Guten Morgen,
einen SMA SunnyBoy SB2.5-1VL-40, einen SMA STP 7000-TL20 und einen SMA Energy Meter.
Gruß Marco
-
@Apollon
Na wie schauts aus? Hast du alles in den Griff bekommen? Hast du schon eine schöne View gebaut?
-
Aaaaalso:
hab nochmal rumprobiert und es klappt jetzt - wenn ich die SMA eigenen Modbus-Adressen nutze wie auch in Screenshot aus einem anderen Thread. Die SunSpec-Adressen liefern alle nur 0xFFs (also unsupported) … aber ist ja egal
Habe immer noch nur ein paar Testpunkte. DIe grosse herausforderung wird aus den vielen verfügbaren Punkten die interessanten rauszufinden ... oder den großen Aufwand zu machen alle abzutippen
Habe mich heute Abend erstmal mit dem Kaco Wechselrichter der per modbus immer noch nicht will auseinandergesetzt und ein alle 5 Minuten aktualisiertes CSV-File auf dem Webseite ausgelesen und so. Das ich das auch habe.
Ingo F
-
Guten Abend,
meine Anlage ist nun endlich fertig. Nach 4 Stunden SMA Hotline kam dann die Ernüchterung, dass der STP nicht mit dem Energy-Meter zusammen arbeitet. Ich möge doch einen Sunny Home Manager kaufen. ABER NICHT MIT MIR!
- animiertes Gif -
Ein paar Berechnungen muss ich natürlich noch ändern, aber ModBus funktioniert in 2. Instanz auch wieder wunderbar.
Tipp zur Vorgehensweise, da der SMA STP7000 TL-20 kein WebInterface besitzt.
1. Schritt: Ans Netzwerk anschließen (Der WR ist von Haus aus auf DHCP gestellt)
2. Schritt: SMA Sunny Explorer downloaden
3. Schritt: Neues Projekt erstellen -> Dann in der Verbindungsauswahl von Bluetooth auf Speedwire stellen
4. Schritt: Die Anlage sollte nun erkannt wurden sein.
5. Schritt: In den Geräteeinstellungen auf Externe Anlagenkommunikation gehen und ModBus TCP und UDP aktivieren. Ports so lassen.
Danach war der WR für ModBus einsatzbereit.
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen.
Gruß Marco
(geändert am 10.06.2017)
-
Top!
Morgen muss ich früh heim :mrgreen:
Jetzt noch eine Regel die bei Überschuss Warmwasser macht oder Verbraucher einschaltet, Perfekt!
-
Hallo zusammen,
ich würde gerne meinen Wechselrichter in den ioBroker integrieren.
Leider scheitere ich an den Freischaltung des TCP-Servers.
Ich habe als Wechselrichter den STP 8000TL-20.
Mit der aktuellsten Firmware: 02.55.03R
Als Benutzer kann ich im Sunny Explorer anmelden, aber nicht als Installateur.
Das Standardpasswort sowie das Passwort für das SunnyPortal geben mir keinen Zugriff auf die Einstellungen.
Wie habt ihr es geschafft den Modbus Port freizuschalten?
Vielen Dank und schöne Grüße
Florian
-
Du musst dich als Installateur anmelden.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
-
Hallo Mirko,
das geht leider nicht… bzw. nicht mit dem Passwort 1111.
Nach der Anmeldung sehe ich keine Daten.
Gibt es noch ein anderes Passwort für die Anmeldung als Installateur?
Vielen Dank
-
Hat dein Installateur das nicht geändert?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
-
Lade dir das Programm Sunny Explorer herunter, damit hab ich den 7000TL-20 eingestellt.
Gruß Marco
-
Tipp zur Vorgehensweise, da der SMA STP7000 TL-20 kein WebInterface besitzt.
1. Schritt: Ans Netzwerk anschließen (Der WR ist von Haus aus auf DHCP gestellt)
2. Schritt: SMA Sunny Explorer downloaden
3. Schritt: Neues Projekt erstellen -> Dann in der Verbindungsauswahl von Bluetooth auf Speedwire stellen
4. Schritt: Die Anlage sollte nun erkannt wurden sein.
5. Schritt: In den Geräteeinstellungen auf Externe Anlagenkommunikation gehen und ModBus TCP und UDP aktivieren. Ports so lassen.
Danach war der WR für ModBus einsatzbereit.
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen.
Gruß Marco
-
Hallo zusammen,
seit heute kann ich endlich die Daten von meinem Wechselrichter im ioBroker auslesen.
Bei der Anmeldung im Sunnyportal muss man ein Anlagenpasswort vergeben werden.
Dieses Passwort wird anschließend auf den Wechselrichter übertragen und als Installateur-Passwort gesetzt. Für die Anmeldung im Sunnyportal vergibt man ein zweites Passwort, das man für die Anmeldung braucht. Das Anlagenpasswort wusste ich aber nicht mehr. :?
Man kann sich aber von SMA eine PUK für den Wechselrichter generieren lassen, mit der man das Installateur-Passwort (auch Anlagenpasswort) neu vergeben kann.
Der Spaß hat gut 20 € gekostet, aber jetzt habe ich wieder die volle Kontrolle.
Die Änderung der Einstellungen unter externe Kommunikation hat sofort und auch ohne Neustart des Wechselrichters funktioniert.
Vielleicht steht jemand vor derselben Problematik.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
-
Hallöle,
Jetzt muss ich mich doch hier einklinken da ich aktuell nicht weiter komme.
Ich habe nach anleitung versucht einen SMA SunnyBoy 5000TL mit SBFspot V3.3.1 zu"finden".
Allerdings kommt nach einrichtung und Start versuch das hier:
SBFspot V3.3.1
Yet another tool to read power production of SMA solar inverters
2012-2016, SBF (https://sbfspot.codeplex.com)
Compiled for Linux (LE) 32 bit
Commandline Args: -v -finq -nocsv -nosql
Reading config '/usr/local/bin/sbfspot.3/SBFspot.cfg'
Wed Aug 9 00:59:30 2017: INFO: Starting...
sunrise: 05:52
sunset : 20:34
Connecting to 00:??:??:??:??:F1 (1/10)
Initializing...
SUSyID: 125 - SessionID: 951785510 (0x38BB1826)
SMA netID=01
Wed Aug 9 00:59:33 2017: CRITICAL: Failed to initialize communication with inverter.
Ich dachte einen Adapter gibt es auch schon nur scheitert es daran das dieser sich nicht installieren lässt.
Auch komm ich nicht auf die angelegte mysql Datenbank obwohl ich mir beim Passwort 100000% Sicher bin
Vielleicht ist ja hier schon jemand der einen 5000TL über bluetooth eingebunden hat?
MfG
Grassator
-
Hi,
womit willst du den WR jetzt auslesen?
SBF Spot oder Modbus oder was meinst du mit:
> Ich dachte einen Adapter gibt es auch schon nur scheitert es daran das dieser sich nicht installieren lässt.
?Nach welcher Anleitung hast du SBF Spot installiert? Hast du in der SBF Spot config die notwendigen Änderungen vorgenommen und z.B. die Bluetooth Mac Adresse eingetragen?
Auf welchem System läuft SBF Spot bei dir? Linux mit Raspi oder Windows? Ist der Abstand zum WR für Bluetooth OK oder eventuell zu groß für eine stabile Verbindung? Ist die Bluetooth kommunikation auf dem WR eingeschaltet?
Hast du in dem Logfile die Bluetooth Mac Adresse mit "?" unkenntlich gemacht? Wenn nicht würde ich da ansetzen und das Config File nochmal nach Anleitung http://www.kriwanek.de/index.php/de/hom … selrichter durchgehen.
Gruß
-
Hallo,
sorry für die verzögerung. War etwas busy.
Ja die Mac wurde nur unkenntlich gemacht,
Die steht in der Config und den Inverter sehe ich wenn ich ihn über den raspi suche auch andere Geräte werden erkannt. Die alleridngs momentan ausgeschaltet sind.
ich bin da nach Kriwaneg gegangen.
Ich bin ja für sowas am Anfang auf einem test Raspberry zum Glück xD
Es liegt aber am Wechselrichter nach neuem versuch kommt nun
! Commandline Args: -v -finq -nocsv -nosql
! Reading config '/usr/local/bin/sbfspot.3/SBFspot.cfg'
! Thu Aug 10 11:26:45 2017: INFO: Starting…
! sunrise: 05:54
! sunset : 20:32
! Connecting to 00:34:45:45:45:F1 (1/10)
! Connecting to 00:34:45:45:45:F1 (2/10)
! Connecting to 00:34:45:45:45:F1 (3/10)
! Connecting to 00:34:45:45:45:F1 (4/10)
! Connecting to 00:34:45:45:45:F1 (5/10)
! Connecting to 00:34:45:45:45:F1 (6/10)
! Connecting to 00:34:45:45:45:F1 (7/10)
! Connecting to 00:34:45:45:45:F1 (8/10)
! Connecting to 00:34:45:45:45:F1 (9/10)
! Connecting to 00:34:45:45:45:F1 (10/10)
! Thu Aug 10 11:27:45 2017: CRITICAL: bthConnect() returned -1
! pi@Senderbroker:/usr/share/solar/sbfspot.3 $Ich vermute das damals das Passwort verändert wurde, da muss ich dem Installateur mal auf den Zahn fühlen.
Wie teste ich denn die Datenbank anderweitig? Bei mir kommt nur:
pi@Senderbroker:/usr/share/solar/sbfspot.3 $ sqlite3 SBFspot.db
SQLite version 3.8.7.1 2014-10-29 13:59:56
Enter ".help" for usage hints.
sqlite>
Dann passiert nichts mehr.
Nur noch
…>
...>
-
Sqlite bin ich raus.
Da hilft google.
Kann der WR kein Modbus ?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
-
Ich glaube ich hab ein ganz anderes Problem,.. Mein Wechselrichter gibt nichtmal Daten an den Sunny Explorer aus wenn ich ihn mit dem PC verbinde.
Das macht mich grad etwas stutzig, nicht mal wenn ich mich als Installateur verbinde. Die verbindung besteht der WS läuft auch allerdings läd er sich tot wenn ich die Anlagendaten auf den PC holen will.
Nja dann werd ich mal bei SMA anrufen müssen was da los ist.
Danke trotzdem.
-
Ich glaube ich hab ein ganz anderes Problem,.. Mein Wechselrichter gibt nichtmal Daten an den Sunny Explorer aus wenn ich ihn mit dem PC verbinde.
Das macht mich grad etwas stutzig, nicht mal wenn ich mich als Installateur verbinde. Die verbindung besteht der WS läuft auch allerdings läd er sich tot wenn ich die Anlagendaten auf den PC holen will.
Nja dann werd ich mal bei SMA anrufen müssen was da los ist.
Danke trotzdem. `
Das hatte ich auch mal. Lag an zu häufigen abfrage Intervallen von SBFSpot. Deshalb habe ich das nicht weitergenutzt.
Abhilfe war bei mir ein restart des WR.
-
So letzter Status ist das ich mit dem Sunny Data Controll drauf zugreifen kann :shock:
Nur mit dem Sunny Explorer und SBFspot nicht :evil:
Ich bekomme beim SunnyDataControll direkt alle daten und das ohne Passwort oder Benutzer eingabe?
Confused greetz
Grassator
Daten wen es interessiert und ja es war heute sehr schattig xD
TimeStamp;Metering.DykWh;GridMs.Hz;DcDcConv[1].Ms.Amp;DcDcConv[0].Ms.Watt;DcDcConv[0].Ms.Vol;DcDcConv[0].Ms.Amp;SO.GridMs.TotW;SO.DcDcConv[2].Ms.Amp;SO.DcDcConv[1].Ms.Vol;SO.DcDcConv[1].Ms.Amp {DD}.{MM}.{YYYY} {hh}:{mm}:{ss};kWh;Hz;A;W;V;A;W;V;V;A 10.08.2017 14:57:05;0.116;49.996;1.309;898.011;326.546;2.783;1326.282;0.000;334.817;1.331 10.08.2017 14:57:47;0.116;50.004;1.309;1073.140;330.844;3.371;1611.284;0.000;334.817;1.641 10.08.2017 14:58:17;0.116;50.008;1.309;1090.748;339.180;2.961;1458.538;0.000;334.817;1.371 10.08.2017 14:58:47;0.116;49.996;1.309;967.492;326.611;2.943;1420.041;0.000;334.817;1.410 10.08.2017 14:59:17;0.116;49.992;1.309;994.618;326.611;3.049;1438.669;0.000;334.817;1.453 10.08.2017 14:59:47;0.116;50.008;1.309;984.624;326.546;3.004;1432.459;0.000;334.817;1.443 10.08.2017 15:00:17;0.116;50.008;1.309;912.288;330.822;2.690;1328.145;0.000;334.817;1.335 10.08.2017 15:00:47;0.116;50.004;1.309;959.402;330.822;2.953;1396.446;0.000;334.817;1.398 10.08.2017 15:01:17;0.116;50.012;1.309;1140.241;330.822;3.428;1663.441;0.000;334.817;1.639 10.08.2017 15:01:47;0.116;49.984;1.309;971.775;326.720;2.995;1425.629;0.000;334.817;1.434 10.08.2017 15:02:17;0.116;49.988;1.309;1064.098;322.357;3.278;1538.637;0.000;334.817;1.556 ;4;1;1;1;1;1;1;1;1;1 ;2100006212;2100006212;2100006212;2100006212;2100006212;2100006212;2100006212;2100006212;2100006212;2100006212 TimeStamp;Metering.DykWh;GridMs.Hz;DcDcConv[1].Ms.Amp;DcDcConv[0].Ms.Watt;DcDcConv[0].Ms.Vol;DcDcConv[0].Ms.Amp;SO.GridMs.TotW;SO.DcDcConv[2].Ms.Amp;SO.DcDcConv[1].Ms.Vol;SO.DcDcConv[1].Ms.Amp {DD}.{MM}.{YYYY} {hh}:{mm}:{ss};kWh;Hz;A;W;V;A;W;V;V;A 10.08.2017 15:22:46;0.737;49.984;1.291;894.204;335.099;2.670;1298.341;0.000;339.006;1.287