt und entsprechend mit "write" beschreiben, leider geht es so einfach nicht.
                    Hier wie ich es versucht habe:

                    {
                      "common": {
                        "name": "SunSet",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "role": "state",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false,
                        "alias": {
                          "id": "tuya.0.bf85c016747f7b7b14jv41.21",
                          "write": "2",
                    	  "id": "tuya.0.bf85c016747f7b7b14jv41.25",
                          "write": "c93d3d02000d01e003e8000000003d3d02002401f803e800000000",
                    	  "id": "tuya.0.bf85c016747f7b7b14jv41.20",
                    	  "write": "true"
                      },
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.admin.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1671964199583,
                      "_id": "alias.0.Küche.LED_Licht_Küche.SunSet",
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "ownerGroup": "system.group.administrator"
                      }
                    }
                    

                    Ist das was ich versuche mit einem Alias möglich, wenn ja wie?

                    apollon77A Offline
                    apollon77A Offline
                    apollon77
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #465

                    @uwerlp ich denke da wäre ein kleines JavaScriptchen mit einem User state am einfachsten

                    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                    UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • apollon77A apollon77

                      @uwerlp ich denke da wäre ein kleines JavaScriptchen mit einem User state am einfachsten

                      UweRLPU Offline
                      UweRLPU Offline
                      UweRLP
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #466

                      @apollon77 Ja, danke. Habe ich bisher auch so gehändelt. Wird aber bei mehreren "Funktionen" mit der Zeit unübersichtlich weil zu jedem ein User Object und Script gebraucht wird. Der Versuch mit dem Alias war halt alles unter einem Hut zu bringen :-)

                      apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • UweRLPU UweRLP

                        @apollon77 Ja, danke. Habe ich bisher auch so gehändelt. Wird aber bei mehreren "Funktionen" mit der Zeit unübersichtlich weil zu jedem ein User Object und Script gebraucht wird. Der Versuch mit dem Alias war halt alles unter einem Hut zu bringen :-)

                        apollon77A Offline
                        apollon77A Offline
                        apollon77
                        schrieb am zuletzt editiert von apollon77
                        #467

                        @uwerlp wenn es drei States sind die den gleichen Wert brauchen wie der den du setzt wären scenes noch eine Variante.

                        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                        UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • apollon77A apollon77

                          @uwerlp wenn es drei States sind die den gleichen Wert brauchen wie der den du setzt wären scenes noch eine Variante.

                          UweRLPU Offline
                          UweRLPU Offline
                          UweRLP
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #468

                          @apollon77 Sorry, verstehe jetzt nicht was du mir sagen möchtest.

                          apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • UweRLPU UweRLP

                            @apollon77 Sorry, verstehe jetzt nicht was du mir sagen möchtest.

                            apollon77A Offline
                            apollon77A Offline
                            apollon77
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #469

                            @uwerlp grrrmpff. Ließ nochmal. Habe korrigiert

                            Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                            • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                            • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                            UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • apollon77A apollon77

                              @uwerlp grrrmpff. Ließ nochmal. Habe korrigiert

                              UweRLPU Offline
                              UweRLPU Offline
                              UweRLP
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #470

                              @apollon77 :joy: Ja jetzt ja...

                              du meinst
                              Rules.png
                              habe sowas in der Vergangenheit so

                              Blockly.png

                              gelöst.
                              Danke für den Tip!

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • UweRLPU UweRLP

                                @apollon77 :joy: Ja jetzt ja...

                                du meinst
                                Rules.png
                                habe sowas in der Vergangenheit so

                                Blockly.png

                                gelöst.
                                Danke für den Tip!

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #471

                                @uwerlp sagte: du meinst

                                @apollon77 meinte sicherlich den Szenen-Adapter?

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • paul53P paul53

                                  @uwerlp sagte: du meinst

                                  @apollon77 meinte sicherlich den Szenen-Adapter?

                                  apollon77A Offline
                                  apollon77A Offline
                                  apollon77
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #472

                                  @paul53 Exakt, müste man schauen ob das geht, weil es ja verschiedene werte sind die zu setzen sind

                                  Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                  • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                  • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                  UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • apollon77A apollon77

                                    @paul53 Exakt, müste man schauen ob das geht, weil es ja verschiedene werte sind die zu setzen sind

                                    UweRLPU Offline
                                    UweRLPU Offline
                                    UweRLP
                                    schrieb am zuletzt editiert von UweRLP
                                    #473

                                    @apollon77 @paul53 Achso, also das hier

                                    Szenen.png

                                    Ja das funktioniert auch :+1:

                                    apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • UweRLPU UweRLP

                                      @apollon77 @paul53 Achso, also das hier

                                      Szenen.png

                                      Ja das funktioniert auch :+1:

                                      apollon77A Offline
                                      apollon77A Offline
                                      apollon77
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #474

                                      @uwerlp genau das ;-)

                                      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A Offline
                                        A Offline
                                        Andersmacher
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #475

                                        Verständnisfrage zur Wert-Behandlung von Aliassen:

                                        Ich habe in meinem bereits seit längerem vorhandenen und gewachsenen ioBroker-/VIS-Projekt mit Hilfe des Aliasmanagers für etliche Datenpunkte Aliasse angelegt und dann nach und nach die bisher benutzten "originalen" Datenpunkte z. B. in VIS-Widgets, Skripten und flot-Definitionen durch die Aliasse ersetzt, um es bei einem etwaigen späteren Gerätewechsel dann einfacher zu haben. Künftig werde ich bei Erweiterungen dann gleich Aliasse nutzen.

                                        Die jetzige Umstellung hat prima geklappt, mit einer Ausnahme:
                                        Es handelt sich um einem Homematic-CuXD-Datenpunkt, der mir aus der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit eines Klimasensors die absolute Feuchte bereitstellt. Der Datenpunkt selber funktioniert seit Jahren und auch jetzt noch einwandfrei.

                                        Schaue ich mir die Werte des für die absolute Feuchtigkeit angelegten Aliasses im Objektreiter des ioBrokers an, paßt da auch noch alles.

                                        Nun habe ich schon seit Jahren ein flot-Diagramm, in dem u. A. diese absolute Feuchtigkeit problemlos dargestellt wurde. Nachdem ich in der Definition des Diagramms die Datenpunktbezeichnung/-auswahl auf den Alias umgestellt habe, zeigt das Diagramm "sinnlose" Werte. Nach langer Ursachen-Suche vermute ich nun, daß das irgendwie mit den Werten für MIN und MAX in der Aliasdefinition zusammen hängt (obwohl/weil? ich dort gar keine Werte habe). Ich habe an diesen Werten bisher nie etwas geändert, sondern immer das gelassen, was der Aliasmanager automatisch da reingeschrieben hat, weil es ja für alle anderen Datenpunkte bisher offenbar funktioniert hat und ich das, was ich unter https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/aliases.md gefunden habe, auf meinen Fall zunächst nicht anzuwenden verstand:

                                        "Alias make automatic conversion of the value if min/max settings for both (alias and target) objects is defined.
                                        E.g. if alias has min=0,max=100 and target has min=0,max=255 so by the read the value 10 from target state will be converted to 3.9215686274509802 and written into alias 10 will will be converted to 25.5."

                                        Wo kann man denn bei einem Alias MIN/MAX für die Quelle angeben?

                                        Ich habe den Alias (als Voraussetzung für das flot-Diagramm) im Objektbaum mit Hilfe des Zahnrades für die history definiert (so wie ich das für alle meine flot-Datenpunkte gemacht habe). Gehe ich nun auf das Zahnrad und dann auf den Reiter Verlaufsdaten, sehe ich im Rhymtmus von rund 3 Minuten (das ist das Intervall, in dem sich die Klimawerte aktualisieren) neue Werte reinkommen. Der Wert, der da reinkommt ist der, der auch im Objektbaum angezeigt wird und plausibel ist:

                                        Snip1.PNG

                                        So weit, so gut, aber jetzt kommt das, was ich bisher nicht verstehe. Nach einigen Sekunden wird dieser Wert durch einen offenbar um genau den Faktor 5 (wo kommt dieser Faktor her?) kleineren Wert überschrieben:

                                        Snip2.PNG

                                        Und das scheint dann auch der Wert zu sein, den die history speichert und flot im Diagramm anzeigt, obwohl der Wert im Objektbaum weiterhin korrekt angezeigt wird. OK, der Alias-Wert wird also nicht skaliert angezeigt, sondern nur beim Ein-/Auslesen skaliert. Das heißt, das man aus dem Wert im Objektbaum nicht erkennen kann, ob da skaliert wird oder nicht. Der Zeitverzug der Skalierung dürfte wohl von der Auslastung des Raspis abhängen. Das würde ich verstehen, wenn ich MIN/MAX-Werte in der Aliasdefinition hätte, habe ich aber nicht.

                                        Als "Workaround" (soll nicht heißen, daß da ein Fehler vorhanden ist, aber mein Kopf kriegt das momentan nicht anders hin (;-() habe ich derzeit Lese-/Schreib-Skalierungsfunktionen definiert, die den Wert nicht verändern: fx val+0. weil etwas tiefer im obigen Dokument steht: "If convert functions are defined, so the automatic conversion will be deactivated." und das scheint zu funktionieren.

                                        Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich genauer die Wirkungsweise der MIN/MAX-Parameter der Aliasse nachlesen kann, um herauszufinden, wo mein Denkfehler liegt?

                                        Ich würde auch gerne verstehen, warum man den skalierten Wert des Aliasses nur beim Schreiben/Lesen "weitergibt" und nicht einfach dem Alias diesen Wert gibt und ihn im Objektbaum anzeigt. Dann könnte man doch eine etwaige Skalierung viel besser erkennen/kontollieren - oder?

                                        ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit

                                        apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A Andersmacher

                                          Verständnisfrage zur Wert-Behandlung von Aliassen:

                                          Ich habe in meinem bereits seit längerem vorhandenen und gewachsenen ioBroker-/VIS-Projekt mit Hilfe des Aliasmanagers für etliche Datenpunkte Aliasse angelegt und dann nach und nach die bisher benutzten "originalen" Datenpunkte z. B. in VIS-Widgets, Skripten und flot-Definitionen durch die Aliasse ersetzt, um es bei einem etwaigen späteren Gerätewechsel dann einfacher zu haben. Künftig werde ich bei Erweiterungen dann gleich Aliasse nutzen.

                                          Die jetzige Umstellung hat prima geklappt, mit einer Ausnahme:
                                          Es handelt sich um einem Homematic-CuXD-Datenpunkt, der mir aus der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit eines Klimasensors die absolute Feuchte bereitstellt. Der Datenpunkt selber funktioniert seit Jahren und auch jetzt noch einwandfrei.

                                          Schaue ich mir die Werte des für die absolute Feuchtigkeit angelegten Aliasses im Objektreiter des ioBrokers an, paßt da auch noch alles.

                                          Nun habe ich schon seit Jahren ein flot-Diagramm, in dem u. A. diese absolute Feuchtigkeit problemlos dargestellt wurde. Nachdem ich in der Definition des Diagramms die Datenpunktbezeichnung/-auswahl auf den Alias umgestellt habe, zeigt das Diagramm "sinnlose" Werte. Nach langer Ursachen-Suche vermute ich nun, daß das irgendwie mit den Werten für MIN und MAX in der Aliasdefinition zusammen hängt (obwohl/weil? ich dort gar keine Werte habe). Ich habe an diesen Werten bisher nie etwas geändert, sondern immer das gelassen, was der Aliasmanager automatisch da reingeschrieben hat, weil es ja für alle anderen Datenpunkte bisher offenbar funktioniert hat und ich das, was ich unter https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/aliases.md gefunden habe, auf meinen Fall zunächst nicht anzuwenden verstand:

                                          "Alias make automatic conversion of the value if min/max settings for both (alias and target) objects is defined.
                                          E.g. if alias has min=0,max=100 and target has min=0,max=255 so by the read the value 10 from target state will be converted to 3.9215686274509802 and written into alias 10 will will be converted to 25.5."

                                          Wo kann man denn bei einem Alias MIN/MAX für die Quelle angeben?

                                          Ich habe den Alias (als Voraussetzung für das flot-Diagramm) im Objektbaum mit Hilfe des Zahnrades für die history definiert (so wie ich das für alle meine flot-Datenpunkte gemacht habe). Gehe ich nun auf das Zahnrad und dann auf den Reiter Verlaufsdaten, sehe ich im Rhymtmus von rund 3 Minuten (das ist das Intervall, in dem sich die Klimawerte aktualisieren) neue Werte reinkommen. Der Wert, der da reinkommt ist der, der auch im Objektbaum angezeigt wird und plausibel ist:

                                          Snip1.PNG

                                          So weit, so gut, aber jetzt kommt das, was ich bisher nicht verstehe. Nach einigen Sekunden wird dieser Wert durch einen offenbar um genau den Faktor 5 (wo kommt dieser Faktor her?) kleineren Wert überschrieben:

                                          Snip2.PNG

                                          Und das scheint dann auch der Wert zu sein, den die history speichert und flot im Diagramm anzeigt, obwohl der Wert im Objektbaum weiterhin korrekt angezeigt wird. OK, der Alias-Wert wird also nicht skaliert angezeigt, sondern nur beim Ein-/Auslesen skaliert. Das heißt, das man aus dem Wert im Objektbaum nicht erkennen kann, ob da skaliert wird oder nicht. Der Zeitverzug der Skalierung dürfte wohl von der Auslastung des Raspis abhängen. Das würde ich verstehen, wenn ich MIN/MAX-Werte in der Aliasdefinition hätte, habe ich aber nicht.

                                          Als "Workaround" (soll nicht heißen, daß da ein Fehler vorhanden ist, aber mein Kopf kriegt das momentan nicht anders hin (;-() habe ich derzeit Lese-/Schreib-Skalierungsfunktionen definiert, die den Wert nicht verändern: fx val+0. weil etwas tiefer im obigen Dokument steht: "If convert functions are defined, so the automatic conversion will be deactivated." und das scheint zu funktionieren.

                                          Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich genauer die Wirkungsweise der MIN/MAX-Parameter der Aliasse nachlesen kann, um herauszufinden, wo mein Denkfehler liegt?

                                          Ich würde auch gerne verstehen, warum man den skalierten Wert des Aliasses nur beim Schreiben/Lesen "weitergibt" und nicht einfach dem Alias diesen Wert gibt und ihn im Objektbaum anzeigt. Dann könnte man doch eine etwaige Skalierung viel besser erkennen/kontollieren - oder?

                                          apollon77A Offline
                                          apollon77A Offline
                                          apollon77
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #476

                                          @andersmacher Am Ende stelle sicher (weil du willst ja nichts ändern) das in/max von Quellobjekt und min/max vom Alias Objekt identisch sind. Quellobjekt ansehen: Objekte - in der zeile des Objekts den Stift rechts ... dann siehst Du common.min/max

                                          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          812

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe