  4. Modbus Adapter - keine Verbindung

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

Modbus Adapter - keine Verbindung

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
26 Posts 4 Posters 2.9k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • P Offline
    P Offline
    PEPITO82
    wrote on last edited by
    #1

    Hallo zusammen,

    ich habe zwei Modbus TCP Geräte, die ich gerne in iobroker integrieren würde.
    Es handelt sich um eine Waterkotte Wärmepumpe Ai1 mit WWPR Steuerung und einen Solar-Log 1200.

    Beide Geräte habe ich bereits erfolgreich in FHEM eingebunden, aber ich würde nun gerne komplett von FHEM auf iobroker umsteigen.

    In FHEM habe ich den entsprechenden Modbus Master aus der fhem.cfg auskommentiert, und FHEM neugestartet. Habe keine Option gefunden, das Gerät zu deaktivieren.

    Folgende Einstellungen habe ich im iobroker gemacht:

    e5458bfc-7837-40ad-a01a-37e67bf8e6e7-image.png

    Das sagt das Log auf debug level:

    
    modbus.0
    2022-11-21 10:18:58.239	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:18:57.238	debug	Cleaning up request fifo.
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:18:57.236	debug	Socket closed with error
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:18:57.228	info	Disconnected from slave 192.168.178.10
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:18:57.227	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:18:57.225	info	Connected to slave 192.168.178.10
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:17:58.230	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:17:57.229	debug	Cleaning up request fifo.
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:17:57.228	debug	Socket closed with error
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:17:57.222	info	Disconnected from slave 192.168.178.10
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:17:57.221	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:17:57.220	info	Connected to slave 192.168.178.10
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:16:58.230	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:16:57.225	debug	Cleaning up request fifo.
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:16:57.224	debug	Socket closed with error
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:16:57.217	info	Disconnected from slave 192.168.178.10
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:16:57.216	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:16:57.214	info	Connected to slave 192.168.178.10
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:58.220	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:57.219	debug	Cleaning up request fifo.
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:57.218	debug	Socket closed with error
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:57.210	info	Disconnected from slave 192.168.178.10
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:57.205	debug	Closing client on purpose.
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:57.200	info	Connected to slave 192.168.178.10
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:56.822	info	starting. Version 5.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:56.476	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:56.283	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:56.180	debug	States create User PubSub Client
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:56.178	debug	States create System PubSub Client
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:56.095	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:56.051	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:56.039	debug	Objects client initialize lua scripts
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:55.946	debug	Objects create User PubSub Client
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:55.945	debug	Objects create System PubSub Client
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:55.942	debug	Objects client ready ... initialize now
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:55.863	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:51.462	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    
    modbus.0
    2022-11-21 10:15:51.460	info	terminating
    

    Kann es sein, dass hier FHEM die Verbindung noch irgendwie blockiert?
    Oder habe ich etwas falsch konfiguriert im Adapter?

    IP und Port habe ich so jedenfalls auch in FHEM verwendet. ID sollte auch 1 sein.

    Viele Grüße

    Peter

    A GlasfaserG 2 Replies Last reply
    0
    • P PEPITO82

      Hallo zusammen,

      ich habe zwei Modbus TCP Geräte, die ich gerne in iobroker integrieren würde.
      Es handelt sich um eine Waterkotte Wärmepumpe Ai1 mit WWPR Steuerung und einen Solar-Log 1200.

      Beide Geräte habe ich bereits erfolgreich in FHEM eingebunden, aber ich würde nun gerne komplett von FHEM auf iobroker umsteigen.

      In FHEM habe ich den entsprechenden Modbus Master aus der fhem.cfg auskommentiert, und FHEM neugestartet. Habe keine Option gefunden, das Gerät zu deaktivieren.

      Folgende Einstellungen habe ich im iobroker gemacht:

      e5458bfc-7837-40ad-a01a-37e67bf8e6e7-image.png

      Das sagt das Log auf debug level:

      
      modbus.0
      2022-11-21 10:18:58.239	debug	Closing client on purpose.
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:18:57.238	debug	Cleaning up request fifo.
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:18:57.236	debug	Socket closed with error
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:18:57.228	info	Disconnected from slave 192.168.178.10
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:18:57.227	debug	Closing client on purpose.
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:18:57.225	info	Connected to slave 192.168.178.10
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:17:58.230	debug	Closing client on purpose.
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:17:57.229	debug	Cleaning up request fifo.
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:17:57.228	debug	Socket closed with error
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:17:57.222	info	Disconnected from slave 192.168.178.10
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:17:57.221	debug	Closing client on purpose.
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:17:57.220	info	Connected to slave 192.168.178.10
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:16:58.230	debug	Closing client on purpose.
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:16:57.225	debug	Cleaning up request fifo.
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:16:57.224	debug	Socket closed with error
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:16:57.217	info	Disconnected from slave 192.168.178.10
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:16:57.216	debug	Closing client on purpose.
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:16:57.214	info	Connected to slave 192.168.178.10
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:58.220	debug	Closing client on purpose.
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:57.219	debug	Cleaning up request fifo.
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:57.218	debug	Socket closed with error
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:57.210	info	Disconnected from slave 192.168.178.10
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:57.205	debug	Closing client on purpose.
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:57.200	info	Connected to slave 192.168.178.10
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:56.822	info	starting. Version 5.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:56.476	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:56.283	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:56.180	debug	States create User PubSub Client
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:56.178	debug	States create System PubSub Client
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:56.095	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:56.051	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:56.039	debug	Objects client initialize lua scripts
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:55.946	debug	Objects create User PubSub Client
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:55.945	debug	Objects create System PubSub Client
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:55.942	debug	Objects client ready ... initialize now
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:55.863	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:51.462	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      
      modbus.0
      2022-11-21 10:15:51.460	info	terminating
      

      Kann es sein, dass hier FHEM die Verbindung noch irgendwie blockiert?
      Oder habe ich etwas falsch konfiguriert im Adapter?

      IP und Port habe ich so jedenfalls auch in FHEM verwendet. ID sollte auch 1 sein.

      Viele Grüße

      Peter

      A Offline
      A Offline
      Ahnungsbefreit
      wrote on last edited by
      #2

      @pepito82 Hast Du die Eingangs- und Holding-Register definiert?

      Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

      P 1 Reply Last reply
      0
      • A Ahnungsbefreit

        @pepito82 Hast Du die Eingangs- und Holding-Register definiert?

        P Offline
        P Offline
        PEPITO82
        wrote on last edited by
        #3

        @ahnungsbefreit Das Adapter geht nicht auf grün, daher habe ich hier noch keine Einstellungen vorgenommen.

        A GlasfaserG 2 Replies Last reply
        0
        • P PEPITO82

          @ahnungsbefreit Das Adapter geht nicht auf grün, daher habe ich hier noch keine Einstellungen vorgenommen.

          A Offline
          A Offline
          Ahnungsbefreit
          wrote on last edited by
          #4

          @pepito82 Die Einstellungen sehen für mich soweit richtig aus, allerdings nutze ich ModBus für einen anderen Zweck (Wallbox).

          Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

          1 Reply Last reply
          1
          • P PEPITO82

            @ahnungsbefreit Das Adapter geht nicht auf grün, daher habe ich hier noch keine Einstellungen vorgenommen.

            GlasfaserG Online
            GlasfaserG Online
            Glasfaser
            wrote on last edited by Glasfaser
            #5

            @pepito82 sagte in Modbus Adapter - keine Verbindung:

            @ahnungsbefreit Das Adapter geht nicht auf grün, daher habe ich hier noch keine Einstellungen vorgenommen.

            Wie schon @Ahnungsbefreit schreibt :

            @pepito82 Hast Du die Eingangs- und Holding-Register definiert?

            es sollte zumindest 1 Register zum Test abgefragt werden !!

            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

            1 Reply Last reply
            1
            • P PEPITO82

              Hallo zusammen,

              ich habe zwei Modbus TCP Geräte, die ich gerne in iobroker integrieren würde.
              Es handelt sich um eine Waterkotte Wärmepumpe Ai1 mit WWPR Steuerung und einen Solar-Log 1200.

              Beide Geräte habe ich bereits erfolgreich in FHEM eingebunden, aber ich würde nun gerne komplett von FHEM auf iobroker umsteigen.

              In FHEM habe ich den entsprechenden Modbus Master aus der fhem.cfg auskommentiert, und FHEM neugestartet. Habe keine Option gefunden, das Gerät zu deaktivieren.

              Folgende Einstellungen habe ich im iobroker gemacht:

              e5458bfc-7837-40ad-a01a-37e67bf8e6e7-image.png

              Das sagt das Log auf debug level:

              
              modbus.0
              2022-11-21 10:18:58.239	debug	Closing client on purpose.
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:18:57.238	debug	Cleaning up request fifo.
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:18:57.236	debug	Socket closed with error
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:18:57.228	info	Disconnected from slave 192.168.178.10
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:18:57.227	debug	Closing client on purpose.
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:18:57.225	info	Connected to slave 192.168.178.10
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:17:58.230	debug	Closing client on purpose.
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:17:57.229	debug	Cleaning up request fifo.
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:17:57.228	debug	Socket closed with error
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:17:57.222	info	Disconnected from slave 192.168.178.10
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:17:57.221	debug	Closing client on purpose.
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:17:57.220	info	Connected to slave 192.168.178.10
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:16:58.230	debug	Closing client on purpose.
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:16:57.225	debug	Cleaning up request fifo.
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:16:57.224	debug	Socket closed with error
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:16:57.217	info	Disconnected from slave 192.168.178.10
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:16:57.216	debug	Closing client on purpose.
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:16:57.214	info	Connected to slave 192.168.178.10
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:15:58.220	debug	Closing client on purpose.
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:15:57.219	debug	Cleaning up request fifo.
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:15:57.218	debug	Socket closed with error
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:15:57.210	info	Disconnected from slave 192.168.178.10
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:15:57.205	debug	Closing client on purpose.
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:15:57.200	info	Connected to slave 192.168.178.10
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:15:56.822	info	starting. Version 5.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:15:56.476	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:15:56.283	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:15:56.180	debug	States create User PubSub Client
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:15:56.178	debug	States create System PubSub Client
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:15:56.095	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:15:56.051	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:15:56.039	debug	Objects client initialize lua scripts
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:15:55.946	debug	Objects create User PubSub Client
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:15:55.945	debug	Objects create System PubSub Client
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:15:55.942	debug	Objects client ready ... initialize now
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:15:55.863	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:15:51.462	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              
              modbus.0
              2022-11-21 10:15:51.460	info	terminating
              

              Kann es sein, dass hier FHEM die Verbindung noch irgendwie blockiert?
              Oder habe ich etwas falsch konfiguriert im Adapter?

              IP und Port habe ich so jedenfalls auch in FHEM verwendet. ID sollte auch 1 sein.

              Viele Grüße

              Peter

              GlasfaserG Online
              GlasfaserG Online
              Glasfaser
              wrote on last edited by
              #6

              @pepito82 sagte in Modbus Adapter - keine Verbindung:

              ich habe zwei Modbus TCP Geräte, die ich gerne in iobroker integrieren würde.
              Es handelt sich um eine Waterkotte Wärmepumpe Ai1 mit WWPR Steuerung und einen Solar-Log 1200.

              Ich würde erstmal mit einem Modbusteilnehmer anfangen , wenn du erst mit dem Modbus Adapter anfängst und noch keine entgültigen Register abfragst !

              Also hier den Haken raus und die Geräte ID anpassen .

              5c7bd984-6f73-465c-a826-98a5aff75a19-grafik.png

              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

              P 1 Reply Last reply
              1
              • GlasfaserG Glasfaser

                @pepito82 sagte in Modbus Adapter - keine Verbindung:

                ich habe zwei Modbus TCP Geräte, die ich gerne in iobroker integrieren würde.
                Es handelt sich um eine Waterkotte Wärmepumpe Ai1 mit WWPR Steuerung und einen Solar-Log 1200.

                Ich würde erstmal mit einem Modbusteilnehmer anfangen , wenn du erst mit dem Modbus Adapter anfängst und noch keine entgültigen Register abfragst !

                Also hier den Haken raus und die Geräte ID anpassen .

                5c7bd984-6f73-465c-a826-98a5aff75a19-grafik.png

                P Offline
                P Offline
                PEPITO82
                wrote on last edited by PEPITO82
                #7

                @glasfaser Dankeschön. Mit einem Register abzufragen, wird das Adapter nun wirklich grün.

                24a7b92b-3e10-4e48-9966-1ddcbde8ec38-image.png

                Ich hätte noch eine Frage, wie ich für die analogen Eingänge (hier Außentemperatur) den Wert richtig als 4,3 ausgegeben bekomme:

                333b86c9-3ff8-4e21-8ea8-4b2a650b1947-image.png

                Laut Anleitung gilt:

                Ein Analog-Wert mit einer festen Nachkommastelle wird mit 10 multipli-
                ziert und in einem 16 bit Register übertragen.

                Beispiel: Der Wert 10.0 wird als 0x0064h übertragen

                In Fhem habe ich hier je Register eine Konvertierung angegeben.

                GlasfaserG 1 Reply Last reply
                0
                • P PEPITO82

                  @glasfaser Dankeschön. Mit einem Register abzufragen, wird das Adapter nun wirklich grün.

                  24a7b92b-3e10-4e48-9966-1ddcbde8ec38-image.png

                  Ich hätte noch eine Frage, wie ich für die analogen Eingänge (hier Außentemperatur) den Wert richtig als 4,3 ausgegeben bekomme:

                  333b86c9-3ff8-4e21-8ea8-4b2a650b1947-image.png

                  Laut Anleitung gilt:

                  Ein Analog-Wert mit einer festen Nachkommastelle wird mit 10 multipli-
                  ziert und in einem 16 bit Register übertragen.

                  Beispiel: Der Wert 10.0 wird als 0x0064h übertragen

                  In Fhem habe ich hier je Register eine Konvertierung angegeben.

                  GlasfaserG Online
                  GlasfaserG Online
                  Glasfaser
                  wrote on last edited by
                  #8

                  @pepito82

                  Input nutze ich nicht ... gerade keine Idee dazu ,
                  aber bei Holding kann man den Faktor dazu einstellen

                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                  1 Reply Last reply
                  1
                  • GlasfaserG Online
                    GlasfaserG Online
                    Glasfaser
                    wrote on last edited by Glasfaser
                    #9

                    @pepito82

                    Habe ein Screenshot dazu gefunden ,
                    Expertenmodus !?

                    4963db5e-bb48-4a2e-853c-33fc23fc44ae-grafik.png

                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                    A 1 Reply Last reply
                    1
                    • GlasfaserG Glasfaser

                      @pepito82

                      Habe ein Screenshot dazu gefunden ,
                      Expertenmodus !?

                      4963db5e-bb48-4a2e-853c-33fc23fc44ae-grafik.png

                      A Offline
                      A Offline
                      Ahnungsbefreit
                      wrote on last edited by
                      #10

                      @glasfaser @PEPITO82 Ja genau, dann erscheinen die Felder

                      Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

                      P 1 Reply Last reply
                      1
                      • A Ahnungsbefreit

                        @glasfaser @PEPITO82 Ja genau, dann erscheinen die Felder

                        P Offline
                        P Offline
                        PEPITO82
                        wrote on last edited by
                        #11

                        @ahnungsbefreit @Glasfaser Vielen Dank Euch beiden für die Starthilfe. Es hat geklappt die Temperatur mittels Formel zu berechnen.

                        Muss mich jetzt wohl mehr mit Javascript beschäftigen. 🙂

                        1 Reply Last reply
                        1
                        • P Offline
                          P Offline
                          PEPITO82
                          wrote on last edited by
                          #12

                          Eine weitere Frage noch. Ich hab jetzt die ganzen Modbus Register meiner Waterkotte Wärmepumpe hinzugefügt.

                          Kann ich über die Funktion mehrere Geräte IDs in derselben Instanz auch den Solar-Log abfragen?

                          Oder brauche ich dafür eine weitere Instanz, in der ich die IP Adresse vom Solar-Log angebe?

                          GlasfaserG 1 Reply Last reply
                          0
                          • P PEPITO82

                            Eine weitere Frage noch. Ich hab jetzt die ganzen Modbus Register meiner Waterkotte Wärmepumpe hinzugefügt.

                            Kann ich über die Funktion mehrere Geräte IDs in derselben Instanz auch den Solar-Log abfragen?

                            Oder brauche ich dafür eine weitere Instanz, in der ich die IP Adresse vom Solar-Log angebe?

                            GlasfaserG Online
                            GlasfaserG Online
                            Glasfaser
                            wrote on last edited by
                            #13

                            @pepito82 sagte in Modbus Adapter - keine Verbindung:

                            Oder brauche ich dafür eine weitere Instanz, in der ich die IP Adresse vom Solar-Log angebe?

                            Genau so

                            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                            P 1 Reply Last reply
                            1
                            • GlasfaserG Glasfaser

                              @pepito82 sagte in Modbus Adapter - keine Verbindung:

                              Oder brauche ich dafür eine weitere Instanz, in der ich die IP Adresse vom Solar-Log angebe?

                              Genau so

                              P Offline
                              P Offline
                              PEPITO82
                              wrote on last edited by
                              #14

                              @glasfaser Danke, verstanden.

                              Ich habe alle meine Register als Eingangsregister angelegt.
                              Werte habe ich auch für alle Register, es fehlt nur noch, dass ich die ein paar der Register auch schreiben kann (5000 und 6000 er Register):

                              0f32c715-0f1e-4791-aaf1-e05d1d8be641-image.png

                              0 bedeutet, Warmwasser / Heizung ist aus, 1 bedeutet an.

                              c933be99-68b2-4276-ae2b-fca523c05975-image.png

                              Ich habe versucht, das Register auf schreibbar zu ändern, das hat leider aber nicht funktioniert:

                              {
                                "_id": "modbus.0.inputRegisters.5032_WW_Handabschaltung",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Schalter Warmwasser",
                                  "role": "switch",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "def": 0,
                                  "unit": ""
                                },
                                "native": {
                                  "regType": "inputRegs",
                                  "address": 5032,
                                  "deviceId": 1,
                                  "type": "uint16be",
                                  "len": 1,
                                  "offset": 0,
                                  "factor": 1
                                },
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                },
                                "from": "system.adapter.modbus.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1669096887889
                              }
                              

                              In FHEM sieht das Register so aus:
                              1db56e53-272b-42bc-a7ea-6bc7763271d9-image.png

                              Was muss ich hier in iobroker einstellen, dass es funktioniert?

                              A 1 Reply Last reply
                              0
                              • P PEPITO82

                                @glasfaser Danke, verstanden.

                                Ich habe alle meine Register als Eingangsregister angelegt.
                                Werte habe ich auch für alle Register, es fehlt nur noch, dass ich die ein paar der Register auch schreiben kann (5000 und 6000 er Register):

                                0f32c715-0f1e-4791-aaf1-e05d1d8be641-image.png

                                0 bedeutet, Warmwasser / Heizung ist aus, 1 bedeutet an.

                                c933be99-68b2-4276-ae2b-fca523c05975-image.png

                                Ich habe versucht, das Register auf schreibbar zu ändern, das hat leider aber nicht funktioniert:

                                {
                                  "_id": "modbus.0.inputRegisters.5032_WW_Handabschaltung",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Schalter Warmwasser",
                                    "role": "switch",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "def": 0,
                                    "unit": ""
                                  },
                                  "native": {
                                    "regType": "inputRegs",
                                    "address": 5032,
                                    "deviceId": 1,
                                    "type": "uint16be",
                                    "len": 1,
                                    "offset": 0,
                                    "factor": 1
                                  },
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                  },
                                  "from": "system.adapter.modbus.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1669096887889
                                }
                                

                                In FHEM sieht das Register so aus:
                                1db56e53-272b-42bc-a7ea-6bc7763271d9-image.png

                                Was muss ich hier in iobroker einstellen, dass es funktioniert?

                                A Offline
                                A Offline
                                Ahnungsbefreit
                                wrote on last edited by
                                #15

                                @pepito82 Wie in der Doku beschrieben (hast Du die mal gelesen?), sind Eingangsregister "read only", Holding-Register "read write".

                                Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

                                P 1 Reply Last reply
                                1
                                • A Ahnungsbefreit

                                  @pepito82 Wie in der Doku beschrieben (hast Du die mal gelesen?), sind Eingangsregister "read only", Holding-Register "read write".

                                  P Offline
                                  P Offline
                                  PEPITO82
                                  wrote on last edited by
                                  #16

                                  @ahnungsbefreit Ich hatte die Beschreibung auf github überflogen. Hab nochmal geschaut und die Info dort nicht gefunden?

                                  Habe 5032 nun als Holding-Register hinzugefügt, aber das funktioniert leider nicht.
                                  Ich bekomme keinen Wert bzw. kann auch nicht an- bzw. ausschalten.

                                  ba63e549-c9cc-44f7-a81c-4de665975e2e-image.png

                                  Die 1 hatte ich manuell gesetzt, hat den Wert aber nicht geschrieben und den aktuellen Wert 0 holt es sich auch nicht.

                                  a5e8ba22-43c0-43d5-9fd5-4a0d1c5d21c3-image.png

                                  A 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • P PEPITO82

                                    @ahnungsbefreit Ich hatte die Beschreibung auf github überflogen. Hab nochmal geschaut und die Info dort nicht gefunden?

                                    Habe 5032 nun als Holding-Register hinzugefügt, aber das funktioniert leider nicht.
                                    Ich bekomme keinen Wert bzw. kann auch nicht an- bzw. ausschalten.

                                    ba63e549-c9cc-44f7-a81c-4de665975e2e-image.png

                                    Die 1 hatte ich manuell gesetzt, hat den Wert aber nicht geschrieben und den aktuellen Wert 0 holt es sich auch nicht.

                                    a5e8ba22-43c0-43d5-9fd5-4a0d1c5d21c3-image.png

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    Ahnungsbefreit
                                    wrote on last edited by
                                    #17

                                    @pepito82 Du hast ja nirgends den Typ definiert, das musst Du aus der Doku des Geräts übernehmen, sonst nimmt der Adapter immer (was auch immer) als Default. Beispiel meiner "Input-Register":

                                    26c16560-624c-4de3-a928-a1969773feb4-image.png

                                    Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

                                    P 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • A Ahnungsbefreit

                                      @pepito82 Du hast ja nirgends den Typ definiert, das musst Du aus der Doku des Geräts übernehmen, sonst nimmt der Adapter immer (was auch immer) als Default. Beispiel meiner "Input-Register":

                                      26c16560-624c-4de3-a928-a1969773feb4-image.png

                                      P Offline
                                      P Offline
                                      PEPITO82
                                      wrote on last edited by
                                      #18

                                      @ahnungsbefreit

                                      Leider bekomme ich das nicht übersetzt in die Einstellungen der Modbus Instanz bzw. der Register.
                                      617a3a22-9b91-4727-9927-146ed13c26a7-image.png

                                      40263823-9dba-4817-8dc5-ec90fb4dac35-image.png

                                      Für die "analogen" Register, scheint der Standard unsigned 16 bit (big endian) zu passen.
                                      Für die Register, welche ich schreiben möchte, habe ich signed 16 bit ausprobiert.
                                      Damit bekomme ich schon die Werte Aktualisierungen, aber es schreibt die Werte nicht direkt.

                                      In FHEM hatte ich die Register, welche ich schreibe, auf WORD gesetzt.
                                      Wie übersetzt sich das in das iobroker Modbus Register?

                                      A GlasfaserG 2 Replies Last reply
                                      0
                                      • P PEPITO82

                                        @ahnungsbefreit

                                        Leider bekomme ich das nicht übersetzt in die Einstellungen der Modbus Instanz bzw. der Register.
                                        617a3a22-9b91-4727-9927-146ed13c26a7-image.png

                                        40263823-9dba-4817-8dc5-ec90fb4dac35-image.png

                                        Für die "analogen" Register, scheint der Standard unsigned 16 bit (big endian) zu passen.
                                        Für die Register, welche ich schreiben möchte, habe ich signed 16 bit ausprobiert.
                                        Damit bekomme ich schon die Werte Aktualisierungen, aber es schreibt die Werte nicht direkt.

                                        In FHEM hatte ich die Register, welche ich schreibe, auf WORD gesetzt.
                                        Wie übersetzt sich das in das iobroker Modbus Register?

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        Ahnungsbefreit
                                        wrote on last edited by
                                        #19

                                        @pepito82 Gute Frage, ich vermute (bin aber kein Experte für Modbus), wenn ich mich an meine Assembler-Zeiten erinnere, dass WORD unsigned 16 bit entspricht. Ob "big endian" oder nicht, muss man ausprobieren, tippe auf "big endian".

                                        Wenn meine Antwort hilfreich war, dürft Ihr das gerne durch einen "Upvote" (der kleine "^" unten rechts) zum Ausdruck bringen.

                                        1 Reply Last reply
                                        1
                                        • P PEPITO82

                                          @ahnungsbefreit

                                          Leider bekomme ich das nicht übersetzt in die Einstellungen der Modbus Instanz bzw. der Register.
                                          617a3a22-9b91-4727-9927-146ed13c26a7-image.png

                                          40263823-9dba-4817-8dc5-ec90fb4dac35-image.png

                                          Für die "analogen" Register, scheint der Standard unsigned 16 bit (big endian) zu passen.
                                          Für die Register, welche ich schreiben möchte, habe ich signed 16 bit ausprobiert.
                                          Damit bekomme ich schon die Werte Aktualisierungen, aber es schreibt die Werte nicht direkt.

                                          In FHEM hatte ich die Register, welche ich schreibe, auf WORD gesetzt.
                                          Wie übersetzt sich das in das iobroker Modbus Register?

                                          GlasfaserG Online
                                          GlasfaserG Online
                                          Glasfaser
                                          wrote on last edited by
                                          #20

                                          @pepito82 sagte in Modbus Adapter - keine Verbindung:

                                          Wie übersetzt sich das in das iobroker Modbus Register?

                                          ich mache das immer so ...

                                          https://forum.iobroker.net/post/749115

                                          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                          P 1 Reply Last reply
                                          1
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          607

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe