  4. Stiebel-ISG - Modbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

Stiebel-ISG - Modbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
stiebel-isgmodbus
486 Beiträge 35 Kommentatoren 120.5k Aufrufe 32 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J jojo182

    @unltdnetworx said in Stiebel-ISG - Modbus:

    @jojo182 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

    30520 Heizungsdruck

    Hier hast du Recht, danke für den Hinweis. Hab es geändert. Da ist tatsächlich ein Faktor von 0,01 richtig. Laut Anleitung passt aber der Volumenstrom mit einem Faktor von 0,1.

    Bei mir passt der Volumenstrom vom Modbus nur mit Faktor 0,01. Keine Ahnung.
    Komischerweiße beim Wasservolumenstrom reicht 0,1 :dizzy_face:

    @unltdnetworx said in Stiebel-ISG - Modbus:

    @jojo182 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

    Mit "obj.common.state" "statt obj.common.states" hat es geklappt.

    Das wundert mich jetzt. Ich hab mir den Datenpunkt der Betriebsart nochmal angesehen und dort steht:

    "_id": "modbus.1.holdingRegisters.41001_Betriebsart",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Betriebsart",
        ...
        "states": "{\"11\":\"AUTOMATIK\",\"1\":\"BEREITSCHAFT\",\"3\":\"TAGBETRIEB\",\"4\":\"ABSENKBETRIEB\",\"5\":\"WARMWASSER\",\"14\":\"HANDBETRIEB\",\"0\":\"NOTBETRIEB\"}"
      },
    

    Also states mit S.

    Denke es liegt dran das ich im Beta Kanal bin. Da wird wohl in Zukunft was verändert:
    javascript.0
    warn This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    warn Object modbus.0.holdingRegisters.41501_Betriebsart is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"

    Und zum Thema PV Überheizung:
    Ich habe jetzt mal spasseshalber "41513_Bivalenztemp-WW" auf 40°C gestellt als die WW Bereitung los ging. Verdichter hatte ca. 800 Watt zu dem Zeitpunkt gezogen, dann kam die NHZ dazu. Zusammen dann 4kW (also 0,8kW Verdichter + 3,2kW DHC). Ich denke aber auch nicht das es der richtige Weg ist. Wenn die DHC kaputt geht wirds auch wieder teuer.
    Wahrscheinlich lasse ich einfach die max. 50°C drin, bringt ja alles nix wenn der Verdichter oder DHC kaputt geht. Dann wirds unterm Strich teurer als man eingespart hat. Ein guter Heizstab mit einstellbarer Leistung ist wahrscheinlich auch so teuer, das er sich nicht lohnt.

    Danke für eure Beiträge.

    @JB_Mystery
    Respekt, du versuchst wirklich das Maximum rauszuholen. Bei 30°C Duschen ist mir dann doch zu kalt :grin:

    J Offline
    J Offline
    JB_Mystery
    schrieb am zuletzt editiert von
    #324

    @jojo182
    Die Warmwassertemperatur von 30°C habe ich ja am Sensor, der in der mitte des Speichers sitzt. Oben ist ja noch wärmer. :sweat_smile:

    @frana120500
    Habe oben nochmals besser erklärt, evtl. ist es ja jetzt zu verstehen. :sweat_smile:

    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • J JB_Mystery

      @jojo182
      Die Warmwassertemperatur von 30°C habe ich ja am Sensor, der in der mitte des Speichers sitzt. Oben ist ja noch wärmer. :sweat_smile:

      @frana120500
      Habe oben nochmals besser erklärt, evtl. ist es ja jetzt zu verstehen. :sweat_smile:

      frana120500F Offline
      frana120500F Offline
      frana120500
      schrieb am zuletzt editiert von
      #325

      @jb_mystery mein letzter Post bezog sich auf @jojo182 :-)

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • frana120500F frana120500

        @jb_mystery Alles gelesen... kein Wort verstanden :-)

        J Offline
        J Offline
        JB_Mystery
        schrieb am zuletzt editiert von
        #326

        @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

        @jb_mystery Alles gelesen... kein Wort verstanden :-)

        Ich habe ja auch darauf reagiert.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B Offline
          B Offline
          Ben. 0
          schrieb am zuletzt editiert von
          #327

          Ein sehr informativer Diskussionsfaden, danke für die ganzen Inputs!

          Ich habe jetzt auch mal nur die beiden Modbus-Werte für SG-Ready implementiert und kann erfolgreich SG-Ready aktivieren und auch den Eingang 1 schalten.

          Daraufhin ändert sich der Betriebsmodus auf 3, die Solltemperatur unter "Energiemanagement" habe ich auf 55°C für Warmwasser eingestellt, Komfort sind 50, Eco 45°C.

          Nun habe ich den Eingang 1 aktiviert, als die WW-Temperatur bei 45.5°C lag, die WW-Hyterese sind 5K.

          Ab wann darf ich erwarten, dass die Heizung das Wasser erhitzt? Erst bei unter 45°C?
          Auf der Info-Seite vom ISGweb wird die ISTTEMPERATUR und SOLLTEMPERATUR nicht überschrieben, die bleibt bei den Komfortwerten.

          Ist das so das erwartete Verhalten oder sollte sie sofort anspringen und hier stimmt noch was nicht?

          Danke für euer Feedback zu meiner Frage!

          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B Ben. 0

            Ein sehr informativer Diskussionsfaden, danke für die ganzen Inputs!

            Ich habe jetzt auch mal nur die beiden Modbus-Werte für SG-Ready implementiert und kann erfolgreich SG-Ready aktivieren und auch den Eingang 1 schalten.

            Daraufhin ändert sich der Betriebsmodus auf 3, die Solltemperatur unter "Energiemanagement" habe ich auf 55°C für Warmwasser eingestellt, Komfort sind 50, Eco 45°C.

            Nun habe ich den Eingang 1 aktiviert, als die WW-Temperatur bei 45.5°C lag, die WW-Hyterese sind 5K.

            Ab wann darf ich erwarten, dass die Heizung das Wasser erhitzt? Erst bei unter 45°C?
            Auf der Info-Seite vom ISGweb wird die ISTTEMPERATUR und SOLLTEMPERATUR nicht überschrieben, die bleibt bei den Komfortwerten.

            Ist das so das erwartete Verhalten oder sollte sie sofort anspringen und hier stimmt noch was nicht?

            Danke für euer Feedback zu meiner Frage!

            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworx
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #328

            @ben-0
            Hallo Ben,

            das ist das zu erwartende Ergebnis. Die Heizung sollte bei deinen 5 Grad Hysterese also bei 49,9 °C anspringen.

            Ich persönlich habe "nur" 3 Grad eingestellt.

            Aber es scheint soweit korrekt zu sein. Bei mir springt die Solltemperatur dann schon auf den erhöhten Wert. Im Adapter kann das jedoch ein paar Minuten dauern, bis zum nächsten Abruf der Werte.

            Gruß, Michael
            Weitere Infos im Profil.
            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

            B 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • unltdnetworxU unltdnetworx

              @ben-0
              Hallo Ben,

              das ist das zu erwartende Ergebnis. Die Heizung sollte bei deinen 5 Grad Hysterese also bei 49,9 °C anspringen.

              Ich persönlich habe "nur" 3 Grad eingestellt.

              Aber es scheint soweit korrekt zu sein. Bei mir springt die Solltemperatur dann schon auf den erhöhten Wert. Im Adapter kann das jedoch ein paar Minuten dauern, bis zum nächsten Abruf der Werte.

              B Offline
              B Offline
              Ben. 0
              schrieb am zuletzt editiert von Ben. 0
              #329

              @unltdnetworx said in Stiebel-ISG - Modbus:

              @ben-0
              Die Heizung sollte bei deinen 5 Grad Hysterese also bei 49,9 °C anspringen.

              Ich persönlich habe "nur" 3 Grad eingestellt.

              Aber es scheint soweit korrekt zu sein. Bei mir springt die Solltemperatur dann schon auf den erhöhten Wert.

              Bei 45.5°C springt sie nicht an, nach deiner Aussage müsste sie aber doch sofort loslegen, oder nicht? Sonst erreicht sie die 55°C ja nie.

              5°C würden mir - ohne Überhitzung - ausreichen. Aber vielleicht spiele ich hiermit mal.

              Die Solltemperatur (auf dem ISG direkt) ändert sich nicht, ich habe allerdings vorhin gesehen, dass der WPM4 im Keller eine andere WW-Temperatur angibt. Hier sind es 50.5°C, das "mechanische" Thermometer sagt 55°C. Das ISG weiterhin bei 45.5°C.

              Ich habe das ISGweb mal neu gestartet. Jetzt stimmen die Werte wieder (WW ist jetzt bei 51.6°C). Aber die Sollwerte scheinen nicht überschrieben zu werden. Aber ich beobachte das jetzt mal. Ggf. regelmässig das ISG neustarten (wäre super nervig).

              unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • B Ben. 0

                @unltdnetworx said in Stiebel-ISG - Modbus:

                @ben-0
                Die Heizung sollte bei deinen 5 Grad Hysterese also bei 49,9 °C anspringen.

                Ich persönlich habe "nur" 3 Grad eingestellt.

                Aber es scheint soweit korrekt zu sein. Bei mir springt die Solltemperatur dann schon auf den erhöhten Wert.

                Bei 45.5°C springt sie nicht an, nach deiner Aussage müsste sie aber doch sofort loslegen, oder nicht? Sonst erreicht sie die 55°C ja nie.

                5°C würden mir - ohne Überhitzung - ausreichen. Aber vielleicht spiele ich hiermit mal.

                Die Solltemperatur (auf dem ISG direkt) ändert sich nicht, ich habe allerdings vorhin gesehen, dass der WPM4 im Keller eine andere WW-Temperatur angibt. Hier sind es 50.5°C, das "mechanische" Thermometer sagt 55°C. Das ISG weiterhin bei 45.5°C.

                Ich habe das ISGweb mal neu gestartet. Jetzt stimmen die Werte wieder (WW ist jetzt bei 51.6°C). Aber die Sollwerte scheinen nicht überschrieben zu werden. Aber ich beobachte das jetzt mal. Ggf. regelmässig das ISG neustarten (wäre super nervig).

                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #330

                @ben-0 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                Bei 45.5°C springt sie nicht an, nach deiner Aussage müsste sie aber doch sofort loslegen, oder nicht? Sonst erreicht sie die 55°C ja nie.

                Deine eingestellte Hysterese von 5 Kelvin bedeutet, dass, sobald die Isttemperatur unter den Wert fällt, also bei dir 55° - 5 Kelvin = 50°C fällt, somit 49,9°C zu heizen beginnt. Und das solange bis Sollwert plus Hystere erreicht wird. Also im "Überheizenfall" 60°C.

                Nur als Anmerkung:
                Ein Techniker hat mir den Höchstwert auf 53°C reduziert. 55°C würde wohl auf Dauer die Wärmepumpe beschädigen, aufgrund Überlastung. :expressionless:

                Gruß, Michael
                Weitere Infos im Profil.
                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                B 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B Ben. 0

                  @unltdnetworx said in Stiebel-ISG - Modbus:

                  @ben-0
                  Die Heizung sollte bei deinen 5 Grad Hysterese also bei 49,9 °C anspringen.

                  Ich persönlich habe "nur" 3 Grad eingestellt.

                  Aber es scheint soweit korrekt zu sein. Bei mir springt die Solltemperatur dann schon auf den erhöhten Wert.

                  Bei 45.5°C springt sie nicht an, nach deiner Aussage müsste sie aber doch sofort loslegen, oder nicht? Sonst erreicht sie die 55°C ja nie.

                  5°C würden mir - ohne Überhitzung - ausreichen. Aber vielleicht spiele ich hiermit mal.

                  Die Solltemperatur (auf dem ISG direkt) ändert sich nicht, ich habe allerdings vorhin gesehen, dass der WPM4 im Keller eine andere WW-Temperatur angibt. Hier sind es 50.5°C, das "mechanische" Thermometer sagt 55°C. Das ISG weiterhin bei 45.5°C.

                  Ich habe das ISGweb mal neu gestartet. Jetzt stimmen die Werte wieder (WW ist jetzt bei 51.6°C). Aber die Sollwerte scheinen nicht überschrieben zu werden. Aber ich beobachte das jetzt mal. Ggf. regelmässig das ISG neustarten (wäre super nervig).

                  unltdnetworxU Offline
                  unltdnetworxU Offline
                  unltdnetworx
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                  #331

                  @ben-0
                  Läuft der ISG-Adapter auch parallel? Der lastet das ISG nämlich je nach Einstellung sehr aus. Man kann im Reiter URLs auch einige Seiten aus dem Polling entfernen und somit weniger Seite abrufen und das ISG entlasten.

                  Gruß, Michael
                  Weitere Infos im Profil.
                  Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • unltdnetworxU unltdnetworx

                    @ben-0 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                    Bei 45.5°C springt sie nicht an, nach deiner Aussage müsste sie aber doch sofort loslegen, oder nicht? Sonst erreicht sie die 55°C ja nie.

                    Deine eingestellte Hysterese von 5 Kelvin bedeutet, dass, sobald die Isttemperatur unter den Wert fällt, also bei dir 55° - 5 Kelvin = 50°C fällt, somit 49,9°C zu heizen beginnt. Und das solange bis Sollwert plus Hystere erreicht wird. Also im "Überheizenfall" 60°C.

                    Nur als Anmerkung:
                    Ein Techniker hat mir den Höchstwert auf 53°C reduziert. 55°C würde wohl auf Dauer die Wärmepumpe beschädigen, aufgrund Überlastung. :expressionless:

                    B Offline
                    B Offline
                    Ben. 0
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #332

                    @unltdnetworx said in Stiebel-ISG - Modbus:

                    @ben-0 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                    Bei 45.5°C springt sie nicht an, nach deiner Aussage müsste sie aber doch sofort loslegen, oder nicht? Sonst erreicht sie die 55°C ja nie.

                    Deine eingestellte Hysterese von 5 Kelvin bedeutet, dass, sobald die Isttemperatur unter den Wert fällt, also bei dir 55° - 5 Kelvin = 50°C fällt, somit 49,9°C zu heizen beginnt. Und das solange bis Sollwert plus Hystere erreicht wird. Also im "Überheizenfall" 60°C.

                    Nur als Anmerkung:
                    Ein Techniker hat mir den Höchstwert auf 53°C reduziert. 55°C würde wohl auf Dauer die Wärmepumpe beschädigen, aufgrund Überlastung. :expressionless:

                    Ok, ich dachte die 5K bedeuten, dass er bei Solltemperatur von 50 diese bis 45 abfallen lässt und dann auf 55 aufheizt. Demnach ist 50 die Mindesttemperatur und 5K sind immer Soll + 5K?

                    Ich stelle es mal auf 53°C. Hatte 2 Techniker schon hier (Neubau), der erste hat alles falsch angeschlossen und eingestellt, der zweite wirkte kompetent, hat aber nichts gesagt diesbezüglich. Aber ok, 53°C ist auch gut. Danke!

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • unltdnetworxU unltdnetworx

                      @ben-0
                      Läuft der ISG-Adapter auch parallel? Der lastet das ISG nämlich je nach Einstellung sehr aus. Man kann im Reiter URLs auch einige Seiten aus dem Polling entfernen und somit weniger Seite abrufen und das ISG entlasten.

                      B Offline
                      B Offline
                      Ben. 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Ben. 0
                      #333

                      @unltdnetworx said in Stiebel-ISG - Modbus:

                      @ben-0
                      Läuft der ISG-Adapter auch parallel? Der lastet das ISG nämlich je nach Einstellung sehr aus. Man kann im Reiter URLs auch einige Seiten aus dem Polling entfernen und somit weniger Seite abrufen und das ISG entlasten.

                      Der läuft parallel, ich habe das Intervall auf 5 Minuten erhöht und die Expertenwerte abgestellt. Denkst du das ist noch immer zu viel?

                      Würdest du demnach auch sagen, dass 5K zu hoch ist? Wäre 3K sinnvoller? Der SE-Mann hatte das so eingestellt.

                      unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • B Ben. 0

                        @unltdnetworx said in Stiebel-ISG - Modbus:

                        @ben-0
                        Läuft der ISG-Adapter auch parallel? Der lastet das ISG nämlich je nach Einstellung sehr aus. Man kann im Reiter URLs auch einige Seiten aus dem Polling entfernen und somit weniger Seite abrufen und das ISG entlasten.

                        Der läuft parallel, ich habe das Intervall auf 5 Minuten erhöht und die Expertenwerte abgestellt. Denkst du das ist noch immer zu viel?

                        Würdest du demnach auch sagen, dass 5K zu hoch ist? Wäre 3K sinnvoller? Der SE-Mann hatte das so eingestellt.

                        unltdnetworxU Offline
                        unltdnetworxU Offline
                        unltdnetworx
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #334

                        @ben-0 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                        Denkst du das ist noch immer zu viel?

                        Du kannst auch Werte rausnehmen, welche du per Modbus ausliest. Die Zahlen entsprechen den URL-Endungen der Seiten der Weboberfläche. Evtl. gibt es ja sogar ganze Seiten bei dir gar nicht.

                        Gruß, Michael
                        Weitere Infos im Profil.
                        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B Ben. 0

                          @unltdnetworx said in Stiebel-ISG - Modbus:

                          @ben-0
                          Läuft der ISG-Adapter auch parallel? Der lastet das ISG nämlich je nach Einstellung sehr aus. Man kann im Reiter URLs auch einige Seiten aus dem Polling entfernen und somit weniger Seite abrufen und das ISG entlasten.

                          Der läuft parallel, ich habe das Intervall auf 5 Minuten erhöht und die Expertenwerte abgestellt. Denkst du das ist noch immer zu viel?

                          Würdest du demnach auch sagen, dass 5K zu hoch ist? Wäre 3K sinnvoller? Der SE-Mann hatte das so eingestellt.

                          unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworx
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #335

                          @ben-0 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                          Würdest du demnach auch sagen, dass 5K zu hoch ist?

                          Ich hab 3 K, weil mir die untere Temperatur dann zu kalt wird. Hab nachts 46°C und wenn es blöd läuft, würde das dann 41°C fallen im Extremfall.

                          Dafür hast du damit aber auch längere Heizzeiten am Stück. Ansichtssache, was gut/schlecht ist.

                          Gruß, Michael
                          Weitere Infos im Profil.
                          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • unltdnetworxU unltdnetworx

                            @ben-0 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                            Würdest du demnach auch sagen, dass 5K zu hoch ist?

                            Ich hab 3 K, weil mir die untere Temperatur dann zu kalt wird. Hab nachts 46°C und wenn es blöd läuft, würde das dann 41°C fallen im Extremfall.

                            Dafür hast du damit aber auch längere Heizzeiten am Stück. Ansichtssache, was gut/schlecht ist.

                            B Offline
                            B Offline
                            Ben. 0
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #336

                            @unltdnetworx said in Stiebel-ISG - Modbus:

                            @ben-0 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                            Würdest du demnach auch sagen, dass 5K zu hoch ist?

                            Ich hab 3 K, weil mir die untere Temperatur dann zu kalt wird. Hab nachts 46°C und wenn es blöd läuft, würde das dann 41°C fallen im Extremfall.

                            Dafür hast du damit aber auch längere Heizzeiten am Stück. Ansichtssache, was gut/schlecht ist.

                            Ich werde das mal beobachten. Ich wollte so gegen 17 Uhr mit dem überheizen beginnen, sodass genug Warmwasser im 500l Tank ist, aber das kann ich dann ja noch optimieren. Wir haben noch keinen Winter im Haus erlebt. Im Sommer ist das alles kein Problem.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B Offline
                              B Offline
                              Ben. 0
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #337

                              So, ich durfte feststellen, dass das ISG und der WPM irgendwann nicht mehr synchron sind.
                              Das ISG meldet andere Aussentemperaturen, andere Ist- und Solltemperaturen etc. Ich weiss allerdings noch nicht, ob das ISG einfach lange Synchronisierzyklen hat.

                              Nach einem Neustart des ISG ruft es die Werte vom WPM ab und es stimmt wieder eine Weile, bis sich wieder der SG Ready-Status ändert bspw. Dann gehen die Werte wieder auseinander.

                              Modbus und "Servicewelt"-Oberfläche sind identisch.

                              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B Ben. 0

                                So, ich durfte feststellen, dass das ISG und der WPM irgendwann nicht mehr synchron sind.
                                Das ISG meldet andere Aussentemperaturen, andere Ist- und Solltemperaturen etc. Ich weiss allerdings noch nicht, ob das ISG einfach lange Synchronisierzyklen hat.

                                Nach einem Neustart des ISG ruft es die Werte vom WPM ab und es stimmt wieder eine Weile, bis sich wieder der SG Ready-Status ändert bspw. Dann gehen die Werte wieder auseinander.

                                Modbus und "Servicewelt"-Oberfläche sind identisch.

                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworx
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #338

                                @ben-0 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                Modbus und "Servicewelt"-Oberfläche sind identisch.

                                Das wäre ja noch schöner, wenn das auch nicht zusammenpasst.

                                Ist das ISG (Weboberfläche) nun schneller?

                                Gruß, Michael
                                Weitere Infos im Profil.
                                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • unltdnetworxU unltdnetworx

                                  @ben-0 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                  Denkst du das ist noch immer zu viel?

                                  Du kannst auch Werte rausnehmen, welche du per Modbus ausliest. Die Zahlen entsprechen den URL-Endungen der Seiten der Weboberfläche. Evtl. gibt es ja sogar ganze Seiten bei dir gar nicht.

                                  unltdnetworxU Offline
                                  unltdnetworxU Offline
                                  unltdnetworx
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #339

                                  @unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                  Du kannst auch Werte rausnehmen, welche du per Modbus ausliest. Die Zahlen entsprechen den URL-Endungen der Seiten der Weboberfläche. Evtl. gibt es ja sogar ganze Seiten bei dir gar nicht.

                                  Also mit Rausnehmen der unnötigen Werte. Manche Seiten gibt es bei dir z.B. gar nicht. Einfach mal die Weboberfläche aufrufen und die einzelnen Endungen hinten an die URL anhängen. Wenn nicht benötigte Werte oder eine leere Seite angezeigt wird, dann kann diese Endung raus.

                                  Gruß, Michael
                                  Weitere Infos im Profil.
                                  Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • unltdnetworxU unltdnetworx

                                    @ben-0 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                    Modbus und "Servicewelt"-Oberfläche sind identisch.

                                    Das wäre ja noch schöner, wenn das auch nicht zusammenpasst.

                                    Ist das ISG (Weboberfläche) nun schneller?

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    Ben. 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #340

                                    @unltdnetworx Geschwindigkeit war nicht so sehr das Problem bei mir. Aber ich habe nur noch wenige URLs in value und command, Experte deaktiviert.

                                    Ich habe jetzt mal den ISG-Adapter deaktiviert. Entweder beingt ihn die Modbus-Steuerung durcheinander oder das Teil ist defekt.

                                    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B Ben. 0

                                      @unltdnetworx Geschwindigkeit war nicht so sehr das Problem bei mir. Aber ich habe nur noch wenige URLs in value und command, Experte deaktiviert.

                                      Ich habe jetzt mal den ISG-Adapter deaktiviert. Entweder beingt ihn die Modbus-Steuerung durcheinander oder das Teil ist defekt.

                                      unltdnetworxU Offline
                                      unltdnetworxU Offline
                                      unltdnetworx
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #341

                                      @ben-0
                                      Die Werte stimmen auch in der Weboberfläche nicht, oder?

                                      Evtl. mal den Support kontaktieren?!

                                      Gruß, Michael
                                      Weitere Infos im Profil.
                                      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • unltdnetworxU unltdnetworx

                                        @ben-0
                                        Die Werte stimmen auch in der Weboberfläche nicht, oder?

                                        Evtl. mal den Support kontaktieren?!

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        Ben. 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #342

                                        @unltdnetworx Richtig. Weboberfläche und Modbus sagen bspw. Aussentemperatur 18 Grad, WPM sagt (richtige) 23Grad.
                                        Gleiches bei der WW-Temperatur. ISG sagt 48 Grad, WPM sagt richtige 51 Grad.

                                        ISG zeigt keine Fehler o.ä.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B Offline
                                          B Offline
                                          Ben. 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #343

                                          Ich wollte noch kurz zurückmelden, dass das Problem nun behoben ist.

                                          Stiebel Eltron hat mich zurückgerufen und mein ISGweb auf die Version 12.2.1 aktualisiert. Jetzt sind die Probleme behoben und alles funktioniert wie es soll.

                                          Leider gibt es keine Möglichkeit den aktuellen Stromverbrauch auszulesen, das hätte ich sehr spannend gefunden. Ich werde mir wohl was bauen, da ich nur die Tages- bzw. Gesamtwerte erhalte und anhand dieser nun zur jeweils vollen Stunde das Delta ermitteln kann. Nicht toll aber besser als nichts.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          703

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe