    Modbus Adapter - keine Verbindung

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • P
      PEPITO82 last edited by

      Hallo zusammen,

      ich habe zwei Modbus TCP Geräte, die ich gerne in iobroker integrieren würde.
      Es handelt sich um eine Waterkotte Wärmepumpe Ai1 mit WWPR Steuerung und einen Solar-Log 1200.

      Beide Geräte habe ich bereits erfolgreich in FHEM eingebunden, aber ich würde nun gerne komplett von FHEM auf iobroker umsteigen.

      In FHEM habe ich den entsprechenden Modbus Master aus der fhem.cfg auskommentiert, und FHEM neugestartet. Habe keine Option gefunden, das Gerät zu deaktivieren.

      Folgende Einstellungen habe ich im iobroker gemacht:

      e5458bfc-7837-40ad-a01a-37e67bf8e6e7-image.png

      Das sagt das Log auf debug level:

      
      modbus.0
      2022-11-21 10:18:58.239	debug	Closing client on purpose.
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:18:57.238	debug	Cleaning up request fifo.
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:18:57.236	debug	Socket closed with error
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:18:57.228	info	Disconnected from slave 192.168.178.10
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:18:57.227	debug	Closing client on purpose.
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:18:57.225	info	Connected to slave 192.168.178.10
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:17:58.230	debug	Closing client on purpose.
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:17:57.229	debug	Cleaning up request fifo.
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:17:57.228	debug	Socket closed with error
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:17:57.222	info	Disconnected from slave 192.168.178.10
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:17:57.221	debug	Closing client on purpose.
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:17:57.220	info	Connected to slave 192.168.178.10
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:16:58.230	debug	Closing client on purpose.
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:16:57.225	debug	Cleaning up request fifo.
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:16:57.224	debug	Socket closed with error
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:16:57.217	info	Disconnected from slave 192.168.178.10
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:16:57.216	debug	Closing client on purpose.
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:16:57.214	info	Connected to slave 192.168.178.10
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:58.220	debug	Closing client on purpose.
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:57.219	debug	Cleaning up request fifo.
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:57.218	debug	Socket closed with error
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:57.210	info	Disconnected from slave 192.168.178.10
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:57.205	debug	Closing client on purpose.
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:57.200	info	Connected to slave 192.168.178.10
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:56.822	info	starting. Version 5.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:56.476	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:56.283	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:56.180	debug	States create User PubSub Client
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:56.178	debug	States create System PubSub Client
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:56.095	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:56.051	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:56.039	debug	Objects client initialize lua scripts
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:55.946	debug	Objects create User PubSub Client
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:55.945	debug	Objects create System PubSub Client
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:55.942	debug	Objects client ready ... initialize now
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:55.863	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:51.462	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:51.460	info	terminating
      

      Kann es sein, dass hier FHEM die Verbindung noch irgendwie blockiert?
      Oder habe ich etwas falsch konfiguriert im Adapter?

      IP und Port habe ich so jedenfalls auch in FHEM verwendet. ID sollte auch 1 sein.

      Viele Grüße

      Peter

      A Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • A
        Ahnungsbefreit @PEPITO82 last edited by

        @pepito82 Hast Du die Eingangs- und Holding-Register definiert?

        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          PEPITO82 @Ahnungsbefreit last edited by

          @ahnungsbefreit Das Adapter geht nicht auf grün, daher habe ich hier noch keine Einstellungen vorgenommen.

          A Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • A
            Ahnungsbefreit @PEPITO82 last edited by

            @pepito82 Die Einstellungen sehen für mich soweit richtig aus, allerdings nutze ich ModBus für einen anderen Zweck (Wallbox).

            1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Glasfaser
              Glasfaser @PEPITO82 last edited by Glasfaser

              @pepito82 sagte in Modbus Adapter - keine Verbindung:

              @ahnungsbefreit Das Adapter geht nicht auf grün, daher habe ich hier noch keine Einstellungen vorgenommen.

              Wie schon @Ahnungsbefreit schreibt :

              @pepito82 Hast Du die Eingangs- und Holding-Register definiert?

              es sollte zumindest 1 Register zum Test abgefragt werden !!

              1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Glasfaser
                Glasfaser @PEPITO82 last edited by

                @pepito82 sagte in Modbus Adapter - keine Verbindung:

                ich habe zwei Modbus TCP Geräte, die ich gerne in iobroker integrieren würde.
                Es handelt sich um eine Waterkotte Wärmepumpe Ai1 mit WWPR Steuerung und einen Solar-Log 1200.

                Ich würde erstmal mit einem Modbusteilnehmer anfangen , wenn du erst mit dem Modbus Adapter anfängst und noch keine entgültigen Register abfragst !

                Also hier den Haken raus und die Geräte ID anpassen .

                5c7bd984-6f73-465c-a826-98a5aff75a19-grafik.png

                P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • P
                  PEPITO82 @Glasfaser last edited by PEPITO82

                  @glasfaser Dankeschön. Mit einem Register abzufragen, wird das Adapter nun wirklich grün.

                  24a7b92b-3e10-4e48-9966-1ddcbde8ec38-image.png

                  Ich hätte noch eine Frage, wie ich für die analogen Eingänge (hier Außentemperatur) den Wert richtig als 4,3 ausgegeben bekomme:

                  333b86c9-3ff8-4e21-8ea8-4b2a650b1947-image.png

                  Laut Anleitung gilt:

                  Ein Analog-Wert mit einer festen Nachkommastelle wird mit 10 multipli-
                  ziert und in einem 16 bit Register übertragen.

                  Beispiel: Der Wert 10.0 wird als 0x0064h übertragen

                  In Fhem habe ich hier je Register eine Konvertierung angegeben.

                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @PEPITO82 last edited by

                    @pepito82

                    Input nutze ich nicht ... gerade keine Idee dazu ,
                    aber bei Holding kann man den Faktor dazu einstellen

                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Glasfaser
                      Glasfaser last edited by Glasfaser

                      @pepito82

                      Habe ein Screenshot dazu gefunden ,
                      Expertenmodus !?

                      4963db5e-bb48-4a2e-853c-33fc23fc44ae-grafik.png

                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • A
                        Ahnungsbefreit @Glasfaser last edited by

                        @glasfaser @PEPITO82 Ja genau, dann erscheinen die Felder

                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • P
                          PEPITO82 @Ahnungsbefreit last edited by

                          @ahnungsbefreit @Glasfaser Vielen Dank Euch beiden für die Starthilfe. Es hat geklappt die Temperatur mittels Formel zu berechnen.

                          Muss mich jetzt wohl mehr mit Javascript beschäftigen. 🙂

                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • P
                            PEPITO82 last edited by

                            Eine weitere Frage noch. Ich hab jetzt die ganzen Modbus Register meiner Waterkotte Wärmepumpe hinzugefügt.

                            Kann ich über die Funktion mehrere Geräte IDs in derselben Instanz auch den Solar-Log abfragen?

                            Oder brauche ich dafür eine weitere Instanz, in der ich die IP Adresse vom Solar-Log angebe?

                            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @PEPITO82 last edited by

                              @pepito82 sagte in Modbus Adapter - keine Verbindung:

                              Oder brauche ich dafür eine weitere Instanz, in der ich die IP Adresse vom Solar-Log angebe?

                              Genau so

                              P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • P
                                PEPITO82 @Glasfaser last edited by

                                @glasfaser Danke, verstanden.

                                Ich habe alle meine Register als Eingangsregister angelegt.
                                Werte habe ich auch für alle Register, es fehlt nur noch, dass ich die ein paar der Register auch schreiben kann (5000 und 6000 er Register):

                                0f32c715-0f1e-4791-aaf1-e05d1d8be641-image.png

                                0 bedeutet, Warmwasser / Heizung ist aus, 1 bedeutet an.

                                c933be99-68b2-4276-ae2b-fca523c05975-image.png

                                Ich habe versucht, das Register auf schreibbar zu ändern, das hat leider aber nicht funktioniert:

                                {
                                  "_id": "modbus.0.inputRegisters.5032_WW_Handabschaltung",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Schalter Warmwasser",
                                    "role": "switch",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": 0,
                                    "unit": ""
                                  },
                                  "native": {
                                    "regType": "inputRegs",
                                    "address": 5032,
                                    "deviceId": 1,
                                    "type": "uint16be",
                                    "len": 1,
                                    "offset": 0,
                                    "factor": 1
                                  },
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                  },
                                  "from": "system.adapter.modbus.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1669096887889
                                }
                                

                                In FHEM sieht das Register so aus:
                                1db56e53-272b-42bc-a7ea-6bc7763271d9-image.png

                                Was muss ich hier in iobroker einstellen, dass es funktioniert?

                                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • A
                                  Ahnungsbefreit @PEPITO82 last edited by

                                  @pepito82 Wie in der Doku beschrieben (hast Du die mal gelesen?), sind Eingangsregister "read only", Holding-Register "read write".

                                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • P
                                    PEPITO82 @Ahnungsbefreit last edited by

                                    @ahnungsbefreit Ich hatte die Beschreibung auf github überflogen. Hab nochmal geschaut und die Info dort nicht gefunden?

                                    Habe 5032 nun als Holding-Register hinzugefügt, aber das funktioniert leider nicht.
                                    Ich bekomme keinen Wert bzw. kann auch nicht an- bzw. ausschalten.

                                    ba63e549-c9cc-44f7-a81c-4de665975e2e-image.png

                                    Die 1 hatte ich manuell gesetzt, hat den Wert aber nicht geschrieben und den aktuellen Wert 0 holt es sich auch nicht.

                                    a5e8ba22-43c0-43d5-9fd5-4a0d1c5d21c3-image.png

                                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      Ahnungsbefreit @PEPITO82 last edited by

                                      @pepito82 Du hast ja nirgends den Typ definiert, das musst Du aus der Doku des Geräts übernehmen, sonst nimmt der Adapter immer (was auch immer) als Default. Beispiel meiner "Input-Register":

                                      26c16560-624c-4de3-a928-a1969773feb4-image.png

                                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • P
                                        PEPITO82 @Ahnungsbefreit last edited by

                                        @ahnungsbefreit

                                        Leider bekomme ich das nicht übersetzt in die Einstellungen der Modbus Instanz bzw. der Register.
                                        617a3a22-9b91-4727-9927-146ed13c26a7-image.png

                                        40263823-9dba-4817-8dc5-ec90fb4dac35-image.png

                                        Für die "analogen" Register, scheint der Standard unsigned 16 bit (big endian) zu passen.
                                        Für die Register, welche ich schreiben möchte, habe ich signed 16 bit ausprobiert.
                                        Damit bekomme ich schon die Werte Aktualisierungen, aber es schreibt die Werte nicht direkt.

                                        In FHEM hatte ich die Register, welche ich schreibe, auf WORD gesetzt.
                                        Wie übersetzt sich das in das iobroker Modbus Register?

                                        A Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          Ahnungsbefreit @PEPITO82 last edited by

                                          @pepito82 Gute Frage, ich vermute (bin aber kein Experte für Modbus), wenn ich mich an meine Assembler-Zeiten erinnere, dass WORD unsigned 16 bit entspricht. Ob "big endian" oder nicht, muss man ausprobieren, tippe auf "big endian".

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @PEPITO82 last edited by

                                            @pepito82 sagte in Modbus Adapter - keine Verbindung:

                                            Wie übersetzt sich das in das iobroker Modbus Register?

                                            ich mache das immer so ...

                                            https://forum.iobroker.net/post/749115

                                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            26
                                            1749
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo