Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.4k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C Chilihead

    @ArnoD E3DC-Control ist sicher nicht mehr da, keine Dateien mehr zum ausführen :-)
    Hier mal die Einstellungen am regnerischen Donnerstag. Das Ladelimits verwenden würde ich sagen brauchen wir? Stromsparen ...?
    a1265727-6f3e-4815-95d4-aa49fb39a589-image.png
    Natürlich hab ich das erweiterte Log schon aktiviert um zu verstehen was da passiert :-)
    Hab dir das Log mal per PN geschickt. Da sieht man m.E. ab 7:02 schreibt das Script die hohen Parameter.
    Um 8:34 ca. hab ich dann das Ladelimit manuell hochgesetzt und es gibt ab da auch keine Script Einträge zum schreiben im Log.

    UPDATE:
    Nachdem doch noch Sonne kommt hier das 1. Set
    4d03ddc5-d0be-4980-8fdb-71090b01331e-image.png

    Nachdem ich jetzt "Leistungslimit verwenden" ausgeschaltet hab siehts so aus (IOB Value springt auch nicht mehr):
    5d9f532b-d360-413c-8fcf-d0ded3ac85d9-image.png

    Die Laderegelung wird gesteuert über e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER oder?
    Da die Leistungslimits ausgeschaltet sind kann eigentlich darüber nicht mehr geregelt werder aber ich zeichne mal auf.

    A Offline
    A Offline
    ArnoD
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1475

    @chilihead
    im LOG sieht man eigentlich das immer wieder versucht wird die Ladeleistung einzuschalten.
    Was ich nicht erkenne kann, ist, ob die Notstromreserve erreicht ist. Ansonsten würde ich nicht verstehen, warum bei dir die Lade / Entladeleistung auf 0W eingestellt ist.
    Das Script macht das nur, wenn der Batterie SoC <= Notstrom SoC ist, ansonsten wird die Lade/Entladeleistung nicht auf 0 eingestellt.

    Habe die Einstellungen aus rscpgui mit deinen verglichen.
    Ist eigentlich alles richtig eingestellt:
    bf872aa0-3ba5-4019-86f3-ad6fd437a1ec-grafik.png

    Ist nur die Frage, was bei dir noch dazwischenfunkt und die Ladeleistung immer auf 0W setzt.
    Im LOG ist da nichts zu sehen, vermute deswegen das es eine Einstellung beim E3DC ist.

    Versuch mal am Morgen das Script zu stoppen und dann am E3DC die Ladeleistung auf 4500W zu stellen, ob das funktioniert.

    C 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Z Zelkin

      @arnod
      erst mal Danke für deinen Support an dieser Stelle! Das Skript läuft bei mir super, und die Erleichterung dadurch ist wirklich klasse :)

      Habe jetzt durch die letzten Wochen ein paar Erfahrungen gesammelt und folgende Fragen:

      Zu dem Thema "Alles Laden" bzw. Einstellung 1:
      Sollte die Berechnung nicht
      Prognose - Eigenverbrauch - Benötigte Ladekapazität Batterie
      lauten?
      Wenn du dich nur auf den Eigenverbrauch beziehst reicht das ganze evtl. nicht mehr um die Batterie zu laden, was eine Einspeisung mit evtl. unnötiger Entnahme nach sich zieht!

      Thema Bewölkung:
      Ab wieviel % Bewölkung greifen die? habe den Eindruck, dass es erst ab 100% ins geschehen eingreift?!
      Habe nun ein paar Tage gehabt in denen Ich den Akku nicht mehr voll gebracht habe, weil er einspeist und auf Sonne steht bei Prognose Bewölkung 50%nach und 80% oder so. Die Bewölkung hat nachmittags meine Werte aber so in den Keller gezogen, dass fast nix mehr runter kam.
      Ich glaube den Schwellwert könnte man reduzieren!

      Batterietraining:
      Wann wird eigentlich das Batterietraining durchgeführt?
      Durch die Steuerung dachte Ich wäre der Intervall halt viel länger, aber bei mir wurde bis jetzt seit Mai noch gar keines durchgeführt?!

      Idee:
      Ich weiß nicht mit was für einem Aufwand das verbunden ist, aber die Idee springt in meinem Hirn schon seit Ich das ding habe herum:
      Umstellung der Notstromreserve von einem Statischen Wert, auf einen Dynamischen:
      als einstellbare Größe gibt man die gewünschte Ausfallzeit an oder man lässt es auf Automatisch laufen
      Bei Anwahl Ausfallzeit:
      Perfekte Variante: Ermittlung des Grundverbrauchs in dem man den Durchschnittswert der letzten Woche bei nacht wenn der Verbrauch Konstant liegt ermittelt
      nicht so Perfekte Variante: man gibt den Grundverbrauch als feste Größe Vor
      Anhand von Sunset, bzw. PVForecast oder Proplanta oder ...... wird ermittelt ab wann wieder mit Strom zu rechnen ist oder es wird bis zur Produktion vom Dach einfach die Reserve vorgehalten
      Vorteil gegenüber jetzt: Bezugsgröße realistischer für einen selbst, da man z.B. 1h Notstrom vorhalten möchte, bei der Perfekten Variante wird außerdem dynamisch angepasst was für einen Grundverbrauch man hat

      Bei Anwahl Automatik:
      Anhand von Sunset, bzw. PVForecast oder Proplanta oder ...... wird ermittelt ab wann wieder mit Strom zu rechnen ist
      Die Differenz zwischen jetzt und diesem Zeitpunkt ergibt die Notstrom Reserve vorhalte zeit (z.B. 8h)
      Alle 15 oder 30 min wird der Wert neu berechnet unter Einbezug des aktuellen batteriefüllstands
      Anhand des Grundverbrauchs (Ermittlung siehe oben hier z.B. 500W) und der Vorhaltezeit ergibt sich z.B. um 23 UHr eine Notstromreserve von 8 * 500W= 4000W (bei einer verwendbaren Kapazität von 10kw also 40%
      2h Später sind es noch 6 * 500W = 3000W = 30% .........
      Ziel hierbei wäre, dass man Theoretisch die Gesamt Nacht abdecken kann
      Wenn der Tatsächliche Batterie Wert unter dem errechneten liegt wird aus dem netz entnommen bis der Wert wieder über dem Sollwert liegt .........

      Vorteil:
      Man hält sich immer die gesamte Nacht als Notstrom vor, auch wenn man mal außer der Norm viel verbrauch hat, da z.B. alle halbe Stunde nachgeregelt wird ob man aus dem netz bezieht oder nicht
      Nachteil:
      evtl. mehr Netzbezug was aber bei der Vorhaltung Immer das Risiko ist

      PS.: die Beispiele sind jetzt stark vereinfacht, vor allem bei der Berechnung, aber die Idee wird glaube Ich klar :)

      A Offline
      A Offline
      ArnoD
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1476

      @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

      Zu dem Thema "Alles Laden" bzw. Einstellung 1:
      Sollte die Berechnung nicht
      Prognose - Eigenverbrauch - Benötigte Ladekapazität Batterie
      lauten?

      Das wird doch so berechnet.
      Ueberschuss in kWh = Prognose kWh - Berechneter Eigenverbrauch - FreieKapBatterie_kWh
      oder meinst du da was anderes?

      Ab wieviel % Bewölkung greifen die? habe den Eindruck, dass es erst ab 100% ins geschehen eingreift?!
      Habe nun ein paar Tage gehabt in denen Ich den Akku nicht mehr voll gebracht habe, weil er einspeist und auf >Sonne steht bei Prognose Bewölkung 50%nach und 80% oder so. Die Bewölkung hat nachmittags meine Werte >aber so in den Keller gezogen, dass fast nix mehr runter kam.
      Ich glaube den Schwellwert könnte man reduzieren!

      Ja, das ist ein schwieriges Thema :-)
      Aktuell wird bei 90% reagiert, hatte da aber schon Werte von 50% bis 100% und so ganz zufriedenstellend war das nie.
      Das Problem dabei ist, dass die Bewölkung nichts über die Globalstrahlung aussagt. Es kann 100% bewölkt sein, aber je nach Zusammensetzung der Wolken und Partikel in der Luft und Reflexionen kann eine unterschiedlich hohe Globalstrahlung erreicht werden.
      Da ich das ganze schon einige Zeit beobachte, habe ich 90 % als einigermaßen die Grenze ermittelt, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Globalstrahlung nicht mehr ausreicht, um über die 70 % Abriegelung grenze zu kommen.
      Aber ich kann den Wert als einstellbare Variable im Script eintragen, sodass jeder seine Grenze selber einstellen kann.

      Batterietraining:
      Wann wird eigentlich das Batterietraining durchgeführt?
      Durch die Steuerung dachte Ich wäre der Intervall halt viel länger, aber bei mir wurde bis jetzt seit Mai noch gar keines durchgeführt?!

      Es wird kein Batterietraining mehr durchgeführt. Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich nicht einfach die Notstromreserve von E3DC nutzen will. Man kann das Batterietraining aber jederzeit beim E3DC auslösen, wenn man das will.

      Bei Anwahl Ausfallzeit:
      Perfekte Variante: Ermittlung des Grundverbrauchs in dem man den Durchschnittswert der letzten Woche bei nacht wenn der Verbrauch Konstant liegt ermittelt
      nicht so Perfekte Variante: man gibt den Grundverbrauch als feste Größe Vor
      Anhand von Sunset, bzw. PVForecast oder Proplanta oder ...... wird ermittelt ab wann wieder mit Strom zu rechnen ist oder es wird bis zur Produktion vom Dach einfach die Reserve vorgehalten
      Vorteil gegenüber jetzt: Bezugsgröße realistischer für einen selbst, da man z.B. 1h Notstrom vorhalten möchte, bei der Perfekten Variante wird außerdem dynamisch angepasst was für einen Grundverbrauch man hat

      Die Idee Stunden einzutragen ist gut, nur die Umsetzung nicht einfach.
      Die Notstromreserve ist aber jetzt bereits dynamisch übers Jahr:
      21.12 (Wintersonnenwende) ist der Bezugs-SoC = Wert „Notstrom min“ und wird bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) auf Wert „Notstrom Sockel“ reduziert und bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) um ca. weitere 10% reduziert. Ab dem 20.06 (Sommersonnenwende) steigt der Bezugs-SoC wieder bis zum 21.09 (Tag-/Nachtgleiche) auf den Wert „Notstrom Sockel“ und bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) auf den Wert „Notstrom min“. Je Monat ändert sich somit der SoC um ca. +- 3,3%.

      Bei Anwahl Automatik:
      Anhand von Sunset, bzw. PVForecast oder Proplanta oder ...... wird ermittelt ab wann wieder mit Strom zu rechnen ist
      Die Differenz zwischen jetzt und diesem Zeitpunkt ergibt die Notstrom Reserve vorhalte zeit (z.B. 8h)
      Alle 15 oder 30 min wird der Wert neu berechnet unter Einbezug des aktuellen batteriefüllstands
      Anhand des Grundverbrauchs (Ermittlung siehe oben hier z.B. 500W) und der Vorhaltezeit ergibt sich z.B. um 23 UHr eine Notstromreserve von 8 * 500W= 4000W (bei einer verwendbaren Kapazität von 10kw also 40%
      2h Später sind es noch 6 * 500W = 3000W = 30% .........

      Da ist wiederum nicht nur der Netzbezug ein Problem, sondern auch die Reduzierung vom Notstrom in der Hoffnung das am Tag wieder genug PV Leistung zur Verfügung steht.
      Um 6:00 Uhr Morgens würde die Berechnung so aussehen:
      1x 500W = 500W = 5%
      Wenn jetzt der Strom ausfällt und die Prognose nicht stimmt, gehen die Lichter bald aus. ;-)

      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A ArnoD

        @chilihead
        im LOG sieht man eigentlich das immer wieder versucht wird die Ladeleistung einzuschalten.
        Was ich nicht erkenne kann, ist, ob die Notstromreserve erreicht ist. Ansonsten würde ich nicht verstehen, warum bei dir die Lade / Entladeleistung auf 0W eingestellt ist.
        Das Script macht das nur, wenn der Batterie SoC <= Notstrom SoC ist, ansonsten wird die Lade/Entladeleistung nicht auf 0 eingestellt.

        Habe die Einstellungen aus rscpgui mit deinen verglichen.
        Ist eigentlich alles richtig eingestellt:
        bf872aa0-3ba5-4019-86f3-ad6fd437a1ec-grafik.png

        Ist nur die Frage, was bei dir noch dazwischenfunkt und die Ladeleistung immer auf 0W setzt.
        Im LOG ist da nichts zu sehen, vermute deswegen das es eine Einstellung beim E3DC ist.

        Versuch mal am Morgen das Script zu stoppen und dann am E3DC die Ladeleistung auf 4500W zu stellen, ob das funktioniert.

        C Offline
        C Offline
        Chilihead
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1477

        @arnod ja das hast du richtig erahnt die Notstromreserve war erreicht und wurde gehalten.

        Ich glaube auch das der E3DC da irgendwelche Probleme hat.
        Wie gesagt wenn ich den manuell am E3DC hochstelle bleibt er auf dem eingestellten Wert.
        Ich versuch mal auf keine Ahnung... 1500W einzustellen ob das Script auf 4500W hochziehen kann.

        Der Haken raus bei Ladelimit verwenden hat den Speicher jetzt entladen weil die Notstromreserve zwar auf 0W gestellt hat aber nicht beachtet wurde.
        Wie sieht denn dein Datenpunkt max. Ladeleistung bei dir aus?
        557a6bfb-c77f-495a-b6ce-286e94235b06-image.png

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Offline
          S Offline
          stevie77
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1478

          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

          Man kann das Batterietraining aber jederzeit beim E3DC auslösen, wenn man das will.

          Man kann das Batterietraining selbst auslösen? Ich hab bisher (einmal) den Support damit beauftragt. Geht das wirklich selbst? Oder meintest du anstatt "beim E3DC" (Gerät) "bei E3/DC" (Support)? :-)

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S stevie77

            @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

            Man kann das Batterietraining aber jederzeit beim E3DC auslösen, wenn man das will.

            Man kann das Batterietraining selbst auslösen? Ich hab bisher (einmal) den Support damit beauftragt. Geht das wirklich selbst? Oder meintest du anstatt "beim E3DC" (Gerät) "bei E3/DC" (Support)? :-)

            A Offline
            A Offline
            ArnoD
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1479

            @stevie77
            Beim E3DC Support, oder eben die Notstromreserve am E3DC verwenden, dann wird alle 3 Wochen die Batterie entladen und komplett geladen.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • C Chilihead

              @arnod ja das hast du richtig erahnt die Notstromreserve war erreicht und wurde gehalten.

              Ich glaube auch das der E3DC da irgendwelche Probleme hat.
              Wie gesagt wenn ich den manuell am E3DC hochstelle bleibt er auf dem eingestellten Wert.
              Ich versuch mal auf keine Ahnung... 1500W einzustellen ob das Script auf 4500W hochziehen kann.

              Der Haken raus bei Ladelimit verwenden hat den Speicher jetzt entladen weil die Notstromreserve zwar auf 0W gestellt hat aber nicht beachtet wurde.
              Wie sieht denn dein Datenpunkt max. Ladeleistung bei dir aus?
              557a6bfb-c77f-495a-b6ce-286e94235b06-image.png

              A Offline
              A Offline
              ArnoD
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1480

              @chilihead
              Prüfe bitte mal am E3DC bei den Smart-Funktionen \ Smart Power \ Betriebsbereiche, ob diese auf manuell eingestellt sind und bleiben.

              Als Nächstes würde ich mal alle Scripte beenden und nur Charge-Control starten, um sicher zu sein, dass andere Scripte hier nicht dazwischenfunken.

              Dann könntest du mit dem Befehl "ps -e" im Terminal prüfen, ob wirklich nur noch iobroker Prozesse laufen.

              Der Datenpunkt max. Ladeleistung ist bei mir identisch.

              C 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A ArnoD

                Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                Version: 1.0.16
                Änderungen:

                • Ein-/ Ausschaltkriterium der Lade/Entladeleistung E3DC geändert. Es wird jetzt die Astro-Funktion "sunset" verwendet.
                A Offline
                A Offline
                ArnoD
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1481

                Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                Version: 1.0.17
                Änderungen:

                • Es wird geprüft, ob beim Hauskraftwerk eine Notstromreserve eingestellt wurde und wenn ja, wird die Einstellung Notstrom min und Notstrom Sockel in Charge-Control ignoriert und eine Warnung im LOG eingetragen
                • Neue Konstante "BewoelkungsgradGrenzwert".Jetzt kann jeder seinen Grenzwert einstellen, der als Umschaltkriterium für die Einstellung 2-5 verwendet wird.
                Z A 5 Antworten Letzte Antwort
                0
                • A ArnoD

                  @chilihead
                  Prüfe bitte mal am E3DC bei den Smart-Funktionen \ Smart Power \ Betriebsbereiche, ob diese auf manuell eingestellt sind und bleiben.

                  Als Nächstes würde ich mal alle Scripte beenden und nur Charge-Control starten, um sicher zu sein, dass andere Scripte hier nicht dazwischenfunken.

                  Dann könntest du mit dem Befehl "ps -e" im Terminal prüfen, ob wirklich nur noch iobroker Prozesse laufen.

                  Der Datenpunkt max. Ladeleistung ist bei mir identisch.

                  C Offline
                  C Offline
                  Chilihead
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1482

                  @arnod da läuft bei mir viel im terminal aber nichts was e3dc heißt :-)

                  ABER, so wie ich es im Script sehe nimmst du die BAT_CHARGE_LIMIT (4680W) und kopierst diese in MAX_CHARGE_POWER?

                  Jetzt scheint aber bei E3DC S10E die Ladeabteilung nicht mit der Schnittstellenabteilung zu reden denn als max. Ladeleistung kann ich manuell nur 4500W eintragen; alles darüber kommt als Value out of range zurück. Ist übrigens auch so im RSCPgui max. ist 4500W

                  7d7eb7cd-bec1-49db-91a9-ee90ec66b861-image.png

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A ArnoD

                    @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                    Zu dem Thema "Alles Laden" bzw. Einstellung 1:
                    Sollte die Berechnung nicht
                    Prognose - Eigenverbrauch - Benötigte Ladekapazität Batterie
                    lauten?

                    Das wird doch so berechnet.
                    Ueberschuss in kWh = Prognose kWh - Berechneter Eigenverbrauch - FreieKapBatterie_kWh
                    oder meinst du da was anderes?

                    Ab wieviel % Bewölkung greifen die? habe den Eindruck, dass es erst ab 100% ins geschehen eingreift?!
                    Habe nun ein paar Tage gehabt in denen Ich den Akku nicht mehr voll gebracht habe, weil er einspeist und auf >Sonne steht bei Prognose Bewölkung 50%nach und 80% oder so. Die Bewölkung hat nachmittags meine Werte >aber so in den Keller gezogen, dass fast nix mehr runter kam.
                    Ich glaube den Schwellwert könnte man reduzieren!

                    Ja, das ist ein schwieriges Thema :-)
                    Aktuell wird bei 90% reagiert, hatte da aber schon Werte von 50% bis 100% und so ganz zufriedenstellend war das nie.
                    Das Problem dabei ist, dass die Bewölkung nichts über die Globalstrahlung aussagt. Es kann 100% bewölkt sein, aber je nach Zusammensetzung der Wolken und Partikel in der Luft und Reflexionen kann eine unterschiedlich hohe Globalstrahlung erreicht werden.
                    Da ich das ganze schon einige Zeit beobachte, habe ich 90 % als einigermaßen die Grenze ermittelt, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Globalstrahlung nicht mehr ausreicht, um über die 70 % Abriegelung grenze zu kommen.
                    Aber ich kann den Wert als einstellbare Variable im Script eintragen, sodass jeder seine Grenze selber einstellen kann.

                    Batterietraining:
                    Wann wird eigentlich das Batterietraining durchgeführt?
                    Durch die Steuerung dachte Ich wäre der Intervall halt viel länger, aber bei mir wurde bis jetzt seit Mai noch gar keines durchgeführt?!

                    Es wird kein Batterietraining mehr durchgeführt. Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich nicht einfach die Notstromreserve von E3DC nutzen will. Man kann das Batterietraining aber jederzeit beim E3DC auslösen, wenn man das will.

                    Bei Anwahl Ausfallzeit:
                    Perfekte Variante: Ermittlung des Grundverbrauchs in dem man den Durchschnittswert der letzten Woche bei nacht wenn der Verbrauch Konstant liegt ermittelt
                    nicht so Perfekte Variante: man gibt den Grundverbrauch als feste Größe Vor
                    Anhand von Sunset, bzw. PVForecast oder Proplanta oder ...... wird ermittelt ab wann wieder mit Strom zu rechnen ist oder es wird bis zur Produktion vom Dach einfach die Reserve vorgehalten
                    Vorteil gegenüber jetzt: Bezugsgröße realistischer für einen selbst, da man z.B. 1h Notstrom vorhalten möchte, bei der Perfekten Variante wird außerdem dynamisch angepasst was für einen Grundverbrauch man hat

                    Die Idee Stunden einzutragen ist gut, nur die Umsetzung nicht einfach.
                    Die Notstromreserve ist aber jetzt bereits dynamisch übers Jahr:
                    21.12 (Wintersonnenwende) ist der Bezugs-SoC = Wert „Notstrom min“ und wird bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) auf Wert „Notstrom Sockel“ reduziert und bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) um ca. weitere 10% reduziert. Ab dem 20.06 (Sommersonnenwende) steigt der Bezugs-SoC wieder bis zum 21.09 (Tag-/Nachtgleiche) auf den Wert „Notstrom Sockel“ und bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) auf den Wert „Notstrom min“. Je Monat ändert sich somit der SoC um ca. +- 3,3%.

                    Bei Anwahl Automatik:
                    Anhand von Sunset, bzw. PVForecast oder Proplanta oder ...... wird ermittelt ab wann wieder mit Strom zu rechnen ist
                    Die Differenz zwischen jetzt und diesem Zeitpunkt ergibt die Notstrom Reserve vorhalte zeit (z.B. 8h)
                    Alle 15 oder 30 min wird der Wert neu berechnet unter Einbezug des aktuellen batteriefüllstands
                    Anhand des Grundverbrauchs (Ermittlung siehe oben hier z.B. 500W) und der Vorhaltezeit ergibt sich z.B. um 23 UHr eine Notstromreserve von 8 * 500W= 4000W (bei einer verwendbaren Kapazität von 10kw also 40%
                    2h Später sind es noch 6 * 500W = 3000W = 30% .........

                    Da ist wiederum nicht nur der Netzbezug ein Problem, sondern auch die Reduzierung vom Notstrom in der Hoffnung das am Tag wieder genug PV Leistung zur Verfügung steht.
                    Um 6:00 Uhr Morgens würde die Berechnung so aussehen:
                    1x 500W = 500W = 5%
                    Wenn jetzt der Strom ausfällt und die Prognose nicht stimmt, gehen die Lichter bald aus. ;-)

                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zelkin
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1483

                    @arnod

                    Sorry, hatte das gelesen

                    @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                    Wenn die Prognose minus Eigenverbrauch nicht mehr ausreicht, sollte Einstellung 1 alles laden angewählt werden.
                    In dieser Einstellung kannst du die Ladeschwelle höher setzen, um bereits vor Start Regelzeitraum alles zu laden.
                    Dein Problem ist dann aber, wenn das Auto nicht rechtzeitig angesteckt wird, dass du eventuell nicht mehr ausreichend Kapazität zum Puffern vom Überschuss hast.

                    Und auch schon den Eindruck anhand des verhalten des Skripts, dass die Batterieladung außer acht gelassen wird.
                    In dem Fall ist die frage wie die Bedingung für Einstellung 1 aussieht beantwortet ;) :)

                    Da ich das ganze schon einige Zeit beobachte, habe ich 90 % als einigermaßen die Grenze ermittelt, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Globalstrahlung nicht mehr ausreicht, um über die 70 % Abriegelung grenze zu kommen.
                    Aber ich kann den Wert als einstellbare Variable im Script eintragen, sodass jeder seine Grenze selber einstellen kann.

                    Fänd Ich klasse! Evtl. ist das auch Standortabhängig .... hier in der nähe der Alpen muss Ich bis jetzt sagen ... wenn Wolken, dann kommt fast nix mehr runter von der PV!

                    Es wird kein Batterietraining mehr durchgeführt. Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich nicht einfach die Notstromreserve von E3DC nutzen will. Man kann das Batterietraining aber jederzeit beim E3DC auslösen, wenn man das will.

                    Habt ihr denn auch einen regelrechten Sprung bei der Ladung und Entladung zwischen 95% und 100%, Hatte die Vermutung, dass hier ein Training helfen kann! Aber dafür die Reserve von E3DC aktivieren ....... nenene
                    Die Frage für mich wäre, ob es als Training im E3DC gehandhabt wird, wenn man eben solch einen durchlauf von voll auf 0 und wieder auf voll in der Woche hatte ?!

                    Zum Thema Notstrom:
                    Die bisherige Dynamik hat zwar ein wenig in meinem Hirn gebraucht am Anfang .... aber ist ne tolle Idee das über den Jahresverlauf zu dynamisieren.

                    Das die Umsetzung bei einem solch komplexen Skript nicht einfach ist, war mir klar .... und der Benefit der Angabe in h ist glaube Ich dann auch nicht so riesig .... Jeder der sich mit dem Skript beschäftigt wird auch eine gewisse Technische Affinität haben um mit den % umgehen zu können ....

                    @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                    Da ist wiederum nicht nur der Netzbezug ein Problem, sondern auch die Reduzierung vom Notstrom in der Hoffnung das am Tag wieder genug PV Leistung zur Verfügung steht.
                    Um 6:00 Uhr Morgens würde die Berechnung so aussehen:
                    1x 500W = 500W = 5%
                    Wenn jetzt der Strom ausfällt und die Prognose nicht stimmt, gehen die Lichter bald aus.

                    Naja, hierfür könnte man ja einen Sockel einbringen wie bisher auch!
                    Vorteil bliebe bestehen, wenn man einen Mehrverbrauch hat am Abend (Doch lieber ne Pizza anstatt ne Butterstulle) wird solange aus dem Netz gezogen, bis die Reserve wieder die ganze Nacht halten würde .....
                    Aber auch hier ist die Frage Aufwand gegenüber Benefit

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A ArnoD

                      Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                      Version: 1.0.17
                      Änderungen:

                      • Es wird geprüft, ob beim Hauskraftwerk eine Notstromreserve eingestellt wurde und wenn ja, wird die Einstellung Notstrom min und Notstrom Sockel in Charge-Control ignoriert und eine Warnung im LOG eingetragen
                      • Neue Konstante "BewoelkungsgradGrenzwert".Jetzt kann jeder seinen Grenzwert einstellen, der als Umschaltkriterium für die Einstellung 2-5 verwendet wird.
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zelkin
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1484

                      @arnod
                      Changelog im Skript ist weg ..... nur zur Info

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A ArnoD

                        Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                        Version: 1.0.17
                        Änderungen:

                        • Es wird geprüft, ob beim Hauskraftwerk eine Notstromreserve eingestellt wurde und wenn ja, wird die Einstellung Notstrom min und Notstrom Sockel in Charge-Control ignoriert und eine Warnung im LOG eingetragen
                        • Neue Konstante "BewoelkungsgradGrenzwert".Jetzt kann jeder seinen Grenzwert einstellen, der als Umschaltkriterium für die Einstellung 2-5 verwendet wird.
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zelkin
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1485

                        @arnod
                        Wie frägt er den Notstrom vom E3DC ab?
                        Beim Start des Skript meckert er:
                        -==== Notstromreserve wurde beim Hauskraftwerk eingestellt und wird nicht von Charge-Control gesteuert ====-
                        bin mir aber sicher die Funktion deaktiviert zu haben?!

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A ArnoD

                          Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                          Version: 1.0.17
                          Änderungen:

                          • Es wird geprüft, ob beim Hauskraftwerk eine Notstromreserve eingestellt wurde und wenn ja, wird die Einstellung Notstrom min und Notstrom Sockel in Charge-Control ignoriert und eine Warnung im LOG eingetragen
                          • Neue Konstante "BewoelkungsgradGrenzwert".Jetzt kann jeder seinen Grenzwert einstellen, der als Umschaltkriterium für die Einstellung 2-5 verwendet wird.
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zelkin
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1486

                          @arnod
                          Machst du das über:

                          const sID_PARAM_EP_RESERVE_MAX_W = 'e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_MAX_W'  
                          

                          ?
                          Sollte hier nicht:

                          e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE
                          

                          Abgefragt werden ob diese größer 0 ist?

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A ArnoD

                            @jans_ios
                            Ich habe heute auf Github alle Views aktualisiert und auch die Menüleisten unten und rechts hinzugefügt.

                            Wie aber @Zelkin schon richtig schreibt, wird es dir nur bedingt was nützen, da die Menüleiste und Verlinkung der einzelnen Views bei jedem anders ist und immer angepasst werden müssen.

                            Z Offline
                            Z Offline
                            Zelkin
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1487

                            @arnod
                            Hi

                            Hab eben die meisten deiner views in mein System Übernommen :) Danke für das zur Verfügung stellen

                            3 Fragen:

                            • Könntest du noch das e3dcpro.png hochladen?
                            • Die Sperrzeiten scheinen Falsch zu sein, da ist das EMS Vis hinterlegt :)
                            • Was ist Batterie SOH bzw. was hast dort hinterlegt?
                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A Offline
                              A Offline
                              ArnoD
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1488

                              @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                              Jetzt scheint aber bei E3DC S10E die Ladeabteilung nicht mit der Schnittstellenabteilung zu reden denn als max. Ladeleistung kann ich manuell nur 4500W eintragen; alles darüber kommt als Value out of range zurück. Ist übrigens auch so im RSCPgui max. ist 4500W

                              Ok, das könnte die Erklärung sein, ist nur die Frage wie man das löst.
                              Welcher Wert steht bei dir unter e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower ?
                              Eventuell kann man ja dann den verwenden oder steht bei dir irgendwo der richtige Wert von 4500 ?

                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A Offline
                                A Offline
                                ArnoD
                                schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                #1489

                                @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                Habt ihr denn auch einen regelrechten Sprung bei der Ladung und Entladung zwischen 95% und 100%, Hatte die Vermutung, dass hier ein Training helfen kann! Aber dafür die Reserve von E3DC aktivieren ....... nenene
                                Die Frage für mich wäre, ob es als Training im E3DC gehandhabt wird, wenn man eben solch einen durchlauf von voll auf 0 und wieder auf voll in der Woche hatte ?!

                                Manchmal, wenn die Batterie zu 100% geladen ist, wird nach ca. 30 min. ohne Entladung der Batterie 98% angezeigt.
                                Wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe, sollte E3DC immer, wenn die Batterie 0% oder 100% erreicht einen Abgleich machen. Bitte korrigieren, wenn die Aussage so nicht richtig ist.

                                Changelog im Skript ist weg ..... nur zur Info

                                Ja, ist Absicht, da ich es auf Github im Readme eintrage um das Script zu verschlanken.

                                Wie frägt er den Notstrom vom E3DC ab?

                                Ich prüfe ob ein Wert > 0 in e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_MAX_Weingetragen ist. Da sollte eigentlich nur was drinstehen, wenn beim E3DC eine Notstromreserve eingestellt ist. Bitte sag mir das es bei dir auch so ist, sonst kann ich die Beschreibung der TAG's in die Tonne klopfen :-)

                                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A ArnoD

                                  @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                  Habt ihr denn auch einen regelrechten Sprung bei der Ladung und Entladung zwischen 95% und 100%, Hatte die Vermutung, dass hier ein Training helfen kann! Aber dafür die Reserve von E3DC aktivieren ....... nenene
                                  Die Frage für mich wäre, ob es als Training im E3DC gehandhabt wird, wenn man eben solch einen durchlauf von voll auf 0 und wieder auf voll in der Woche hatte ?!

                                  Manchmal, wenn die Batterie zu 100% geladen ist, wird nach ca. 30 min. ohne Entladung der Batterie 98% angezeigt.
                                  Wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe, sollte E3DC immer, wenn die Batterie 0% oder 100% erreicht einen Abgleich machen. Bitte korrigieren, wenn die Aussage so nicht richtig ist.

                                  Changelog im Skript ist weg ..... nur zur Info

                                  Ja, ist Absicht, da ich es auf Github im Readme eintrage um das Script zu verschlanken.

                                  Wie frägt er den Notstrom vom E3DC ab?

                                  Ich prüfe ob ein Wert > 0 in e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_MAX_Weingetragen ist. Da sollte eigentlich nur was drinstehen, wenn beim E3DC eine Notstromreserve eingestellt ist. Bitte sag mir das es bei dir auch so ist, sonst kann ich die Beschreibung der TAG's in die Tonne klopfen :-)

                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zelkin
                                  schrieb am zuletzt editiert von Zelkin
                                  #1490

                                  @arnod
                                  Ok, danke für die Info :)

                                  @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                  Ich prüfe ob ein Wert > 0 in e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_MAX_Weingetragen ist. Da sollte eigentlich nur was drinstehen, wenn beim E3DC eine Notstromreserve eingestellt ist. Bitte sag mir das es bei dir auch so ist, sonst kann ich die Beschreibung der TAG's in die Tonne klopfen

                                  Tja ... schlechte nachrichten ;(
                                  e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE --> Notstrom-Reserve --> 0%
                                  e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_MAX_W --> Notstrom-Leistung maximal --> 6300W
                                  e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W --> Notstrom-Leistung --> 0W

                                  Ich hatte Notstrom durch den Speicher am Anfang mal Aktiviert ..... vlt. haut er den Wert dann fest rein

                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Z Zelkin

                                    @arnod
                                    Hi

                                    Hab eben die meisten deiner views in mein System Übernommen :) Danke für das zur Verfügung stellen

                                    3 Fragen:

                                    • Könntest du noch das e3dcpro.png hochladen?
                                    • Die Sperrzeiten scheinen Falsch zu sein, da ist das EMS Vis hinterlegt :)
                                    • Was ist Batterie SOH bzw. was hast dort hinterlegt?
                                    A Offline
                                    A Offline
                                    ArnoD
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1491

                                    @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                    3 Fragen:

                                    Könntest du noch das e3dcpro.png hochladen?

                                    Ja, mache ich.

                                    Die Sperrzeiten scheinen Falsch zu sein, da ist das EMS Vis hinterlegt

                                    Wo ist das EMS Vis hinterlegt?

                                    Was ist Batterie SOH bzw. was hast dort hinterlegt?

                                    Da habe ich ein Diagramm wo ich die SOH Werte der einzelnen Batteriemodule anzeige um zu sehen wie der Verlauf über die Jahre ist:
                                    a3fab3d5-0c86-4da9-bcf7-38590ea49533-grafik.png

                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A ArnoD

                                      @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                      3 Fragen:

                                      Könntest du noch das e3dcpro.png hochladen?

                                      Ja, mache ich.

                                      Die Sperrzeiten scheinen Falsch zu sein, da ist das EMS Vis hinterlegt

                                      Wo ist das EMS Vis hinterlegt?

                                      Was ist Batterie SOH bzw. was hast dort hinterlegt?

                                      Da habe ich ein Diagramm wo ich die SOH Werte der einzelnen Batteriemodule anzeige um zu sehen wie der Verlauf über die Jahre ist:
                                      a3fab3d5-0c86-4da9-bcf7-38590ea49533-grafik.png

                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zelkin
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1492

                                      @arnod

                                      Wo ist das EMS Vis hinterlegt?

                                      in Git hast du das Sperrzeiten Vis --> wenn Ich das einspiele ist es allerdings das EMS

                                      Da habe ich ein Diagramm wo ich die SOH Werte der einzelnen Batteriemodule anzeige um zu sehen wie der Verlauf über die Jahre ist:

                                      Geile Idee :) Das muss Ich doch glatt nachbauen ;)

                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Z Zelkin

                                        @arnod
                                        Ok, danke für die Info :)

                                        @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                        Ich prüfe ob ein Wert > 0 in e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_MAX_Weingetragen ist. Da sollte eigentlich nur was drinstehen, wenn beim E3DC eine Notstromreserve eingestellt ist. Bitte sag mir das es bei dir auch so ist, sonst kann ich die Beschreibung der TAG's in die Tonne klopfen

                                        Tja ... schlechte nachrichten ;(
                                        e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE --> Notstrom-Reserve --> 0%
                                        e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_MAX_W --> Notstrom-Leistung maximal --> 6300W
                                        e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W --> Notstrom-Leistung --> 0W

                                        Ich hatte Notstrom durch den Speicher am Anfang mal Aktiviert ..... vlt. haut er den Wert dann fest rein

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        ArnoD
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1493

                                        @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                        Tja ... schlechte nachrichten ;(
                                        e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE --> Notstrom-Reserve --> 0%
                                        e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_MAX_W --> Notstrom-Leistung maximal --> 6300W
                                        e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W --> Notstrom-Leistung --> 0W
                                        Ich hatte Notstrom durch den Speicher am Anfang mal Aktiviert ..... vlt. haut er den Wert dann fest rein

                                        Ok, mein Fehler habe den falschen Tag ausgewählt, richtig müsste e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W sein.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Z Zelkin

                                          @arnod

                                          Wo ist das EMS Vis hinterlegt?

                                          in Git hast du das Sperrzeiten Vis --> wenn Ich das einspiele ist es allerdings das EMS

                                          Da habe ich ein Diagramm wo ich die SOH Werte der einzelnen Batteriemodule anzeige um zu sehen wie der Verlauf über die Jahre ist:

                                          Geile Idee :) Das muss Ich doch glatt nachbauen ;)

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          ArnoD
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1494

                                          @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                          in Git hast du das Sperrzeiten Vis --> wenn Ich das einspiele ist es allerdings das EMS

                                          Ok habe ich aktualisiert und auch das .png hochgeladen.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          702

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe