      @bertderkleine sagte in Werte für Grafik auf >0 begrenzen - wie?:

      mit dem Modbus Adapter

      auf "ignoriere Werte kleiner als : 0".

      in der Modbus Instanz , bei Formel :

      cf1f1da1-0807-4e9a-9504-88d50b090636-grafik.png

      x = (x<-0) ? 0:x
      
      BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Glasfaser
        Glasfaser @BertDerKleine last edited by Glasfaser

        @bertderkleine sagte in Werte für Grafik auf >0 begrenzen - wie?:

        aktuelle per PV generierte Energie aus und speichere sie in der history DB

        Tip ...

        nutze InfluxDB , denn die wirst auch mal Grafana ... usw. nutzen wollen.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • BertDerKleine
          BertDerKleine @Glasfaser last edited by

          @glasfaser
          @glasfaser
          Ich bekomme gar keine Spalten Faktor, offset und Formel angezeigt, dafür aber ein unerklärtes "CW".
          Wie komme ich denn da dran?

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @BertDerKleine last edited by

            @bertderkleine sagte in Werte für Grafik auf >0 begrenzen - wie?:

            @glasfaser
            @glasfaser
            Ich bekomme gar keine Spalten Faktor, offset und Formel angezeigt, dafür aber ein unerklärtes "CW".
            Wie komme ich denn da dran?

            zeigen!
            https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

            BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • BertDerKleine
              BertDerKleine @Homoran last edited by

              @homoran
              So schauts aus:
              m.jpg

              Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @BertDerKleine last edited by

                @bertderkleine

                Klick mal da drauf

                97763408-3ce4-47b5-9254-59925b3750c8-grafik.png

                BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @BertDerKleine last edited by

                  @bertderkleine sagte in Werte für Grafik auf >0 begrenzen - wie?:

                  So schauts aus:

                  das ist doch nicht history!

                  BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • BertDerKleine
                    BertDerKleine @Glasfaser last edited by

                    @glasfaser
                    Aaaahhh... danke sehr. 👍
                    Das hatte ich noch nicht gesehen. Jetzt habe ich die Formel da eingetragen.

                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • BertDerKleine
                      BertDerKleine @Homoran last edited by

                      @homoran
                      Nein, weil die letzten Beiträge sich um den Modbus-Adapter drehten hier.

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @BertDerKleine last edited by

                        @bertderkleine sagte in Werte für Grafik auf >0 begrenzen - wie?:

                        @glasfaser
                        Aaaahhh... danke sehr. 👍
                        Das hatte ich noch nicht gesehen. Jetzt habe ich die Formel da eingetragen.

                        Sehr gerne ..

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @BertDerKleine last edited by

                          @bertderkleine sagte in Werte für Grafik auf >0 begrenzen - wie?:

                          @homoran
                          Nein, weil die letzten Beiträge sich um den Modbus-Adapter drehten hier.

                          bitte in solchen Fällen neuen Thread mit passendem Threadtitel anlegen

                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            armalite-2 @Homoran last edited by

                            @homoran
                            Hallo zusammen,

                            ich stehe vor dem selben Problem. Nachts wird -2147483648 angezeigt.

                            Nutze ich dir Formel haut es mir die ganzen Werte durcheinander.
                            Die Werte in Faktor werden zum umrechnen benötigt.

                            Modbus2.PNG Modbus.PNG

                            Habt ihr hir ne saubere funktionierende Lösung?

                            Danke

                            BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • BertDerKleine
                              BertDerKleine @armalite-2 last edited by

                              @armalite-2
                              Nur eine Beobachtung: Beim Register 30769 habe ich als Faktor "0.01" drin stehen, Du hast da "0,001".
                              Das mag nichts zu bedeuten haben, aber einmal weicht der Faktor um x10 ab und Du benutzt ein Kommazeichen, ich einen Punkt.

                              Im übrigen habe ich diese Formel auch nur bei vier Werten eingetragen, die negativ wurden. Du hast es überall gemacht.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                armalite-2 last edited by

                                @bertderkleine

                                Hallo erstmal Danke für deine Rückmeldung
                                Hab die Kommas mal durch Punkte ersetzt

                                der Faktor 0,001 stimmt aber da der Ampere Wert direkt so auch im Wechselrichter zu lesen ist.

                                Wechselrichter.PNG

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                650
                                Online

                                31.9k
                                Users

                                80.2k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts

                                4
                                15
                                849
                                Loading More Posts
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                The ioBroker Community 2014-2023
                                logo