NEWS
Gelöst: Tasmota 4er Mehrfachsteckdose, aber nur 1 Schalter
-
Hallo zsuammen,
ich steh mal wieder auf dem Schlauch.
Ich habe eine Tasmota Mehrfachsteckdose über MQTT eingebunden, sehe unter den STATs auch die korrekten vier Schaltzustände (POWER1 bis 4), habe unter CMND zum schalten aber nur einen Zustand POWER.
Dieser schaltet aber nur die erste Steckdose mit dem Zustand POWER1.
Weiss jemand, wie ich die anderen drei schalten kann bzw. wie ich die entsprechenden Objekte bekomme?Gruß,
Oliver -
Hi, leider zu wenig Information.. um zu helfen..
Welche Steckdose?
Welche Tasmota Version?
Welches Template?
Warum Mqtt Adapter und nicht den der dafür gemacht ist?Lassen sich Power 1bis 4 auf der webseite de Steckdose schalten?
-
Steckdose ist die hier:
https://www.amazon.de/gp/product/B0054PSH9C/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
bereits auf Tasmota geflasht.
Schalten über http funktioniert für alle 4 Dosen mit z.B. für Nr. 3 "192.168.x.xx/cm?cmnd=Power3%20TOGGLE"
Ich wusste aber auch nicht, dass es einen speziellen Adapter dafür gibt.
Wie heißt der denn?
Dann versuche ich's mal damit. -
Hab jetzt den Sonoff-Adapter installiert.
Damit geht's.Danke.
-
Super! Freut mich, viel Spaß
-
@ilovegym
Einen Punkt hätte ich noch:
Das schalten klappt jetzt super, aber die Leistungsmessung in den Objekten in IOb funktioniert nicht.
Der Wert bleibt immer auf 0W stehen, obwohl mir die Tasmota-Seite den verbrauchswert korrekt anzeigt.
Gibt's dafür auch ne Lösung? -
@myol
Standardmäßig überträgt Tasmota nur alle 300 Sekunden. Stichwort Teleperiod
Aber nicht zu klein stellen! -
@fredf
Ah, danke, das wars.
Da war ich wohl wieder zu ungeduldig. -
@myol minimal geht 10sec, hab bei meinen meist 30 eingestellt.. je nachdem wieviele devices du hast und wie genau es sein soll.