  4. Allgemeine Frage zu Aqara Smart Wall Switch H1

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    1.8k

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    729

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    1.2k

Allgemeine Frage zu Aqara Smart Wall Switch H1

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T Offline
    T Offline
    Torsten_MG
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo Leute,

    kennt jemand diesen Schalter genauer bzw. hat ihn in Betrieb?

    Aqara Schalter.JPG Aqara Schalter1.JPG

    Meine Frage: Kann ich damit nur Lampen schalten, die an L1 & L2 angeschlossen sind?

    Oder geht es auch, dass ich nur eine Lampe über L1 (oder L2) schalte und mit dem anderen Taster eine Lampe über ein Script ansteuere?

    Vielen Dank schonmal

    AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T Torsten_MG

      Hallo Leute,

      kennt jemand diesen Schalter genauer bzw. hat ihn in Betrieb?

      Aqara Schalter.JPG Aqara Schalter1.JPG

      Meine Frage: Kann ich damit nur Lampen schalten, die an L1 & L2 angeschlossen sind?

      Oder geht es auch, dass ich nur eine Lampe über L1 (oder L2) schalte und mit dem anderen Taster eine Lampe über ein Script ansteuere?

      Vielen Dank schonmal

      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @torsten_mg

      • Du kannst den Schalter im "decoupled" modus betreiben. In diesem Fall hat das Drücken von einem oder beiden Tastern keinen Effekt auf die eingebauten Relais.
      • Du kannst den Ausgang L1 oder L2 auch einfach nicht anschliessen, und statt dessen den Status des entsprechenden Relais per "binding" an einen anderen Datenpunkt binden.

      Reicht das als Optionen ?

      A.

      p.s. ich weiss nicht ob man das "decoupling" auch nur für einen der beiden Kanäle möglich ist.

      ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
      "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

      T 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • AsgothianA Asgothian

        @torsten_mg

        • Du kannst den Schalter im "decoupled" modus betreiben. In diesem Fall hat das Drücken von einem oder beiden Tastern keinen Effekt auf die eingebauten Relais.
        • Du kannst den Ausgang L1 oder L2 auch einfach nicht anschliessen, und statt dessen den Status des entsprechenden Relais per "binding" an einen anderen Datenpunkt binden.

        Reicht das als Optionen ?

        A.

        p.s. ich weiss nicht ob man das "decoupling" auch nur für einen der beiden Kanäle möglich ist.

        T Offline
        T Offline
        Torsten_MG
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @asgothian sagte in Allgemeine Frage zu Aqara Smart Wall Switch H1:

        @torsten_mg

        • Du kannst den Schalter im "decoupled" modus betreiben. In diesem Fall hat das Drücken von einem oder beiden Tastern keinen Effekt auf die eingebauten Relais.
        • Du kannst den Ausgang L1 oder L2 auch einfach nicht anschliessen, und statt dessen den Status des entsprechenden Relais per "binding" an einen anderen Datenpunkt binden.

        Reicht das als Optionen ?

        A.

        p.s. ich weiss nicht ob man das "decoupling" auch nur für einen der beiden Kanäle möglich ist.

        Danke für die Antwort, also überleg ich mir die Anschaffung erstmal

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • AsgothianA Asgothian

          @torsten_mg

          • Du kannst den Schalter im "decoupled" modus betreiben. In diesem Fall hat das Drücken von einem oder beiden Tastern keinen Effekt auf die eingebauten Relais.
          • Du kannst den Ausgang L1 oder L2 auch einfach nicht anschliessen, und statt dessen den Status des entsprechenden Relais per "binding" an einen anderen Datenpunkt binden.

          Reicht das als Optionen ?

          A.

          p.s. ich weiss nicht ob man das "decoupling" auch nur für einen der beiden Kanäle möglich ist.

          T Offline
          T Offline
          Torsten_MG
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @asgothian sagte in Allgemeine Frage zu Aqara Smart Wall Switch H1:

          @torsten_mg

          • Du kannst den Schalter im "decoupled" modus betreiben. In diesem Fall hat das Drücken von einem oder beiden Tastern keinen Effekt auf die eingebauten Relais.

          Ich habe mir den Schalter jetzt doch bestellt, mal schauen ob ich ihn so zum laufen bekomme wie ich es gerne hätte.

          Er kommt in ein paar Tagen, nun stellen sich mir folgende Fragen:

          • was ist der "decoupled" Modus

          • wie aktiviere ich ihn

          Danke schonmal!!

          AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T Torsten_MG

            @asgothian sagte in Allgemeine Frage zu Aqara Smart Wall Switch H1:

            @torsten_mg

            • Du kannst den Schalter im "decoupled" modus betreiben. In diesem Fall hat das Drücken von einem oder beiden Tastern keinen Effekt auf die eingebauten Relais.

            Ich habe mir den Schalter jetzt doch bestellt, mal schauen ob ich ihn so zum laufen bekomme wie ich es gerne hätte.

            Er kommt in ein paar Tagen, nun stellen sich mir folgende Fragen:

            • was ist der "decoupled" Modus

            • wie aktiviere ich ihn

            Danke schonmal!!

            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @torsten_mg

            • Es gibt einen Datenpunkt über den der "decoupled" Modus aktiviert wird.
            • Wenn der Modus nicht aktiv ist bewirkt jede Betätigung des Tasters einen Wechsel des dem Taster zugeordeten Relais.
            • Wenn der Modus aktiv ist beeinflusst jede Betätigung des Tasters das Relais nicht.

            In beiden Fällen wird (zumindest bei der bei mir im Einsatz befindlichen Version) der Datenpunkt für den Taster ausgelöst.

            A.

            ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
            "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

            T 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • AsgothianA Asgothian

              @torsten_mg

              • Es gibt einen Datenpunkt über den der "decoupled" Modus aktiviert wird.
              • Wenn der Modus nicht aktiv ist bewirkt jede Betätigung des Tasters einen Wechsel des dem Taster zugeordeten Relais.
              • Wenn der Modus aktiv ist beeinflusst jede Betätigung des Tasters das Relais nicht.

              In beiden Fällen wird (zumindest bei der bei mir im Einsatz befindlichen Version) der Datenpunkt für den Taster ausgelöst.

              A.

              T Offline
              T Offline
              Torsten_MG
              schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
              #6

              @asgothian sagte in Allgemeine Frage zu Aqara Smart Wall Switch H1:

              @torsten_mg

              • Es gibt einen Datenpunkt über den der "decoupled" Modus aktiviert wird.
              • Wenn der Modus nicht aktiv ist bewirkt jede Betätigung des Tasters einen Wechsel des dem Taster zugeordeten Relais.
              • Wenn der Modus aktiv ist beeinflusst jede Betätigung des Tasters das Relais nicht.

              In beiden Fällen wird (zumindest bei der bei mir im Einsatz befindlichen Version) der Datenpunkt für den Taster ausgelöst.

              A.

              Vielen Danke für die Informationen.

              Ich gebe dann eine Rückmeldung, wenn der Schalter eingebaut ist und es so klappt wie ich es mir vorgestellt habe.

              Eine Frage stellt sich mir bei diesem Schaltertyp aber noch.

              Dieser Schalter ist ohne Neutralleiter, dann müsste je eigentlich an mindestens einem Ausgang ein Verbraucher angeschlossen sein damit die Elektronik im Schalter funktioniert, oder bin ich da auf dem Holzweg?

              AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T Torsten_MG

                @asgothian sagte in Allgemeine Frage zu Aqara Smart Wall Switch H1:

                @torsten_mg

                • Es gibt einen Datenpunkt über den der "decoupled" Modus aktiviert wird.
                • Wenn der Modus nicht aktiv ist bewirkt jede Betätigung des Tasters einen Wechsel des dem Taster zugeordeten Relais.
                • Wenn der Modus aktiv ist beeinflusst jede Betätigung des Tasters das Relais nicht.

                In beiden Fällen wird (zumindest bei der bei mir im Einsatz befindlichen Version) der Datenpunkt für den Taster ausgelöst.

                A.

                Vielen Danke für die Informationen.

                Ich gebe dann eine Rückmeldung, wenn der Schalter eingebaut ist und es so klappt wie ich es mir vorgestellt habe.

                Eine Frage stellt sich mir bei diesem Schaltertyp aber noch.

                Dieser Schalter ist ohne Neutralleiter, dann müsste je eigentlich an mindestens einem Ausgang ein Verbraucher angeschlossen sein damit die Elektronik im Schalter funktioniert, oder bin ich da auf dem Holzweg?

                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @torsten_mg Das siehst du richtig. Du müsstest in der Doku erkennen können welcher angeschlossen sein muss.

                A.

                ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • AsgothianA Asgothian

                  @torsten_mg Das siehst du richtig. Du müsstest in der Doku erkennen können welcher angeschlossen sein muss.

                  A.

                  T Offline
                  T Offline
                  Torsten_MG
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  Hallo Leute,

                  Schalter ist da und eingebaut. Funktioniert so wie gewünscht.

                  An L1 habe ich eine Lampe angeschlossen und mit dem anderen Taster schalte ich eine Lampe per Script.

                  Aber bei einigen Datenpunkten komme ich nicht weiter, da sich nichts verändert, zumindest offensichtlich, wenn ich den Zustand ändere:

                  • operation_mode_left: control_Relay / decoupled

                  • operation_mode_right: control_Relay / decoupled

                  egal welche einstellung ich nehme, das Relais wird immer hörbar geschaltet.

                  • flip_indicator_light: true / false

                  keine Änderungen feststellbar

                  • mode_switch: anti_flicker_mode / quick_mode

                  keine Änderungen feststellbar

                  Vielen Dank schonmal!!

                  AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T Torsten_MG

                    Hallo Leute,

                    Schalter ist da und eingebaut. Funktioniert so wie gewünscht.

                    An L1 habe ich eine Lampe angeschlossen und mit dem anderen Taster schalte ich eine Lampe per Script.

                    Aber bei einigen Datenpunkten komme ich nicht weiter, da sich nichts verändert, zumindest offensichtlich, wenn ich den Zustand ändere:

                    • operation_mode_left: control_Relay / decoupled

                    • operation_mode_right: control_Relay / decoupled

                    egal welche einstellung ich nehme, das Relais wird immer hörbar geschaltet.

                    • flip_indicator_light: true / false

                    keine Änderungen feststellbar

                    • mode_switch: anti_flicker_mode / quick_mode

                    keine Änderungen feststellbar

                    Vielen Dank schonmal!!

                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @torsten_mg kannst du bitte die Adresse des Schalters in den State "zigbee.0.info.debugmessages" eintragen und schauen was an Log Meldungen generiert wird wenn du die beiden States umsetzt ?

                    A.

                    ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                    "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • AsgothianA Asgothian

                      @torsten_mg kannst du bitte die Adresse des Schalters in den State "zigbee.0.info.debugmessages" eintragen und schauen was an Log Meldungen generiert wird wenn du die beiden States umsetzt ?

                      A.

                      T Offline
                      T Offline
                      Torsten_MG
                      schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
                      #10

                      @asgothian sagte in Allgemeine Frage zu Aqara Smart Wall Switch H1:

                      @torsten_mg kannst du bitte die Adresse des Schalters in den State "zigbee.0.info.debugmessages" eintragen und schauen was an Log Meldungen generiert wird wenn du die beiden States umsetzt ?

                      A.

                      Meinst du diese Meldungen?

                      rechter Taster.JPG

                      linker Taster.JPG

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0

                      Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                      Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                      Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                      Registrieren Anmelden
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate
                      FAQ Cloud / IOT
                      HowTo: Node.js-Update
                      HowTo: Backup/Restore
                      Downloads
                      BLOG

                      627

                      Online

                      32.9k

                      Benutzer

                      83.0k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe