Moin Smart Home Freunde,
Da es mal kein Adapter fĂŒr die Netatmo Thermostate gab, hab ich ein Blockly erstellt, welches die gleichen bzw. Sogar noch etwas mehr und einfachere Objekte, funktionen und möglichkeiten erzeugt und bietet wie ein handelsĂŒblicher Adapter.
Warum ich nicht gleich ein Adapter erstellt habe, liegt daran, dass ich eigentlich keine Ahnung habe was ich hier mache, das Blockly ist garantiert auch nicht perfekt und nicht fehlerfrei aber bei mir sowie einigen fleiĂigen Testern, funktioniert es wunderbar, zumindest vorerst sind allerdings nur 10 (mittlerweile15) Thermostate steuerbar, wenn mehr benötigt werden, kurz bescheid geben...
Ich habe das Blockly so aufgebaut, dass es bei jedem funktionieren sollte, nach anfĂ€nglichen Schwierigkeiten, funktioniert dies auch wunderbar, es mĂŒssen lediglich ein paar Daten fĂŒr die Anmeldung in Objekte eingetragen werden, wie es genauso bei einem Adapter nötig wĂ€re.
!!ACHTUNG!!!
Bei einigen Nutzern haben Sonderzeichen gerade das "$" Zeichen in den Zugangsdaten Probleme gemacht!
Solltet ihr direkt von Anfang an Probleme haben, versucht bitte diese zu Àndern.
Ich habe wenig Hoffnung aber werde versuchen dieses Problem zu beheben und werde es dann in der Version erwĂ€hnen.Um Das Blockly zu nutzen, mĂŒsst ihr nur die nachfolgende RAR Datei Downloaden, darin befindet sich lediglich eine einfache Textdatei, dessen Inhalt (Code) ihr kopieren mĂŒsst, dann erstellt ihr euch in ioBroker unter <> Skripte innerhalb des Common Ordners (kann auch im Ordner eines Ordners sein) ein neues Blockly welches ihr nennen könnt, wie es euch gefĂ€llt, zB. "Netatmo_Blockly", darin findet ihr oben rechts ein Symbol von einem Blatt Papier mit einem Pfeil rein, wenn ihr darauf klickt, könnt ihr den vorher Kopierten Code aus meiner Textdatei, einfĂŒgen und speichern.
Fertig soweit!Es kann beim öffnen der "TXT" Datei aus der "RAR" Datei (in dem der Code fĂŒr das Blockly ist) mit einem separaten program oder Editor zu Problemen kommen, wenn dadurch Sonderzeichen ersetzt werden könnten, hier seid ihr mit dem Windows eigenen Editor auf der sicheren Seite, solltet ihr euch nicht sicher sein!
(Auch und vor allem âĂ€â âöâ âĂŒâ werden zum Teil durch eine Zeichenfolge ersetzt, mit der iobroker und das Blockly nichts anfangen können)Alle nötigen Objekte wurden nun bereits angelegt und die Zugangsdaten können eingetragen werden.
Die komplette Struktur befindet sich nach erstmaligem starten des Blocklys unter:
"0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo"
Dort mĂŒssen die Zugangsdaten in die entsprechenden Objekte eingetragen werden.
Die Zugangsdaten mĂŒssen zwingend als wert in die entsprechenden Objekte eingetragen werden, dies macht ihr indem ihr auf das Feld im Reiter âwertâ klickt, NICHT aber (auch wenn dies sehr verwirrend dargestellt ist) auf den Stift rechts daneben! Seid ihr euch nicht sicher wie dies funktioniert, fragt gerne nach đđDie Home ID und Client Daten, bekommt ihr auf der Hompage:
https://dev.netatmo.com/apidocumentation/energy#homesdata
Dazu mĂŒsst ihr euch anmelden und einmal EXECUTE/HOMESDATA ausfĂŒhren, im feld darunter steht dann die Home ID,
fĂŒr die Client Daten mĂŒsst ihr im Profil eine App anlegen, die angaben spielen keine rolle, hauptsache ihr bekommt die leider nötigen Daten...
Hier mĂŒsst Ihr nun auch das erste mal die Token selbst generieren (Access_Token und Refresh_Token) und diese ebenfalls einmalig in die Objekte eintragen!
Ab diesem Moment arbeitet das Blockly eigenstÀndig und erneuert diese Token automatisch.
Das Blockly sollte erkennen sobald alle zugangsdaten angegeben sind, womit dann direkt alle daten aus der API abgefragt werden.
Normalerweise klappt direkt alles und es werden alle nötigen Objekte geschrieben, wobei es beim ersten start zu warnungen im log kommen könnte, einige Werte von Objekten, werden schneller abgefragt als die Objekte angelegt sind.
Der automatische Intervall sollte nun auf 60sek stehen.Das Objekt "Status", sollte nun den Wert "true" angeben, dies bedeutet es lÀuft alles problemlos.
Ansonsten im Log nachsehen, welche Aktionen erfolgreich ausgefĂŒhrt wurden und welche eben nicht, entweder reichen diese Information um es selbst erneut zu versuchen, oder ihr postet euer Problem hier mit Angaben der Log Daten!
Keine Angst, ich helfe sehr gerne!Wenn alles geklappt hat (wovon ich stark ausgehe), werden jetzt einige nĂŒtzliche informationen zur verfĂŒgung gestellt:
-
Alle RĂ€ume und deren Thermostate sowie der Bridge,
-
Die aktuelle Temperatur und die zu erreichende soll Temperatur,
-
Ob das Thermometer ein offenes Fenster erkennt,
-
Sowie die zuvor in der App erstellten und somit möglichen HeizplĂ€ne und natĂŒrlich den aktiven Heizplan,
-
Der Status der Batterien (Batterie Level und Status wie z.B. "High", "Full" und "Low"),
-
Die aktuelle Heizleistung der Thermostate (wie weit diese geöffnet sind),
-
Erreichbarkeit der Thermostate und GerÀte, sowie deren Wifi und RF QualitÀt,
-
Einige IDâs und JSON Objekte bzw. ARRAYâs mit denen die meisten nichts anfangen können aber auch nicht mĂŒssen, die wichtigsten Daten habe ich ja bereits separiert. (Sollten weitere Datenpunkte und Informationen gewĂŒnscht sein, Gebt gerne Bescheid)
Eigentlich alles was die Thermostate, GerĂ€te und oder die API zur VerfĂŒgung stellen, Strenggenommen sogar etwas mehr, denn:
- die durchschnittliche Temperatur des Hauses oder der Wohnung,
- ein Objekt in "Home" welches angibt ob irgendwo geheizt wird,
- die zusammengefasste Anzeige in der Ăbersicht, ob irgendwelche Batterien Probleme machen (false/true),
- die Möglichkeit hier eine soll_Temperatur fĂŒr das komplette Haus/Wohnung eingeben zu können,
- die Batterie KapazitĂ€t in % (nur eine SchĂ€tzung, da werte der API leider sehr ungenau und teilweise von voll auf leer springen đ€·ââïž)
- sowie viele Kleinigkeiten
und das automatische abfragen und senden aller Daten ist so in der Form eigentlich nicht vorgesehen.
Einige Einstellungsmöglichkeiten und Funktionen stehen nun auch zur VerfĂŒgung:
-
einstellen einer Soll_Temperatur fĂŒr jeden Raum + oder allen RaĂŒmen gleichzeitig,
-
Ă€ndern des Heizplanes (WICHTIG genauen Name in das Objekt "Modus" eintragen, auch GroĂbuchstaben beachten!),
-
aktivieren der (nicht zuhause) der (Frostschutz) Funktion und das zurĂŒckkehren zu den aktiven Heizplan, dazu die Objekte mit true ansteuern oder ObjektIDâs in die Objekte eintragen, die auf true/false wechseln (z.B. aus dem AVM Adapter), wobei false dann immer zu denn Heizplan wechseln wĂŒrde bzw. zwei mögliche IDâs fĂŒr die Anwesenheit zur VerfĂŒgung stehen, die sich gegenseitig abfragen (beide âfalseâ oder eben einer âtrueâ), wird in dem zweiten Objekt nichts eingetragen, wird dieses ignoriert, bei âfalseâ kann hier ausgewĂ€hlt werden ob die "AWAY" oder die âFROSTâ Funktion aktiviert werden soll (entweder "AWAY" oder "FROST" (GroĂbuchstaben) eintragen), die jeweiligen in der App eingestellten Temperaturen werden hier ebenfalls angezeigt.
-
Die Möglichkeit eine ID eines externen Sensors fĂŒr Fenster und TĂŒren einzubinden oder ein Objekt mit âtrue/falseâ anzusteuern (dieses gibt in beiden FĂ€llen (auch bei Nutzung der ObjektID) den aktuellen Zustand wieder), und danach die Temperaturen der RĂ€ume zu regeln (hier kann fĂŒr jeden Raum eine gewĂŒnschte Temperatur eingetragen werden oder bei â0â wird die FrostwĂ€chter Temperatur gewĂ€hlt, die bis zum schlieĂen des âFenstersâ gehalten wird, sobald das "Fenster" geschlossen wurde, wird zur Temperatur des regulĂ€ren Heizplanes zurĂŒckgekehrt.
(Sollte die Funktion genutzt werden, ist es nicht möglich die Temperatur in dem Raum zu Ă€ndern wĂ€hrend das âFensterâ geöffnet ist, möchte die Temperatur dennoch geĂ€ndert werden, muss das Objekt "Fenster_Offen" auf âfalseâ gestellt werden, beim nĂ€chsten öffnen stellt dieses dann wieder auf âtrueâ.)
Eine Verzögerung ab wann die Sensoren tatsĂ€chlich die Heizung steuern sollen, entweder global oder fĂŒr jeden Raum in Sekunden (z.B. fĂŒr eine TerrassentĂŒr interessant, wenn nicht jedes kurze öffnen die Heizung umstellen soll.)
Es können mehrere ObjektIDs fĂŒr externe Sensoren pro Raum angegeben werden, in dem diese ohne Leerzeichen mit einem Komma getrennt werden (objektID1,objektID2). -
Die Möglichkeit ein Intervall einzustellen, wann oder in welchen abstÀnden neue Daten abgefragt werden sollen, (z.B. kurze 30sek um in einer VIS mit aktuellen Anzeigen arbeiten zu können) oder (lange Zeiten wie z.B. 3600sek (1std) wenn die aktuellen Werte nicht sofort benötigt werden).
-
Die Möglichkeit eine haltezeit (in Minuten) fĂŒr eine manuelle soll Temperatur anzugeben, diese muss vor dem einstellen einer Temperatur eingetragen werden und wird bei der nĂ€chsten Ănderung der soll Temperatur mit ĂŒbermittelt.
-
AuĂerdem ist es möglich eine maximale soll Temperatur fĂŒr einen Raum festzulegen, sollte die soll Temperatur einmal ĂŒber dieser liegen, so wird dieser Raum zum regulĂ€ren Heizplan zurĂŒckkehren. (Wichtig oder hilfreich wenn z.B. Kinder am Regler spielen)
-
ein Button in jedem Raum, mit dem der jeweilige Raum zum Heizplan zurĂŒckkehrt. (Mit true ansteuern)
Ihr seht, eigentlich alles was man sich wĂŒnschen kann, habt ihr dennoch Ideen fĂŒr weitere Funktionen, habt Probleme oder einfach eine Frage, immer raus damit!
Sollte ich hier neue Versionen einstellen, muss der alte Code im Blockly nur durch den neuen ersetzt werden, dazu das Skript stoppen dann im Blockly im leeren Bereich mit der Maus rechtsklicken und ganz unten xxxx Bausteine löschen auswĂ€hlen, jetzt wie am Anfang den neuen Code einfĂŒgen (oben rechts Papier mit Pfeil rein).
Muss fĂŒr gravierende Ănderungen die Objektstruktur gelöscht werden, werde ich dies dazu schreiben, wenn ihr groĂe SprĂŒnge in der Version macht, sollte sicherheitshalber der Netatmo Ordner gelöscht werden oder schaut euch alle Versionen an, was hier hĂ€tte gelöscht werden sollen.
Nun das Blockly speichern und starten.WICHTIG! Die Versionsnummer gibt euch viele wichtige Infos, bei z.B. (v1.2.3) bedeutet die erste Ziffer (1) das dass Blockly auf der ersten stabilen Version basiert, diese Zahl wird nur geÀndert, sollte sich grundlegend etwas an dem Blockly und den Funktionen Àndern (in diesen FÀllen sollte auch die Objektstruktur gelöscht werden!),
Die zweite Ziffer (2) steht fĂŒr ein zwischen Update mit kleinen Ănderungen z.B. neue Funktionen, hier bedeutet eine gerade Zahl (2,4,6...), dass dies eine stabile Version ist, die in der Regel keine Probleme machen sollte, eine ungerade Zahl (1,3,5...), steht fĂŒr eine Version an der noch gearbeitet wird aber gerne getestet werden kann, hier werden oft kleine Ănderungen hinzugefĂŒgt, die noch Probleme bereiten könnten,
die dritte und letzte Zahl (3) steht fĂŒr minimalste Anpassungen bzw. Fehlerbehebung (Fixes) der aktuellen Version.Am Anfang werden euch viele LogeintrĂ€ge auffallen, diese sind natĂŒrlich um fĂŒr euch selber zu kontrollieren ob alles ordnungsgemÀà funktioniert, ebenso aber wichtig um euch bei Problemen helfen zu können.
Nachdem alles sauber lĂ€uft werden die EintrĂ€ge weniger, es werden weiter weiterhin EintrĂ€ge bei der Intervall Abfrage und bei einem Neustart eingetragen, sowie bei abgelaufenen tokens oder Warnungen wenn diese beim ersten Versuch fehlschlagen (z.B. durch abgelaufen token oder refreshToken), auch wenn sich der Fehler in der Regel selbst reguliert.Sollten euch diese EintrĂ€ge nicht mehr interessieren oder sogar stören, könnt ihr das Objekt "Log_InfoOutput" auf "false" stellen, welches eben solche EintrĂ€ge unterdrĂŒckt, nun werden nur noch gravierende Fehler in den log geschrieben.
Als Kleinen Tipp am Rande, solltet ihr den Wert von Status zur Kontrolle in einer VIS verwenden, ob das Blockly ordnungsgemÀà arbeitet, könnt ihr euch zur Sicherheit ein separates Blockly anlegen, welches das Blockly Skript triggert, und wenn dieses nicht lÀuft (also auf false steht) den Wert des Objektes "Status" auf "false" aktualisiert.
So seid ihr auf der sicheren Seite, dass tatsĂ€chlich alles lĂ€uft und der Wert nicht auf "true" steht, sollte das Blockly nicht laufen. (Das Netatmo Blockly kann den Wert nicht mehr selber auf "false" stellen wenn es nicht lĂ€uft đ )Aktualisierungen und neue Versionen werden immer hier im ersten Beitrag gepostet!
Error codes bei einem Fehler aus der API:
1 = unbekannter Fehler.
2 = interner Fehler (Netatmo).
3 = parser error (VerstÀndnis Fehler).
5 = fehlerhafte Parameter.
6 = gerÀt nicht erreichbar.
7 = Kommando Fehler.
8 = Batterie Level.
14 = beschÀftigt.
19 = Modul nicht erreichbar.
23 = nichts zum Àndern.
27 = vorĂŒbergehend gesperrt.Bei den meisten Server Fehlern, ist die Beschreibung schon sehr aussagekrĂ€ftig, so dass hier in der Regel schnell erkannt werden kann wo es hacktâŠ
!!! Aktuell muss noch der Token einmal ĂŒber die website angefordert und manuell in die Objekte eingetragen werden, hier arbeite ich weiterhin an einer lösung.
https://forum.iobroker.net/post/1056032Changelog und vorherige Versionen:
(Update 15.07.2024) Neue Version
STABLE v5.0.4 - !!EMPFOHLEN!!
Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v5.0.4.rarWenn die Version 5.0.0 - 5.0.2 installiert war, muss nichts gelöscht werden.
Ansonsten bitte einmal hier nachschauen:
Infos v5.0.0âą Hier sollte das Problem mit den Token behoben sein.
Sagt wie immer gerne Bescheid, sollte euch etwas auffallen! đđ
(Update 07.11.2022) Neue Version
STABLE v3.2.2 - !!EMPFOHLEN!!
Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v3.2.2.rarWenn die Version 3.2.0 installiert war, mĂŒssen nur die RĂ€ume in dem sich mehr als ein Thermostat befindet bzw. Die Thermostate darin mĂŒssen mindestens gelöscht werden.
Sonst wenn möglich, sollte einmal der komplette Netatmo Ordner gelöscht werden!
(Alternative reicht es die Objekte "null" und "Blockly_aktualisieren" im Netatmo Hauptordner, sowie die RĂ€ume in dem sich mehr als ein Thermostat befindet bzw. Die Thermostate darin mĂŒssen mindestens gelöscht werden.)âą Kleiner aber fataler Fehler wurde behoben, bei dem kein neuer Token angefordert wurde wenn der alte nicht korrekt war! ("Error: invalid access_token", was z.B. vorkommen kann wenn nach einem Netatmo Server reboot/Absturz, der eigentlich noch nicht abgelaufene Token dennoch nicht mehr anerkannt wird.)
âą AuĂerdem wurde der Wert "Status" bei einem Fehler nicht immer ordnungsgemÀà auf "false" gesetzt.
âą Auch war ich mit der erfolgreichen Fehlerbehebung des Fehlers "Thermostat ID" bei mehreren Thermostaten in einem Raum etwas voreilig (hab nicht auf das Feedback gewartet đ), dieser Fehler sollte nun tatsĂ€chlich behoben sein und im Nachhinein könnte es doch auch der Fall gewesen sein, dass die Werte "Erreichbarkeit", "Batterie" etc. nicht korrekt angegeben wurden.
Ich habe sehr intensiv Versuch alles zu testen und konnte keine weiteren Probleme feststellen.
Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen: (dieses Problem hĂ€tte auch mit anderen Versionen auftreten können, ist bei mir jedoch nie der Fall gewesen und wurde im Test kĂŒnstlich verursacht!) Sollte gerade bei der Verwendung von externen Fenstersensoren, wĂ€hrend des öffnen oder schlieĂen, das System oder Blockly hĂ€ngen, kann es vorkommen, dass dieser Vorgang im System nicht erkannt wird und zu einem falschen Wert oder Temperatursteuerung fĂŒhren (sollte die Funktion genutzt werden).
Ich habe mir einige Gedanken gemacht auch dieses Problem zu lösen, jedoch ist es kaum möglich einen solchen Fehler im System automatisch zu erkennen und so ohne Manuelles eingreifen lösen zu können, alle Möglichkeiten erschienen mir also komplizierter als das Fenster mit falschen wert einfach kurz zu schlieĂen und wieder zu öffnen bzw. andersrum, alternativ kann das Blockly neu gestartet werden (z.B. ĂŒber den Button in den Objekten auch ferngesteuert möglich).NatĂŒrlich lĂ€uft jedes System anders, und es könnte in dieser Version dennoch zu Problemen kommen sollte euch also etwas auffallen, sagt wie immer gerne Bescheid! đđ
-
-
(Update 07.11.2022) Neue Version
STABLE v3.2.2 - !!EMPFOHLEN!!
Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v3.2.2.rarWenn die Version 3.2.0 installiert war, mĂŒssen nur die RĂ€ume in dem sich mehr als ein Thermostat befindet bzw. Die Thermostate darin mĂŒssen mindestens gelöscht werden.
Sonst wenn möglich, sollte einmal der komplette Netatmo Ordner gelöscht werden!
(Alternative reicht es die Objekte "null" und "Blockly_aktualisieren" im Netatmo Hauptordner, sowie die RĂ€ume in dem sich mehr als ein Thermostat befindet bzw. Die Thermostate darin mĂŒssen mindestens gelöscht werden.)âą Kleiner aber fataler Fehler wurde behoben, bei dem kein neuer Token angefordert wurde wenn der alte nicht korrekt war! ("Error: invalid access_token", was z.B. vorkommen kann wenn nach einem Netatmo Server reboot/Absturz, der eigentlich noch nicht abgelaufene Token dennoch nicht mehr anerkannt wird.)
âą AuĂerdem wurde der Wert "Status" bei einem Fehler nicht immer ordnungsgemÀà auf "false" gesetzt.
âą Auch war ich mit der erfolgreichen Fehlerbehebung des Fehlers "Thermostat ID" bei mehreren Thermostaten in einem Raum etwas voreilig (hab nicht auf das Feedback gewartet đ), dieser Fehler sollte nun tatsĂ€chlich behoben sein und im Nachhinein könnte es doch auch der Fall gewesen sein, dass die Werte "Erreichbarkeit", "Batterie" etc. nicht korrekt angegeben wurden.
Ich habe sehr intensiv Versuch alles zu testen und konnte keine weiteren Probleme feststellen.
Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen: (dieses Problem hĂ€tte auch mit anderen Versionen auftreten können, ist bei mir jedoch nie der Fall gewesen und wurde im Test kĂŒnstlich verursacht!) Sollte gerade bei der Verwendung von externen Fenstersensoren, wĂ€hrend des öffnen oder schlieĂen, das System oder Blockly hĂ€ngen, kann es vorkommen, dass dieser Vorgang im System nicht erkannt wird und zu einem falschen Wert oder Temperatursteuerung fĂŒhren (sollte die Funktion genutzt werden).
Ich habe mir einige Gedanken gemacht auch dieses Problem zu lösen, jedoch ist es kaum möglich einen solchen Fehler im System automatisch zu erkennen und so ohne Manuelles eingreifen lösen zu können, alle Möglichkeiten erschienen mir also komplizierter als das Fenster mit falschen wert einfach kurz zu schlieĂen und wieder zu öffnen bzw. andersrum, alternativ kann das Blockly neu gestartet werden (z.B. ĂŒber den Button in den Objekten auch ferngesteuert möglich).NatĂŒrlich lĂ€uft jedes System anders, und es könnte in dieser Version dennoch zu Problemen kommen sollte euch also etwas auffallen, sagt wie immer gerne Bescheid! đđ
@newpicsel
Moin,
nachdem es auf dem Pi nun soweit lÀuft, bin ich nun auf einen NUC umgezogen, einfach weil der Pi zuwenig Speicher hat.
Der NUC lÀuft mit Proxmox, der LTC mit einem Ubuntu System. Darauf wurde dann Iobroker installiert. Alle Anwendungen laufen darauf ohne Probleme. Soweit ich das bisher beurteilen kann.
Das System hat nun 3 GB Ram und 2 Kerne. Ist mittels 1Gbit Lan direkt am Router (Fritzbox 7490) angeschlossen.
Benutztes RAM, i.R. 1.8GB.Habe das Script 3.2.2 gestartet, beim 2. Durchgang diese Meldung.

Habe die Daten mehrfach neu eingegeben, bis dann zusÀtzlich die Meldung kam, "too many connections", habe dann wieder das Script wieder gestoppt.
Habe dann heute den kompletten Netatmo Ordner gelöscht, das Script 3.2.2 wieder gestartet. Nach dem ersten Durchlauf habe ich dann beide Buttons gesetzt, was ich bei meinen Versuchen vorher NICHT gemacht hatte.
deaktiviert.Siehe da, nach dem 2. Durchlauf war alles da !!!
Dies nur zur Info. Falls da jemand auch mal hÀngen sollte.
:blush: -
@newpicsel
Moin,
nachdem es auf dem Pi nun soweit lÀuft, bin ich nun auf einen NUC umgezogen, einfach weil der Pi zuwenig Speicher hat.
Der NUC lÀuft mit Proxmox, der LTC mit einem Ubuntu System. Darauf wurde dann Iobroker installiert. Alle Anwendungen laufen darauf ohne Probleme. Soweit ich das bisher beurteilen kann.
Das System hat nun 3 GB Ram und 2 Kerne. Ist mittels 1Gbit Lan direkt am Router (Fritzbox 7490) angeschlossen.
Benutztes RAM, i.R. 1.8GB.Habe das Script 3.2.2 gestartet, beim 2. Durchgang diese Meldung.

Habe die Daten mehrfach neu eingegeben, bis dann zusÀtzlich die Meldung kam, "too many connections", habe dann wieder das Script wieder gestoppt.
Habe dann heute den kompletten Netatmo Ordner gelöscht, das Script 3.2.2 wieder gestartet. Nach dem ersten Durchlauf habe ich dann beide Buttons gesetzt, was ich bei meinen Versuchen vorher NICHT gemacht hatte.
deaktiviert.Siehe da, nach dem 2. Durchlauf war alles da !!!
Dies nur zur Info. Falls da jemand auch mal hÀngen sollte.
:blush:Moin @franjo
Super, dass es noch geklappt hat!
Ich hab erstmal n Schock bekommen als ich "invalid grant" gelesen habe đ€ŁDas ist verrĂŒckt und kann ich mir fast nicht mehr erklĂ€ren, nur das hier schon wieder im System selber Werte falsch gesetzt wurden bevor diese korrekt vorlagen und hackt dann zumindest bei dir daran diese korrekt zu setzen.
Warum das so ist weiĂ ich nicht, ich hatte dieses Problem noch nicht und auch sonst hab ich nichts gehört đ aber nun funktioniert es ja und das ist die Hauptsache đđSchöne GrĂŒĂe
-
Perfekt đđ
@newpicsel hi bekomme heute dauernd folgende Meldung:
lÀuft jede halbe Stunde mit Fehler.
Auf der Seite von Netatmo komme ich aber.Was kann dieses sein ??
Gruss helfi -
@newpicsel hi bekomme heute dauernd folgende Meldung:
lÀuft jede halbe Stunde mit Fehler.
Auf der Seite von Netatmo komme ich aber.Was kann dieses sein ??
Gruss helfiMoin @helfi9999
Der Fehler "Bad Gateway" bedeutet, dass der Server nicht erreichbar ist, dies kann viele Ursachen haben, entweder liegt tatsÀchlich bei Netatmo ein Problem vor, oder aber auch ein Knotenpunkt auf dem Weg dorthin könnten hier verantwortlich sein.
Machen kannst du da in dem Fall wohl nichts, auĂer eventuell Netatmo kontaktieren sollte der Fehler lĂ€nger auftreten, ich denke aber es werden schon ein paar fleiĂige Handwerker an der Sache dran sein đ in der Regel sind solche Fehler "schnell" behobenâŠ
Wird der Fehler zu jeder Intervall Aktualisierung ausgegeben? Stellt sich der Status ordnungsgemÀà auf false?
EDIT: warum du dennoch auf die Seite von Netatmo kommst, kann daran liegen, dass oft mehrere Server in Betrieb sind gerade fĂŒr die Verarbeitung deiner Heizungsdaten etc.
-
Moin @helfi9999
Der Fehler "Bad Gateway" bedeutet, dass der Server nicht erreichbar ist, dies kann viele Ursachen haben, entweder liegt tatsÀchlich bei Netatmo ein Problem vor, oder aber auch ein Knotenpunkt auf dem Weg dorthin könnten hier verantwortlich sein.
Machen kannst du da in dem Fall wohl nichts, auĂer eventuell Netatmo kontaktieren sollte der Fehler lĂ€nger auftreten, ich denke aber es werden schon ein paar fleiĂige Handwerker an der Sache dran sein đ in der Regel sind solche Fehler "schnell" behobenâŠ
Wird der Fehler zu jeder Intervall Aktualisierung ausgegeben? Stellt sich der Status ordnungsgemÀà auf false?
EDIT: warum du dennoch auf die Seite von Netatmo kommst, kann daran liegen, dass oft mehrere Server in Betrieb sind gerade fĂŒr die Verarbeitung deiner Heizungsdaten etc.
@newpicsel ok Danke erstmal fĂŒr die Info
-
Moin @airmaxchen
Wollte nur mal nachfragen ob du eine Lösung gefunden hast und wenn ja wie und welche, interessiert mich und eventuell andere ebenfalls.
Danke dir und schöne GrĂŒĂe
Peter@newpicsel Entschuldige die spÀte Antwort. Etwas stressig in letzter Zeit.
Leider habe ich noch keine Lösung. Ich stehe noch im Austausch mit dem Support von Netatmo. Leider dauert die Antwort sehr lang und bis jetzt habe ich nur allgemeine Hinweise bekommen wie "Create new App". Ich melde mich aber verlĂ€sslich wenn ich weitergekommen bin. Danke nochmal fĂŒr die bisherige UnterstĂŒtzung. -
Moin @helfi9999
Der Fehler "Bad Gateway" bedeutet, dass der Server nicht erreichbar ist, dies kann viele Ursachen haben, entweder liegt tatsÀchlich bei Netatmo ein Problem vor, oder aber auch ein Knotenpunkt auf dem Weg dorthin könnten hier verantwortlich sein.
Machen kannst du da in dem Fall wohl nichts, auĂer eventuell Netatmo kontaktieren sollte der Fehler lĂ€nger auftreten, ich denke aber es werden schon ein paar fleiĂige Handwerker an der Sache dran sein đ in der Regel sind solche Fehler "schnell" behobenâŠ
Wird der Fehler zu jeder Intervall Aktualisierung ausgegeben? Stellt sich der Status ordnungsgemÀà auf false?
EDIT: warum du dennoch auf die Seite von Netatmo kommst, kann daran liegen, dass oft mehrere Server in Betrieb sind gerade fĂŒr die Verarbeitung deiner Heizungsdaten etc.
@newpicsel sagte in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
Moin @helfi9999
Der Fehler "Bad Gateway" bedeutet, dass der Server nicht erreichbar ist, dies kann viele Ursachen haben, entweder liegt tatsÀchlich bei Netatmo ein Problem vor, oder aber auch ein Knotenpunkt auf dem Weg dorthin könnten hier verantwortlich sein.
Machen kannst du da in dem Fall wohl nichts, auĂer eventuell Netatmo kontaktieren sollte der Fehler lĂ€nger auftreten, ich denke aber es werden schon ein paar fleiĂige Handwerker an der Sache dran sein đ in der Regel sind solche Fehler "schnell" behobenâŠ
Wird der Fehler zu jeder Intervall Aktualisierung ausgegeben? Stellt sich der Status ordnungsgemÀà auf false?
EDIT: warum du dennoch auf die Seite von Netatmo kommst, kann daran liegen, dass oft mehrere Server in Betrieb sind gerade fĂŒr die Verarbeitung deiner Heizungsdaten etc.
Hi, was bedeutet das:
Gruss helfi -
@newpicsel sagte in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
Moin @helfi9999
Der Fehler "Bad Gateway" bedeutet, dass der Server nicht erreichbar ist, dies kann viele Ursachen haben, entweder liegt tatsÀchlich bei Netatmo ein Problem vor, oder aber auch ein Knotenpunkt auf dem Weg dorthin könnten hier verantwortlich sein.
Machen kannst du da in dem Fall wohl nichts, auĂer eventuell Netatmo kontaktieren sollte der Fehler lĂ€nger auftreten, ich denke aber es werden schon ein paar fleiĂige Handwerker an der Sache dran sein đ in der Regel sind solche Fehler "schnell" behobenâŠ
Wird der Fehler zu jeder Intervall Aktualisierung ausgegeben? Stellt sich der Status ordnungsgemÀà auf false?
EDIT: warum du dennoch auf die Seite von Netatmo kommst, kann daran liegen, dass oft mehrere Server in Betrieb sind gerade fĂŒr die Verarbeitung deiner Heizungsdaten etc.
Hi, was bedeutet das:
Gruss helfiGuten Morgen @helfi9999
code 6 bedeutet, dass dieses Thermostat nicht erreichbar ist đ
Es ist ja immer das selbe Thermostat, vielleicht sind die Batterien leer?
Manchmal (oft) erkennen die Thermostate erst das die Batterien leer sind, wenn es schon viel zu spĂ€t ist leider, hatte ich gestern auch erst đBei Gelegenheit baue ich nochmal die Log EintrĂ€ge bei einigen Fehlern um, damit einfacher zu erkennen ist, wo das Problem liegt, vielleicht mit Raum Namen und Thermostat ID.
Was ich aber nachher mal machen werde, eine Liste im ersten Beitrag erstellen, welcher Error Code was bedeutetâŠAus der api kommt halt nur ein Error Code (hier 6) und eine sehr knappe Beschreibung (in dem Fall Thermostat ID), das Blockly versucht diesen Fehler aktuell noch nicht weiter zu bearbeiten und gibt diesen nur weiter.
-
Guten Morgen @helfi9999
code 6 bedeutet, dass dieses Thermostat nicht erreichbar ist đ
Es ist ja immer das selbe Thermostat, vielleicht sind die Batterien leer?
Manchmal (oft) erkennen die Thermostate erst das die Batterien leer sind, wenn es schon viel zu spĂ€t ist leider, hatte ich gestern auch erst đBei Gelegenheit baue ich nochmal die Log EintrĂ€ge bei einigen Fehlern um, damit einfacher zu erkennen ist, wo das Problem liegt, vielleicht mit Raum Namen und Thermostat ID.
Was ich aber nachher mal machen werde, eine Liste im ersten Beitrag erstellen, welcher Error Code was bedeutetâŠAus der api kommt halt nur ein Error Code (hier 6) und eine sehr knappe Beschreibung (in dem Fall Thermostat ID), das Blockly versucht diesen Fehler aktuell noch nicht weiter zu bearbeiten und gibt diesen nur weiter.
@newpicsel sagte in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
Guten Morgen @helfi9999
code 6 bedeutet, dass dieses Thermostat nicht erreichbar ist đ
Es ist ja immer das selbe Thermostat, vielleicht sind die Batterien leer?
Manchmal (oft) erkennen die Thermostate erst das die Batterien leer sind, wenn es schon viel zu spĂ€t ist leider, hatte ich gestern auch erst đBei Gelegenheit baue ich nochmal die Log EintrĂ€ge bei einigen Fehlern um, damit einfacher zu erkennen ist, wo das Problem liegt, vielleicht mit Raum Namen und Thermostat ID.
Was ich aber nachher mal machen werde, eine Liste im ersten Beitrag erstellen, welcher Error Code was bedeutetâŠAus der api kommt halt nur ein Error Code (hier 6) und eine sehr knappe Beschreibung (in dem Fall Thermostat ID), das Blockly versucht diesen Fehler aktuell noch nicht weiter zu bearbeiten und gibt diesen nur weiter.
Ok, danke fĂŒr die Info
-
@Newpicsel Hallo, habe gerade festgestellt das der Fenster Status nicht mehr funktioniert!!
:confounded:
-
@Newpicsel Hallo, habe gerade festgestellt das der Fenster Status nicht mehr funktioniert!!
:confounded:
Was bedeutet funktioniert nicht mehr? đ
Habâs grad bei mir getestet, und da funktioniert alles đ
-
Was bedeutet funktioniert nicht mehr? đ
Habâs grad bei mir getestet, und da funktioniert alles đ
-
MerkwĂŒrdig, ohne dass irgendwas geĂ€ndert wurde đ€
Die Temperatur wird natĂŒrlich nicht umgestellt wenn das Fenster laut System nicht geöffnet wirdâŠ
Der eigentliche Wert von dem Sensor selbst wird aber aktualisiert?
Kann mir nur vorstellen, dass sich da irgendwas aufgehĂ€ngt hat, mal die ID entfernen und erst wenn er einmal leer war, neu einfĂŒgen, normal sollte ein Blockly Neustart vielleicht auch schon helfen, ganz zur Not mal den kompletten Ordner mit der externen Steuerung löschen đ€·ââïž -
MerkwĂŒrdig, ohne dass irgendwas geĂ€ndert wurde đ€
Die Temperatur wird natĂŒrlich nicht umgestellt wenn das Fenster laut System nicht geöffnet wirdâŠ
Der eigentliche Wert von dem Sensor selbst wird aber aktualisiert?
Kann mir nur vorstellen, dass sich da irgendwas aufgehĂ€ngt hat, mal die ID entfernen und erst wenn er einmal leer war, neu einfĂŒgen, normal sollte ein Blockly Neustart vielleicht auch schon helfen, ganz zur Not mal den kompletten Ordner mit der externen Steuerung löschen đ€·ââïž@newpicsel sagte in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
MerkwĂŒrdig, ohne dass irgendwas geĂ€ndert wurde đ€
Die Temperatur wird natĂŒrlich nicht umgestellt wenn das Fenster laut System nicht geöffnet wirdâŠ
Der eigentliche Wert von dem Sensor selbst wird aber aktualisiert?
Kann mir nur vorstellen, dass sich da irgendwas aufgehĂ€ngt hat, mal die ID entfernen und erst wenn er einmal leer war, neu einfĂŒgen, normal sollte ein Blockly Neustart vielleicht auch schon helfen, ganz zur Not mal den kompletten Ordner mit der externen Steuerung löschen đ€·ââïžSo habe heute wieder nachgeschaut:
- BĂŒro Fenster auf ,keine Umstellung von ID"fensterStatusopen" auf true erst wenn ich den Blockly neu starte geht es
- Also Script neugestartet und nochmals Fenster geöffnet dann klappt es.
ABER Soll_Temp geht von 19°C auf 7°C und dann direkt wieder auf 19°C als ob nichts passiert ist obwohl das Fenster geöffnet ist.
Beim 2. Mal Fenster auf klappt es und hoffentlich nicht nur bis morgen..
-
@newpicsel sagte in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
MerkwĂŒrdig, ohne dass irgendwas geĂ€ndert wurde đ€
Die Temperatur wird natĂŒrlich nicht umgestellt wenn das Fenster laut System nicht geöffnet wirdâŠ
Der eigentliche Wert von dem Sensor selbst wird aber aktualisiert?
Kann mir nur vorstellen, dass sich da irgendwas aufgehĂ€ngt hat, mal die ID entfernen und erst wenn er einmal leer war, neu einfĂŒgen, normal sollte ein Blockly Neustart vielleicht auch schon helfen, ganz zur Not mal den kompletten Ordner mit der externen Steuerung löschen đ€·ââïžSo habe heute wieder nachgeschaut:
- BĂŒro Fenster auf ,keine Umstellung von ID"fensterStatusopen" auf true erst wenn ich den Blockly neu starte geht es
- Also Script neugestartet und nochmals Fenster geöffnet dann klappt es.
ABER Soll_Temp geht von 19°C auf 7°C und dann direkt wieder auf 19°C als ob nichts passiert ist obwohl das Fenster geöffnet ist.
Beim 2. Mal Fenster auf klappt es und hoffentlich nicht nur bis morgen..
Dass die Temperatur nochmal direkt umspringt, kann durchaus sein, hab ich auch gelegentlich, wenn gerade eine Intervall Aktualisierung ausgefĂŒttert wird, dann steht in iobroker unter UmstĂ€nden bis zur nĂ€chsten Aktualisierung der falsche wert, schaue mal in die App wenn dies passiert, die Temperatur sollte dort auf 7 grad stehenâŠ
Es gibt hier leider kein callback bei einer Ănderung in der api und so fragt nur der Intervall die tatsĂ€chlichen Werte ab, was sich durchaus leider ĂŒberschneiden kann đ
Ich hoffe mal, dass deine Hacker in Moment mit dem letzten Update an sich zusammen hÀngen, sonst kontrolliere mal deine Systemauslastung.
Hast du viele Blocklys am laufen? Bei mir laufen auch viele aber vielleicht ist das System in irgendeiner Form ĂŒberlastet đ€·ââïžEDIT: ich kann halt höchstens eine automatische Aktualisierung nach jeder aus iobroker gehenden Ănderung ansteuern, aber das bedeutet noch mehr Systembelastung, die meisten Systeme sollten es wohl packen und wenn der Intervall nicht zu kurz eingestellt ist, sollte auch die API keine Probleme machen đ€
Ich werde das wohl optional hinzufĂŒgen, so dass diese Funktion per Objekt aktiviert/deaktiviert werden kann, sich jedoch bei einem Intervall kleiner als 30s selbst deaktiviert!
Der Wert kann dennoch kurz zurĂŒck springen wenn ganz knapp lĂ€uft đ aber sollte sich dann auch sofort wieder korrigieren⊠-
Moin Smart Home Freunde,
Da es mal kein Adapter fĂŒr die Netatmo Thermostate gab, hab ich ein Blockly erstellt, welches die gleichen bzw. Sogar noch etwas mehr und einfachere Objekte, funktionen und möglichkeiten erzeugt und bietet wie ein handelsĂŒblicher Adapter.
Warum ich nicht gleich ein Adapter erstellt habe, liegt daran, dass ich eigentlich keine Ahnung habe was ich hier mache, das Blockly ist garantiert auch nicht perfekt und nicht fehlerfrei aber bei mir sowie einigen fleiĂigen Testern, funktioniert es wunderbar, zumindest vorerst sind allerdings nur 10 (mittlerweile15) Thermostate steuerbar, wenn mehr benötigt werden, kurz bescheid geben...
Ich habe das Blockly so aufgebaut, dass es bei jedem funktionieren sollte, nach anfĂ€nglichen Schwierigkeiten, funktioniert dies auch wunderbar, es mĂŒssen lediglich ein paar Daten fĂŒr die Anmeldung in Objekte eingetragen werden, wie es genauso bei einem Adapter nötig wĂ€re.
!!ACHTUNG!!!
Bei einigen Nutzern haben Sonderzeichen gerade das "$" Zeichen in den Zugangsdaten Probleme gemacht!
Solltet ihr direkt von Anfang an Probleme haben, versucht bitte diese zu Àndern.
Ich habe wenig Hoffnung aber werde versuchen dieses Problem zu beheben und werde es dann in der Version erwĂ€hnen.Um Das Blockly zu nutzen, mĂŒsst ihr nur die nachfolgende RAR Datei Downloaden, darin befindet sich lediglich eine einfache Textdatei, dessen Inhalt (Code) ihr kopieren mĂŒsst, dann erstellt ihr euch in ioBroker unter <> Skripte innerhalb des Common Ordners (kann auch im Ordner eines Ordners sein) ein neues Blockly welches ihr nennen könnt, wie es euch gefĂ€llt, zB. "Netatmo_Blockly", darin findet ihr oben rechts ein Symbol von einem Blatt Papier mit einem Pfeil rein, wenn ihr darauf klickt, könnt ihr den vorher Kopierten Code aus meiner Textdatei, einfĂŒgen und speichern.
Fertig soweit!Es kann beim öffnen der "TXT" Datei aus der "RAR" Datei (in dem der Code fĂŒr das Blockly ist) mit einem separaten program oder Editor zu Problemen kommen, wenn dadurch Sonderzeichen ersetzt werden könnten, hier seid ihr mit dem Windows eigenen Editor auf der sicheren Seite, solltet ihr euch nicht sicher sein!
(Auch und vor allem âĂ€â âöâ âĂŒâ werden zum Teil durch eine Zeichenfolge ersetzt, mit der iobroker und das Blockly nichts anfangen können)Alle nötigen Objekte wurden nun bereits angelegt und die Zugangsdaten können eingetragen werden.
Die komplette Struktur befindet sich nach erstmaligem starten des Blocklys unter:
"0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo"
Dort mĂŒssen die Zugangsdaten in die entsprechenden Objekte eingetragen werden.
Die Zugangsdaten mĂŒssen zwingend als wert in die entsprechenden Objekte eingetragen werden, dies macht ihr indem ihr auf das Feld im Reiter âwertâ klickt, NICHT aber (auch wenn dies sehr verwirrend dargestellt ist) auf den Stift rechts daneben! Seid ihr euch nicht sicher wie dies funktioniert, fragt gerne nach đđDie Home ID und Client Daten, bekommt ihr auf der Hompage:
https://dev.netatmo.com/apidocumentation/energy#homesdata
Dazu mĂŒsst ihr euch anmelden und einmal EXECUTE/HOMESDATA ausfĂŒhren, im feld darunter steht dann die Home ID,
fĂŒr die Client Daten mĂŒsst ihr im Profil eine App anlegen, die angaben spielen keine rolle, hauptsache ihr bekommt die leider nötigen Daten...
Hier mĂŒsst Ihr nun auch das erste mal die Token selbst generieren (Access_Token und Refresh_Token) und diese ebenfalls einmalig in die Objekte eintragen!
Ab diesem Moment arbeitet das Blockly eigenstÀndig und erneuert diese Token automatisch.
Das Blockly sollte erkennen sobald alle zugangsdaten angegeben sind, womit dann direkt alle daten aus der API abgefragt werden.
Normalerweise klappt direkt alles und es werden alle nötigen Objekte geschrieben, wobei es beim ersten start zu warnungen im log kommen könnte, einige Werte von Objekten, werden schneller abgefragt als die Objekte angelegt sind.
Der automatische Intervall sollte nun auf 60sek stehen.Das Objekt "Status", sollte nun den Wert "true" angeben, dies bedeutet es lÀuft alles problemlos.
Ansonsten im Log nachsehen, welche Aktionen erfolgreich ausgefĂŒhrt wurden und welche eben nicht, entweder reichen diese Information um es selbst erneut zu versuchen, oder ihr postet euer Problem hier mit Angaben der Log Daten!
Keine Angst, ich helfe sehr gerne!Wenn alles geklappt hat (wovon ich stark ausgehe), werden jetzt einige nĂŒtzliche informationen zur verfĂŒgung gestellt:
-
Alle RĂ€ume und deren Thermostate sowie der Bridge,
-
Die aktuelle Temperatur und die zu erreichende soll Temperatur,
-
Ob das Thermometer ein offenes Fenster erkennt,
-
Sowie die zuvor in der App erstellten und somit möglichen HeizplĂ€ne und natĂŒrlich den aktiven Heizplan,
-
Der Status der Batterien (Batterie Level und Status wie z.B. "High", "Full" und "Low"),
-
Die aktuelle Heizleistung der Thermostate (wie weit diese geöffnet sind),
-
Erreichbarkeit der Thermostate und GerÀte, sowie deren Wifi und RF QualitÀt,
-
Einige IDâs und JSON Objekte bzw. ARRAYâs mit denen die meisten nichts anfangen können aber auch nicht mĂŒssen, die wichtigsten Daten habe ich ja bereits separiert. (Sollten weitere Datenpunkte und Informationen gewĂŒnscht sein, Gebt gerne Bescheid)
Eigentlich alles was die Thermostate, GerĂ€te und oder die API zur VerfĂŒgung stellen, Strenggenommen sogar etwas mehr, denn:
- die durchschnittliche Temperatur des Hauses oder der Wohnung,
- ein Objekt in "Home" welches angibt ob irgendwo geheizt wird,
- die zusammengefasste Anzeige in der Ăbersicht, ob irgendwelche Batterien Probleme machen (false/true),
- die Möglichkeit hier eine soll_Temperatur fĂŒr das komplette Haus/Wohnung eingeben zu können,
- die Batterie KapazitĂ€t in % (nur eine SchĂ€tzung, da werte der API leider sehr ungenau und teilweise von voll auf leer springen đ€·ââïž)
- sowie viele Kleinigkeiten
und das automatische abfragen und senden aller Daten ist so in der Form eigentlich nicht vorgesehen.
Einige Einstellungsmöglichkeiten und Funktionen stehen nun auch zur VerfĂŒgung:
-
einstellen einer Soll_Temperatur fĂŒr jeden Raum + oder allen RaĂŒmen gleichzeitig,
-
Ă€ndern des Heizplanes (WICHTIG genauen Name in das Objekt "Modus" eintragen, auch GroĂbuchstaben beachten!),
-
aktivieren der (nicht zuhause) der (Frostschutz) Funktion und das zurĂŒckkehren zu den aktiven Heizplan, dazu die Objekte mit true ansteuern oder ObjektIDâs in die Objekte eintragen, die auf true/false wechseln (z.B. aus dem AVM Adapter), wobei false dann immer zu denn Heizplan wechseln wĂŒrde bzw. zwei mögliche IDâs fĂŒr die Anwesenheit zur VerfĂŒgung stehen, die sich gegenseitig abfragen (beide âfalseâ oder eben einer âtrueâ), wird in dem zweiten Objekt nichts eingetragen, wird dieses ignoriert, bei âfalseâ kann hier ausgewĂ€hlt werden ob die "AWAY" oder die âFROSTâ Funktion aktiviert werden soll (entweder "AWAY" oder "FROST" (GroĂbuchstaben) eintragen), die jeweiligen in der App eingestellten Temperaturen werden hier ebenfalls angezeigt.
-
Die Möglichkeit eine ID eines externen Sensors fĂŒr Fenster und TĂŒren einzubinden oder ein Objekt mit âtrue/falseâ anzusteuern (dieses gibt in beiden FĂ€llen (auch bei Nutzung der ObjektID) den aktuellen Zustand wieder), und danach die Temperaturen der RĂ€ume zu regeln (hier kann fĂŒr jeden Raum eine gewĂŒnschte Temperatur eingetragen werden oder bei â0â wird die FrostwĂ€chter Temperatur gewĂ€hlt, die bis zum schlieĂen des âFenstersâ gehalten wird, sobald das "Fenster" geschlossen wurde, wird zur Temperatur des regulĂ€ren Heizplanes zurĂŒckgekehrt.
(Sollte die Funktion genutzt werden, ist es nicht möglich die Temperatur in dem Raum zu Ă€ndern wĂ€hrend das âFensterâ geöffnet ist, möchte die Temperatur dennoch geĂ€ndert werden, muss das Objekt "Fenster_Offen" auf âfalseâ gestellt werden, beim nĂ€chsten öffnen stellt dieses dann wieder auf âtrueâ.)
Eine Verzögerung ab wann die Sensoren tatsĂ€chlich die Heizung steuern sollen, entweder global oder fĂŒr jeden Raum in Sekunden (z.B. fĂŒr eine TerrassentĂŒr interessant, wenn nicht jedes kurze öffnen die Heizung umstellen soll.)
Es können mehrere ObjektIDs fĂŒr externe Sensoren pro Raum angegeben werden, in dem diese ohne Leerzeichen mit einem Komma getrennt werden (objektID1,objektID2). -
Die Möglichkeit ein Intervall einzustellen, wann oder in welchen abstÀnden neue Daten abgefragt werden sollen, (z.B. kurze 30sek um in einer VIS mit aktuellen Anzeigen arbeiten zu können) oder (lange Zeiten wie z.B. 3600sek (1std) wenn die aktuellen Werte nicht sofort benötigt werden).
-
Die Möglichkeit eine haltezeit (in Minuten) fĂŒr eine manuelle soll Temperatur anzugeben, diese muss vor dem einstellen einer Temperatur eingetragen werden und wird bei der nĂ€chsten Ănderung der soll Temperatur mit ĂŒbermittelt.
-
AuĂerdem ist es möglich eine maximale soll Temperatur fĂŒr einen Raum festzulegen, sollte die soll Temperatur einmal ĂŒber dieser liegen, so wird dieser Raum zum regulĂ€ren Heizplan zurĂŒckkehren. (Wichtig oder hilfreich wenn z.B. Kinder am Regler spielen)
-
ein Button in jedem Raum, mit dem der jeweilige Raum zum Heizplan zurĂŒckkehrt. (Mit true ansteuern)
Ihr seht, eigentlich alles was man sich wĂŒnschen kann, habt ihr dennoch Ideen fĂŒr weitere Funktionen, habt Probleme oder einfach eine Frage, immer raus damit!
Sollte ich hier neue Versionen einstellen, muss der alte Code im Blockly nur durch den neuen ersetzt werden, dazu das Skript stoppen dann im Blockly im leeren Bereich mit der Maus rechtsklicken und ganz unten xxxx Bausteine löschen auswĂ€hlen, jetzt wie am Anfang den neuen Code einfĂŒgen (oben rechts Papier mit Pfeil rein).
Muss fĂŒr gravierende Ănderungen die Objektstruktur gelöscht werden, werde ich dies dazu schreiben, wenn ihr groĂe SprĂŒnge in der Version macht, sollte sicherheitshalber der Netatmo Ordner gelöscht werden oder schaut euch alle Versionen an, was hier hĂ€tte gelöscht werden sollen.
Nun das Blockly speichern und starten.WICHTIG! Die Versionsnummer gibt euch viele wichtige Infos, bei z.B. (v1.2.3) bedeutet die erste Ziffer (1) das dass Blockly auf der ersten stabilen Version basiert, diese Zahl wird nur geÀndert, sollte sich grundlegend etwas an dem Blockly und den Funktionen Àndern (in diesen FÀllen sollte auch die Objektstruktur gelöscht werden!),
Die zweite Ziffer (2) steht fĂŒr ein zwischen Update mit kleinen Ănderungen z.B. neue Funktionen, hier bedeutet eine gerade Zahl (2,4,6...), dass dies eine stabile Version ist, die in der Regel keine Probleme machen sollte, eine ungerade Zahl (1,3,5...), steht fĂŒr eine Version an der noch gearbeitet wird aber gerne getestet werden kann, hier werden oft kleine Ănderungen hinzugefĂŒgt, die noch Probleme bereiten könnten,
die dritte und letzte Zahl (3) steht fĂŒr minimalste Anpassungen bzw. Fehlerbehebung (Fixes) der aktuellen Version.Am Anfang werden euch viele LogeintrĂ€ge auffallen, diese sind natĂŒrlich um fĂŒr euch selber zu kontrollieren ob alles ordnungsgemÀà funktioniert, ebenso aber wichtig um euch bei Problemen helfen zu können.
Nachdem alles sauber lĂ€uft werden die EintrĂ€ge weniger, es werden weiter weiterhin EintrĂ€ge bei der Intervall Abfrage und bei einem Neustart eingetragen, sowie bei abgelaufenen tokens oder Warnungen wenn diese beim ersten Versuch fehlschlagen (z.B. durch abgelaufen token oder refreshToken), auch wenn sich der Fehler in der Regel selbst reguliert.Sollten euch diese EintrĂ€ge nicht mehr interessieren oder sogar stören, könnt ihr das Objekt "Log_InfoOutput" auf "false" stellen, welches eben solche EintrĂ€ge unterdrĂŒckt, nun werden nur noch gravierende Fehler in den log geschrieben.
Als Kleinen Tipp am Rande, solltet ihr den Wert von Status zur Kontrolle in einer VIS verwenden, ob das Blockly ordnungsgemÀà arbeitet, könnt ihr euch zur Sicherheit ein separates Blockly anlegen, welches das Blockly Skript triggert, und wenn dieses nicht lÀuft (also auf false steht) den Wert des Objektes "Status" auf "false" aktualisiert.
So seid ihr auf der sicheren Seite, dass tatsĂ€chlich alles lĂ€uft und der Wert nicht auf "true" steht, sollte das Blockly nicht laufen. (Das Netatmo Blockly kann den Wert nicht mehr selber auf "false" stellen wenn es nicht lĂ€uft đ )Aktualisierungen und neue Versionen werden immer hier im ersten Beitrag gepostet!
Error codes bei einem Fehler aus der API:
1 = unbekannter Fehler.
2 = interner Fehler (Netatmo).
3 = parser error (VerstÀndnis Fehler).
5 = fehlerhafte Parameter.
6 = gerÀt nicht erreichbar.
7 = Kommando Fehler.
8 = Batterie Level.
14 = beschÀftigt.
19 = Modul nicht erreichbar.
23 = nichts zum Àndern.
27 = vorĂŒbergehend gesperrt.Bei den meisten Server Fehlern, ist die Beschreibung schon sehr aussagekrĂ€ftig, so dass hier in der Regel schnell erkannt werden kann wo es hacktâŠ
!!! Aktuell muss noch der Token einmal ĂŒber die website angefordert und manuell in die Objekte eingetragen werden, hier arbeite ich weiterhin an einer lösung.
https://forum.iobroker.net/post/1056032Changelog und vorherige Versionen:
(Update 15.07.2024) Neue Version
STABLE v5.0.4 - !!EMPFOHLEN!!
Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v5.0.4.rarWenn die Version 5.0.0 - 5.0.2 installiert war, muss nichts gelöscht werden.
Ansonsten bitte einmal hier nachschauen:
Infos v5.0.0âą Hier sollte das Problem mit den Token behoben sein.
Sagt wie immer gerne Bescheid, sollte euch etwas auffallen! đđ
(Update 01.12.2022) Neue Version
STABLE v3.2.4 - !!EMPFOHLEN!!
Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v3.2.4.rarWenn die Version 3.2.2 installiert war, muss nichts gelöscht werden.
Sonst bitte in den Changelog im ersten Beitrag schauen!âą Kleine Korrektur bei der Funktion "exFenster_erkennung".
Hier konnte es vorgekommen, dass in Verbindung mit der "zurĂŒck zum Heizplan" Funktion, die Temperatur in einem Raum mit offenen Fenster, die Heizung nicht weiter runter geregelt und so trotz des offenen Fensters geheizt wurde.
Dies sollte nun ordnungsgemÀà funktionieren.Sagt wie immer gerne Bescheid, sollte euch etwas auffallen! đđ
-
-
Moin Smart Home Freunde,
Da es mal kein Adapter fĂŒr die Netatmo Thermostate gab, hab ich ein Blockly erstellt, welches die gleichen bzw. Sogar noch etwas mehr und einfachere Objekte, funktionen und möglichkeiten erzeugt und bietet wie ein handelsĂŒblicher Adapter.
Warum ich nicht gleich ein Adapter erstellt habe, liegt daran, dass ich eigentlich keine Ahnung habe was ich hier mache, das Blockly ist garantiert auch nicht perfekt und nicht fehlerfrei aber bei mir sowie einigen fleiĂigen Testern, funktioniert es wunderbar, zumindest vorerst sind allerdings nur 10 (mittlerweile15) Thermostate steuerbar, wenn mehr benötigt werden, kurz bescheid geben...
Ich habe das Blockly so aufgebaut, dass es bei jedem funktionieren sollte, nach anfĂ€nglichen Schwierigkeiten, funktioniert dies auch wunderbar, es mĂŒssen lediglich ein paar Daten fĂŒr die Anmeldung in Objekte eingetragen werden, wie es genauso bei einem Adapter nötig wĂ€re.
!!ACHTUNG!!!
Bei einigen Nutzern haben Sonderzeichen gerade das "$" Zeichen in den Zugangsdaten Probleme gemacht!
Solltet ihr direkt von Anfang an Probleme haben, versucht bitte diese zu Àndern.
Ich habe wenig Hoffnung aber werde versuchen dieses Problem zu beheben und werde es dann in der Version erwĂ€hnen.Um Das Blockly zu nutzen, mĂŒsst ihr nur die nachfolgende RAR Datei Downloaden, darin befindet sich lediglich eine einfache Textdatei, dessen Inhalt (Code) ihr kopieren mĂŒsst, dann erstellt ihr euch in ioBroker unter <> Skripte innerhalb des Common Ordners (kann auch im Ordner eines Ordners sein) ein neues Blockly welches ihr nennen könnt, wie es euch gefĂ€llt, zB. "Netatmo_Blockly", darin findet ihr oben rechts ein Symbol von einem Blatt Papier mit einem Pfeil rein, wenn ihr darauf klickt, könnt ihr den vorher Kopierten Code aus meiner Textdatei, einfĂŒgen und speichern.
Fertig soweit!Es kann beim öffnen der "TXT" Datei aus der "RAR" Datei (in dem der Code fĂŒr das Blockly ist) mit einem separaten program oder Editor zu Problemen kommen, wenn dadurch Sonderzeichen ersetzt werden könnten, hier seid ihr mit dem Windows eigenen Editor auf der sicheren Seite, solltet ihr euch nicht sicher sein!
(Auch und vor allem âĂ€â âöâ âĂŒâ werden zum Teil durch eine Zeichenfolge ersetzt, mit der iobroker und das Blockly nichts anfangen können)Alle nötigen Objekte wurden nun bereits angelegt und die Zugangsdaten können eingetragen werden.
Die komplette Struktur befindet sich nach erstmaligem starten des Blocklys unter:
"0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo"
Dort mĂŒssen die Zugangsdaten in die entsprechenden Objekte eingetragen werden.
Die Zugangsdaten mĂŒssen zwingend als wert in die entsprechenden Objekte eingetragen werden, dies macht ihr indem ihr auf das Feld im Reiter âwertâ klickt, NICHT aber (auch wenn dies sehr verwirrend dargestellt ist) auf den Stift rechts daneben! Seid ihr euch nicht sicher wie dies funktioniert, fragt gerne nach đđDie Home ID und Client Daten, bekommt ihr auf der Hompage:
https://dev.netatmo.com/apidocumentation/energy#homesdata
Dazu mĂŒsst ihr euch anmelden und einmal EXECUTE/HOMESDATA ausfĂŒhren, im feld darunter steht dann die Home ID,
fĂŒr die Client Daten mĂŒsst ihr im Profil eine App anlegen, die angaben spielen keine rolle, hauptsache ihr bekommt die leider nötigen Daten...
Hier mĂŒsst Ihr nun auch das erste mal die Token selbst generieren (Access_Token und Refresh_Token) und diese ebenfalls einmalig in die Objekte eintragen!
Ab diesem Moment arbeitet das Blockly eigenstÀndig und erneuert diese Token automatisch.
Das Blockly sollte erkennen sobald alle zugangsdaten angegeben sind, womit dann direkt alle daten aus der API abgefragt werden.
Normalerweise klappt direkt alles und es werden alle nötigen Objekte geschrieben, wobei es beim ersten start zu warnungen im log kommen könnte, einige Werte von Objekten, werden schneller abgefragt als die Objekte angelegt sind.
Der automatische Intervall sollte nun auf 60sek stehen.Das Objekt "Status", sollte nun den Wert "true" angeben, dies bedeutet es lÀuft alles problemlos.
Ansonsten im Log nachsehen, welche Aktionen erfolgreich ausgefĂŒhrt wurden und welche eben nicht, entweder reichen diese Information um es selbst erneut zu versuchen, oder ihr postet euer Problem hier mit Angaben der Log Daten!
Keine Angst, ich helfe sehr gerne!Wenn alles geklappt hat (wovon ich stark ausgehe), werden jetzt einige nĂŒtzliche informationen zur verfĂŒgung gestellt:
-
Alle RĂ€ume und deren Thermostate sowie der Bridge,
-
Die aktuelle Temperatur und die zu erreichende soll Temperatur,
-
Ob das Thermometer ein offenes Fenster erkennt,
-
Sowie die zuvor in der App erstellten und somit möglichen HeizplĂ€ne und natĂŒrlich den aktiven Heizplan,
-
Der Status der Batterien (Batterie Level und Status wie z.B. "High", "Full" und "Low"),
-
Die aktuelle Heizleistung der Thermostate (wie weit diese geöffnet sind),
-
Erreichbarkeit der Thermostate und GerÀte, sowie deren Wifi und RF QualitÀt,
-
Einige IDâs und JSON Objekte bzw. ARRAYâs mit denen die meisten nichts anfangen können aber auch nicht mĂŒssen, die wichtigsten Daten habe ich ja bereits separiert. (Sollten weitere Datenpunkte und Informationen gewĂŒnscht sein, Gebt gerne Bescheid)
Eigentlich alles was die Thermostate, GerĂ€te und oder die API zur VerfĂŒgung stellen, Strenggenommen sogar etwas mehr, denn:
- die durchschnittliche Temperatur des Hauses oder der Wohnung,
- ein Objekt in "Home" welches angibt ob irgendwo geheizt wird,
- die zusammengefasste Anzeige in der Ăbersicht, ob irgendwelche Batterien Probleme machen (false/true),
- die Möglichkeit hier eine soll_Temperatur fĂŒr das komplette Haus/Wohnung eingeben zu können,
- die Batterie KapazitĂ€t in % (nur eine SchĂ€tzung, da werte der API leider sehr ungenau und teilweise von voll auf leer springen đ€·ââïž)
- sowie viele Kleinigkeiten
und das automatische abfragen und senden aller Daten ist so in der Form eigentlich nicht vorgesehen.
Einige Einstellungsmöglichkeiten und Funktionen stehen nun auch zur VerfĂŒgung:
-
einstellen einer Soll_Temperatur fĂŒr jeden Raum + oder allen RaĂŒmen gleichzeitig,
-
Ă€ndern des Heizplanes (WICHTIG genauen Name in das Objekt "Modus" eintragen, auch GroĂbuchstaben beachten!),
-
aktivieren der (nicht zuhause) der (Frostschutz) Funktion und das zurĂŒckkehren zu den aktiven Heizplan, dazu die Objekte mit true ansteuern oder ObjektIDâs in die Objekte eintragen, die auf true/false wechseln (z.B. aus dem AVM Adapter), wobei false dann immer zu denn Heizplan wechseln wĂŒrde bzw. zwei mögliche IDâs fĂŒr die Anwesenheit zur VerfĂŒgung stehen, die sich gegenseitig abfragen (beide âfalseâ oder eben einer âtrueâ), wird in dem zweiten Objekt nichts eingetragen, wird dieses ignoriert, bei âfalseâ kann hier ausgewĂ€hlt werden ob die "AWAY" oder die âFROSTâ Funktion aktiviert werden soll (entweder "AWAY" oder "FROST" (GroĂbuchstaben) eintragen), die jeweiligen in der App eingestellten Temperaturen werden hier ebenfalls angezeigt.
-
Die Möglichkeit eine ID eines externen Sensors fĂŒr Fenster und TĂŒren einzubinden oder ein Objekt mit âtrue/falseâ anzusteuern (dieses gibt in beiden FĂ€llen (auch bei Nutzung der ObjektID) den aktuellen Zustand wieder), und danach die Temperaturen der RĂ€ume zu regeln (hier kann fĂŒr jeden Raum eine gewĂŒnschte Temperatur eingetragen werden oder bei â0â wird die FrostwĂ€chter Temperatur gewĂ€hlt, die bis zum schlieĂen des âFenstersâ gehalten wird, sobald das "Fenster" geschlossen wurde, wird zur Temperatur des regulĂ€ren Heizplanes zurĂŒckgekehrt.
(Sollte die Funktion genutzt werden, ist es nicht möglich die Temperatur in dem Raum zu Ă€ndern wĂ€hrend das âFensterâ geöffnet ist, möchte die Temperatur dennoch geĂ€ndert werden, muss das Objekt "Fenster_Offen" auf âfalseâ gestellt werden, beim nĂ€chsten öffnen stellt dieses dann wieder auf âtrueâ.)
Eine Verzögerung ab wann die Sensoren tatsĂ€chlich die Heizung steuern sollen, entweder global oder fĂŒr jeden Raum in Sekunden (z.B. fĂŒr eine TerrassentĂŒr interessant, wenn nicht jedes kurze öffnen die Heizung umstellen soll.)
Es können mehrere ObjektIDs fĂŒr externe Sensoren pro Raum angegeben werden, in dem diese ohne Leerzeichen mit einem Komma getrennt werden (objektID1,objektID2). -
Die Möglichkeit ein Intervall einzustellen, wann oder in welchen abstÀnden neue Daten abgefragt werden sollen, (z.B. kurze 30sek um in einer VIS mit aktuellen Anzeigen arbeiten zu können) oder (lange Zeiten wie z.B. 3600sek (1std) wenn die aktuellen Werte nicht sofort benötigt werden).
-
Die Möglichkeit eine haltezeit (in Minuten) fĂŒr eine manuelle soll Temperatur anzugeben, diese muss vor dem einstellen einer Temperatur eingetragen werden und wird bei der nĂ€chsten Ănderung der soll Temperatur mit ĂŒbermittelt.
-
AuĂerdem ist es möglich eine maximale soll Temperatur fĂŒr einen Raum festzulegen, sollte die soll Temperatur einmal ĂŒber dieser liegen, so wird dieser Raum zum regulĂ€ren Heizplan zurĂŒckkehren. (Wichtig oder hilfreich wenn z.B. Kinder am Regler spielen)
-
ein Button in jedem Raum, mit dem der jeweilige Raum zum Heizplan zurĂŒckkehrt. (Mit true ansteuern)
Ihr seht, eigentlich alles was man sich wĂŒnschen kann, habt ihr dennoch Ideen fĂŒr weitere Funktionen, habt Probleme oder einfach eine Frage, immer raus damit!
Sollte ich hier neue Versionen einstellen, muss der alte Code im Blockly nur durch den neuen ersetzt werden, dazu das Skript stoppen dann im Blockly im leeren Bereich mit der Maus rechtsklicken und ganz unten xxxx Bausteine löschen auswĂ€hlen, jetzt wie am Anfang den neuen Code einfĂŒgen (oben rechts Papier mit Pfeil rein).
Muss fĂŒr gravierende Ănderungen die Objektstruktur gelöscht werden, werde ich dies dazu schreiben, wenn ihr groĂe SprĂŒnge in der Version macht, sollte sicherheitshalber der Netatmo Ordner gelöscht werden oder schaut euch alle Versionen an, was hier hĂ€tte gelöscht werden sollen.
Nun das Blockly speichern und starten.WICHTIG! Die Versionsnummer gibt euch viele wichtige Infos, bei z.B. (v1.2.3) bedeutet die erste Ziffer (1) das dass Blockly auf der ersten stabilen Version basiert, diese Zahl wird nur geÀndert, sollte sich grundlegend etwas an dem Blockly und den Funktionen Àndern (in diesen FÀllen sollte auch die Objektstruktur gelöscht werden!),
Die zweite Ziffer (2) steht fĂŒr ein zwischen Update mit kleinen Ănderungen z.B. neue Funktionen, hier bedeutet eine gerade Zahl (2,4,6...), dass dies eine stabile Version ist, die in der Regel keine Probleme machen sollte, eine ungerade Zahl (1,3,5...), steht fĂŒr eine Version an der noch gearbeitet wird aber gerne getestet werden kann, hier werden oft kleine Ănderungen hinzugefĂŒgt, die noch Probleme bereiten könnten,
die dritte und letzte Zahl (3) steht fĂŒr minimalste Anpassungen bzw. Fehlerbehebung (Fixes) der aktuellen Version.Am Anfang werden euch viele LogeintrĂ€ge auffallen, diese sind natĂŒrlich um fĂŒr euch selber zu kontrollieren ob alles ordnungsgemÀà funktioniert, ebenso aber wichtig um euch bei Problemen helfen zu können.
Nachdem alles sauber lĂ€uft werden die EintrĂ€ge weniger, es werden weiter weiterhin EintrĂ€ge bei der Intervall Abfrage und bei einem Neustart eingetragen, sowie bei abgelaufenen tokens oder Warnungen wenn diese beim ersten Versuch fehlschlagen (z.B. durch abgelaufen token oder refreshToken), auch wenn sich der Fehler in der Regel selbst reguliert.Sollten euch diese EintrĂ€ge nicht mehr interessieren oder sogar stören, könnt ihr das Objekt "Log_InfoOutput" auf "false" stellen, welches eben solche EintrĂ€ge unterdrĂŒckt, nun werden nur noch gravierende Fehler in den log geschrieben.
Als Kleinen Tipp am Rande, solltet ihr den Wert von Status zur Kontrolle in einer VIS verwenden, ob das Blockly ordnungsgemÀà arbeitet, könnt ihr euch zur Sicherheit ein separates Blockly anlegen, welches das Blockly Skript triggert, und wenn dieses nicht lÀuft (also auf false steht) den Wert des Objektes "Status" auf "false" aktualisiert.
So seid ihr auf der sicheren Seite, dass tatsĂ€chlich alles lĂ€uft und der Wert nicht auf "true" steht, sollte das Blockly nicht laufen. (Das Netatmo Blockly kann den Wert nicht mehr selber auf "false" stellen wenn es nicht lĂ€uft đ )Aktualisierungen und neue Versionen werden immer hier im ersten Beitrag gepostet!
Error codes bei einem Fehler aus der API:
1 = unbekannter Fehler.
2 = interner Fehler (Netatmo).
3 = parser error (VerstÀndnis Fehler).
5 = fehlerhafte Parameter.
6 = gerÀt nicht erreichbar.
7 = Kommando Fehler.
8 = Batterie Level.
14 = beschÀftigt.
19 = Modul nicht erreichbar.
23 = nichts zum Àndern.
27 = vorĂŒbergehend gesperrt.Bei den meisten Server Fehlern, ist die Beschreibung schon sehr aussagekrĂ€ftig, so dass hier in der Regel schnell erkannt werden kann wo es hacktâŠ
!!! Aktuell muss noch der Token einmal ĂŒber die website angefordert und manuell in die Objekte eingetragen werden, hier arbeite ich weiterhin an einer lösung.
https://forum.iobroker.net/post/1056032Changelog und vorherige Versionen:
(Update 15.07.2024) Neue Version
STABLE v5.0.4 - !!EMPFOHLEN!!
Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v5.0.4.rarWenn die Version 5.0.0 - 5.0.2 installiert war, muss nichts gelöscht werden.
Ansonsten bitte einmal hier nachschauen:
Infos v5.0.0âą Hier sollte das Problem mit den Token behoben sein.
Sagt wie immer gerne Bescheid, sollte euch etwas auffallen! đđ
@newpicsel hi,
habe ein Problem aber eventuell sehe ich es auch nicht wenn ich die Soll Temp. Ă€ndere auf 21 Grad schaltet er nicht um weder in Iobroker noch bei Netatmo. Wie mache ich das um die Temp ĂŒber Iobroker höher zu setzen?? -
-
@newpicsel hi,
habe ein Problem aber eventuell sehe ich es auch nicht wenn ich die Soll Temp. Ă€ndere auf 21 Grad schaltet er nicht um weder in Iobroker noch bei Netatmo. Wie mache ich das um die Temp ĂŒber Iobroker höher zu setzen??Moin @helfi9999
đ€ steuerst du unbestĂ€tigt oder? BestĂ€tigte Ănderungen (Aktualisierungen) werden nicht ĂŒbermittelt!
Ansonsten sollte es reichen einfach die Zahl zu erhöhen, steht etwas im log? Starte sonst mal das Blockly neu đ€·ââïž ich kanns mir ansonsten nicht erklĂ€renâŠ
Daten werden sonst alle korrekt aktualisiert? Status steht auf true?
-
Moin @helfi9999
đ€ steuerst du unbestĂ€tigt oder? BestĂ€tigte Ănderungen (Aktualisierungen) werden nicht ĂŒbermittelt!
Ansonsten sollte es reichen einfach die Zahl zu erhöhen, steht etwas im log? Starte sonst mal das Blockly neu đ€·ââïž ich kanns mir ansonsten nicht erklĂ€renâŠ
Daten werden sonst alle korrekt aktualisiert? Status steht auf true?
@newpicsel sagte in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
Moin @helfi9999
đ€ steuerst du unbestĂ€tigt oder? BestĂ€tigte Ănderungen (Aktualisierungen) werden nicht ĂŒbermittelt!
Ansonsten sollte es reichen einfach die Zahl zu erhöhen, steht etwas im log? Starte sonst mal das Blockly neu đ€·ââïž ich kanns mir ansonsten nicht erklĂ€renâŠ
Daten werden sonst alle korrekt aktualisiert? Status steht auf true?
Hi,
habe es eben nochmal probiert und es hat geklappt.
Scheint irgendwo der Wurm drinnen gewesen zu sein.Gruss Helfi
und danke fĂŒr die schnelle Meldung.